桩基础施工方案(整理),桩基础施工方案
本作品内容为桩基础施工方案(整理),格式为 doc ,大小 350248 KB ,页数为 49页
('河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案栾川县矿产资源与地质环境产学研基地科研大厦目录一、编制依据二、工程概况2.1工程概况2.2场地地质条件三、主要管理目标3.1合同履行3.2质量目标3.3工期目标3.4安全目标3.5环境保护四、施工准备-1--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案五、施工进度计划5.1施工进度计划5.2施工机械计划5.3劳动力安排5.4材料准备计划5.5作业条件六、主要施工方案6.1冲击灌注桩施工6.2灌注桩后注浆试工七、工程质量保证措施7.1保证项目7.2允许偏差项目7.3确保工程质量的技术措施八、施工工期保护措施-2--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案8.1保证工期的组织措施8.2确保工期的技术措施九、安全措施十、施工注意事项桩基础施工方案一、编制依据1、施工图纸及“结构设计说明”、“设计变更通知书”等;2、河南工程水文地质勘察院有限公司出具《岩土工程勘察报告》3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20024、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20025、《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008-3--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20057、《工程测量规范》GB50026-20078、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20029、洛阳市建设委员会文件洛建【2005】216号10、《灌注桩后注浆技术规程》(Q/JY14-1999)二、工程概况2.1、工程概况栾川县矿产资源与地质环境产学研基地科研大厦专家楼工程,建筑地点位于栾川县城滨河路以南,长乐路以北,画眉路以西。为一类高层综合楼。地下一层为车库(局部为设备用房),地上二十六层,裙房一、二、三层为矿产资源与地质环境产学研办公,主楼四~二十六层为住宅。建筑基地面积为1542.96㎡,总建筑面积为24964.69㎡。本工程建筑总高度为86.60米,结构形式为框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级。主楼地基处理形式为打桩后注浆,基础形式为筏板,车库及裙房采用柱下独立基础。-4--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案2.2场地地质条件2.2.1地形、地貌拟建物场地平整,无高差起伏且建筑场地开阔,交通便利。2.2.2地下水情况本场地地下水埋深约3.3m-7.9m,标高为(721.66m-720.80m),类型为潜水,水位年变幅约2.5m。近3-5年来最高水位标高为722.96m,历史最高历史水位为723.46m,场地内粗砂和卵石层渗透系数按15m/d考虑。设防水水位按723.96m考虑。三、主要管理目标3.1、合同履行在施工过程中与各单位密切配合、协调,为此创造良好施工环境,保证合同全面履行。3.2、质量目标在工程施工过程中严格按设计、施工规范进行,确保合格率100%,桩基工程质量达到优良标准。-5--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案3.3、工期目标根据施工队伍施工技术装备能力和本工程具体情况,暂定冲击灌注桩施工工期定为120天日历日。3.4、安全目标认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,加强安全管理,做好安全教育、安全检查、安全防护、劳动保护等各项工作,杜绝施工人员伤亡和机械设备重大事故,事故轻伤率1‰以下。3.5、环境保护采取有效措施,减少施工噪音和环境污染。四、施工准备4.1、组织技术人员熟悉图纸及有关资料。4.2、做好技术交底,尤其对工程设计重点、关键点、难点、主要变更及施工中应注意的特殊工序、质量要求要详细文字交底,做到人人心中有数,严格按设计规范有关要求施工。4.3、认真研究工程各轴线与桩位的相对位置关系。-6--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案4.4、做好各工种岗前培训上岗工作,主要工种要求持证上岗。4.5、做好各级安全交底工作,真正做到安全、文明施工。五、施工进度计划5.1施工进度计划5.1.1、施工进度计划:9月份完成试桩3根,附楼工程桩4根;10月份完成附楼工程桩42根;11月份完成主楼工程桩35根;12月份完成主楼工程桩35根;2012年1月份全部完成主楼工程桩。5.2施工机械计划5.2.1成孔机械及配套设施设备名称规格型号单位数量备注冲孔机JK-6台840-55KVA泥浆泵3PN台822KVA电焊机30KVA台3氧割工具3另外备有卷扬机组、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定-7--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案滑轮组、导向滑轮组、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W),通风及供氧设备、潜水泵、木辘轳、活动爬梯、安全帽、安全带等。5.3劳动力安排5.3.1安全生产管理人员本着抓生产必须管安全的原则,本工程项目经理为安全生产责任第一人,安全员谢国辉同志,负责整个灌注桩工程的安全指挥工作,现场人员全部服从安全员的指挥调度。5.3.2劳动力安排工种人数排班/日工程人数/班打桩工3222铺工211电焊工2115.4材料准备计划5.4.1采用商品混凝土。5.4.2钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有检测报-8--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案告及进场复试报告。5.5作业条件:5.5.1各项临时设施,如照明、动力、通风、排水、安全设施准备就绪。5.5.2按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔四周撒灰线。测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。5.5.3应根据现场实际情况,确定试验桩位置。根据试验桩成孔情况,分析现场土质、水文等有关情况。5.5.4开工前应对施工人员进行有针对性的安全技术交底及技术交底。5.5.5已对施工工具、机械等设备进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。六、主要施工方案6.1、冲击灌注桩的施工6.1.1技术参数灌注桩数量163根桩,桩顶标高分别为-5.8米、-6.1米、-6.25-9--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案米、-5.95米,直径分别是:600mm、800mm、1000mm,配筋为:ZH1为10φ14、ZH2为13φ14、ZH3为16φ14,箍筋为φ6间距为200mm,加强筋为φ12间距为2000mm。砼强度等级为C40,混凝土保护层厚度为50mm。6.1.2工艺流程:冲击钻成孔灌注桩施工工艺程序是:场地平整→桩位放线,开挖浆地、浆沟→护筒埋设→钻机就位,孔位校正→冲击造孔,泥浆循环,清除废浆、泥渣,清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→灌注水下混凝土→成孔养护。6.1.3施工方法和要求6.1.3.1成孔时应先在孔口设圆形6~8mm钢板护筒或砌砖护圈,护筒(圈)内径应比钻头直径大200mm,深一般为1.2~1.5m,如上部松土较厚,宜穿过松土层,以保护孔口和防止塌孔。然后使冲孔机就位,冲击钻应对准护筒中心,要求偏差不大于±20mm,开始低锤(小冲程)密击,锤高0.4~0.6m,并及-10--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案时加块石与粘土泥浆护壁,泥浆密度和冲程可按表3-26选用,使孔壁挤压密实,直至孔深达护简下3~4m后,才加快速度,加大冲程,将锤提高至1.5~2.0m以上,转入正常连续冲击,在造孔时要及时将孔内残渣排出孔外,以免孔内残渣太多,出现埋钻现象。各类土层中的冲程和泥浆密度选用表项次项目冲程泥浆密度备注1在护筒中及护筒刃脚下3m以内0.9~1.11.1~1.3土层不好时宜提高泥浆密度,必要时加入小片石和粘土块2粘土1~2清水或稀泥浆,经常清理钻头上泥块3砂土1~21.3~1.5抛粘土块,勤冲勤掏渣,路塌孔4砂软石2~31.3~1.5加大冲击能量,勤掏渣5风化岩1~41.2~1.4如岩层表面不平或倾斜,应-11--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案抛入20~30crn块石使之略平,然后低锤快击使其成一紧密平台,再进行正常冲击,同时加大冲击能量,勤掏渣6塌孔回填重成孔11.3~1.5反复冲击,加粘土块及片石6.1.3.2.冲孔时应随时测定和控制泥浆密度,如遇较好的粘土层,亦可采取自成泥浆护壁,方法在孔内注满清水,通过上下冲击使成泥浆护壁。每冲击1~2m深应排渣一次,并定时补浆,直至设计深度。排渣用泥浆循环法,是用将输浆管插入孔底,泥浆在孔内向上流动,将残渣带出孔外,本法造孔工效高,护壁效果好,泥浆比较易处理。施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥冻面应高出最高水位1.5m以上。-12--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案6.1.3.3.在钻进过程中每1~2m要检查一次成孔的垂直度。垂直度的确定:在桩位四周设制四根控制桩,桩机的钢丝绳为控制桩十字交点的中心时则正常,反之则不正常。如发现偏斜应立即停止钻进,采取措施进行纠偏。对于变层处和易于发生偏斜的部位,应采用低锤轻击,间断冲击的办法穿过,以保持孔形良好。6.1.3.4.在清孔过程中应不断置换浆,直至灌注水下混凝土。成孔后,应用测绳下挂0.5kg重铁砣测量检查孔深,核对无误后,进行清孔。可使用底部带活门的钢抽渣筒,反复掏渣,将孔底淤泥、沉渣清除干净。密度大的泥浆借水泵用清水置换,使密度控制在小于1.25;含砂率不得大得8%;黏度不得大于28s.6.1.3.5.清孔后应立即放人钢筋宠,并固定在孔口钢护筒上,使在浇灌混凝土过程中不向上浮起,也不下沉。钢筋笼下完并检查无误后,应立即浇筑混凝土,间隔时间不应超过4h,以防泥浆沉淀和塌孔。6.1.3.6.混凝土制作及灌注施工-13--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案(1)对砼搅拌站要求:施工前,对采用的原材料水泥、钢筋、砂、石及时送检,合格后方可使用,并做出配合比。搅拌时严格按照配合比设计及有关规程执行。(2)混凝土搅拌时间90-120s,保证混凝土成品质量,拌制好的混凝土以最快方式运至待灌孔口,并尽快灌注,运送容器要不漏浆,不吸水,无泥土杂物和严重锈蚀。(3)灌注前导管上端安装隔水栓,下管时准确丈量,计算长度,控制导管下端到孔底距离保持0.3-0.5m。灌注时要求满足首灌,导管埋深以2.5m为宜,且不宜超过6m。第二次清孔结束至开始灌注时间不超过40min。(4)为保证桩身质量,灌注时让桩机不断的拉送灌注导管振捣混凝土;为保证桩头质量,要求超灌1.0m左右。(5)为检测混凝土质量,每根桩做1组试块,并进行养护。(6)拆拔导管:灌注完成后缓慢将导管拔出,导管提离砼。6.1.3.7灌注桩水下混凝土的灌注有哪些要求-14--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案6.1.3.7.1钻孔灌注桩水下混凝土施工易出现的问题(1)导管漏水、导管埋入混凝土太深,混凝土含砂率偏小、和易性欠佳等因素,可能造成导管的堵塞,导致浇注中断,若重新灌注浇注时,则混凝土内存在浮浆夹层,造成断桩。(2)护筒外壁冒水,引起地基下沉,护筒倾斜和位移,使桩孔偏斜,无法施工。(3)孔壁坍塌,施工中发生孔壁坍塌,往往都有前兆。有时是排出的泥浆中不断出现气泡,有时护筒内的水位突然下隆,这都是塌孔的迹象。(4)钻孔偏斜,成孔后桩孔出现较大垂直偏差或弯曲。(5)钢筋笼上浮,钢筋笼放置初始位置过高,混凝土流动性过小,导管在混凝土中埋置深度过大钢筋笼被混凝土拖顶上升;当混凝土灌至钢筋笼下,若此时提升导管,导管底端距离钢筋笼仅有1m左右时,由于浇筑的混凝土自导管流出后冲击力较大,推动了钢筋笼的上浮。-15--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案(6)断桩,由于在浇注混凝土时,导管提升和起拔过多,露出混凝土面,或因停电、待料等原因造成夹渣,出现桩身中岩渣沉积成层,将混凝土桩上下分开的现象。6.1.3.7.2.钻孔灌注桩水下混凝土施工中出现的问题防治措施1、防治导管漏水(1)各节的安装接头所用的胶热及法兰的对接位置,预先试拼并好标记,按插导管时须按试拼时的状态对号拦装,所有的法兰盘接头均须垫入5~7mm厚的橡胶垫圈,安放时须对正放平,拧紧螺栓,严防漏水。(2)导管使用前做好水密性试验。导管不要埋入混凝土过深,严格控制混凝土配合比、和易性等技术指标。2、防治护筒外壁冒水。在埋筒时,坑地与四周应选用最佳含水量的粘土分层夯实。在护筒的适当高度开孔,使护筒内保持1.0~1.5米的水头高度。钻头起落时,应防止碰撞护筒。发现护筒冒水时,-16--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案应立即停止钻孔,用粘土在四周填实加固,若护筒严重下沉或移位时,则应重新安装护筒。3、防治孔壁坍塌。在松散易坍的土层中,适当埋深护筒,用粘土密实填封护筒四周,使用优质的泥浆,提高泥浆的比重和粘度,保持护筒内泥浆水位高于地下水位。搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,安放要对准孔位,避免碰撞孔壁,钢筋笼接长时要加快焊接时间,尽可能缩短沉放。4、防治钻孔偏斜。先将场地夯实平整,轨道枕木宜均匀着地;安装钻机时要求转盘中心与钻架上起吊滑轮在同一轴线。在不均匀地层中钻孔时,采用自重大、钻杆刚度大的钻机。进入不均匀地层、斜状岩层或碰到孤石时,钻速要打慢档。另外安装导正装置也是防止孔斜的简单有效的方法。5、防治钢筋笼上浮。钢筋笼初始位置应定位准确,并与孔口固定牢固。导管在混凝土面的埋置深度一般宜保持在2~4m,不宜大于5m和小于1m,严禁把导管提出混凝土面。当发生钢筋笼上浮时,-17--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案应立即停止灌注混凝土,并准确计算导管埋深和已浇混凝土面的标高,提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消失。6、防止断桩。灌注混凝土前认真进行孔径测量,准确算出全孔及首次混凝土灌注量。在浇混凝土时,导管插入混凝土内的长度应适宜,一般为2~6m,长桩可相应有所增加。混凝土浇注过程中,应随时控制混凝土面的标高和导管的埋深,提升导管要准确可靠。灌注混凝土应从导管内灌入,要求灌注过程连续、快速,准备灌注的混凝土要足量,在灌注混凝土过程中应避免停电、停水。确保导管的密封性,导管的拆卸长度应根据导管内外混凝土的上升高度而定,切勿起拔过多。成孔后,待灌时间一般不应大于3小时,并控制混凝土的灌注时间,在保证施工质量的情况下,尽量缩短灌注时间。混凝土自拦合机出料至砍球开寒时间不宜超过30分钟,施工中间每间断30分钟后,要上下串一上导管,防止混凝土失去流动性,提升导管困难,增加发生事故的可能性。-18--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案在施工过程中,中途中断浇注时间不宜走过30分钟,整个桩的浇注霎时间不宜过长,尽量在8小时内完毕。6.2、灌注桩后注浆施工6.2.1、注浆工艺流程灌注桩成孔→钢筋笼埋设注浆管、注浆包→清理、接管头→做管头→上管头密封器→接上高压管→搅浆→注浆→清洗→结束。6.2.2、注浆参数的确定(1)水灰比水灰比一般不宜过大或过小,过大会造成注浆困难,过小会使水泥浆在压力作用下形成离析。水灰比控制的一般原则为先用稀浆,再用中度浓度的浆液,最后浓浆,水泥选用42.5,即先用水灰比为1:1,再用0.8:1,最后用0.5:1。注浆时间控制在不小于2小时,流量不大于75L/min,此外搅拌好的水泥浆液用孔径不大于2.5mm×2.5mm的滤网进行过滤。(2)注浆总量,经过计算该工程桩径分别为600、800、1000,-19--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案其相应的注浆总量试桩暂时先分别按1.1T;1.5T;1.8T,最终以试桩确定的数据为准。以上各桩径分别设注浆管为1个、2个、3个,并依次进行,有群桩时按先外后内的顺序。(3)注浆压力一般来说什么时候结束一根灌注桩的注浆,不仅要按注浆量来控制,同时也要控制注浆的压力值。在达不到预先设定的注浆量,但达到一定的压力时就要停止注浆,注浆的压力过大,一方面造成水泥浆的离析,堵塞管道,另一方面,压力过大可能扰动土层,也有可能使得桩体上浮。对于饱和土层注浆压力宜为1.2--4MPa,最大压力不宜超过7.5MPa。注浆时应注意以下几个问题:1、压力逐渐上升,但达不到要求的压力,这可能是浆液在风化石中形成脉状劈裂渗透,部分浆液溢出,或浆液浓度低,凝结时间较长。2、浆液开始后压力不上升,甚至初始压力值是下降趋势,这可能是浆液外溢。3、压力上升后突然下降,这可能是浆液从注浆管周围溢走,或注速过大,扰动碎石层,或遇到空隙薄弱部位。4、压力上升很快,而速度上不-20--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案去,表明土层密实,凝结时间过短。5、压力有规律上升,即便达不到容许压力,注浆速度也很正常(变化不大)表明注浆成功。6、压力上升后又下降,而后再度上升,并达到预定值,表明第(3)种情况的空隙部位已被浆液填满,注浆是成功的。(4)当满足下列情况之一时可以终止注浆:1、注浆总量和注浆压力均达到设计要求;2、注浆总量已达到要求总量的80%,且注浆压力已超过设计计值。6.2.2、后注浆施工要点6.2.2.1注浆管的制作在制作钢筋笼的同时制作注浆管。注浆管采用钢管制作,接头采用丝扣连接,连接处螺纹必须用密胶和外止水带裹,并分别检查其通水性。注浆管在最下部20cm制作成注浆喷头(俗称花管),在该部分采用钻头均匀钻出4排(每排4个)、间距3cm、Φ8mm的注浆孔作为注浆喷头;用图钉将压浆孔堵严,这样压浆喷头就形成了一个简易-21--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案的单向装置:当注浆时压浆管中压力使图钉弹出,水泥浆通过注浆孔和图钉的孔隙压入土层中,而混凝土灌注时该装置又保证混凝土浆不会将压浆管堵塞。6.2.2.2注浆管的设置安装1)注浆管预埋时,应按照桩设计要求规定的长度进行施工。注浆管出浆孔孔径大于7mm,且要求出浆孔总面积不大于注浆管内孔的截面积,注浆管底部必须有可靠且有效的密封性及单向阀性能。2)在施放钢筋笼时,利用2根钢管用铁丝对称绑扎在钢筋笼主筋上,注浆管与主筋必须牢固可靠,并分别检查其通水性。管与管之间采用套丝连接并涂密封胶,外面螺纹处用止水胶带包裹,并牢固拧紧密封。注浆管每连接好一段,必须用10#~12#铁丝,每间隔2~3m与钢筋笼主筋牢固的绑扎在一起,严防注浆管折断(严禁电焊固定注浆管时造成渗水渗浆)。3)下钢筋笼必须缓慢下放,严禁强力冲击。在每节钢筋笼下放结束时,必须在注浆管内注入清水检查管路的密封性能。当注浆管内注-22--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案满清水后,以保持水面稳定不下降为达到要求。4)对露在孔口出地面的注浆管,要加强工序间协调保护,防止施工机械和人为损坏。6.2.3注浆施工顺序根据钻孔桩施工顺序跟踪施工,按照分期分批的原则,对桩身混凝土浇灌完工日期进行统计列表,并报现场监理工程师批准后才能进行注浆施工。注浆时应做好施工记录,记录的内容应包括施工时间、注浆开始及结束时间、注浆数量以及出现的异常情况和处理的措施等。6.2.4注浆控制注浆时确保慢速、低压、低流量,以使水泥浆自然渗入土层,注浆终止采用双控标准,即当注浆量达到设计要求或者注浆量达到设计浆量的80%且泵压值达到设定要求时即停止注浆。6.2.5、后注浆作业起始时间、顺序和速率应符合下列规定:(1)注浆作业宜于成桩2d后开始,不宜迟于成桩30d后;-23--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案(2)注浆作业与成孔作业点的距离不宜小于8-10m;(3)对于饱和土中的复式注浆顺序注浆应先上后下;桩侧桩端注浆间隔时间不宜少于2h;(4)桩端注浆应对同一根桩的各注浆导管依次实施等量注浆;6.2.6、当注浆压力时间低于正常值或地面出现冒浆事周围桩孔串浆,应改为间歇注浆,间歇时间宜为30-60min,或调低浆液水灰比。6.2.7、后注浆施工过程中,应经常对后注浆的各项工艺参数进行检查,发现异常应采取相应处理措施。当注浆量等主要参数达不到设计值时,应根据工程具体情况采取相应措施。6.2.8、后注浆桩基工程质量检查和验收应符合下列要求:(1)后注浆施工完成后应提供水泥材质检验报告、压力表检定证书、试注浆记录、设计工艺参数、后注浆作业记录、特殊情况处理记录等资料。(2)在桩身混凝土强度达到设计要求的条件下,承载力检验应-24--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案注浆完成20d后进行,浆液中掺入早强剂时可于注浆完成15d后进行。七、工程质量保证措施贯彻“质量第一”观念,是我们做好一切事情的前提。不仅要抓好工程质量,而且要抓好工作质量,通过工作质量保证和提高工程质量。把“质量第一”的指导思想放在经济决策的重要地位,加强质量检查。树立“预防为主”的思想,做到“事前预防、事中控制、事后检查”。7.1保证项目7.1.1.灌注桩用的原材料和混凝土强度,必须符合设计要求和施工规范的规定。7.1.2.成孔深度必须符合设计要求,以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于50mm。7.1.3.实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积。7.1.4.浇筑后的桩顶标高、钢筋笼(插筋)标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。-25--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案7.2允许偏差项目冲(钻)孔灌注极的允许偏差及检验方法见表3-27。-26--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案冲(钻)孔灌注极的允许偏差及检验方法项次项目允许偏差检验方法1234钢筋笼主筋间距±10尺量检查箍筋间距±20直径±10长度±505桩的位置偏移泥浆护壁成孔(干成孔、爆扩成孔)灌注桩垂直与桩基中心线1~2跟桩D/6且不大于100拉线和尺量检查单排桩群桩基础的边桩沿桩基中心条形基础的桩D/4且不大于150群桩基础的中间桩-27--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案6垂直度1%吊线和尺量检查注:1.d为桩的直径;H为桩长;2.检查数量:按桩数抽查10%,但不少于3根。7.3、确保工程质量的技术措施7.3.1准备阶段A.严格按施工程序组织管理施工。工程开工前作好图纸资料准备,组织好设计交底、图纸自审工作.施工中按国家的施工技术标准和设计施工规范组织好技术交底。B.各类原材料必须有出厂合格证及复试报告,否则,不得使用。C.对机械设备要设专人维修、保养,对主要机具要有备用,保证施工的连续进行。7.3.2成孔A.校核桩位、埋设护筒。B.钻机就位后,必须平整、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移-28--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案动。钻机加设扶正器,确保垂直偏差控制在0.3%以内。为准确控制成孔深度,每桩施工前均作水平测量,并在桩架上作控制深度的标记,以便在施工中进行观测、记录。C.钻进时应注意钻进速度,应根据不同的土层结构调整钻进、密切注意软硬交接层的修孔工作,以避免孔走偏。7.3.3清孔清孔分二次进行,确保灌注前的泥浆指标及沉渣厚度符合规范要求。第一次清孔是在成孔后利用钻孔设备逐步稀释泥浆。使返还泥浆浓度控制在1.05-1.10之间,第一次清孔完毕。第二次清孔是在钢筋笼及导管安放完毕后利用导管进行清孔。7.3.4钢筋笼的制作与安放A.所用钢材必须是符合设计及规范的厂家生产,且具有出厂合格证及复验报告方可进场使用。B.钢筋笼分段制作,每段长度3.7-9m,其接头采用焊接,接头相互错开,同一断面接头不得超过50%。-29--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案C.钢筋笼在运输和安装过程中应采用加固措施,以加大钢度防止变形。D.钢筋笼的安放应对准孔位,垂直缓慢放入孔里,严禁重压以免入孔碰撞孔壁,钢筋笼放入孔里后,应立即利用标高定位杆固定好位置,并复核标高。7.3.5灌注水下砼A.砼搅拌站务必作好原材料计量工作,安排专职计量员从根本上保证砼的强度。B.贯彻执行砼的灌注命令制度。砼浇灌前,工程的施工自检、专检、隐蔽检查记录、测量结果、原材料、半成品检查证等手续资料齐备,并对现场各项机具、材料、水电、人员等检查核实后方可浇灌。C.为保证砼浇注能连续进行,应多配一台搅拌机备用。D.在灌注过程中应用测锤测定砼的灌注高度,并适时提升,逐级卸导管,避免出现返水现象。E.严格控制导管的埋深,以保证桩身砼的连续均匀,防止出现-30--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案断桩现象。F.砼灌注的上升速度不得小于2m/h,灌注时间必须控制在埋入导管中的砼不丧失流动性的时间内。G.桩顶砼浇注时,应探测桩顶面的实际标高,桩顶的砼灌注标高应增加2.0m左右,以便清除桩顶部的浮浆层。H.按规范规定作好砼试块,组织好养护、试压等管理工作。八、施工工期保证措施8.1、保证工期的组织措施8.1.1提前平整场地、挖好泥浆沟池。8.1.2及时作好各种材料的使用计划,提前备齐所用材料。8.1.3使用泵送商品混凝土。8.2、确保工期的技术措施8.2.1严格按设计和规范施工,保证每到工序100%合格,杜绝返工。8.2.2施工技术员全程监控,在开工前对全体施工人员进行技术交底。施工技术员按照“交底”督导施工,施工质量责任到人。-31--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案8.2.3安排好钻机位置及走向避免交叉作业干扰,影响整体进度。8.2.4优化钻头结构及泥浆参数,按层钻进参数,提高钻孔速度。8.2.5对于施工中出现地层变化,参数改变等情况由现场施工员及时向技术负责人反映,遇到问题马上处理。8.2.6机组人员严格按操作规程进行施工,每道工序得由质检人员验收后方可进行下一步工作,避免返工。8.2.6待施工桩位由测量员复测,如施工图标识不清,及时联系,避免返工。8.2.8针对施工中遇到的各种问题立即采取技术处理措施及时处理。九、安全措施9.1组织保障成立以项目经理为首的灌注桩施工方案领导小组,组长由项目经理杜永杰担任,副组长由项目副经理白少峰担任,组员由安全员谢-32--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案国辉、质检员李宗辉担任,电工秦培俊及作业班组长李春福组成。所有参与施工的人员必须服从灌注桩施工领导小组的统一指挥。9.2技术保障9.2.1.认真查清邻近建(构)筑物情况,采取有效的防震安全措施,以避免冲击(钻)成孔时震坏邻近建(构)筑物,造成裂缝、倾斜,甚致倒塌事故。9.2.2.冲击(钻)成孔机械操作时应安放平稳,防止冲孔时突然倾倒或冲锤突然下落;造成人员伤亡和设备损坏。9.2.3.采用泥浆护壁成孔,应根据设备情况、地质条件和孔内情况变化,认真控制泥浆密度流内水头高度、护筒埋设深度、钻机垂直度、钻进和提钻速度等,以防塌孔,造成机具塌陷。9.2.4.冲击锤(钻)操作时,距落锤6m范围内不得有人员走动或进行其他作业,非工作人员不准进入施工区域内。9.2.5.冲(钻)孔灌注桩在已成孔尚未灌注混凝土前,应用盖板封严,以免掉土或发生人身安全事故。-33--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案9.2.6.所有成孔设备,电路要架空设置,不得使用不防水的电线或绝缘层有损伤的电线。电闸箱和电动机要有接地装置,加盖防雨罩;电路接头要安全可靠,开关要有保险装置。9.2.7.恶劣气候冲(钻)孔机应停止作业,休息或作业结束时,应切断操作箱上的总开关,并将离电源最近的配电盘上的开关切断。9.2.8.混凝土灌注时,装、拆导管人员必须戴安全帽,并注意防止扳手、螺丝等掉入桩孔内;拆卸导管时,其上空不得进行其他作业,导管提升后继续浇注混凝土前,必须检查其是否垫稳或挂牢。9.3监控措施9.3.1在成孔过程中,派专人随时观察监控土质松动情况和地下渗水情况。发现问题,及时汇报项目部。以免造成孔壁坍塌。9.3.2开挖前应熟悉掌握现场土质情况,错开桩位开挖,加快操作进程,不留间隔空隙,避免塌孔。9.3.3派专人负责看管桩孔保护工作。已成桩孔、在挖桩孔收工前必须用木板或脚手板、钢筋网片盖好,防止土块、杂物、人员坠落。-34--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案严禁用草袋、塑料布虚掩。9.3.4在施工中定时应排专人观测地下水位和排水流量并做好降水记录。如有异常情况及时上报项目部,待隐患排除后方可施工。十、施工注意事项10.1.冲击钻具应注意必须连接牢固,总重量不得超过钻机或卷扬机使用说明书规定的重量,钢丝绳不得超负荷使用,以免发生意外事故。10.2.下钻时应注意先将钻头垂直吊稳后,再导正入孔内。进入孔内后,不得松刹车,高速下放。提钻时应先缓慢提数米,未遇阻力后,再按正常速度提升。如发现有阻力,应将钻具下放,使钻头转动方向后再提,不得强行提拉。10.3.钻进中,当发现塌孔、扁孔、斜孔时,应及时处理。发现缩颈时,应经常提动钻具,修护孔壁,每次冲击时间不宜过长,以防卡钻。10.4.整个成孔过程中,应注意始终保持孔内液面比地下水位-35--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案高1.5~2.0m,以液柱的静压和渗压保持孔壁稳定。10.5.冲孔灌注桩在斜坡岩溶层、岩溶溶洞的处理:因该区域的岩溶岩面起伏大,且在局域范围(即地质勘探点的范围内)的变化也比较大,裂隙岩溶及溶洞分布不规律,而原地质勘探资料不能全面揭示岩溶地质全貌;所以在桩基施工前,采用超前钻探(超前钻)来全面揭示岩溶地貌和准确数据,为设计和施工方案的确立提供依据。并通过数据分析,全面控制整个冲孔灌注桩的施工。10.5.1冲孔灌注桩在斜坡岩溶层的处理:冲孔灌注桩在遇斜坡岩时,须在斜坡岩上冲凿出桩端平台使桩端有效地嵌入基岩。故在施工前,根据超前钻确定斜坡岩的状态和走向,拟定相应的施工措施。在冲孔灌注桩施工过程中,容易发生偏钻和桩端嵌岩不到位的等质量问题,其主要原因是冲机钻头在冲斜坡岩时,会产生较大的侧向冲击力,使钻头冲击挤压斜坡岩坡下方向的岩土而产生变形,-36--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案导致孔壁偏位;同时会导致钻头不能有效冲岩,从而影响桩端嵌入基岩。由于斜坡岩上岩土为呈流塑状态的粉质粘土,侧向不能抗钻头冲击;因此在冲击斜坡岩之前,采用了投入片石挤密斜坡岩上的流塑状态的粉质粘土层(高度约2m),以达到固结孔洞侧壁岩土,防止钻头冲击斜坡岩发生偏钻。当冲机钻头到达斜坡岩标高时,分次投入片石(每次投入片石500—1000mm高度),然后用钻头冲击块石,使其挤入孔洞侧壁,同时挤出流塑粘土中的饱和水使其固结,并与块石形成孔壁(见下图示)。-37--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案(示意图二)10.5.2冲孔灌注桩在岩溶溶洞的处理:嵌入基岩的端承桩基在遇到裂隙发育的岩溶溶洞时,常用的处理方法为洞室注浆和穿透溶洞顶板等。由于该区域岩溶裂隙、岩溶溶洞发育较强,与外界有直接水力联系,溶洞之间也相互连通,大部分溶洞顶板较薄;桩基采用冲击钻头击穿溶洞顶板,并用块石填充挤密溶洞形成井孔,然后桩端冲孔嵌入基岩。冲孔穿透溶洞顶板后,分批次投入块石,通过冲机钻头将块石挤入洞室井孔四周,同时挤出洞室内流塑粘土中的饱和水使其固结,并与块石形成孔壁。为确保块石能够有效地挤密洞室,根据洞室的容积、高度分批投石,每次投石的高度控制在300—500mm(见下图示)。溶洞内挤密固结完成形成井孔后,进行冲击桩端嵌岩、清孔、灌-38--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案注砼。10.6洞室砼浇灌跑漏的处理及独立洞室压力灌浆:10.6.1洞室砼浇灌跑漏的处理:由于洞室之间相互连通、承压水过大或洞室不规则,导致少量洞室井孔壁的挤密未能达到预期的效果,造成浇灌砼时出现砼漏失现象;因此现场采取了在溶洞孔壁内加钢管护筒的应急方案。即在监测发现砼漏失时,立即停止浇灌,重新冲孔挤开洞底砼,清孔后用导轨、钢丝绳将钢护筒沉入溶洞井底,重新浇灌砼,同时拔除钢导轨。10.7总而言之岩溶地区钻孔桩施工中需要特别注意的几个问题10.7.1钻孔钻孔时泥浆需稍稠,现场泥浆池内尽量多备些泥浆,在溶洞穿-39--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案孔后及时补浆,施工中要加强钻孔地质检查,复核,并密切注意观察钻面工作情况,周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,根据地质柱状图,在接近溶洞时勤观察,勤检查,钻头冲击岩层的响声,抽取的岩样判断是否接近岩溶地卖劲,接近岩溶时主绳放长量控制为1cm-2cm,防止击穿溶洞顶板时造成掉钻、卡钻现象发生,钻穿溶洞项板时一旦漏浆,及时报放粘土块、片石并补水补浆,保持孔内水位高度,漏水漏浆严重时,可填充稻草和水泥等混合物,每次填满后补浆补水,再重新冲击钻进,挤压填充物填充溶洞或堵塞溶洞,最终至不漏浆为止,通过溶洞层后,继续钻孔直止设计深度。10.7.2加强护壁泥浆质量的控制,保证泥浆的护壁作用岩溶地区钻孔桩施工,最容易发生的情况就是塌孔,其中因素之一便是泥浆的质量不好,因此,施工过程中制备泥浆时,除了考虑施工方便,就地取材外,还应从赫土的作用,泥浆配比的确定以及现场泥浆控制指标几个方面综合考虑。-40--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案10.7.3灌注混凝土灌注中导管提升时,要根据溶洞情况确定导管管埋深,避免灌注过程中挤破溶洞混凝土而突然下降,造成断桩事故发生。桩顶灌注标高应比设计标高超灌1m以上。灌注完成后观察30min左右,如果混凝土面没有变化再拔出导管。10.8总结岩溶地区钻孔桩冲击成孔事故原因分析及处理和预防措施。10.8.1卡钻、掉钻卡钻原因多在基岩段成孔时锺因磨损未及时修补,冲进时因振动发生掉物,掉石;钢丝绳冲放过多,致桩锺顶倾倒顶住孔壁;溶洞底板倾斜或遇到半边溶洞。处理方法常用;松紧法;副绳法;强提法;爆破法;掉钻常有以下几种情况:钢丝绳五金套疲劳造成;接头卡松动(无安全卡);钻头断裂;多次打空锺,钢丝绳与钻头接处断裂。掉钻以预防为主,在成孔过程中经常检查钻头、接头卡及钢丝绳的情况。-41--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案掉钻后先用吸泥法,将钻头四周的沉渣吸除,用打捞钩打捞,在进尺,防止进尺进快引起掉锺。10.8.2塌孔、缩孔施工时由于碰到溶洞或与桩位外溶洞相通的裂隙,引起泥浆突然大量漏失并造成塌孔埋钻等。发生漏浆时要及时补浆补水,维持孔内水头,并迅速堵漏,然后投入大量粘土块、片石,利用钻头冲击粘土块和片石挤入溶洞及其裂缝中,堵住溶洞与岩溶裂隙,形成一个封闭的环形护壁,施工中还应注意:在击穿洞顶之前,密切注意护筒内泥浆面的变化,一旦泥浆面下降,应迅速补水、补浆,然后根据溶洞的大小按1:1的比例回填粘土和片石至溶洞顶部以上2m-5m,进行冲砸堵漏。漏浆现象全部消失后转入正常钻进,如此反复直至穿越溶洞。当溶洞内填充物为砂砾时,进入溶洞后也必须向孔内投入粘土、片石混合物(比例1:1),冲砸固壁,回填粘土、片石混合物,有利固结砂砾,形成护壁,减小清孔时间,当溶洞内填充物为软弱粘性土、淤泥时,进入溶洞后易缩孔,向孔内投入片石,冲砸固壁,-42--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案可有效防止缩孔。10.8.3钻孔偏斜当施工中遇到溶洞分布不均或者裂隙比较破碎的地层时,有时会出现钻孔偏斜,其原因主要是由于岩层中岩石结构不同,受到风化侵蚀的程度不同,岩层软硬不均,岩面倾斜,或者是一些不规则的空洞,造成冲击钻底部受力不均等,出现偏斜。下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快!员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束,回首201x年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快,不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下:一、虚心学习,努力工作-43--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案(一)在201x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,一方面,干中学、学中干,不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高,通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼,较快地完成任务。另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。(二)201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖,天花修补,二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作,认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。(一)201x年上半年,公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度,有力地促进了管理水平的整体提升。(二)对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励,差的处罚。(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理,对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。(四)加强组织领导,切实落实消防工作责任制,为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针,公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。三、主要经验和收获在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能更好适应工作岗位。(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。(三)只有坚持原则落实制度,认真统计盘点,才能履行好用品的申购与领用。(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。(五)要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。四、加强检查,及时整改,在工作中正确认识自己。-44--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。(二)经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,还有,在工作的同时,我还明白了为人处事的道理,也明白了,一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三)总结下来:在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中我时刻要求自己从实际出发,坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。五、要定期召开工作会议,兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才,总结工作成绩与问题,及时采取对策!六、存在的不足总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题,主要表现在以下几个方面:1、对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现出工作上的大胆创新不够。2、本部有个别员工,骄傲情绪较高,工作上我行我素,自已为是,公司的制度公开不遵守,在同事之间挑拨是非,嘲讽,冷语,这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。3、宿舍偷盗事件的发生,虽然我们做了不少工作,门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识,但这还不能解决根本问题,后来引起上级领导的重视,现在工业园已安装了高清视频监控系统,这样就能更好的预防被盗事件的发生。七、下步的打算针对201x年工作中存在的不足,为了做好新一年的工作,突出做好以下几个方面:(一)积极搞好与员工的协调,进一步理顺关系;(二)加强管理知识的学习提高,创新工作方法,提高工作效益;(三)加强基础工作建设,强化管理的创新实践,促进管理水平的提升。在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定,提高员工们的安全意识,同时在安全管理方面要严格要求自己,为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受,及时纠正和弥补-45--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量,要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!我相信:在上级的正确领导下,cssm大安防的明天更美好!员工年终工作总结【范文二】一个人静静的站在窗边,看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了,有过开心与欢乐,悲伤与泪水,还有坎坷。XX,崭新的一年,而现在已经过去了半年,在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识,尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解,从而使我提高了岗位操作技能,更重要的是,在处理故障的同时,我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合,减少了处理故障的时间,提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。学到了什么:1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解,从而提高了处理故障的能力与技巧,减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解,在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了,在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要。什么情况紧急,在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事5在观看“XX年度《感动中国》人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡,但在平凡的人生中,也可以做出不平凡的事情,我们每个人都可以通过自己的努力实践,也可以从他们的身上吸取力量,不断前进。存在的不足与缺点:1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁,如果长时间没处理好的话心里还来气。2缺乏较好的工作方法,同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松,当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3口语表达能力较差,在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来。下半年的目标:在今后的日子里,争取把自己不足的地方弥补回来,多加学习以提高自己的综合能力,上班时调整好自己的心态,多加认真,争取以零失误来回报公司对我的培养。最后,中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。员工年终工作总结【范文三】时光荏苒,XX年年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能令到公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。-46--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案在作风上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳,任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统,始终做到老老实实做人,勤勤恳恳做事,勤劳简朴的生活,严格要求自己,在任何时候都要起到模范带头作用。今后努力的方向:随着公司各项制度的实行,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高,需掌握的知识也更高更广。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,为公司做出应有的贡献。即将过去的这一年,在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。对此我向领导做如下工作报告:一、严于律已,自觉加强党性锻炼,党性修养和政治思想觉悟进一步提高一年来,我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论,运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物,明辨是非,坚持真理,坚持正确的世界观、人生观、价值观,用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践,在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国,热爱中国共产党,热爱社会主义,拥护领导的管理思想,坚信社会主义最终必然战胜资本主义,对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动,勤奋努力,不畏艰难,尽职尽责,在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。二、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质我重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。(1)是认真学习“三个代表”重要思想,深刻领会“三个代表”重要思想的科学内涵,增强自己实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性;认真学习党的十六大报告及十六届三中、四中全会精神,自觉坚持以党的十六大为指导,为进一步加快完善社会主义市场经济体制,全面建设小康社会作出自己的努力。(2)是认真学习工作业务知识,重点学习公文写作及公文处理和计算机知识。在学习方法上做到在重点中找重点,抓住重点,并结合自己在公文写作及公文处理、计算机知识方面存在哪些不足之处,有针对性地进行学习,不断提高自己的办公室业务工作能力。(3)是认真学习法律知识,结合自己工作实际特点,利用闲余时间,选择性地开展学习,学习了《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例》、通过学习,进一步增强法制意识和法制观念。-47--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案三、努力工作,按时完成工作任务一年来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力,时刻牢记公司制度,全心全意为公司创造利益的宗旨,努力实践公悸非逦计划性、前瞻性、领导性强;开拓进取,经常提出合理化建议并获采纳,完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法,效率较高;能按时或提前完成领导交办的工作,工作成绩比较突出,效果良好。四、在廉的方面:(1)严格执行和维护党的“四大纪律八项要求”,纪律、经济工作纪律,工作纪律。自觉做到与公司保持高度一致,不阳奉阴违、自行其是;遵守民主集中制,不独断专行、软弱放任;依法行使权力,不滥用职权、玩忽职守;廉洁奉公,不接受任何影响公正执行公务的利益;不允许他人利用本人的影响谋取私利;公道正派用人,不任人唯亲、营私舞弊;艰苦奋斗,不奢侈浪费、贪图享受;务实为公司,员工,不弄虚作假、与公司争利。(2)在干部选拔任用工作中,认真执行《行员管理暂行办法》的有关规定,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,推动协盛用人机制的改革,并逐步走向法治化的轨道。(3)严格执行各项规章制度,坚决纠正行业不正之风。本人以身作则,严格要求,坚持以制度用人,以制度管人,并引导、教育员工自觉执行协盛各项规章制度,树立爱公司如家、爱岗敬业的良好风尚。(4)密切联系客户,努力实现、维护、发展公司和客户的根本利益。本人牢固树立正确的权力观、地位观、利益观,树立为人民服务的思想,把客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为工作的出发点和落脚点,努力为公司办实事、办好事。为客户创造利润就是为公司创造价值。(5)按规定执行个人重大事项报告制度。总的来说,一年来,本人分管、协管的部门较多,工作范围广、任务重、责任大,由于本人正确理解上级的工作部署,坚定执行公司和领导的经营方针政策,严格执行公司的规章制度,较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责,发挥了领导管理和组织协调能力,充分调动广大员工的工作积极性,较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其它同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。征取更好的工作成绩。-48--河南六建建筑集团有限公司第五项目部桩基施工方案-49--',)
提供桩基础施工方案(整理),桩基础施工方案会员下载,编号:1700813932,格式为 docx,文件大小为49页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。