Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 桥架施工方案,桥架施工方案怎么写的

桥架施工方案,桥架施工方案怎么写的

收藏

本作品内容为桥架施工方案,格式为 docx ,大小 84283 KB ,页数为 28页

桥架施工方案


('浙江通维通信工程有限公司湖州“天鸿天际花园二期地下室弱电桥架施工组织设计方案目录目录..........................................................................................................................................11、编制依据....................................................................................................................................32、工程施工范围及界面................................................................................................................33、施工部署....................................................................................................................................43.1施工组织......................................................................................................................................................................................43.3施工机具及材料的准备...................................................................................................................................................................63.4临时用电接驳、计量......................................................................................................................................................................73.5关于进度计划...............................................................................................................................................................................73.6关于桥架盖板施工的安排................................................................................................................................................................84.桥架安装施工方法.......................................................................................................................84.1施工准备......................................................................................................................................................................................84.1.1作业条件...............................................................................................................84.1.2现场条件.............................................................................................................104.1.3材质要求.............................................................................................................104.1.4质量要求.............................................................................................................124.2桥架施工程序..........................................................................................................................................................................134.3桥架的接地保护..........................................................................................................................................................................154.4成品保护....................................................................................................................................................................................154.5质量目标及质量保证措施..............................................................................................................................................................154.6线槽桥架验收管理.......................................................................................................................................................................164.6.1详细设计阶段......................................................................................................164.6.2施工准备阶段......................................................................................................174.6.3工程完工.............................................................................................................174.6.4系统设计验收......................................................................................................174.6.5系统验收.............................................................................................................175.安全文明管理目标及措施.........................................................................................................175.1安全文明管理目标.......................................................................................................................................................................185.2安全施工措施.............................................................................................................................................................................185.2.1施工现场安全生产交底......................................................................................185.2.2现场安全生产技术措施......................................................................................205.2.3文明施工组织管理措施......................................................................................225.3文明施工现场管理措施.................................................................................................................................................................245.3.1、整理施工现场..................................................................................................245.3.2、整顿施工现场..................................................................................................255.3.3、施工现场的清扫..............................................................................................25第1页浙江通维通信工程有限公司5.3.4、施工现场的清洁..............................................................................................255.3.5、提高施工人员素养..........................................................................................265.3.6、合理定置的原则..............................................................................................26第2页浙江通维通信工程有限公司湖州“天鸿天际花园二期地下室弱电桥架施工组织设计方案1、编制依据本施工方案编制依据1.1施工图1.2中国工程建设标准化协会《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》1.3《工业企业通信设计规范》2、工程施工范围及界面施工区域包括包含B区地库、C区地下室,1-11#单体地下室,B区地下室联通到B区1-5号楼、C区地下室联通到C区6-11号楼;A、包含B区地下室弱电桥架安装,包括B区桥架连通至1-5号楼各单体地下室联通口部分施工,不含智能化设备所需的KBG相关配管工程。B、包含C区地下室弱电桥架安装,包括C区桥架连通至6-11号楼各单体地下室联通口部分施工,不含智能化设备所需的KBG相关配管工程。C、包含1-5号楼单体地下室弱电桥架安装,不含智能化设备所需的KBG相关配管工程。第3页浙江通维通信工程有限公司D、包含6-11号楼单体地下室弱电桥架安装,不含智能化设备所需的KBG相关配管工程。E、包含1-11号楼单体地下室平行桥架到弱电间的管井门内止(包括与竖井内竖向弱电桥架的连接)。不包含单体地下室智能化设备所需的KBG相关配管工程。3、施工部署3.1施工组织公司成立全面质量管理小组,对本工程进行质量监控,发现问题及时解决。实行项目法管理,设专职质检员全面负责本项目质检工作,并依据公司ISO9001质量手册和各项国家及地方施工标准规范编制质量计划。第4页浙江通维通信工程有限公司3.2施工质量保证组织表职责内容方法处理项目经理项目技术负责人施工员1、根据技术要求制定施工质量措施;2、确定分项施工方案人员分配;3、确定各种施工工艺要求。复核验收反馈信息主任工程师加强项目全进程质量管理质量安全员1、安全治理,对施工现场出现的安全问题负主要责任;2、确定施工工艺规范;3、确定质量抽查标准;4、认真检查督促施工现场的安全生产的劳动保护及各项安全规定的落实。5、确定质量管理重点部位。中间控制技术指导及时核实质量安全部门工、班主管1、熟悉图纸、了解工艺、掌握操作标准;2、及时技术交底,明确重点部位;3、强化质量第一、树立创优思想。自检互检管理巡检材料员1、确定各种材料、半成品的质量标准;2、作好材料器件设备的验收。加强验收及时检查材料设第5页浙江通维通信工程有限公司职责内容方法处理备部门管理员1、专项机械设备的使用管理。2、确保施工水电各项设备的连接调度。加强管理组建电气安装专业队,负责工程施工的组织管理。质量安全体系人员分工:技术负责人:钱杰,沈宝庆,施工员:王宗远、唐其阳、史延东、余国胜、陈新民,设计工程师:周君、钱杰,电气工长:余国胜,电气质检员:姚恭林,资料员:沈琦,材料员:刘春林,安全员:张甫。劳动力根据工程进行安排,预埋铁及支架,线槽桥架安装。装修高峰时期大约需要10人左右进行工程安装施工。3.3施工机具及材料的准备为集中力量保重点、保工期,材料部门应在物资上,设备部门应在机具上给工程施工以充分保证。机具设备、根据本工程特点,需配备下列主要设备。序号名称规格重量单位数量1接地电阻测量仪ZC-8块12游标卡尺125×0.02把23铝水平尺600mm把24数字万用表DTC266台15盒尺5m把5第6页浙江通维通信工程有限公司6干分尺把17兆欧表500V台18兆欧表1000V台19电锤GBH4-32DFR台410切割机伦达神牛355台13.4临时用电接驳、计量建设单位在施工场地内需提供2处临时用电接驳点供本工程使用,现场由施工方按照建设部JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》之要求进行合理驳接。1、现场由总包方协助提供220V、30A的电源接驳点。2、接驳用电设备动力配电箱及照明配电箱,实现一机一闸一漏一箱,供电线路采用TN-S三相五线制式接法3.5关于进度计划本方案中所考虑安排的施工总进度计划将来自于甲方要求工程总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。施工区域主要分为2个主要区域,目前B区地块具备施工条件,可以进行施工,预计施工时间在60个工日内完成。C区地块的施工,按甲方规定的时间,进度预计第7页浙江通维通信工程有限公司施工时间总计在60个工日内完成:测量定位(10个工日)→支吊架制作安装(25个工日)→桥架组装安装(20个工日)→接地处理及其他(5个工日)在组织施工过程中,如遇特殊情况,需顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面行书确定顺眼期限,合同价款不增加。3.6关于桥架盖板施工的安排根据与甲方的约定,桥架安装完毕后,桥架盖板直接安装完成。线缆敷设时安装需要重新开合盖板的,按照谁敷设谁负责安装盖板的原则。4.桥架安装施工方法4.1施工准备4.1.1作业条件4.1.1.1技术准备审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。4.1.1.2编制施工方案第8页浙江通维通信工程有限公司根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:a.桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。b.桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。c.梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。d.电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:①桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。②电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③控制电缆桥架间不应小于0.2m。④弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。e.桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。f.电缆桥架可采用胀管螺栓的方法固定。g.缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。第9页浙江通维通信工程有限公司h.直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。i.电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。j.电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。4.1.2现场条件(1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。(2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。(3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施。4.1.3材质要求(1)根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。第10页浙江通维通信工程有限公司(2)电缆桥架的进货检验a.桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。b.本次工程涉及的桥架型号、规格、材质序号名称单位计算公式工程量1热镀锌槽式电缆桥架安装600100S2.010m800/1080.002热镀锌槽式电缆桥架安装400150S2.010m350/1035.003热镀锌槽式电缆桥架安装400100S2.010m1300/10130.004热镀锌槽式电缆桥架安装200100S1.510m700/1070.005热镀锌槽式电缆桥架安装100100S1.210m160/1016.006热镀锌槽式电缆桥架安装5050S1.010m350/1035.00c.检查桥架板材厚度应满足下列要求:桥架宽度(㎜)允许最小厚度(㎜)<4001.5400~8002.0>8002.5d.桥架外观检查测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2㎜以上)等缺陷,螺纹镀层应光滑,螺栓拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划痕等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀,无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比第11页浙江通维通信工程有限公司螺杆直径大2㎜。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7㎜,任意两孔间距允许偏差±1㎜。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2㎜。e.检验工作完成后,将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。(3)、工器具a.电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉丝袋。b.流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子等。c.接地(接零)电缆桥架保护接地(接零)线敷设正确,连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确。接地(接零)线走向合理。4.1.4质量要求主控项目金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:a.金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;b.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜²。第12页浙江通维通信工程有限公司c.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。一般项目1.电缆桥架安装应符合下列要求:a.直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;b.当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;c.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当桥架与支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;d.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:与管道的最小净距(m)管道类别平行净距交叉净距一般工艺管道0.40.3易燃易爆气体管道0.50.5热力管道有保温层0.50.3无保温层1.00.5e.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,,按设计要求位置,有防火隔堵措施;f.支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接坚固,防松零件齐全。第13页浙江通维通信工程有限公司2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:a.大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;b.电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;4.2桥架施工程序桥架及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准,并按设计进行选择,桥架的填充率不应大于40%,并应有一定的备用空位,以便今后扩容。室内桥架的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行。桥架的表面应光滑均匀、致密,喷涂光滑平整,焊缝应表面均匀,不得有裂纹等。安装时应与土建紧密配合,作好孔洞预留和预埋件埋设,桥架的安装位置及高度,必须满足设计要求及规范规定。桥架水平敷设,跨距为1.5~3m,桥架垂直敷设固定点间距不大于1.5m,支架应焊接牢固,横平竖直,同层横档高低偏差不应大于5mm,沿桥架走向的左右偏差不大于10mm。在施工时提前计算出需用的半截桥架及弯头的长度在桥架厂预制,到现场组合安装。弯头处应满足桥架内所敷设电缆弯曲半径的要求。桥架连接必须采用螺栓连接,且螺母应位于外侧。第14页桥架选择外观检查支吊架安装桥架组装浙江通维通信工程有限公司桥架采用引出管时,必须用开孔器开孔,开孔应整齐,与管孔径吻合,严禁采用气、电焊割孔,连接应采用管接头,严禁焊接。钢制桥架直线敷设超过30m,应采用伸缩连接板连接,在施工时提前计算出需用的半截桥架及弯头的长度在桥架厂预制,到现场组合安装。弯头处应满足桥架内所敷设电缆弯曲半径的要求。桥架及其支架均应良好接地,接地干线与每段线槽,均应至少有一点可靠连接,包括弯头等,在有振动的场所,还应装置弹簧垫圈,软连接处应采用纺织铜线连接。桥架在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处,应采用防火隔板,防火堵料作好密封隔离措施,防止火灾沿线路延燃。室外管路按通信有关规范要求敷设。4.3桥架的接地保护1.桥架全长应为良好的电气通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧点紧固后可不做跨接地线。如设计另有要求的按设计施工。2.桥架在建筑变形缝处要做跨接地线,跨接地线要留有余量,跨接地线截面按下表选择。4.4成品保护安装完毕的电缆桥架不得随意损伤,若桥架设在通道上影响设备的第15页浙江通维通信工程有限公司拖运时,必须联系安装方处经同意并拆除后再进行设备的拖运工作。若安装的桥架与设计的其它项目相互冲突时,必须联系技术科决定处理方案。若因为桥架影响需要更改设计项目时,必须办理相应的设计变更申请单若桥架内敷设好电缆时,必须及时覆盖好电缆盒上盖;若在未覆盖好电缆盒上盖之前,需要在其上部和接近位置进行动火作业时,必须设置可靠的防火措施,如电缆盒上盖临时盖板,电缆盒侧面设置隔离层等,或者联系电气人员及时覆盖好电缆盒上盖。4.5质量目标及质量保证措施4.5.1质量目标:1、密切配合土建施工,确保达到优质工程标准。2、分项,分部单位工程质量达到国标有关质量检验证定标准和国标现行施工及验收规范要求。3、分项工程全部合格。4、资料保证齐全完整。5、观察质量的评价优良率达到90%以上。6、工程竣工,交工后,维护保修要按国家规定和合同保修条款执行。4.5.2质量保证措施1、认真贯彻执行国家颁布的有关技术的政策及法规,严格按操作规第16页浙江通维通信工程有限公司程及工艺标准施工。2、建立健全质量保证体系,贯彻三检制,自检、互检和专业质量检查。发现问题及时纠正。3、施工前做好技术交底并认真检查执行情况,做好隐蔽检查验收记录,签字要齐全。4、原材料进场必须严格检查,必须有产品合格证,有复验要求的材料,必须进行复试,不合格的材料不得用于工程上,并有测试报告及合格证,4.6线槽桥架验收管理验收管理将贯穿于工程的全部过程,包括安装调试及维修运行管理。4.6.1详细设计阶段a.平面图走线确认。b.确认桥架走向、桥架标高:会同总包、建设单位与强电桥架、消防管道等相关人员,对弱电桥架的走向进行确认,需要变更部联合各个相关部门确认。4.6.2施工准备阶段a.工程材料清单b.工程时间表第17页浙江通维通信工程有限公司c.任务分配表d.桥架走向、桥架标高等施工要求表与总包、建设单位确认e.工程管理及施工人员名单现场施工条例及规定进场前,进场前,双方就以上各项共同确认。4.6.3工程完工4.6.4系统设计验收会同总包、建设单位检验所安装系统是否与原始设计相符;若有工程变更,需提供施工变更记录。4.6.5系统验收双方共同检验所安装系统是否符合安装标准。5.安全文明管理目标及措施安全施工与管理涉及工程施工的方方面面,涉及到从开工到竣工交付的全部生产过程,涉及到全部的生产时间,涉及到一切变化着的生产因素,因此,在整个施工管理过程中,必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。第18页浙江通维通信工程有限公司文明施工是现代化施工的一个重要标志,是施工企业一项基础性的管理工作,体现了一个公司的综合管理水平。通过对施工中产品的质量、安全保护、安全用电、机具设备、消防保卫、现场卫生、环保、材料等各方面的管理来营造良好的施工环境和施工秩序,以加快施工进度,保证施工质量。5.1安全文明管理目标工程安全文明管理目标:无重大伤亡事故,争创文明工地。5.2安全施工措施5.2.1施工现场安全生产交底贯彻执行劳动保护、安全生产、消防工作的各类法规、条例、规定,遵守工地的安全生产制度和规定。施工负责人必须对职工进行安全生产教育,增强法制观念和提高职工和安全生产思想意识及自我保护能力,自学遵守安全纪律、安全生产制度,服从安全生产管理。所有的施工及管理人员必须严格遵守安全生产纪律,正确穿、戴和使用好劳动防护用品。认真贯彻执行工地分部分项、工种及施工技术交底要求。施工负责人必须检查具体施工人员的落实情况,并经常性督促、指导,确保第19页浙江通维通信工程有限公司施工安全。施工负责人应对所属施工及生活区域的施工安全质量、防火、治安、生活卫生各方面全面负责。按规定做好“三上岗”、“一讲评”活动,即做好上岗交底、上岗检查、上岗记录及周安全评比活动,定期检查工地安全活动、安全防火、生活卫生,做好检查活动的有关记录。对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查。发现问题和隐患,立即停止施工并落实整改,确认安全后方准施工。机械设备、脚手架等设施,使用前需经有关单位按规定验收,并做好验收及交付使用的局面手续。租赁的大型机械设备现场组装后,经验收、负荷试验及有关单位颁发准用证方可使用,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动,必须经指定负责人及安全管理员的同意,并采取必要可靠的安全措施后方能拆除。特殊工种的操作人员必须按规定经有关部门培训,考核合格后持有效证件上岗作业。起重吊装人员遵守十不吊规定,严禁不懂电气、机械的人员擅自操作使用电器、机械设备。必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守十不烧规定,严禁使用电炉。冬季作业如必须动用明火加热的防冻措施时,应取得工地防火主管人员同意。施工现第20页浙江通维通信工程有限公司场配备有一定数量干粉灭火器,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。工地电气设备,在使用前应先进行检查,如不符合安全使用规定时应及时整改,整改合格后方准使用,严禁擅自乱拖乱拉接电气线路。未经交底人员一律不准上岗。5.2.2现场安全生产技术措施要在职工中牢牢树立起安全第一的思想,认识到安全生产,文明施工的重要性,做到每天班前教育,班前总结,班前检查,严格执行安全生产三级教育。进入施工现场必须戴安全帽,2米以上高空作业必须佩带安全带。吊装前起重指挥要仔细检查吊具是否符合规格要求,是否有操作,所有起重指挥及操作人员必须持证上岗。高空操作人员应符合超高层施工体质要求,开工前检查身体。高空作业人员应佩带工具袋,工具应放在工具袋中不得放在钢梁或易失落的地方,所有手工工具(如手锤、扳手、撬棍),应穿上绳子套在安全带或手腕上,防止失落伤及他人。钢结构是良好导电体,四周应接地良好,施工用的电源线必须是胶皮电缆线,所有电动设备应安装漏电保护开关,严格遵守安全用电操作规程。高空作业人员严禁带病作业,施工现场禁止酒后作业,高温天气做第21页浙江通维通信工程有限公司好防暑降温工作。吊装时应架设风速仪,风力超过6级或雷雨时应禁止吊装,夜间吊装必须保证足够的照明,构件不得悬空过夜。氧氯、乙炔、油漆等易爆、易燃物品,应妥善保管,严禁在明火附近作业,严禁吸烟。焊接平台上应作好防火措施,防止火花飞溅。5.2.4安全保障设施为确保施工安全,现场将组建专业安全班组,负责工程安装中所需的一切安全设施的搭设。工程中所搭设安全设施主要为以下内容:(1)高处作业安全设施在离地1.5米以上的高处作业的工作均应设有脚手架。设置围栏安全绳并有“严禁入内”、“头顶危险”等警告标志。脚手架每月定期检查,任何被损坏或不安全部分应修补好。脚手架应有标准的护栏(1100mm的上围栏,并有中围栏)和附带合适的180mm高的踢脚板。安全网至少延伸至工作区边缘以外2米,安全网应吊钩四个角,用索链悬挂。安全网应定时检查由于磨损、化学或热的原因引起的损坏,并及时修理。(2)现场安全用电管理1.现场施工用电执行一机、一闸、一漏电保护的“三级”保护措施。其电箱设门、设锁、编号、注明责任人。第22页浙江通维通信工程有限公司机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相等。不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替电熔丝。5.2.3文明施工组织管理措施健全管理组织在施工现场成立以项目经理为组长,现场施工员、设计工程师、安装队长、质量、安全、消防、保卫、材料、环保等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织,全权负责我公司施工范围内的文明施工工作,并坚决服从总包单位的统一管理,接受总包单位的监督检查健全管理制度(1)建立个人岗位责任制,按专业、岗位、区片等分片包干,分别建立岗位责任制度。其中项目经理是文明施工的第一负责人,全面负责整个施工现场的文明施工管理工作;安装队长、片区负责人及班长等负责本区的文明施工管理工作。而在施工现场的其它人员一律责任分工,实行个人岗位责任制。(2)建立经济责任制,把文明施工列入经济承包责任制种,一同进行“包”、“保”、检查与考核。(3)检查制度,工地每月至少组织两次综合检查,要按专业、标准全面检查,按规定填写表格,统计结果,制表以榜公布。检查可第23页浙江通维通信工程有限公司采取综合检查和专业检查结合,定期检查与随时检查相结合,集体检查与个人检查相结合等方法。安装队与班组均实行自检、互检、交接检制度,并有详细记录备查,做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。(4)奖惩制度,文明施工管理实行奖惩制度,项目部指定详细奖、罚细则坚持奖罚兑现。(5)持证上岗制度。施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有机械司机、电工、焊工等特殊工种施工人员,都必须持证上岗。若工地自设食堂,应有食品卫生许可证,民工有做公证,焊工等明火作业应有当日用火证。(6)会议制度,施工现场坚持文明施工会议制度,定期分析文明施工情况,针对实际制定措施,协调解决文明施工问题。该会议也可与项目经理部工程例会一同进行,但必须有书面专项的文明施工会议纪要。(7)各项专业管理制度。文明施工是一项综合性的管理工作。因此,除文明施工综合管理制度外,还应建立健全质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保、民工管理制度。这些专业管理制度中,都应相应有文明施工内容。例如,仓库五项管理制度;保管员岗位责任制;库存物资盘点检查制度;仓库收发制度;库存物资维护保养制度和安全保卫防火制度等等。健全管理资料(1)施工现场、总包单位关于文明施工的标准、规定、法律法规第24页浙江通维通信工程有限公司等资料应齐全。(2)施工组织设计(方案)中应有质量、安全、保卫、消防、环境保护技术措施和对文明施工、环境卫生、材料节约等管理要求,并有施工各阶段施工现场的平面布置图和季节性施工方案。其中,施工组织设计方案应有编制人、审批人签字及审批意见。补充、变更施工组织设计应按规定办好有关手续。(3)施工现场应有施工日志。施工日志中应有文明施工内容。(4)文明施工自检资料用完整,填写内容符合要求,签字手续齐全。(5)文明施工活动记录,如会议记录、检查记录等。(6)施工管理各方面专业资料。5.3文明施工现场管理措施对施工现场各生产要素(主要是物的要素)所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和整体素养的提高,落实文明施工标准,事实科学管理。5.3.1、整理施工现场按照有关规定、根据工程实际进展情况对施工现场显示存在的人、事、物进行调查分析,按照施工的实际要求区分需要和不需要,合理和不合理,把施工现场不需要和不合理的人、事、物及时处理,第25页浙江通维通信工程有限公司如已经不需要的劳动力应及时调整到其它需要的工地去;现场禁止职工家属和小孩,非施工人员未经批准不准进入施工现场等。对建筑物外墙施工区域,上至作业面下至库房,每个工位、仓库、办公室、加工场、堆料场等场区的各个角落进行整理,达到现场无不用之物,道路和信道畅通,人尽其才,物尽其用,工序安排合理,这样既改善和增大了作业与使用面积,易于成品保护,制止了违章作业,消除了安全隐患,有效的保证了工程质量。5.3.2、整顿施工现场整顿就是对施工现场的合理定置。通过上一步整理后,把施工现场所需要的人、机、物、料等按照施工现场平面布置图规定的位置,并根据有关法律法规、标准以及我公司具体规定和管理办法,科学合理的安排布置和堆码,使物品合理定置,实现人、物、场所在空间上的最佳组合,从而达到提高效率和质量的目的。在整顿中,要注意根据施工现场实际情况按调查研究后确定的方案及时调整施工现场平面布置图,物料、机具摆放要按图固定地点和区域并明显标记,使其真正摆放科学合理而安全可靠。5.3.3、施工现场的清扫施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫,保持现场环境卫生,干净整齐,无垃圾,无污物,并使设备运转正常。尤其注意对第26页浙江通维通信工程有限公司建筑垃圾的分拣过筛综合利用,如碎玻璃、铝型材屑以及粘有耐侯胶的废纸布等。建筑垃圾和生活垃圾分开指定地点存放,并及时清出现场,送到规定的垃圾销纳场。通过定期清扫创造一个明快、舒畅的工作生活环境,以保证安全、质量和高效率地工作。5.3.4、施工现场的清洁对施工现场的清洁就是为了维持整理、整顿、清扫、是前三项活动的继续和深入,从而预防疾病和食物中毒,消除发生安全事故的根源,使施工现场保持良好的施工与生活环境和施工秩序,并始终处于最佳状态。主要注意消除施工现场空气粉末、噪声和水污染源;保证工人身体健康,增加工人劳动热情,心情愉快地工作与生活。5.3.5、提高施工人员素养努力提高施工现场全体职工的素质,养成遵章守法和文明施工习惯。项目经理部应注意调动全体施工人员的积极性,自觉管理,自我实施,自我控制,贯穿施工全过程、全现场。自己动手,创造一个整齐、清洁、方便、安全和标准化的施工环境。5.3.6、合理定置的原则(一)在保证施工顺利进行的前提下,尽量减少施工占地;第27页浙江通维通信工程有限公司(二)要尽量减少临时设施的工程量,充分利用原建筑物及土建总包单位的现有设施,如垂直运输、水电接入点等;(三)合理布置施工现场的材料及成品、半成品运输路线,尽量使场内运输距离最短和减少二次搬运;(四)施工现场定置过程中,一定要按照上级和企业关于劳动保护、质量、安全、消防、保卫、场容、料具、环境保护、环境卫生等施工管理标准、规定等要求,一次定置到位。(五)施工现场各物的布置方案要有比较,从优选择,做到有利工程,方便生活,降低费用,使人、物、场所相互之间形成最佳组合,创造良好的施工环境。浙江通维通信工程有限公司2012年10月18日第28页',)


  • 编号:1700810770
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:28页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:84283 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>