Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 基础砖胎膜施工方案,基础砖胎膜施工方案2022年

基础砖胎膜施工方案,基础砖胎膜施工方案2022年

收藏

本作品内容为基础砖胎膜施工方案,格式为 doc ,大小 101086 KB ,页数为 9页

基础砖胎膜施工方案


('基础砖胎膜施工方案目录第1章编制说明及编制依据..................................................................................................21.1编制说明....................................................................................................................21.2编制依据....................................................................................................................2第2章工程概况......................................................................................................................22.1项目简介....................................................................................................................22.2项目参见单位............................................................................................................22.3基础设计概况............................................................................................................2第3章施工准备......................................................................................................................33.1材料准备....................................................................................................................33.2技术准备....................................................................................................................33.3工具用具准备............................................................................................................4第4章施工操作工艺..............................................................................................................44.1工艺流程....................................................................................................................44.2施工工艺....................................................................................................................4第5章质量标准......................................................................................................................75.1保证项目....................................................................................................................75.2基本项目....................................................................................................................75.3质量控制标准............................................................................................................7第6章成品保护......................................................................................................................7第7章安全文明措施..............................................................................................................87.1安全保证措施............................................................................................................87.2文明施工措施............................................................................................................8第8章施工注意事项..............................................................................................................91基础砖胎膜施工方案第1章编制说明及编制依据1.1编制说明为保证本工程基础工程施工的安全能满足国家有关技术规范和设计部门所提出的要求,同时满足公司安全质量体系文件的要求,使基坑开挖过程的每一工序均能在受控状态下按进度和安全质量目标完成,特编制本专项施工方案。1.2编制依据项目(2号地块)基础施工图及图纸说明;《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011;《砌体结构设计规范》GB50003-2011;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;项目(2号地块)工程施工组织设计;第2章工程概况2.1项目简介本项目场地位于高新区组。项目建设用地面积约2.5万m2,总建筑面积为10.7万m2,其中地下2层全地下室,建筑面积为3.25万m2。由2栋5层商品住宅房、6栋27层~29层的高层住宅组成。2.2项目参建单位建设单位:地勘单位:2基础砖胎膜施工方案设计单位:监理单位:施工单位:;2.3基础设计概况本项目基础形式主要为筏板基础、独立基础、条形基础、旋挖桩基础(桩上为承台和地梁)。筏板基础厚度1.3米。本工程底板以下无法拆模部分,如筏板周边及集水坑、独立柱基、电梯井、条基、承台及地梁周边等底板垫层以下的基础模板均拟采用240宽/120宽页岩标砖及M5水泥砂浆砌筑。其中基础开挖深度超出600mm时采用240厚砖墙(如:筏板边、集水井、塔吊基础、电梯井等),小于600mm深度的采用120厚砖墙。放样开挖边线时需综合考虑砌体厚度、抹灰厚度和防水层厚度。第3章施工准备3.1材料准备3.1.1砖MU10页岩标砖,有出厂合格证或试验单,砖使用汽车运输至施工现场堆放点,并进场见证取样复检合格,完成材料报审手续。砖在使用前12小时浇水充分湿润。用手推车等工具转运或者人工担运至使用场地。3.1.2砂浆采用M5水泥砂浆,有出厂合格证或试验单,运送至现场指定地点,完成材料报审手续。3基础砖胎膜施工方案3.2技术准备1.施工图纸完整,充分理解设计意图,操作人员到位,已经接受技术交底及安全交底,并有记录。2.施工中着重检查,做到放样准确,与图纸平面一致。3.砌筑前应对基坑进行勘察。当发现基坑(筏板)底部存在软弱下卧层,地勘或设计认为不能承载上部结构的土层,应采取换填措施,换填原则为,当换填面积大于基础30%时,应将基础底部下沉至换填层底部,当换填面积小于30%时,将需换填的土方开挖出来,底部和周边部位开挖平齐,依照设计说明进行换填。当发现现场基坑情况与地勘报告不符时应及时通知甲方及监理工程师处理。4.砌筑前应先放好电梯坑、集水坑、底板等的尺寸线。砖胎模施工,在定点时,应留20mm厚的抹灰找平层,共计砖墙厚度加20mm的每边放大空间。5.人工清底工作完成后经地基验槽合格才能进行砖胎模施工。6.砌筑部位清理干净,施工放线完成。3.3工具用具准备施工中使用的工具有:手推车、白灰、广线、线坠、钉子、灰铲、灰盘、砖刀、方铲等。第4章施工操作工艺4.1工艺流程人工检底→基础放线→基础垫层→运转至施工部位→放砌筑边线→砌砖→检查验收→抹灰→基础防水施工。4基础砖胎膜施工方案4.2施工工艺基础机械开挖后应预留300mm进行人工清底,人工清底时应随时进行标高测设,严禁超挖和破坏基底土层。基础放样应根据工程施工进度进行,放样完毕后应进行复测,已确认放样数据的正确性和精度。基础标高和平面位置均应控制在20mm范围内。基础底标高确认无误后施工砼垫层,垫层厚度依据设计要求进行控制,基底平整度必须满足规范要求。垫层施工完成后,等砼强度达到1.2MPa时进行砖胎模边线放样,放样精度控制在10mm范围内。放样完成后进行砌体砌筑施工,基坑深度大于600mm时采用240厚砖墙,小于600深时采用120厚砖墙。砌筑过程必须依照规范进行,保证砌筑质量满足砌筑规范和设计要求。砂浆饱满,灰缝整齐,无通缝、瞎缝和假缝。所有砖胎模应该砌筑至底板底垫层标高以下,不足一个砖厚时,停止砌筑,在施工底板垫层时,一同施工至垫层顶标高的位置。砌筑时应控制砌筑高度,独立基础、条基、承台及地梁砖胎膜砌体与开挖面之间的间隙应随砌筑高度进行回填,回填采用黏土或砂石土回填,但应取得甲方和设计单位的同意。每砌筑300mm进行一次回填,并使用木夯夯实,严禁一次砌筑到顶后回填。当图纸要求开挖面为45度或小于45度斜角的部位,应放样开挖底边线和顶边线,严格控制开挖坡度和深度。斜坡不砌筑转台模,直接使用吊模将垫层施工成图纸要求的类型。施工时,无论何种情况都应保证基坑内部尺寸、底部边线尺寸和顶部外边线尺寸的准确。由于本项目基地大部分区域为中风化和强风化泥岩,有一定的脆性和强度,使用机械破碎时不可避免的可能会产生超挖现象,当产生超挖时应依照设计说明使用C15砼进行回填,可以在验槽后与底层一道施工;当除筏板外区域基坑侧面超挖时,超挖宽度小于100mm时,使用基础粘性土或砂石土夯实回填,分层厚度不大于300mm,当侧面超挖大于100mm时使用C15砼换填,可以与垫层一道施工。承台及地梁周边换填方式同独立基础周边换填方法。回填土应使用塑性较好的黏性土或砂石土。5基础砖胎膜施工方案砖胎模均用MU10页岩实心砖,规格为120mm240mm,M5水泥砂浆砌筑,墙体采用一顺一丁砌筑,砌筑时使用“三一”砌筑法。砖胎模做好后采用M5水泥砂浆找平,分两遍成活,20厚,砖模底部以及顶部阳角部位做成5cm半径小圆角。砌筑完成后应及时通知项目技术质量部门进行检查验收,自检合格后通知监理工程师验收,同意验收后才能进行砂浆抹灰找平施工。抹灰完成后进行防水施工及防水保护层施工。另外,筏板和基础周边坡度等于45度或小于45度时(如下图角度),使用吊模直接使用砼垫层作为侧壁模板。不用再砌筑砖胎膜。此时在开挖时只需考虑垫层厚度即可。4.3施工大样图:本方案选择较典型位置为例,施工时,施工员应结合底板施工图施工。6基础砖胎膜施工方案第5章质量标准5.1保证项目砖的品种、强度等级必须达到方案要求。砂浆强度等级应符合方案设计要求。砌体砂浆必须密实饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不小于90%。结构尺寸必须符合设计要求。基坑大小必须符合设计要求。5.2基本项目砌体上下应保持错缝。不应形成通缝;砌体接搓处,砂浆缝应密实,砖缝平直。组砌正确,平缝通顺,抹灰平整美观。7基础砖胎膜施工方案5.3质量控制标准砖胎膜平面位置偏差应控制在10mm,标高控制在10mm范围内。垫层表面应平整光滑,抹灰表面应平整光滑。第6章成品保护在进行其他工序时应防止碰撞已砌筑好的砖胎模。雨天施工时应适当覆盖砌体表面,以防止雨水冲刷。人员通行时不得踩踏新砌筑的砖胎模,运输材料时,注意不得碰撞已经砌筑的砖,以免砖松动脱落。需要通过时应铺设架板,对砌体进行保护。砌块应整齐码放,运输时应专人卸砖,严禁胡乱倾倒。断砖应合理利用,但不应集中使用第7章安全文明措施7.1安全保证措施(1)建立健全安全环保责任制度、技术交底制度、检查制度等各项管理制度。(2)现场施工用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行(3)施工机械严格按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33执行。(4)现场各施工面安全防护设施齐全有效,个人防护用品使用正确。(5)在工作时应注意基坑情况,如基坑护坡有裂缝、坍塌等问题,应停止工作,应及时报告给安全负责人员。(7)用塔吊吊运砖时,应当采用砖笼往工作面上吊砖,砖块应码放均匀整齐,并把砖笼稳定的土面上,不应把砖直接吊放在刚砌好的砖墙上,并设专人指挥。筏板开挖较深,应在筏板内搭设供人员上下的施工通道。8基础砖胎膜施工方案7.2文明施工措施(1)进入现场必须戴安全帽,系好帽带,严禁吸烟,大小便,光背、穿拖鞋等。(2)作业环境中的碎料,落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。(3)工地入口要设置大门,门旁必须设立明显的标牌,标出工程名称、施工单位和工程负责人姓名。(4)建立文明施工责任制,划分区域,明确管理责任人,实行挂牌制,做到现场清洁整齐。(5)施工现场临时水电应由专人管理,不得有常流水常明灯。(6)水泥浆砼等散料在运输过程中,不洒、不漏,丢洒在路上的散料应及时清理。(7)施工现场设置宣传标语和黑板报,并适时更换内容,做到鼓舞土气,表扬先进鞭策后进。(8)建立健全机械设备定机、定人、定岗位责任的三定制度,操作证制度,交接班制度和奖罚制度。第8章施工注意事项1、在砖胎模的砌筑过程中,要经常检查较核砌体的轴线和边线,当挂线过长,应检查是否达到平直通光一致的要求,以防发生偏移。2、要保持标高一致,砌筑时小线要拉紧,不得一层紧一层松,以防水平缝出现大小不均。3、对砖胎模内侧面进行抹灰时要先清理基层,面层抹压完毕后,应防止暴晒或雨淋。4、施工人员应做好听从指挥,依照指示施工。不的盲目施工。管理人员应做好文明管理,有序管理。5、施工时应充分结合设计大样图和方案大样图进行砖胎模施工,遇到特殊情况应及时与甲方监理进行沟通。9',)


  • 编号:1700813610
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:9页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:101086 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>