Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 火电项目168小时试运前验收检查标准(7.11)

火电项目168小时试运前验收检查标准(7.11)

收藏

本作品内容为火电项目168小时试运前验收检查标准(7.11),格式为 doc ,大小 951296 KB ,页数为 48页

火电项目168小时试运前验收检查标准(7.11)


('火电项目168小时试运前验收检查标准依据《火力发电建设工程启动试运及验收规程》、《中国大唐集团公司生产准备管理办法》、《中国大唐集团公司发电企业运行管理办法》、《火电工程调整试运质量检验及验收评定标准》、《火电工程调试技术手册》等制度标准的相关内容,并结合攸县项目实际情况,制定检查标准。本检查标准分生产准备、调试试运和尾工缺陷三部分。一、生产准备部分1、生产现场安全文明设施齐全(主要项目见附件1);2、生产试运的相关机构健全,生产制度齐全;参建各方人员分工明确,职责到位,监督到位;安全管理制度(标准)已建立;3、各项生产基础准备工作完成(主要项目见附件2);4、生产人员数量、培训、持证上岗满足要求,生产部门、部门各专业责任划分明确,设备分工详细具体;5、安全工器具,防护用具和化验、检测仪器、维护工具齐全。二、调试试运部分1、分部试运(包括单机试运、分系统试运)通过质量验收,六方验证签字完整(如按规定设备厂家不参加试运即为五方验证)、调试资料齐全(主要项目见附件3),验收后设备、系统由发电部代管;2、调试方案及措施己经全部审批完毕,其中整套启动试运计划、重要调试方案及措施己经总指挥批准,并已组织相关人员学习,完成安全和技术交底;3、机组空负荷试运项目完成(主要项目见附件4);4、机组带负荷试运项目完成(主要内容见附件5);5、满负荷试运条件满足要求(具体条件见附件6);6、机组自动控制系统调试完成、品质负荷要求,投运率不小于95%(主要项目见附件7,具体试验要求见附件8);7、调试期间各专业主要试验项目完成(主要项目见附件9);8、机组主要热控、电气保护设置正确、正常投入(主要项目见附件10);9、环保设施正常,气水排放满足要求;10、主机、辅机出力符合要求,满足需要;11、运行指标不同负荷下均达设计值(指标设计值标准见附件11);12、热力系统阀门无泄漏(热力系统阀门列表及测点统计见附件12)。三、尾工缺陷部分尾工和缺陷实行动态滚动管理,设立监理和业主双责任人。1.机组尾工统计表(附件13)2.机组缺陷统计表(附件14)附件1:试运现场安全文明主要检查内容1)消防和生产电梯已验收合格,临时消防器材准备充足且摆放到位,消防系统、火灾报警全部投运正常;2)电缆和盘柜防火封堵合格;3)现场脚手架已拆除,道路畅通,沟道和孔洞盖板齐全,楼梯和步道扶手、栏杆齐全且符合安全要求;4)保温和油漆完整,现场整洁;5)试运区域与运行或施工区域已实现有效的物理隔离;6)安全和治安保卫人员已上岗到位;7)现场通信设备通信正常;8)设备铭牌、阀门编号牌、管道介质流向标志、围栏、盖板、孔洞防护等;9)保温完整、照明齐全。10)现场接地系统完善;附件2:生产准备各项基本工作1)启动试运需要的燃料(煤、油、气)、化学药品、环保耗品、检测仪器及其它生产必需品已备足和配齐。2)生产人员己全部持证上岗到位,岗位职责明确。3)运行规程、系统图、保护定值、逻辑保护定值修改或投停等各项管理制度己颁布并配齐,在主控室有完整放置。4)试运设备、管道、阀门、开关、保护压板、安全标识牌等标识齐全,无锈蚀等情况,成品保护好,主设备、阀门标示牌牌齐全,双重编号(汉语名称和KKS编码)完整、正确。。5)运行必需的操作票、工作票、专用工具、安全工器具、记录表格和值班用具、备品配件等已备齐;6)生产信息化报表及办公系统初具规模,具备试运条件(如两票系统、生产任务系统、“三讲一落实”系统、巡点检系统、综合报表系统、SIS系统、耗差系统、运行绩效系统),发电部监盘手写表报准备完毕7)在机组整套启动前,完成点检定修的所有准备工作;8)建立随机备品配件、事故备品、轮换性备品、消耗性备品台账,并做好清点验收,制定一年期的备品配件采购计划;9)整套启动前,签订技术监控服务合同,技术服务单位进入现场跟踪调试;10)整套启动前,消防、工程车辆、暖通空调、电梯维护人员到位。11)各项调试工作已完成,无重大缺陷或影响安全生产的缺陷。12)固废处理已落实有资质单位进行处理(如储灰场建成,灰、渣、石膏等可另行对待);13)相关实验室已具备化(检)验条件、化(检)验周期性长的且不具备检验条件的项目应落实相关单位代为检验。附件3:分部试运主要检查项目1)锅炉、汽轮机(燃机)、电气、热控、化学五大专业的分部试运完成情况。2)机组润滑油、控制油、变压器油的油质及SF6气体的化验结果。3)发电机封闭母线微正压装置投运情况。4)保安电源切换试验及必须运行设备保持(护)情况。5)热控系统及装置电源的可靠性。6)通信、保护、安全稳定装置、自动化和运行方式及并网条件,微机五防系统正常投入。7)储煤和输煤系统。8)除灰和除渣系统。9)废水处理及排放系统。10)脱硫、脱硝系统和环保监测设施等;11)电气设备试验报告齐全;12)省(市)电网调度进行启动前检查通过;13)环保设施经监理和项目建设单位验收,具备使用条件,并符合当地环保部门要求;附件4:空负荷试运项目1)锅炉点火,按启动曲线进行升温、升压,投入汽轮机旁路系统;2)系统热态冲洗;3)按启动曲线进行汽轮机启动;4)完成汽轮机空负荷试验。机组并网前,完成汽轮机OPC试验和电超速保护通道试验并投入保护;5)完成电气并网前试验;6)完成机组并网试验,带初负荷和暖机负荷运行,达到汽轮机制造商要求的暖机参数和暖机时间;7)完成汽轮机阀门严密性试验和机械超速试验;完成汽轮机维持真空工况下的惰走试验;8)完成锅炉蒸汽严密性试验和膨胀系统检查、锅炉安全门校验(对超临界及以上参数机组,主汽系统安全门校验在带负荷阶段完成)和本体吹灰系统安全门校验。附件5:带负荷试运主要内容1)机组分阶段带负荷直到带满负荷;2)完成规定的调试项目和电网要求的涉网特殊试验项目;3)按要求进行机组甩负荷试验,测取相关参数;4)在条件许可的情况下,宜完成机组性能试验项目中的锅炉(燃机)最低负荷稳燃试验、自动快减负荷(RB)试验。附件6:进入满负荷试运的条件1)发电机达到铭牌额定功率值;2)燃煤锅炉已断油,具有等离子点火装置的等离子装置已断弧;3)低压加热器、除氧器、高压加热器已投运;4)除尘器已投运;5)锅炉吹灰系统已投运;6)脱硫、脱硝系统已投运;7)凝结水精处理系统已投运,汽水品质已合格;8)热控保护投入率100%;9)热控自动装置投入率不小于95%,热控协调控制系统已投入,且调节品质基本达到设计要求;10)热控测点/仪表投入率不小于98%,指示正确率分别不小于97%;11)电气保护投入率100%;12)电气自动装置投入率100%;13)电气测点/仪表投入率不小于98%,指示正确率分别不小于97%;14)满负荷试运进入条件已经各方检查确认签证、总指挥批准;15)连续满负荷试运已报请调度部门同意。附件7:主要自动控制系统1)协调控制系统2)主汽压力自动控制系统;3)主汽温控制自动控制系统;4)再热汽温控制自动控制系统;5)炉膛压力控制自动控制系统;6)风量氧量控制自动控制系统;7)一次风压自动控制自动控制系统;8)给水控制自动控制系统;9)除氧器水位控制自动控制系统;10)加热器水位控制自动控制系统;11)凝汽器水位控制自动控制系统;12)其他辅助控制自动控制系统。附件8:自动调节系统品质指标要求1、主要自动调节系统定值扰动试验指标要求依据《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》,600MW等级机组主要自动调节系统定值扰动试验指标的要求见表1。表1:主要自动调节系统性能测试指标(600MW等级机组)控制系统被调量扰动量动态最大偏差稳定时间衰减率ψ稳态指标备注说明标准实测标准实测标准实测标准实测给水控制系统中间点温度±5℃<2℃<8min~±3℃主汽压力控制系统主汽压力±MPa


  • 编号:1700819458
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:48页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:951296 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>