筏板基础施工方案 (2),筏板基础加固方案
本作品内容为筏板基础施工方案 (2),格式为 doc ,大小 218152 KB ,页数为 15页
('xxxxxxxxxxxx项目筏板基础工程施工方案编制:审核:审批:编制单位:xxxxxxxxxx建设工程有限公司编制时间:年月日1第一章工程概况1、本工程为xxx工程,建设地点位于xxxx路,南北向止于xxxx之间。总建筑面积约xxxm2,主楼采用框架—剪力墙结构,地下室基础形式为:主体部分为筏板基础,裙房部分为独立基础加抗水板。建筑安全等级均为二级,耐火等级为一级。建筑物设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑场地类别为II类。2、CD栋楼筏板基础顶标高为xx,CD栋筏板厚度为xxxm,BE栋筏板厚度为xxm;筏板基础砼强度等级为xxx;垫层砼为C15、100mm厚。3、后浇带具体位置设置(详基础结构平面图),后浇带宽800mm。4、电梯基础在筏板范围内,其中电梯基础筏板厚度为1\\0.5m,集水坑在顶标高均为-20.7m,裙楼内的集水坑坑顶标高均为-20.7m。5、筏板基础属于大体积砼,该部分砼质量的好坏对该建筑物起至关重要作用,因此必须特别注意从各方面确保筏板砼质量。6、本工程基础砼量约为13000m3。7、现在是春季施工,昼夜温差大,需要加强砼的降温、保温和养护措施,防止大体积砼温差裂缝的产生。8、砼采用商品砼,在商砼搅拌站搅拌好后采用砼运输车运至现场,输送泵连续输送砼浇筑工艺。第二章地下室筏板基础钢筋工程1、钢筋的材质要求本工程钢筋施工均为现场制作、绑扎。所有进场的钢筋必须具备出厂合格证,进场后按规定进行抽样复验,合格后经质检员或技术负责人同意后方可投入使用。合格钢筋在储运堆放时,必须挂标牌进行标识,并按级别、品种分规格堆放整齐,不得混杂。钢筋在加工过程中,若发生脆断、焊接性能不良或力学性能不正常等现象,应对该批钢筋进行化学成分分析。对不符合国家标准规定的钢材不得用于工程。钢筋规格品种不齐,需要代换时,应先经过设计和监理单位同意,方可进行代换并及时办理技术核定单。22、钢筋的构造要求根据设计图纸,本工程钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400级钢筋。3、钢筋的制作、绑扎施工要求(1)施工前根据结施说明明确筏板、底板的钢筋保护层厚度。采用与混凝土同成份的水泥砂浆垫块来保证钢筋的保护层厚度,垫块厚度等于保护层厚度,其平面尺寸为50×50mm。(2)筏板的水平钢筋从经济合理、技术可行的角度考虑,其钢筋接长方式采用对焊接头与窄间隙焊接头并用的方式。施工时对焊机下基坑,现场焊接,现场绑扎。(3)本工程地下室钢筋施工涉及底板筋、筏板钢筋、集水坑加强筋、侧墙插筋等众多施工点,节点复杂、穿插较多,标高变化多,施工时应全面熟悉图纸,弄清各部位的锚固、搭接方式,对节点处钢筋的摆放位置、穿插顺序进行合理编排,做到心中有数,对号入座。(4)底板钢筋施工前,应在垫层上弹墨线,标明钢筋摆放位置,保证钢筋绑扎质量。底板上部钢筋应待水电安装等安装工作完毕之后最后进行绑扎,防止被踩踏、损坏。(5)地下室底板上下层钢筋之间采用铁马凳支承,铁马凳梅花形穿插设置,间距为2000×2000mm。详见图(1)。图(1)图(1)(6)上图铁马凳只能用于底板钢筋支撑,不能用于底板混凝土浇筑架支撑。(7)剪力墙和柱的竖向预埋钢筋等都必须绑扎牢固,其标高、位置、搭接、锚固长度等尺寸应准确,不得有遗漏或位移。(8)施工时必须解决好柱竖向钢筋的定位问题,拟采用以下措施:、剪力墙、柱插筋固定方式:预埋竖向插筋加工成“┘└”形状,弯折处长度不小于10d,竖向插筋直接支承在底部钢筋上,通过点焊固定其位置,详见图(2)3100100板厚-钢筋保护层ф16钢筋图(2)、侧墙混凝土浇注前,搭设钢管架支撑侧壁竖向钢筋,避免预留钢筋在混凝土浇筑施工中发生位移。4、钢筋工程质量的检查验收钢筋及预埋件安装完毕后,必须按照施工图及规范要求进行检查验收,并作好隐蔽验收记录。钢筋工程质量检测内容、方法及标准执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、构造图集《03G101》、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)和《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95-2003)。第三章地下室筏板基础模板工程第一节砖胎模砌筑施工工艺流程材料准备抄平、放线基层表面处理砖胎模砌筑自检交接检验第二节模板的选用筏板基础侧模采用砖胎模,即:240mm厚砖砌侧模,内侧20mm厚1:3水泥砂浆抹面,底板水平施工缝留设在底板以上500mm处。该砖砌侧模同时兼作底板防水层的侧面保护4层。第四章混凝土的施工第一节混凝土浇筑工艺1、筏板基础砼分四次浇筑,第一次浇筑D筏板,第二次浇筑C栋筏板,砼浇筑方向:本工程筏板基础砼浇筑量较大,为确保砼连续浇筑,在浇筑D栋筏板时按照从A轴向C栋K轴方向平行推进的顺序进行浇筑。2、大体积砼浇筑工艺流程第二节混凝土泵送要求1、商品砼采用砼运输车运至现场砼输送泵内,再由砼输送泵送至浇筑地点。其输送泵数量根据一次性浇筑的砼量确定。本工程采用2台砼输送泵,砼运输车以满足砼输送泵连续工作为准。第三节混凝土施工区域及分层划分筏板基础在浇筑时沿筏板长向浇筑,每台输送泵为一个施工区域,每个区域筏板分两层浇筑,每层厚度约为700~800㎜,每一施工段浇筑长度不大于5.5米,确保1:0.2~1:0.3的坡度斜面。第一施工段施工完毕后,沿斜面连续浇筑第二施工段,以此类推。第四节大体积混凝土的浇筑、振捣1、本工程CD栋筏板边均有后浇带,在浇砼前先用细钢丝网片拦隔。2、本工程所用混凝土采用二台混凝土输送泵及输管泵直接输送到浇捣部位。3、砼分层浇筑时,每层砼下料厚度应严格控制在500mm以内。4、接头处混凝土、上层浇混凝土应在下层混凝土初凝前进行浇筑。5、混凝振捣采用插入式振动棒,每班振动棒不少于4根。5施工准备钢筋隐检泵机安装布管架设砼泵送浇筑找平压光覆盖养护砼振捣测温孔布设砼温度检测增加或减少覆盖层6、混凝土的振捣采用随浇随振捣,振捣棒垂直插入混凝土。振捣方法采用快插慢拔,振点布置要均匀排列。排列方式采用行列式和梅花式两种,由振捣手灵活掌握。振点间距不大于500㎜,振捣器距模板应大于20cm,用振捣器振捣时应避免碰振钢筋、模板、吊环及预埋件。振捣深度插入到下层尚未初凝的混凝土中50~100mm,以使上下层互相结合;7、振捣时间以控制混凝土无大量气泡冒出、砼无明显下沉为准。8、当浇筑过程中出现泌水现象时,如不严重,不应把水直接排走,以免带走水泥浆,可采用海绵吸水亦可进行二次振捣或二次抹光;如泌水现象严重时,应改变配合比或掺用减水剂;本次施工中采用改变减水剂的用量,下次施工时调整混凝土的配合比。9、混凝土的表面处理(a)处理程序:初凝前一次抹灰→临时覆盖保温材料(塑料膜)→砼终凝前1-2h掀膜二次抹压→覆盖保温材料;(b)混凝土表面泌水应及时引导集中排除;(c)混凝土表面浮浆较厚时,应在混凝土表面初凝前加粒径为2-4cm的石子浆,均匀撒布在混凝土表面用抹子轻轻抹平。10、在分层浇筑混凝土过程中,浇筑上层混凝土时注意不要将振捣器插到已经浇筑并初凝的混凝土上。第五章混凝土养护和温控第一节保温保湿养护措施的选择1、砼的保温保湿养护措施很多,本工程采用蓄水覆盖保温的措施,即在已浇筑好砼并进行2次收面且砼终凝后,先浇水养护;在砼温度上升后,内外温差达22度时在表面先覆盖一层塑料保温薄膜(如遇有竖向筋的位置,应破开薄膜后分幅重叠铺入,确保所有砼面都能有效的保温保湿),再满遮一至三层草莲或水泥口袋内装干草(使用单位必须按五层储备或订货,以便当测量的内外温度超过22℃时,避免覆盖材料不能及时到位而无法有效控制温度),以防止水分蒸发,确保养护温度和湿度。2、凝土养护期间需要进行其他作业时,应掀开保温层尽快完成随即恢复保温层。3、保温、保湿覆盖材料层数视测温后的温差结果而定,由两个指标控制:(1)砼厚度中点处与砼表面下100㎜处的温度差控制在25度以内;(2)砼表面下100㎜处与覆盖层底面的温差控制在25度以内。当温差接近22度时,必须增加覆盖层,确保温差不超过25度;当温差在正常范围内时可适量减少覆盖层以利散热。同时,严禁任意拆除或掀掉保温保湿材料,测温过程中也要覆盖。如遇雨天,应在下雨前在保温层上加盖一层塑料薄膜,以防止保温层被雨水淋湿后降6低保温效果。4、砼养护、测温时间不少于14天第二节混凝土内温控制底板混凝土属大面积混凝土,混凝土水化热应引起高度重视。混凝土温度计算:取混凝土入模大气温度Tj=15℃(十二月下旬、一月上旬最高温度)通常情况,浇筑3d,水化温度最大计算龄期3d的绝热温度T3。T3=[WQ/CP](1-em)式中:W=水泥量450kg/m3Q=每公斤水泥产生水化热取317kp/kg;C:混凝土比热取0.97;P:混凝土密度取2400kg/m3;e:常数0.2718;m为水泥品种温度差异系数,m=0.384;故:T3=[450×317/(0.97×2400)]×(1-0.2178×0.384)=56.17℃混凝土内部最高温度计算:Tmax=Tj+T3ξ;ξ为不同浇筑厚度,不同岭期降温系数,ξ=0.7。Tmax=15+56.17×0.7=54.32℃第三节混凝土表面温度控制砼表面最低温度Tb=54.32-25=29.32℃.当砼内部温度达到最大时,其表面温度最低为29.32℃,而自然温度最高为15℃,因此必须对砼进行保温。否则砼将会产生裂缝。第四节测温孔布置、制作和埋设方法1、测温孔布置:1号楼1、2、3单元筏板上各设7组测温孔,每组测温孔由两根测温管7组成,具体布置位置详见附件“1号楼1、2、3单元测温孔平面布置图”。2、测温孔制作:测温孔制作材料采用Ø50的PVC管。上部采用塑料薄膜封严,不得进水,以免影响测温效果。测温管长度分别为650㎜和200㎜。1根650㎜和1根200㎜长的测温管组成1组测温孔。3、测温孔的埋设:测温管采用铁丝固定在钢筋网格中央(不得与传热系数高的钢筋接触),在砼初凝前多次转动,待初凝拨出管子并做好覆盖保护。第五节测温控制1、测温的目的:主要是控制混凝土表面温度和环境温度及表面温度和内部温度之差均不超过25℃。2、测温延续时间自混凝土浇筑始至撤保温为止,同时应不少于14天;3、测温时间间隔,混凝土浇筑后1-3天为2小时,4-7天为4小时,其后为8小时,7天以后视实际情况可间隔12小时测温。4、测温点应在平面图上编号,并在现场挂编号标志,测温工作详细记录并整理绘制温度曲线图,温度变化情况应及时反馈,当各种温差达到18℃时应预警,22℃时应报警并采取增加保温层的措施,确保温差不再增大。5、测温计采用100℃的普通玻璃温度计,测温时测温管上端应用软木塞封堵,只允许在放置或取出温度计时打开,以确保测温的准确性。温度计应系线绳吊到管底,停留不少于3min后取出迅速查看温度。砼实际温度应在温度计上的实际读数上加0.30C。6、测温工作全部完成后,测温孔采用细石砼灌实。第六章地下工程安全生产施工措施第一节安全管理目标强化安全意识,建立安全制度,搞好安全防护,严格检查督促,保证安全施工无事故发生,争创“安全施工标准化现场”。第二节安全管理重点及重点部位1、安全管理重点防高空坠落及物体打击、四口五临边的防护、机械伤害、施工现场临时用电。82、安全管理重点部位基坑周边的安全防护、塔机覆盖范围、基础施工等部位。第三节安全管理体系及制度1、安全保证管理体系施工现场建立由项目经理为第一责任人,包括项目部有关成员及班组成员组成的安全施工管理体系。做到制度健全,责任落实,管理到位,并加强施工过程中的监督、检查和信息反馈,及时发现安全隐患和纠正违章、冒险作业,确保工程施工安全进行。2、安全施工管理体系框图。详图(3)图(3)3、安全管理制度3.1建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度,成立以项目经理为首的安全领导小组,形成有效完善的安全生产管理体制。建立健全以项目经理为首的各职能管理人员安全岗位责任制,作到分工明确、责任明确。3.2建立安全管理网络图和消防防火管理网络图。项目经理应对施工现场的安全工作全面负责。3.3坚持三级安全技术交底制,落实到人,并做好记录。93.4现场的专职安全员负责对操作工人进行安全交底,并做好记录。每天安全员必须对现场所有安全设施进行检查,并作好记录。安全员深入工地进行安全检查,监督安全措施的执行,发现不安全因素和隐患因素及时报告工长,并进行整改、纠正,发现违章作业有权制止。安全设施不经安全员检查合格不准工人进行操作。3.5对所有参加施工的人员必须进行技术培训和安全教育,熟悉和掌握施工有关安全技术知识和规范,合格后上岗。施工人员应相对固定。3.6经常进行安全教育。项目施工管理人员应自觉学习国家和企业制定的安全法规和各项规章制度以及提高自身的安全意识,牢固树立“安全第一、预防为主”的观念。新工人进场作业前必须进行安全教育并建立新工人进场安全教育花名册和所有受教育人员签字手续。3.7工人变换工种前应进行变换工种安全教育并登记入册,未经教育不得上岗作业。3.8分部分项工程施工前必须进行书面安全技术交底。交底的内容应有较强的可行性和针对性。并履行所有接受交底人员的签字手续。第四节施工现场安全管理措施1、现场悬挂安全标语,进场人员要遵守“十不准规定”。施工人员必须戴安全帽,管理人员、安全员要佩戴标志,危险处要有警示标牌及防护措施。所有特殊工种必须持证上岗,并认真履行各自的岗位职责。2、施工现场进行封闭施工,认真搞好门卫和现场保卫工作,凡与施工无关人员一律不得进入施工现场,有事需进入工地者门卫必须做好记录,并交代安全注意事项。3、施工现场道路畅通,临时设施、水、电安排等必须按施工组设计总平面图进行布置。配电房及发电机房设专人负责,并上锁,无关人员不得入内。4、施工现场内各种原材料、管材、构配件、钢筋、钢管架料等必须按照总平面图规划的地点整齐堆放,并设置标志牌。第五节施工过程的安全管理措施1、基坑施工的安全管理措施(1)基坑周边1.5m范围内严禁堆放材料,如要堆放时必须采取加固措施。10(2)夜间进行施工时在现场必须有足够的照明,作业区醒目位置处设置警示标语和警示牌。严禁无关人员进入现场。(3)工长、安全员加强对操作人员的安全教育,坚持安全检查,杜绝违章作业,确保人身和设备安全。(4)人工抬运钢筋钢管灯材料时要相互配合,上下传递时不得在同一垂直线上。(5)基坑周边:必须设两道防护栏杆,进行周边防护。当防护栏杆在基坑四周固定时,采用钢管且打入地面以下50~70cm深。钢管离边口的距离不应小于50cm。防护栏杆自上而下用安全立网封闭,并在栏杆下部设置200高砖砌挡水线或挡脚板。具体作法详图(4)。图(4)第六节现场用电安全措施1、施工临时用电必须严格遵照建设部颁发的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。2、现场各用电安装及维修必须由专业电气人员操作,非专业人员不得擅自从事11砖砌挡水线硬化地坪钢管防护栏杆基坑20002000钢管防护栏杆600300200有关操作。3、现场用电应按各用电器实行分级配电,各种电气设备必须实行“一机一闸”严禁一闸供两台及以上设备使用。4、所有接至各用电设备的支线均应计算用电负荷量调配及用电安全检查,所有手持电动工具的电源必须加装漏电保护开关。5、每路干线分支接出支线时,均采用铜芯导线连接,支线在干线上缠绕加焊锡连接方式,干线不得断开。以增加供电安全、可靠性及防止火灾危险。6、所有电气材料及元件均应购置正规合格产品。7、所有电器线路和设备的安装、维修和调整必须由专业人员进行,发现问题及时解决。8、施工期间值班电工不得离开岗位,应经常巡视各处的线路及设施,发现问题及时解决。9、漏电开关必须定期检查,试验其动作可靠性。10、配电房、库房、临时住房及重要电气设备库房等均应配备灭火器及砂箱等,配电房房门向外开启,户外开关箱及设施要有防雨措施。11、所有电气装置及机具的操作人员必须持证上岗,并配备相应的防护器具。12、配电箱外壳必须采用铁制,且必须符合用电安全标准。各种电箱必须设置完好的短路及漏电保护装置,电箱与设备必须保护零线作可靠的电气连接,应并联,不得串联。13、设备除作保护零线外,并在负荷前端设置短路及漏电保护装置,导线保护,电箱上锁。使用设备落实到责任人,专人操作,设备侧挂标志牌,出现故障应向主管部门及主管人员汇报,并由专业人员排除。14、必须对接地电阻进行测试,并作好测试记录。第七节消防安全措施1、在施工过程中必须加强对明火的管理。动明火前必须填写动火申请,指定消防措施,经项目部和建设单位、监理单位审批后执行。2、在各动火点张贴消防标语和消防措施,作好消防器材的配备,并定期进行检查,坚决淘汰过期或不能使用者。3、对施工人员进行消防知识教育,现场成立消防小组,小组由各部门人员组成。4、认真组织做好防火、防爆及机电设备防漏电措施。增强消防意识,做好消防工作,在生产、生活区配备足够数量的消防器材,并定期更换。电焊周围不得有易燃品,12氧气瓶与乙炔瓶旋转距离不得小于10m,氧气瓶由专人看守。现场不准燃明火,不准私接乱接电线。第七章文明施工措施根据《贵阳市建筑工程文明施工参考图例》的要求,全面开展创建“绿色环保工地”活动,加大工地扬尘、污水噪声等专项治理力度,创建工地环保新形象。第一节文明施工管理机构1、文明施工领导小组施工现场成立由项目经理任组长的文明施工领导小组,领导小组名单及分工、职责如表(1)所示表(1)成员职务职责组长何晏华项目经理全面负责制定文明施工措施,总体管理,与有关部门的协调,定期组织检查。副组长熊别权技术负责人具体负责全现场文明施工和与分包单位的文明施工工作的协调。徐东方现场负责人具体负责现场文明施工和与分包单位的文明施工工作指挥组员张褔勇责任工长具体负责做好文明施工的落实、安排等各项管理工作。张维耿安全员具体负责文明施工的监督检查工作。张春艳质量员主要协助责任工长对现场文明施工情况进行监督、检查。张雯内业技术员主要负责文明施工的相关资料的收集、整理。第二节文明施工管理制度1、严格按“标准化施工现场”“绿色环保工地”要求和绵阳市建设施工现场监督管理规定,结合本工程实际情况,制定具体的文明施工、环境保护措施。2、夜间施工必须办理“夜间施工许可证”。133、严格执行建筑施工标准化管理。各种文明施工的规章制度、证照整齐悬挂上墙,现场施工管理人员佩证上岗,并在现场醒目位置悬挂文明施工标语,营造文明施工气氛,增强施工现场全体人员的文明施工意识。4、施工平面布置合理,现场文明施工工作实行分区域挂牌制管理,明确管理责任人和管理职责。5、外来务工人员必须证件齐全,并按照有关规定办理用工登记和暂住手续。同时进行岗前培训,加强安全及文明施工意识、消防及社会治安综合治理意识的教育。6、实行门前“三包”,加强对施工现场周边的绿化、秩序及环境卫生的管理和监督。第三节文明施工措施1、根据现场实际情况,合理、紧凑、有序的规划布置施工平面,并设专人负责管理,以维护施工现场场容场貌,搞好文明施工,提高现场管理水平,充分展示良好的企业形象。2、按现场各部位使用功能划分区域,建立文明施工责任制,明确管理负责人,实行挂牌制,所辖区域有关人员须健人全岗位责任制。3、总平面图布置合理;设施、设备、材料按总平面图规定设置、堆放;材料应集中堆码成方;底脚边随用随清;出入口道路通畅,平整整洁。4、管理人员和技术人员必须挂牌;施工工地办公室要规范整洁;各种规章、证照悬挂整齐;特种作业人员持证上岗。5、排水系统良好;污水进行沉淀排放。不得焚烧有毒、有害烟尘气体的物质和施工垃圾(生活垃圾);不得将有毒有害物质作为回填土方。6、大门入口处设置洗车台,对车身、车轮较脏的车辆进行冲洗,并设专人清扫;专人管理;严禁破损车箱和无后门的车辆清运渣土。7、现场机械管理实行挂牌制。对产生噪声(震动)的施工机械有减噪声的措施;对施工高空废弃物,有措施防止和控制扬尘。8、食堂设施齐全(含消毒设施),有卫生许可证;炊事人员持有有效健康证上岗;坚持一洗、二清、三消毒制度,食品仓库整洁,食品堆放隔墙离地,不得住宿人员;生熟菜墩分开。9、施工现场有有效的防蝇、防蟑螂、防鼠设施。10、施工现场建有厕所,保持清洁,定期施放药物;无臭味。施工现场民工居住地整洁卫生,生活垃圾按卫生要求随时清运或妥善处理。1411、施工现场设有简易浴室,保持清洁;定期施放药物;无臭味。施工现场有茶水桶,做到有盖、加锁、配杯子。第四节噪声控制措施1、噪声源范围地下工程施工阶段:振动棒、支拆模板、搭拆支模架、钢模板修理、电锯等。2、噪声的控制措施(1)所选用的施工机械必须符合环保标准,操作人员必须先经过相应的环保教育且具有一定的相关经验。(2)保证施工机械的正常运转,严禁超负荷运转。加强各种施工机械的维修保养,缩短维修保养周期,尽可能降低施工机械噪声的排放。在作业层周围设置隔音屏,减少施工噪声对外扩散。(3)振捣砼时,避免强振钢筋或钢模板,并做到快插慢拔;尽可能选用低噪声振动棒,振动棒使用完后,及时清理干净并保养好。(4)模板、支模架支设、拆除及搬运时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递,不得抛扔。第五节扬尘防治措施1、场内道路应进行硬化处理,垃圾渣土应有专人负责管理,并定期洒水清扫。2、对于土方工程产生的扬尘控制主要是采取淋水降尘的措施,为避免地运土车辆发生沿路遗洒,应搭设拍土架,专人负责表土拍实,盖苫布,防止遗洒,并在出口处清扫车轮等带土部位。3、水泥库房应封闭,砂石材料堆放场地应设围档。4、施工现场道路应进行硬化处理,对于裸露场地可进行淋水降尘处理,有条件可进行绿化处理。5、易散落、易飞扬的细颗粒散体材料严禁超载运输,对车厢进行覆盖,对于意外原因所产生的遗撒应及时进行处理。易散落、易飞扬的细颗粒散体材料应存放在封闭的库房。6、施工现场内临时道路要经常洒水,防止过往车辆扬尘,并及时清理路面污染物。15',)
提供筏板基础施工方案 (2),筏板基础加固方案会员下载,编号:1700814076,格式为 docx,文件大小为15页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。