Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 混凝土露筋补修方案,混凝土露筋修补方案

混凝土露筋补修方案,混凝土露筋修补方案

收藏

本作品内容为混凝土露筋补修方案,格式为 doc ,大小 14376 KB ,页数为 2页

混凝土露筋补修方案


('一、在混凝土施工中主要存在的几种主要缺陷1、在混凝土施工过程中,由于模板固定不牢、模板拼接不严,模板安装不规范、模板因欠修欠保养,造成面板凹凸变形,混凝土振捣不足、不到位等因素造成混凝土出现超出规范要求的气泡、麻面、蜂窝、错台、挂帘、表面凹凸等质量缺陷。2、对于非过水面的蜂窝、露筋、空洞质量缺陷,凿除缺陷,凿除范围视缺陷情况而定,一般需凿除至钢筋部位,以确保修补混凝土和原混凝土的结合,缺陷凿除完后,然后用清水进行清洗,使混凝土处于水饱和状态,再用同一级配细石混凝土或砂浆填补,待填补料凝固后用手砂轮进行适度打磨,以保证表面平整和色泽相近。3、对于过水面的蜂窝、露筋、空洞质量缺陷,凿除缺陷,露筋部位凿除深度按5cm控制,先对凿除部位进行充分湿润后用净浆刷基础面,再用砂浆或细石混凝土填补,并确保填补平顺。二、本工程的混凝土情况及处理方案:情况:露筋,露筋是指构件中的主筋、副筋或箍筋等部分或局部未被混凝土包裹而外露.它产生的原因主要有:①混凝土浇捣时,钢筋保护层垫块移位或垫块间距过大甚至漏垫,钢筋紧贴模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;②构件尺寸较小,钢筋过密,如遇到个别骨料粒径过大,水泥浆无法包裹钢筋和充满模板,拆模后钢筋密集处产生露筋;③模板拼缝不严,缝隙过大,混凝土漏浆严重,尤其是角边,拆模时又带掉边角出现露筋;④振捣手振捣不当,振到钢筋或碰击钢筋,造成钢筋移位或振捣不密实有钢筋处混凝土被挡住包不了钢筋;⑤钢筋绑扎不牢,保护层厚度不够,脱位突出。处理方案:1、对表面露筋:刷洗干净后用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,并认真养护。2、对露筋较深:将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用和原来同一强度等级的细石砼填塞压实,并认真养护。三、在缺陷处理施工过程中应严格控制施工质量,避免出现二次缺陷。1、施工前,对所有参加修补人员,进行技术培训,使参建人员熟知规范要求,技术要求,质量标准要求,施工工艺要求。2、根据生产性试验选定与之相应的各种修补工、器具,报监理工程师进行现场检查,满足施工质量和施工计划要求。3、各种类型质量缺陷,经现场调查、登记、描述,报监理工程师现场验收签证后,方可进行消缺处理。4、施工作业过程中,所有缺陷在处理前,均需监理工程师进行检查、验收,经验收合格后方可进行下一工序施工;建立健全三级质检组织,严格实行“三检”制度,加强技术管理。在处理过程中,安排专职技术人员值班,及时解决施工过程中出现的问题。6、加强缺陷处理后的养护,防止出现二次缺陷,及时用草帘子覆盖缺陷处理部位并洒水养护。7、对于以上缺陷处理必须安排专人养护,养护时间不得少于7日。',)