钢筋混凝土管施工工艺,钢筋混凝土管施工工艺缺陷
本作品内容为钢筋混凝土管施工工艺,格式为 doc ,大小 41472 KB ,页数为 3页
('钢筋混凝土管施工工艺一、钢筋混凝土管道开槽法施工开槽直埋法管道施工工艺流程图如下:(一)测量放样各道工序均要测量放样,临时水准点必须设置在不影响施工的固定构筑物上,闭合差值不大于±12√L(L-KM)mm;管道中心线及转折点均设攀线桩进行保护;如发生管线标高冲突或地下障碍物,立即向建设单位汇报,商讨措施,不得随意更改。(二)沟槽开挖开挖沟槽、排水基础(大片)砼平整安管测量标高立模管座砼拆模接口、抹带砌检查井污水闭水试验回填压实测量放样密实度试验路基施工开挖深H≥1.5m打钢板桩支撑开挖深H≥1.5m,拔钢板桩根据管道中心线控制桩和沟槽宽度用白灰放出沟槽边线和检查井位置,沟槽开挖具体宽度参见下表:管径(mm)Φ400Φ500Φ600Φ700Φ800沟槽宽度mm18001900210022002400根据放样宽度开挖沟槽,挖土顺序按常规先深后浅。堆放弃土应在距沟槽1.2米范围外,高度不得高于1米。为保护沿线部分构筑物或电力杆线,或在沟槽深度大于1.5m的地段,用22#钢板桩进行支撑保护。沟槽开挖采用机械为主、人工配合的施工方法。即机械开挖至槽底下10~15cm土体后由人工修平,严禁超挖。挖土时,需有专人负责指挥,专人负责测量,若发现有超挖现象,则用塘渣回填或天然级配砂石夯填槽底。注意挖土时的安全,确保周围土体及构筑物的稳定。若发现槽壁土体有开裂现象,应及时通知机械操作人员停止挖土,槽内施工人员停止施工,待处理后再行施工。在沟槽两侧开挖集水坑,视水量大小安排水泵排除积水,确保沟槽不受水浸泡。(三)平基、安管、管座、接口管道基础及管座尺寸按相应的规范要求进行。基础施工前需加强沟槽内排水不可带水作业,并将大片基础人工夯实才可浇筑平基混凝土,混凝土不可直接倾倒入沟槽内,须通过溜槽滑入基础模板内位置。安管前,须复核管道中心线位置和管流水底标高,并用楔块对管道进行稳固,然后立模浇筑管座混凝土,浇捣时管道两侧混凝土须同时,以防管道移动。插捣密实混凝土时加强对管接口段的插捣。接口施工前,沟管端部必须清洗干净,污水管用“O型”橡胶柔性接口。雨水管(φ<600)用水泥砂浆通过抹子灌入管接缝中,要求饱满无缝隙。雨水管(φ≥600)用钢丝网水泥砂浆抹带接口。(四)砌筑检查井根据井的尺寸在混凝土基础上定出中心,量出内径,用砖沿四周铺砌。铺砌时要做到上下两皮砖间错缝,砖与砖之间砂浆饱满,井壁砂浆抹面平整压光,并严格按市政排水工程通用图施工。(五)闭水试验根据规范要求,污水管每两井间需进行闭水试验。试验可利用管节两端窨井作为闭水水头,要求水头在上游管道内顶2.0米以上,闭水试验前应先灌水24小时,使管道充分浸透。加水至标准高度,观察水位下降值,若在30分钟内水位下降在规范规定值以内,则闭水试验合格。闭水试验合格后,应及时抽干管内水,拆除管内封堵。(六)回填闭水试验合格后方可回填土石方。管道胸腔及管顶以上50cm范围,用素土分层对称回填,在接口抹带处应采用细粒土回填。每30cm一层分层人工夯实,分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形,不得漏夯。各检查井四周重点夯实做好压实度试验。当采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行使时,管道顶部以上应有一定厚度的压实回填土。采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km/h。',)
提供钢筋混凝土管施工工艺,钢筋混凝土管施工工艺缺陷会员下载,编号:1700833070,格式为 docx,文件大小为3页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。