Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 中央空调拆除与安装维修施工方案和技术措施(完整版)

中央空调拆除与安装维修施工方案和技术措施(完整版)

收藏

本作品内容为中央空调拆除与安装维修施工方案和技术措施(完整版),格式为 doc ,大小 133160 KB ,页数为 14页

中央空调拆除与安装维修施工方案和技术措施(完整版)


('施工方案和技术措施1、拆除施工方案拟对空调机房内原有溴化锂设备、水泵设备、分集水器、水处理设备及其管路、阀门进行拆除。1.1拆除前需要拆除机房门,待新设备就位后将其恢复。1.2拆除时首先将原有系统循环水放空。1.3原有系统配电线路拆除时须断电操作。1.4原有冷却塔及高空管路拆除需要搭设防护网,放置高空坠物伤人、毁物。1.5把拆卸和吊装设备进行连接调试拆卸做好准备。1.6拆除设备底角螺栓1.7现场拆除。将拆除物搬运到室内空闲位置。1.8现场回收溴化锂溶液。(流程、防护、安全运输等详见“溴化锂溶液处置方案”)1.9在设备拆除运至车间外部前,先用液压顶将设备顶起。1.10将预制好的设备运输拖排放至设备底部,拖排底部垫好滚杠。1.11将设备落在排拖上,两点用钢丝绳打镖拉紧,滚杠底部铺垫有与旧设备基础一样平行的道木数根,一切准备完毕。1.12运输出机房。1.13吊机准备并工作。将溴化锂机组及其它附属设备、部件全部吊装运输车辆上。溴化锂溶液处置方案1.准备工作:220L塑料桶15只,25L塑料桶10只。检查塑料桶不漏、有外盖及密封盖。2.直径25mm塑料管50m,抽取溶液用水泵1台。3.劳动防护手套、防滑手套、工作服、防滑鞋若干。扳手、起子、老虎钳、水龙头开关各2只。4.将以上3项做好的准备工作及工人穿戴好防护设施后将设施搬运至机房外空地上,空地上铺好防渗漏塑料板)5.楼上溴化锂主机上放溶液口将塑料管、抽溶液水泵相连接并将塑料管引至楼下6.先关闭塑料管水龙头开关,检查塑料管不漏。7.排放溴化锂机组真空后打开溶液排放口并启动抽取溶液水泵。8.分别灌装至220L大塑料桶内。(注意:塑料桶内溶液装至离桶口30cm)9.溶液装好后,目测检查溶液桶不渗漏。桶盖完全密封。10.将装满溶液塑料桶人工装上运输车辆上运出。2、施工准备2.1技术准备2.1.1施工前根据建筑孔洞图进行孔洞的复核,并做好记录工作。2.1.2施工前针对本工程的空调专业施工项目范围及专业特点,编制切实可行的施工方案,同时报甲方、监理审批。2.1.3施工前安排本工程的各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有人员在进入施工现场前熟悉所安装设备的性能特点及合约文件规定,做到心中有数。2.1.4通过认真审查施工图纸及有关施工资料,及时准确地做出施工预算,经有关部门批准后由物资供应部门筹备。2.1.5据工程特点和现场情况,制订有关技术、安全等详细施工管理措施。2.1.6支架、吊架标准做法报审。2.2物资及材料准备2.2.1有计划地组织好材料、设备、机具资源。做好施工设备、材料供货和配备充分的施工机具是施工准备的重要环节,是保障顺利施工的必要条件,为此制定了施工机具及检测设备计划和设备及材料进场计划。2.2.2对施工机具的要求如下:A.数量按照机具表执行;B.具用先进性和实用性;C.严格检验筛选,保持100%的完好性;D.施工机具的能力满足工程的需要;E.施工机具有专门的管理人员和管理台帐;F.配备专门的维修人员;G.必须按期校验的设备和仪器要在有效期内。2.2.3办理设备、材料订购手续及采购。所有设备、材料的预选、审定论证、采购方式、订货和采购程序、以及各项测试检验工作均严格遵照标书及合约文件要求严谨进行,并服从监理的监督指导。A.严格按照合约文件和设计图纸的要求,以及建设单位、监理所审定通过的采购方案进行设备、主材及其它材料的订货和采购。B.凡建设单位订货或参与订货的货物规格、技术标准、价格与支付条件以及供货时间、运输方式、售后服务等,主动请示建设单位、监理之意见,并积极配合进行接货、检验和保管。C.设备、材料订货前,严格按程序向建设单位提供技术资料及供货依据,其中包括设备的定型测试、出厂验收试验的检测报告,而出厂验收时应有采购方的技术人员参加。D.所有定(采)购产品(设备、材料等)均按程序及要求进行严格测试、检验及控制管理,并将有关资料报请建设单位、监理或建设单位委托的监理进行审查E.设备、材料进场后,立即按程序组织验货,并将有关资料和可呈交之样品呈报建设单位、监理进行检测。2.3现场生产生活临时设施2.3.1提请设置现场区域临时用电总闸箱做为接线源,根据现场具体情况设置分闸箱,以解决现场施工临时用电问题。2.3.2施工现场办公区及料场区安排布置服从监理的总体安排和管理。2.4人力资源的组织准备2.4.1建立工程项目的管理组织机构科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证,为此精心挑选业务水平高、责任心强的技术人员和现场管理人员,组成项目部。2.4.2根据项目施工的特点,随时解决施工过程中出现的各类技术及生产问题,及时协调各专业之间以及各分承包单位的关系,保证工程施工顺利进行。2.4.3选择各专业技术工人,组织劳动力进场。2.4.4选择参加过同类型或大型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。对班组长和技术工人采取考核上岗方式,考核分实际操作和专业考试两部分。电焊工等特种技术工人,须持劳动部门颁发的有效证件上岗。2.4.5根据工期进度安排,编制各专业详细劳动力计划,配备充足的专业技术工人,保障工程施工的基础力量。2.4.6参加本工程进行安装施工的所有人员,在进场前进行进场培训教育,内容包括安全、文明施工、现场各项规章制度等,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。3、施工方案3.1.1水系统管道安装3.1.1.1材料要求空调冷热水管道直径DN≤150mm时采用镀锌钢管,直径DN>100mm时采用螺旋钢管,镀锌钢管DN≤40采用丝接,DN>40mm时钢管为焊接。3.1.1.2预留孔洞及预埋件凡属预制墙板、楼板需要剔孔洞,必须先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿、开洞。3.1.1.3套管安装管道穿墙壁或楼板,应设置钢制套管。根据所穿部位的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。一般非保温管道套管内径应大于管道外径2号;安装保温水管,其套管内径应比保温层大1号通过。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,底部应与饰面相平;套管与管道之间用非燃性保温材料填实。3.1.1.4型钢管架安装:竖井立管管道支架每层应设置一个,立管底部末端应设置承重支架,支架做法应根据现场具体条件确定。水平管道支、吊架的间距及做法应参见技术规格说明书及有关规范和标准图集,且需根据现场实际情况设置支架;水平管道支吊架最大间距参照GB50243-2002。管道及其部件必须用支吊架固定稳固,不得把管道及其部件的重量传递给设备承受,如连接设备水泵等须提供附加支架,以防设备过度受力。空调水管等需绝热的管道敷设在金属支架时,与金属支架之间必须垫以经沥青蒸煮过的硬垫木,其厚度应与保温层厚度相同。3.1.1.5空调管道安装工艺管道组成件及管道支承件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定;钢管在安装前,管壁内、外表面应仔细清理,除去铁锈、渣质和污物,呈现金属光泽,再按设计及规范要求做防腐处理;阀门应从每批中抽取10%,且不少于1个进行强度试验和严密性试验,当不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用,阀门的强度试验压力不得小于公称压力的1.5倍,试验时间不得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格;严密性试验以公称压力的1.1倍进行,以阀瓣密封面不漏为合格;空调水系统管路的放水点与放气点,除图中已标明的,若在安装过程中出现局部的最高点和最低点时,应在相应的位置分别装设放气或放水设施根据图纸的要求选用相应管材材质和连接施工方法,如有变更以建设单位和监理联合签发的书面文件为准。采用丝接时应注意以下问题:螺纹应用符合要求的套丝机加工,套丝过程中应经常加油,从最后的1/3长度处起,板牙应逐渐放松,以便形成锥状。检查螺纹应端正、清楚、完整、光滑,不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝现象。螺纹加工时,应用力均匀,不得用加套管接长手柄的方法进行套丝。螺纹连接时,应在管段螺纹外面敷上填料(铅油),用手拧入2~3扣,再用管钳一次装紧,不得倒回,装紧后应留有丝尾2~3扣,并在试压完毕后对外露丝扣部分进行防腐。管道连接后,应把挤到螺纹外面的填料清除掉,填料不得挤入管腔,以免阻塞管路。各种填料在螺纹里只能使用一次,若螺纹拆卸,重新装紧时,应更换新填料。法兰安装技术要求及要点:法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的千分之1.5,且不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除偏斜;法兰连接应保持同一条轴线,其螺孔中心偏差一般不超过孔径的3%,并保证螺栓自由插入;法兰与管子焊接装配时,法兰端面应与管子中心线相垂直,其偏差度可用角尺和钢尺检查,当DN≤300mm时,允许偏差度为1mm;当DN>300mm时,允许偏差度为2mm。管子插入法兰内距密封面应留出一定距离,一般为法兰厚度的一半,最多不超过法兰厚度的2/3,以便于内口焊接。法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,紧固后外漏长度不大于两倍螺距;螺栓紧固后,应与法兰紧贴,不得有楔缝;需要加垫圈时,每个螺栓所加垫圈不应超过一个;法兰不允许装在装在楼板、墙壁和套管内,为了便于装拆,法兰与支架边缘或建筑结构一般不小于200mm;高温或低温管道法兰连接螺栓,在试运转时要进行热紧和冷紧。热紧或冷紧应在保持工作温度24小时后进行;钢管焊接工艺:对焊工的要求:由于空调水管道是承压管道,凡参加此项工程施工的焊工应具有劳动局颁发的焊工证。焊接方法:a.手工电弧焊:本工程外径大于等于100毫米的无缝钢管采用电焊焊接,焊接接头型式:管道对接b.坡口型式:V型;母材A3;焊接材料E4303(结422)c.焊前准备工作:管道安装点固定前应将坡口内外表面(不大于10mm范围内)的油污、锈垢等清理干净。再次检查管道有无裂纹、夹层、锈蚀等缺陷。d.管道切割,φ108以上的管道用氧乙炔火焰切割,切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等;切口端面倾斜偏差△不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm;e.对接管道坡口型式及间隙坡口角度(度)间隙(mm)钝边(mm)点焊长度(mm)600±21.5~41~210~25f.焊接工艺参数管径(mm)焊接层次焊条直径焊接电流(A)焊条角度φ108~φ21913.2一层110-12023.2二层90-100g.焊缝加强面高度和宽度壁厚σ(mm)3~45~67~10V型坡口焊缝加强高h(mm)1±12±1焊缝宽度b(mm)盖过每边坡口约1~2mm注意:法兰内侧的焊缝不得凸出法兰密封面。h.管子对口时,应在距接口中心200mm处测量平直度,当管子工称直径小于100mm时,允许偏差为1mm;当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差为2mm。但全长允许偏差为10mm。管道对口平直度i.管道连接时,不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。j.直管段上两对接焊口中心面间的距离,当公称直径大于或等于150mm时,不应小于150mm;当公称直径小于150mm时,不应小于管子外径;k.焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm,且不得小于管子外径;l.环焊缝距支吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。保证管道的保温层能够穿过套管,管道焊缝不宜置于套管内,穿墙套管的长度aD≥150当D≥150时D≥D当D<150时不得小于墙厚。穿楼板套管应高出楼面20~50mm,管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞;管道安装时,应及时固定和调整支吊架,支吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密;滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象,其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2;支吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊气泡或焊接裂纹等缺陷,管道与支架焊接时,管子不得有咬边、烧穿等现象;管道安装时,不宜使用临时支吊架,当使用临时支吊架时,不得与正式支吊架冲突,并应有明显标记,在管道安装完后拆除。3.1.1.6机房管道安装机房的设备吊运上位、找平找正完毕后,对设备进行管道碰头。为确保质量,使之布置合理美观且操作方便,现场技术人员应根据实测数据分部位绘制出配管大样图用以指导施工、确保关键部位效果:与设备连接的管道,安装前必须将管内外清理干净;管道与设备口连接时,不得用强力对口;固定焊口应尽量远离设备,以减弱焊接应力的影响;管道与设备连接后,做好附加支架,以防设备过度受力。机房高标高管道安装之前须根据现场实际情况搭设好脚手架:脚手架的搭设须由专业人员按相关规范进行,应充分考虑到承受大口径管道的能力;正式安装使用前,必须由专职安全员对脚手架进行检查验收,确保安全且合理地使用脚手架;局部的高空小口径管道安装时可使用组装门式架,其搭设亦须牢固可靠、用前进行细致检查,确保安全方可正式使用。设备拆箱后,各口加盲板封堵,施工中注意各种管道口的加封,以防止杂物进入系统。机房明装管道安装完毕后,应根据设计要求涂色漆,并于明显部位注明管道的名称及用箭头标明管内介质流向。3.1.1.7设备吊装本工程空调设备包括螺杆式冷水机组、冷却塔、水泵、换热器等设备,屋顶平台冷却塔采用汽车吊吊装就位,进行安装。设备吊装前作好技术交底,严格按照施工规程进行吊装作业。施工中坚持自检、互检和专业检查相结合的原则,对每一施工环节进行检查合格后,方可进行后序工作。A.螺杆式冷水机组、板式换热器的吊装为了确保机组和吊机的绝对安全,须在吊装时采取安全保护措施。具体吊装运输方法详见日后编制的吊装运输方案。B.冷却塔的吊装楼顶屋面部分风机及冷却塔体积大,重量大,需要考虑合适的吊车。C.设备吊装注意事项a.搬运过程中,要注意对设备进行保护。设备吊装时,吊装的绳索必须挂在设备的专用吊环上,不得将绳索捆绑在设备机壳、轴承及接管上。与设备机壳接触的绳索,在棱角处垫上柔软材料,防止磨损机壳及绳索被切断。b.施工中注意防电,电线应远离索具。不能远离的,要对机索具采取有效的保护措施。c.设备从地面向楼层上及向地下室吊装作业,必须在白天进行。吊装时做到信号明确,统一。信号不明确不许作业。d.进入施工现场穿戴好安全防护用品。e.每件设备必须试吊,试吊离开地面100mm,经确认吊装无异常后方可进行正式起吊。卷扬机圈筒上钢丝绳至少保留5圈,钢丝绳绳头应严格嵌固。f.遇有四级以上大风、雨天、雾天,禁止进行吊装作业。为防止设备在空中打转在设备两端设两根白棕绳牵制。g.施工作业区做好安全防护,地面要设安全警戒区,并设专人看管。h.在楼面上或梁、柱处的受力点部位要采取安全保护措施,经负荷计算后,对单位面积荷载较小的楼板一律用型钢和铺设钢板进行加固,凡钢丝绳捆绑梁柱要用木板保护。3.1.1.8设备滚运设备在楼层上运输采用滚杆、拖排进行滚运。拖排驱动采用1吨卷扬机,如下图所示。对于重量在2吨以下设备,滚运时采用撬棍撬动。拖排下方滚杆的高度,根据设备基础的高度确定。3.1.1.9螺杆机组设备就位设备就位前事先用枕木及钢板铺设斜坡,同时在基础上垫置枕木,以保护地脚螺栓。将拖排牵引索通过滑轮组接至卷扬机,由卷扬机将设备拖至基础上。设备就位示意图如下。设备就位前找出设备本体的中心线,垫铁的敷设应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)中的有关规定,每组垫铁必须垫实、压紧、接触良好,相邻两垫铁组的距离为500~1000mm。对于直接安装在较厚混凝土基础上的设备,将设备的底座安装在厚度为80mm以上的橡胶垫板或减震装置上,安装要求必须符合工程设计文件及随机技术文件的规定。3.1.1.10水泵安装F图五钢绳引至卷扬机水泵安装前,根据平面布置图在设备基础上划出安装基准线。安装基准线包括:按建筑轴线划定设备的纵向中心线;按建筑轴线划定设备的横向中心线;按标高基准线在基础上引出安装标高基准线。a.安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象,声音是否正常。b.水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁,使之符合下列要求:整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平,水平度允许偏差纵向0.1mm/m,横向为0.2mm/m。c.与泵连接的接管设置单独的支架。接管与水泵连接前,管路必须清洁;密封面和螺纹不能有损坏;相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中,不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面,以保证连接处的气密性d.有拆检及清洗要求的泵体,须对泵进行拆检并编号,用机油清洗后再按编号重新组装。e.水泵试车前,先拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外),盘车应灵活,无阻卡现象。检查完后,再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门,点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机,待泵出口压力稳定后,缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后,无异常现象为合格。f.管路与泵连接后,如在管路上进行焊接和气割,必须拆下管路或采取必要措施,防止焊渣进入泵内损坏水泵。g.水泵进出口减振软管接头应安装在进出口的水平管段处。冷冻机房内的集水器、分水器等可采用叉车或拖排运输,其运输和吊装就位方法同泵的运输和安装方法。就位时要注意设各管口的方位。3.1.1.11分、集水器安装集水器和分水器安装时,先清理干净预埋板上的污物,将设备运至基础的一侧,用龙门架、手动葫芦吊装就位。找正找平后将固定端的地脚螺栓紧固,活动端的地脚螺栓留有活动余地后用双螺母锁紧。吊装就位如下图所示:集水器和分水器吊装就位示意图3.1.1.12管道冲洗A.调试、运行前必须进行系统的冲洗:水系统主、干管必须开式进行冲洗排污,反复多次直至甲方、监理确认清洁,然后才允许转入封闭式循环过滤,反复清理过滤器,直到整个系统干净、清洁。B.管道系统在清洗前必须把换热设备与系统分离开,开启旁通阀,向管网最高点或设定补水点灌水,直到系统灌满水为止;接着从系统的最低点处把脏水放出,按上述方法反复多次,直至系统无脏物;然后启动冷冻水泵、冷却水泵,使水循环多次,停泵后将系统水放尽,检查水过滤器,确认系统管网清洁时止。C.冲洗前还应将管路上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀等拆除,待冲洗合格后再恢复安装。D.管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净,其截面积不小于被冲洗管道截面的60%。E.冲洗要求一般以系统内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s流速进行,直至出水水色和透明度与入水水色和透明度目测一致为合格。F.冲洗水应排入指定的泄水点,避免出现跑水事故。3.1.1.12管道试压:A.水系统试压必须在冲洗排污之后进行,不得在其之前进行。B.管道系统试验前应具备以下条件:a.管路系统施工安装完毕,且符合设计和规范的要求。b.全部支、吊架安装完毕且合格。c.焊接工作结束,并经外观检验合格;焊缝等接口部位未经刷漆和隐蔽。d.管道的位置、标高、坡度、坡向等经复查合格;试验用的临时加固措施经检查确认安全可靠。e.试验用的压力表经校验合格,并做好标识;精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5-2倍;试验压力表不少于2块。f.将不能参加试压的设备及阀件、仪表等管道附件加以隔离;试压泵已设置好。g.具有完善合理并经报批的试压方案。C.空调循环水和冷却水系统管网安装完毕且在隐蔽前必须做好单项水压试验;D.试压过程中如发现渗漏等问题,在泄压后再行修理;焊缝渗漏必须铲掉重焊,缺陷修复后须重新试压;被破损的镀锌层和外露丝扣处须补做防腐处理再进行隐蔽工作。E.冷凝水管管网安装完毕后,应进行充水试验,不渗不漏为合格。3.1.1.13防腐及油漆A.所有涂料及油漆的材质、各项技术指标及实施必须符合本工程图纸施工说明的要求。B.非镀锌钢材所有钢铁制品包括钢铁水管及其它钢铁类管材、吊架和用种装配部件、钢板及钢制风口、钢支架和钢框等钢材须进行下列保护处理:底层防锈漆:一道;面层涂漆:暗装二道防锈漆;明装一道防锈漆二道银粉。C.所有机电设备均根据本工程技术规格说明书及建设单位、监理的要求,对厂商或供应商提出具体明确的预处理、喷涂油漆及色泽要求,此过程应在工厂进行出厂或进入现场安装前经过严格的联合进货检验,确保其品质。4、系统调试4.1空调系统安装完毕,各种施工安装过程检验试验(包括各分项验收、水系统试压)合格后,进行系统的测定与调整。必须了解各种常用测试仪表的构造原理和性能,严格掌握使用检验方法,按规定和操作步骤进行测试。搬运和使用仪器仪表要轻拿轻放,防止震动和撞击,不使用仪表时应放在专用工具仪表箱内,防潮、防污秽等。4.2空调系统运转所需用的水、电、汽及压缩空气等,应具备使用条件,现场清理干净。4.3备好调试所需的仪器仪表和必要工具,消除缺陷明细表中的各种毛病。电源水源和冷、热源准备就绪后,即可按计划进行运转和凋试通风空调系统运转调试前的检查:A.再次核对通风机、电动机的型号、规格是否与设计相符。B.检查地脚螺栓是否拧紧、减振台座是否平、皮带轮或联轴器是否找正。C.检查轴承处是否有足够的润滑油,加注润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求。D.检查电机及有接地要求的风机、风管接地线连接是否可靠。E.检查风机调节阀门,开启应灵活,定位装置可靠,已定位在工作位置。4.4开机调试,做好各种数据记录。',)


  • 编号:1700809781
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:14页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:133160 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>