当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 实验4:使用pc-Access连接wincc与S7-200

实验4:使用pc-Access连接wincc与S7-200

收藏

本作品内容为实验4:使用pc-Access连接wincc与S7-200,格式为 doc ,大小 508456 KB ,页数为 9页

实验4:使用pc-Access连接wincc与S7-200


('实验4:使用pcAccess连接wincc与S7-200实验目的:通过PCAccess〔PPI方式〕建立wincc与S7-200的连接。一.PCAccess简单介绍1.PCAccess支持的通信\uf023PPI〔通过PC/PPIcable(RS232/USB),PCAdapter电缆〔USB〕,CP卡〕\uf023MPI〔通过CP卡〕\uf023PROFIBUS-DP〔通过CP卡〕\uf023S7协议〔以太网,通过CP243-1或cp243-1IT模块〕\uf023Modem〔内部的或外部的,使用TAPI驱动器,调制解调器模块EM241〕2.PCAccess主要的硬件连接•通过PC/PPI电缆〔USB接口〕或PCAdapter电缆〔USB接口〕连接PC机上的USB口和S7-200•通过PC/PPI电缆〔RS-232/PPI电缆〕连接PC机上的串行COM口和S7-200•通过西门子通信处理器〔CP〕卡和MPI电缆连接S7-200•通过PC机上安装的调制解调器〔Modem〕连接S7-200上的EM241模块•通过以太网连接S7-200上的CP243-1或CP243-1IT模块提示:PCAccess支持所有当前提供的SiemensCP卡。二.本实验的具体实现PCAccess可以通过PC/PPI电缆〔USB或RS-232接口〕用PPI协议与S7-200通信。1.PCAccess与200的通讯组态Step1:设置通信方式在PCAccess界面用鼠标右键点击MicroWin访问点,进入SetPG/PCInterface对话框如图学习文档仅供参考接口选择PC/PPIcable(PPI),如图:使用CP卡通过MPI或PROFIBUS方式的通信设置与上面步骤相似,只是在SetPG/PCInterface对话框中选择所使用的CP卡及通信协议即可。Step2:设置PLC的名称和网络地址新建PLC站时,或者用鼠标右键点击PLC进入Properties〔属性〕,如图:设置PLC名称及网络地址,如图:学习文档仅供参考Step3:测试将变量拖到测试客户机窗口,并点击测试按钮质量显示为好,表示通讯成功。设置好以后要保存,否则Wincc找不到服务器。学习文档仅供参考2.PCAccess与wincc的通讯组态1〕添加OPC驱动程序学习文档仅供参考2〕添加OPC变量进入OPC条目管理学习文档仅供参考选择local下的OPCserver〔注:是wincc自带的OPC服务器,只有在wincc激活的状态下才能浏览〕点击右侧浏览器下一步,则可以浏览opcserver即PCAccess的变量学习文档仅供参考注:文件夹名称必须到PCAccess下改为英文,否则不能显示变量选择其中变量,点击添加条目点击“是”,学习文档仅供参考点击“确定”,点击完成,已将选中变量添加到连接中,即wincc中有了opcserver的变量。学习文档仅供参考学习文档仅供参考',)