Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 电流互感器的选择及校验,电流互感器的选择校验项目包括什么

电流互感器的选择及校验,电流互感器的选择校验项目包括什么

收藏

本作品内容为电流互感器的选择及校验,格式为 doc ,大小 101928 KB ,页数为 2页

电流互感器的选择及校验


('电流互感器的选择及校验(1)电流互感器选择的具体技术条件如下:1)一次回路电压:(3.6)式中:——电流互感器安装处一次回路工作电压;——电流互感器额定电压。2)一次回路电流:(3.7)式中:——电流互感器安装处的一次回路最大工作电流;——电流互感器原边额定电流。当电流互感器使用地点环境温度不等于时,应对进行修正。修正的方法与断路器的修正方法相同。3)准确级准等级是根据所供仪表和继电器的用途考虑。互感器的准等级不得低于所供仪表的准确级;当所供仪表要求不同准确级时,应按其中要求准确级最高的仪表来确定电流互感器的准确级。①与仪表连接分流器、变送器、互感器、中间互感器不低于下要求:与仪表相配合分流器、变压器的准确级为0.5级,与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级为0.5。仪表的准确级为1.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5,与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级0.5。仪表的准确级为2.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级1.0。②用于电能测量的互感器准确级:0.5级有功电度表应配用0.2级互感器;1.0级有功电度表应配用0.5级互感级,2.0级无功电度表也应配用0.5级互感器;2.0级有功电度表及3.0级无功电度表,可配用1.0级级互感器。③一般保护用的电流互感器可选用3级,差动距离及高频保护用的电流互感器宜选用D级,零序接地保护可釆用专用的电流互感器,保护用电流互感器一般按10%倍数曲线进行校验计算。4)动稳定校验:(3.8)式中:——短路电流冲击值;——电流互感器一次额定电流;——电流互感器动稳定倍数。5)热稳定校验:(3.9)式中:——最大短路电流;——短路电流发热等值时间;——电流互感器一次额定电流。——t秒时的热稳定倍数。(2)电流互感器的选择根据如下条件选择电流互感器:一次回路电压:一次回路电流:110KV侧电流互感器安装处的一次回路最大工作电流10KV侧电流互感器安装处的一次回路最大工作电流因为我们组的10KV侧电流互感器安装处的一次回路最大工作电流过大,导致找不到合适的电流互感器,经老师同意采用能找到的最合适的电流互感器替代。各电流互感器的选择结果见下表:表3.5电流互感器的型号及参数参数位置型号额定电流比(A)级次组合准确级次二次负荷(Ω)10%倍数1S热稳定倍数动稳定倍数0.5级1级二次负荷(Ω)倍数110KVLBG-1102500/50.5/BB/B0.5B2.02.0157513010KV侧LBJ-106000/50.5/D1/DD/D0.51D2.4<105090(3)电流互感器的校验1)110KV侧电流互感器①动稳定:符合要求②热稳定:由校验断路器可知:经以上校验此电流互感器满足各项要求。2)10KV侧电流互感器①动稳定:符合要求②热稳定:由校验断路器可知:经以上校验此电流互感器满足各项要求。',)