('配电箱安装施工要点电气工程加入时间:2008-3-2916:25:32点击:431(1)设备要求1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。(2)作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。(3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。(4)基础型钢安装1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。配电箱安装施工要点电气工程加入时间:2008-3-2916:25:32点击:432(5)配电柜(盘)安装1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。(6)柜(盘)试验调整1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。(7)送电运行的条件1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。(8)送电1)由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。2)由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电。4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。5)按以上顺序依次送电。6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的两个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。7)验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。封闭式母线电缆的安装电气工程加入时间:2008-3-2916:26:24点击:38(1)施工顺序母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验(2)主要施工方法及技术措施1)母线槽的检查应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容:a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。2)母线槽测量定位a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m。与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。3)支吊架制作安装a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。4)母线槽拼接a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差,全长误差不超过10mm。用力矩扳手紧固,达到规定值,及时装上盖板和接地带(板)。c.为防止偶然因素,使之绝缘降低,每拼装连接一节,要再次测量绝缘电阻,及时发现问题及时处理。d.弹簧支架上的弹簧要处于能上下自由伸缩状态。5)相位校验母线槽拼接完成后必须要进行相位校核和电源系统相位一致。封闭式母线安装程序电气工程加入时间:2008-3-3110:28:45点击:52(1)施工顺序母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验(2)主要施工方法及技术措施1)母线槽的检查应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容:a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。2)母线槽测量定位a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m。与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。3)支吊架制作安装a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。)母线槽拼接a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差,全长误差不超过10mm。用力矩扳手紧固,达到规定值,及时装上盖板和接地带(板)。c.为防止偶然因素,使之绝缘降低,每拼装连接一节,要再次测量绝缘电阻,及时发现问题及时处理。d.弹簧支架上的弹簧要处于能上下自由伸缩状态。5)相位校验母线槽拼接完成后必须要进行相位校核和电源系统相位一致。对保护间隙的接地线有何要求电气工程加入时间:2008-3-3110:29:49点击:8在《安规》有明文规定的:“保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但最小不得小于25mm2。”。保护间隙的接地线与普通的短路接地线要求大体上是一致的。但必须满足该输电线路短路电流热容量的要求,保证该处可靠地短路接地,至少在线路断路器设备的保护未动作跳闸之前不能熔断。因此,它的截面选择是很重要的。对保护间隙的接地线有何要求电气工程加入时间:2008-3-3110:29:53点击:8在《安规》有明文规定的:“保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但最小不得小于25mm2。”。保护间隙的接地线与普通的短路接地线要求大体上是一致的。但必须满足该输电线路短路电流热容量的要求,保证该处可靠地短路接地,至少在线路断路器设备的保护未动作跳闸之前不能熔断。因此,它的截面选择是很重要的。修理霓虹灯管的技巧电气工程加入时间:2008-3-3110:47:08点击:26要修理或修复年久的霓虹,或者维护刚制作不久的霓虹招牌,往往不是惹人喜爱的工作。它涉及的工艺绝非赏心悦目:几处快弯、几处焊接和一次重新充气。实际工作中总也少不了拆卸、清洗、刮剥、玻璃管破裂、碎裂、烟熏火燎甚至更多的麻烦。你是否尝试过改进这种方式?采用更简化的步骤,甚至也许会使修理费用更低了?要使自己的生意多赚钱,这样的想法就对了!一、修理霓虹的准备工作为了使维修过程更简易,获得更良好的经济效益。第一步,就是摹制所幸存的灯管样图。为什么首先要做样图呢?因为原始样图或设计经济无法寻到(如果能找到,就更加好了),若你把维修招牌中余下的仅有一部分也打碎了,你就会后悔当初应该描摹一张样图。现在开始制作样图,只需将灯管描绘至弯型材料或图样纸上即可。紧贴灯管描图,这样可展现最佳原貌。接着尽你所能,将空白的地方填补完整,如破碎的或遗失的部分。若能得到一张原始招牌的照片,或者少许的背景漆,以及乙烯基薄膜等信息对填补这些空缺都有极大帮助。否则,你将不得不依据招牌字或其艺术风格尽量贴切地猜测招牌设计时候的原貌了。二、清理杂质,判断维修的难度一经绘得样图后,就要着手刮掉老化的绝缘材料,遮住油漆。这一步骤有两个目的。其一,它有助确定这一组件是水银管还是氖管,并有助减少灯管加热和处理过程中工作间产生的有害烟气。当然,将灯管充入原始气体使其发光不变也很重要,但水银灯管需要特殊考虑。其二,若你发现管内或两极都有水银,就要作出决定,这样的冒险修理是否值得。水银受热产生的蒸汽会对你的健康造成极大危害,某些情况下甚至会涉及人身伤害,以至引出保险责任问题。如今,最好清除并保存含杂质的水银,之后重新制作整个灯管,以避免产生健康危害和潜在的责任。这一步骤还包括擦净灯管,这是为了防止修理过程中干扰颗粒进入灯管内。三、检查真空度,修复灯管此步也可同上一步调换次序,主要是检查灯管真空度,当然,明显的破裂或灯管未涂层时勿需检测。若遗漏了这步检测过程,你就可能会损坏灯管涂层。所以,用灯管检测仪或电火花线圈来测定灯管是否真空,是非常重要的一步。若测试过程中灯管点亮,则为真空,而这时切割灯管会导致空气冲入,破坏了没有坏的灯管,这样你就要重新制作整个灯管了。为了减缓空气冲入真空灯管,用手持式喷灯加热密封的装管顶端。通常顶端会破裂,开始冷却时用手指紧紧夹住它,减缓空气进入灯管。退火后的牢固装管也许不会裂开。这时,就可以轻轻地将其剥落。若这些方法均不奏效,就需要用手持式喷灯加热某一端的封口,之后使用冰块来增加应力,如果你认为冰块足以使封口破裂。但你必须戴着防护眼罩,以免万一玻璃管破裂而四射炸开。看来,你已决定修理一番。现在做什么?哦,清楚一点:年代已久的装管涂层,当与刚刚出厂的装管涂层联接使用时,有时发出的光深浅有差异,这是因为磷光粉随着时间的流逝而性能逐渐减弱的原因。若灯管已老态龙钟,建议客户重新制管。若修理是某项浩大工程的一部分,告知客户年久的灯管可能发光颜色的偏差,这样做比较稳妥,容易解决货款回收问题。典型的无涂层玻璃也有此类问题,颜色搭配适宜也许很难。还有,要么使用相同的管径,要么冒着光输出相异的危险,小管径灯管比大管每期发也的光更耀眼明亮,所以灯管直每期不匹配将影响维修的相对亮度。四、吹制玻璃管,应对不测之事接下来终于到了称为吹玻璃的工艺步骤。首先轻轻敲灯管,然后轻轻吹出松散的磷光粉涂层和其他的无用颗粒。有人甚至做得更彻底,用水洗涤灯管。这个主意不赖。但有水留在灯管内,松散的粉末涂层通电合看上去就像很肮脏的东西,很不舒服。现在,考虑到修理灯管就意味着你正修复别人的玻璃制品,有时这份工作比你自己的活要好做,有时则反之。当遇到后者时,警惕隐藏在玻璃管内的应力。你用双眼无法看见它,但它就在那里,时刻像条愤怒的毒蛇般伺机发动突然袭击。当由于应力使一条长长的弧线裂纹沿管壁缓慢前行时,赶快跳到前方,在装管上加热一个小圆环.一经熔化,轻轻将灯管收紧,然后让它完全冷却.若裂纹沿着弧线进行下去,它将在这一点处停止.你可以在此处放悄地切割灯管,然后完成修理工作.偶尔,你会碰到一套组件,它含有如此多的应变玻璃管,你会觉得奇怪,为什么许久之前灯管没爆炸。这时,与其在没完没了的裂纹、碎裂和断裂中浴血奋战,不如给客户打个电话,解释为什么重新展开全面彻底的制作迫在眉睫。否则,你将冒险把2小时的修复工作变成耗时一整天的大型工程。五、更换电极更换电极在修复工作中占有首要地位。然而,你会大吃一惊,竟然有那么多人省略了此项工作。如果继续使用旧电极,灯管随时会出故障,这几块钱最好不要省。你只管砍掉旧电极,妥当处理掉,并焊上一对新电极。宁愿用大号的电极,也不要用小号的。只需缩小电极直径。这虽是保证灯管正常工作的廉价方法,却几乎可以用到寿终正寝的好效果,这就是客户所需要的结果。六、充气和封口很好,修理完毕,现在准备给灯管充气,有个问题经常出现——冲洗。最好在修理过程中冲洗耳恭听灯管吗?我认为答案因人而异。若你用冲洗气冲洗灯管结果不错,那就尽力这样去做。若你从未想过这样做,而你也没碰上麻烦,那为什么还去冲洗?每次制造或修理一支灯管都有诸多的不确定因素,我不会装腔人势揣测哪能个答案更适合你。只要愿意,你可以尽兴地实验。但灯管一经充气和烧封,记住擦去铅笔记号,然后封住不发光的管段。我不明白有些人怎么会忘记这一步骤,但有时就是忘记了,这也给我们提供了一个活生生的例子,为什么顾客下一回购买霓虹广告牌或修理灯管会加选他处。七、检查修复后的灯管最后一点,完整的霓虹修理应该包括检查相关元件,如绝缘器、配线、变压器、管座、电极箱、链条、螺母和螺栓等。检查招牌每个组件是否有铁锈、电弧,甚至所有应用的气孔和排水孔是否堵塞。这最后一步有助于保证修理工作有利可图、持久耐用。照明技术必须注意的事项电气工程加入时间:2008-3-3110:48:19点击:341.通电运行前检查总电源开关到各照明回路进线电源开关接线正确,配电箱及回路标识一致.2.漏电开关接线是否,严格区分工作零和专用保护零N,其中PE线严禁接入漏电开关.3.检查开关箱内各接线端子连接正确可靠.4.检查漏电开关是否灵敏.5.将各分路灯具全部置于短开位置.逐个合上分路电源开关,然后逐个合上灯具控制开关,检查灯具控制是否正确,是否能正确关断相线.6.通电照明运行记录.公共建筑连续运行时间为24小时,每2小时记录运行状态一次,共记录13次,民用住宅照明连续运行时间为8小时,每2小时记录运行状态一次,共记录5次,所有照明灯具均开启,且运行时间无故障.7,通电照明运行记录,应有监理和施工单位一起进行.第一阶段:设计方案阶段第一步:了解建筑对象,包含地理位置,就近资源,层数,层高,结构,使用类型,建筑、结构、水暖专业要求等;第二步:了解甲方意图和基本要求,包含经济状况,适用人群,生活习惯规律,设计合同上甲方要求等;第三步:确定编制依据,包含设计级别,要依据的规范和标准(重点是防雷、接地、安全、消防等),特殊的电气要求等;第四步:制定设计方案,针对不同的侧重点,不同的经济标准,不同的容量标准等,制定多个方案;第五步:对不同的方案进行经济指标,舒适指标,容量指标的对比,征询甲方意见,确定最终方案;第六步:编制设计方案阶段电气设计说明。第二阶段:初步设计阶段第一步:详细分析设计方案以及甲方、土建、水暖专业的要求;第二步:确定细部操作的规范、标准、以及其它依据;第三步:对设计方案进行细化,进行初步布线;第四步:结合甲方意见,初步确定各种电器、设施、器件的布置;第五步:编制多个细部方案,进行初步设计预算;第六步:按照多方面指标,在加方参与下确定最佳方案;第七步:编制初步电气设计文件。第三阶段:施工图设计阶段第一步:会合甲方、土建、水暖专业,对初步设计文件进行交底确认,提出一些新的具体要求;第二步:确定最终设计依据,编制设计规范、标准说明;第三步:对各部位进行详细计算、对照,在设计依据以及初步设计文件指导下进行施工图设计;第四步:对设计施工图进行自审,分项分步审核;重点是规范、标准执行情况,规格尺寸标注情况,专业之间交叉情况等;第五步:编制施工图设计文件。第四阶段:施工跟踪阶段及时了解甲方及施工方的反馈意见,对原设计进行合理的变更和技术交底,对于有争议的地方给予合理的解释和答复;坚决不能迁就甲方而违背规范要求,做到不违背以人为本的原则。第五阶段:综合分析总结阶段施工结束后,适时了解使用者的看法和意见;总结整个设计的优缺点,总结当前使用者的实际需求水平;有效指导以后的设计。第123页光的测量方法电气工程加入时间:2008-3-3110:58:12点击:17一.光的测量1.光谱测量光谱测量是研究光源的基础。对光谱功率数据的分析可以提供光度和色度的量,也可以给出光源的显色性,暴露于辐射下有害健康的估计数据和有关光源构成的信息。进行这种测量的仪器就是光谱辐射计,它是由一个单色仪,光电探测器和某种能把输出读数转换为相对光谱功率值的装置所组成。单色仪的作用是把来自光源的均匀辐射色散成为光谱,提供已知带宽的分离的能带。单色仪一般由一个入射狭缝,一个准直装置,一个可移动的的色散元件,一个摄影透镜和一个出射狭缝组成。2.色度计一个简单便宜的色度计可由三个光探测器构成,它们具有国际照明委员会1931年公布的色匹配函数的光谱响应。可以通过将滤光片装在光电池上得到。如果用这样的光度计测量光源,从三块光电池上得到的电流正比于三刺激值X,Y,Z,由此三刺激值就可以计算色度坐标x,y,z。3.分光色度计分光色度计是用来测量光谱反射率的。它的光学原理和光谱辐射计相同,先将由相应的光源发出的光色散,然后再直接投射到样品或白的标准表面上。这通过把色散光束分成相同的两部分,或分别把色散的光束交替地折射到两个表面上。从读数的比例可以计算出整个光谱范围内每个波长的反射率。如果被测的材料散射光,则有必要用一个小积分球来收集反射光。分光光度计也可以用来测量材料大的光谱透射率。当用标准光源照射时,测量材料的光谱透射率,并计算其色度,就可以确定透明材料的色度。在国际照明委员会的出版物(CIE,1977c)中,讨论了在分光光度学中理想的照明和收集光线的几何条件。4.照度计照度计通常由带导线的光电池和用来读出照度的电表组成。它可以直接用于照明现场进行测量。简单的照度计可采用硒光电池,精度较高的照度计采用硅光电池。5.亮度计亮度计是用于测量光源或物体表面亮度的仪器。使用亮度计,可以通过仪器看到被测的面积,有时这个面积很小而且必需从远距离进行观测,所以,亮度计具有透镜和光学系统,并用某种形式的光栏隔离出被测面积。亮度计的工作原理是测量被测表面的像在光电池表面上产生的照度。这个像在光电池表面上产生的照度正比于被测表面的亮度L和透镜的光栏孔径。6.分布光度计分布光度计用来测定围绕灯具的光强度,并以合适的方法画出测得的数据供照明工程师使用。测定街道照明和室内照明的灯具所需的设备是相同的,都是极坐标光度计。泛光灯具和机场信号灯具所需的是有长光路的专门设备--角分布广度计。6.1极坐标光度计最简单的极坐标光度计是由安置在长臂一端或弧形轨道上的光电池组成,这样的光电池可以围绕灯具旋转,从而测量已知角度上的光强。灯具固定在能旋转的平台上,可取得在任何方位角上的读数。极其重要的是只能让被测量的光线照射到光电池上。要排除杂散的其他光线,可以在光电池前面加一块挡板。挡板的放置位置要使视场尽可能的限制成与灯具发出的光锥一致。为了被免杂散光的影响,极坐标光度计应安置在黑房中。6.2角分布光度计泛光灯具,透光灯具,汽车前灯和其他聚光类灯具,它们因聚光,故测试距离应远大于散光类的灯具。其探测器应该足够远到可以看到反射器的整个反光面。对于体育场照明常用的窄角泛光灯具,其测量距离应在33米左右,但是,根据国际规定,汽车前灯的测试距离是25米。长光路的的一个重要问题是光电池应该固定,灯具转动。7.积分球积分球又称为光通球或球形光度计。它是一个中空的完整大的球壳,内壁涂白色的漫反射层,且球内壁各点漫射均匀。利用积分球,可以比对测量光源的光通量。将标准光源和待测光源分别放入积分球中的相同位置,测量它们在球壳上某一相同点的照度,然后比对即可。颜色的测量方法电气工程加入时间:2008-3-3110:58:54点击:241.标准照明体和标准光源在日常生活中,人们通常在不同时相的日光下或人造光源下观测物体的颜色。不同时相的光源有不同的光谱分布,因此,同一物体在不同的光源下能呈现不同的颜色。所以,国际照明委员会便制定了几种标准的照明体和相应的几种光源,供人们可以在约定的标准照明体或标准光源下标定物体的颜色。2.一个简单便宜的色度计可由三个光探测器构成,它们具有国际照明委员会1931年公布的色匹配函数的光谱响应。可以通过将滤光片装在光电池上得到。如果用这样的光度计测量光源,从三块光电池上得到的电流正比于三刺激值X,Y,Z,由此三刺激值就可以计算色度坐标x,y,z。3.色温计对于钨丝类光源,其光谱功率分布与黑体辐射接近的热辐射光谱,可以用简单的"双色法"来测量色温。双色法不需要测量整个光谱功率的分布,而只需要测量两个波长的相对光谱功率。它是色温计的基本原理。光源显色性的测定如果用光谱功率分布不同的光源去照明物体,一般来说,产生的颜色感觉是不一样的。光源的这种决定被照物体颜色的特性,称为光源的显色性或演色性,也称传色性。不同光谱功率分布的光源可以有相同的色表,但有相同色表的光源,它们的显色性可能完全不同。评价光源显色性的方法可分两类:一是光谱带法,另一种是试验色法。前者将待测光源的可见光部分的光谱功率分布分割成8-10波带,一个一个地同同显色性好的基准光源相比较,由此来判定光源的显色性。后者规定适当数目的物体色作为试验色,从待测光源和基准光源分别照明时产生的色度差别,定量地测出光源的显色性。住宅电气设计要领电气工程加入时间:2008-3-3113:22:43点击:35关于住宅电气改造电气改造是家居装饰工程的一部分,要根据住户的使用要求、家具布置、装修风格及家电布置,对照原有灯具、插座和出线口位置确定方案。要遵守有关的技术要求和规范,保证施工质量和安全,以避免施工过程中或入住后反复修改。住宅的电气改造因其造价不高,又很琐碎,常常得不到装修单位应有的重视。但对住户来说,少一个插座、电视或电话出线口,都会造成使用不便,在装饰一新的家里拉明线也显得不协调。针对住宅改造中的有关电气问题进行探讨,希望能对大家有所帮助。1.对现状进行勘察和测试(1)配电箱要查看配电箱内的电表、进线和出线开关。目前应用于住宅的电能表有5(20)、5(30)和10(40)A等,按其负载范围、功率因数0.85计算,分别可带3.7、5.6和7.5kW。进线断路器的整定值决定了住户可以用多大用电负荷,在装有上述容量的电表时,其相应进线断路器整定值分别为20、32和40A时,才能带动上述负荷。当负荷超过时,进线断路器跳闸,住户内所有电源都会断掉。同样,当断路器电流整定为16A时,如果负荷超过3kW,也会出现跳闸断电,所以不能将大容量用电负荷集中装于一条文路上。出线回路的数量也很重要,在照明、插座和空调三个支路的基础上,当住户家用电器较多时,增加厨房、电热水器等支路也是必要的。除空调外的插座支路应装有漏电保护装置,用于住宅的漏电开关动作电流30mA,动作时间0.1s,是为了保证人身安全而选择的。住宅电气设计要领电气工程加入时间:2008-3-3113:22:43点击:36(2)对现状线路进行测试住宅的电气管线为暗敷设,其线路走向和畅通的状况,不能直接从外观看出,因此对现状线路进行测试,是一个不能忽略的步骤。常常听见住户抱怨有的插座没电——土建施工中如果电线管在暗敷设过程中被压扁或堵死,电线无法穿过,造成局部电路不通;家里插座不少,电表容量不小,可大容量用电电器一开就断电——设计中对支路虽有明确的划分,但施工中可能没有按图施工或将住户空调、电热水器等用电量大的电器都装于同一支路;更重要的是用电安全,如果把移动电器(如电吹风、电熨斗)或潮湿场所的电器(如电热水器)接于无漏电保护的支路上,就会留下安全隐患。电话、电视线路等也应进行检查,要试试电话(电视、可视对讲等)出线口与上一级端子箱间预留的带线(铁丝)能否抽动,如果不能抽动,该出线口以后也不可能接通使用,只能另设明线。因此,住宅电气改造的第一步是要检查每一盏灯、每一个插座是否通电,检查至每一个弱电出线口的管线是否畅通,记录下现状配电线路的连接情况,哪些插座接在有漏电保护的支路上,哪些插座接在无漏电保护的支路上。有条件的话,测一下导线的绝缘是否完好,导线间和导线对地间的绝缘电阻不得低于0.5M,测一下保护线是否接地良好(特别是旧住宅楼)。如果三孔插座的保护端没有接好,如果建筑物的进户接地出了问题或电阻值过高,户内三孔插座的保护端也就失去了作用。2.关于设备和材料的选择灯具:在选择灯具时,除了美观外,要注意一些基本技术性能。灯具的基本功能是提供照度。要注意荧光灯比白炽灯光效高,直接照明比间接照明灯具效率高,吸顶安装比嵌入安装灯具效率高,还要注意灯具遮光材料的透射率及老化问题,应选择光效高、寿命长、功率因数高的光源、高效率的灯具和合理的安装方式以保证照度并节约用电。要注意保持各部分亮度平衡,营造舒适的气氛。住宅仅有均匀照明会显得呆板,要根据室内装修确定照明的中心,合理利用吊装花灯、壁灯、筒灯、射灯以及不同光源的光色创造居住环境。还要注意灯具的防护和维修问题。潮湿场所(如浴室)要用防潮型灯具,向上反射的灯具容易附着灰尘等。插座:插座的规格很多,有两孔、三孔的,有圆插头、扁插头和方插头的,有10、16A的,有中、美和英国标准的,有带开关的,带熔丝的,带安全门的,带指示灯的,有防潮的,有尺寸为86mm×86mm、也有80mm×123mm的等等。目前设计中规定要按国家标准选型,但对具体用户来说,为了避免加转换接线板,要选择与家用电器电流、插头及接线盒规格相匹配的插座面板。插座安装高度低于1.8m时应采用带安全门的插座。在有可能使用移动式家用电器的场所,必须采用带有保护线触头(三孔)的插座。潮湿场所应采用密闭型或保护型带有保护线触头(三孔)的插座。对于插接电源时有触电危险的家用电器(如洗衣机等)应采用带开关能断开电源的插座面板。开关面板:开关面板板把开关的数量取决于照明控制的分路,照明控制的分路要符合使用和节电要求。比如起居室要考虑用餐、会客、看电视、日常使用等不同情况,分路进行控制。选择开关面板时,要试试开关的手感和声音,要注意厂家承诺的开关次数,还要注意是否容易附着灰尘和便于清洁。电线:住宅中分支回路导线截面不应小于2.5nw2铜芯绝缘导线。导线的截面选择与所在支路的开关有关。开关的电流整定值小于导线的载流量时才能起到保护作用,否则过负荷时会出现导线过热甚至绝缘破坏而开关却不跳闸,造成安全事故。当开关的电流整定值为16A时,应采用不小于2.5mm2的铜线。绝不能随意减小导线截面或将铜线改为同截面的铝线,绝不能为了不跳闸而随便将开关的电流整定值加大。3.应特别注意的问题(1)线路住宅的电源线路一般为电线穿钢管或PVC塑料管暗敷设。为了安全和防止电气火灾,电线当敷设于墙内、楼板内和吊顶内时要穿管敷设,护套绝缘电线在正常环境下可以直敷,但不能直敷于吊顶、墙壁和顶棚内。现在市场上有做成踢脚板或顶角线外型的塑料布线槽,既美观又安全,适用于住宅装修。(2)质量电线、电缆、开关和插座等电气产品应具有国家电工产品安全认证书。用于住宅的电气产品和施工的质量直接涉及到人身安全,一定要重视。如产品的使用寿命,荧光灯的频闪,荧光灯电感镇流器的噪声,电子镇流器的使用寿命和高次谐波干扰,排气扇的噪声,插座插孔的精度,面板开关触头的材质和动作性能等,都应引起重视。此外,电气线路为隐蔽工程,线路是否按规范穿管暗敷设、较重花灯的安装和卫生间的等电位接地等问题都不容易从外观看出来。(3)预留量住宅装修总会有遗漏,会有一些不可预见的因素。如电视系统十几年来就经历了从无到有,从共用电视天线到城市有线电视网的发展过程,住宅楼的电视线路也跟着大改了两次。目前,语音和数字通信技术,消防报警技术,安全防范技术等发展都很迅速,产品技术更新换代很快,家用电器的增长速度也很快。五年、十年后或更远的将来会在住宅中应用哪些新技术、新产品是现在难以预测的。因此建议预留一些插座、电视和电话出线口,在进户混凝土墙、户内混凝土墙上预留一些过墙管,以免以后改动时对装修造成破坏。要由专业电工来进行施工。电气改造工程无论大小,因其涉及到人身安全,一定要请专业人员来进行设计,请专业电工来进行施工。不要小看拉几根电线,挪几个插座,施工安全和使用安全千万不可忽视。电力工程中应防范的问题电气工程加入时间:2008-3-3113:30:47点击:28一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。(3)、根据GB501692《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。l、现象(1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。(2)、预埋深度不够,位置偏差较大。(3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。(4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。2、原因分析(l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。(2)、与土建和其他专业队伍协调不够。(3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。(4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。3、预防措施(l)、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚PVCΦl14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。(2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。(3)、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。(4)、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。(5)、做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。三、电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求1、现象(1)、电缆管多层重叠,有此寺方高出钢筋的面筋。(2)、电线管2根或2根以上并排紧贴。(3)、电线管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、痛折、凹痕现象。(4)、电线管进入配电箱,管口在箱内不顺填,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。(5)、预埋PVC电线管时不是用塞头堵塞管日,而是用钳夹扁拗弯管口。2、原因分析(1)、施工人员对有关规范不熟悉,工作态度马虎,贪图方便,不按规定执行。施工管理员管理不到位。(2)、建筑设计布置和电气专业配合不够,造成多条线管通过同一狭窄的平面。3、预防措施(1)、加强对现场施工人员施工过程的质量控制,对工人进行针对性的培训工作;管理人员要熟悉有关规范,从严管理。(2)、电线管多层重叠一般出现在高层建筑的公共通道中。当塔楼的住宅每层有6套以上时,建议土建最好采用公共走廊天花吊顶的紧饰方式,这样电专业的大部分进户线可以通过在吊顶之上敷设的线槽直接进入住户。也可以采用加厚公共走道楼板的方式,使众多的电线管得以隐蔽。电气专业施工人员布管时应尽量减少同一点处线管的重叠层数。(3)、电线层不能并排紧贴,如施工中很难明显分开,可用小水泥块将其隔开。(4)、电线管埋入砖墙内,离其表面的距离不应小子15mm,管道敷设要"横平竖直"。(5)、电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的10倍,管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲处平整光滑,不出现扁折、凹痕等现象。(6)、电线管进入配电箱要平整,露出长度为3-5mm,管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的电线管,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。(7)、预埋PVC电线管时,禁止用钳将管口夹扁、拗弯,应用符合管径的PVC塞头封盖管口,并用胶布绑扎牢固。四、导线的接线、连接质量和色标不符合要求1、现象(l)、多股导线不采用铜接头,直接做成"羊眼圈"状,但又不扩锡。(2)、与开关、插座、配电箱的接线端于连接时,一个端子上接几根导线。(3)、线头裸露、导线排列不整齐,没有捆绑包扎。(4)、导线的三相、零线(N线)、接地保护线(PE线)色标不一致,或者混淆。2、原因分析(l)、施工人员未熟练掌握导线的接线工艺和技术。(2)、材料采购员没有按照要求备足施工所需的各种导线颜色及数量,或者施工管理人员为了节省材料而混用。3、预防措施(l)、加强施工人员对规范的学习和技能的培训工作。(2)、多股导线的连接,应用镀锌铜接头压接,尽量不要做"羊眼圈"状,如做,则应均匀搪锡。(3)、在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根,如需接两根,中间需加平垫片;不允许3根以上的连接。(4)、导线编排要横平竖直,剥线头时应保持各线头长度一致,导线插入接线端子后不应有导体裸露;铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的绝缘胶布包扎。(5)、材料采购人员一定要按现场需要配足各种颜色的导线。(6)、施工人员应清楚分清相线、零线(N线)、接地保护线(PE线)的作用与色标的区分,即PA相-黄色,B相-绿色,C相-红色;单相时一般宜用红色;零线(N线)应用浅蓝色或蓝色;接地保护线(PC级)必须用黄绿双色导线。五、配电箱的安装、配线不符合要求l、现象(l)、箱体与墙体有缝隙,箱体不平直。(2)、箱体内的沙浆、杂物未清理干净。(3)、箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观。(4)、落地的动力箱接地不明显(做在箱底下,不易发现),重复接地导线截面不够。箱体内线头裸露,布线不整齐,导线不留余量。2、原因分析(l)、安装箱体时与土建配合不够,土建补缝不饱满,箱体安装时没有用水准权校水平。(2)、认真将箱内的沙浆杂物清理干净。(3)、箱体的"敲落孔"开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产。(4)、加强检查督促,增强施工人员的责任心。(5)、透切理解验收部门关于接地的有关规定。根据供电部门和市质检总站的要求,动力箱的箱体接地占和导线必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线。接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时,接地线最小截面为S;当16〈S≤35mm2时,接地线的最小截面为16mm2;当S〉35mm2时,接地线的最小截面为S/2。(6)、箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有10-5CM的余量。金属管在施工过程中的防腐要求电气工程加入时间:2008-3-3113:33:18点击:10非镀锌金属管在砌墙体内敷设时,管内外壁均应刷防锈漆;敷设在混凝土中时,管内壁应刷防锈漆;直埋在土层中时,管内壁刷防锈漆,管外壁应涂两道沥青;敷设在焦渣垫层时,管内壁刷防锈漆,管外壁用水泥砂浆全面保护。镀锌金属管锌层脱落、锈蚀和过火焊接处,按敷设场所做相应处理。电动弯管机在使用过程中应注意事项电气工程加入时间:2008-3-3113:34:51点击:121.弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;2.使用前必须进行检查,按钮,操作把手,行程开关应完好,弯管机必须可靠电气接地;3.根据要管径选用合适的模具,确定好所需要的弯曲半径;4.清理施工场地周围的杂物,应有充足的活动范围;5.使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分;6.工作完毕应及时停电,释放油压.直流系统在变电站中的作用电气工程加入时间:2008-3-3113:35:35点击:17直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。电线质量快速检查法电气工程加入时间:2008-4-19:47:42点击:15电线是用户在用电过程中必不可少的材料,其质量的好坏,直接关系到千家万户的用电安全。因此,在购买或选用时,如何快速、准确检查电线质量的好坏,是广大电工必须掌握的技能。1重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9kg;2.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为2.8~3.0kg;4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.1~4.2kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。2铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。3厂家。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。4价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。三室一厅一厨一卫电气装置配置图电气工程加入时间:2008-4-19:55:51点击:46主卧(常用配置)固定设置:照明用顶灯1个,床头壁灯2个。外接配置:落地灯1个,电视1台,电话1部,上网电脑1台,壁挂式空调1台,床头备用电源2个。装置件;两位双路开关2进门、床头各1个,控制顶灯、落地灯调光开关2控制床头壁灯保护门两极双用、保护门多功能插座2床头备用电源信息插座1上网电脑用保护门两极双用、两极带接地插座2电脑用电话插座1电视插座1保护门两极双用插座1电视用,预留DVD电源16A两极带接地插座11米8以上空调插座可不设保护门次卧(常用配置)固定设置:照明用顶灯1个,床头壁灯2个。外接配置:落地灯1个,电视1台,电话1部,上网电脑1台,壁挂式空调1台,床头备用电源2个。装置件:两位双路开关2进门、床头各1个,控制顶灯、落地灯调光开关2控制床头壁灯保护门两极双用、保护门多功能插座2床头备用电源信息插座1上网电脑用保护门两极双用、两极带接地插座2电脑用电话插座1电视插座1保护门两极双用插座1电视用,预留DVD电源16A两极带接地插座11米8以上空调插座可不设保护门书房(常用配置)固定设置:照明用顶灯1个,照射书柜的射灯1组,抽烟雾用换气扇1台。外接配置:落地灯1个,台灯1个,电视1台,电话1部,上网电脑1台,壁挂式空调1台,书桌边备用电源1个。装置件;三位单级开关1保护门两极双用、保护门多功能插座1书桌备用电源电话+信息插座1电话,电脑用保护门两极双用、两极带接地插座2电脑用电视插座1保护门两极双用插座2落地灯、台灯各1个两位保护门两极双用插座1电视用,预留DVD电源16A两极带接地插座11米8以上空调插座可不设保ā护门换气扇1客厅(常用配置)固定设置:照明用顶置花灯1个,辅助筒灯1组,照射墙面(画像)射灯1组,抽烟雾用换气扇1台。外接配置:电器有数字电视、家庭影院系统1套(其它房间不共享),录音电话1部,台灯1台,冰箱1台,饮水机1台,充电用插座1个,壁挂式空调1台。装置件;两位单极开关2门铃开关1门铃1换气扇1电视+信息插座1电话插座1两位保护门两极双用插座2保护门两极双用、两极带接地插座416A两极带接地插座11米8以上空调插座可不设保护门厨房(常用配置)固定设置:照明用荧光灯1组,射灯1组,壁式直排换气扇1台。外接配置:抽油烟机1台,微波炉1台,电磁炉1台,电饭煲1只,冰柜1台,消毒柜1只,备用电源1个。装置件;三位单极开关1夹窗式/壁式换气扇1保护门两极双用、两极带接地插座3保护门两极双用、保护门多功能插座2卫生间1(常用配置)固定设置:照明用主灯1组,镜前灯1组,吸顶式换气扇1台。外接配置:洗衣机1台,取暖器1套,吹风机1个,非同时使用电动工具1组。装置件;三位单极开关1吸顶式换气扇1如有排气口,可选用壁式换气扇(换气量大)防水两极双用、两极带接地插座2保护门多功能插座1洗衣机用汇总:两位单极开关4两位双路开关2三位单极开关3门铃开关1门铃1调光开关4电视插座3电话插座3信息插座2电视+信息插座2保护门两极双用插座2两位保护门两极双用插座5保护门两极双用、两极带接地插座13保护门多功能插座13保护门两极双用、保护门多功能插座716A两极带接地插座4防水两极双用、两极带接地插座2换气扇4引进盘柜的控制电缆有何规定电气工程加入时间:2008-4-110:04:50点击:161,引进盘柜电缆排列整齐,不交叉,并应固定,不使所有的端子板受应力;2,铠装电缆不应进入盘柜内,钢带切断处应扎紧;3,用于晶体管保护,控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地,如不采用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;4,橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;5,盘柜的电缆芯线、横平竖直,不交叉,备用芯线留有适当余地。几种无功补偿方式的对比电气工程加入时间:2008-4-110:05:37点击:137无功补偿主要是通过并联电容器来完成的,但接入电容器的方式的不同,产生的效果也不尽相同。该文提出了三种无功补偿的方法,并进行了比对。文章推荐方案为:将电容器分成几组,以开关控制,电容器可单独接入,也可组合接入,达到调节补偿容量的目的。关键词:无功补偿;电容器;投入;分组我们知道,变电站的主要作用就是向所在地区提供优质高效的电能。而提供电能,除了必须的有功以外,还要求有充足的无功,以满足感性负载的需要。这就是变电站之所以安装无功补偿装置的原因。通常,变电站的无功补偿装置采用并联电容器组。目前的现状是变电站内无功补偿容量和方式不尽合理。从变电站投产开始,就一次性按照变压器容量的20%左右装齐,而且,每条母线只装一组。一般情况下,变电站负荷从供电之日到带满负荷(80%到100%)大约需要10年的时间(不考虑突变情况,只考虑自然增长和正常的切倒路工程所增加的负荷)。这样,由于无功补偿装置容量大,且只能整组投入或者退出,就完全可能造成前5年根本投不上的情况;即使在后5年,由于负荷的昼夜波动,季节的变化,电容器平均一天投入的时间也不会超过4个小时,其余20小时都处于没有无功补偿的状态,设备闲置时间长,得不到充分的利用,造成了很大的浪费。同时,由于投入时间短,变压器的无功得不到补充,损耗也无法降下来。所以,需要考虑更合理的补偿方法。下面,我们对三种补偿方案进行对比,看哪一种更合理。方案一:降低无功补偿装置的容量,按变压器容量的10%考虑。这样,就能够使无功补偿装置提前投入使用,并且在变电站负荷增长到一定程度后,能够经常性地投入,比原来投入时间至少超过一倍。虽然容量降低了,但由于一般最大负荷达到80%以上时就会考虑新建电源点,再考虑到负荷率一般都在80%左右,这样,变压器的平均负载率也只有65%。因此,按照10%变压器容量配备无功补偿装置,可以说,绝大多数时间都能满足变压器所需要的无功。这种方案,既减少了一次性投资近一半左右,又大大降低了损耗。其缺点是负荷高峰时无功容量补偿不足,特别是度夏期间,负荷激升,正需要充足的无功以缓解过负荷的压力,而此时无功不足会给系统带来一些不利的影响,好在这段时间不会超过半个月。方案二:用隔离开关将整组电容器分为2到4组,可根据负荷增长逐渐投入;达到终期规模时,可根据季节变化确定投入的组数。这种方案节省投资,也不用占用出线间隔,简便易行。但是做不到实时补偿,而且,确定投入的组数需要手动操作,并且要改变定值,比较烦琐。当然,更不能使电容器做到定期轮换投入。但是,取得的经济效益比较大。方案三:将电容器组按现在补偿容量的1/7、2/7、4/7分成3组,由3台开关分别控制,可以单独和组合投入。通过综合自动化系统完全可以实现按1至7个容量等级分别投入电容器,即分别投1/7组、2/7组、1/7组加2/7组、4/7组、1/7组加4/7组、2/7组加4/7组、1/7组加2/7组加4/7组。通过梯级方式投入电容器组,就可以永远使变压器的无功得到补偿,无功缺额不大于电容器总容量的1/7,保证功率因数接近于一。同时,不象方案二那样,改变投切容量需要改变保护定值。对于常规110kV变电站,变压器容量一般为50mva,可以按1200kvar、2400kvar、4800kvar分成三组,总容量8400kvar,基本上和现状所配容量一致。所不同的是增加了两面开关柜,如需装电抗器的,还需增加两组电抗器(虽然单组与3组容量相同,但3组电抗器价格肯定会高于单组电抗器的价格,约高出20%左右)。由于采用电容器分成3组的方式所增加的费用,完全可以通过无功实时补偿所降低的损耗弥补回来。况且,初期可以只上1/7组和2/7组,待负荷增长到50%变压器容量时,再上4/7组,这样能更有效地利用资金。当然,为了使无功补偿更加充分,降损效果更好,此方案还可以分为4组,即1/15,2/15,4/15,8/15,这样,只是多占用了一个间隔,补偿效果会更好,对于220kv变电站,有较高的效益。总之,综上所述,三种方案中,本文推荐方案三。电容器分组控制,且按梯级排列的补偿方式,其收益远大于单组补偿方式。之所以目前没有采取这种补偿方式是因为存在一个误区,就是总想多留出一些间隔来带负荷。而实际上完全可以多加几个开关间隔,所需投资并不多。霓虹灯的制作方法和流程电气工程加入时间:2008-4-110:07:10点击:201当城市的夜幕降临,街市上华灯万盏,而霓虹灯就会显得格外引人注目,它将宾馆、旅社、商厦、酒楼以及各种娱乐场所装扮得气派非凡。现国内的霓虹灯,大多原于上海,几经周折后才在内地站住脚,由于它艳丽的色彩,能充分体现出你的富贵和高雅。所以在这市场经济竞争激烈的年代里,霓虹灯大有一发不可收之势。下面分步介绍:一套完整的霓虹灯是由下面几部分组成:玻璃管、电极头、变压器。玻璃管分为:明管和粉管。明管:也就是透明的玻璃管。粉管:就是由厂家在明管内涂上各种颜色的粉,加工时只是加水银抽真空。玻璃管由于口径不同又分为:13-14MM、11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM、3-4MM几种。而常用来做字的是11-12MM、9-10MM、7-8MM、5-6MM。排气管:5-6MM、3-4MM(注:皆是明管),而13-14MM一般用来做电极头。电极头:它的组成是由铜片或钢片做成小圆锥体,在尖端固定一根直径为0.3MM的铜丝或一束高压线。外面罩一个口径为13-14MM的玻璃管。一端必须用大火熔化后和铜丝形成一体,不可有气孔。另一端用来固定在已形成的灯具上。①铜丝(0.03MM)或一束高压线;②圆锥体(铜片或钢片);③13-14MM的透明玻璃管;④绝缘隔热云母片,作用因锥体大头离玻璃壁较近,容易烧破,固用云母片隔开。电极头可以自己做,也可以购买。变压器:必须是霓虹灯专用变压器。这种变压器可以放在室内,也可放在室外,不怕风、雨、雪。规格是这样:220V输进〓15000V输出但电流是0.03A,低压〓高压.因此在安装霓虹灯时一定要小心。如果在安装时需要跳动逐光效果的,还须低压控制器(一般称乎为滚筒)它和变压器都必须在霓虹灯器材厂购买。高压线:串联于灯与灯之间的线,霓虹灯的专用线。1、霓虹灯的制做工具和设备设备:空气压缩机、真空抽气泵、撞击变压器、一般专用变压器、煤气、氖气、氩气、水银、玻璃活塞、喷火头。②型工具和设备:对虎头:用来熔接电极头、玻璃管以及排、抽气时,连接和封闭抽气口。摄子:摄取小玻璃片和抽气时,做为连接支撑。挫刀:锉铁的刀,可用来切割玻璃管。压条:镇压玻璃管和做为支撑。火花器:是用来检验玻璃管的颜色,灯的好与坏的一种专用工具。一个霓虹灯工作车间,应该具备制做台、抽气台两大台和一个灯架。抽气台的组成由:真空抽气泵、撞击变压器,一般用的变压器,各一台对火头、火花器、惰性气体、水银、玻璃活塞几大件,随手用的工具有:摄子、锉刀、橡皮管。(注明:真空抽气泵需三相动力电才能使用)撞击变压器和一般变压器都是220V照明电输入,然后高压输出。抽气台的显示装置制做台:有空气压缩机(一般中性空压机为好),主要是用来加大火力。煤气和煤油:主要制做火源、火头、对火头、压条、锉刀、云母片(隔热、防火)橡皮管、橡胶塞等。③2、灯具的制作在制做前,我们应根据图纸的要求,选择不同规格、不同种类、不同颜色的玻璃管。我们先分析颜色;常用的几种霓虹灯色彩有:白色、兰色、绿色、淡黄色、桔黄色、大红色、粉红色、桔红色(朱红)进口的还有青莲色等。常规是什么样的,选用什么样的管子,但这几种需要配。粉红=兰色粉管+氖气大红色=明管+氖气桔黄色=绿色+氖气桔红色(朱红)=白色粉管+氖气。在规格上,根据字的大小来选定,字大,就选用口径大的,字小就选用口径小的。例如一个(30×40CM)规格的字,可选用9-10MM的管子,也可选用用7-8MM但前者做出的字,让人看了最舒服。最后一项准备工作,就是字样,也是很重要的,霓虹灯的字形都是根据字样来做的。霓虹灯的字样在一般的情况下是反字样,因为霓虹灯的每一件都有两个电极头。为了霓虹灯的装饰美观,我们就把电极头弯到字的反面,这样就不容易看见。下面我们以“工”字为例,来细解霓虹灯的制做过程。“工”字的规格是40×40CM的黑变体字,要求做成桔红色(朱红)。首先根据要求,选定白色的粉管,规格9-10MM的管子最佳。下一步就开始分析字样,把画好的反字样,平铺在平台上。工字看上去很简单,就用一件来完成这个“工”字的制作,在字样上找出一个断开的最佳位置A。就用笔在工字A处画一条线,那么断开的两边a、b两处将是预备接电极头的地方。眼观“工”字,用一根管子不够长,那么准备用两根粉管。在管子的中点用彩色粉笔点一个记号,然后把这一个点正对“工”字半边“弓”的约为中点“O”处。两点对好,就在“弓”的拐角处“B”所对玻璃管的位置,用彩色粉笔划一点,这一点就是我们要弯的第一个位置。在B处放一块去云母片。把玻璃管的一端用橡胶塞子把它塞上,不可透气,然后两手拿着玻璃管在火上烘烤。而且彩笔划的一眯要正对火焰,这样才能弯的准确。玻璃要在火上不停的转动;随着烘烤的程度由快到慢。当玻璃管烧透了以后,就把它从火上不停的转动,随着烘烤的程度由快到慢。当玻璃管烧透了以后,就把它从火上移下来。两手要快而准确地把它弯成90°,同时用嘴从玻璃管的另一端吹气进去。作用是让被弯曲的玻璃管鼓起,使气可以畅通。当拐角鼓起后,趁热把琉璃管放在字样上对比。同时把玻璃管压平。不可强行,如果已冷,就在火上稍加烘烤,再压。按照以上方法,最后把这根玻璃管弯制成形状,把已弯成的玻璃形放在字样上,把正对断开点A处用彩粉笔划一点,并把这一点在火上烘烤后弯成一个钩这个钩就是用来接电极头的。按照第一个粉管弯制的方式:再把“工”字的另一半做出来。这样“工”字基本上就已弯成,然后把两个用对虎头把它们熔接在一起。放在平台上,熔接的点放在平台外,有利于对虎头的转动方便,另外,两个接电极头的地方,一端用胶塞塞好另一端用一根胶管接上,准备用嘴吹气。把两个“”接好后,那剩下最后的制做工序就是接电极头。④拿掉橡胶塞,用对虎头在两个接口之间不停转动着,嘴要不停的吸与吹,力不可用大,这样它们更能充分熔在一起。接好了第一个电极头,就把排气管接到电极头上,为排气做好准备。然后再把橡胶管拿下接在排气管上,再接另一个电极头,方法类同。制做过程就完成了。在制做过程中,全身要放松,工作时两手配合应恰到好处,快而准,但不能求急,而紧张。排气管的接法:用左手的食指和中指夹住排气管,拇指把排气管的一端挡住。同时用对头火交点的外部火焰靠近电极头后面某一点。当对虎头把电极烤红后就吹气把电极头最软的地方打一个小口,然后把气管的一端烤红后的小口相吻。对虎头要不停的转动烘烧,慢慢的吹吸气。把火移开,慢慢吹气,把拇指放开,让气孔形成通路再烘烤。拇指挡住嘴内含气。不要让玻璃管国为烧软后,而混为一体,把气孔阻塞。玻璃管烧红后,松开拇指,慢慢地吹气,同时用食指和中指把排气管,慢慢向外拉一点,让烤红的玻璃管变的很细很细,但要保持气能流通,此时排气管已接好。排气和灌气:排气和灌气几乎是同时进行的。排气是用真空泵把玻璃管内的空气抽出,然后根据自己的要求适当地放点情性气体。现我们拿一根直管“〓”为例来详细的分解排气和灌气的制做过程。直管是一根白色的粉管,要求做成桔红色。A是撞击变压器的开关。B是常用变压器的开关,C是真空泵三相电380V的开关。D1D2是氖气的两个活塞E1E2是氩的两个活塞,F是真空活塞,G是空气活塞,接着空气活塞的是一根橡胶管、吹气管。O1O2是两个玻璃管接头,是为将排气的灯具预备的。首先关闭D、E、F活塞,打开C。同时用对火头把直管上的排气管一端接上O1,并用嘴吹气,使排气管能畅通。并把O2用火封闭好,不可有漏气的现象。接上A的两根高压线,分别接在两个电极头上。关毕G打开F,手要不停的试开A。在直管发出白色的光,而且很稳定时就关闭F。打开D1停留只在1-2秒钟内,然后关闭,再打开D2同样只停留在1-2秒钟内,就关闭。这时的白色。渐渐变成桔红色,再关掉A,掉下A的两根线挂上去,打开B如果直管成正常的桔红,点上几分钟后关掉B,灯管不烫手就成功了。然后用对火头,把排气管靠近电极头细的地方烧断,并且用对火头,把排气管靠近电极头细的地方烧断,并且用火封闭好气口,排气和灌气的操作完成,整个霓虹灯的制做就结束了。下面的一步就是要把做好的灯放在灯架老化。如果“〓”要求是兰色又怎么办呢?它们的操作方法基本上一样。只是多了一步,在接排气管的时候,把排气管的中段吹一个小泡。做法是这样:接好排气管以后,用对火头烧烤排气管的中段,拇指挡住口,用嘴轻轻的吹气,便形成了一个泡,切勿用力,否则全吹破,前功尽弃,气泡做好以后,用一个小胶皮管吸两滴水银,送进排气管内,盛在小玻璃泡内,然后把“〓”接在O2上面。操作方法类同桔红。一切试点好后,把对火头放在排气管的另一端烧,把排气管连同灯管一起拆下抽气台,用手轻轻的摇动灯管,使水银倒进管内流通一周,然后再用对火头烧靠近电极头的排气管,封闭气口,拿下排气管,然后放在灯架上老化,亮一段时间后,一切正常,此灯做好;如果灯管烫手,那么真空纯度不够,或者漏气。家庭装修电气应注意的几点电气工程加入时间:2008-4-110:10:04点击:17家庭装修中,电的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为今后的生活留下许多隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰等。问题:1.主要是线路接头过多及接头处理不当。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些电工师傅受技术水平限制,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。2.为降低成本而偷工减料,做隐蔽处理的线路没有套管。(这个现象很严重,很多电工买的材料都很差,还拿回扣)3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等(正规的装修公司很多电工活是在木工活后才继续的)。4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作(所以一定要算好)。5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。配电柜柜体的制造工艺电气工程加入时间:2008-4-110:11:21点击:841引言柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如坚固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。2柜体结构和工艺特点对于柜体结构及其工艺大致可以从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。2.1从结构形式上分(1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。对于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平整是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积累,因为差值积累将造成柜体变形,影响母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至影响电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积累差值均布。为了易于调整,抵消公差积累,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,对于柜体的外门等因易受运输和安装等影响,一般在安装时进行统一调整。(2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等主要电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,并且相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法基本和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能移换,又要可靠地承装主要元件,所以要有较高的机械强度和较高的精度,其相关部分还要有足够的调整量。制造抽屉式低压柜的工艺特点是:(1)固定和可移两部分要有统一的参考基准;(2)相关部分必须调整到最佳位置,调整时应用专用的标准工装,包括标准柜体和标准抽屉;(3)关键尺寸的误差不能超差;(4)相同类型和规格的抽屉互换性要可靠。2.2从连接方式上分(1)焊接式:它的优点是加工方便、坚固可靠;缺点是误差大、易变形、难调整、欠美观,而且工件一般不能预镀。另外,对焊接夹具有一定的要求:①刚性好、不会受工件变形影响;②外形尺寸略大于工件名义尺寸,可抵消焊后收缩影响;③平整、简易、方便操作,尽量减少可转动机构,避免卡损;④为防止焊蚀和易于检修调整,要选择好工件支持,支持还要加置防焊蚀垫件。工件焊后变形现象是焊接时由于焊接处受热分子膨胀,挤压产生微观位移,冷却后不能复位而产生的应力所致。为了克服变形影响,必须考虑整形工艺。整形的方法一般有:①通过试验预测工件变形范围,在焊接前强迫工件向反方向变形,以期焊后达到预定尺寸;②焊后用过正方法矫正;③击、压焊接后相对收缩部分,而得到应力子衡;④加热焊接后相对松凸部分,达到与焊接处同样收缩的目的;⑤必要时对构件进行整体热处理。另外,焊接点选择、焊缝走向、焊接次序、点焊定位对焊后变形现象都有一定的影响,如处理得当可减少变形,但这要视具体情况而定。(2)紧固件连接:它的优点是适于工件预镀,易变化调节,易美化处理,零部件可标准化设计,并可预生产库存,构架外形尺寸误差小。缺点是不如焊接坚固,要求零部件的精度高,加工成本相对上升。紧固件一般都为标准件,其种类主要有常规的螺钉、螺母和铆钉、拉铆钉,以及预紧而可微调的卡箍螺母和预紧的拉固螺母,还有自攻螺钉等。也有专用紧固螺钉(如国外引进的低压柜大多用专用紧固螺钉)。工艺特点:以夹具定形,工装定位,并视需要配以压力垫圈;铆接一般要配钻,且预镀件要防止镀层被破坏;对于用精密的加工中心或专用设备加工的构件,如各连接孔径与紧固件直径能保持微量间隙时,则可以不用夹具进行装合,一次成形;对导向及定位件的紧固,应以专用量具先定位再以标准工装检测。(3)焊接与紧固混合连接:它可以集中上面两种方法的优点,一般在柜体的连接处采用电焊,可变或可调部分则以紧固件连接。较大柜体因焊接后镀覆有困难,表面多以涂漆处理,户外柜体如以预镀材料为构件而又必须焊接时,则焊接部分可用热喷镀金属来处理。2.3从构件取材分(1)型材:型材有角钢槽钢也有特型钢管、特型槽钢。角钢槽钢的构件多以焊接形式连接,加工中对连接端必须吻合而少间隙,否则将影响焊缝而增大变形量;对特型钢管构件的连接则既可采用焊接形式,也可以紧固件连接,一般在连接部分要配以专用联接件,联接件必须坚固正确,否则将影响柜体外形。选用统一的特型钢管在统一面上布以统一间距(模数)的孔,配以统一通用的联结件,按统一模数组合成柜体,便于柜体设计,便于备制构件和生产准备,但加工孔量多而用的少,而且空间利用受一定限制。这种柜体的制造工艺特点是:要保证构件和联结件的通用性及其精度。柜的基本结构往往由封板得以加强。这种柜的构件除特型钢管外还以钢板制成的C形槽钢或带筋矩形管来代替,C形槽钢宜于镀覆,带筋矩形管因酸洗后酸液难除,镀覆后易翻锈,要酌情选用。(2)板材构件(不指上述c形槽钢及带筋矩形管)则完全可以按需要定形,无预设成型条件限制。这类结构设计工作量大,定型后变异少,结构主要处多用焊接,变异处或需调处多以紧固件连接(如低压控制箱和控制台等)。由于板材结构多用焊接、一次成形,需克服板面因焊接而收缩或相对隆起的影响,故焊接点要间距均匀,焊缝要平整,焊后要整形,棱边要直,两侧中间部分不得凸出于前后棱边,若中间有隔板时,应在处理好两侧后再焊。台式控制柜最宜板材作构件,当多台排列时,台面应在整体排列后再统一调整定位。3结束语从以上分析可知,柜体结构的各种选择,既要按开关设备的功能需要来决定,又要以工艺条件作取舍,而工艺水平的高低直接影响到柜体的结构设计和材料选择。电缆基础知识问答电气工程加入时间:2008-4-110:12:16点击:1491、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。2、绝缘电线有哪几种?答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。3、电缆桥架适合于何种场合?答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。4、电缆附件有哪些?答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。5、什么叫电缆中间接头?答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。6、什么叫电气主接线?答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?答:电力电缆的选择应遵照以下原则:(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;(2)不受线路落差限制;(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;(4)电缆附件简单,均为干式结构;(5)运行维护简单,无漏油问题;(6)价格较低;(7)可靠性高、故障率低;(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。9,固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。10,以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?答:(1)支架应齐全、油漆完整。(2)电缆型号、电压、规格符合设计。(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。16、电缆外护层的作用是什么?答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。17、室外电缆沟应符合哪些要求?答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。18、电缆内护层的作用是什么?答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。19、使用钢丝钳时应注意些什么?答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。20、什么叫绝缘强度?答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?答;应具备下列主要性能:(1)高的击穿强度;(2)低的介质损耗;(3)相当高的绝缘电阻;(4)优良的耐放电性能;(5)具有一定的柔软性和机械强度;(6)绝缘性能长期稳定。24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm。25、对电缆保护管有何规定?答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。家装强弱电常识--回路安排电气工程加入时间:2008-4-110:33:35点击:231、卧室:一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。卧室各线终端预留:床头柜的上方预留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦,还应预留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口。梳妆台上方应预留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议采用双控开关,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易操作部位。空调线终端接口预留,需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置预留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用普通照明开关,该电路必须另行铺设,直到入户电源控开部分。2、走廊、过厅:应为2支路线:包括电源线、照明线。电源终端接口预留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可安装顶灯、壁灯;如果狭窄,只能安装顶灯或透光玻璃顶,在户外内侧安装开关。3、厨房:应为2支路线:包括电源线、照明线。电源线部分尤为重要,最好选用4mm2线,因为随着厨房设备的更新,目前使用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食品加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位预留电源接口,并稍有富余,以备日后所增添的厨房设备使用,电源接口距地不得低于50cm,避免因潮湿造成短路。照明灯光的开关,最好安装在厨房门的外侧。各种材质的线管分别适用于哪些场所电气工程加入时间:2008-4-110:53:35点击:18电线管(TC)适用于干燥场所的明敷和暗敷设。焊接钢管(SC)和水煤气钢管(RC),适用于有腐蚀性气体场所的明敷和暗敷。聚氯乙烯硬质塑料电线管(PC),适用于腐蚀性较大和高温的场所明敷设。聚氯乙烯半硬质塑料电线管(FPC)和聚氯乙烯塑料波纹管(KPC),适用于建筑工程暗敷设使用。电缆敷设电气工程加入时间:2008-4-110:54:09点击:30电缆直埋附设:同一通路少于6根35KV以下的电缆,不易经常开挖的人行道、路边;电缆穿管敷设:有爆炸危险的场所,地下电缆与公路、铁路交叉时,穿过房屋厂区的路段,敷设在将作为道路的地段;电缆地槽敷设:地下水位较高的地方,电缆数量少,且不经常有载重汽车通过的地方;电缆沿沟道敷设:电缆数量教多,城镇人行道且开挖不方便,电缆需要分期敷设;电缆隧道:同一通道的电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水溢出的场所;电缆竖井:垂直走向的电缆。导线穿管要求电气工程加入时间:2008-4-110:54:37点击:281,管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的40%;2,管内导线不准有接头和扭拧现象;3,同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆接头要合乎规范电气工程加入时间:2008-4-1413:11:32点击:250一些电气安装施工人员在敷设电线时,往往不注意安装质量:在应该用绝缘套管处不装套管;应该用接线盒的地方也没有装接线盒;甚至在电线接头处不是采用绞接方法,而是采用违章的弯钩状连接方法。这种弯钩状连接方法的接触电阻很大,通电时不断发热,会使附近的木板逐步干燥、炭化,最后发生燃烧,引起火灾。一、接头处易发生事故的原因电气线路上总是有很多连接点的。如电线和电线、电线和开关、电线和用电器具的接线桩头、电线和保护装置连接点等。这些接头部位与电线的其他部位有所不同。1.容易发生碰线电线一般都有绝缘保护,只要绝缘不损坏,即使两线相碰,也不会发生问题。而在接头处,绝缘层被剥去,如果包布缠不良且发生两线相碰,就可能形成短路、发热或者产生电火花。2.容易因接触电阻过大而发热接头处及时采取各种措施,也不能做到“天衣无缝”。如果接触面积小于导体截面积,则根据电阻和导电面积成反比的道理可知,连接点接触面积愈小,电阻愈大;电阻愈大,则愈易发热。故接头处总比导体其他部位易发热。如果接头质量较好,产生的热量不大,散热条件好,热量很快地散发掉,连接点温度不致升得太高而引起事故。反之,则引起事故的可能性就很大。导线用钩状连接,那么导线的接触面积大约相当于导线截面积的1/8,这样连接部位电阻既是其他地方的8倍,发热量也近似8倍,这个部位就易发生事故。另外,钩状连接处,在外面振动的情况下,还会出现时断时连的状态,那就可能出现电火花,则容易引起附近可燃物燃烧。由于接头的接触电阻过大,还可能产生高温,可以使金属导体变色甚至熔化,引起导体绝缘层着火及其他物质燃烧,酿成火灾事故。二、造成连接头接触电阻过大的原因1.安装质量差(1)连接导线没有按规定绞接,甚至是用钩接法连接,则接头的连接不会牢固,易发生松动。(2)导线和开关、用电器通过线线柱连接,因施工时马虎,接线柱上不加垫圈,锣帽也不拧紧,这也会使接触电阻增大。如某一饭店,配电箱内就因为这种原因,致使导体熔化,熔珠落在下面的纸板箱上,引起火灾。(3)铜线和铝线没有按规定方法连接,往往是貌合神离,接触电阻也比较大,造成隐患。(4)多股导线的线芯没绞好,部分毛丝(线芯)外翘,互碰后形成短路。例如,某百货商店在装电线插座时,没有把多股铜芯线绞好,结果有些铜丝翘露出来,碰到另一相线,通电后发生短路,引起一场火灾。(5)施工时各相线接头没有错开,在同一断面上也会造成事故。这种接头属于直接,缺点是包扎绝缘不好容易造成短路,而且机械强度不好。建议采用鸡爪形接法。2.长期运行接头松动有些接头在安装时质量是比较好的,但由于热胀冷缩的原因,或者长期受到振动,会使接头松动。如某桥梁桥头堡内的电气线路,就因为车辆过桥时经常产生强烈的震动,使导线的接头处逐渐松动,接触电阻逐渐变大,发热越来越严重,导致了一场火灾。3.导体连接处发生氧化在潮湿及有腐蚀气体的环境中,导体上容易生成一层氧化层(在铜导线上会出现氧化铜,在铝导线上更易生成氧化铝)。这种氧化物的导电性能很差。例如,某厂电镀车间,导线长期受酸性气体腐蚀,导体在表面形成氧化层,致使接触电阻增大,通电后产生了高温,严重时导线甚至发红。幸亏发现及时,最后才没有酿成事故。4.尘埃污染在建筑工地上,和其他露天的地方,常有泥土、尘埃渗入导体的连接点,影响导体之间的接触,使连接处过热,引起附近可燃性物体的燃烧。三、防止接头处发生事故的措施1.要尽量减少电线的接头经常拖动使用的电线,应当采用整根电线,中间不应该留有接头。另外在重要场所,如房屋的闷顶内,不要有接头。2.注意连接头的质量(1)电线连接要合乎规范。尽量增加电线连接处的接触面,禁止使用钩状连接方法。用接线柱连接的,先要把多股线绞紧,不可有毛丝外露,并需要把电线弯成环状,套在接线柱上,垫上垫圈。螺钉、锣帽应该拧紧。(2)注意连接方式。大截面导线、铝芯线的连接易采用焊接法或压接法(采用压接法时可涂复导电膏)铜铝线相接处易采用铜铝过渡接头;也可以在铜铝连接处垫一层涂复过锡的薄铜片,或在铜线鼻子上搪锡,再与铝线连接,这种方法可以减少接触电阻。(3)接头位置错开。各相导线的接头处要错开,接头外面要包好黑胶布。大截面积的导线,里面要先包上黄蜡布或黄蜡绸,以提高绝缘性能。俗话说“防火于未燃”。在电气施工中必须注意以上各个环节,防止因电气连接处接触不良而发生火警事故。防爆电气设备竣工验收的项目电气工程加入时间:2008-4-1610:15:31点击:14防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①、验明“防爆合格证号”;②、防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计;③、防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④、防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤、电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定;⑦、安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天兰色标志;⑧、电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。电缆桥架的施工的几点看法电气工程加入时间:2008-4-1610:16:17点击:25电缆桥架是如今建筑工程电气施工中常见的电缆敷设方式,下面对电缆桥架在施工安装中的一些问题提出一些看法共大家参考。(1)施工顺序测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处(2)主要施工方法及技术措施1)测量定位用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。2)支架制作安装依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。3)桥架安装a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。4)接地处理镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。5)多层桥架安装分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。钢管敷设作业指导书电气工程加入时间:2008-4-1610:19:38点击:1021材料要求钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、沙眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防锈漆(现浇混凝土时,可不刷防锈漆,但应除锈)。外表层完整无剥落现象,并有产品合格证。管箍使用通丝管箍。丝口清晰、不乱扣,镀锌层完整无剥落、无劈裂,两端无毛刺,并有合格证。锁紧螺母(根母)外型完好无损,丝口清晰,并有产品合格证。护口有薄、厚管之分,护口要完整无损,并有合格证。盒、箱,圆钢、扁钢、角钢,螺栓、螺丝、螺母、垫圈等材料应符合有关规定,并有产品合格证。其它材料无过期变质现象。2主要机具煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管器。手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活板子、鱼尾钳。铅笔、皮尺、水平尺、线坠、灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋。台钻、手电钻、钻头、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。3作业条件配合土建安装好预埋件明配管应在土建内装修油漆,浆活完成后进行。暗配管时注意与土建专业的配合工作吊顶内或护墙内配管与土建作好配合。4操作工艺暗配管敷设与多尘和潮湿场所,应作密封处理。暗配的管子宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入管或混凝土内的管子离表面距离不应小于15mm。埋入地下管不宜穿过设备基础,如过基础时应加保护管。管子煨弯、切断、套丝应符合要求,管口无毛刺、光滑,管内无铁屑,丝扣清晰干净,不过长测定盒、箱位置。稳注盒、箱。管路连接:丝扣连接应上好管箍,焊接应牢固;管路超过一定长度应加装接线盒;管路与其它管道最小距离见表一。暗管敷设方式:随墙配管;大模板混凝土墙配管;现浇混凝土楼板配管;预制圆孔板上配管。作好变形缝处理。作好地线连接。明配管根据设计图加工支架、吊架、抱箍及弯管。弯管半径不小于管外径的6倍;扁铁支架不小于30mm×3mm,角钢支架不小于25mm×25mm×3mm。测定盒。箱及固定位置:根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的卧定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150—300mm;中间的管卡最大距离如表四。固定方法有胀管法、木砖法、预埋铁件焊接法、稳注法、剔注法、抱箍法。管路连接:检查管子有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整,钢管不准焊接在其它管道上。钢管与设备连接应加软管,潮湿处或室外应作防水处理。作好变形缝处理。吊顶内、护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求:才智、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。表钢管中间管卡最大距离钢管名称钢管直径(mm)15-2025-3040-5065-100厚钢管薄钢管1500100020001500250020003500——5质量标准保证项目:导线间和导线对地间绝缘电阻值必须大于0.5ΩM。检查方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。2)薄壁钢管严禁熔焊连接。检查方法:明设的观察检查,暗设的检查隐蔽工程记录。基本项目:连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架、吊架应平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹位2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。检验方法:观察和尺量检查。管路的保护应符合以下规定:穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处,应加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护管处在隐蔽工程记录中标示正确。检查方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。金属电线保护管、盒、箱及支架接地(接零),地线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。检验方法:观察检查。允许偏差项目见表五。表五保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差项次项目弯曲半径或允许偏差mm检查方法1管子最小弯曲半径暗配管≥6D尺量检查及检查安装记录明配管管子只有一个弯≥4D管子有两个弯以上≥6D2管子弯曲处的弯曲度≤0.1D尺量检查3明配管固定点间距管子直径mm15-203025-304040-505065-100604明配管水平、垂直敷设任意2m段内平直程度3拉线尺量检查垂直度3吊线尺量检查注:D为管子外径。6成品保护剔槽不得过大,过深或过宽。预制梁柱和预应力楼板均不得随意剔槽打洞。混凝土楼板,墙等均不得私自断筋。现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及盒、箱移位。遇有管路损坏时,应及时修复。明配管路及电气器具安装时,应保持顶棚、墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用高凳机具时,不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具安装完后,不要再喷浆,必须喷浆时,应将电器设备及器具保护好后在喷浆。吊顶内稳盒配管时,不要踩坏龙骨。严禁踩电线管行走,刷防锈漆不应污染墙面、吊顶或护墙板内。其它专业在施工中,注意不得破坏电气配管,严禁私自改动电线管及电气设备。7应注意的质量问题煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有:使用手扳煨管器时移动要适度,用力不要过猛。使用油压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子的焊缝应在正反面。暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜,或盒、箱里进外出严重,应根据具体情况进行修复。剔注盒、箱出现空、收口不好,应在稳注盒、箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后再穿线上器具。预留管口的位置不准确。配管时未按设计图要求找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。线管在焊跨接地线时,将管焊漏,焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或技术水平低,应加强操作者责任心和技术教育、严格按照规范进行焊接。明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢,螺丝松动铁卡子、固定点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,档距应找均匀。暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。管口不平齐有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。焊口不严破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层处,应及时补刷防锈漆。高、低压变配电工程施工现场配合与控制电气工程加入时间:2008-4-1610:20:48点击:77施工内容概述(1)室外高、低压电缆进线敷设有三种方式,架空、直埋、电缆沟。在市区内电缆架空敷设禁止使用,后两种使用较多,电缆沟敷设利于维护检修。(2)高、低压变配电室的组成:由高压分界小室、高压配电室、变压器室、低压配电室、电容器室,高、低压变配电模拟控制室组成。(3)高、低压变配电柜内,电缆进出线有三种方式:1)电缆由桥架或插接母线上进上出;2)电缆由地沟下进下出;3)电缆由柜体上方、上人吊顶走天沟敷设上进上出。(4)采用柴油发电机做备用电源,需设置柴油发电机房。柴油发电机在城市市区使用,环保部门对噪声有特殊要求与规定。(5)采用UPS做备用电源,如容量较大时还应设UPS备用电源室,此备用电源无噪声,符合绿色环保要求,在城市市区建设中采用逐渐增多。(6)高、低压设备的防雷接地。(7)高、低压设备安装,需确定设备基础的几何尺寸,由设计单位出大样图。(8)高、低压变配电设备安装调试。由上述高低压变配电工程施工内容可知,配合专业工种有土建、通风空调、消防、给排水、弱电工程等多专业工种施工,协调配合是关键。施工现场配合要点1、基础工程施工配合(1)依据设计要求与规定,利用建筑物基础做接地装置,或利用建筑物桩基与结构基础相连做接地装置,并由基础主筋焊接成接地网。(2)防雷接地引下线由基础钢筋和柱钢筋相连,焊接出两根防雷引下线,并引至屋顶与防雷网焊接成一体。(3)强弱电接地干线由基础同一点处引出,有变配电设备用接地干线、保护接地干线(PE线)、弱电接地干线(弱电接地干线PVC管),上述接地干线按设计要求与规定,引至各室或机房。2、结构工程施工配合(1)随结构钢筋绑扎,在由设计要求规定的柱子上,两根主筋防雷引下线同时施工。(2)竖井预留板洞,楼板预留板洞,墙体预留洞。(3)预埋铁件,按设计要求规定,在顶板上或墙体上进行预埋铁件施工。首先找准标高、坐标位置,预埋铁件之间的距离应准确。(4)预埋套管,根据施工图要求,选择套管口径,确定根数,按规定标高、坐标位置进行预埋。(5)依据设计对高、低压柜柜体选型确定基础几何尺寸,提供给土建主管技术人员安排施工。(6)确定油浸变压器混凝土轨道基础、蓄油坑的几何尺寸,提供给土建主管技术人员安排施工。(7)柴油机房内设备基础,应及时提供给土建技术人员安排施工。(8)外线施工涉及电缆进户或出户的电缆沟敷设或直埋敷设。3、装修开始时高低压变配电设备安装插入。施工现场控制重点1、高、低压变配电工程施工依据(1)高、低压变配电工程施工图,必须经当地主管供电部门审核批准方可施工。(2)审核施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,施工图上应盖有施工图字样的标识,并注明施工图设计日期,允许使用日期,确认施工图有效方可使用。使用设计修改后的再版图时,必须办理上述手续才允许使用。对于过期作废施工图,应及时加盖施工图作废章,并注明日期,不允许废图在施工现场流通使用。(3)依据施工图组织设计交底,并及时办理设计变更洽商,注意区分开技术性和经济性变更洽商,这是竣工后办理决(结)算的依据。(4)审核高、低压变配电工程的施工组织设计:1)技术、质量交底是否符合施工图内的主控项目的要求与规定,依据应符合现行国家标准和规范。2)编制的材料计划、设备加工订货计划和劳动力安排计划,应保证跟进土建工程进度计划不受影响。关键是设备加工订货、应明确加工周期,到现场日期,不得延误,确保竣工日期。3)确定大型设备在建筑物内的通道。4)业主、监理、施工单位列出各自组织架构网络、总负责人姓名、通信联系方式,以便工作协调。2、高、低压变配电工程施工前的控制(1)会同建设单位和供电部门核实高压电缆进线预留管的标高、坐标位置、数量、管径是否符合实际。如有变化应办理设计变更洽商。(2)检查变配电室门、窗的封闭、开启方向、设备运输通道、屋顶是否做防水处理。(3)核实设备基础尺寸,按提供的施工图进行施工。发现问题及时纠正。(4)检查变配电室内不应有水平或垂直的给排水管、冷热水管。(5)变配电室结构混凝土内的添加剂和装修用的涂料化学成分,是否影响送电运行和人体健康。(6)变配电室内应有良好通风条件,保证变压器、电容器、带负荷开关等发热设备和部件能及时散热。3、对变配电设备的加工订货厂家的控制审核变配电设备厂家是否具备下列条件:(1)具有法人营业执照和生产许可证;(2)资信证明,了解资金情况及赔付能力;(3)商务合作证明或协议,代理商出示;(4)企业业绩和产品介绍的相关检验证明(包括彩页样本);(5)具有质量保证体系认证文件和售后服务承诺。4、变配电设备技术指标重点控制(1)变配电设备技术指标,应满足设计要求及规定,保证使用功能,安全可靠运行。(2)变压器应向厂家提供高压、低压一二次接口是母排螺栓连接还是插节母线连接;变压器内部用的电风扇对电源的要求。(3)高压柜、低压柜的进出线要求,接地母排和PE母排安装位置要求;多根电缆在同一开关出线,要求开关出口设置Ⅱ型过渡板。(4)消防要求两路电源能满足自投和互投,提出在火灾状态下,对非消防电源切断范围,并要求有切断信号回音。(5)模拟屏模拟信号和数字信号采集,是通过高、低压开关辅助接点获取的,或由仪表经过传感器获取的;有关接点是采用常开的还是采用常闭的,是有源接点还是无源接点,按设计提供的模拟图所列清单为依据。(6)楼宇自控系统要求厂家预留控制接口的数量。接口是常开还是常闭,是有源还是无源,列出清单由设备厂家负责增加设置。(7)直流控制屏厂家负责提出要求,如一二次接口的导线截面、端子的个数,线号、接线位置,以及对电压、电流、导线截面等列出清单,供给高压设备厂家设置。5、高、低压变配电设备安装控制(1)设备进场开箱检查是关键环节:1)检查人员应由建设单位或监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同进行核验并做好记录,各方签字确认合格。2)依据设计的施工图及设备技术文件和清单,检查设备及附件和备件的规格型号、数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。3)设备出厂资料应齐全。例如设备图纸、安装使用说明书、出厂试验报告、出厂合格证书、装箱清单等产品的技术文件应齐全。4)所采用的设备及器材均应符合现行国家有关规范的规定,并在设备上设置铭牌标识。5)设备外观检查无机械损伤及变形,油漆完好无损伤。6)设备内部观察检查,关键是导线连接部位、压头和接地等主控项目必须符合现行国家有关规范的规定。(2)设备安装应严格控制工艺流程,首先,技术交底应明确主控部位的操作要求及注意事项,并下达给每个操作人员认真执行;同时,加强自检、互检、交接检过程控制、竣工控制,确保设备安装质量达到优良标准。(3)设备调试运行控制:1)检查设备调试运行报告中调试程序是否符合要求,应做的调试项目全部包含在程序内,调试过程中应注意设备和人身安全保证措施应完善,调试检验单据齐全,经审核合格方可进入调试工作。2)交接试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准应符合现行国家有关规范的规定,以及产品技术文件的有关规定。3)设备送电前应做全面检查,确认符合安全试运行条件时方可投入运行。4)设备送电调试运行根据实际情况,决定是半负荷调试运行还是满负荷调试运行,或是二者全进行。(4)设备安装调试完毕在交付使用前的成品保护,应根据现场实际情况,确定成品保护措施,保证劳动不受侵犯和损坏。(5)竣工资料和文件的整理应符合现行国家的有关规范规定,按程序列出名目,做好竣工交验准备。金属线槽安装作业指导书电气工程加入时间:2008-4-2211:21:18点击:331材料要求l金属线槽及其附件:应经过镀锌处理的定型产品,线槽内外光滑平整,无棱刺,不扭曲、翘边,型号、规格应符合设计要求。l绝缘导线:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。l套管:套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线的材质相同、且规格相应的套管。l接线端子的选用应根据导线截面及根数选用相应的接线端子。l采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。l辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、黑胶布等。2主要机具l铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯。l电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。3作业条件l配合土建施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。l顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行线槽敷设及配线。4操作工艺l弹性定位:根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平或垂直线,定位弹线,并标出具体位置。l预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质或铁制框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土凝固模板拆除后,拆下框架,并抹平孔洞口。l作好支架与吊架的安装及预埋吊杆、吊架工作。支架与吊架所用材料、焊接、安装应符合要求,应有防腐处理,固定点间距一般不大于1。5~2m。严禁用木砖固定支架和吊架。l金属膨胀螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件,安装时不能伤丝扣线槽安装要求:1)线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,附件齐全。2)接口应平整。接缝处应紧密平直。槽盖装上后平整、无翘角,出线口位置准确。3)在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修口。4)不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。5)线槽经过建筑物的变形缝时线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线及槽内导线均应留有余量。金属线槽安装作业指导书电气工程加入时间:2008-4-2211:21:18点击:34敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合“高层民用建筑设计防火规范”(GB50045-95)的有关防火要求。线槽敷设要求:1)线槽直线连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处缝隙应严密。2)线槽进行交叉。转弯。丁子连接时,应用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行连接。3)线槽末端应加装封堵。4)建筑物有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽敷设确认合格后,再进行槽内配线。线槽内配线要求:配线前应清除槽内的积水和污物;槽内线不超过内部截面积的40%;不同电压、回路、频率的导线应加隔板敷设;应有补偿余量;应有防水措施。l放线前检查线槽是否清洁,接地是否合格,管与槽连接处护口。锁紧螺母是否齐全,作好导线的检查、绑扎、标记工作。5质量标准l保证项目:1)导线及金属线槽的规格必须符合设计要求和有关规范规定。2)导线之间和导线对地之间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。检查方法:观察检查,测量检查。基本项目:1)线槽敷设:线槽应贴建筑物表面,固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁子连接、转弯连接正确严实,线槽内外无污染。检验方法:观察检查。2)支架与吊架安装:可用金属膨胀螺拴固定或焊接支架与吊架,也可采用万能卡具固定线槽,支架与吊架应布置合理,固定牢固、平整。检验方法:观察检查。3)线路保护:线路穿过梁、墙、楼板等处时,线槽不应被抹死在建筑物上;跨越建筑物变形缝处的线槽底板应断开,导线和保护地线均应留有补偿余量;线槽与电气器具连接紧密;导线无外露现象。检验方法:观察检查。4)导线的连接:连接牢固、包扎紧密、绝缘良好,不伤线芯,接头应设置在器具或接线盒内,线槽内无接头。检验方法:观察检查。允许偏差项目:线槽水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差不应超过5mm。检验方法:吊线、拉线、尺量检查。6成品保护安装金属线槽及槽内配线时,应注意保持墙面的清洁。接、焊、包完成后,接线盒盖、线槽盖板应齐全平实,不得遗漏,导线不允许裸露在线槽之外,并防止损坏和污染线槽。配线完成后,不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受到污染。使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。应注意的质量问题l支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。l支架和吊架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。l保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范执行。l线槽穿过建筑物变形缝处未做处理:过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,保护导线和导线留有补偿余量。l线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修人孔;应调整加以完善。l导线连接时,线芯受损,缠绕圈数和倍数不符合规定要求,涮漆不饱满,绝缘层包扎不严密;应按照导线连接的要求重新连接。l线槽内的导线放置杂乱无章:应将导线理顺平直,并绑扎成束。l竖井内配线未做防坠落措施:应按要求予以补做。l不同电压等级的线路,敷设在同一线槽内,应分开。l切割钢结构或轻钢龙骨:应及时采取补救措施,进行补焊加固。电缆桥架穿楼板、穿墙防火安装方法电气工程加入时间:2008-4-1610:30:14点击:131.施工前将要封堵部位清理干净2.钢丝网应刷防火涂料3.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米4.防火枕摆放厚度不小于24cm5.防火枕规格为三种:I型——320X120X25II型——160X120X25III型——160X75X25穿楼板做法;穿墙做法配电箱安装的几个禁忌电气工程加入时间:2008-4-1610:33:18点击:24禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。禁忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。接地线和用电器具的保护地线压接点。保护地线的截面积按表保护地线的截面积(mm2)表装置的相导线的截面积S相应的保护导线的截面积SPS≦16SP=S16≦S≦35SP=16S>35SP=S/2禁忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱(板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。禁忌:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。电具、仪表排列间距应符合表要求.电具、仪表排列间距要求表间距最小尺寸(mm)仪表侧面之间或侧面与盘边60以上仪表顶面或出线孔与盘边50以上闸具侧面之间或侧面与盘边30以上上下出线孔之间40以上(隔有卡片框)20以上(未隔卡片框)禁忌:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接。后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。禁忌:落地式配电箱内的电线管路敷设过低。后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。禁忌:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料,后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。禁忌:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。禁忌:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐禁忌:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。接地线使用注意事项电气工程加入时间:2008-4-1811:23:48点击:11临时性接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,它便于携带,可在现场灵活使用,所以也叫便携式接地线。挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,若不使用或者不正确使用接地线,往往会加大事故侵害发生的几率。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。(1)工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。(2)挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。(3)在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。(4)在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质量。(5)不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。(6)要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。(7)新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。(8)按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事故大电流。(9)不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。(10)严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。(11)现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。(12)接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。(13)接地线应存放在干燥的室内,要专门定人定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。应注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,以免影响接地线的使用效果。装和拆除接地线要点电气工程加入时间:2008-4-1912:34:50点击:7装设接地线是保证电力安全工作的技术措施之一,是在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的一项重要内容,是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,是人身安全和设备安全的重要保证。在安装或拆除接地线时应注意以下几点:1.在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。2.装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。3.安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。4.同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。5.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。6.接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。高压避雷器安装电气工程加入时间:2008-4-1912:39:10点击:11对于配电变压器10kV侧应装设金属氧化物避雷器,要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装设在跌落熔断器内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对配电变压器起到保护作用。避雷器的接地端点应直接接在配电变压器的金属外壳上。不允许将避雷器经引下线自行独立接地。这是因为避雷器的残压只有17kV~50kV。即其冲击下的等值电阻不过为3.4Ω~10Ω。但是一个独立接地的接地电阻可能为10Ω左右,农村山区甚至为更大,那么,当雷电流流过时电位可能比较高,若是避雷器独立接地,则这两者是叠加后再加到变压器上的,可能导致变压器绝缘损坏。若是将避雷器接地端点直接接在变压器金属外壳上,则电位就不作用在变压器的绝缘上,于是变压器的绝缘就比较安全了。但这时变压器金属外壳的电位将很高(等于IR),可能发生由变压器金属外壳向低压侧的逆变电压,故此必须将低压侧的中性点也连接在变压器的金属外壳上。这种接法叫三点(高压避雷器的接地端点、低压绕组的中性点、以及变压器的金属外壳)联合接地。当变压器容量在100kVA及以上时,接地电阻应尽可能降低到4Ω以下;当变压器容量小于100kVA时,接地电阻达到10Ω以下即可。当三点连接在一起接地时,高压侧落雷,避雷器放电时,变压器绝缘上所承受的即是避雷器的残压,而接地装置上的电压降并没有作用在变压器的绝缘上,这样对变压器保护是有利的,能减少高低压绕组间的高压绕组对变压器金属外壳之间发生绝缘击穿的危险。为了防止变压器低压侧中性点电位瞬间升高对用户安全的影响,可以在靠近用户的地方加装辅助接地线(重复接地)。这样保护的变压器在运行中还会有一些雷害事故。这是由于一般配电变压器未在低压侧装设低压避雷器的缘故,这时不仅会发生低压侧的损坏,也会发生高压侧的损坏。其损坏机理有三:(1)雷直击低压线路或低压线路遭受感应雷,使低压侧绝缘损坏。(2)低压侧受雷击使高压侧绝缘损坏,这是因为此时通过电磁耦合,在高压侧绕组也会出现与变压器变比成正比的过电压(正变换过程),由于高压侧绝缘的裕度比低压侧小,所以可能造成高压侧绝缘损坏。(3)雷直击高压线路或高压线路遭受感应雷,此时避雷器动作,在接地电阻上产生压降。这一压降将作用在低压侧中性点上,而低压侧出线,此时相当于经导线波阻接地,因此接地线上产生的高电位的绝大部分都加在低压侧出线上了。电能表的现场检查办法电气工程加入时间:2008-4-1912:39:50点击:141、三相四线有功电能表检查(1)检查接线:主要检查电流互感器的极性是否与电能表的电流进出线相符,电压的相序是否为正相序,电压与电流是否同相,接头接触是否良好等。(2)电流短接和电压断开法:分别短接A、B、C相电流的进出线或断开A、B、C相电压,看电能表转盘转动的快慢,如果负荷比较稳定且平衡,则短接一相电流或断开一相电压,电能表转速为正常的2/3,如果偏差大,说明计量异常。也可用同时送同一相的电压、电流的办法进行检查,此时电能表的转速应为正常的1/3.(3)检验电能表误差:现场校验仪的电压从电能表的端钮盒取,电流用钳形电流互感器从电流互感器的二次侧钳入采样,校验时要注意观察校验仪显示屏上的有关参数(如有带一次钳形互感器的校验仪还可以方便地测出电流互感器的变比误差),有助于判别接线、电流、电压是否正常,若电能表误差较大需拆回校验。2、三相三线有功表的检查(1)测量线电压:用万用表测电能表各电压端钮间的线电压:正常时Uab=Ubc=Uca=100V(一般实际一次电压高于额定电压,二次电压也略高于100V)如果测出的结果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,则说明A相电压断开,Uab=Ubc=50V,Uca=100V,则说明B相电压断开,Uab=Uca=100V,Ubc=0,则说明C相电压断开。(2)确定B相电压:用电压表测电能表各电压端钮对地电压,若为100/1.732V,则为A或C相电压端钮,是0V的为B相电压端钮。(3)Ua、Uc对调法:如果Ua、Uc对调后,电能表仍能转动说明接线肯定是错误的,反之不成立。(4)断开B相电压法:当负载稳定接线正确时,将电能表的B相电压断开,此时电能表电压线圈承受的电压为额定电压的一半,所以电能表仍正转且转速减慢一半,如果断开B相电压后,电能表不是减慢一半,说明接线肯定错误,反之不成立。(5)改正接线:查清错误接线后应该把接线改成正相序的正常接线,即B相电压改接在电能表中间电压端钮,A相元件加线电压Uab和电流Ia,C相元件加线电压Ucb与电流Ic.(6)电能表误差检测:误差检测基本上与三相四线电能表相同,在近似法中,如果直接串入二次回路,则Ki取1计算:如果电流、电压按配电屏显示的一次电流、电压,则需将其折算到二次的电流、电压计算。用校验法校电能表时,如果有电流试验端子最好用校验仪电流回路直接串入二次电流回路比较准确,如用钳形电流互感器误差会稍大些,校验误差后还可以利用向量图来检查接线。3、停电检查(1)测量直流电阻:如果现场允许停电,还可以利用测量电能表的电流、电压线圈的直流电阻来判断:一般220V单相电能表电压线圈的直流电阻约为0.4-1.2kΩ,3×380/220有功电能表的电压线圈直流电阻为0.4~0.8kΩ,3×100有功电能表的电压线圈直流电阻为70-150Ω,它们的电流线圈直流电阻都约为0Ω。(2)测量回路电阻:在停电情况下,任意断开电流回路的一点用万用表串入测量其回路直流电阻,正常时其电阻近似为零,若电阻很大则可能是二次接错或短路:测量电压回路时,在电压互感器的端子处断开,分别测量Uab、Ubc、Uca的直流电阻,此值应较大,如接近零或很大,可能是短路或开路,则必须分段查找以缩小检查范围。(3)确定电流互感器变化:在现场测电流互感器比差时,如果标准电流互感器的变比为f0,测得的误差为δ,则可用公式f=f0(1+δ)确定互感器的实际变化,如用150/5标准互感器测得互感器的比差为-25%,则f=f0(1+δ)=150/5(1-0.25)=200/5,则电流互感器的实际变比为200/5,电压互感器变比也可用同样方法确定。施工要点电缆敷设施工要点电气工程加入时间:2008-4-1913:03:39点击:21(1)施工流程施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌(2)技术措施1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。5)临时联络指挥系统的设置a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。7)电缆的搬运及支架架设a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。(3)主要施工方法1)电缆敷设a.水平敷设●敷设方法可用人力或机械牵引。●电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。●不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。●电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。b.垂直敷设●垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。●自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。●沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。●电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。2)挂标志牌a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。电缆在电缆桥架上的层次安排电气工程加入时间:2008-4-2110:07:39点击:51.电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层,接着是一般控制电缆,低压动力电缆、高压动力电缆依次往下排列.这种排列有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却、便于施工.2.各层电缆桥架层间的距离为:控制电缆≥200mm动力电缆≥300mm机械化敷设电缆≥400mm注意事项:1.XQJ型电缆桥架装置的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距.2.选择电缆桥架的宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用.3.当电力电缆和控制电缆较少时,可用一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设.4.电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接接头应尽量设置在跨距的1/4左右处.水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每个1.5米左右固定一下.5.电缆桥架庄子应有可靠接地.如距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次.本厂各连接板的电阻值均小于3×10-4欧,可保安全使用.6.电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒、雨淋.对如需焊接安装时,焊接四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理.常见母线接线方式及特点电气工程加入时间:2008-4-2110:51:03点击:131)、单母线接线:单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点,但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,必须断开母线的全部电源。2)双母线接线:双母线接线具有供电可靠,检修方便,调度灵活或便于扩建等优点。但这种接线所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂,经济性较差;在运行中隔离开关作为操作电器,容易发生误操作,且对实现自动化不便;尤其当母线系统故障时,须短时切除较多电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电所是不允许的。3)单、双母线或母线分段加旁路:其供电可靠性高,运行灵活方便,但投资有所增加,经济性稍差。特别是用旁路断路器带路时,操作复杂,增加了误操作的机会。同时,由于加装旁路断路器,使相应的保护及自动化系统复杂化。4)3/2及4/3接线:具有较高的供电可靠性和运行灵活性。任一母线故障或检修,均不致停电;除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电;甚至两组母线同时故障(或一组检修时另一组故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。但此接线使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资较大,二次控制接线和继电保护都比较复杂。5)母线-变压器-发电机组单元接线:它具有接线简单,开关设备少,操作简便,宜于扩建,以及因为不设发电机出口电压母线,发电机和主变压器低压侧短路电流有所减小等特点。火灾报警系统自动接通应急照明接线图高层建筑中电气间的设置电气工程加入时间:2008-4-2115:43:22点击:10随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑。电气间的设置分两种类型:1进人电气间在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。2不进人的电气间在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm。配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,详见图3,图4。进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的高度一致,宽度不宜小于0.8m。电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm。电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见,配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,详见图1~图4。电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。具体步骤如下:(1)将洞口四周打毛;(2)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;(3)在洞口内浇灌50mm混凝土;(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;(5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的。电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。',)


  • 编号:1700833053
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:84页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:412672 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>