落地式脚手架专项施工方案(参考范本)
本作品内容为落地式脚手架专项施工方案(参考范本),格式为 doc ,大小 114728 KB ,页数为 20页
('落地式脚手架专项方案目录一、工程概况-2—二、编制依据2三、项目管理班组及特种作业人员2四、落地式脚手架设计31、搭设材料32、搭设参数53、构造措施54、搭设及拆除工艺10五、脚手架施工要求121、施工准备122、地基与基础123、搭设要求124、拆除要求14六、脚手架的检查与验收要求151、构配件的检查和验收152、脚手架检查与验收16七、安全管理措施17八、应急措施181、应急人员组织182、应急物资准备183、应急措施19九、文明施工19十、落地式脚手架计算书19十一、附图20落地式脚手架专项施工方案一、工程概况*****工程位于********;结构类型为混凝1落地式脚手架专项方案土框剪结构,总建筑面积为52363.56㎡,地下一层,层高5。2m,为地下车库、设备用房,建筑面积2453.06㎡,3#楼地上27层(包括三层裙房),建筑高度84.70m(裙房建筑高度11.6m),层高首层4。9m,二、三层3.85m,标准层2。9m,机房层4.7m,建筑面积14740㎡,4#楼地上17层,建筑高度54.65m层高首层2。7m,二层3.85m,标准层2.9m,机房层4.0m,建筑面积20555.6㎡,5#楼地上20层,建筑高度63.45m,层高首层2。7m,二层3.85m,标准层2.9m,机房层4.1m,建筑面积14614。9㎡.本工程建设单位*******,设计单位**,地质勘察单位******,监理单位******,施工单位******。本工程建筑室内±0。000相当于黄海高程285。9m。建筑设计合理使用年限50年,抗震设防烈度7度,建筑类别一类,耐火等级一级,防水等级一级。二、编制依据1、《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20112、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2002(2011年版)3、《建设施工高处作业安全技术规程》JGJ80-914、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—995、《混凝土结构技术规程》JGJ3—20026、《建筑结构荷载规范》GB50009—2001(2006年版)7、《混凝土结构设计规范》GB50010—20108、《钢结构设计规范》GB50017—20039、本工程总体施工组织设计10、设计施工图纸、会审纪要11、集团公司CIS形象设计标准三、项目管理班组及特种作业人员1项目管理班组2落地式脚手架专项方案现场组织一个以项目经理为主的项目部,认真组织各部门,全力以赴的开展工作,项目经理对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、工程成本等全面负责.项目部管理班组见下图2脚手架搭设班组脚手架工作人员需持证上岗,班组负责人及施工人员跟班作业负责检查,同时作好各方协调工作。四、落地式脚手架设计1、搭设材料1。1钢管1。1。1脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的Q235普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235级钢的规定。1.1。2每根钢管的最大质量不应大于25。8kg,采用φ48.3×3。6钢管,壁厚不得小于3.0mm。3项目经理:施工员:施工管理科质量安全科材料采购组计划核算组行政后勤组质量员:安全员:材料员:资料员:核算员:财会:后勤:保卫:总施工:技术负责人:各专业施工队各操作员工落地式脚手架专项方案1.1。3新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合下列规定:1新钢管的检查应符合下列规定:1)应有产品质量合格证;2)应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定;3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;4)钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合本规范表8.1。5的规定;5)钢管必须涂有防锈漆。2旧钢管的检查应符合下列规定:1)表面锈蚀深度不得大于0。5mm,锈蚀检查应每年一次.检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;2)钢管弯曲变形应符下列规定:(1)各种杆件钢管的端部弯曲l≤1.5m,允许偏差Δ≤5mm(2)立杆钢管弯曲3m≤l≤4m,允许偏差Δ≤12mm;4m≤l≤6。5m,允许偏差Δ≤20mm(3)水平杆、斜杆的钢管弯曲l≤6.5m,允许偏差Δ≤30mm1。1.4钢管上严禁打孔.1.2扣件1。2.1扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用.1。2。2脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏.1。3脚手板1.3.1脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg.1。3。2木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。4落地式脚手架专项方案1.3。3竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板.1.4连墙件连墙杆的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定.1.5安全网安全网应符合现行国家标准《安全网》(GB5725-2009)中的规定。采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,颜色应满足环境效果要求,选用绿色.要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证.2、搭设参数脚手架布置见平面布置图(见附图1)。脚手架最高搭设高度15.0米。搭设方式与主要参数:(1)脚手架用ф48。3×3.6钢管和扣件搭设成双排架,其立杆横距为1。05m,纵距为1.5m(详见附图一及附图二),步距为1。8m。(2)连墙件采用二步二跨连接。采用刚性连接的连接方式,具体做法详见附图。(3)脚手架立杆下部支承在通长槽钢及150厚砼垫层基础上。(4)里立杆离墙面≤0。30m.(5)脚手架外立杆里侧挂密目安全网封闭施工,层层满铺800×1000脚手片.(6)剪刀支撑应在外侧立面整个长度与高度上连续设置,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45O—60O之间.(7)脚手架底部离底面200mm处设置纵、横向扫地杆。(8)装修脚手架取2kN/m2施工均布荷载,结构脚手架取3kN/m2施工均布荷载。同时施工不得超过二层。3、构造措施3。1纵向水平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、脚手板3.1.1纵向水平杆(大横杆)置于小横杆之上,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。3。1。2纵向水平杆(大横杆)接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。纵向5落地式脚手架专项方案水平杆(大横杆)采用对接扣件连接,其接头应交错布置。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内。不同步不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。3.1.3纵向水平杆(大横杆)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。3.1。4当使用竹笆脚手板时纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上并应等间距设置间距不应大于400mm。3。1.5主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度不应大于300mm。作业层上非主节点的横向水平杆根据支撑脚手架的需要等间距设置。端部扣件盖板边缘至横向水平杆杆端的距离不应小于100mm;在同一根立杆上设置的上下两步横向水平杆宜左右交错设置.3.1。6脚手板(脚手片):竹笆脚手片应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺,四个角应用直径不小于1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上.3。1.724m以下建筑物的外脚手架除操作层以及操作层的上下层、底层、顶层必须满铺外,还应在中间至少满铺一层。24m以上建筑物的外脚手架应层层铺设脚手片,装饰阶段必须层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18号铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,无探头板,不能满铺处必须采取有效防护措施。3.2立杆3.2。1每根立杆底部应设置底座或垫板.3。2。2立杆顶端高出女儿墙上皮1m,高出结构檐口上皮1.5m。3.2.3脚手架必须设置纵、横向扫地杆.纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。(强制性条文)3.2。4立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。6落地式脚手架专项方案(强制性条文)接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm。3。2.5立杆必须采用连墙件与建筑物可靠连接。3.2.6双管立杆中的副杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m.3.3连墙件3。3.1连墙件的布置宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。当大于300mm时必须增加斜拉杆。(具体做法见详图)3。3。2连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定。3。3.3连墙件布置应优先采用菱形布置,也可采用方形布置、矩形布置。拉结点在转角和顶部部位加密.水平方向间距3.0m,垂直方向间距3.6m。连墙件数量的设置除应满足计算要求外,尚应符合下表的规定。连墙件布置最大间距注:h——步距;la——纵距。3。3。424m以下的脚手架宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式.严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件.3。3。5高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。(强制性条文)3.3.6连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平布置,当不能水平布置时,与脚手架的一端应下斜连接,不能采用上斜连接。3。3.7当脚手架下部暂时不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间。连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。3。3.8架高超过40m且有风涡流作用时,应采用抗上升翻流作用的连墙措施。3。4门洞3.4.1脚手架门洞宜采用上升斜杆、平等弦杆桁架结构型式(具体做法见图1),斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。门洞桁架的型式宜按下列要求确定:1当步距(h)小于纵距(la)时,应采用A型;2当步距(h)大于纵距(la)时,应采用B型;并应符合下列规定:7落地式脚手架专项方案1)h=1.8m时,纵距不应大于1。5m;2)h=2.0m时,纵距不应大于1.2m。图2门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架(a)挑空一根立杆(A型);(b)挑空二根立杆(A型);(c)挑空一根立杆(B型);(d)挑空二根立杆(B型);1―防滑扣件;2―增设的横向水平杆;3―副立杆;4―主立杆3.4。2脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:1脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图2中1—1、2-2、3—3剖面);2斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图2A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;3斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,搭接构造除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。4门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。5门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件(图2),该扣件宜紧靠方节点处的扣件。3.5剪刀撑和横向斜撑3。5。1脚手架应设剪刀撑与横向斜撑。3。5.2剪刀撑的设置应符合下列规定:(1)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表一的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间.表三剪刀撑跨越立杆的最多根数剪刀撑斜杆与地面的倾角α45°50°60°剪刀撑跨越立杆的最多根数n765(2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;(强制性条文)(3)高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置8落地式脚手架专项方案剪刀撑;(4)剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不得小于1米,应采用3个扣件固定;(5)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。3。5。3横向斜撑的设置应符合下列规定:1横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,横向斜撑应采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;2一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑;3高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。3。6斜道3.6.1外脚手架应设置上下走人斜道,附着搭设在脚手架外侧,不得悬挑。高度不大于6米的脚手架宜采用一字型斜道,高度大于6米的脚手架宜采用之字型斜道.3。6。2人行斜道宽度应不少于1米,坡度不大于1:3;运输斜道宽度不少于1。5米,坡度不大于1:6。拐弯处应设置平台,其宽度不应少于斜道宽度且面积不少于3m².3.6。3斜道立杆应单独设置,不得借用脚手架立杆,并应在垂直和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。剪刀撑和横向斜撑设置同外架要求。3。6.4斜道两侧及平台外围均应设置1.2米高防护栏杆和30cm高踢脚杆(或18cm高挡脚板),并用合格的密目式安全网封闭。斜道脚手板铺设要求同外脚手架,同时在脚手板上每隔25~30cm设置一道防滑条,木条厚度宜为20~30mm。3。6。5外架与各楼层通道之间应设置进出通道,坡度不大于1:3,宽度不应于斜道宽度,通道宜采用木板铺设,两边防护设置同斜道。3。6。6人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:1高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;2高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道。9落地式脚手架专项方案3.6。7斜道的构造应符合下列规定:1斜道宜附在外脚手架或建筑物设置;2运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡道宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡道宜采用1:3;3拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;4斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm;5运料斜道两侧、平台外围和端部均应按本规范规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按规范规定设置剪刀撑和横向斜撑.6.8斜道脚手板构造应符合下列规定:6.8。1脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;6。8.2脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处宜采用三角木填顺。3.7架体内外封闭3.7。1脚手架外侧在立杆内侧必须挂设经建设主管部门认证的合格的密目式安全网,应用不少于18号铅丝张挂严密。3.7。2脚手架的架体里立杆距墙净距超过20cm时必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。3。7。3脚手架施工层里立杆与建筑物之间应进行封闭,施工层以下每隔3步以及底部应用密目网或其它措施进行封闭。3.7.4脚手架外侧自第二步起必须设置1。2m高同材质的防护栏杆和30cm高踢脚杆。顶排防护栏杆不得少于2道,高度分别为0。9m和1.3m。脚手架内侧当遇大开间、门窗洞等形成临边时,在脚手架内侧设1。2m防护栏杆和30cm高踢脚杆.4、搭设及拆除工艺4。1搭设顺序摆放扫地杆→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装设扫地横杆并与立杆或扫10落地式脚手架专项方案地杆扣紧→按第一步大横杆(与各立杆扣紧)→按第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、第四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。4.2搭设要点定位定距:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆距墙距离,并做好标记.用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用白灰点出立杆标记。垫板准确放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直至连墙件搭设完毕后方可拆除。双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头,再立中间的一根,互相看齐后再立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,应先立外排,后立内排.4。3拆除顺序拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆。4。4拆除要点不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件.拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件.所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳.当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。11落地式脚手架专项方案五、脚手架施工要求1、施工准备1.1项目部技术负责人应按照专项施工组织设计向架设和使用人员进行技术交底。交底内容要有针对性,交底双方履行签字手续.1。2按照规范规定和施工组织设计要求对钢管、扣件、脚手片进行检查验收,不合格产品不得使用。1.3经检查验收合格的构配件应按照品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。1.4清除场地内杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。1。5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。(强制性条文)2、地基与基础2。1搭设落地式脚手架基础应平整夯实,砼硬化,落地立杆垂直稳放在金属底座、垫木、砼预制块或砼地坪上。立杆基础外侧四周设置截面不少于2020CM的排水沟,并设置集水井,四周道路畅通。2。2外脚手架不宜支在屋面、雨棚、阳台等处,确应需要的,要分别对外架、屋面、雨棚、阳台等部位的结构稳定性进行验算,并采取有效的安全措施。2。3脚手架基础可采用夯实原土铺150厚道渣夯实,浇混凝土C10厚100垫层。在脚手架外侧500处做一排水沟排除雨水,防止积水浸泡地基。脚手架外侧2米范围内严禁挖土。3、搭设要求3.1扣件的安装及注意事项:1开口朝向:用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧;螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入;2拧紧程度:装螺栓时应注意将根部放正和保持适当的拧紧程度,就对于脚手架的承载能力、稳定、和安全影响很大。螺栓拧得过紧会使扣件和螺栓断裂,所以螺栓的松紧必须适度,要求力矩控制在40—65N·m,最大不得超过65N·m.12落地式脚手架专项方案3。2脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。3。3每搭完一步脚手架后,应按照规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。3.4底座安放应符合下列规定:3.4。1底座、垫板均应准确地放在定位线上;3.4.2垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢.3。5立杆搭设应符合下列规定:1严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;(强制性条文)2相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合规范的规定;3开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;4当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件;5顶层立杆搭接长度与立杆顶端伸出建筑物的高度应符合规范的规定.3。6纵向水平杆搭设应符合下列规定:1纵向水平杆的搭设应符合构造规定;2在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。3.7横向水平杆搭设应符合下列规定:1搭设横向水平杆的应符合构造规定;2双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。3.8连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定:1当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除;2剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。3。9扣件安装应符合下列规定:1扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同;13落地式脚手架专项方案2螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;3在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;4各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm.3。10作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设就符合下列规定:1栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧;2上栏杆上皮高度应为1。2m;挡脚板高度不应小于180mm;中栏杆应居中设置。3.11脚手板的铺设应符合下列规定:1脚手板应铺满、铺稳,外伸长度应取130~150mm;2采用对接或搭接时均应符合构造规定;作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板的两端均应固定在支承杆件上;3在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。4、拆除要求4.1拆除准备工作:1划出工作区标志,设立警戒标志标识,禁止非作业人员进入;2全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;3根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;4由项目技术负责人进行安全拆除技术交底,并履行签字手续;5清除脚手架上的杂物及地面障碍物。4。2严格遵守拆除顺序,由上而下,后支的先拆,先支的后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪力撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等;4。3统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时应先告知对方,以防坠落;4.4材料工具要用滑轮绳索运送,不得乱扔.拆除中,应派专人看管,不得随意乱从高空往下抛材料。各类构配件严禁抛掷至地面.4.5拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时进行;(强制性条文)14落地式脚手架专项方案4.6连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步;如高差大于两步,应增设连墙件加固;(强制性条文)4。7当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;4。8当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应采取加固措施。4.9翻掀垫铺竹笆脚手片时应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人。4。10如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除.六、脚手架的检查与验收要求1、构配件的检查和验收1.1新钢管的检查应符合下列规定:1应有产品质量合格证;2应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行车家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235级钢的规定;3钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;4钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合本规范表二的规定;5钢管必须涂有防锈漆。1。2旧钢管的检查应符合下列规定:1表面锈蚀深度应符合表二序号3的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;2钢管弯曲变形应符合表二序号4的规定。1。3扣件的验收应符合下列规定:1新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对15落地式脚手架专项方案扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测;2旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;(强制性条文)3新、旧扣件均应进行防锈处理。1.4脚手板的检查应符合下列规定:1木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm;其质量应符现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定;腐朽的脚手板不得使用;2竹笆脚手板、竹串片脚手板的材料应选用毛竹或楠竹。1.5构配件的偏差应符合表二的规定。表二构配件的允许偏差2、脚手架检查与验收2.1脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:1基础完工后及脚手架搭设前;2作业层上施加荷载前;3每搭设完10~13m高度后;4达到设计高度后;5遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;6停用超过一个月。2.2脚手架使用中,应定期检查下列项目:1杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;2地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;3扣件螺栓是否松动;4高度在24m以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合规范的规定;5安全防护措施是否符合要求;6是否超载。2.3安装后的操作螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查,抽样方法应按随机分16落地式脚手架专项方案布原则进行.抽样检查数目与质量判定标准,应按本规范的规定确定。不合格的必须重新拧紧,直至合格为止。七、安全管理措施1、脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。(强制性条文)2、搭设人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。3、脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定和施工方案要求进行检查验收,合格后方可使用。4、作业层的施工荷载应符合设计要求,不得超载。本工程设计荷载为3kN/m2。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。5、当有六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨雪后上架作业应有防滑措施,并扫除积雪.6、脚手架使用中应加强日常维护和安全检查。安全网应按照规定搭设和拆除。7、脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:(强制性条文)7。1主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;7.2连墙件7。3不得在脚手架基础及其临近2米处进行挖掘作业,否则应采取加固措施。7。4临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施.7.5在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。7.6各种电线不得直接在钢管架上缠绕,电线和电动机具必须与脚手架接触时,应当有可靠的绝缘措施,并要通过安全员的检查方可使用。7.7防火措施:应设置足够数量的灭火器.每层按各安放2个干粉灭火器。电焊操作时,必须有专人看守,防止火星点燃易燃物品。不准任何人在脚手架上吸烟,或从吸烟室内向脚手架上扔烟头。7。8防雷措施:外架顶部四角设避雷装置。采用避雷针与大横杆连通。接地线与整幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。避雷针采用φ12镀锌钢管制作,高度不小于1米,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,17落地式脚手架专项方案形成避雷网络.接地线采用━40×4mm的镀锌扁铁制作,将立杆与正幢建筑物楼层内避累系统连成一体。接地线的连接应当保证接触牢靠。接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过20米设置一个,位置不得设置在人们经常走过的地方以避免跨步电压的危害,防止机械遭机械伤害.接地电阻不大于4欧姆。7.9搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。八、应急措施为提高整个项目组对事故的整体应急能力,确保意外发生的时候能有序的应急指挥,有效、及时的抢救伤员,防止事故的进一步扩大,减少经济损失,保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,制定本预案。1、应急人员组织组长:副组长:组员:项目部管理人员姓名及各泥工班班组长:、木工班班组长:、钢筋班班组长:、安装班班组长:。项目负责人:手机:安全员:手机:技术负责人:手机:医院救护中心:120匪警:110火警:119通信联系方式应在施工现场和营地的显要位置张贴,以便紧急情况下使用。2、应急物资准备2.1项目部应配备常用应急救援物品(如常用外伤药品、急救担架、急救绷带、应急照明灯、气割气焊设备、灭火设备、手拉葫芦等)。2.2材料员负责相关应急物资的采购工作,项目经理确保购买应急物资的资金到位。2。3仓库管理员负责应急物资保管,并负责日常维护、检查,确保各种应急物资和机械性能良好,随时能替补使用。18落地式脚手架专项方案2.4专职安全员定期或不定期对应急物资实施监督检查,确保异常情况出现时能有效地投入使用。3、应急措施3。1如发现架体基础沉降变形过大采取回填或注浆处理;3。2如架体倾斜或变形过大,采用活动葫芦校正后增加连墙件;3.3架体密目网或脚手片着火,立即组织人员用就近配置的灭火器和浇水灭火,切断相关电源,并拨打119通知消防部门;3.4如发生架体倒塌,立即采取急救措施,保护好现场,通知相关部门.九、文明施工1、进入现场一切材料必须按照现场管理平面图指定位置一次性放置到位,各类材料分类码放,按贯标要求挂牌,控制高度符合要求,保持现场材料整齐统一。2、所有钢管、扣件等涂刷防锈漆二度,桔红色面漆,底层脚手架钢管均漆成黑、黄颜色。项目部对操作人员进行文明施工交底,明确责任.必须做到施工层每天落手清。3、安全密目网按照规定悬挂整齐,不得使用破损和污染严重的网片.并在每施工楼层混凝土浇捣完成后进行清洗,保证架体外观整洁。4、每楼层混凝土施工完成后对脚手架底部进行清理,确保架体底部清洁。5、定期定人对脚手架排水沟进行清理,保证排水畅通,不积水.6、严禁凌空投掷杆件、物件、扣件以及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱扔.7、使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人.登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧.8、脚手架堆放场地做到整洁、摆放合理、专人保管。十、落地式脚手架计算书(略)19落地式脚手架专项方案十一、附图附图一:落地式脚手架立杆平面布置图附图二:落地式脚手架立面图附图三:落地式脚手架剖面图附图四:落地式脚手架节点详图20',)
提供落地式脚手架专项施工方案(参考范本)会员下载,编号:1700832937,格式为 docx,文件大小为20页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。