悬挑式脚手架施工方案,悬挑式脚手架施工方案免费下载
本作品内容为悬挑式脚手架施工方案,格式为 docx ,大小 33673 KB ,页数为 36页
('悬挑式脚手架施工方案第一节脚手架的方案选择本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况:1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理;2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性;3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59—99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准;6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通型钢悬挑脚手架7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。第二节脚手架材料选择1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚3。5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证.脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22—85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm.钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观.脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。剪力撑统一漆黄黑相间色。4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试验不穿透,1。6×1。8m的单张网重量在3.0Kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色.要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由武汉市建筑安全监督部门发放的准用证。6.连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB700—88)中Q235钢的要求。7.型钢水平悬挑杆采用10号工字钢,斜杠采用支杆48*3.5mm钢管.8.预埋螺栓的直径为16mm。第三节脚手架搭设流程及要求工字钢悬挑脚手架悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网.定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙的距离,并做好标记,用钢卷尺拉直,分出立杆的位置,并用小竹片点出立杆标记,垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除.当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下要求搭设:1、立杆间距(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.5m,连墙杆间距竖直3m,水平4。5m(即两步三跨),内立杆距建筑物0.2m.(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应再同步同跨内,以保证脚手架的整体性.(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20mm左右。(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。2、大横杆、小横杆设置(1)大横杆在脚手架高度方向上的间距为1。5m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。(2)外架子在立杆与大横杆交点处设置小横杆,小横杆在大横杆之下,两端固定在立杆上,以形成空间结构整体受力。(3)大小横杆连接构造要求3、剪刀撑脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由低至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不小于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。4、脚手板、脚手片的铺设要求(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板,板宽为200mm,里外立杆间应满铺脚手板,无探头板。(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。(3)脚手片须采用12—14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。5、防护栏杆(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧.(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于两道,高度分别为0。9m和1.3m。(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1。2m的防护栏杆和30cm高踢脚线.6、连墙件(1)脚手架与建筑物按计算书中连墙件设计要求设置拉结点楼层高度超过4m,则在水平方线加密,如楼层高度超过6m,设置一道斜拉钢丝绳.(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角1m以内范围按垂直方向每3。6m设一拉结点.(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接电处。(4)外墙装饰阶段拉结点,也必须满足上述要求,确因施工需要除去拉结点时,必须重新补设可靠有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠。7、架体内封闭(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距最多200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人板,站人板设置平整牢固。(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。(3)施工层以下外架每隔3步以及顶部用密目网或其他措施进行封闭。支撑结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支撑在悬挑的支撑结构上。上部脚手架立杆与支撑结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定.通长采用在挑梁或纵向钢筋上焊接150—200mm、外径400mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。第四节脚手架的劳动力安排(1)为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员20—25人,均由上岗作业证书。(2)建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。(3)外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备足够的辅助人员和必要的工具。第五节脚手架的检查与验收工字钢悬挑脚手架1、脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。2、高度在20m及20m以下的脚手架,应有单位负责人组织技术安全人员进行验收。高度大于20m的脚手架,应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关技术负责人进行检查验收.3、验收时应具备下列文件:(1)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志(2)脚手架工程的施工记录及质量检查记录(3)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录(4)脚手架工程的施工验收报告4、脚手架工程的验收除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并计入施工验收报告.(1)构配件及加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠(2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全(3)基础是否平整坚实、支垫是否符合规定(4)连墙件的数量、位置和设置是否符合要求(5)垂直度和水平度是否合格第六节脚手架搭设安全技术措施1、技术保障措施(1)架子搭设完毕,用合格密目安全网铺围护于架子的外围及底部。(2)钢管及扣件进场前应经过检查筛选(选择标准应符合JGJ130-200第三条),所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的拧紧力矩在40N·m-60N·m之间。(3)架子搭设到10米高度时由架子搭设人员进行自检;架子搭设完毕后由搭设会同施工单位、监理单位和质检单位对整个脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用。(4)该脚手架作为建筑物装饰作业时,安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将模板支架,缆风绳,泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上;脚手架严禁悬挂其中设备。(5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子的结构完整性保证的,未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自拆除与搭设脚手架各构件。其中在脚手架使用期间,下列杆件严禁拆除:主节点处横纵向水平杆、连墙件.2、质量保证措施(1)操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育(2)技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底,并传达至所有操作人员。(3)脚手架必须严格依据本施工方案进行搭设,搭设时,技术人员必须在现场监督搭设情况,保证搭设质量达到设计要求.(4)脚手架搭设完备,依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收,发现不符合要求处,必须限时或立即整改。3、安全保障措施(1)操作人员必须持有高处作业操作证,方可上岗(2)架子在搭设(拆卸)过程要做到文明作业,不得从架子上掉落工具、物品,同时必须保证自身安全,高空作业须穿防滑鞋,佩戴安全帽、安全带,未佩戴完全防护用品不得上架子.(3)在架子上施工的各工种作业人员,应注意自身安全(尤其在卸料平台上的工作人员),不得随意向下、向外抛、掉物品,不得随意拆除安全防护装置。(4)雨、雪、雾及六级以上大风等天气,严禁进行脚手架搭设、拆除工作。(5)应设安全员负责对脚手架进行经常检查和保修在下列情况下需对脚手架进行检查a在六级以上大风和大雨后b停用超过两个月,复工前检查保修项目a各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合施工方案的要求b扣件螺丝是否松动c安全防护措施是否符合要求(6)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护,安全员巡视检查。(7)脚手架临街面必须有防止坠物伤人的防护措施(8)搭设脚手架期间,地面应设置围栏和警戒标志,严禁非操作人员入内。工字钢悬挑脚手架1、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆上,并联通大横杆,形成避雷网络,并检测避雷电阻不大于30Ω.2、外脚手架不得搭设在外架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。3、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全.4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝,竹篾、塑料蔑混用.5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。7、保证脚手架体的整体性,不得与并架、升降机一并拉结,不得阶段架体。8、结构外脚手架每搭设一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用,任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。9、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于3KN/m2,确保较大安全储备。10、结构施工时,不允许多层同时作业,装修施工时,作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过两层.11、当作业层高出其下连墙件3m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。12、各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人.第七节脚手架拆除安全技术措施1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作.作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放点、劳动组织安排等。2、拆架是应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。3、拆架的高出作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。4、拆件程序应准守“由上而下、先打后拆”的原则,即线差拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆立杆等,并按“一步一清"原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后拖住中间,再解端头扣。6、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆解,拆抛撑时,应临时支撑住,然后才能拆除。7、拆除时要同意指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关系的结扣时,应先通知对方,以防坠落。8、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。9、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。10、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运回地面的材料应按指定地点崔拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。11、高层建筑脚手架拆除应配备良好的通讯装置。12、运输至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。13、当天离岗时,应及时加固尚未拆除的部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故.14、如遇强风、大雨、雪等天气时,不应进行脚手架的拆除严禁夜间拆除。15、翻掀垫铺脚手板时应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将脚手板内未清理干净的残留物从高处坠落伤人.第八节脚手架计算书参数信息1、脚手架参数双排脚手架搭设高度为18m,立杆采用单立杆;搭设尺寸为:立杆的纵距为1.5m,立杆的横距为1.05m,立杆的步距为1。5m;内排架距离墙长度为0。20m;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根;采用的钢管类型为Φ48×3。5;横杆与立杆连接方式为单扣件;连墙件布置取两步三跨,竖向间距3m,水平间距4.5m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;2、活荷载参数施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2层;3、风荷载参数本工程地处湖北武汉市,基本风压0。35kN/m2;风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0。92,计算立杆稳定性时取0。74,风荷载体型系数μs为0。214;4、静荷载参数每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0。1394;脚手板自重标准值(kN/m2):0。350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0。005;脚手板铺设层数:12层;脚手板类别:竹夹板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;5、水平悬挑支撑梁悬挑水平钢梁采用10号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1。5m,建筑物内锚固段长度2。3m.锚固压点压环钢筋直径(mm):16.00;楼板混凝土标号:C30;6、拉绳与支杆参数钢丝绳安全系数为:6。000;钢丝绳与墙距离为(m):3。000;悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物1。2m.大横杆的计算按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)第5。2。4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。1、均布荷载值计算大横杆的自重标准值:P1=0。038kN/m;脚手板的自重标准值:P2=0.35×1。05/(2+1)=0.122kN/m;活荷载标准值:Q=3×1。05/(2+1)=1.05kN/m;静荷载的设计值:q1=1。2×0.038+1。2×0.122=0.193kN/m;活荷载的设计值:q2=1。4×1.05=1.47kN/m;图1大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)图2大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)2、强度验算跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。跨中最大弯距计算公式如下:M1max=0。08q1l2+0.10q2l2跨中最大弯距为M1max=0.08×0。193×1.52+0.10×1。47×1.52=0.366kN·m;支座最大弯距计算公式如下:M2max=-0。10q1l2—0.117q2l2支座最大弯距为M2max=-0.10×0.193×1。52—0.117×1。47×1.52=—0.43kN·m;选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:σ=Max(0.366×106,0。43×106)/5080=84。646N/mm2;大横杆的最大弯曲应力为σ=84.646N/mm2小于大横杆的抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!3、挠度验算最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度.计算公式如下:νmax=(0。677q1l4+0.990q2l4)/100EI其中:静荷载标准值:q1=P1+P2=0。038+0。122=0.161kN/m;活荷载标准值:q2=Q=1。05kN/m;最大挠度计算值为:ν=0.677×0.161×15004/(100×2.06×105×121900)+0.990×1。05×15004/(100×2.06×105×121900)=2.315mm;大横杆的最大挠度2.315mm小于大横杆的最大容许挠度1500/150mm与10mm,满足要求!小横杆的计算根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。1、荷载值计算大横杆的自重标准值:p1=0。038×1。5=0.058kN;脚手板的自重标准值:P2=0.35×1.05×1.5/(2+1)=0。184kN;活荷载标准值:Q=3×1。05×1。5/(2+1)=1。575kN;集中荷载的设计值:P=1.2×(0.058+0.184)+1。4×1。575=2。495kN;小横杆计算简图2、强度验算最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和;均布荷载最大弯矩计算公式如下:Mqmax=ql2/8Mqmax=1.2×0.038×1.052/8=0.006kN·m;集中荷载最大弯矩计算公式如下:Mpmax=Pl/3Mpmax=2.495×1。05/3=0.873kN·m;最大弯矩M=Mqmax+Mpmax=0.879kN·m;最大应力计算值σ=M/W=0.879×106/5080=173。124N/mm2;小横杆的最大弯曲应力σ=173。124N/mm2小于小横杆的抗弯强度设计值205N/mm2,满足要求!3、挠度验算最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和;小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:νqmax=5ql4/384EIνqmax=5×0。038×10504/(384×2.06×105×121900)=0.024mm;大横杆传递荷载P=p1+p2+Q=0.058+0。184+1.575=1。816kN;集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:νpmax=Pl(3l2—4l2/9)/72EIνpmax=1816。35×1050×(3×10502-4×10502/9)/(72×2。06×105×121900)=2.972mm;最大挠度和ν=νqmax+νpmax=0.024+2。972=2.996mm;小横杆的最大挠度为2.996mm小于小横杆的最大容许挠度1050/150=7与10mm,满足要求!扣件抗滑力的计算按规范表5.1。7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.2。5):R≤Rc其中Rc—-扣件抗滑承载力设计值,取8.00kN;R-—纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;大横杆的自重标准值:P1=0。038×1。5×2/2=0。058kN;小横杆的自重标准值:P2=0.038×1.05/2=0。02kN;脚手板的自重标准值:P3=0.35×1。05×1.5/2=0.276kN;活荷载标准值:Q=3×1.05×1.5/2=2.362kN;荷载的设计值:R=1.2×(0.058+0.02+0.276)+1.4×2.362=3。732kN;R<8.00kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!脚手架立杆荷载的计算作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载.静荷载标准值包括以下内容:(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1394kN/mNG1=[0。1394+(1.50×2/2)×0。038/1.50]×18.00=3.200kN;(2)脚手板的自重标准值;采用竹夹板,标准值为0。35kN/m2NG2=0.35×12×1.5×(1。05+0.2)/2=3.937kN;(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/mNG3=0.15×12×1.5/2=1.35kN;(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0。005kN/m2NG4=0。005×1。5×18=0.135kN;经计算得到,静荷载标准值NG=NG1+NG2+NG3+NG4=8.623kN;活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值NQ=3×1。05×1.5×2/2=4。725kN;考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为N=1。2NG+0.85×1。4NQ=1.2×8.623+0.85×1。4×4。725=15.97kN;不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为N’=1。2NG+1。4NQ=1.2×8.623+1.4×4。725=16.962kN;立杆的稳定性计算风荷载标准值按照以下公式计算Wk=0.7μz·μs·ω0其中ω0——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)的规定采用:ω0=0。35kN/m2;μz——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001)的规定采用:μz=0。74;μs-—风荷载体型系数:取值为0。214;经计算得到,风荷载标准值为:Wk=0.7×0。35×0。74×0.214=0.039kN/m2;风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW为:Mw=0.85×1.4WkLah2/10=0.85×1.4×0。039×1。5×1。52/10=0.016kN·m;考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式σ=N/(φA)+MW/W≤[f]立杆的轴心压力设计值:N=15。970kN;不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式σ=N/(φA)≤[f]立杆的轴心压力设计值:N=N’=16.962kN;计算立杆的截面回转半径:i=1。58cm;计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)表5.3.3得:k=1。155;计算长度系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)表5.3。3得:μ=1.5;计算长度,由公式l0=kuh确定:l0=2.599m;长细比:L0/i=164;轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比lo/i的结果查表得到:φ=0。262立杆净截面面积:A=4.89cm2;立杆净截面模量(抵抗矩):W=5。08cm3;钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205N/mm2;考虑风荷载时σ=15970.23/(0。262×489)+15582。327/5080=127.72N/mm2;立杆稳定性计算σ=127.72N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!不考虑风荷载时σ=16962。48/(0。262×489)=132。397N/mm2;立杆稳定性计算σ=132.397N/mm2小于立杆的抗压强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求!连墙件的计算连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:Nl=Nlw+N0连墙件风荷载标准值按脚手架顶部高度计算μz=0.92,μs=0.214,ω0=0.35,Wk=0。7μz·μs·ω0=0。7×0.92×0。214×0。35=0。048kN/m2;每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积Aw=13。5m2;按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4。1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),N0=5.000kN;风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:Nlw=1。4×Wk×Aw=0。912kN;连墙件的轴向力设计值Nl=Nlw+N0=5。912kN;连墙件承载力设计值按下式计算:Nf=φ·A·[f]其中φ-—轴心受压立杆的稳定系数;由长细比l/i=200/15.8的结果查表得到φ=0.966,l为内排架距离墙的长度;A=4.89cm2;[f]=205N/mm2;连墙件轴向承载力设计值为Nf=0.966×4.89×10—4×205×103=96。837kN;Nl=5.912
提供悬挑式脚手架施工方案,悬挑式脚手架施工方案免费下载会员下载,编号:1700829032,格式为 docx,文件大小为36页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。