Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 脚手架检查与验收标准规范,脚手架验收内容及验收标准规范

脚手架检查与验收标准规范,脚手架验收内容及验收标准规范

收藏

本作品内容为脚手架检查与验收标准规范,格式为 doc ,大小 35880 KB ,页数为 8页

脚手架检查与验收标准规范


('扣件式脚手架检查与验收一、扣件式脚手架构造要求1、纵向水平杆构造纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。采用对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm,纵向水平杆设置在横向杆上时,应等间距布置,且间距不应大于400mm。2、横向水平杆的构造主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a不应大于0.4l,且不应大于500mm;3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。4、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。5、连墙件的布置应符合下列规定:宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不大于4m(2步。)#+6、对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。7、对高度在24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。连墙件的构造必须采用可承受拉力和压力的构造。8、高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m;高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。9、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设置横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。10、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。11、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。12、立杆搭设应符合规定:严禁将外径48mm与51mm的钢管合使用。13、连墙件、剪刀撑、横向斜撑的搭设应符合规定:剪刀撑、横向斜撑应随立杆、纵向杆和横向杆等同步搭设。14、拆除脚手架时,应符合下列规定:1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。15、卸料时,各配件严禁抛掷至地面。16、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。17、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。18、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、#+泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。19、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;2)连墙件。20、脚手架的接地、避雷措施应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)规定执行。二、扣件式脚手架检查与验收8检查与验收8.1构配件检查与验收8.1.1新钢管的检查应符合下列规定:1应有产品质量合格证2应有质量检验报告钢管材质检验方法应符合现行国家标准金属拉伸试验方法(GB/T228)的有关规定质量应符合本规范第3.1.1条的规定3钢管表面应平直光滑不应有裂缝结疤分层错位硬弯毛刺压痕和深的划道4钢管外径壁厚端面等的偏差应分别符合本规范表8.1.5的规定5钢管必须涂有防锈漆8.1.2旧钢管的检查应符合下列规定:1表面锈蚀深度应符合本规范表8.1.5序号3的规定锈蚀检查应每年一次检查时应在锈蚀严重的钢管中抽取三根在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查当锈蚀深度超过规定值时不得使用2钢管弯曲变形应符合本规范表8.1.5序号4的规定8.1.3扣件的验收应符合下列规定:1新扣件应有生产许可证法定检测单位的测试报告和产品质量合格证当对扣件质量有怀疑时应按现行国家标准钢管脚手架扣件(GB15831)的规定抽样检测2旧扣件使用前应进行质量检查有裂缝变形的严禁使用出现滑丝的螺栓必须更换#+3新旧扣件均应进行防锈处理8.1.4脚手板的检查应符合下列规定:1冲压钢脚手板的检查应符合下列规定:1)新脚手板应有产品质量合格证2)尺寸偏差应符合本规范表8.1.5序号5的规定且不得有裂纹开焊与硬弯3)新旧脚手板均应涂防锈漆2木脚手板的检查应符合下列规定:1)木脚手板的宽度不宜小于200mm厚度不应小于50mm其质量应符合本规范第3.3.3条的规定腐朽的脚手板不得使用。2)竹笆脚手板竹串片脚手板的材料应符合本规范第3.3.4条的规定8.1.5构配件的偏差应符合表8.1.5的规定(表8.1.5见规范)8.2脚手架检查与验收8.2.1脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:1)基础完工后及脚手架搭设前2)作业层上施加荷载前3)每搭设完1013m高度后4)达到设计高度后5)遇有六级大风与大雨后寒冷地区开冻后6)停用超过一个月8.2.2进行脚手架检查验收时应根据下列技术文件:1)本规范第8.2.38.2.5条的规定2)施工组织设计及变更文件3)技术交底文件8.2.3脚手架使用中应定期检查下列项目:1杆件的设置和连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求2地基是否积水底座是否松动立杆是否悬空3扣件螺栓是否松动4高度在24m以上的脚手架其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合本规范表#+8.2.4项次12的规定5安全防护措施是否符合要求6是否超载8.2.4脚手架搭设的技术要求允许偏差与检验方法应符合表8.2.4的规定8.3脚手架具体部位搭设标准一、立杆1、每根立杆底部必须设置底座或垫板。当搭设高度在25米以下时,可素土夯实,上铺5cm厚木板;高度在25~50米时,应根据地耐力情况设计基础,可用垫木支垫或地基上铺设砼板,再仰铺12-16号槽钢。2、底座可用焊接底座。脚手架钢管应采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,锈蚀、变形超过规定的禁止使用。2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。3、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距按下表采用:注:h---步距;la---跨距4、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件必须交错布置。立杆顶端应高出女儿墙1米,高出檐口上皮1.5米。二、连墙件1、连墙件应靠近主节点设置,偏离距离不应大于300mm。2、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当有困难时应采取其它可靠措施。3、对高度在24m以上的双排架,必须采用刚性脚手连墙件与建筑物可靠连接。4、连墙件应用短钢管制作,在浇筑砼时预埋,然后用直角扣件用短钢管与架体连接。三、剪刀撑与横向斜撑1、双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。2、每道剪刀撑宽度不应大于4跨,且不应小于6米,斜杆与地面的倾角宜在45~60度#+之间。剪刀撑跨越立杆的最多根数3、高度在24米以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶边疆设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。4、高度在24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和宽度连续设置剪刀撑。5、剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不小于1000mm,至少要二个扣件。6、剪刀撑钢管安装前,采用红/白或黄/黑油漆按相间500mm刷成标志色,以便统一形象。四、脚手板与防护栏杆1、脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm,严禁出现探头板。2、脚手架外立杆内侧应设置符合质量要求的密目安全网,并用符合要求的系绳将周边每隔45cm系牢在脚手架钢管上。3、第一层主体高度处应满铺一层脚手板,其下部还应加挂一道安全平网。以后,每隔10m或三层应满铺一层脚手板并加挂平网。作业层必须满铺脚手板,并随作业进度不断上升。4、当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于15cm以上已构成落物、落人危险时,应因地制宜采取防护措施。五、拆除1、拆除前应由施工负责人进行拆除安全技术交底。2、拆除作业必须由上往下逐层进行,严禁上下同时作业。3、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,各构配件严禁抛掷至地面。六、卸料平台1、施工现场所用各种卸料平台必须单独做出设计并编制施工方案和施工图纸。2、卸料平台应制作成定型化、工具化的结构,采用钢丝绳吊拉与型钢结合支承式,并必须与建筑结构连接。3、卸料平台禁止与脚手架连接。4、卸料平台应便于操作,脚手板铺平绑牢,周围设置防护栏杆及挡脚板并用密目网封严,平台应在明显年设置标志牌,规定使用要求和限荷。#+七、通道、操作棚1、在建工地地面入口的通道上方,必须设置防护棚,防护棚采用双层设置,二层之间间距600mm,上部满铺脚手板,两侧沿栏杆架用密目安全网全封闭。2、处于危险范围的各种操作棚必须进行防护处理,下层搭成人字型为防雨处理,上层为防护层,采用钢管和脚手板防护,上下层间距不大于600mm。三、扣件式脚手架安全管理9安全管理9.0.1脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工上岗人员应定期体检合格者方可持证上岗。9.0.2搭设脚手架人员必须戴安全帽系安全带穿防滑鞋。9.0.3脚手架的构配件质量与搭设质量应按本规范第8章的规定进行检查验收合格后方准使用。9.0.4作业层上的施工荷载应符合设计要求不得超载不得将模板支架缆风绳泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上严禁悬挂起重设备。9.0.5当有六级及六级以上大风和雾雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业雨雪后上架作业应有防滑措施并应扫除积雪。9.0.6脚手架的安全检查与维护应按本规范第8.2.28.2.5条的规定进行安全网应按有关规定搭设或拆除。9.0.7在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:1)主节点处的纵横向水平杆、纵横向扫地杆;2)连墙件。9.0.8不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业否则应采取安全措施并报主管部门批准。9.0.9临街搭设脚手架时外侧应有防止坠物伤人的防护措施。9.0.10在脚手架上进行电气焊作业时必须有防火措施和专人看守。9.0.11工地临时用电线路的架设及脚手架接地避雷措施等应按现行行业标准施#+工现场临时用电安全技术规范(JGJ46)的有关规定执行。9.0.12搭拆脚手架时地面应设围栏和警戒标志并派专人看守严禁非操作人员入内。',)


  • 编号:1700836751
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:8页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:35880 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>