Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 2023年门式脚手架搭设工程安全技术操作规程

2023年门式脚手架搭设工程安全技术操作规程

收藏

本作品内容为2023年门式脚手架搭设工程安全技术操作规程,格式为 docx ,大小 34087 KB ,页数为 7页

2023年门式脚手架搭设工程安全技术操作规程


('1XXX施工单位2023年施工作业安全技术操作规程汇编文件编制编制日期年03月10日文件接收部门□总经理□管代□行政部□品质部□物流部□财务部□业务部□文件审核审核日期2005年03月06日文件批准批准日期2005年03月10日文件编号受控状态接收人员发布日期2023年01月15日☑受控□非受控发放编号程序文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号2门式脚手架搭设工程安全技术操作规程1.脚手架搭设前必须对门架、配件功固件应按规范进行检查验收,不合格的严禁使用。2.脚手架搭设场地应进行清理、平整夯实,并做好排水。33.地基基础施工应按门架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底进行基础上应先弹出门架立杆位置线、垫板、底座安放位置应准确。4.不配套的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。门架安装应自一端向另一端延伸,不得相对进行。搭完一步后,应检查、调整其水乎度与垂直度。5.交叉支撑、水平架和脚手板应紧随门架的安装及时设置(当采用挂扣式脚手板时,可不设置水平架),连接门架与配件的锁臂、搭钩必须锁住、锁牢。水平架和脚手板应在同一步内连续设置,脚手4板必须铺满、铺严,不准有空隙。6.底层钢梯的底部应加设钢管并用扣件扣紧在门架的立杆上,钢梯的两侧均应设置扶手,每段梯可跨越两步或三步门架再行转折。7.护身栏杆、立挂密目安全网应设置在脚手架作业层外侧,门架立杆的内侧。8.加固杆、剪刀撑必须与脚手架同步搭设。脚手架高度超过20m,每隔四步设置一道,剪刀撑宽度为4-8m,与地面夹角为45°-60°、剪刀撑杆件接长按落地脚手要求。水平加固杆应设于门架立杆内侧,剪刀撑应设于门架立杯外侧,并扣接牢固。9.连墙件的搭设必须随脚手架设同步进行,严禁滞后设置或搭设完5毕后补做。当脚手架作业层高出相邻连墙件已两步的,应采取确保稳定的临时拉接措施,直到连墙搭设完毕后,方可拆除。10.连墙件设置:架高45m以下时,垂直≤6m,每二层设一处,水平≤6m;架高45-60m时,垂直≤4m,每层设一处,水平≤6m,并应符合规范规定。11.加固件、连墙件等与门架采用扣件连接,扣件规格必须与所连钢管外径相匹配,扣件螺栓拧紧,扭力矩宜为50-60N·m,并不得小于40N·m。12.脚手俄设完毕或分段搭设完毕必须进行验收检查,合格签字后,交付使用。613.脚手架拆除必须按拆除方案交底规定进行。拆除前应清除架子上材料、工具和杂物,拆除时应设置警戒区和挂警戒标志,并派专人负责监护。14.拆除的顺序,应从一端向另一端,自上而下逐层地进行,同一层的构配件和加固件应按先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件、通长水平杆和剪刀撑等必须在脚手架拆除到相关门架时,方可拆除。15.拆除的工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业。拆除作业中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆卸连接部位时,应先7将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,然后拆除,不得硬拉、敲击。16.拆下的门架、钢管和配件,应成捆用机械吊运或由井架传送至地面,防止碰撞,严禁抛掷。',)


  • 编号:1700834979
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:7页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:34087 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>