脚手架搭设规范要求


('脚手架搭设规范要求(一)基本要求1。重要的脚手架必须制定施工方案,必要时制定安全保证措施。2.高度25m以上的脚手架必须采用扣件式钢管脚手架,其单立杆脚手架高度宜控制在50m以内;高度超过50m的脚手架应采用双管立杆、钢丝绳斜拉、分段卸荷等有效措施,并另行专门设计。3.脚手架的设计须满足工程的需要,并标明其用途、最大静荷载、最大动荷载及水平受力等;所选定的设计参数和构配件,不得低于现行国家和行业相关安全技术规范标准.4.脚手架在施工中需要改变原有结构、加高(宽)、改为它用等情况下,须经技术部门验证,并经审批.(二)技术要求钢管脚手架所用材料须符合下列要求:1.钢管外径应为48~51mm,壁厚3~3。5mm,长度以2。1~2。8m和4~6.5m为宜,有严重锈蚀、弯曲、裂纹、损坏的不得使用.2。扣件应有出厂合格证明,凡脆裂、变形、滑丝的不得使用。3.钢制脚手板应采用厚2~3mm的3号钢钢板,以长度1.4~3.6m、宽度23~25cm、肋高5cm为宜,两端应有连接装置,板面有防滑孔,凡有裂纹、扭曲的不得使用.4。脚手架的立杆、大小横杆的间距根据脚手架的使用情况具体确定,但不得超过以下值:横向立杆纵向立杆大横杆小横杆小横杆挑出的悬臂长1.5m2。0m1。2m1.5m0。45m5.斜道板、跳板的坡度不得大于1:3,宽度不得小于1。5m.6。木架杆:铁丝用8#二、脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1、按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2、按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3、按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架.4、按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架.(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。(5)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。5.按遮挡大小分为(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架.(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭脚手架:沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。(5)开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架。(6)封圈型脚手架:沿建筑周边交圈设置的脚手架.',)