过电流和速断保护的整定计算,过电流和速断保护的整定计算公式
本作品内容为过电流和速断保护的整定计算,格式为 doc ,大小 64040 KB ,页数为 2页
('过电流和速断保护整定值的计算过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值式中—继电保护动作电流整定值(A);—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取;—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;—电流互感器变比;—最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。速段保护式中—电流继电器速断保护动作电流(A);—保护装置的可靠系数,一般取1.2;—接线系数,相电流接线时,一般取1;—电流互感器变比;—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧过电流保护的整定计算取=2.5A,动作时间t为0.5S。速断保护的整定计算取=4A,动作时间t为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧过流保护取=5.5A,动作时间t为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护取=11A,动作时间t为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。',)
提供过电流和速断保护的整定计算,过电流和速断保护的整定计算公式会员下载,编号:1700742515,格式为 docx,文件大小为2页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。