Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 技术标1-变风量控制及新风系统招标文件-技术标

技术标1-变风量控制及新风系统招标文件-技术标

收藏

本作品内容为技术标1-变风量控制及新风系统招标文件-技术标,格式为 doc ,大小 91176 KB ,页数为 8页

技术标1-变风量控制及新风系统招标文件-技术标


('先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件一、系统总则1、实验室通风控制系统包含以下三部分:实验室排风系统;实验室新风空调系统;实验室变风量控制系统。1)实验室通风控制系统主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能,通风及其控制系统主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。2)实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排风不在室内循环,即采用全新风系统。3)化学实验室换气次数要求不小于8次/小时。实验室的新风补偿80%来自组合式空调机组处理后的新风然后送入实验室;其余20%通过走道、实验室的门、窗缝自然补偿。4)实验室的负压通过实验室的送、排风风量和送、排风口的布置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方,远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入,空气流动路径远离通风柜,防止气流对通风柜的面风速产生扰动。某些较小的房间为避免气流扰动对通风柜面风速的影响,应该避免设置散流器或者在通风柜1.5米范围内部设置散流器。5)气流控制是整个实验室的控制核心。对于实验室,为了充分确保污染不可能从实验室污染区区泄漏到洁净区甚至周围的环境中,保证对室外环境的安全以及实验操作人员的安全,必须建立稳定可靠的气流组织和保证实验室气流稳定的负压梯度。从而建立起安全、可靠、有效的防护屏障。6)实验室排风系统:实验室通风柜按40%同时使用的要求考虑。7)实验室通风柜、排风、新风控制系统采用变风量智能变频控制系统,风机根据输入电压或电流信号进行自动变频,实现节能减排的目的。同时实验室房间进行负压控制,保证实验室的负压稳定,良好的气流组织。2、实验室气流控制方案设计:2.1、通风柜面风速/排风控制:1)每台通风柜配置一套国际知名品牌VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在3秒内,迅速稳定到设定值,如设定为0.5m/s。该系统包括一套通风柜面风速传感器(一套位移传感器可选加)、一套快速反应变风量阀、一套通风柜监控面板、一套电源模块等。2)VAV系统厂家或代理商应有成熟的维护团队,可提供稳定可靠的维护、调试及先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件其他技术响应。投标商需在投标文件当中列明维护及调试人员组成及项目调试、维护经验。3)VAV系统应该适应国内使用环境及工程环境。传感器应适用于各种不同的通风柜类型。2.2、系统具有以下功能特性:1)自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速。2)通风柜监视面板具备液晶显示,可实时显示实际面风速以及阀门位置。方便用户了解通风柜实际状态。3)不安全的条件下,声音及显示报警。4)具备调节窗过高(限高为50cm)报警。5)夜间工作模式。6)通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。7)方便的键盘操作及功能显示屏。8)火灾及意外有紧急排放功能键。9)预留楼宇自控标准接口,可与自控系统对接,支持常用楼控通讯协议Modbus及BACnet等,支持后期更多的系统升级及应用拓展。2.3、实验室房间压差控制:实验室房间配置一套国际进口品牌房间压差控制器。该控制系统保证实验室房间压差稳定在设定值(通常保持实验室微负压)。该系统包括一台压差传感器、一台变风量控制快速反应蝶阀、一台数显控制面板。系统具有以下功能特性:1)直接测量并恒定房间压差,并显示房间压差值2)设置并控制房间的最低换风次数3)不安全的条件下,声音及显示报警4)白天、夜间房间换风次数的自动切换。5)火灾及意外有紧急排放功能6)配置楼宇自控标准接口,预留与自控系统对接7)方便的键盘操作及功能显示屏。2.4、排风机的变频控制:每台排风机配置一套静压控制器。该系统包括一个管道静压传感器、一台数显控制面板。系统具有以下功能特性:1)自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。2)直接测量并数字显示当前管道内的静压值。3)不安全的条件下,声音及显示报警。4)夜间工作模式。1先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件5)方便的键盘操作及功能显示屏。6)火灾及意外有紧急排放功能键。7)配置楼宇自控标准接口,预留与自控系统对接。8)面板显示管道内的压力变化。2.5、AHU送风机的变频控制:每台AHU配置一套静压控制器。该系统包括一个管道静压传感器、一台数显控制面板。系统具有以下功能特性:1)自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。2)直接测量并数字显示当前管道内的静压值。3)不安全的条件下,声音及显示报警。4)夜间工作模式。5)方便的键盘操作及功能显示屏。6)火灾及意外有紧急排放功能键。7)配置楼宇自控标准接口,预留与自控系统对接。8)面板显示管道内的压力变化。二、主要产品要求1、空调机组结构:(a)新风机组空调水系统冷热水调节阀(配套冬季防冻控制系统)由送风温度自动调节空调水量,湿膜加湿段配带自动控制系统。机组外壳为双层金属夹心保温板,外极为彩板,内板为镀锌钢板,厚度不小于1.0mm,各功能段的组合应该严密,漏风率<2%(b)初效过滤段:过滤效率为35%,设有钢制滤网架,要求牢固、美观。(c)表冷段(d)加热段:采用电动调节阀根据送风温度控制加热器的加热量,电动调节阀须设旁通阀门及前后阀门。(e)湿膜加湿段:采用电动调节阀根据送风湿度控制加湿水量,电动调节阀须设旁通阀门及前后阀门。(f)送风机段:采用名牌高效率、噪声低、压力曲线平稳的离心式通风机,利用变频器控制风机转速以满足送风压力稳定;风车电机要求采用变频电机,防护等级为IP54,绝缘等级为F;此离心式通风机须在克服整个系统阻力和空调滤网压差下足够满足工艺所要求的送风道静压值。风机须装配减震装置,风机的震动值及噪音值应等于或小于国家标准。(g)新风控制器:每套组合式空调须有独立的送风温度控制系统,温度控制误差须2先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件在±2℃。每套环境空调独立的控制系统应采用DDC的仪表控制,品牌:西门子霍尼韦尔等。风机变频器为Siemens、Schneider、ABB等。2、通风柜控制系统a)采用面风速传感器高精度传感器,测量范围0-1m/s,测量精度为1%,高稳定性/热敏对比无使用漂移。安装灵活适用于各种通风柜构造,无需维护,品牌:英国TEL、德国西门子等国际一线品牌。b)通风柜监控器主要指标要求:\uf0d8具有液晶显示面板,可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数\uf0d8所有参数均可就地设置,液晶显示屏应有调整相应指示,且进入界面应设置密码保护避免误操作\uf0d8可依据室内气流环境,调整面风速传感器敏感度,减少系统波动\uf0d8具备紧急排风按键。紧急情况下,通过此按键实现最大排风操作\uf0d8单台通风柜具有待机运行按键,可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗品牌:美国TSI、德国西门子、英国TEL等国际一线品牌。c)变风量排风蝶阀模拟量控制,漏风率小于0.5%;快速连续型电动执行器(进口);额定电压:24VAC;控制信号:DC0—10V;全行程时间小于1.5s,环境温(-18°C~+50°C)。变风量蝶阀特性:\uf0d8数字化变风量控制阀,受控于通风柜监控器,实现通风柜变风量控制,通过通讯与子系统内其它蝶阀相连,交换数据,实现其它控制功能。用于通风柜排风控制的专用防腐阀门,阀体、锥体和阀杆都经防腐处理。\uf0d8控制信号响应时间:<1秒。风道静压变化响应时间:<1秒。精度:当前面风速的±20%。。\uf0d8执行器驱动方式:电动\uf0d8噪音:低噪设计达到或优于ASHRAE噪音标准。\uf0d8安全措施:当断电或故障时,风阀应处于最大排风状态(常开状态)品牌:德国西门子、英国TEL等国际一线品牌。3、排风机的型式:采用名牌高效率、噪声低、压力曲线平稳的防腐玻璃钢离心式通风机,选用变频电机控制风机转速以满足排风压力稳定,排风机叶轮需防腐。\uf0d8风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机,风机性能曲线优良,满足风量、风压要求。风机其整体应为玻离纤维(FRP)耐酸碱树脂制作,其叶轮为翼型离心式,风机效率75%以上;\uf0d8风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内;\uf0d8选用的风机必须满足节能的需要,同时必须提供节能证书。\uf0d8所有的排风机全部安装在楼顶,实验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离实验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向,应至少高出所在建筑3米,应有防雨、防雷设计,但不应影响气体直接向上空排放。3先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件\uf0d8风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长;运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠,风速、风量稳定;品牌:上海通用风机厂、上虞风机总厂、余姚风机总厂等。电机:ABB,Simens等排风机的入口需安装消音器,风机安装减振器。4、送风管材质:镀锌钢板,橡塑保温(须注明保温品牌)。厚度按设计要求,并需达到强度要求。5、排风管材质:PP风管,出屋顶部分采用玻璃钢风管,需达到强度要求。三、工程内容1、施工用电1.1、本公司仅提供施工电源搭接点,总计费装置以业主方表计为准,施工方也需配置计量表。1.2、现场电的配电箱(柜)、电缆等由承包商供料和安装:施工配电箱(柜)必须购置获得3C认证的专业厂产品,不得使用私自组装的设备,箱内配置必须符合国家规范对施工用电的要求,并配置合适的防漏电开关。施工电源必须采用五线制,所有临时线必须采用电缆。2、组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管的安装应符合下列规定:2.1、风机盘管、立柜式空调设备须带装有可清洗式过滤网。2.2、风机盘管之风机须具有变速开关控制,并配有电动二通阀及液晶显示温控器;电动二通阀及液晶显示温控器须为合资或国内知名品牌。2.3、所有轴流式或其它型式的排风机之排风口须加装规格为1010mm之SUS304不锈钢网。3、配管及风管的制作、安装3.1、管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求,并具有出厂合格证、质量证明书。3.2、组合式空调、新风处理机、立式空调柜机等出口须设置低噪音风箱及软接。风机盘管冷冻水进出口需设置不锈钢阀门、金属软管及活接,金属软管须为合资或国内知名品牌。连接各末端空调设备的管道须配置金属软接。3.3、冷冻水管路系统的支撑须采用防腐处理的专用空调防腐木制鞍座。3.4、固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20~50mm,并不得将套管作为管道支撑。保温管道与套管四周间4先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。管道(风管、水管、蒸汽管)穿越墙体或楼板,若需取孔,则由承包商负责采用金刚取孔,不得采用其它方式取孔。4、金属管道的焊接应符合下列规定:4.1、管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm;4.2、管道焊缝表面应清理干净,焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236中规定。四、工程其他内容1.承包商施工用之临时水、电,业主仅提供位置,至施工点的设施由承包商依本业主规范自行架设。水、电计量表由承包商负责提供及安装,施工用水、用电费用由承包商承担,承包商在报价时须考虑此部分的内容。2.设备交货时提供设备操作说明书、维护保养说明书、合格证及相关技术文件。3.要求从商务合同签订结束生效之日开始计算,工期不能超过2个月。4.承揽商搬运、吊装设备和管道材料时不得造成损坏,否则须照价赔偿。5.施工单位的机具、材料等须我司指定的地点堆放整齐。6.承揽商施工人员动火或进行其它作业时,须对我司其它设备采取防护措施,并经我司监工人员确认后方可进行作业,若不听指挥,造成后果,全部由厂商负责。7.承揽商在施工期间若有埋线、穿墙(板)等作业须配合土建进度自行完成,对需在已完成的土木结构上进行开孔、开槽等作业时,须事先征得我司及土建施工方的同意后方可进行,施工完成后负责修复。8.承揽商须自行看管本工程的各种设备和材料等物品,如有丢失或损坏等,均由承揽商自行负责。9.承揽商须配合土建厂商及装修厂商的施工进度,否则由此造成的一切损失均由承揽商负责。附件一5先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件服务承诺书一旦确认确认中标我公司将提供以下服务承诺:1,技术服务:1.1免费为用户培训产品操作技术人员并随时提供产品技术咨询服务。1.2在招标单位要求的合理时间内到位施工.1.3对设备运行后用户计划采取的维修,改造工程积极提供书面文件并提供技术配合。并承诺每半年进行用户回访,意见征求。2,售后服务:2.2根据招标单位以及现场情况派技术人员到现场指导安装,解决在安装调试、试运行中出现的性能问题。2.3根据用户需要,随时配合贵司对设备运行后的检修工作。2.4对所提供的设备,接到用户通知,正常情况下72小时到位,应急24小时内到现场进行处理。2.5可替用户购置设备所需的专用配件,只收取成本费。(有关价格可参照投标报价)2.6全力满足用户对作业范围内的服务要求,并对派出的现场服务人员的工作行为负全责。投标单位盖章附件二实验室通风、空调变风量控制系统的验收标准一、通风柜、管路及变风量系统6先声集团珠江路软件产业园研发基地二期变风量空调系统招标文件通风柜柜门开关平顺,且能停留在任意高度;通风柜干净、整洁,无损坏、划伤;水、气遥控阀安装到位且开关顺畅;照明灯开关正常;风机启动后通风柜安静无噪音;柜门开度在正常操作位置时,通风柜面风速在设定风速(0.5m/s)±0.1m/s;通风管路安装到位且密封无泄漏。二、噪声检测开启排风机,并正常运转,用噪音检测仪放在房间中间离地一米高处测试,排除其他杂音干扰,通风柜全开时噪音应小于60分贝(A)。三、面风速控制功能检测检测通风柜动态使用中的恒定面风速控制功能,将调节窗移动至全关、全开等任意位置,通风柜面风速控制在其设定值±20%范围内。四、通风柜监控器其它功能检测分别检测控制系统、监控器报警、设置、紧急排风等功能确认。五、浓度试验(烟雾实验)对每个排风柜的内部、外部和人员进行实验及人员经过时的干扰实验。可按照GB/T222-2007的第6.6条进行试验。在无人体模型时,可只进行肉眼观察,以通风柜内烟雾在通风柜在3s内打开、人员通过及本条第7款等情况下无明显的外溢现象为合格五、房间负压稳定性试验在通风柜运行时在1s~3s内同时将两台通风柜的柜门开启和关闭,关闭试验室门,测量室内外的负压,负压应保持在-5Pa~-20Pa范围内,且波动在±2Pa内。六、管道严密性测试采用漏光法法测试,即利用光的穿透力检测管道有无缝隙,合格标准见第四条第1款。七、工程验收规范a.《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002;b.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;c.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98;d.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98;e.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98。施工完成后,室内空气质量状况必须满足国家标准要求,所有产品、材质要求按招标文件要求验收,验收完毕移交所有设备合格证、操作手册、检测资料及竣工资料。7',)


  • 编号:1700877915
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:8页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:91176 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>