Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 中央空调工程安装施工方案,中央空调管道更换施工方案

中央空调工程安装施工方案,中央空调管道更换施工方案

收藏

本作品内容为中央空调工程安装施工方案,格式为 docx ,大小 25086 KB ,页数为 6页

中央空调工程安装施工方案


('中央空调工程安装施工方案:户式中央空调工程是一个系统工程。它包含着技术、设备、设计、管理等众多规范。在此我们将我们多年来承包户式中央空调工程的经验和完成工程的方案简介如下,希望得到同行、发包单位以及对本行业业内人仕的指教……一、使用范围户式中央空调工程安装施工方案规定,以大气为热源,热汇,电力驱动的家用中央空调工程的设计、安装施工、调试和验收。小型公共建筑中的该类空调工程可参照本施工方案执行。二、名词术语在本方案中对“家用中央空调(residentialcentralail-conditioning)”定义为:“主要用于居住建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量7~80kW范围内,带集中冷热源的空调形式。”这是我国标准中首次对家用中央空调作出的明确规定。在户式中央空调工程安装施工方案中,还对“空调风系统(conditiondeairductsystem)”“风管式空调系统(ductedairconditiondeductsystem)”冷热水式空调系统(chilledorhotwaterair-conditioningsystem)”、“制冷剂式空调系统(direct-expansionair-conditioningsystem)”等术语作出了定义。三、设计参数户式中央空调工程安装施工方案规定,家用中央空调工程室外、室内空调设计参数见表1表1家用中央空调工程设计参数室外计算参数室内计算参数新风风量项目干球温度/0C湿球温度/0C日平均温度/0C相对湿度/(%)平均风速/(m/s)太阳幅射照度卧室/0C浴室/0C客厅/0C人员经常活动范围内风速①/(m/s)自然进风方式/[m3/(ho人)]③机械进风方式/[m3/(ho人)]夏季3428.230.4----32按GB50019规定②24-28≤0.3≥30冬季-4----753.1----18~2222~2516~22≤0.2①人员经常活动范围内风速系指通过设计可加以控制的空调内的流动速度。②GN50019采暖通风与空气调节设计规范。③户式中央空调工程安装施工方案末作具体规定。四、负荷计算户式中央空调工程安装施工方案规定,空调房间或区域的夏季冷负荷,应采用分项计算方法进行,应根据所服务空调房间或区域的同时使用情况,接各房间或区域冷负荷的累计最大值确定。空调系统的冬季负荷,应采用分项计算方法,按稳定传热方式进行。在选择空调末端设备时,应考虑不使用空调时形成的负荷,对间歇使用空调的房间,还应充分考虑建筑物蓄热特性形成的负荷。五、系统设计户式中央空调工程安装施工方案规定,空调系统的设置,应能防止异味,油烟或其他有害物质的扩散。当舒适要求较高时,宜采用或独立进行室温控制的空调系统,在人员较长时间逗留的房间或区域,应有保证新风量的空调系统。户式中央空调工程安装施工方案对采用分体多联式空调系统、集中排风的空调系统、空调水管路系统作出具体规定。六、空气处理与分布户式中央空调工程安装施工方案规定空调系统的新风和回风应经过滤处理。空调房间的空气颁布方式,应根据室内温度参数,允许风速、噪声标准和空气质量等要求。结合房间特点、内部装修及设备散热等因素综合考虑后确定,并应防止送回风(排风)短路。空调房间的空气循环次数不宜小于每小时5次。空间较高区域的空调设计,应昼减少非空调区与空调区之间的热转移,必要时应在非空调区设置送排风装置。该施工方案并对送风口的出口风速、回风口的设置、回风的吸风速度作出了详细规定。七、设备、管道与布置户式中央空调工程安装施工方案规定,空调设备宜选用能源利用效率高的产品。选用空气源热泵型机组时,应满足室外设计工况下的供暖要求。该施工方案同时对风管、冷热水管、冷凝水管使用的材料作出了明确规定。户式中央空调工程安装施工方案按《家用中央空调设备安装使用管理规定》对空调室外设备的高度、与相邻方、相对方的距离作出规定。空调室外设备必须放置在通风良好、安全可靠的地方,其托板底面距道路面的高度不得低于2.5m。出风口应尽可能远离相邻的门窗;与相对方门的距离必须满足表2要求。表2空调室外设备的出风口与相对方门窗的距离机组额定电功率N(kW)2


  • 编号:1700809780
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:6页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:25086 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>