Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 施工用电增容施工方案(优秀工程范文)

施工用电增容施工方案(优秀工程范文)

收藏

本作品内容为施工用电增容施工方案(优秀工程范文),格式为 doc ,大小 2642456 KB ,页数为 6页

施工用电增容施工方案(优秀工程范文)


('1金鹰大厦前广场改造项目金鹰大厦前广场改造项目施工用电增容施工方案中国建筑第五工程局有限公司2016年3月23日施工用电增容施工方案2金鹰大厦前广场改造项目一、用电概况本工程即将进入基础及主体结构施工阶段,根据用电设备计算,在抗浮锚杆、底板施工阶段将出现用电高峰,基础及主体阶段用电高峰时主要用电部位概况如下表:主要用电部位总用电需求塔吊(8台)办公区及生活区工地照明锚杆钻机(12台)空压机(6台)钢筋加工、混凝土浇筑等450KW250KW150KW1275KW6175KW200KW2600KW目前建设单位提供给我司的施工用电容量约1000Kw,不能满足本工程施工高峰期的用电需求,存在约1600Kw的供电缺口.为避免供电量不足而影响工程施工进度,我司已及时将此情况反映至建设单位,并以函件形式提供2种方案(方案1:柴油发电机供电,方案2:会展中心配电室供电)上报.按照建设单位商讨后决定采用方案2的指示,我部与建设单位、监理单位认真勘察现场并制定了从会展中心配电室接电的具体实施细则,具体如下:二、配电线路布置2.1总体路线会展中心负一楼配电室→负一楼室内待装修区域→会展路→场内西侧→各一级配电箱;2.1.1会展中心配电室内线路布置首先在配电室内进门左手配电柜的最北边增设2个转换屏(记为A点,内置2个630A回路,电表、互感器(500/5)等),然后用4根YJV3×240+2×120的铜芯电缆线从配电柜内接电,分成两组分别接至新增的两个转换屏内.最后从每个转换屏内各引出2根共4根YJLV3×300+2×150的铝芯电缆线,并沿墙设置桥施工用电增容施工方案3金鹰大厦前广场改造项目架,其中水平桥架离地约5米位置,(桥架类型为400×200,固定支架为角钢(4×4×2)焊接而成的三角形支架(直角边尺寸为600×600),钉A8膨胀螺丝固定于墙面,间距2米),桥架穿墙(需先钻600×300洞,后用用C20砼封堵)接至配电室外的待装修店面内,此段线路距离约长60米,共需用铜芯电缆约4×15=60米,铝芯电缆线约4×50=200米.2.1.2室内待装修区域线路布置电缆线从配电室接出至现有待装修店面内,考虑后期店面装修及安全性,计划设置桥架与该区域现有消防风管并排布置,桥架延伸至大门出口位置后,沿车库出口位置框架柱下,该段线路距离约4×50米=200米.2.1.3会展路位置线路布置因待装修店铺门口存一高于道路20厘米的混凝土台阶,因此破除台阶并沿沥青路面切槽至4号雨水井盖子(槽宽800×深700),电缆线埋置该槽内(每根电缆均设DN100pvc套管保护),接至4号雨水井内,待电缆线铺设完毕后覆盖细砂并浇筑混凝土、沥青等加以保护,同时在路面设置醒目高压标示牌.此段线路共需用电缆线约4×32=128米.待电缆线接至4号雨水井内,电线沿水管道布置,接至西侧施工区,路线为:4号雨水井→3号雨水井→2号雨水井→1号雨水井.该段线路长约4×60=240米.2.1.4场内线路布置电缆经场内的1号的雨水井接出,并沿雨水井至西侧绿篱基坑顶混凝土道路切槽(宽800×深700),在场内南侧、北侧和西侧共设置4个一级配电箱(内设2个400A,2个250A),编号为1号(B点)、2号(C点)、3号(D点)、4号(E点),(详见线路平面布置图).场内电缆线沿工地四周围挡架空布置,且穿大门道路位施工用电增容施工方案4金鹰大厦前广场改造项目置需切槽(宽800×深700,外设DN50pvc套管保护),后浇筑C40混凝土,加以覆盖保护.架子为高宽600×高1200的角钢(4×4×2)焊接而成的架子,按照2.5米间距设置,该段线路长约1200米.2.1.5施工用电线路布置按照就近、便利原则从基坑顶设置的一级配电箱接电设置二级配电箱、三级移动配电箱,供各分区施工机械使用.综上可得:1号线路为A-B,线长约600米,2号线路为A-C,线长约250米,3号线路为A-D,线长约500米,4号线路为A-E,线长约650米,需要YJLV3×300+2×150铝芯电缆总长约2000米,YJV3×240+2×120铜芯电缆线约60米.三、线路平面布置图见附图一四、施工人员、机具、材料配备主要施工人员、机具、材料配备概况如下表所示:人员专业电工10人备注电焊工8人混凝土工8人搬运工8人机具强力型风炮机BW-1100F2个铲子4个电钳、起子等各4个施工用电增容施工方案5金鹰大厦前广场改造项目交流电焊机BX1-4002个手推斗车2辆容量0.08米3材料转换屏2个内置2个630A回路电表2个互感器500/52个电胶布20卷桥架(400×200)约120米铜芯电缆线YJV3×240+2×12060米铝芯电缆线YJLV3×300+2×150约2000米五、施工注意事项5.1所有接电、穿线等施工人员均获得高压电工操作证方可进行施工;5.2接电前,应确保主线电闸处于关闭、断电状态;5.3施工过程应严格按照规范执行,使用DN100pvc套管保护好电缆线,并随时检查电缆线有无破损、漏电现象;5.4施工时尤其是焊接或使用膨胀螺丝固定电缆桥架时严禁损坏现有物品尤其是电线、水管、消防风管等;施工用电增容施工方案6金鹰大厦前广场改造项目5.5现场发现有触电事故时应做好以下工作:5.5.1立即切断电源,未切断电源时抢救人员切勿直接接触电击者;如果事故离电源开关较近,应立即切断电源开关;如果事故离电源开关太远,不能立即断开,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流;5.5.2抢救的同时拨打120救援电话,请求专业医生的救助;六、需建设单位协助解决事项6.1提供会展中心配电室大门钥匙,并安排专业电工协助从配电室内配电柜中接电、穿线等,共同做好施工过程安全监督工作;6.2联系待装修店面业主及会展中心物业等相关人员,并取得在该区域地面及室外台阶、沥青路面切槽施工的许可,以及允许桥架经该店面门口柱子外表面顺下至地面;施工用电增容施工方案',)


  • 编号:1700836497
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:6页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:2642456 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>