('.挡烟垂壁安装施工技术要求、接口处理工艺(一)安装施工技术要求1、基本要求1)挡烟垂壁所用的所有原材料必须符合相应的国家标准或行业标准的规定。2)挡烟垂壁挡烟部件在(200±15)℃、(25±5)Pa差压时的漏烟量应不大于25m3/(m2.h)。2、施工工艺流程预埋件(或¢8镀锌膨胀螺栓)安装→镀锌龙骨架安装→防火材料按设备管线要求位置开孔→防火材料安装、固定→管线开孔位置防火封堵。3、施工工艺及检验标准1)挡烟部件与框架的接触部分应密封。2)挡烟垂壁金属部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。3)挡烟垂壁的挡烟部件必须安装牢固,不可出现留缝、松动现象。4)挡烟垂壁的挡烟部件不允许出现撕裂、缺角、挖补等缺陷。5)安装大样:部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!.6)挡烟垂壁的各项指标及检验标准可参照《挡烟垂壁》GA533-2005标准执行。(二)接口处理工艺1)负责挡烟垂壁的施工安装,配合电动电动挡烟垂帘设备安装并做装饰工作,与天花吊顶留缝处理。2)在有设备和管线穿越时,需要选择一种合适的防火封堵系统,同时也需要考虑设备及管线可能产生的位移的影响,确保不会有荷载施加到挡烟垂壁上。部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!',)