Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 混凝土的凝土结构设计要求规范GB50010-2018

混凝土的凝土结构设计要求规范GB50010-2018

收藏

本作品内容为混凝土的凝土结构设计要求规范GB50010-2018,格式为 doc ,大小 1126440 KB ,页数为 432页

混凝土的凝土结构设计要求规范GB50010-2018


("实用标准文案《混凝土结构设计规范》GB50010-2010引用标准名录1《工程结构可靠性设计统一标准》GB501532《建筑结构可靠度设计统一标准》GB500683《建筑结构荷载规范》GB500094《建筑抗震设计规范》GB500115《民用建筑热工设计规范》GB501766《混凝土结构工程施工规范》GB50×××7《建筑工程抗震设防分类标准》GB502238《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2本规范用词说明1为了便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。2)表示严格,在正常情况下均应这样做的词:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。3)表示允许稍有选择,在条件允许时首先这样做的词:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。2规范中指定应按其它有关标准、规范执行时,写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。1总则31.0.1为了在混凝土结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全、适用、经济,保证质量,制定本规范。1.0.2本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土结构的设计。本规范不适用于轻骨料混凝土及特种混凝土结构的设计。1.0.3本规范依据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153及《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的原则制定。本规范是对混凝土结构设计的基本要求。混凝土结构的设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。42术语、符号2.1术语2.1.1混凝土结构concretestructure以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。2.1.2素混凝土结构plainconcretestructure无筋或不配置受力钢筋的混凝土结构。2.1.3普通钢筋steelbar精彩文档实用标准文案用于混凝土结构构件中的各种非预应力筋的总称。2.1.4钢筋混凝土结构reinforcedconcretestructure配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土结构。2.1.5预应力筋prestressingtendon用于混凝土结构构件中施加预应力的钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋等的总称。2.1.6预应力混凝土结构prestressedconcretestructure配置受力的预应力筋,通过张拉或其它方法建立预加应力的混凝土结构。2.1.7现浇混凝土结构cast-in-situconcretestructure在现场原位支模并整体浇筑而成的混凝土结构。2.1.8装配式混凝土结构prefabricatedconcretestructure由预制混凝土构件或部件装配、连接而成的混凝土结构。2.1.9装配整体式混凝土结构assembledmonolithicconcretestructure由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力加以连接,并现场浇筑混凝土而形成整体受力的混凝土结构。2.1.10叠合式构件superposedmember由预制混凝土构件(或既有混凝土结构构件)和后浇混凝土组成,两阶段成型的整体受力结构构件。2.1.11深受弯构件deepflexuralmember5跨高比小于5的受弯构件。2.1.12深梁deepbeam跨高比小于2的简支单跨梁或跨高比小于2.5的多跨连续梁。2.1.13先张法预应力混凝土结构pretensionedprestressedconcretestructure在台座上张拉预应力筋后浇筑混凝土,并通过粘结力传递而建立预加应力的混凝土结构。2.1.14后张法预应力混凝土结构post-tensionedprestressedconcretestructure混凝土浇筑并达到规定强度后,通过张拉预应力筋并在结构上锚固而建立预加应力的混凝土结构。2.1.15无粘结预应力混凝土结构unbondedprestressedconcretestructure配置与混凝土之间可保持相对滑动的专用无粘结预应力筋的后张法预应力混凝土结构。2.1.16有粘结预应力混凝土结构bondedprestressedconcretestructure通过灌浆或与混凝土的直接接触使预应力筋与混凝土之间相互粘结的预应力混凝土结构。2.1.17结构缝structuraljoint根据结构功能需求而采取设计措施分割混凝土结构的间隔。2.1.18混凝土保护层concretecover结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简称保护层。2.1.19锚固长度anchoragelength受力钢筋端部依靠其表面与混凝土的粘结作用或端部弯钩、锚头对混凝土的挤压作用而达到设计所需应力的长度。2.1.20钢筋连接spliceofreinforcement精彩文档实用标准文案通过绑扎搭接、机械连接、焊接等方法实现钢筋之间内力传递的构造形式。2.1.21配筋率ratioofreinforcement混凝土构件中配置的钢筋面积(或体积)与规定的混凝土截面面积(或体积)的比值。2.1.22剪跨比ratioofshearspantoeffectivedepth6截面弯矩除以剪力和有效高度的乘积所得的值。2.1.23横向钢筋transversereinforcement垂直于纵向受力钢筋的箍筋及用于约束的间接钢筋。2.2符号2.2.1材料性能Ec——混凝土的弹性模量;Es——钢筋的弹性模量;C30——立方体抗压强度标准值为30N/mm2的混凝土强度等级;HRB500——强度级别为500N/mm2的普通热轧带肋钢筋;HRBF400——强度级别为400N/mm2的细晶粒热轧带肋钢筋;RRB400——强度级别为400N/mm2的余热处理带肋钢筋;HPB300——强度级别为300N/mm2的热轧光圆钢筋;HRB400E——强度级别为400N/mm2且有较高抗震性能要求的普通热轧带肋钢筋;fck、fc——混凝土轴心抗压强度标准值、设计值;ftk、ft——混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值;fyk、fptk——普通钢筋、预应力筋强度标准值;ffy、.y——普通钢筋抗拉、抗压强度设计值;ffpypy、.——预应力筋抗拉、抗压强度设计值;fyv——横向钢筋的抗拉强度设计值;δgt——钢筋最大力下的总伸长率。2.2.2作用和作用效应N——轴向力设计值;Nk、Nq——按荷载标准组合、准永久组合计算的轴向力值;Nu0——构件的截面轴心受压或轴心受拉承载力设计值;M——弯矩设计值;Mk、Mq——按荷载标准组合、准永久组合计算的弯矩值;Mu——构件的正截面受弯承载力设计值;7Mcr——受弯构件的正截面开裂弯矩值;T——扭矩设计值;V——剪力设计值;Fl——局部荷载设计值或集中反力设计值;..sp、——正截面承载力计算中纵向钢筋、预应力筋的应力;.pe——预应力筋的有效预应力;ll.、..——受拉区、受压区预应力筋在相应阶段的预应力损失值;.——混凝土的剪应力;wmax——按荷载准永久组合或标准组合,并考虑长期作用影响的精彩文档实用标准文案计算最大裂缝宽度。2.2.3几何参数b——矩形截面宽度,T形、I形截面的腹板宽度;c——混凝土保护层厚度;d——钢筋的公称直径(简称直径)或圆形截面的直径;h——截面高度;h0——截面有效高度;la——纵向受拉钢筋的锚固长度;l0——计算跨度或计算长度;s——沿构件轴线方向上横向钢筋的间距、螺旋筋的间距或箍筋的间距;x——混凝土受压区高度;A——构件截面面积;AAss、.——受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积;AApp、.——受拉区、受压区纵向预应力筋的截面面积;Al——混凝土局部受压面积;Acor——钢筋网、螺旋筋或箍筋内表面范围内的混凝土核心面积;B——受弯构件的截面刚度;I——截面惯性矩;W——截面受拉边缘的弹性抵抗矩;Wt——截面受扭塑性抵抗矩。2.2.4计算系数及其他8E.——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值;.——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数;.——偏心受压构件考虑二阶效应影响的轴向力偏心距增大系数;.——计算截面的剪跨比,即M.Vh0.;.——纵向受力钢筋的配筋率;.v——间接钢筋或箍筋的体积配筋率;.——表示钢筋直径的符号,.20表示直径为20mm的钢筋。93基本设计规定3.1一般规定3.1.1混凝土结构设计应包括下列内容:1结构方案设计,包括结构选型、传力途径和构件布置;2作用及作用效应分析;3结构构件截面配筋计算或验算;4结构及构件的构造、连接措施;5对耐久性及施工的要求;6满足特殊要求结构的专门性能设计。3.1.2本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。3.1.3混凝土结构的极限状态设计应包括:1承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏或不适于继续承载的变形,或结构的连续倒塌;精彩文档实用标准文案2正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。3.1.4结构上的直接作用(荷载)应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009及相关标准确定;地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011确定。间接作用和偶然作用应根据有关的标准或具体条件确定。直接承受吊车荷载的结构构件应考虑吊车荷载的动力系数。预制构件制作、运输及安装时应考虑相应的动力系数。对现结构,必要时应考虑施工阶段的荷载。3.1.5混凝土结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的规定。混凝土结构中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结构构件的安全等级,可根据其重要程度适当调整。对于结构中重要构件和关键传力部位,宜适当提高其安全等级。3.1.6混凝土结构设计应考虑施工技术水平以及实际工程条件的可行性。有特殊10要求的混凝土结构,应提出相应的施工要求。3.1.7设计应明确结构的用途,在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。3.2结构方案3.2.1混凝土结构的设计方案应符合下列要求:1选用合理的结构体系、构件型式和布置;2结构的平、立面布置宜规则,各部分的质量和刚度宜均匀、连续;3结构传力途径应简捷、明确,竖向构件宜连续贯通、对齐;4宜采用超静定结构,重要构件和关键传力部位应增加冗余约束或有多条传力途径。5宜减小偶然作用的影响范围,避免发生因局部破坏引起的结构连续倒塌。3.2.2混凝土结构中结构缝的设计应符合下列要求:1应根据结构受力特点及建筑尺度、形状、使用功能,合理确定结构缝的位置和构造形式;2宜控制结构缝的数量,并应采取有效措施减少设缝的不利影响;3可根据需要设置施工阶段的临时性结构缝。3.2.3结构构件的连接应符合下列要求:1连接部位的承载力应保证被连接构件之间的传力性能;2当混凝土构件与其他材料构件连接时,应采取可靠的连接措施;3应考虑构件变形对连接节点及相邻结构或构件造成的影响。3.2.4混凝土结构设计应符合下列要求:1满足不同环境条件下的结构耐久性要求;2节省材料、方便施工、降低能耗与保护环境。3.3承载能力极限状态计算3.3.1混凝土结构的承载能力极限状态计算应包括下列内容:1结构构件应进行承载力(包括失稳)计算;2直接承受重复荷载的构件应进行疲劳验算;113有抗震设防要求时,应进行抗震承载力计算;精彩文档实用标准文案4必要时尚应进行结构的倾覆、滑移、漂浮验算;5对于可能遭受偶然作用,且倒塌可引起严重后果的重要结构,宜进行防连续倒塌设计。3.3.2对持久设计状况、暂短设计状况和地震设计状况,当用内力的形式表达时,结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式:.0S.R(3.3.2-1)..cskRdR.Rf,f,a,.../.(3.3.2-2)式中:γ0——结构重要性系数:在持久设计状况和短暂设计状况下,对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0,对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9;对地震设计状况下不应小于1.0;S——承载能力极限状态下作用组合的效应设计值:对持久设计状况和暂短设计状况按作用的基本组合计算;对地震设计状况按作用的地震组合计算;R——结构构件的抗力设计值;R(·)——结构构件的抗力力函数;γRd——结构构件的抗力模型不定性系数:对静力设计,一般结构构件取1.0,重要结构构件或不确定性较大的结构构件根据具体情况取大于1.0的数值;对抗震设计,采用承载力抗震调整系数γRE代替γRd的表达形式;fc、fs——混凝土、钢筋的强度设计值,应根据本规范第4.1.4条及第4.2.3条的规定取值;ad——几何参数的标准值;当几何参数的变异性对结构性能有明显的不利影响时,可另增减一个附加值。公式(3.3.2-1)中的γ0S,在本规范各章中用内力值(N、M、V、T等)表达;对预应力混凝土结构,尚应按本规范第10.1.2条的规定考虑预应力效应。3.3.3对持久或暂短设计状况下的二维、三维混凝土结构,当采用应力设计的形式表达时,应接下列规定进行承载能力极限状态的计算:121按弹性分析方法设计时,可将混凝土应力按区域等代成内力,根据公式(3.3.2-2)进行计算,应符合本规范第6.1.2条的规定;2按弹塑性分析或采用多轴强度准则设计时,应根据材料强度的平均值进行承载力函数的计算,并应符合本规范第6.1.3条的规定。3.3.4对偶然作用下的结构进行承载能力极限状态设计时,公式(3.3.2-1)中的作用效应设计值S按偶然组合计算,结构重要性系数0.取不小于1.0的数值;当计算结构构件的承载力函数时,公式(3.3.2-2)中混凝土、钢筋的强度设计值cf、sf改用强度标准值fck、ykf(或pykf);当进行结构防连续倒塌验算时,结构构件的承载力函数按本规范第3.6节的原则确定。3.3.5对既有结构的承载能力极限状态设计,应按下列规定进行:1对既有结构进行安全复核、改变用途或延长使用年限而验算承载能力极限状态时,宜符合本规范第3.3.2条的规定;2对既有结构进行改建、扩建或加固改造而重新设计时,承载能力极限状态的计算应符合本规范第3.7节的规定。3.4正常使用极限状态验算精彩文档实用标准文案3.4.1混凝土结构构件应根据其使用功能及外观要求,进行正常使用极限状态的验算。混凝土结构构件正常使用极限状态的验算应包括下列内容:1对需要控制变形的构件,应进行变形验算;2对使用上限制出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;3对允许出现裂缝的构件,应进行受力裂缝宽度验算;4对有舒适度要求的楼盖结构,应进行竖向自振频率验算。3.4.2对于正常使用极限状态,结构构件应应分别按荷载的准永久组合、标准组合、准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算:S.C(3.4.2)式中S——正常使用极限状态的荷载组合效应值;13C——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。3.4.3钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3.4.3规定的挠度限值。表3.4.3受弯构件的挠度限值构件类型挠度限值手动吊车l0/500吊车梁电动吊车l0/600当l0<7m时l0/200(l0/250)当7m≤l0≤9m时l0/250(l0/300)屋盖、楼盖及楼梯构件当l0>9m时l0/300(l0/400)注:1表中l0为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用;2表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;3如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;4构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值;5当构件对使用功能和外观有较高要求时,设计可对挠度限值适当加严。3.4.4结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级。在直接作用下,结构构件的裂缝控制等级划分及要求应符合下列规定:一级——严格要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力。二级——一般要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土抗拉强度的标准值。三级——允许出现裂缝的构件:对钢筋混凝土构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范表3.4.5规定的最精彩文档实用标准文案大裂缝宽度限值。对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用的影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本规范第3.4.5条规定的最大裂缝宽度限值;对二a类环境的预应力混凝土构件,尚应按荷载准永久组合计算,构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值。14注:预应力混凝土结构构件的荷载组合应包括预应力作用。3.4.5结构构件应根据结构类型和本规范第3.5.2条规定的环境类别,按表3.4.5的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值wlim。表3.4.5结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值(mm)钢筋混凝土结构预应力混凝土结构环境类别裂缝控制等级wlim裂缝控制等级wlim一0.30(0.40)0.20二a三级0.10二b二级——三a、三b三级0.20一级——注:1表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及预应力螺纹钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;2对处于年平均相对湿度小于60%地区一级环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;3在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;4在一类环境下,对预应力混凝土屋架、托架及双向板体系,应按二级裂缝控制等级进行验算;对一类环境下的预应力混凝土屋面梁、托梁、单向板,按表中二a级环境的要求进行验算;在一类和二类环境下的需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;6表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第7章的要求;7对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;8对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定。9混凝土保护层厚度较大的构件,可根据实践经验对表中最大裂缝宽度限值适当放宽。3.4.6对大跨度混凝土楼盖结构应进行竖向自振频率验算,其自振频率宜符合下列要求:精彩文档实用标准文案1住宅和公寓不宜低于5Hz;2办公楼和旅馆不宜低于4Hz;3大跨度公共建筑不宜3Hz;4工业建筑及有特殊要求的建筑应根据使用功能提出要求。153.5耐久性设计3.5.1混凝土结构应根据设计使用年限和环境类别进行耐久性设计,耐久性设计包括下列内容:1确定结构所处的环境类别;2提出材料的耐久性质量要求;3确定构件中钢筋的混凝土保护层厚度;4满足耐久性要求相应的技术措施;5在不利的环境条件下应采取的防护措施;6提出结构使用阶段检测与维护的要求。注:对临时性的混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。3.5.2混凝土结构的环境类别划分应符合表3.5.2的要求。表3.5.2混凝土结构的环境类别环境类别条件一室内干燥环境;无侵蚀性静水浸没环境二a室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境;非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境二b干湿交替环境;水位频繁变动环境;严寒和寒冷地区的露天环境;严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境三a严寒和寒冷地区冬季水位变动区环境;受除冰盐影响环境;海风环境三b盐渍土环境;受除冰盐作用环境;海岸环境四海水环境五受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境注:1室内潮湿环境是指构件表面经常处于结露或湿润状态的环境;162严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176精彩文档实用标准文案的有关规定;3海岸环境和海风环境宜根据当地情况,考虑主导风向及结构所处迎风、背风部位等因素的影响,由调查研究和工程经验确定;4受除冰盐影响环境为受到除冰盐盐雾影响的环境;受除冰盐作用环境指被除冰盐溶液溅射的环境以及使用除冰盐地区的洗车房、停车楼等建筑。3.5.3设计使用年限为50年的混凝土结构,其混凝土材料宜符合表3.5.3的规定。表3.5.3结构混凝土材料的耐久性基本要求环境等级最大水胶比最低强度等级最大氯离子含量(%)最大碱含量(kg/m3)一0.60C200.30不限制二a0.55C250.20二b0.50(0.55)C30(C25)0.15三a0.45(0.50)C35(C30)0.15三b0.40C400.103.0注:1氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比;2预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.05%;最低混凝土强度等级应按表中的规定提高两个等级;3素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的要求可适当放松;4有可靠工程经验时,二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;5处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的混凝土应使用引气剂,并可采用括号中的有关参数;6当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。3.5.4一类环境中,设计使用年限为100年的混凝土结构应符合下列规定:1钢筋混凝土结构的最低强度等级为C30;预应力混凝土结构的最低强度等级为C40;2混凝土中的最大氯离子含量为0.05%;3宜使用非碱活性骨料,当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为3.0kg/m3;4混凝土保护层厚度应按本规范第8.2.1条的规定增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减小。5在设计使用年限内,应建立定期检测、维修的制度。3.5.5二、三类环境中,设计使用年限100年的混凝土结构应采取专门的有效措施。173.5.6对下列混凝土结构及构件,尚应采取加强耐久性的相应措施:1预应力混凝土结构中的预应力筋应根据具体情况采取表面防护、管道灌浆、加大混凝土保护层厚度等措施,外露的锚固端应采取封锚和混凝土表面处理等有效措施;2有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求;3严寒及寒冷地区的潮湿环境中,结构混凝土应满足抗冻要求,混凝土抗冻等级应符合有关标准的要求;4处于二、三类环境中的悬臂构件宜采用悬臂梁-板的结构形式,或在其上表面增设防护层;5处于二、三环境中的结构构件,其表面的预埋件、吊钩、连接件等金属部精彩文档实用标准文案件应采取可靠的防锈措施;6处在三类环境中的混凝土结构构件,可采用阻锈剂、环氧树脂涂层钢筋或其他具有耐腐蚀性能的钢筋、采取阴极保护措施或采用可更换的构件等措施。3.5.6混凝土结构在设计使用年限内尚应遵守下列规定:1设计中的可更换混凝土构件应按规定定期更换;2构件表面的防护层,应按规定维护或更换;3结构出现可见的耐久性缺陷时,应及时进行处理。3.5.7耐久性环境类别为四类和五类的混凝土结构,其耐久性要求应符合有关标准的规定。3.6防连续倒塌设计原则3.6.1混凝土结构宜按下列要求进行防连续倒塌的概念设计:1采取减小偶然作用效应的措施;2采取使重要构件及关键传力部位避免直接遭受偶然作用的措施;3在结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束,布置备用传力途径;4增强重要构件及关键传力部位、疏散通道及避难空间结构的承载力和变形性能;5配置贯通水平、竖向构件的钢筋,采取有效的连接措施并与周边构件可靠地锚固;186通过设置结构缝,控制可能发生连续倒塌的范围。3.6.2重要结构的防连续倒塌设计可采用下列方法:1拉结构件法:在结构局部竖向构件失效的条件下,按梁-拉结模型、悬索-拉结模型和悬臂-拉结模型进行极限承载力计算,维持结构的整体稳固性。2局部加强法:对可能遭受偶然作用而发生局部破坏的竖向重要构件和关键传力部位,可提高结构的安全储备;也可直接考虑偶然作用进行结构设计。3去除构件法:按一定规则去除结构的主要受力构件,采用考虑相应的作用和材料抗力,验算剩余结构体系的极限承载力;也可采用受力-倒塌全过程分析,进行防倒塌设计。3.6.3当进行偶然作用下结构防连续倒塌的验算时,作用宜考虑结构相应部位倒塌冲击引起的动力系数。在承载力函数的计算中,混凝土强度仍取用强度标准值fck,钢筋强度改用极限强度标准值stkf(或ptkf),根据本规范第4.1.3条及第4.2.2条的规定取值,ka宜考虑偶然作用下结构倒塌对结构几何参数的影响。必要时可考虑材料强度在动力作用下的强化和脆性,并取相应的强度特征值。3.7既有结构设计的原则3.7.1为既有结构延长使用年限、安全复核、改变用途、改建、扩建或加固修复等,应对其进行评定、验算或重新设计。3.7.2对既有结构的评定、验算或重新设计应符合下列原则:1应按现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的要求,进行安全性、适用性、耐久性及抗灾害能力的评定。2应根据评定结果、使用要求和后续使用年限确定既有结构的设计方案。3对既有结构进行安全复核、改变用途或延长使用年限而进行承载能力极限状态的验算时,宜符合本规范的规定。4对既有结构进行改建、扩建或加固改造而重新设计时,承载能力极限状态的计算应符合本规范和相关标准的规定。精彩文档实用标准文案5既有结构的正常使用极限状态验算及构造要求宜符合本规范的规定。6必要时可对使用功能作相应的调整,提出限制使用的要求。3.7.3既有结构的重新设计应符合下列规定:191应优化结构方案、提高结构的整体稳固性、避免承载力及刚度突变;2荷载可按现行荷载规范的规定确定,也可按使用功能和后续使用年限作适当的调整;3应根据检测、评定的结果确定既有结构的设计参数;4结构既有部分混凝土、钢筋的强度设计值应根据强度的实测值确定;当材料的性能符合原设计的要求时,可按原设计的规定取值;5设计时应考虑既有结构构件实际的几何尺寸、截面配筋、连接构造和已有缺陷的影响;当符合原设计的要求时,可按原设计的规定取值;6结构后加部分的材料性能应按本规范第4章的规定确定;7既有结构与后加部分可按二阶段成形的叠合构件,按本规范第9.5节的规定进行设计;8设计时应考虑既有结构的承载历史及施工状态的影响:9既有结构与后加部分之间应采取可靠的连接构造措施。4材料4.1混凝土4.1.1混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。4.1.2素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。4.1.3混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3-1采用;轴心抗拉强度的标准值ftk应按表4.1.3-2采用。表4.1.3-1混凝土轴心抗压强度标准值(N/mm2)强混凝土强度等级度C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C8020ckf10.013.416.720.123.426.829.632.435.538.541.544.547.450.2表4.1.3-2混凝土轴心抗拉强度标准值(N/mm2)强混凝土强度等级度C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80tkf1.271.541.782.012.202.392.512.642.742.852.932,993.053.114.1.4混凝土轴心抗压强度的设计值fc应按表4.1.4-1采用;轴心抗拉强度的设计值ft应按表4.1.4-2采用。表4.1.4-1混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2)强混凝土强度等级度C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80精彩文档实用标准文案cf7.29.611.914.316.719.121.123.125.327.529.731.833.835.9表4.1.4-2混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm2)强混凝土强度等级度C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80tf0.911.101.271.431.571.711.801.891.962.042.092.142.182.224.1.5混凝土受压和受拉的弹性模量Ec应按表4.1.5采用。混凝土的剪切变形模量Gc可按相应弹性模量值的0.40倍采用。混凝土泊松比cv可按0.20采用。表4.1.5混凝土的弹性模量(×104N/mm2)混凝土强度等级C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80Ec2.202.552.803.003.153.253.353.453.553.603.653.703.753.80注:1当有可靠试验依据时,弹性模量值也可根据实测数据确定;2当混凝土中掺有大量矿物掺合料时,弹性模量可按规定龄期根据实测值确定。4.1.6混凝土轴心抗压、轴心抗拉疲劳强度设计值fcf、ftf应按表4.1.4中的强度设计值乘疲劳强度修正系数ρ.确定。混凝土受压或受拉疲劳强度修正系数ρ.应根据受压或受拉疲劳应力比值fc.分别按表4.1.6-1、4.1.6-2采用;当混凝土受拉-压疲劳应力作用时,受压或受拉疲劳强度修正系数ρ.均取0.60。21疲劳应力比值fc.应按下列公式计算:ffc,mincfc,max....(4.1.6)式中:fc,min.、fc,max.——构件疲劳验算时,截面同一纤维上混凝土的最小应力、最大应力。表4.1.6-1混凝土受压疲劳强度修正系数γρfc.0≤fc.<0.10.1≤f精彩文档实用标准文案c.<0.20.2≤fc.<0.30.3≤fc.<0.40.4≤fc.<0.5fc.≥0.5ρ.0.680.740.800.860.931.00表4.1.6-2混凝土受拉疲劳强度修正系数γρfc.fc0...0.1fc0.1...0.2fc0.2...0.3fc0.3...0.4fc0.4...0.5ρ.0.630.660.690.720.74fc.fc0.5...0.6fc0.6...0.7fc0.7...0.8fc..0.8――ρ.0.760.800.901.00――注:直接承受疲劳荷载的混凝土构件,当采用蒸汽养护时,养护温度不宜高于60℃。4.1.7混凝土疲劳变形模量fcE应按表4.1.7采用。表4.1.7混凝土的疲劳变形模量(×104N/mm2)强度等级C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80fcE1.301.401.501.551.601.651.701.751.801.851.904.1.8当温度在0℃到100℃范围内时,混凝土的热工参数可按下列规定取值:线膨胀系数c.1×10-5/℃;导热系数λ10.6kJ/(m·h·℃);比热c0.96kJ/(kg·℃)。4.2钢筋4.2.1混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:1纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335、HPB300、RRB400钢筋;2箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,22精彩文档实用标准文案也可采用HRB335、HRBF335钢筋;3预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。注:RRB400钢筋不宜用作重要部位的受力钢筋,不应用于直接承受疲劳荷载的构件。4.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。普通钢筋的屈服强度标准值ykf、极限强度标准值stkf应按表4.2.2-1采用;预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋的极限强度标准值ptkf及屈服强度标准值pykf应按表4.2.2-2采用。表4.2.2-1普通钢筋强度标准值牌号符号公称直径d(mm)屈服强度标准值ykf(N/mm2)极限强度标准值stkf(N/mm2)HPB3006~22300420HRB335HRBF335F6~50335455HRB400HRBF400RRB400FR6~50400540HRB500HRBF500F6~50500630表4.2.2-2预应力筋强度标准值(N/mm2)种类符号公称直径d(mm)屈服强度标准值pykf极限强度标准值ptkf620800780970中强度预应力钢丝光面螺旋肋精彩文档实用标准文案.PM.HM5、7、99801270预应力螺纹钢785980筋螺纹.T18、25、32、4050930108023108012301380157051640186071380157012901470消除应力钢丝光面螺旋肋.P.H91380157014101570167018601×3(三股)8.6、10.8、12.91760196015401720167018609.5、12.7、15.2、17.81760196015901770钢绞线1×7(七股).S21.616701860注:强度为1960MPa级的钢绞线作后张预应力配筋时,应有可靠的工程经验;精彩文档实用标准文案4.2.3普通钢筋的抗拉强度设计值yf、抗压强度设计值yf.应按表4.2.3-1采用;预应力筋的抗拉强度设计值pyf、抗压强度设计值pyf.应按表4.2.3-2采用。当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。横向钢筋的抗拉强度设计值yvf应按表中yf的数值采用;但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。表4.2.3-1普通钢筋强度设计值(N/mm2)牌号抗拉强度设计值yf抗压强度设计值yf.HPB300270270HRB335、HRBF335300300HRB400、HRBF400、RRB400360360HRB500、HRBF500435435表4.2.3-2预应力筋强度设计值(N/mm2)种类ptkf抗拉强度设计值pyf抗压强度设计值pyf.800510中强度预应力钢丝970650127081041014701040消除应力钢丝157011101860132041024157011101720122018601320钢绞线19601390390980650预应力螺纹钢筋10807701230900435注:当预应力筋的强度标准值不符合表4.2.3-2的规定时,其强度设计值应进行相应的比例换算。4.2.4普通钢筋及预应力筋在最大力下的总伸长率δgt应不小于表4.2.4的规定的数值。表4.2.4普通钢筋及预应力筋在最大力下的总伸长率限值普通钢筋钢筋品种HPB300HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500预应力筋δgt(%)10.07.53.5精彩文档实用标准文案4.2.5普通钢筋和预应力筋的弹性模量Es应按表4.2.5采用。表4.2.5钢筋的弹性模量(×105N/mm2)牌号或种类弹性模量EsHPB300钢筋2.10HRB335、HRB400、HRB500钢筋HRBF335、HRBF400、HRBF500钢筋RRB400钢筋预应力螺纹钢筋、中强度预应力钢丝2.00消除应力钢丝2.05钢绞线1.95注:必要时可采用实测的弹性模量。4.2.6普通钢筋和预应力筋的疲劳应力幅限值fy.f和fpy.f应根据钢筋疲劳应力比值fs.、fp.,分别按表4.2.5-1及表4.2.5-2线性内插取值。普通钢筋疲劳应力比值fs.应按下列公式计算:fs,maxffs,mins....(4.2.6-1)式中:fs,maxfs,min.、.——构件疲劳验算时,同一层钢筋的最小应力、最大应力。25表4.2.6-1普通钢筋疲劳应力幅限值(N/mm2)疲劳应力幅限值Δfyf疲劳应力比值.sfHRB335HRB40001751750.11621620.21541560.3144149精彩文档实用标准文案0.41311370.51151230.6971060.777850.854600.92831注:当纵向受拉钢筋采用闪光接触对焊连接时,其接头处的钢筋疲劳应力幅限值应按表中数值乘以系数0.80取用。预应力筋疲劳应力比值fp.应按下列公式计算:fp,maxfminp,fp....(4.2.6-2)式中fp,maxfp,min.、.——构件疲劳验算时,同一层预应力筋的最小应力、最大应力。表4.2.6-2预应力筋疲劳应力幅限值fpy.f(N/mm2)疲劳应力幅限值Δfpyf疲劳应力比值消除应力钢丝.pf钢绞线ptkf=1570ptkf=1770、1670ptkf=15700.71442552400.81181791680.9709488注:1当fsv.不小于0.9时,可不作预应力筋疲劳验算;2当有充分依据时,可对表中规定的疲劳应力幅限值作适当调整。4.2.7当采直径50mm的钢筋时,宜有可靠的工程经验。构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直接32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。4.2.8当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长26精彩文档实用标准文案率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。4.2.9当构件中采用预制的钢筋焊接网片或钢筋骨架配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。4.2.10各种公称直径的普通钢筋、预应力筋的公称截面面积及理论重量应按附录A采用。5结构分析5.1基本原则3.4.7混凝土结构应进行整体作用效应分析,必要时尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的分析。3.4.8当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其最不利的作用组合。结构可能遭遇火灾、飓风、爆炸、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析。3.4.9结构分析的模型应符合下列要求:1结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数、边界条件以及结构材料性能指标等应符合实际情况,并应有相应的构造措施;2结构上各种作用的取值与组合、初始应力和变形状况等,应符合结构的实际状况;3结构分析中所采用的各种近似假定和简化,应有理论、试验依据或经工程实践验证;计算结果的精度应符合工程设计的要求。3.4.10结构分析应符合下列要求:1满足力学平衡条件;2在不同程度上符合变形协调条件,包括节点和边界的约束条件;3采用合理的材料本构关系或构件单元的受力-变形关系。带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号273.4.11结构分析时,应根据结构类型、材料性能和受力特点等选择下列分析方法:1弹性分析方法;2塑性内力重分布分析方法;3弹塑性分析方法;4塑性极限分析方法;5试验分析方法。3.4.12结构分析所采用的计算软件应经考核和验证,其技术条件应符合本规范和国家现行有关标准的要求。应对分析结果进行判断和校核,在确认其合理、有效后方可应用于工程设计。5.2分析模型5.2.1混凝土结构宜按空间体系进行结构整体分析,并宜考虑构件的弯曲、轴向、剪切和扭转等变形对结构内力的影响。当进行简化分析时,应符合下列规定:1体形规则的空间结构,可沿柱列或墙轴线分解为不同方向的平面结构分精彩文档实用标准文案别进行分析,但应考虑平面结构的空间协同工作。2构件的轴向、剪切和扭转变形对结构内力分析影响不大时,可不予考虑。5.2.2混凝土结构的计算简图宜按下列方法确定:1梁、柱等一维构件的轴线宜取为控制截面几何中心的连线,墙、板等二维构件的中轴面宜取为控制截面中心线组成的平面或曲面。2现浇结构和装配整体式结构的梁柱节点、柱与基础连接处等可作为刚接;非整体浇筑的次梁两端及板跨两端可作为铰接。3梁、柱等杆件的计算跨度或计算高度可按其两端支承长度的中心距或净距确定,并应根据支承节点的连接刚度或支承反力的位置加以修正;4梁、柱等杆件间连接部分的刚度远大于杆件中间截面的刚度时,在计算模型中可作为刚域处理。5.2.3进行结构整体分析时,对于现浇结构或装配整体式结构,可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性。当楼盖开有较大孔或其局部会产生明显的平面内变形带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号28时,在结构分析中应考虑其影响。5.2.4对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度fb.可按表5.2.4所列情况中的最小值取用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效翼缘尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。表5.2.4受弯构件受压区有效翼缘计算宽度b.fT形、I形截面倒L形截面情况肋形梁(板)独立梁肋形梁(板)1按计算跨度l0考虑0l30l30l62按梁(肋)净距ns考虑nb.s—nb.s/23按翼缘高度fh.考虑fb.12h.bfb.5h.注:1表中b为梁的腹板厚度;2肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时,可不考虑表中情况3的规定;3加腋的T形、I形和倒L形截面,当受压区加腋的高度hh不小于fh.且加腋的长度hb不大于3hh时,其翼缘计算宽度可按表中情况3的规定分别增加2hb(T形、I形截面)和hb(倒L形截面);4独立梁受压区的翼缘板在荷载作用下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时,其计算宽度应取腹板宽度b。5.2.5当地基与结构的相互作用对结构的内力和变形有显著影响时,结构分析中宜考虑地基与结构相互作用的影响。5.3弹性分析3.2.5结构的弹性分析方法可用于正常使用极限状态和承载能力极限状态的作用效应分析。3.2.6结构构件的刚度可按下列原则确定:1混凝土的弹性模量应按本规范表4.1.5采用;2截面惯性矩可按匀质的混凝土全截面计算;带格式的:项目符号和编号精彩文档实用标准文案293端部加腋的杆件,应考虑其截面变化对结构分析的影响;4不同受力状态构件的截面刚度,宜考虑混凝土开裂、徐变等因素的影响予以折减。3.2.7混凝土结构弹性分析宜采用结构力学或弹性力学等分析方法。体形规则的结构,可根据作用的种类和特性,采用适当的简化分析方法。3.2.8当结构的二阶效应可能使作用效应显著增大时,在结构分析中应考虑二阶效应的不利影响。混凝土结构的重力二阶效应可采用有限元分析方法计算,也可采用本规范附录B的简化方法。当采用有限元分析方法时,宜考虑混凝土构件开裂对构件刚度的影响。3.2.9当边界支承位移对双向板的内力及变形有较大影响时,在分析中宜考虑边界支承竖向不均匀变形的影响。5.4塑性内力重分布分析5.4.1混凝土连续梁和连续单向板,可采用塑性内力重分布方法进行分析。重力荷载作用下的框架、框架-剪力墙结构中的现浇梁以及双向板等,经弹性分析求得内力后,可对支座或节点弯矩进行适度调幅,并确定相应的跨中弯矩。5.4.2按考虑塑性内力重分布分析方法设计的结构和构件,尚应满足正常使用极限状态的要求,并采取有效的构造措施。对于直接承受动力荷载的构件,以及要求不出现裂缝或处于三a、三b类环境情况下的结构,不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法。5.4.3钢筋混凝土梁支座或节点边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于25%;弯矩调整后的梁端截面相对受压区高度不应超过0.35,且不宜小于0.10。钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%。预应力混凝土梁的弯矩调幅幅度应符合本规范第10.1.8条的规定。5.4.4对属于协调扭转的混凝土结构构件,受相邻构件约束的支承梁的扭矩宜考虑内力重分布的影响。考虑内力重分布后的支承梁,应按弯剪扭构件进行承载力计算。注:当有充分依据时,也可采用其他设计方法。带格式的:项目符号和编号305.5弹塑性分析5.5.1重要或受力复杂的结构,宜采用弹塑性分析方法对结构整体或局部进行验算。结构的弹塑性分析宜遵循下列原则:1应预先设定结构的形状、尺寸、边界条件、材料性能和配筋等;2材料的性能指标宜取平均值或实测值,可按本规范附录C采用,或通过试验分析确定;3宜考虑结构几何非线性的不利影响;4分析结果用于承载力设计时,应考虑承载力不定性系数,对结构的抗力进行适当调整。5.5.2混凝土结构的弹塑性分析,可根据实际情况采用静力或动力分析方法。结构的基本构件计算模型宜按下列原则确定:1梁、柱等杆系构件可简化为一维单元,宜采用纤维束模型或塑性铰模型;2墙、板等构件可简化为二维单元,宜采用膜单元、板单元或壳单元;精彩文档实用标准文案3复杂的混凝土结构、大体积结构、结构的节点或局部区域需作精细分析时,宜采用三维块体单元。5.5.3钢筋、混凝土材料的本构关系可按本规范附录C采用,也可通过试验分析确定。构件、截面或各种计算单元的受力-变形关系宜符合实际受力情况。某些变形较大的构件或节点进行局部精细分析时,宜考虑钢筋与混凝土间的粘结-滑移本构关系。5.6塑性极限分析5.6.1对不承受多次重复荷载作用的混凝土结构,当有足够的塑性变形能力时,可采用塑性极限理论的分析方法进行结构的承载力计算,同时应满足正常使用的要求。5.6.2整体结构的塑性极限分析计算应符合下列规定:1对可预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可根据设定的结构塑性屈服机制,采用塑性极限理论进行分析;2对难于预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可采用静力或动力31弹塑性分析方法确定;3对直接承受偶然作用的结构构件或部位,应根据偶然作用的动力特征考虑其动力效应的影响。5.6.3承受均布荷载的周边支承的双向矩形板,可采用塑性铰线法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态的分析与设计。当边界支承位移对板的内力及破坏状态有较大影响时,宜考虑边界支承的竖向不均匀变形的影响。5.7间接作用分析4.1.9当混凝土的收缩、徐变以及温度变化等间接作用在结构中产生的作用效应可能危及结构的安全或正常使用时,宜进行间接作用分析,并应采取相应的构造措施和施工措施。4.1.10混凝土结构进行间接作用分析,可采用本规范第5.5节的弹塑性分析方法;也可考虑裂缝和徐变对构件刚度的影响,按弹性分析方法近似计算。6承载能力极限状态计算6.1一般规定3.5.7本章适用于钢筋混凝土、预应力混凝土构件的承载能力极限状态计算;素混凝土结构构件设计应符合本规范附录D的规定。深受弯构件、牛腿、叠合式构件的承载力计算应符合本规范第9章的有关规定。3.5.8对于二维或三维非杆系结构构件,当按弹性分析方法得到构件的应力设计值分布后,可按主拉应力设计值的合力在配筋方向的投影确定配筋量、按主拉应力的分布确定钢筋布置,并应符合相应的构造要求;混凝土受压应力设计值不应大于其抗压强度设计值,受压钢筋可按构造要求配置。当混凝土处于多轴受压状态时,其抗压强度设计值可按本规范附录C.4的有关规定确定。3.5.9采用非线性分析方法校核、验算混凝土结构、结构构件的承载能力极限32状态时,应符合下列规定:1应根据设计状况和性能设计目标确定混凝土和钢筋的强度取值;2钢筋应力不应大于钢筋的强度取值;精彩文档实用标准文案3混凝土应力不应大于混凝土的强度取值,多轴应力状态混凝土强度验算可按本规范附录C.4的有关规定进行。6.2正截面承载力计算(I)正截面承载力计算的一般规定6.2.1正截面承载力应按下列基本假定进行计算:1截面应变保持平面;2不考虑混凝土的抗拉强度;3混凝土受压的应力与应变关系按下列规定取用:当.c..0时ccc011nf....................(6.2.1-1)当0ccu.....时cc..f(6.2.1-2)..cu,k215060n..f.(6.2.1-3)..50cu,k..0.002.0.5f.50.10.(6.2.1-4)..5cucu,k..0.0033.f.50.10.(6.2.1-5)式中:c.——混凝土压应变为c.时的混凝土压应力;cf——混凝土轴心抗压强度设计值,按本规范表4.1.4-1采用;0.——混凝土压应力达到cf时的混凝土压应变,当计算的0.值小于0.002时,取为0.002;cu.——正截面的混凝土极限压应变,当处于非均匀受压且按公式(6.2.1-5)33计算的值大于0.0033时,取为0.0033;当处于轴心受压时取为0.;cu,kf——混凝土立方体抗压强度标准值,按本规范第4.1.1条确定;n——系数,当计算的n值大于2.0时,取为2.0。4纵向受拉钢筋的极限拉应变取为0.01;5纵向钢筋的应力取钢筋应变与其弹性模量的乘积,但其值应符合下列要求。精彩文档实用标准文案ysiy.f....f(6.2.1-6)p0ipypipy..f....f(6.2.1-7)式中:si.、pi.——第i层纵向普通钢筋、预应力筋的应力,正值代表拉应力,负值代表压应力;p0i.——第i层纵向预应力筋截面重心处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力,按本规范公式(10.1.6-3)或公式(10.1.6-6)计算。yf、pyf——普通钢筋、预应力筋抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用、表4.2.3-2采用;yf.、pyf.——普通钢筋、预应力筋抗压强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用、表4.2.3-2采用;6.2.2在确定中和轴位置时,对双向受弯构件,其内、外弯矩作用平面应相互重合;对双向偏心受力构件,其轴向力作用点、混凝土和受压钢筋的合力点以及受拉钢筋的合力点应在同一条直线上。当不符合上述条件时,尚应考虑扭转影响。6.2.3弯矩作用平面内截面对称的偏心受压构件,当同一主轴方向的杆端弯矩比12MM不大于0.9且设计轴压比不大于0.9时,若构件的长细比满足公式(6.2.3)的要求,可不考虑轴向压力在该方向挠曲杆件中产生的附加弯矩影响;否则应根据本规范第6.2.4条的规定,按截面的两个主轴方向分别考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的附加弯矩影响。c12l/i.34-12(M/M)(6.2.3)34式中:1M、2M——分别为偏心受压构件两端截面按结构分析确定的对同一主轴的组合弯矩设计值,绝对值较大端为2M,绝对值较小端为M1,当构件按单曲率弯曲时,M1/M2取正值,否则取负值;cl——构件的计算长度,可近似取偏心受压构件相应主轴方向上下支撑点之间的距离;i——偏心方向的截面回转半径。6.2.4排架结构柱的二阶效应应按本规范第5.3.4条的规定计算;其他偏心受压构件,考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的二阶效应后控制截面弯矩设计值应按下列公式计算:mns2M.C.M(6.2.4-1)1m2C0.70.3MM..(6.2.4-2)2c精彩文档实用标准文案nsc2a0111300(/)/lMNehh...........(6.2.4-3)cc0.5fAN..(6.2.4-4)当mnsC.小于1.0时取1.0;对剪力墙肢类及核心筒墙肢类构件,可取mnsC.等于1.0。式中:mC——构件端截面偏心距调节系数,当小于0.7时取0.7;ns.——弯矩增大系数;N——与弯矩设计值M2相应的轴向压力设计值;ae——附加偏心距,按6.2.5条规定确定;c.——截面曲率修正系数,当计算值大于1.0时取1.0;h——截面高度;对环形截面,取外直径;对圆形截面,取直径;0h——截面有效高度;对环形截面,取02sh.r.r;对圆形截面,取0sh.r.r;此处,r、2r和sr按本规范附录E第E.0.3条和第E.0.4条计算;A——构件截面面积。356.2.5偏心受压构件的正截面承载力计算时,应计入轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距ea,其值应取20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的较大值。6.2.6受弯构件、偏心受力构件正截面承载力计算时,受压区混凝土的应力图形可简化为等效的矩形应力图。矩形应力图的受压区高度x可取截面应变保持平面的假定所确定的中和轴高度乘以系数1.。当混凝土强度等级不超过C50时,1.取为0.80,当混凝土强度等级为C80时,1.取为0.74,其间按线性内插法确定。矩形应力图的应力值可由混凝土轴心抗压强度设计值cf乘以系数1.确定。当混凝土强度等级不超过C50时,1.取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,1.取为0.94,其间按线性内插法确定。6.2.7纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度b.应按下列公式计算:1钢筋混凝土构件有屈服点普通钢筋精彩文档实用标准文案1byscu1fE.....(6.2.7-1)无屈服点普通钢筋1bycuscu10.002fE.......(6.2.7-2)2预应力混凝土构件1bpyp0cuscu10.002fE.........(6.2.7-3)式中:b.——相对界限受压区高度,取xb/h0;精彩文档实用标准文案xb——界限受压区高度;h0——截面有效高度:纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离;Es——钢筋弹性模量,按本规范表4.2.4采用;.p0——受拉区纵向预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力,按本规范公式(10.1.6-3)或公式(10.1.6-6)计算;36.cu——非均匀受压时的混凝土极限压应变,按本规范公式(6.2.1-5)计算;1.——系数,按本规范第6.2.6条的规定计算。注:当截面受拉区内配置有不同种类或不同预应力值的钢筋时,受弯构件的相对界限受压区高度应分别计算,并取其较小值。6.2.8纵向钢筋应力应按下列规定确定:1纵向钢筋应力宜按下列公式计算:普通钢筋10sscu(i1)iEhx.....(6.2.8-1)预应力筋10pscup0(i1)iiEhx.......(6.2.8-2)2纵向钢筋应力也可按下列近似公式计算:普通钢筋ys1b10()iifxh.......(6.2.8-3)预应力筋pyp0精彩文档实用标准文案p1p0b10i()iiifxh...........(6.2.8-4)3按公式(6.2.8-1)至公式(6.2.8-4)计算的纵向钢筋应力应符合本规范第6.2.1条第5款的相关规定。式中:h0i——第i层纵向钢筋截面重心至截面受压边缘的距离;x——等效矩形应力图形的混凝土受压区高度;si.、pi.——第i层纵向普通钢筋、预应力筋的应力,正值代表拉应力,负值代表压应力;p0i.——第i层纵向预应力筋截面重心处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力,按本规范公式(10.1.6-3)或公式(10.1.6-6)计算。6.2.9矩形、I形、T形截面构件的正截面承载力可按本节规定计算;任意截面、圆形及环形截面构件的正截面承载力可按本规范附录E的规定计算。(Ⅱ)正截面受弯承载力计算376.2.10矩形截面或翼缘位于受拉边的倒T形截面受弯构件,其正截面受弯承载力应符合下列规定(图6.2.10):1c0ys0sp0pyp0p()()()()2M..fbxh.x.f.A.h.a.....f.A.h.a.(6.2.10-1)混凝土受压区高度应按下列公式确定:1cysyspypp0pyp.fbx.fA.f.A..fA.(...f.)A.(6.2.10-2)混凝土受压区高度尚应符合下列条件:b0x..h(6.2.10-3)x.2a.(6.2.10-4)式中:M——弯矩设计值;1.——系数,按本规范第6.2.6条的规定计算;As、A.s——受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积;Ap、A.p——受拉区、受压区纵向预应力筋的截面面积;p0..——受压区纵向预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力;b——矩形截面的宽度或倒T形截面的腹板宽度;精彩文档实用标准文案h0——截面有效高度;a.s、a.p——受压区纵向普通钢筋合力点、预应力筋合力点至截面受压边缘的距离;a.——受压区全部纵向钢筋合力点至截面受压边缘的距离,当受压区未配置纵向预应力筋或受压区纵向预应力筋应力p0py(...f.)为拉应力时,公式(6.2.10-4)中的a.用a.s代替。图6.2.10矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算386.2.11翼缘位于受压区的T形、I形截面受弯构件(图6.2.11),其正截面受弯承载力计算应分别符合下列规定:1当满足下列条件时fyAs.fpyAp..1fcbf.hf..fy.As..(.p.0.fp.y)Ap.(6.2.11-1)应按宽度为b.f的矩形截面计算;2当不满足公式(6.2.11-1)的条件时,应按下列公式计算:f1c01cff0ys0sp0pyp0p()()()()()()22M.fbxhx.fbbhhhfAha.fAha....................(6.2.11-2)混凝土受压区高度应按下列公式确定:..1cffysyspypp0pyp.f..bx.b..bh....fA.f.A..fA.(...f.)A.(6.2.11-3)式中:h.f——T形、I形截面受压区的翼缘高度;b.f——T形、I形截面受压区的翼缘计算宽度,按本规范第6.2.12条的规定确定。按上述公式计算T形、I形截面受弯构件时,混凝土受压区高度仍应符合本规范公式(6.2.10-3)和公式(6.2.10-4)的要求。(a)x≤h.f(b)x>h.f图6.2.11I形截面受弯构件受压区高度位置6.2.12T形、I形及倒L形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度b.f可按本规范表5.2.4所列情况中的最小值取用。6.2.13受弯构件正截面受弯承载力计算,应符合本规范公式(6.2.10-3)的要求。当由构造要求或按正常使用极限状态验算要求配置的纵向受拉钢筋截面面积大于受弯承载力要求的配筋面积时,按本规范公式(6.2.10-2)或公式(6.2.11-3)计算39的混凝土受压区高度x,可仅计入受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋截面面积。6.2.14当计算中计入纵向普通受压钢筋时,应满足本规范公式(6.2.10-4)的条件;当不满足此条件时,正截面受弯承载力应符合下列规定:pyppM.fA(h.a.as.).fyAs(h.as.as.).(.p.0.fp.y)Ap.(ap..as.)(6.2.14)式中:sa、pa——受拉区纵向普通钢筋、预应力筋至受拉边缘的距离。(Ⅲ)正截面受压承载力计算6.2.15钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第9.3节的规定时,精彩文档实用标准文案其正截面受压承载力应符合下列规定(图6.2.15):cysN.0.9.(fA.f.A.)(6.2.15)式中:N——轴向压力设计值;.——钢筋混凝土构件的稳定系数,按表6.2.15采用;fc——混凝土轴心抗压强度设计值,按本规范表4.1.4-1采用;A——构件截面面积;A.s——全部纵向钢筋的截面面积。当纵向钢筋配筋率大于3%时,公式(6.2.15)中的A应改用()sA.A.代替。表6.2.15钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数l/b0≤810121416182022242628l/d0≤78.510.5121415.517192122.524l/i0≤2835424855626976839097.1.000.980.950.920.870.810.750.700.650.600.56l/b03032343638404244464850l/d0262829.5313334.536.5384041.543l/i0104111118125132139146153160167174.0.520.480.440.400.360.320.290.260.230.210.19注:1l0为构件的计算长度,对钢筋混凝土柱可按本规范第6.2.20条的规定取用;2b为矩形截面的短边尺寸,d为圆形截面的直径,i为截面的最小回转半径。40图6.2.15配置箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件6.2.16钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的螺旋式或焊接环式间接钢筋符合本规范第9.3.2条的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图6.2.16):N.0.9(fcAcor.fy.As..2.fyvAss0)(6.2.16-1)corss1ss0AdAs..(6.2.16-2)式中:yvf——间接钢筋的抗拉强度设计值,按本规范第4.2.3条的规定采用;Acor——构件的核心截面面积:间接钢筋内表面范围内的混凝土面积;Ass0——螺旋式或焊接环式间接钢筋的换算截面面积;dcor——构件的核心截面直径:间接钢筋内表面之间的距离;Ass1——螺旋式或焊接环式单根间接钢筋的截面面积;s——间接钢筋沿构件轴线方向的间距;.——间接钢筋对混凝土约束的折减系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取1.0,当混凝土强度等级为C80时,取0.85,其间按线性内插法确定。注:1按公式(6.2.16-1)算得的构件受压承载力设计值不应大于按本规范公式(6.2.15)算得的构件受压承载力设计值的1.5倍;2当遇到下列任意一种情况时,不应计入间接钢筋的影响,而应按本规范第6.2.15条的规定进行计算:1)当l0/d>12时;精彩文档实用标准文案2)当按公式(6.2.16-1)算得的受压承载力小于按本规范公式(6.2.15)算得的受压承载力时;3)当间接钢筋的换算截面面积ss0A小于纵向钢筋的全部截面面积的25%时。41图6.2.16配置螺旋式间接钢筋的钢筋混凝土轴心受压构件截面6.2.17矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力应符合下列规定(图6.2.17):N..1fcbx.fy.As...sAs.(.p.0.fp.y)Ap...pAp(6.2.17-1)1c0ys0sp0pyp0p()()()2Ne..fbx.h.x..f.A.h.a.....f.A.h.a.....(6.2.17-2)i2e.e.h.a(6.2.17-3)i0ae.e.e(6.2.17-4)式中:e——轴向压力作用点至纵向受拉普通钢筋和受拉预应力筋的合力点的距离;s.、p.——受拉边或受压较小边的纵向普通钢筋、预应力筋的应力;ie——初始偏心距;a——纵向受拉普通钢筋和受拉预应力筋的合力点至截面近边缘的距离;0e——轴向压力对截面重心的偏心距,取为M/N,当需要考虑二阶效应时,M为按本规范5.3.4条、6.2.4条规定确定的弯矩设计值;ae——附加偏心距,按本规范第6.2.5条确定。42图6.2.17矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算1—截面重心轴按上述规定计算时,尚应符合下列要求:1钢筋的应力s.、p.可按下列情况确定:1)当.不大于.b时为大偏心受压构件,取.s为fy、ppy.为f,此处,.为相对受压区高度,取为0xh;2)当.大于.b时为小偏心受压构件,s.、p.按本规范第6.2.8条的规定进行计算。2当计算中计入纵向受压普通钢筋时,受压区高度应满足本规范公式(6.2.10-4)的条件;当不满足此条件时,其正截面受压承载力可按本规范第6.2.14条的规定进行计算,此时,应将本规范公式(6.2.14)中的M以Ne.s代替,此处,se.为轴向压力作用点至受压区纵向普通钢筋合力点的距离;初始偏心距应按公式(6.2.17-4)确定。3矩形截面非对称配筋的小偏心受压构件,当cN大于fbh时,尚应按下列公式进行验算:c0ys0sp0ypp0p()()()()2Ne..fbhh..h.f.Ah..a...f.Ah..a(6.2.17-5)0a()精彩文档实用标准文案2e..h.a..e.e(6.2.17-6)式中:e.——轴向压力作用点至受压区纵向钢筋和预应力钢筋的合力点的离;0h.——纵向受压钢筋合力点至截面远边的距离。4矩形截面对称配筋(ssA..A)的钢筋混凝土小偏心受压构件,也可按下43列近似公式计算纵向普通钢筋截面面积:21c0sy0s(10.5)()ANefbhfha..........(6.2.17-7)此处,相对受压区高度.可按下列公式计算:b1c02b1c01c01b0s0.43()()NfbhNefbhfbhha................(6.2.17-8)6.2.18I形截面偏心受压构件的受压翼缘计算宽度fb.应按本规范第6.2.12确定,其正截面受压承载力应符合下列规定:1当受压区高度x不大于fh.时,应按宽度为受压翼缘计算宽度fb.的矩形截面计算。精彩文档实用标准文案2当受压区高度x大于fh.时(图6.2.18),应符合下列规定:....1cffysssp0pypppN..f..bx.b..bh....f.A...A....f.A...A(6.2.18-1)f....1c0ff0ys0sp0pyp0p()()22Ne.fbxhxbbhhhfAha.fAha......................................(6.2.18-2)公式中的钢筋应力s.、p.以及是否考虑纵向受压普通钢筋的作用,均应按本规范第6.2.17的有关规定确定。图6.2.18I形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算1-截面重心轴3当x大于(fh.h)时,其正截面受压承载力计算应计入受压较小边翼缘受压部分的作用,此时,受压较小边翼缘计算宽度fb应按本规范第6.2.12条确定。4对采用非对称配筋的小偏心受压构件,当cN大于fA时,尚应按下列公式进行验算:44..........ffc0ff0ffys0sp0pyp0p222NefbhhhbbhhhbbhhafAha.fAha................................................(6.2.18-3)0ae..y..a..(e.e)(6.2.18-4)式中:y.——截面重心至离轴向压力较近一侧受压边的距离,当截面对称时,取h/2。注:对仅在离轴向压力较近一侧有翼缘的T形截面,可取fb为b;对仅在离轴向压力较远一侧有翼缘的倒T形截面,可取fb.为b。6.2.19沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、T形或I形截面钢筋混凝土偏心受压构件(图6.2.19),其正截面受压承载力宜符合下列规定:..1c0ffysssswN..f...bh.b..bh....f.A...A.N(6.2.19-1)..2..f1c0ff0ys0ssw10.5()2Ne.f..bhbbhhhfAhaM..........................(6.2.19-2)精彩文档实用标准文案1swywsw110.5NfA.............(6.2.19-3)21swywswsw1M0.5fAh.....................(6.2.19-4)式中:swA——沿截面腹部均匀配置的全部纵向钢筋截面面积;ywf——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用;swN——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋所承担的轴向压力,当1.大于.时,取为1.进行计算;swM——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋的内力对sA重心的力矩,当1.大于.时,取为1.进行计算;.——均匀配置纵向钢筋区段的高度swh与截面有效高度0h的比值(sw0h/h),宜取sw0sh为(h.a.)。受拉边或受压较小边钢筋sA中的应力s.以及在计算中是否考虑受压钢筋和受压较小边翼缘受压部分的作用,应按本规范第6.2.17条和第6.2.18条的有关规定确定。注:本条适用于截面腹部均匀配置纵向钢筋的数量每侧不少于4根的情况。45图6.2.19沿截面腹部均匀配筋的I形截面6.2.20轴心受压和偏心受压柱的计算长度0l可按下列规定确定:1刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱,其计算长度0l可按表6.2.20-1取用;表6.2.20-1刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度0l垂直排架方向柱的类别排架方向精彩文档实用标准文案有柱间支撑无柱间支撑单跨1.5H1.0H1.2H无吊车房屋柱两跨及多跨1.25H1.0H1.2H上柱2.0uH1.25uH1.5uH有吊车房屋柱下柱1.0lH0.8lH1.0lH露天吊车柱和栈桥柱2.0lH1.0lH——注:1表中H为从基础顶面算起的柱子全高;Hl为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度;Hu为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度;2表中有吊车房屋排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,可按无吊车房屋柱的计算长度采用,但上柱的计算长度仍可按有吊车房屋采用;463表中有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于uH/lH不小于0.3的情况;当uH/lH小于0.3时,计算长度宜采用2.5uH。2一般多层房屋中梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度0l可按表6.2.20-2取用。表6.2.20-2框架结构各层柱的计算长度楼盖类型柱的类别0l底层柱1.0H现浇楼盖其余各层柱1.25H底层柱1.25H装配式楼盖其余各层柱1.5H注:表中H为底层柱从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层柱为上下两层楼盖顶面之间的高度。6.2.21对截面具有两个互相垂直的对称轴的钢筋混凝土双向偏心受压构件(图6.2.21),其正截面受压承载力可选用下列两种方法之一进行计算:1按本规范附录E的方法计算,此时,附录E公式(E.0.1-7)和公式(E.0.1-8)中的xM、yM应分别用ixNe、iyNe代替,其中,初始偏心距应按下列公式计算:eix.e0x.eax(6.2.21-1)iy0yaye.e.e(6.2.21-2)式中:0x0ye、e——轴向压力对通过截面重心的y轴、x轴的偏心距:0x0xe为M/N、0y0ye为M/N;0x0yM、M——轴向压力在x轴、y轴方向的弯矩设计值,按本规范第6.2.17条规定分别按x轴、y轴方向确定;axaye、e——x轴、y轴方向上的附加偏心距,按本规范第6.2.5条的规定确定;2按下列近似公式计算:uxuyu01N111精彩文档实用标准文案NNN...(6.2.21-3)式中:u0N——构件的截面轴心受压承载力设计值;47uxN——轴向压力作用于x轴并考虑相应的计算偏心距ixe后,按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值;uyN——轴向压力作用于y轴并考虑相应的计算偏心距iye后,按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值。构件的截面轴心受压承载力设计值Nu0,可按本规范公式(6.2.15)计算,但应取等号,将N以Nu0代替,且不考虑稳定系数.及系数0.9。构件的偏心受压承载力设计值uxN,可按下列情况计算:1)当纵向钢筋沿截面两对边配置时,uxN可按本规范第6.2.17条或第6.2.18条的规定进行计算,但应取等号,将N以uxN代替。2)当纵向钢筋沿截面腹部均匀配置时,uxN可按本规范第6.2.19条的规定进行计算,但应取等号,将N以uxN代替。构件的偏心受压承载力设计值uyN可采用与uxN相同的方法计算。图6.2.21双向偏心受压构件截面1-轴向压力作用点;2—受压区(Ⅳ)正截面受拉承载力计算6.2.22轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:N.fyAs.fpyAp(6.2.22)式中:N——轴向拉力设计值;48sA、pA——纵向普通钢筋、预应力筋的全部截面面积。6.2.23矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:1小偏心受拉构件当轴向拉力作用在钢筋sA与pA的合力点和sA.与pA.的合力点之间时(图6.2.23a):...Ne.fyAs.h0.as..fpyAP.h0.a.p.(6.2.23-1)....ys0spyp0pNe..fAh..a.fAh..a(6.2.23-2)2大偏心受拉构件当轴向拉力不作用在钢筋sA与pA的合力点和sA.与pA.的合力点之间时(图6.2.23b):..yspypysp0pyp1cN.fA.fA.f.A.....f.A...fbx(6.2.23-3)......1c02ys0sp0pyp0pNe..fbx.h.x..f.A.h.a.....f.A.h.a.....(6.2.23-4)此时,混凝土受压区的高度应满足本规范公式(6.2.10-3)的要求。当计算中计入纵向受压普通钢筋时,尚应满足本规范公式(6.2.10-4)的条件;当不满足时,可按公式(6.2.23-2)计算。3对称配筋的矩形截面偏心受拉构件,不论大、小偏心受拉情况,均可按精彩文档实用标准文案公式(6.2.23-2)计算。(a)小偏心受拉构件49(b)大偏心受拉构件图6.2.23矩形截面偏心受拉构件正截面受拉承载力计算6.2.24沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、T形或I形截面钢筋混凝土偏心受拉构件,其正截面受拉承载力应符合本规范公式(6.2.25-1)的规定,式中正截面受弯承载力设计值uM可按本规范公式(6.2.19-1)和公式(6.2.19-2)进行计算,但应取等号,同时应分别取N为0和以uM代替iNe。6.2.25对称配筋的矩形截面钢筋混凝土双向偏心受拉构件,其正截面受拉承载力应符合下列规定:0u0u11NeNM..(6.2.25-1)式中:Nu0——构件的轴心受拉承载力设计值;e0——轴向拉力作用点至截面重心的距离;uM——按轴向拉力作用下的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值。构件的轴心受拉承载力设计值Nu0,按本规范公式(6.2.22)计算,但应取等号,并以Nu0代替N。按通过轴向拉力作用点的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值uM,可按本节(Ⅰ)的有关规定进行计算。公式(6.2.25-1)中的e0/Mu也可按下列公式计算:00x20y2uuxuy()()eeeMMM..(6.2.25-2)式中:0xe、0ye——轴向拉力对截面重心y轴、x轴的偏心距;uxM、uyM——x轴、y轴方向的正截面受弯承载力设计值,按本节(Ⅱ)的规定计算。6.3斜截面承载力计算6.3.1矩形、T形和I形截面受弯构件的受剪截面应符合下列条件:当/4whb.时cc0V.0.25.fbh(6.3.1-1)当/6whb.时50V.0.2.cfcbh0(6.3.1-2)当4w.h/b.6时,按线性内插法确定。精彩文档实用标准文案式中:V——构件斜截面上的最大剪力设计值;.c——混凝土强度影响系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取1.0c..;当混凝土强度等级为C80时,取c..0.8;其间按线性内插法确定;b——矩形截面的宽度,T形截面或I形截面的腹板宽度;0h——截面的有效高度;hw——截面的腹板高度:矩形截面,取有效高度;T形截面,取有效高度减去翼缘高度;I形截面,取腹板净高。注:1对T形或I形截面的简支受弯构件,当有实践经验时,公式(6.3.1-1)中的系数可改用0.3;2对受拉边倾斜的构件,当有实践经验时,其受剪截面的控制条件可适当放宽。6.3.2计算斜截面受剪承载力时,剪力设计值的计算截面应按下列规定采用:1支座边缘处的截面(图6.3.2a、b截面1-1);2受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(图6.3.2a截面2-2、3-3);3箍筋截面面积或间距改变处的截面(图6.3.2b截面4-4);4截面尺寸改变处的截面。注:1受拉边倾斜的受弯构件,尚应包括梁的高度开始变化处、集中荷载作用处和其它不利的截面;2箍筋的间距以及弯起钢筋前一排(对支座而言)的弯起点至后一排的弯终点的距离,应符合本规范第9.2.8条和第9.2.9的构造要求。(a)弯起钢筋(b)箍筋图6.3.2斜截面受剪承载力剪力设计值的计算截面1-1支座边缘处的斜截面;2-2、3-3受拉区弯起钢筋弯起点的斜截面;4-4箍筋截面面积或间距改变处的斜截面6.3.3不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:51V.0.7.hftbh0(6.3.3-1)14h0800h........(6.3.3-2)式中:h.——截面高度影响系数:当0h小于800mm时,取800mm;当0h大于2000mm时,取2000mm。6.3.4当仅配置箍筋时,矩形、T形和I形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合下列规定:csPV.V.V(6.3.4-1)精彩文档实用标准文案vcscvt0yv0sVfbhfAhs...(6.3.4-2)pp0V.0.05N(6.3.4-3)式中:Vcs——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值;Vp——由预加力所提高的构件受剪承载力设计值;cv.——截面混凝土受剪承载力系数,对于一般受弯构件取0.7;对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力的75%以上的情况)的独立梁,取cv1.751...为,.为计算截面的剪跨比,可取.等于a/h0,当.小于1.5时,取1.5,当.大于3时,取3,a取集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离;Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积,即nAsv1,此处,n为在同一个截面内箍筋的肢数,Asv1为单肢箍筋的截面面积;s——沿构件长度方向的箍筋间距;yvf——箍筋的抗拉强度设计值,按本规范第4.2.3条的规定采用;Np0——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的纵向预应力筋及普通钢筋的合力,按本规范第10.1.13条计算;当Np0大于0.3c0fA时,取0.3c0fA,此处,0A为构件的换算截面面积。注:1对合力Np0引起的截面弯矩与外弯矩方向相同的情况,以及预应力混凝土连续52梁和允许出现裂缝的预应力混凝土简支梁,均应取Vp为0;2先张法预应力混凝土构件,在计算合力Np0时,应按本规范第10.1.9条和第7.1.9条的规定考虑预应力筋传递长度的影响。6.3.5当配置箍筋和弯起钢筋时,矩形、T形和I形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合下列规定:cspyvV.V.V.0.8fAsbsin.s.0.8fpyApbsin.p(6.3.5)式中:V——配置弯起钢筋处的剪力设计值,按本规范第6.3.6条的规定取用;pV——由预加力所提高的构件受剪承载力设计值,按本规范公式(6.3.4-3)计算,但计算合力Np0时不考虑预应力弯起钢筋的作用;sbA、pbA——分别为同一平面内的非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的截面面积;s.、p.——分别为斜截面上非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的切线与构件纵轴线的夹角。6.3.6计算弯起钢筋时,截面剪力设计值可按下列规定取用(图6.3.2a):1计算第一排(对支座而言)弯起钢筋时,取支座边缘处的剪力值;2计算以后的每一排弯起钢筋时,取前一排(对支座而言)弯起钢筋弯起点处的剪力值。精彩文档实用标准文案6.3.7矩形、T形和I形截面的一般受弯构件,当符合下式要求时,可不进行斜截面的受剪承载力计算,其箍筋的构造要求应符合本规范第9.2.9条的有关规定。cvt0p0V..fbh.0.05N(6.3.7)式中:cv.——截面混凝土受剪承载力系数,按本规范第6.3.4条的规定采用。6.3.8受拉边倾斜的矩形、T形和I形截面受弯构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定(图6.3.8):csspysbsV.V.V.0.8fAsin.(6.3.8-1)yvsvsvysbsbsp0.8()tantanMfAzfAzVzc........(6.3.8-2)式中:M——构件斜截面受压区末端的弯矩设计值;csV——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值,按本规范公式(6.3.4-2)计算,其中h0取斜截面受拉区始端的垂直截面有效高度;53spV——构件截面上受拉边倾斜的纵向非预应力和预应力受拉钢筋的合力设计值在垂直方向的投影:对钢筋混凝土受弯构件,其值不应大于sin.ysfA;对预应力混凝土受弯构件,其值不应大于()sin.pypysfA.fA,且不应小于.sin.pepA;svz——同一截面内箍筋的合力至斜截面受压区合力点的距离;sbz——同一弯起平面内的弯起钢筋的合力至斜截面受压区合力点的距离;z——斜截面受拉区始端处纵向受拉钢筋合力的水平分力至斜截面受压区合力点的距离,可近似取为0.90h;.——斜截面受拉区始端处倾斜的纵向受拉钢筋的倾角;c——斜截面的水平投影长度,可近似取为h0。注:在梁截面高度开始变化处,斜截面的受剪承载力应按等截面高度梁和变截面高度梁的有关公式分别计算,并应按不利者配置箍筋和弯起钢筋。图6.3.8受拉边倾斜的受弯构件的斜截面受剪承载力计算6.3.9受弯构件斜截面的受弯承载力应符合下列规定(图6.3.9):..yspypysbsbpypbpbyvsvsvM.fA.fAz..fAz..fAz..fAz(6.3.9-1)此时,斜截面的水平投影长度c可按下列条件确定:ysbspypbpyvsvV..fAsin...fAsin...fA(6.3.9-2)式中:V——斜截面受压区末端的剪力设计值;z——纵向受拉普通钢筋和预应力筋的合力点至受压区合力点的距离,可近似取为0.90h;精彩文档实用标准文案sbz、pbz——分别为同一弯起平面内的非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的合54力点至斜截面受压区合力点的距离;svz——同一斜截面上箍筋的合力点至斜截面受压区合力点的距离。在计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的斜截面受弯承载力时,公式中的pyf应按下列规定确定:锚固区内的纵向预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零,在锚固终点处应取为pyf,在两点之间可按线性内插法确定。此时,纵向预应力筋的锚固长度al应按本规范第8.3.1条确定。图6.3.9受弯构件斜截面受弯承载力计算6.3.10受弯构件中配置的纵向钢筋和箍筋,当符合本规范第8.3.1条至第8.3.5条、第9.2.2至第9.2.4条、第9.2.7条、第9.2.8条和第9.2.9条规定的构造要求时,可不进行构件斜截面的受弯承载力计算。6.3.11矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件和偏心受拉构件,其受剪截面应符合本规范第6.3.1条的规定。6.3.12矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:svt0yv01.750.071VfbhfAhN.s....(6.3.12)式中:.——偏心受压构件计算截面的剪跨比,取为M(Vh0);N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当大于0.3fAc时,取0.3fAc,此处,A为构件的截面面积。计算截面的剪跨比.应按下列规定取用:1对框架结构中的框架柱,当其反弯点在层高范围内时,可取为55/(2)n0Hh。当.小于1时,取1;当.大于3时,取3。此处,M为计算截面上与剪力设计值V相应的弯矩设计值,nH为柱净高;2其它偏心受压构件,当承受均布荷载时,取1.5;当承受符合本规范第6.3.4条所述的集中荷载时,取为a/h0,且当.小于1.5时取1.5,当.大于3时取3。6.3.13矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件,当符合下列要求时,可不进行斜截面受剪承载力计算,其箍筋构造要求应符合本规范第9.3.3条的规定。t01.750.071VfbhN...精彩文档实用标准文案.(6.3.13)式中:剪跨比.和轴向压力设计值N应按本规范第6.3.12条确定。6.3.14矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受拉构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:svt0yv01.750.21VfbhfAhN.s....(6.3.14)式中:N——与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值;.——计算截面的剪跨比,按本规范第6.3.12条确定。当公式(6.3.14)右边的计算值小于0svyvhsfA时,应取等于0svyvhsfA,且0svyvhsfA值不应小于t00.36fbh。6.3.15圆形截面钢筋混凝土受弯构件和偏心受压、受拉构件,其截面限制条件和斜截面受剪承载力可按本规范第6.3.1至第6.3.14条计算,但上述条文公式中的截面宽度b和截面有效高度0h应分别以1.76r和1.6r代替,此处,r为圆形截面的半径。计算所得的箍筋截面面积应作为圆形箍筋的截面面积。6.3.16矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其受剪截面应符合下列要求:xcc0V.0.25.fbhcos.(6.3.16-1)ycc0V.0.25.fhbsin.(6.3.16-2)式中:xV——x轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为h0,截面宽度为b;yV——y轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为b0,截面宽度为h;.——斜向剪力设计值V的作用方向与x轴的夹角,arctan(/)yx..VV。6.3.17矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其斜截面受剪承载力应符合下列规56定:ux精彩文档实用标准文案x2uxuy1tanVVVV...........(6.3.17-1)uyy2uyux1tanVVVV.........(6.3.17-2)在x轴、y轴方向的斜截面受剪承载力设计值uxV、uyV应按下列公式计算:svxuxt0yv0x1.750.071VfbhfAhN.s....(6.3.17-3)svyuyt0yv0y1.750.071精彩文档实用标准文案AVfhbfbN.s....(6.3.17-4)式中:xy.、.——分别为框架柱x轴、y轴方向的计算剪跨比,按本规范6.3.12条的规定确定;svxA、svyA——分别为配置在同一截面内平行于x轴、y轴的箍筋各肢截面面积的总和;N——与斜向剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.3fAc时,取0.3fAc,此处,A为构件的截面面积。在设计截面时,可在公式(6.3.17-1)、公式(6.3.17-2)中近似取uxuyV/V等于1后直接进行计算。6.3.18矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,当符合下列要求时,可不进行斜截面受剪承载力计算,其构造箍筋要求应符合本规范第9.3.3条的规定。xt0x1.750.07cos1VfbhN...........(6.3.18-1)yt0y1.750.07sin1VfhbN.............(6.3.18-2)6.3.19矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,当斜向剪力设计值V的作用方向与x轴的夹角.在0°~10°或80°~90°时,可仅按单向受剪构件进行截面承载力计算。576.3.20钢筋混凝土剪力墙的受剪截面应符合下列条件:V.0.25.cfcbh0(6.3.20)6.3.21钢筋混凝土剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:wsht0yv0v精彩文档实用标准文案1(0.50.13)0.5VfbhNAfAh.As....(6.3.21)式中:N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.2fbhc时,取0.2fbhc;A——剪力墙的截面面积;Aw——T形、I形截面剪力墙腹板的截面面积,对矩形截面剪力墙,取为A;Ash——配置在同一水平截面内的水平分布钢筋的全部截面面积;vs——水平分布钢筋的竖向间距;.——计算截面的剪跨比,取为M/(Vh0);当.小于1.5时,取1.5,当.大于2.2时,取2.2;此处,M为与剪力设计值V相应的弯矩设计值;当计算截面与墙底之间的距离小于h0/2时,.可按距墙底h0/2处的弯矩值与剪力值计算。当剪力设计值V不大于公式(6.3.21)中右边第一项时,水平分布钢筋应按本规范第9.4.2、9.4.4、9.4.6条的构造要求配置。6.3.22钢筋混凝土剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:wsht0yv0v1(0.50.13)0.5VfbhNAfAh.As....(6.3.22)当上式右边的计算值小于0vshyvhsfA时,取等于0vshyvhsfA。式中:N——与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值;.——计算截面的剪跨比,按本规范第6.3.21条采用。6.3.23剪力墙洞口连梁的受剪截面应符合本规范第6.3.1条的规定,其斜截面受精彩文档实用标准文案剪承载力应符合下列规定:vt0yv00.7sVfbhfAhs..(6.3.23)6.4扭曲截面承载力计算589.1.1在弯矩、剪力和扭矩共同作用下,hwb不大于6的矩形、T形、I形截面和wwht不大于6的箱形截面构件(图6.4.1),其截面应符合下列条件:当h/bw(或wwh/t)不大于4时cc0t0.250.8VTfbhW...(6.4.1-1)当h/bw(或wwh/t)等于6时cc0t0.20.8VTfbhW...(6.4.1-2)当41.0时,取.=1.0;对直接承受重复荷载的构件,取.=1.0;s.——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉钢筋应力或按标准组合计算的预应力混凝土构件纵向受拉钢筋等效应力;Es——钢筋弹性模量,按本规范表4.2.4采用;79cs——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离(mm):当cs<20时,取cs=20;当cs>65时,取cs=65;te.——按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率;对无粘结后张构件,仅取纵向受拉钢筋计算配筋率;在最大裂缝宽度计算中,当te.<0.01时,取te.=0.01;teA——有效受拉混凝土截面面积:对轴心受拉构件,取构件截面面积;对受弯、偏心受压和偏心受拉构件,取teffA.0.5bh.(b.b)h,此处,fb、fh为受拉翼缘的宽度、高度;sA——受拉区纵向钢筋截面面积;pA——受拉区纵向预应力筋截面面积;deq——受拉区纵向钢筋的等效直径(mm);对无粘结后张构件,仅为受拉区纵向受拉钢筋的等效直径(mm);di——受拉区第i种纵向钢筋的公称直径;对于有粘结预应力钢绞线束的直径取为1p1nd,其中p1d为单根钢绞线的公称直径,n1为单束钢绞线根数;in——受拉区第i种纵向钢筋的根数;对于有粘结预应力钢绞线,取为钢绞线束数;iv——受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数,按表7.1.2-2采用。注:1对承受吊车荷载但不需作疲劳验算的受弯构件,可将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数0.85;2对按本规范第9.2.15条配置表层钢筋网片的梁,按公式(7.1.2-1)计算的最大裂缝宽度可适当折减,折减系数可取0.7;3对00e/h≤0.55的偏心受压构件,可不验算裂缝宽度。表7.1.2-1构件受力特征系数.cr类型钢筋混凝土构件预应力混凝土构件受弯、偏心受压1.91.5偏心受拉2.4—80轴心受拉2.72.2表7.1.2-2钢筋的相对粘结特性系数钢筋先张法预应力筋后张法预应力筋钢筋类别光面钢筋精彩文档实用标准文案带肋钢筋带肋钢筋螺旋肋钢丝钢绞线带肋钢筋钢绞线光面钢丝iv0.71.01.00.80.60.80.50.4注:对环氧树脂涂层带肋钢筋,其相对粘结特性系数应按表中系数的0.8倍取用。7.1.3在荷载准永久组合或标准组合下,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件开裂截面处受压边缘混凝土压应力、不同位置处钢筋的拉应力及预应力筋的等效应力宜按下列假定计算:1截面应变保持平面;2受压区混凝土的法向应力图取为三角形;3不考虑受拉区混凝土的抗拉强度;4采用换算截面;7.1.4在荷载准永久组合或标准组合下,钢筋混凝土构件受拉区纵向钢筋的应力或预应力混凝土构件受拉区纵向钢筋的等效应力也可按下列公式计算:1钢筋混凝土构件受拉区纵向钢筋的应力1)轴心受拉构件qsqsNA..(7.1.4-1)2)偏心受拉构件..qsqs0sNeAha.....(7.1.4-2)3)受弯构件精彩文档实用标准文案qsq0s0.87MhA..(7.1.4-3)4)偏心受压构件..qsqsNezAz...(7.1.4-4)..20f00.870.121zhhe...................(7.1.4-5)e..e.ys0s(7.1.4-6)81........fff0bbhbh(7.1.4-7).s00...0.....1140002eh精彩文档实用标准文案l/h(7.1.4-8)式中:As——受拉区纵向钢筋截面面积:对轴心受拉构件,取全部纵向钢筋截面面积;对偏心受拉构件,取受拉较大边的纵向钢筋截面面积;对受弯、偏心受压构件,取受拉区纵向钢筋截面面积;qN、qM——按荷载准永久组合计算的轴向力值、弯矩值,对偏心受压构件不考虑二阶效应的影响;e.——轴向拉力作用点至受压区或受拉较小边纵向钢筋合力点的距离;e——轴向压力作用点至纵向受拉钢筋合力点的距离;e0——荷载准永久组合下的初始偏心距,取为Mq/Nq;z——纵向受拉钢筋合力点至截面受压区合力点的距离,且不大于0.870h;s.——使用阶段的轴向压力偏心距增大系数,当lh0不大于14时,取1.0;ys——截面重心至纵向受拉钢筋合力点的距离;..f——受压翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值;b.f、h.f——分别为受压区翼缘的宽度、高度;在公式(7.1.4-7)中,当fh.大于00.2h时,取00.2h。2预应力混凝土构件受拉区纵向钢筋的等效应力1)轴心受拉构件kp0skpsNNAA....(7.1.4-9)2)受弯构件..kp0psk1ps()MNzeAAz......(7.1.4-10)精彩文档实用标准文案kpP0eeMN..(7.1.4-11)ppsp0e.y.e(7.1.4-12)式中:pA——受拉区纵向预应力筋截面面积:对轴心受拉构件,取全部纵向预82应力筋截面面积;对受弯构件,取受拉区纵向预应力筋截面面积;p0N——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力,应按本规范第10.1.13条的规定计算;kN、Mk——按荷载标准组合计算的轴向力值、弯矩值;z——受拉区纵向普通钢筋和预应力筋合力点至截面受压区合力点的距离,按公式(7.1.4-5)计算,其中e按公式(7.1.4-11)计算;1.——无粘结预应力筋的等效折减系数,取1.为0.3;对灌浆的后张预应力筋,取1.为1.0;pe——p0N的作用点至受拉区纵向预应力和普通钢筋合力点的距离;psy——受拉区纵向预应力和普通钢筋合力点的偏心距;p0e——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力作用点的偏心距,应按本规范第10.1.13条的规定计算。7.1.5在荷载标准组合和准永久组合下,抗裂验算时截面边缘混凝土的法向应力应按下列公式计算:1轴心受拉构件0kckA..N(7.1.5-1)0qcqAN..(7.1.5-2)2受弯构件0kckW..M(7.1.5-3)0qcqWM..(7.1.5-4)精彩文档实用标准文案3偏心受拉和偏心受压构件kkck00MNWA...(7.1.5-5)qqcq00MNWA...(7.1.5-6)式中:A0——构件换算截面面积;83W0——构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩。7.1.6预应力混凝土受弯构件应分别对截面上的混凝土主拉应力和主压应力进行验算:1混凝土主拉应力1)一级裂缝控制等级构件,应符合下列规定:tptk..0.85f(7.1.6-1)2)二级裂缝控制等级构件,应符合下列规定:tptk..0.95f(7.1.6-2)2混凝土主压应力对一、二级裂缝等级构件,均应符合下列规定:cpck..0.60f(7.1.6-3)式中:.tp、.cp——分别为混凝土的主拉应力、主压应力,按本规范第7.1.7条确定。此时,应选择跨度内不利位置的截面,对该截面的换算截面重心处和截面宽度突变处进行验算。注:对允许出现裂缝的吊车梁,在静力计算中应符合公式(7.1.6-2)和公式(7.1.6-3)的规定。7.1.7混凝土主拉应力和主压应力应按下列公式计算:.......tpcpxyxy2.........精彩文档实用标准文案......222(7.1.7-1)0k0xpcI....My(7.1.7-2)..IbVAS0kpepbp0..sin....(7.1.7-3)式中:.x——由预加力和弯矩值Mk在计算纤维处产生的混凝土法向应力;.y——由集中荷载标准值Fk产生的混凝土竖向压应力;.——由剪力值Vk和预应力弯起钢筋的预加力在计算纤维处产生的混凝土剪应力;当计算截面上有扭矩作用时,尚应计入扭矩引起的剪应力;对超静定后张法预应力混凝土结构构件,在计算剪应力时,尚应计入预加力引起的次剪力;84.pc——扣除全部预应力损失后,在计算纤维处由预加力产生的混凝土法向应力,按本规范公式(6.1.5-1)或(6.1.5-4)计算;y0——换算截面重心至计算纤维处的距离;I0——换算截面惯性矩;Vk——按荷载标准组合计算的剪力值;S0——计算纤维以上部分的换算截面面积对构件换算截面重心的面积矩;pe.——预应力弯起钢筋的有效预应力;Apb——计算截面上同一弯起平面内的预应力弯起钢筋的截面面积;.p——计算截面上预应力弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角。注:公式(7.1.7-1)、(7.1.7-2)中的.x、.y、.pc和Mky0/I0,当为拉应力时,以正值代入;当为压应力时,以负值代入。7.1.8对预应力混凝土吊车梁,在集中力作用点两侧各0.6h的长度范围内,由集中荷载标准值Fk产生的混凝土竖向压应力和剪应力的简化分布可按图7.1.8确定,其应力的最大值可按下列公式计算:ky,max0.6F精彩文档实用标准文案bh..(7.1.8-1)rF2.l....(7.1.8-2)k00VlSIb...(7.1.8-3)rrk00VSIb..(7.1.8-4)式中:.l、.r——分别为位于集中荷载标准值Fk作用点左侧、右侧0.6h处截面上的剪应力;F.——集中荷载标准值Fk作用截面上的剪应力;rkkVl、V——分别为集中荷载标准值Fk作用点左侧、右侧截面上的剪力标准值。85(a)(b)(c)图7.1.8预应力混凝土吊车梁集中力作用点附近的应力分布(a)截面;(b)竖向压应力y.分布;(c)剪应力.分布7.1.9对先张法预应力混凝土构件端部进行正截面、斜截面抗裂验算时,应考虑预应力筋在其预应力传递长度ltr范围内实际应力值的变化。预应力筋的实际应力可考虑为线性分布,在构件端部取为零,在其预应力传递长度的末端取有效预应力值.pe(图7.1.9),预应力筋的预应力传递长度ltr应按本规范第10.1.9条确定。图7.1.9预应力传递长度范围内有效预应力值的变化7.2受弯构件挠度验算7.2.1钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法计算,且不应超过本规范表3.3.2规定的限值。在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时,该跨也可按等刚度构件进行计算,其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。7.2.2矩形、T形、倒T形和I形截面受弯构件考虑荷载长期作用影响的刚度B86可按下列规定计算:精彩文档实用标准文案1采用荷载标准组合时..sqkk1BMMBM....(7.2.2-1)2采用荷载准永久组合时sBB..(7.2.2-2)式中:Mk——按荷载的标准组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;Mq——按荷载的准永久组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;Bs——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土受弯构件或按标准组合计算的预应力混凝土受弯构件的短期刚度,按本规范第7.2.3条计算;.——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,按本规范第7.2.5条取用。7.2.3按裂缝控制等级要求的荷载组合作用下,钢筋混凝土受弯构件和预应力混凝土受弯构件的短期刚度sB,可按下列公式计算:1钢筋混凝土受弯构件BEAhsassEf.....02115026135......精彩文档实用标准文案(7.2.3-1)2预应力混凝土受弯构件1)要求不出现裂缝的构件sc0B=0.85EI(7.2.3-2)2)允许出现裂缝的构件..c0scrcr0.851BEI......(7.2.3-3)crcrkMM.=(7.2.3-4)..fE.1.00.210.45.0.7..........1+-(7.2.3-5)..crpctk0M....fW(7.2.3-6)87..fff0bbhbh...(7.2.3-7)式中:.——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数,按本规范第7.1.2条确定;E.——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值,即scE/E;.——纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取为()Asbh0;对预应力混凝土受弯构件,取为....1ps0...A.Abh,对灌浆的后张精彩文档实用标准文案预应力筋,取1.=1.0,对无粘结后张预应力筋,取1.=0.3;0I——换算截面惯性矩;.f——受拉翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值;bf、hf——分别为受拉区翼缘的宽度、高度;cr.——预应力混凝土受弯构件正截面的开裂弯矩Mcr与弯矩kM的比值,当cr.>1.0时,取cr.=1.0;.pc——扣除全部预应力损失后,由预加力在抗裂验算边缘产生的混凝土预压应力;.——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数,按本规范第7.2.4条确定。注:对预压时预拉区出现裂缝的构件,Bs应降低10%。7.2.4混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数.可按下列公式计算:m.0.7120.........h(7.2.4)式中:m.——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数基本值,可按正截面应变保持平面的假定,并取受拉区混凝土应力图形为梯形、受拉边缘混凝土极限拉应变为tkc2fE确定;对常用的截面形状,m.值可按表7.2.4取用;h——截面高度(mm):当h<400时,取h=400;当h>1600时,取h=1600;对圆形、环形截面,取h=2r,此处,r为圆形截面半径或环形截面的外环半径。表7.2.4截面抵抗矩塑性影响系数基本值m.项次1234588对称I形截面或箱形截面翼缘位于受拉区的倒T形截截面面形状矩形截面翼缘位于受压区的T形截面bf/b≤2、hf/h为任意值bf/b>2、hf/h<0.2bf/b≤2、hf/h为任精彩文档实用标准文案意值bf/b>2、hf/h<0.2圆形和环形截面m.1.551.501.451.351.501.401.6-0.24rl/r注:1对ffb..b的I形截面,可按项次2与项次3之间的数值采用;对ffb..b的I形截面,可按项次3与项次4之间的数值采用;2对于箱形截面,b系指各肋宽度的总和;3r1为环形截面的内环半径,对圆形截面取r1为零。7.2.5考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数.可按下列规定取用:1钢筋混凝土受弯构件当..=0时,取.=2.0;当..=.时,取.=1.6;当..为中间数值时,.按线性内插法取用。此处,/()s0...A.bh,/()s0..Abh。对翼缘位于受拉区的倒T形截面,.应增加20%。2预应力混凝土受弯构件,取.=2.0。7.2.6预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加应力反拱值,可用结构力学方法按刚度c0EI进行计算,预应力筋的应力应扣除全部预应力损失。考虑预压应力长期作用的影响,可将计算的反拱值乘以增大系数2.0。对重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值,可根据专门的试验分析确定或根据配筋情况采用考虑收缩、徐变影响的计算方法分析确定。7.2.7对预应力混凝土构件应采取措施控制反拱和挠度,并宜符合下列规定:1当考虑反拱后计算的构件长期挠度不符合本规范第3.5.3条的有关规定时,可采用施工预先起拱等方式控制挠度;2对永久荷载相对于可变荷载较小的预应力混凝土构件,应考虑反拱过大对正常使用的不利影响,并应采取相应的设计和施工措施。8构造规定8.1伸缩缝8.1.1钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表8.1.1确定。89表8.1.1钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)结构类别室内或土中露天排架结构装配式10070装配式7550框架结构现浇式5535装配式6540剪力墙结构现浇式4530装配式4030挡土墙、地下室墙壁等类结构现浇式3020注:1装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值;精彩文档实用标准文案2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;4现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。8.1.2对下列情况,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:1柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;2屋面无保温、隔热措施的排架结构;3位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;4采用滑模类工艺施工的各类墙体结构;5混凝土材料收缩较大,施工期外露时间较长的结构。8.1.3对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:1采用低收缩混凝土材料,采取分仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护;2采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施;3采取减小混凝土收缩或温度变化的措施。当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。8.1.4当设置伸缩缝时,框架、排架结构的双柱基础可不断开。908.2混凝土保护层8.2.1构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求。1构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的直径d。2设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合表8.2.1的规定;设计使用年限为100年的混凝土结构,应符合本规范第3.5.4条的规定。表8.2.1混凝土保护层的最小厚度c(mm)环境等级板墙壳梁柱一1520二a2025二b2535三a3040三b4050注:1混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;2钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,其受力钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。8.2.2当有充分依据并采取下列有效措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。1构件表面有可靠的防护层;2采用工厂化生产的预制构件,并能保证预制构件混凝土的质量;3在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;4当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防腐措施时,与土壤接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。8.2.3当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采精彩文档实用标准文案取有效的构造措施。可在保护层内配置防裂、防剥落的焊接钢筋网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm,并应采取有效的绝缘、定位措施。8.2.4有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的规定。8.3钢筋的锚固8.3.1当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:1基本锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋91yabtfldf..(8.3.1-1)预应力筋pyabtfldf..(8.3.1-2)式中:lab——受拉钢筋的基本锚固长度;yf、pyf——普通钢筋、预应力筋的抗拉强度设计值;tf——混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;d——锚固钢筋的直径;.——锚固钢筋的外形系数,按表8.3.1取用。表8.3.1锚固钢筋的外形系数.钢筋类型光面钢筋带肋钢筋螺旋肋钢丝三股钢绞线七股钢绞线.0.160.140.130.160.17注:光面钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩。2受拉钢筋的锚固长度应根据具体锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm:al.ζalab(8.3.1-3)式中:la——受拉钢筋的锚固长度;ζa——锚固长度修正系数,按本规范第8.3.2条的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6。3当锚固钢筋保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱等杆状构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不大于10d,且均不应小于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。精彩文档实用标准文案8.3.2纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应根据钢筋的锚固条件按下列规定取用:1当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;2环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;923施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;5锚固区保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为纵向受力带肋钢筋的直径。8.3.3当纵向受拉普通钢筋末端采用钢筋弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的0.6倍。钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求应符合表8.3.3及图8.3.3的规定。表8.3.3钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求锚固形式技术要求90°弯钩末端90°弯钩,弯后直段长度12d135°弯钩末端135°弯钩,弯后直段长度5d一侧贴焊锚筋末端一侧贴焊长5d同直径钢筋,焊缝满足强度要求两侧贴焊锚筋末端两侧贴焊长3d同直径钢筋,焊缝满足强度要求焊端锚板末端与厚度d的锚板穿孔塞焊,焊缝满足强度要求螺栓锚头末端旋入螺栓锚头,螺纹长度满足强度要求注:1锚板或锚头的承压净面积应不小于锚固钢筋计算截面积的4倍;2螺栓锚头产品的规格、尺寸应满足螺纹连接的要求,并应符合相关标准的要求;3螺栓锚头和焊接锚板的间距不大于3d时,宜考虑群锚效应对锚固的不利影响;4截面角部的弯钩和一侧贴焊锚筋的布筋方向宜向内偏置。(a)90°弯钩(b)135°弯钩(c)侧贴焊锚筋(d)两侧贴焊锚筋(e)穿孔塞焊锚板(f)螺栓锚头图8.3.3钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求93锚固长度范围内的构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求。8.3.4混凝土结构中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度应不小于相应受拉锚固长度的0.7倍。受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。受压钢筋锚固长度范围内的构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求。8.3.5承受动力荷载的预制构件,应将纵向受力普通钢筋末端焊接在钢板或角钢上,钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。钢板或角钢的尺寸应按计算确定,其厚度不宜小于10mm。其它构件中的受力普通钢筋的末端也可通过焊接钢板或型钢实现锚固。8.4钢筋的连接8.4.1钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接精彩文档实用标准文案接头。8.4.2轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其它构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。8.4.3同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。图8.4.3同一连接区段内纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为两根,当钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50%。94钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8.4.3)。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,接直径较小的钢筋计算。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。8.4.4纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300mm。llall..(8.4.4)式中:ll——纵向受拉钢筋的搭接长度;l.——纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数,按表8.4.4取用。当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时,修正系数可按内插取值。表8.4.4纵向受拉钢筋搭接长度修正系数纵向搭接钢筋接头面积百分率(%)≤2550100l.1.21.41.68.4.5构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且不应小于200mm。8.4.6在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求。当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。8.4.7纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为9535d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。精彩文档实用标准文案机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm;套筒处箍筋的间距仍应满足构造要求。直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。8.4.8细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm,d为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。8.4.9需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固除外不得在钢筋上焊有附件。当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋必须采用焊接接头时,应符合下列规定:1必须采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;2同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%,此时,焊接接头连接区段的长度应取为45d,d为纵向受力钢筋的较大直径;3疲劳验算时,焊接接头应符合本规范第4.2.6条疲劳应力幅限值的规定。8.5纵向受力钢筋的最小配筋率8.5.1钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率ρmin不应小于表8.5.1规定的数值。表8.5.1纵向受力钢筋的最小配筋百分率ρmin(%)96受力类型最小配筋百分率强度级别500N/mm20.50强度级别400N/mm20.55全部纵向钢筋强度级别300N/mm2、335N/mm20.60受压构件一侧纵向钢筋0.20受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0.20和45tyff中的较大值注:1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用C60及以上强度等级的混凝土时,应按表中规定增加0.10;2板类受弯构件的受拉钢筋,当采用强度级别400N/mm2、500N/mm2的钢筋时,其最小配筋百分率应允许采用0.15和45tyff中的较大值;3偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;4受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率均应按构件的全截面面积计算;5受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积.bf..b.hf.后的截面面积计算;6当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。精彩文档实用标准文案8.5.2卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。8.5.3对结构中次要的钢筋混凝土受弯构件,当构造所需截面高度远大于承载的需求时,其纵向受拉钢筋的配筋率可按下列公式计算:crminhh...(8.5.3-1)crminyh1.05M.fb.(8.5.3-2)式中ρ——构件按全截面计算的的纵向受拉钢筋的配筋率;hcr——构件截面的临界高度,当小于h/2时取h/2;h——构件截面的高度;b——构件的截面宽度;M——构件的正截面受弯承载力设计值。979结构构件的基本规定9.1板(I)基本规定9.1.20混凝土板按下列原则进行计算:1两对边支承的板应按单向板计算;2四边支承的板应按下列规定计算:1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算。9.1.21现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:1板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。2现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表9.1.2规定的数值。表9.1.2现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)板的类别最小厚度屋面板60民用建筑楼板60工业建筑楼板70单向板行车道下的楼板80双向板80精彩文档实用标准文案面板50密肋楼盖肋高250悬臂长度不大于500mm60悬臂板(固定端)悬臂长度1200mm100无梁楼板15098现浇空心楼盖200注:当采取有效措施时,预制板面板的最小厚度可取40mm。9.1.22板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm;当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。9.1.23采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸至支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。9.1.24现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于50%。采用箱型内孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的1/15且不应小于50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于50mm。内孔间肋宽与内孔高度比不宜小于1/4,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。采用管型内孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于40mm,肋宽与内孔径之比不宜小于1/5,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。(II)构造配筋9.1.25按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置垂直于板边的板面构造钢筋,并符合下列要求:1钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3;2该构造钢筋从混凝土梁边、混凝土墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑、对双向板按短边方向考虑;3在柱角或墙阳角处的楼板凹角部位,钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起;4板角部分的钢筋应沿两个垂直方向布置,或按放射状、斜向平行布置,并按受拉钢筋在梁内、墙内或柱内锚固。999.1.26当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,其配筋率不宜小于受力钢筋的15%,且不宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制。9.1.27在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢精彩文档实用标准文案筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配防裂构造钢筋,并采取可靠的锚固措施。(III)板柱结构9.1.9混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求:1板的厚度不应小于200mm;2按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.50h(图9.1.9a);箍筋直径不应小于6mm,且应做成封闭式,间距不应大于h0/3,且不应大于100mm;3按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在30°~45°之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图9.1.9b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外(1/2~2/3)h的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜少于3根。100(a)用箍筋作抗冲切钢筋(b)用弯起钢筋作抗冲切钢筋图9.1.9板中抗冲切钢筋布置注:图中尺寸单位mm1—架立钢筋;2—冲切破坏锥面;3—箍筋;4—弯起钢筋9.1.10板柱节点可采用带柱帽或托板的结构形式。板柱节点的形状、尺寸应包容45°的冲切破坏锥体,并应满足受冲切承载力的要求。柱帽的高度不应小于板的厚度h;托板的厚度不应小于h/4。柱帽高度或托板厚度与板厚之和不宜小于16d,d为柱中主筋的最大直径。柱帽或托板在平面两个方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度b加4h的数值(图9.1.10)。b+4hbhh16d45b+4hbhh/416d45(a)柱帽(b)托板图9.1.10带柱帽或托板的板柱结构9.1.10混凝土厚板及卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2m时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1m范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不101宜大于200mm。9.1.11当混凝土板的厚度不小于150mm时,对板的无支承边的端部,宜设置U精彩文档实用标准文案形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接,搭接长度不应小于2倍板厚。也可采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。9.2梁(I)纵向配筋9.2.1梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:1伸入梁支座范围内的钢筋不应少于两根。2梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时钢筋直径不应小于8mm。3梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。4在梁的配筋密集区域可采用并筋的配筋形式。9.2.2钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下列规定:1当V不大于t00.7fbh时,不小于5d;当V大于t00.7fbh时,对带肋钢筋不小于12d,对光面钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径;2如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应按本规范第8.3.3条的规定采取有效的锚固措施;3支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度范围内应配置不少于两个箍筋,其直径不宜小于d/4,d为纵向受力钢筋的最大直径;间距不宜大于10d,当采取机械锚固措施时箍筋间距尚不宜大于5d,d为纵向受力钢筋的最小直径。注:混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V大于t00.7fbh时,对带肋钢筋宜采取附加锚固措施,或取锚固长度不小于15d,d为锚固钢筋的直径。1029.2.3钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,当需要截断时,应符合以下规定:1当V不大于t00.7fbh时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;2当V大于t00.7fbh时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于0h且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于a01.2l.h;3若按本条1、2款确定的截断点仍位于负弯矩对应的受拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于1.3h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的延伸长度不应小于a01.2l.1.7h。9.2.4在钢筋混凝土悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按本规范第9.2.8条规定的弯起点位置向下弯折,并按本规范第9.2.7条的规定在梁的下边锚固。9.2.5梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率tl,min.应符合下列规定:t,min0.6tl精彩文档实用标准文案yTfVbf..(9.2.5)当T/(Vb).2.0时,取T/(Vb).2.0。式中:tl,min.——受扭纵向钢筋的最小配筋率,取stlA/(bh);b——受剪的截面宽度,按本规范第6.4.1条的规定取用,对箱形截面构件,b应以bh代替;lAst——沿截面周边布置的受扭纵向钢筋总截面面积。沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力钢筋,其截面面积不应小于按本规范第8.5.1条规定的受弯构件受拉钢筋最小配筋率计算的钢筋截面面积与按本条受扭纵向钢筋配筋率计算并分配到弯曲受拉边的钢筋截面面积之和。9.2.6梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:1031当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于两根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。2对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4~6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。(II)横向配筋9.2.7混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。当采用弯起钢筋时,弯起角宜取45°或60°;在弯终点外应留有平行于梁轴线方向的锚固长度,且在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,d为弯起钢筋的直径;梁底层钢筋中的角部钢筋不应弯起,顶层钢筋中的角部钢筋不应弯下。9.2.8在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外(图9.2.8);同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2。当按计算需要设置弯起钢筋时,从支座起前一排的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于本规范表9.2.9中V大于t0p00.7fbh.0.05N时的箍筋最大间距。弯起钢筋不应采用浮筋。图9.2.8弯起钢筋弯起点与弯矩图的关系1—受拉区的弯起点;2—按计算不需要钢筋“b”的截面;3—正截面受弯承载力图;4—按计算充分利用钢筋“a”或“b”强度的截面;5—按计算不需要钢筋“a”的截面;6—梁中心线1049.2.9梁中箍筋的配置应符合下列规定:1按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度大于300mm时,应沿梁全长设置构造箍筋;当截面高度h.150~300mm时,可仅在构件端部0l/4范围内设置精彩文档实用标准文案构造箍筋,0l为跨度。但当在构件中部0l/2范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋。当截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋;2截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于0.25d,d为受压钢筋最大直径;3梁中箍筋的最大间距宜符合表9.2.9的规定;当V大于t000.70.05pfbh.N时,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))尚不应小于tyv0.24f/f;表9.2.9梁中箍筋的最大间距(mm)梁高ht0P0V.0.7fbh.0.05Nt0P0V.0.7fbh.0.05N150.h.300150200300.h.500200300500.h.800250350h.8003004004当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应符合以下规定:1)箍筋应做成封闭式,且弯钩直线段长度不应小于5d,d为箍筋直径;2)箍筋的间距不应大于15d,并不应大于400mm。当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d,d为纵向受压钢筋的最小直径;3)当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。9.2.10在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率sv.不应小于tyv0.28f/f。箍筋间距应符合本规范表9.2.9的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置。当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积。受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d,d为箍筋直径。在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b,此105处b按本规范第6.4.1条的规定取用,对箱形截面构件,b均应以bh代替。(III)局部配筋9.2.11位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在长度为s(s=2h1.3b)的范围内(图9.2.11)。当采用吊筋时,弯起段应伸至梁的上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第9.2.7条的规定。附加横向钢筋所需的总截面面积应符合下列规定:sin.yvsvfA.F(9.2.11)式中:svA——承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积;当采用附加吊筋时,svA应为左、右弯起段截面面积之和;F——作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;.——附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。(a)附加箍筋(b)附加吊筋图9.2.11梁截面高度范围内有集中荷载作用时附加横向钢筋的布置注:图中尺寸单位mm精彩文档实用标准文案1—传递集中荷载的位置;2—附加箍筋;3—附加吊筋9.2.12折梁的内折角处应增设箍筋(图9.2.12)。箍筋应能承受未在压区锚固纵向受拉钢筋的合力,且在任何情况下不应小于全部纵向钢筋合力的0.35。106图9.2.12折梁内折角处的配筋由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力按下列公式计算:未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力为:s1ys12cos2NfA..(9.2.12-1)全部纵向受拉钢筋合力的0.35为:s2ys0.7cos2NfA..(9.2.12-2)式中:sA——全部纵向受拉钢筋的截面面积;s1A——未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的截面面积;.——构件的内折角。按上述条件求得的箍筋应设置在长度s(s=htan(3./8))的范围内。9.2.13梁的腹板高度wh不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(wbh)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度wh按本规范第6.3.1条的规定取用。9.2.14薄腹梁或需作疲劳验算的钢筋混凝土梁,应在下部二分之一梁高的腹板内沿两侧配置直径8mm~14mm的纵向构造钢筋,其间距为100mm~150mm并按下密上疏的方式布置。在上部二分之一梁高的腹板内,纵向构造钢筋可按本规范第9.2.13条的规定配置。9.2.15当梁的混凝土保护层厚度不小于50mm时,可配置表层钢筋网片,表层钢筋网片的配置应符合下列规定:1表层钢筋宜采用焊接网片;应配置在梁底和梁侧的混凝土保护层中。其直径不宜大于8mm、间距不应大于150mm;梁侧的网片钢筋还应延伸到梁下部107受拉区之外,并按受拉钢筋要求进行锚固;2两个方向上表层网片钢筋的截面积均不应小于相应混凝土保护层(图9.2.15阴影部分)面积的1%。3表层网片钢筋保护层应符合本规范第8.2.3条的要求。h0.3h13212精彩文档实用标准文案图9.2.15表层钢筋配置筋构造要求1-梁侧表层钢筋网片;2-梁底表层钢筋网片;3-配置网片钢筋区域9.2.16深受弯构件的设计应符合本规范附录G的规定。9.3柱、梁柱节点及牛腿(I)柱9.3.1柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:1纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;2柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;3偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;4圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根;且宜沿周边均匀布置;5在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。注:水平浇筑的预制柱,纵向钢筋的最小净间距可按本规范第9.2.1条关于梁的有关规定取用。9.3.2柱中的箍筋应符合下列规定:1箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;1082箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;3柱及其它受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于本规范8.3.1条规定的锚固长度,且末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于5d,d为箍筋直径;4当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;5柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm。箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径;6在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时,箍筋间距不应大于80mm及dcor/5,且不宜小于40mm,dcor为按箍筋内表面确定的核心截面直径。9.3.3I形截面柱的翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。当腹板开孔时,宜在孔洞周边每边设置2~3根直径不小于8mm的补强钢筋,每个方向补强钢筋的截面面积不宜小于该方向被截断钢筋的截面面积。腹板开孔的I形截面柱,当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净间距时,柱的刚度可按实腹I形截面柱计算,但在计算承载力时应扣除孔洞的削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时,柱的刚度和承载力应按双肢柱计算。(II)梁柱节点9.3.4梁纵向钢筋在框架中间层端节点的锚固应符合下列要求。1梁上部纵向钢筋伸入节点的锚固:1)当采用直线锚固形式时,不应小于al,且应伸过柱中心线。伸过的长度不宜小于5d,d为梁上部纵向钢筋的直径;精彩文档实用标准文案2)当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋可采用本规范第8.3.3条钢筋端部加机械锚头的锚固方式。梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4lab(图9.3.4a);1093)梁上部纵向钢筋也可采用90°弯折锚固的方式,此时梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向节点内弯折,其包含弯弧在内的水平投影长度不应小于0.4lab,弯折钢筋在弯折平面内包含弯弧段的投影长度不应小于15d(图9.3.4b)。(a)钢筋端部加锚头锚固(b)钢筋末端90°弯折锚固图9.3.4梁上部纵向钢筋在中层端节点内的锚固2框架梁下部纵向钢筋在端节点处的锚固:1)当计算中充分利用该钢筋的抗拉强度时,钢筋的锚固方式及长度应与上部钢筋的规定相同;2)当计算中不利用该钢筋的强度或仅利用该钢筋的抗压强度时,伸入节点的锚固长度应分别符合本规范第9.3.5条中间节点梁下部纵向钢筋锚固的规定。9.3.5框架中间层中间节点或连续梁中间支座,梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座。梁的下部纵向钢筋应符合下列锚固要求:1当计算中不利用该钢筋的强度时,其伸入节点或支座的锚固长度对带肋钢筋不小于12d,对光面钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径;2当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,钢筋应按受压钢筋锚固在中间节点或中间支座内,其直线锚固长度不应小于a0.7l;3当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,钢筋可采用直线方式锚固在节点或支座内,锚固长度不应小于钢筋的受拉锚固长度al(图9.3.5a);4当柱截面尺寸不足时,也可采用本规范第9.3.4条第1款规定的钢筋端部加锚头的机械锚固措施,或90°弯折锚固的方式;5钢筋也可在节点或支座外梁中弯矩较小处设置搭接接头,搭接长度的起始点至节点或支座边缘的距离不应小于1.5h0(图9.3.5b)。110(a)下部纵向钢筋在节点中直线锚固(b)下部纵向钢筋在节点或支座范围外的搭接图9.3.5梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座范围的锚固与搭接9.3.6柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外。柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合下列要求:1柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于al;2当截面尺寸不足时,可采用90°弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5abl,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于12d(图9.3.6a);3当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的竖向锚固长度不应小于0.5abl(图9.3.6b)。(a)柱纵向钢筋90°弯折锚固(b)柱纵向钢筋端头加锚板锚固图9.3.6顶层节点中柱纵向钢筋在节点内的锚固9.3.7顶层端节点柱外侧纵向钢筋可弯入梁内作梁上部纵向钢筋;也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接,搭接可采用下列方式:1搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置,搭接长度不应小于1.5lab(图9.3.7a)。其中,伸入梁内的柱外侧钢筋截面面积不宜小于其全部面积的65%;梁宽范围以外的柱外侧钢筋宜沿节点顶部伸至柱内边锚固。当柱钢筋位精彩文档实用标准文案于柱顶第一层时,钢筋伸至柱内边后宜向下弯折不小于8d后截断(图9.3.7a);111当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时,可不向下弯折,d为柱纵向钢筋的直径。梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋也可伸入现浇板内,其长度与伸入梁内的柱纵向钢筋相同;2当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋应满足上述规定且宜分两批截断,截断点之间的距离不宜小于20d,d为柱外侧纵向钢筋的直径。梁上部纵向钢筋应伸至节点外侧并向下弯至梁下边缘高度位置截断。3搭接接头也可沿节点外侧直线布置(图9.3.7b),此时,搭接长度自柱顶算起不应小于1.7lab。当上部梁纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,弯入柱外侧的梁上部纵向钢筋应满足以上规定的搭接长度,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d,d为梁上部纵向钢筋的直径;(a)搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置(b)搭接接头沿节点外侧直线布置图9.3.7顶层端节点梁、柱纵向钢筋在节点内的锚固4当梁的截面高度较大,梁柱钢筋相对较小,从梁底算起的直线搭接长度未延伸至柱顶即已满足1.5lab的要求时,应将搭接长度延伸至柱顶并满足搭接长度1.7lab的要求;当柱的截面高度较大时,梁柱钢筋相对较小,从梁底算起的弯折搭接长度未延伸至柱内侧边缘即已满足1.5lab的要求时,其弯折后包括弯弧在内的水平段的长度不应小于15d,d为柱纵向钢筋的直径;5柱内侧纵向钢筋的锚固应符合本规范9.3.6条关于顶层中节点的规定。9.3.8顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积sA应符合下列规定:yccb0s0.35ffbhA..(9.3.8)式中:bb——梁腹板宽度;1120h——梁截面有效高度。梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径不大于25mm时,不宜小于6d;大于25mm时,不宜小于8d。钢筋弯弧外的混凝土中应配置防裂、防剥落的构造钢筋。9.3.9在框架节点内应设置水平箍筋,箍筋应符合本规范第9.3.2条柱中箍筋的构造规定,但间距不宜大于250mm。对四边均有梁的中间节点,节点内可只设置沿周边的矩形箍筋。当顶层端节点内有梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接接头时,节点内水平箍筋应符合本规范第8.4.6条的规定。(III)牛腿9.3.10对于a.h0的柱牛腿,截面尺寸应符合下列要求(图9.3.10):1根据牛腿的裂缝控制要求精彩文档实用标准文案0tk0vkhkvk0.510.5hafbhFFF............(9.3.10)式中vkF——作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值;hkF——作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值;.——裂缝控制系数:支承吊车梁的牛腿取0.65;其它牛腿取0.80;a——竖向力作用点至下柱边缘的水平距离,应考虑安装偏差20mm;当考虑安装偏差后的竖向力作用点仍位于下柱截面以内时取等于0;b——牛腿宽度;0h——牛腿与下柱交接处的垂直截面有效高度,取1sh.a.c.tan.,当.大于45o时,取45°,c为下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度。2牛腿的外边缘高度1h不应小于h/3,且不应小于200mm。3在牛腿顶受压面上,竖向力vkF所引起的局部压应力不应超过0.75fc。113图9.3.10牛腿的外形及钢筋配置注:图中尺寸单位mm1—上柱;2—下柱;3—弯起钢筋;4—水平箍筋9.3.11在牛腿中,由承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积和承受水平拉力所需的锚筋截面面积所组成的纵向受力钢筋的总截面面积,应符合下列规定:yhy0v1.20.85fFfhFaAs..(9.3.11)当0a.0.3h时,取0a.0.3h。精彩文档实用标准文案式中vF——作用在牛腿顶部的竖向力设计值;hF——作用在牛腿顶部的水平拉力设计值。9.3.12沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋,宜采用HRB400级或HRB500级热轧带肋钢筋。全部纵向受力钢筋及弯起钢筋宜沿牛腿外边缘向下伸入下柱内150mm后截断(图9.3.10)。纵向受力钢筋及弯起钢筋伸入上柱的锚固长度,当采用直线锚固时不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度al;当上柱尺寸不足时,钢筋的锚固应符合本规范第9.3.4条梁上部钢筋在框架中间层端节点中带90°弯折的锚固规定。此时,锚固长度应从上柱内边算起。承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.20%及ty0.45f/f,也不宜大于0.60%,钢筋数量不宜少于4根直径12mm的钢筋。当牛腿设于上柱柱顶时,宜将牛腿对边的柱外侧纵向受力钢筋沿柱顶水平弯入牛腿,作为牛腿纵向受拉钢筋使用。当牛腿顶面纵向受拉钢筋与牛腿对边的柱114外侧纵向钢筋分开配置时,牛腿顶面纵向受拉钢筋应弯入柱外侧,并应符合本规范第8.4.4条有关钢筋搭接的规定。9.3.13牛腿应设置水平箍筋,箍筋直径宜为6mm~12mm,间距宜为100~150mm;且在上部2h0/3范围内的箍筋总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一。当牛腿的剪跨比不小于0.3时,宜设置弯起钢筋。弯起钢筋宜采用HRB400级或HRB500级热轧带肋钢筋,并宜使其与集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的交点位于牛腿上部l/6至l/2之间的范围内,l为该连线的长度(图9.3.10)。其截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一,且不宜少于2根直径12mm的钢筋。纵向受拉钢筋不得兼作弯起钢筋。9.4墙9.4.1竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计。墙的厚度不宜小于140mm;对剪力墙结构尚不宜小于层高的1/25,对框架-剪力墙结构尚不宜小于层高的1/20。当采用预制板时,支承墙的厚度应满足墙内竖向钢筋贯通的要求。9.4.2厚度大于160mm的墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。9.4.3在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下,钢筋混凝土剪力墙宜根据结构分析所得的内力和本规范第6.2节的有关规定,分别按偏心受压或偏心受拉进行正截面承载力计算,并按本规范第6.3节的有关规定进行斜截面受剪承载力计算。在集中荷载作用处,尚应按本规范第6.6节进行局部受压承载力计算。在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙的厚度、剪力墙墙肢总高度的1/10四者中的最小值。9.4.4剪力墙水平及竖向分布钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于300mm。可利用焊接钢筋网片进行墙内配筋。115剪力墙水平分布钢筋的配筋率sh.(精彩文档实用标准文案vshbsA,vs为水平分布钢筋的间距)和竖向分布钢筋的配筋率sv.(,hsvbsAhs为竖向分布钢筋的间距)不宜小于0.20%;重要部位的剪力墙,水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率宜适当提高。9.4.5对于高度不大于10m且不超过3层房屋的墙,其厚度不应小于120mm,配筋率不宜小于0.15%。9.4.6墙中配筋构造应符合下列要求:1墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la;2墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间,沿水平方向的净间距不宜小于500mm;3墙中水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d,d为钢筋直径;4端部有翼缘或转角的墙,内墙两侧和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角外边,并分别向两侧水平弯折,弯折长度不宜小于15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧的水平分布钢筋搭接;5带边框的墙,水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。9.4.7墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径应不小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。同时,门窗洞边的竖向钢筋应满足受拉钢筋锚固长度的要求。墙洞口上、下两边的水平钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力的要求外,尚不应少于2根直径不小于12mm的钢筋。对于计算分析中可忽略的洞口,洞边钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。9.4.8剪力墙墙肢两端应配置竖向受力钢筋,并与墙内的竖向分布钢筋共同用于墙的正截面受弯承载力计算。每端的竖向受力钢筋不宜少于4根直径不小于12mm的钢筋或2根直径不小于16mm的钢筋;并宜沿该竖向钢筋方向配置直径不116小于6mm,间距为250mm的箍筋或拉筋。9.5叠合式构件(I)水平叠合式构件9.5.1二阶段成形的水平叠合式受弯构件,当预制构件高度不足全截面高度的0.4倍时,施工阶段应有可靠的支撑。施工阶段有可靠支撑的叠合式受弯构件,可按整体受弯构件设计计算,但其斜截面受剪承载力和叠合面受剪承载力应按本规范附录H计算。精彩文档实用标准文案施工阶段无支撑的叠合式受弯构件,应对底部预制构件及浇筑混凝土后的整体叠合构件按本规范附录H的要求进行二阶段受力计算。9.5.2叠合式混凝土梁、板应符合下列规定。1叠合梁的叠合层混凝土的厚度不宜小于100mm,混凝土强度等级不宜低于C30。预制梁的箍筋应全部伸入叠合层,且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于10d,d为箍筋直径。预制梁的顶面应做成凹凸差不小于6mm的粗糙面;2叠合板的叠合层混凝土厚度不宜小于40mm,混凝土强度等级不宜低于C25。预制板表面应做成凹凸差不小于4mm的粗糙面。承受较大荷载的叠合板,宜在预制底板上设置伸入叠合层的构造钢筋。9.5.3在既有结构的楼板、屋盖上浇筑混凝土叠合层的受弯构件,应按本规范9.5.2条的规定进行界面处理,并按本规范第3.3节、3.7节的有关规定进行施工阶段和使用阶段计算。(II)竖向叠合式构件9.5.4由预制构件及后浇混凝土成形的叠合式柱和墙,应考虑施工阶段及使用阶段进行计算。9.5.5在既有柱的周边或既有墙的侧面浇筑混凝土而成形的竖向叠合式构件,应考虑既有构件的承载历史以及施工支顶的情况,按本规范第3.3节、3.7节规定的原则进行进行施工阶段和使用阶段的承载力计算。9.5.6竖向叠合式柱、墙在使用阶段的承载力计算中,应根据实测结果考虑既有构件部分几何参数变化的影响。117竖向叠合式柱、墙的材料强度设计值按下列原则确定:既有构件部分混凝土、钢筋的强度根据检测值的统计分析确定;当材料的性能符合原设计的要求时,可按原设计的规定取值;后浇混凝土部分混凝土、钢筋的强度应按本规范第4章确定并乘以强度利用的折减系数:对轴心受压构件取0.8;偏心受压构件取0.9;但宜考虑施工时支顶的实际情况适当调整。9.5.7柱外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于60mm,混凝土强度等级不应低于既有柱的强度。结合面粗糙的凹凸差不应小于6mm,或通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中纵向受力钢筋直径不应小于14mm;箍筋直径不应小于8mm且不小于柱内相应箍筋的直径,箍筋间距与柱内相同。墙外二次浇筑混凝土层的厚度不小于50mm,混凝土强度等级不应低于预制墙或既有墙的强度。结合面粗糙的凹凸差应不小于4mm,或通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中竖向、水平钢筋直径不宜小于8mm且不小于墙中相应钢筋的直径。9.6装配式结构9.6.1装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件应按下列原则进行设计:1应在结构方案和传力途径中确定预制构件的布置及连接方式,并在此基础上进行结构分析及构件设计;2预制构件的设计应满足建筑使用功能,并考虑标准化要求;3预制构件的连接宜设置在结构受力较小处,且宜便于施工;结构构件之间的钢筋连接及连接处的混凝土应满足结构传递内力的要求;4各类预制构件及其连接构造应按从生产、施工到使用过程中可能产生的不利工况进行设计,对预制非承重构件尚应符合本规范第9.6.8条的规定。精彩文档实用标准文案9.6.2预制混凝土构件在生产、施工过程中应按实际工况的荷载、计算简图、混凝土实体强度进行施工阶段验算。验算时应将构件自重乘以相应的动力系数:对脱膜吸附、翻转、吊装、运输时取1.5,临时固定时取1.2。注:动力系数尚可根据具体情况适当增减。9.6.3装配式混凝土结构中各类预制构件的连接构造,应便于构件安装,且符合118结构内力传递的要求。装配整体式结构中的预制构件的连接应能传递结构整体分析所确定的内力。对计算时不考虑传递内力的连接,也应有可靠的固定措施。9.6.4装配整体式结构中框架梁的纵向受力钢筋和柱、墙中的竖向受力钢筋宜采用机械连接、焊接或螺栓连接等形式;板、墙等构件中的受力钢筋可采用搭接连接形式;混凝土接合面应进行粗糙处理或做成齿槽式;拼接处应采用强度等级不低于预制构件的混凝土灌缝。装配整体式结构的节点处,柱的纵向钢筋应贯穿节点;梁的纵向钢筋应满足本规范第9.3节的锚固要求。当柱采用装配式榫式接头时,接头附近区段内截面的轴心受压承载力宜为该截面计算所需承载力的1.3~1.5倍。此时,可采取在接头及其附近区段的混凝土内采取加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级和设置附加纵向钢筋等措施。柱、墙中的竖向受力钢筋也可采用浆锚接头、胶锚接头连接,但应符合有关标准的要求。9.6.5房屋装配整体式楼盖、屋盖应采取下列构造措施。1预制板侧应为双齿边;拼缝上口宽度不小于30mm;空心板端孔中应有堵头,深度不少于60mm;并应在拼缝中浇灌强度不低于C30的细石混凝土;2预制板端宜伸出锚固钢筋互相连接,并宜与板的支承结构(圈梁、梁顶或墙顶)伸出的钢筋及板端拼缝中设置的通长钢筋连结。9.6.6整体性要求较高的装配整体式楼盖、屋盖,应采用预制构件加现浇叠合层的形式;或在预制板侧间隔设置配筋混凝土后浇带,并在板端设置负弯矩钢筋、板的周边沿拼缝设置拉接钢筋与支座连接。9.6.7装配整体式结构中预制承重墙板沿周边设置的连接钢筋应与支承结构及相邻墙板互相连接,并浇筑混凝土与周边楼盖、墙体连成整体。9.6.8非承重预制构件的设计应符合下列要求。1与支承结构之间宜采用柔性连接方式;2在框架内镶嵌或采用焊接连接时,应考虑其对框架抗侧移刚度的影响;3外挂板与主体结构的连接构造应具有一定的变形适应性。1199.7预埋件及连接件9.7.1受力预埋件的锚板宜采用Q235、Q345级钢,锚板厚度应根据受力情况计算确定,且不宜小于锚筋直径的0.6倍。受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8,b为锚筋的间距。受力预埋件的锚筋应采用HRB400或HPB300钢筋,不应采用冷加工钢筋。直锚筋与锚板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm和0.5d(HPB300级钢筋)或0.6d(HRB400级钢筋),d为锚筋的精彩文档实用标准文案直径。9.7.2由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积sA应符合下列规定(图9.7.2)。1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:fzMfNfAVrvybyrbys..0.8.1.3.....(9.7.2-1)fzMfANbyrbys0.8.0.4....(9.7.2-2)2当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:fzMNzfAVNrvyrbys1.30.30.4........(9.7.2-3)fzAMNzrbys0.40.4....(9.7.2-4)当M小于0.4Nz时,取0.4Nz。精彩文档实用标准文案上述公式中的系数v.、b.,应按下列公式计算:..ycv4.00.08f...df(9.7.2-5)当v.大于0.7时,取0.7。d0.60.25tb...(9.7.2-6)120当采取防止锚板弯曲变形的措施时,可取b.=1.0。式中yf——锚筋的抗拉强度设计值,按本规范第4.2节采用,但不应大于300N/mm2;V——剪力设计值;N——法向拉力或法向压力设计值,法向压力设计值不应大于c0.5fA,此处,A为锚板的面积;M——弯矩设计值;r.——锚筋层数的影响系数;当锚筋按等间距布置时:两层取1.0;三层取0.9;四层取0.85;v.——锚筋的受剪承载力系数;d——锚筋直径;b.——锚板的弯曲变形折减系数;t——锚板厚度;z——沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离。图9.7.2由锚板和直锚筋组成的预埋件1-锚板;2-直锚筋9.7.3由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件(图9.7.3),其弯折锚筋的截面面积sbA应符合下列规定:vsysb1.41.25AfA.V..(9.7.3)式中系数v.按本规范第9.7.2条取用。当直锚筋按构造要求设置时,取0sA.。注:弯折锚筋与钢板之间的夹角不宜小于15°,也不宜大于45°。121图9.7.3由锚板和弯折锚筋及直锚筋组成的预埋件9.7.4预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。预埋件的位置应使锚筋位于构件的外层主筋的内侧。预埋件的受力直锚筋直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。数量不宜少于4根,且不宜多于4层;受剪预埋件的直锚筋可采用2根。对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,精彩文档实用标准文案均不应小于3d和45mm。对受剪预埋件,其锚筋的间距b及b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c均不应小于3d和45mm(图9.7.2)。受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。9.7.5预制构件宜采用内埋式螺母、内埋式吊杆或预留吊装孔,并采用配套的专用吊具实现吊装,也可采用吊环吊装。内埋式螺母或内埋式吊杆的设计与构造,应满足起吊方便和吊装安全的要求。专用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具,应根据相应的产品标准和应用技术规定选用。9.7.6吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的长度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按二个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2;当在一个构件上设有四个吊环时,应按三个吊环进行计算。9.7.7混凝土预制构件吊装设施的位置应能保证构件在吊装、运输过程中平稳122受力。设置预埋件、吊环、吊装孔及各种内埋式预留吊具时,应对构件在该处承受吊装荷载作用的效应进行承载力的验算,并应采取相应的构造措施,避免吊点处混凝土局部破坏。10预应力混凝土结构构件10.1一般规定10.1.1预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算。10.1.2预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应;对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力及次轴力应参与组合计算。对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时,预应力作用分项系数p.应取1.0,不利时p.应取1.2;对正常使用极限状态,预应力作用分项系数p.应取1.0。对参与组合的预应力作用效应项,当预应力作用效应对承载力有利时,结构重要性系数0.应取1.0;当预应力效应对承载力不利时,结构重要性系数0.应按本规范第3.3.2条确定。10.1.3预应力筋的张拉控制应力con.应符合下列规定,且不宜小于ptk0.4f:1钢丝、钢绞线.con.0.75fptk(10.1.3-1)2预应力螺纹钢筋conpyk..0.85f(10.1.3-2)当符合下列情况之一时,上述张拉控制应力限值可相应提高ptk0.05f或pyk0.05f:1)要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力筋;2)要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉精彩文档实用标准文案123台座之间的温差等因素产生的预应力损失。10.1.4施加预应力时,所需的混凝土立方体抗压强度应经计算确定,但不宜低于设计的混凝土强度等级值的75%。注:当张拉预应力筋是为防止混凝土早期出现的收缩裂缝时,可不受上述限制,但应符合局部受压承载力的规定。10.1.5后张法预应力混凝土超静定结构,由预应力引起的内力和变形可采用弹性理论分析,并宜符合下列规定:1按弹性分析计算时,次弯矩M2宜按下列公式计算:2r1M.M.M(10.1.5-1)1ppnM.Ne(10.1.5-2)式中:pN——后张法预应力混凝土构件的预加力,按本规范公式(10.1.7-3)计算;pne——净截面重心至预加力作用点的距离,按本规范公式(10.1.7-4)计算;1M——预加力pN对净截面重心偏心引起的弯矩值;rM——由预加力pN的等效荷载在结构构件截面上产生的弯矩值。次剪力可根据构件次弯矩的分布分析计算,次轴力宜根据结构的约束条件进行计算。2在设计中宜采取措施,避免或减少支座、柱、墙等约束构件对梁、板预加力效应的不利影响。10.1.6由预加力产生的混凝土法向应力及相应阶段预应力筋的应力,可分别按下列公式计算:1先张法构件由预加力产生的混凝土法向应力00p0p00p0pcyINeAN...(10.1.6-1)相应阶段预应力筋的有效预应力peconlEpc........(10.1.6-2)预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力p0conl.....(10.1.6-3)1242后张法构件由预加力产生的混凝土法向应力pppnpcnp2nn精彩文档实用标准文案NNeyAI.....(10.1.6-4)相应阶段预应力筋的有效预应力peconl.....(10.1.6-5)预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力p0conlEpc........(10.1.6-6)式中:nA——净截面面积,即扣除孔道、凹槽等削弱部分以外的混凝土全部截面面积及纵向非预应力筋截面面积换算成混凝土的截面面积之和;对由不同混凝土强度等级组成的截面,应根据混凝土弹性模量比值换算成同一混凝土强度等级的截面面积;0A——换算截面面积:包括净截面面积以及全部纵向预应力筋截面面积换算成混凝土的截面面积;I0、In——换算截面惯性矩、净截面惯性矩;ep0、epn——换算截面重心、净截面重心至预加力作用点的距离,按本规范第10.1.7条的规定计算;y0、yn——换算截面重心、净截面重心至所计算纤维处的距离;.l——相应阶段的预应力损失值,按本规范第10.2.1条至10.2.7条的规定计算;.E——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:Esc..EE,此处,Es按本规范表4.2.4采用,Ec按本规范表4.1.5采用;Np0、Np——先张法构件、后张法构件的预加力,按本规范第10.1.7条计算;p2.——由预应力次内力引起的混凝土截面法向应力。注:在公式(10.1.6-1)、(10.1.6-4)中,右边第二项与第一项的应力方向相同时取加号,相反时取减号;公式(10.1.6-2)、(10.1.6-6)适用于.pc为压应力的情况,当.pc为拉应力时,应以负值代入。10.1.7预加力及其作用点的偏心距(图10.1.7)宜按下列公式计算:1先张法构件125s5s5pp0p0pp0NAAAAll............(10.1.7-1)5s5pp0pp0ss5ss5ppp0ppp0p0+lls精彩文档实用标准文案llAAAAAyAyAyAye........................(10.1.7-2)2后张法构件:s5s5pppeppeNAAAAll............(10.1.7-3)5s5ppeppesns5ssn5pnppeppnpepn+llsllAAAAAyAyAyAye........................(10.1.7-4)式中:p0.、p0..——受拉区、受压区预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力;.pe、pe..——受拉区、受压区预应力筋的有效预应力;Ap、pA.——受拉区、受压区纵向预应力筋的截面面积;As、sA.——受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积;精彩文档实用标准文案yp、py.——受拉区、受压区预应力合力点至换算截面重心的距离;ys、sy.——受拉区、受压区普通钢筋重心至换算截面重心的距离;.l5、l5..——受拉区、受压区预应力筋在各自合力点处混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值,按本规范第10.2.5条的规定计算;ypn、pny.——受拉区、受压区预应力合力点至净截面重心的距离;ysn、sny.——受拉区、受压区普通钢筋重心至净截面重心的距离。注:1当公式(10.1.7-1)至公式(10.1.7-4)中的pA.=0时,可取式中l5..=0。2当计算次内力时,公式(10.1.7-3)、(10.1.7-4)中的l5.和l5..可近似取零。sspppnpnsnsnp0pnsp0pp0sp0pspepppeps12(a)先张法构件(b)后张法构件图10.1.7预加力作用点位置1—换算截面重心轴;2—净截面重心轴12610.1.8对允许出现裂缝的后张法有粘结预应力混凝土框架梁及连续梁,在重力荷载作用下按承载能力极限状态计算时,可考虑内力重分布,并应满足正常使用极限状态验算要求。当截面相对受压区高度.不小于0.1且不大于0.3时,其任一跨内的支座截面最大负弯矩设计值可按下列公式确定:M..1...(MGQ.M2)(10.1.8-1)精彩文档实用标准文案..0.2.1.2.5..(10.1.8-2)且调幅幅度不宜超过重力荷载下弯矩设计值的20%。式中:M——支座控制截面弯矩设计值;GQM——控制截面按弹性分析计算的重力荷载弯矩设计值;.——截面相对受压区高度,应按本规范第6章的规定计算;.——弯矩调幅系数。10.1.9先张法构件预应力筋的预应力传递长度ltr应按下列公式计算:dfltkpetr....(10.1.9)式中:pe.——放张时预应力筋的有效预应力;d——预应力筋的公称直径,按本规范附录A采用;.——预应力筋的外形系数,按本规范表8.3.1采用;tkf.——与放张时混凝土立方体抗压强度cuf.相应的轴心抗拉强度标准值,按本规范表4.1.3以线性内插法确定。当采用骤然放松预应力的施工工艺时,对光面预应力钢丝,ltr的起点应从距构件末端0.25ltr处开始计算。10.1.10计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截面和斜截面受弯承载力时,锚固长度范围内的预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零,在锚固终点处应取为fpy,两点之间可按线性内插法确定。预应力筋的锚固长度la应按本规范第8.3.1条确定。10.1.11对制作、运输及安装等施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件,或预压时全截面受压的构件,在预加力、自重及施工荷载作用下(必要时应考虑动力系数)截面边缘的混凝土法向应力宜符合下列规定(图10.1.11):127.ct.ftk.(10.1.11-1)ccck..0.8f.(10.1.11-2)简支构件的端截面预拉区边缘纤维的混凝土拉应力允许大于tkf.,但不应大于tk1.2f.。截面边缘的混凝土法向应力可按下列公式计算:0k0kccctpcWM精彩文档实用标准文案AN.或.....(10.1.11-3)式中:.ct——相应施工阶段计算截面预拉区边缘纤维的混凝土拉应力;.cc——相应施工阶段计算截面预压区边缘纤维的混凝土压应力;tkf.、ckf.——与各施工阶段混凝土立方体抗压强度cuf.相应的抗拉强度标准值、抗压强度标准值,按本规范表4.1.3以线性内插法确定;Nk、Mk——构件自重及施工荷载的标准组合在计算截面产生的轴向力值、弯矩值;W0——验算边缘的换算截面弹性抵抗矩。(a)先张法构件(b)后张法构件图10.1.11预应力混凝土构件施工阶段验算1—换算截面重心轴;2—净截面重心轴注:1预拉区、预压区分别系指施加预应力时形成的截面拉应力区、压应力区;2公式(10.1.11-3)中,当.pc为压应力时,取正值,当.pc为拉应力时,取负值;当Nk为轴向压力时,取正值,当Nk为轴向拉力时,取负值;当Mk产生的边缘纤维应力为压应力时式中符号取加号,拉应力时式中符号取减号。3当有可靠的工程经验时,叠合式受弯构件预拉区的混凝土法向拉应力可按cttk..2f.控制。10.1.12施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件,预拉区纵向钢筋的配筋率128(AA)/Aps...不宜小于0.15%,对后张法构件不应计入pA.,其中,A为构件截面面积。预拉区纵向钢筋的直径不宜大于14mm,并应沿构件预拉区的外边缘均匀配置。注:施工阶段预拉区不允许出现裂缝的板类构件,预拉区纵向钢筋的配筋可根据具体情况按实践经验确定。10.1.13先张法和后张法预应力混凝土结构构件,在承载力和裂缝宽度计算中,所用的混凝土法向预应力等于零时的预加力Np0及其作用点的偏心距ep0,均应按本规范公式(10.1.7-1)及(10.1.7-2)计算,此时,先张法和后张法构件预应力筋的应力p0.、p0..均应按本规范第10.1.6条的规定计算。10.1.14无粘结预应力矩形截面受弯构件,在进行正截面承载力计算时,无粘结预应力筋的应力设计值pu.宜按下列公式计算:pupep......(10.1.14-1)..2pp012403350.455.5hlll..精彩文档实用标准文案..........(10.1.14-2)pepyspcpAfAfbh....(10.1.14-3)对于不少于3跨的连续梁、连续单向板及连续双向板,p..取值不应小于50N/mm2。此时,应力设计值pu.尚应符合下列条件:pupy..f(10.1.14-4)式中:pe.——扣除全部预应力损失后,无粘结预应力筋中的有效预应力(N/mm2);p..——无粘结预应力筋中的应力增量(N/mm2);p.——综合配筋指标,不宜大于0.4;对于连续梁、板,取各跨内支座和跨中截面综合配筋指标的平均值。h——受弯构件截面高度;ph——无粘结预应力筋合力点至截面受压边缘的距离;1291l——连续无粘结预应力筋两个锚固端间的总长度;2l——与1l相关的由活荷载最不利布置图确定的荷载跨长度之和。翼缘位于受压区的T形、I形截面受弯构件,当受压区高度大于翼缘高度时,综合配筋指标p.可按下式计算:..pepyscffpcpAfAfbbhfbh........(10.1.14-5)此处,fh.为T形、I形截面受压区的翼缘高度;fb.为T形、I形截面受压区的翼缘计算宽度,应按本规范有关规定执行。10.1.15无粘结预应力混凝土受弯构件的受拉区,纵向普通钢筋的配置应符合下列规定:1单向板纵向普通钢筋的截面面积sA应符合下式规定:sA.0.002bh(10.1.15-1)精彩文档实用标准文案且纵向普通钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm。式中:b——截面宽度;h——截面高度。2梁中受拉区配置的纵向普通钢筋的最小截面面积sA应取下列两式计算结果的较大值:pupspys13hAAfh..........(10.1.15-2)sA.0.003bh(10.1.15-3)上述要求的纵向普通钢筋直径不宜小于14mm,且应均匀分布在梁的受拉边缘区。3对一级裂缝控制等级的梁,当无粘结预应力筋承担75%以上弯矩设计值时,纵向普通钢筋面积应满足承载力计算和公式(10.1.15-3)的要求。10.1.16无粘结预应力混凝土板柱结构中的双向平板,纵向普通钢筋截面面积及其分布应符合下列规定:1负弯矩区纵向普通钢筋。在柱边的负弯矩区,每一方向上纵向普通钢筋的截面面积应符合下列规定:sA.0.00075hl(10.1.16-1)130式中:l——平行于计算纵向受力钢筋方向上板的跨度;h——板的厚度。由上式确定的纵向钢筋,应分布在各离柱边1.5h的板宽范围内。每一方向至少应设置4根直径不小于16mm的钢筋。纵向钢筋间距不应大于300mm,外伸出柱边长度至少为支座每一边净跨的1/6。在承载力计算中考虑纵向钢筋的作用时,其外伸长度应按计算确定,并应符合本规范第8.3节对锚固长度的规定;2在荷载标准组合下,当正弯矩区每一方向上抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力满足下列规定时,正弯矩区可仅按构造配置纵向普通钢筋:.ck..pc.0.4ftk(10.1.16-2)3在荷载标准组合下,当正弯矩区每一个方向上抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力超过0.4ftk且不大于1.0ftk时,纵向普通钢筋的截面面积应符合下列规定:tksy0.5ANf精彩文档实用标准文案.(10.1.16-3)式中:tkN——在荷载标准组合下构件混凝土未开裂截面受拉区的合力;yf——钢筋的抗拉强度设计值,当fy大于360N/mm2时,取360N/mm2。纵向普通钢筋应均匀分布在板的受拉区内,并应靠近受拉边缘布置。在承载力计算中考虑非预应力纵向受拉钢筋作用时,其锚固长度应符合本规范第8.3节的规定。4在平板的边缘和拐角处,应设置暗圈梁或设置钢筋混凝土边梁。暗圈梁的纵向钢筋直径不应小于12mm,且不应少于4根;箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。注:在温度、收缩应力较大的现浇双向平板区域内,应按本规范第9.1.8条配置普通构造钢筋网。10.1.17预应力混凝土受弯构件的正截面受弯承载力设计值应符合下列要求:ucrM.M(10.1.17)式中:uM——构件的正截面受弯承载力设计值,按本规范公式(6.2.10-1)、(6.2.11-2)或公式(6.2.14)计算,但应取等号,并将M以uM代替;crM——构件的正截面开裂弯矩值,按本规范公式(7.2.3-6)计算。13110.2预应力损失值计算10.2.1预应力筋中的预应力损失值可按表10.2.1的规定计算。当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时,应按下列数值取用:先张法构件100N/mm2;后张法构件80N/mm2。表10.2.1预应力损失值(N/mm2)引起损失的因素符号先张法构件后张法构件张拉端锚具变形和预应力筋内缩.l1按本规范第10.2.2条的规定计算按本规范第10.2.2条和第10.2.3条的规定计算与孔道壁之间的摩擦-按本规范第10.2.4条的规定计算张拉端锚口摩擦按实测值或厂家提供的数据确定预应力筋的摩擦在转向装置处的摩擦.l2按实际情况确定混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差.l32t△-精彩文档实用标准文案预应力钢丝、钢绞线、中强度预应力钢丝普通松弛:conconptk0.40.5f............此处,一次张拉..1,超张拉..0.9预应力筋的应力松弛.l4低松弛:当conptk..0.7f时132conconptk0.1250.5f...........当ptkconptk0.7f...0.8f时conptk0.2con0.575...........f预应力螺纹钢筋一次张拉0.04.con超张拉0.03.con混凝土的收缩和徐变.l5按本规范第10.2.5条的规定计算精彩文档实用标准文案用螺旋式预应力筋作配筋的环形构件,当直径d不大于3m时,由于混凝土的局部挤压.l6-30注:1表中△t为混凝土加热养护时,受张拉的预应力筋与承受拉力的设备之间的温差()℃;2当取超张拉的应力松弛损失值时,张拉程序应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50×××的要求;3当con./ptkf≤0.5时,预应力筋的应力松弛损失值可取为零。10.2.2直线预应力筋由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失值l1.应按下列公式计算:1sElal..(10.2.2)式中:a——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值(mm),可按表10.2.2采用;l——张拉端至锚固端之间的距离(mm)。表10.2.2锚具变形和预应力筋内缩值a(mm)锚具类别a支承式锚具(钢丝束镦头锚螺帽缝隙1具等)每块后加垫板的缝隙1有顶压时5夹片式锚具无顶压时8..10注:1表中的锚具变形和预应力筋内缩值也可根据实测数据确定;1332其它类型的锚具变形和预应力筋内缩值应根据实测数据确定。块体拼成的结构,其预应力损失尚应计及块体间填缝的预压变形。当采用混凝土或砂浆为填缝材料时,每条填缝的预压变形值可取为1mm。10.2.3后张法构件曲线预应力筋或折线预应力筋由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失值.l1,应根据曲线预应力筋或折线预应力筋与孔道壁之间反向摩擦影响长度lf范围内的预应力筋变形值等于锚具变形和预应力筋内缩值的条件确定,反向摩擦系数可按表10.2.4中的数值采用。反向摩擦影响长度lf及常用束形的后张预应力筋在反向摩擦影响长度fl范围内的预应力损失值.l1可按本规范附录J计算。10.2.4预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失值2l.,宜按下列公式计算:2conx11le..............(10.2.4-1)当(.x...)不大于0.3时,2l精彩文档实用标准文案.可按下列近似公式计算:2con..(.x...).l(10.2.4-2)注:当采用夹片式群锚体系时,在con.中宜扣除锚口摩擦损失。式中:x——从张拉端至计算截面的孔道长度,可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度(m);.——从张拉端至计算截面曲线孔道各部分切线的夹角之和(rad);.——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数,按表10.2.4采用;.——预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数,按表10.2.4采用。表10.2.4摩擦系数孔道成型方式..钢绞线、钢丝束预应力螺纹钢筋预埋金属波纹管0.00150.250.50预埋塑料波纹管0.00150.15—预埋钢管0.00100.30—抽芯成型0.00140.550.60134无粘结预应力筋0.00400.09—注:摩擦系数也可根据实测数据确定。在公式(10.2.4-1)中,对按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线及可分段后叠加的广义空间曲线,夹角之和.可按下列近似公式计算:抛物线、圆弧曲线:22...v..h(10.2.4-3)广义空间曲线:22vh........(10.2.4-4)式中:vh.、.——按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线预应力筋在竖直向、水平向投影所形成抛物线、圆弧曲线的弯转角;vh..、..——广义空间曲线预应力筋在竖直向、水平向投影所形成分段曲线的弯转角增量。10.2.5混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区纵向预应力筋的预应力损失值5l.、l5..可按下列方法确定:1一般情况先张法构件pccu560340l1+15f....精彩文档实用标准文案..(10.2.5-1)pccu560340l1+15f.........(10.2.5-2)后张法构件pccu555300l1+15f......(10.2.5-3)pccu555300l1+15f.........精彩文档实用标准文案(10.2.5-4)式中:pc.、pc..——受拉区、受压区预应力筋合力点处的混凝土法向压应力;135cuf.——施加预应力时的混凝土立方体抗压强度;.、..——受拉区、受压区预应力筋和普通钢筋的配筋率:对先张法构件,.=ps0(A.A)/A,..=0p(AA)/As...;对后张法构件,.=psn(A.A)/A,..=np(AA)/As...;对于对称配置预应力筋和普通钢筋的构件,配筋率.、..应按钢筋总截面面积的一半计算。受拉区、受压区预应力筋合力点处的混凝土法向压应力pc.、pc..应按本规范第10.1.5条及第10.1.7条的规定计算。此时,预应力损失值仅考虑混凝土预压前(第一批)的损失,其非预应力筋中的应力.l5、l5..值应取为零;pc.、pc..值不得大于cu0.5f.;当pc..为拉应力时,公式(10.2.5-2)、(10.2.5-4)中的pc..应取为零。计算混凝土法向应力.pc、pc..时,可根据构件制作情况考虑自重的影响。当结构处于年平均相对湿度低于40%的环境下,.l5和l5..值应增加30%。2重要的结构构件,当需要考虑与时间相关的混凝土收缩、徐变及预应力筋应力松弛预应力损失值时,可按本规范附录K进行计算。10.2.6后张法构件的预应力筋采用分批张拉时,应考虑后批张拉预应力筋所产生的混凝土弹性压缩(或伸长)对于先批张拉预应力筋的影响,可将先批张拉预应力筋的张拉控制应力值.con增加(或减小)Epci..。此处,.pci为后批张拉预应力筋在先批张拉预应力筋重心处产生的混凝土法向应力。10.2.7预应力混凝土构件在各阶段的预应力损失值宜按表10.2.7的规定进行组合。表10.2.7各阶段预应力损失值的组合预应力损失值的组合先张法构件后张法构件混凝土预压前(第一批)的损失l1l2l3l4.......l1l2...混凝土预压后(第二批)的损失.l5l4l5l6.....注:先张法构件由于预应力筋应力松弛引起的损失值.l4在第一批和第二批损失中所占的比例,如需区分,可根据实际情况确定。10.3预应力混凝土构造规定13610.3.1先张法预应力筋之间的净间距不宜小于其公称直径的2.5倍和混凝土粗骨料最大粒径的1.25倍,且应符合下列规定:预应力钢丝,不应小于15mm;三精彩文档实用标准文案股钢绞线,不应小于20mm;七股钢绞线,不应小于25mm。注:当混凝土振捣密实性具有可靠保证时,净间距可放宽至最大粗骨料粒径的1.0倍。10.3.2先张法预应力混凝土构件端部宜采取下列构造措施:1单根配置的预应力筋,其端部宜设置螺旋筋;2分散布置的多根预应力筋,在构件端部10d且不小于100mm长度范围内,宜设置3~5片与预应力筋垂直的钢筋网片,此处d为预应力筋的公称直径;3采用预应力钢丝配筋的薄板,在板端100mm长度范围内宜适当加密横向钢筋。4槽形板类构件,应在构件端部100mm长度范围内沿构件板面设置附加横向钢筋,其数量不应少于2根。10.3.3预制肋形板,宜设置加强其整体性和横向刚度的横肋。端横肋的受力钢筋应弯入纵肋内。当采用先张长线法生产有端横肋的预应力混凝土肋形板时,应在设计和制作上采取防止放张预应力时端横肋产生裂缝的有效措施。10.3.4在预应力混凝土屋面梁、吊车梁等构件靠近支座的斜向主拉应力较大部位,宜将一部分预应力筋弯起配置。10.3.5预应力筋在构件端部全部弯起的受弯构件或直线配筋的先张法构件,当构件端部与下部支承结构焊接时,应考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响,宜在构件端部可能产生裂缝的部位设置足够的非预应力纵向构造钢筋。10.3.6后张法预应力筋所用锚具、夹具和连接器等的形式和质量应符合国家现行有关标准的规定。10.3.7后张法预应力筋采用预留孔道应符合下列规定:1预制构件孔道之间的水平净间距不宜小于50mm,且不宜小于粗骨料粒径的1.25倍;孔道至构件边缘的净间距不宜小于30mm,且不宜小于孔道直径的一半;2现浇混凝土梁中,预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外径,水平方向的净间距不宜小于1.5倍孔道外径,且不应小于粗骨料粒径的1.25倍;从137孔道外壁至构件边缘的净间距,梁底不宜小于50mm,梁侧不宜小于40mm;裂缝控制等级为三级的梁,上述净间距分别不宜小于70mm和50mm;3预留孔道的内径宜比预应力束外径及需穿过孔道的连接器外径大6~15mm;且孔道的截面积宜为穿入预应力束截面积的3.0~4.0倍;4当有可靠经验并能保证混凝土浇筑质量时,预应力筋孔道可水平并列贴紧布置,但并排的数量不应超过2束;5在构件两端及曲线孔道的高点应设置灌浆孔或排气兼泌水孔,其孔距不宜大于20m;6凡制作时需要预先起拱的构件,预留孔道宜随构件同时起拱;7在现浇楼板中采用扁形锚固体系时,穿过每个预留孔道的预应力筋数量宜为3~5根;在常用荷载情况下,孔道在水平方向的净间距不应超过8倍板厚及1.5m中的较大值。10.3.8后张法预应力混凝土构件的端部锚固区,应按下列规定配置间接钢筋:1采用普通垫板时,应按本规范第6.6节的规定进行局部受压承载力计算,并配置间接钢筋,其体积配筋率不应小于0.5%,垫板的刚性扩散角应取45°;2局部受压承载力计算时,局部压力设计值对有粘结预应力混凝土构件取精彩文档实用标准文案1.2倍张拉控制力,对无粘结预应力混凝土取1.2倍张拉控制应力和ptkf中的较大值,ptkf为无粘结预应力筋的抗拉强度标准值;3当采用整体铸造垫板时,其局部受压区的设计应符合相关标准的规定;4在局部受压间接钢筋配置区以外,在构件端部长度l不小于截面重心线上部或下部预应力筋的合力点至邻近边缘的距离e的3倍、但不大于构件端部截面高度h的1.2倍,高度为2e的附加配筋区范围内,应均匀配置附加防劈裂箍筋或网片(图10.3.8),配筋面积可按下列公式计算;sbbyvA0.181llPlf........(10.3.8-1)且体积配筋率不应小于0.5%。式中:P——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋的合力设计值,可按本条第2款的规定确定;ll、lb——分别为沿构件高度方向Al、Ab的边长或直径,Al、Ab按本规范第6.6.2条确定;138fyv——附加防劈裂钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3条的规定采用。图10.3.8防止端部裂缝的配筋范围1—局部受压间接钢筋配置区;2—附加防劈裂配筋区;3—附加防端面裂缝配筋区5当构件端部预应力筋需集中布置在截面下部或集中布置在上部和下部时,应在构件端部0.2h范围内设置附加竖向防端面裂缝构造钢筋(图10.3.8),其截面面积应符合下列公式要求:ssvyvATf.(10.3.8-2)sT0.25ePh........(10.3.8-3)当e大于0.2h时,可根据实际情况适当配置构造钢筋。竖向防端面裂缝钢筋宜靠近端面配置,可采用焊接钢筋网、封闭式箍筋或其他的形式,且宜采用带肋钢筋。式中:Ts——锚固端端面拉力;P——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋的合力设计值,可精彩文档实用标准文案按本条第2款的规定确定;e——截面重心线上部或下部预应力筋的合力点至截面近边缘的距离;h——为构件端部截面高度。当端部截面上部和下部均有预应力筋时,附加竖向钢筋的总截面面积应按上部和下部的预应力合力分别计算的数值叠加后采用。在构件横向也应按上述方法计算抗端面裂缝钢筋,并与上述竖向钢筋形成网片筋配置。13910.3.9当构件在端部有局部凹进时,应增设折线构造钢筋(图10.3.9)或其他有效的构造钢筋。图10.3.9端部凹进处构造钢筋1-折线构造钢筋;2-竖向构造钢筋10.3.10后张法预应力混凝土构件中,当采用曲线预应力束时,其曲率半径rp宜按下列公式确定,但不宜小于4m:pcp0.35rpfd.(10.3.10)式中:P——预应力筋的合力设计值,可按本规范第10.3.8条第2款的规定确定;pr——预应力束的曲率半径(m);pd——预应力束孔道的外径;cf——混凝土轴心抗压强度设计值;当验算张拉阶段曲率半径时,可取与施工阶段混凝土立方体抗压强度cuf.对应的抗压强度设计值cf.,按本规范表4.1.4-1以线性内插法确定。对于折线配筋的构件,在预应力束弯折处的曲率半径可适当减小。当曲率半径pr不满足上述要求时,可在曲线预应力束弯折处内侧设置钢筋网片或螺旋筋。10.3.11在预应力混凝土结构中,对沿构件凹面布置的纵向曲线预应力束,当预应力束的合力设计值满足下列公式要求时,可仅配置构造U形插筋(图10.3.11)。.0.5.tpppP.fd.cr(10.3.11-1)当不满足时,每单肢U形插筋的截面面积应按下列公式确定:2vsv1pyvAPsrf.(10.3.11-2)140U形插筋的锚固长度不应小于la;当该锚固长度小于al时,每单肢U形插筋的截面面积可按Asv1/k取值。其中,k取el/15d和el/200中的较小值,且k不大于1.0。当有平行的几个孔道,且中心距不大于2dp时,预应力筋的合力设计值应按相邻全部孔道内的预应力筋确定;精彩文档实用标准文案式中:P——预应力筋的合力设计值,可按本规范第10.3.8条第2款的规定确定;tf——混凝土轴心抗拉强度设计值;或与施工张拉阶段混凝土立方体抗压强度cuf.相应的抗拉强度设计值tf.,按本规范表4.1.4-2以线性内插法确定;pc——预应力筋孔道净混凝土保护层厚度;sv1A——每单肢插筋截面面积;vs——U形插筋间距;yvf——U形插筋抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用,当大于360N/mm2时取360N/mm2;el——实际锚固长度。pva2121ⅠⅠ+0.5p(a)抗崩裂U形插筋布置(b)I-I剖面图10.3.11抗崩裂U形插筋构造示意1-预应力束;2-沿曲线预应力束均匀布置的U形插筋10.3.12构件端部尺寸应考虑锚具的布置、张拉设备的尺寸和局部受压的要求,必要时应适当加大。10.3.13后张预应力混凝土外露金属锚具,应采取可靠的防腐及防火措施,并应符合下列规定:1411无粘结预应力筋外露锚具应采用注有足量防腐油脂的塑料帽封闭锚具端头,并应采用无收缩砂浆或细石混凝土封闭;2采用混凝土封闭时,混凝土强度等级宜与构件混凝土强度等级一致,封锚混凝土与构件混凝土应可靠粘结,如锚具在封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,且宜配置1~2片钢筋网,钢筋网应与构件混凝土拉结;3采用无收缩砂浆或混凝土封闭保护时,其锚具及预应力筋端部的保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b类环境时50mm,三a、三b类环境时80mm。11混凝土结构构件抗震设计11.1一般规定4.1.11抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章至第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。4.1.12抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》精彩文档实用标准文案GB50223中特殊设防类、重点设防类、标准设防类建筑的简称。4.1.13房屋建筑混凝土结构构件的抗震设计,应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表11.1.3确定。表11.1.3混凝土结构的抗震等级设防烈度结构类型6789高度(m)≤24>24≤24>24≤24>24≤24普通框架四三三二二一一框架结构大跨度框架三二一一框架-高度(m)≤60>60<2424~60>60<2424~60>60≤2424~50带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号142框架四剪力墙三四三二三二一二一结构剪力墙三三二二一一剪力墙高度(m)≤80>80≤2424~80>80<2424~80>80≤2424~60结构剪力墙四三四三二三二一二一高度(m)≤80>80≤2424~80>80≤2424~80剪一般部位四三四三二三二力墙加强部位三二三二一二一部分框支剪力墙结构框支层框架二二一一————框架-框架三二一一核心筒核心筒二二一一内筒三二一一筒体结构筒中筒外筒三二一一高度(m)≤35>35≤35>35≤35>35板柱及周边框架三二二二一板柱-剪力墙结精彩文档实用标准文案构剪力墙二二二一二一——单层厂房结构铰接排架四三二一注:1建筑场地为Ⅰ类时,除6度设防烈度外应允许按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低;2接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级;3大跨度框架指跨度不小于18m的框架;4表中框架结构不包括异形柱框架;5对房屋高度不大于60m的框架-核心筒结构,应允许按框架-剪力墙结构选用抗震等级。4.1.14确定钢筋混凝土房屋结构构件的抗震等级时,尚应符合下列要求:1对框架-剪力墙结构,在规定的水平地震力作用下,框架底部所承担的倾覆力矩大于结构底部总倾覆力矩的50%时,其中框架的抗震等级应按框架结构确定;2裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定抗震等级外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构带格式的:项目符号和编号143造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级;3当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。地下室中无上部结构的部分,抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级;4甲、乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级时,如其高度超过对应的房屋最大适用高度,其抗震构造措施尚应适当提高。4.1.15剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:1底部加强部位的高度应从地下室顶板算起。2部分框支剪力墙结构的剪力墙,底部加强部位的高度可取框支层加框支层以上两层的高度和落地剪力墙总高度的1/10二者的较大值。其他结构的剪力墙,房屋高度大于24m时,底部加强部位的高度可取底部两层和墙肢总高度的1/10二者的较大值;房屋高度不大于24m时,底部加强部位可取底部一层。3当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,按本条第1、2款确定的底部加强部位的范围尚宜向下延伸到计算嵌固端。4.1.16考虑地震组合验算混凝土结构构件的承载力时,均应按承载力抗震调整系数RE.进行调整,承载力抗震调整系数RE.应按表11.1.6采用。正截面抗震承载力应按本规范第6.2节的规定计算,但应在相关计算公式右端项除以相应的承载力抗震调整系数RE.。当仅考虑竖向地震组合时,各类结构构件均应取RE.为1.0。表11.1.6承载力抗震调整系数正截面承载力计算斜截面承载力计算精彩文档实用标准文案偏心受压柱结构构件类别受弯构件轴压比小于0.15轴压比不小于0.15偏心受拉构件剪力墙各类构件及框架节点受冲切承载力计算局部受压承载力计算RE.0.750.750.80.850.850.850.851.0注:预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数应取RE.为1.0。4.1.17混凝土结构构件的纵向受力钢筋的锚固和连接除应符合本规范第8.3节和带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号144第8.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:1纵向受拉钢筋的抗震锚固长度aEl应按下式计算:laE..aEla(11.1.7-1)式中:aE.——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三抗震等级取1.05,对四抗震等级取1.00;al——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第8.3.1条确定。2当采用搭接连接时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度lEl应按下列公式计算:lElaEl..l(11.1.7-2)式中:l.——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第8.4.4条确定。3纵向受力钢筋的连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。4纵向受力钢筋连接的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用机械连接或焊接。5混凝土构件位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不宜超过50%。4.1.18箍筋宜采用焊接封闭箍筋、连续螺旋箍筋或连续复合螺旋箍筋。当采用非焊接封闭箍筋时,其末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不宜大于100mm。4.1.19考虑地震作用的预埋件,应满足以下规定:1直锚钢筋截面面积可按本规范第9章的有关规定计算并增大25%,且应适当增大锚板厚度;2锚筋的锚固长度应符合本规范第9.7节的有关规定并增加10%;当不能精彩文档实用标准文案满足时,应采取有效措施。在靠近锚板处,宜设置一根直径不小于10mm的封闭箍筋;3预埋件不宜设置在塑性铰区;当不能避免时应采取有效措施。11.2材料2.1.24混凝土结构的混凝土强度等级应符合下列规定:带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1451剪力墙不宜超过C60;其他构件,9度时不宜超过C60,8度时不宜超过C70;2框支梁、框支柱以及一级抗震等级的框架梁、柱及节点,不应低于C30;其他各类结构构件,不应低于C20。2.1.25梁、柱、墙、支撑中的受力钢筋宜采用热轧带肋钢筋;当采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2中牌号带“E”的热轧带肋钢筋时,其强度和弹性模量应按本规范第4.2节有关热轧带肋钢筋的规定采用。2.1.26按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力普通钢筋应符合下列要求:1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;3钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。11.3框架梁6.2.26承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:一级抗震等级x.0.25h0(11.3.1-1)二、三级抗震等级0x.0.35h(11.3.1-2)式中:x——混凝土受压区高度;h0——截面有效高度。6.2.27考虑地震组合的框架梁端剪力设计值bV应按下列规定计算:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架..Gbnrbbuauab1.1VlVMMl...(11.3.2-1)精彩文档实用标准文案2其他情况一级抗震等级带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号146..Gbnrbbb1.3VlVMMl...(11.3.2-2)二级抗震等级..Gbnrbbb1.2VlVMMl...(11.3.2-3)三级抗震等级..Gbnrbbb1.1VlVMMl...(11.3.2-4)精彩文档实用标准文案四级抗震等级,取地震组合下的剪力设计值。式中:bualM、rbuaM——框架梁左、右端按实配钢筋截面面积(计入受压钢筋及有效楼板范围内的钢筋)、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;Mlb、Mbr——考虑地震组合的框架梁左、右端弯矩设计值;VGb——考虑地震组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值,可按简支梁计算确定;ln——梁的净跨。在公式(11.3.2-1)中,Mlbua与rbuaM之和,应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。公式(11.3.2-2)至公式(11.3.2-4)中,Mlb与rbM之和,应分别取顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震组合的弯矩设计值之和的较大值;一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。6.2.28考虑地震组合的矩形、T形和I形截面框架梁,当跨高比大于2.5时,其受剪截面应符合下列条件:..bcc0REV10.20.fbh..(11.3.3-1)当跨高比不大于2.5时,其受剪截面应符合下列条件:..bcc0REV10.15.fbh..(11.3.3-2)6.2.29考虑地震组合的矩形、T形和I形截面的框架梁,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号147svbcvt0yv0REV10.6fbhfAhs精彩文档实用标准文案..........(11.3.4)式中:cv.——截面混凝土受剪承载力系数,按本规范第6.3.4条取值。6.2.30框架梁截面尺寸宜符合下列要求:1截面宽度不宜小于200mm;2截面高度与宽度的比值不宜大于4;3净跨与截面高度的比值不宜小于4。6.2.31框架梁的钢筋配置应符合下列规定:1纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值;表11.3.6-1框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)梁中位置抗震等级支座跨中一级0.40和80tyff中的较大值0.30和65tyff中的较大值二级0.30和65tyff中的较大值0.25和55tyff中的较大值三、四级0.25和55tyff中的较大值0.20和45tyff中的较大值2框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3;3梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表11.3.6-2采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表11.3.6-2框架梁梁端箍筋加密区的构造要求抗震等级加密区长度(mm)箍筋最大间距(mm)最小直径(mm)一级2h和500中的较大值纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4和100中的最小值10二级纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和100中的最小值8三级纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值8四级1.5h和500中的较大值纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值6注:箍筋直径大于12m、数量不少于4肢且肢距小于150mm时,一、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于150mm。6.2.32梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号148各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、精彩文档实用标准文案四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。6.2.33梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。6.2.34梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的配筋率sv.应符合下列规定:一级抗震等级tsvyv0.30ff..(11.3.9-1)二级抗震等级tsvyv0.28ff..(11.3.9-2)三、四级抗震等级tsvyv0.26ff..(11.3.9-3)11.4框架柱及框支柱11.4.1除框架顶层柱、轴压比小于0.15的柱以及框支梁与框支柱的节点外,框架柱节点上、下端和框支柱的中间层节点上、下端的截面弯矩设计值应符合下列要求:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架buca.M.1.2.M(11.4.1-1)2框架结构二级抗震等级cb.M.1.5.M(11.4.1-2)三级抗震等级cb.M.1.3.M(11.4.1-3)四级抗震等级cb.M.1.2.M(11.4.1-4)1493其他情况一级抗震等级精彩文档实用标准文案c.M.1.4.Mb(11.4.1-5)二级抗震等级cb.M.1.2.M(11.4.1-6)三、四级抗震等级cb.M.1.1.M(11.4.1-7)式中:c.M——考虑地震组合的节点上、下柱端的弯矩设计值之和;柱端弯矩设计值的确定,在一般情况下,可将公式(11.4.1-1)至公式(11.4.1-5)计算的弯矩之和,按上、下柱端弹性分析所得的考虑地震组合的弯矩比进行分配;bua.M——同一节点左、右梁端按顺时针和逆时针方向采用实配钢筋和材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面受弯承载力所对应的弯矩值之和的较大值。当有现浇板时,梁端的实配钢筋应包含现浇板有效宽度范围内的纵向钢筋;b.M——同一节点左、右梁端,按顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震组合的弯矩设计值之和的较大值;一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。11.4.2一、二、三、四级抗震等级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。底层柱纵向钢筋应按柱上、下端的不利情况配置。注:底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。11.4.3框架柱、框支柱的剪力设计值Vc应按下列公式计算:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架..nbcuatcuac1.2HVMM..(11.4.3-1)2框架结构二级抗震等级150.tb.cccn1.3MMV精彩文档实用标准文案H..(11.4.3-2)三级抗震等级..nbctcc1.2HVMM..(11.4.3-3)四级抗震等级nbctcc1.1HVMM..(11.4.3-4)3其他情况一级抗震等级..nbctcc1.4HVMM..(11.4.3-5)二级抗震等级..nbc精彩文档实用标准文案tcc1.2HVMM..(11.4.3-6)三、四级抗震等级nbctcc1.1HVMM..(11.4.3-7)式中:Mcuat、Mcuab——框架柱上、下端按实配钢筋截面面积和材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值;Mct、Mcb——考虑地震组合,且经调整后的框架柱上、下端弯矩设计值;Hn——柱的净高。在公式(11.4.3-1)、(11.4.3-2)中,tcuaM与Mcuab之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值;N可取重力荷载代表值产生的轴向压力设计值。在公式(11.4.3-3)至公式(11.4.3-5)中,Mct与Mcb之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。Mct、Mcb的取值应符合本规范第11.4.1条和第11.4.2条的规定。11.4.4一、二级抗震等级的框支柱,由地震作用引起的附加轴向力应分别乘以增大系数1.5、1.2;计算轴压比时,可不考虑增大系数。15111.4.5各级抗震等级的框架角柱,其弯矩、剪力设计值应在按本规范第11.4.1条至第11.4.3条调整的基础上再乘以不小于1.1的增大系数。精彩文档实用标准文案11.4.6考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱,其受剪截面应符合下列条件:剪跨比λ大于2的框架柱1(0.2)cc0REcV.fbh..(11.4.6-1)框支柱和剪跨比λ不大于2的框架柱1(0.15)cc0REcV.fbh..(11.4.6-2)式中:.——框架柱、框支柱的计算剪跨比,取..0MVh;此处,M宜取柱上、下端考虑地震组合的弯矩设计值的较大值,V取与M对应的剪力设计值,0h为柱截面有效高度;当框架结构中的框架柱的反弯点在柱层高范围内时,可取.等于..n0H2h,此处,nH为柱净高。11.4.7考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:..........hNsVfbhfA0.056111.050svt0yvREc..(11.4.7)式中:.——框架柱、框支柱的计算剪跨比。当.小于1.0时,取1.0;当.大于3.0时,取3.0;N——考虑地震组合的框架柱、框支柱轴向压力设计值,当N大于0.3fcA时,取0.3fcA。11.4.8当考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱,当出现拉力时,其斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:..精彩文档实用标准文案........hNsVfbhfA0.2111.050svt0yvREc..(11.4.8)当上式右边括号内的计算值小于0svyvhsfA时,取等于0svyvhsfA,且0svyvhsfA值不应小于0.36t0fbh。式中:N——考虑地震组合的框架柱轴向拉力设计值。15211.4.9考虑地震组合的矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其受剪截面应符合下列条件:xcc0REV10.2.fbhcos...(11.4.9-1)ycc0REV10.2.fbhsin...(11.4.9-2)式中:xV——x轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为h0,截面宽度为b;精彩文档实用标准文案yV——y轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为b0,截面宽度为h;.——斜向剪力设计值V的作用方向与x轴的夹角,arctan(/)yx..VV。11.4.10考虑地震组合时,矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其斜截面受剪承载力应符合下列条件:uxx2uxuy1tanVVVV...........(11.4.10-1)uyy2uyux1tanVVVV.........(11.4.10-2)svxuxt0yv0RExx11.050.0561VfbhfAhN..s..........(11.4.10-3)svy精彩文档实用标准文案uyt0yv0REyy11.050.0561AVfhbfbN..s............(11.4.10-4)式中:xy.、.——框架柱的计算剪跨比,按本规范6.3.12条的规定确定;svxA、svyA——配置在同一截面内平行于x轴、y轴的箍筋各肢截面面积的总和;N——与斜向剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.3fAc时,取0.3fAc,此处,A为构件的截面面积。在设计截面时,可在公式(11.4.10-1)、公式(11.4.10-2)中近似取uyuxV/V等于1后直接进行计算。11.4.11框架柱的截面尺寸宜符合下列要求:1矩形截面柱,抗震等级为四级或层数不超过2层时,其最小截面尺寸不宜小于300mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于400mm;圆153柱的截面直径,抗震等级为四级或层数不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于450mm;2柱的剪跨比宜大于2;3柱截面长边与短边的边长比不宜大于3。11.4.12框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求:1框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1;表11.4.12-1柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)抗震等级柱类型一级二级三级四级框架中柱、边柱0.90.70.60.5框架角柱、框支柱1.10.90.80.7注:1采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加0.1和0.05采用;2当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中数值加0.1采用;3对框架结构,应按表中数值增加0.1采用。2框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定;表11.4.12-2柱端箍筋加密区的构造要求抗震等级箍筋最大间距(mm)箍筋最小直径(mm)一级纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值10精彩文档实用标准文案二级纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值8三级纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值8四级纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值6(柱根8)注:柱根系指底层柱下端的箍筋加密区范围。3框支柱和剪跨比不大于2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距应符合本条第2款一级抗震等级的要求;4一级抗震等级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距小于150mm及二级抗震等级框架柱的直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除底层柱下端外,箍筋间距应允许采用150mm;四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2154时,箍筋直径不应小于8mm。11.4.13框架边柱、角柱在地震组合下小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增加25%。框架柱、框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比不大于2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。11.4.14框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值;一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。11.4.15柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋且箍筋与纵向钢筋有绑扎时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住箍筋。11.4.16一、二、三、四级抗震等级的各类结构的框架柱、框支柱,其轴压比不宜大于表11.4.16规定的限值。对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。表11.4.16柱轴压比限值抗震等级结构体系一级二级三级四级框架结构0.650.750.850.90框架-剪力墙结构、筒体结构0.750.850.900.95部分框支剪力墙结构0.600.70—注:1轴压比指柱组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;2当混凝土强度等级为C65~C70时,轴压比限值宜按表中数值减小0.05;混凝土强度等级为C75~C80时,轴压比限值宜按表中数值减小0.10;3表内限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱;剪跨比不大于2的柱轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;1554沿柱全高采用井字复合箍,且箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直精彩文档实用标准文案径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍,且螺距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍,且螺旋净距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时,轴压比限值均可按表中数值增加0.10;5当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱,且附加纵向钢筋的总截面面积不少于柱截面面积的0.8%时,轴压比限值可按表中数值增加0.05。此项措施与注4的措施同时采用时,轴压比限值可按表中数值增加0.15,但箍筋的配箍特征值v.仍可按轴压比增加0.10的要求确定;6调整后的柱轴压比限值不应大于1.05。11.4.17箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下列规定:1柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,应符合下列规定:cvvyvff...(11.4.17)式中:v.——柱箍筋加密区的体积配筋率,按本规范第6.6.3条的规定计算,计算中应扣除重叠部分的箍筋体积;yvf——箍筋抗拉强度设计值;cf——混凝土轴心抗压强度设计值;当强度等级低于C35时,按C35取值;v.——最小配箍特征值,按表11.4.17采用。表11.4.17柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值v.抗震轴压比等级箍筋形式≤0.30.40.50.60.70.80.91.01.05普通箍、复合箍0.100.110.130.150.170.200.23——一级螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.080.090.110.130.150.180.21——普通箍、复合箍0.080.090.110.130.150.170.190.220.24二级螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.060.070.090.110.130.150.170.200.22三、普通箍、复合箍0.060.070.090.110.130.150.170.200.22156四级螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.050.060.070.090.110.130.150.180.20注:1普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋;螺旋箍指单个螺旋箍筋;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同精彩文档实用标准文案一根钢筋加工成的箍筋;2在计算复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋的体积应乘以系数0.8;3混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍,当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压比大于0.6时,宜按表中数值增加0.03。2对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%;3框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配箍特征值应按表11.4.17中的数值增加0.02采用,且体积配筋率不应小于1.5%;4当剪跨比..2时,宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配筋率不应小于1.2%;9度设防烈度时,不应小于1.5%。11.4.18在箍筋加密区外,箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的一半;对一、二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d;对三、四级抗震等级,箍筋间距不应大于15d,此处,d为纵向钢筋直径。11.5铰接排架柱i.铰接排架柱的纵向受力钢筋和箍筋,应按地震组合下的弯矩设计值及剪力设计值,并根据本规范第11.4节的有关规定计算确定;其构造除应符合本节的有关规定外,尚应符合本规范第8章、第9章、第11.1节以及第11.2节的有关规定。ii.铰接排架柱的箍筋加密区应符合下列规定:1箍筋加密区长度:1)对柱顶区段,取柱顶以下500mm,且不小于柱顶截面高度;2)对吊车梁区段,取上柱根部至吊车梁顶面以上300mm;3)对柱根区段,取基础顶面至室内地坪以上500mm;4)对牛腿区段,取牛腿全高;5)对柱间支撑与柱连接的节点和柱变位受约束的部位,取节点上、下各带格式的:项目符号和编号157300mm。2箍筋加密区内的箍筋最大间距为100mm;箍筋的直径应符合表11.5.2的规定。表11.5.2铰接排架柱箍筋加密区的箍筋最小直径(mm)抗震等级和场地类别一级二级二级三级三级四级加密区区段各类场地Ⅲ、Ⅳ类场地Ⅰ、Ⅱ类场地Ⅲ、Ⅳ类场地Ⅰ、Ⅱ类场地精彩文档实用标准文案各类场地一般柱顶、柱根区段8(10)86角柱柱顶10108吊车梁、牛腿区段有支撑的柱根区段1088有支撑的柱顶区段柱变位受约束的部位10108注:表中括号内数值用于柱根。iii.当铰接排架侧向受约束且约束点至柱顶的高度不大于柱截面在该方向边长的两倍,柱顶预埋钢板和柱顶箍筋加密区的构造尚应符合下列要求:1柱顶预埋钢板沿排架平面方向的长度,宜取柱顶的截面高度h,但在任何情况下不得小于h/2及300mm;2当柱顶轴向力在排架平面内的偏心距e0在h/6~h/4范围内时,柱顶箍筋加密区的箍筋体积配筋率:一级抗震等级不宜小于1.2%;二级抗震等级不宜小于1.0%;三、四级抗震等级不宜小于0.8%。iv.在地震组合的竖向力和水平拉力作用下,支承不等高厂房低跨屋面梁、屋架等屋盖结构的柱牛腿,除应按本规范第9.3节的规定进行计算和配筋外,尚应符合下列要求:1承受水平拉力的锚筋:一级抗震等级不应少于2根直径为16mm的钢筋;二级抗震等级不应少于2根直径为14mm的钢筋;三、四级抗震等级不应少于2根直径为12mm的钢筋;2牛腿中的纵向受拉钢筋和锚筋的锚固措施及锚固长度应符合本规范第9.3.12条的有关规定,但其中的受拉钢筋锚固长度al应以aEl代替;3牛腿水平箍筋最小直径为8mm,最大间距为100mm。带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号158v.铰接排架柱柱顶预埋件直锚筋除应符合本规范第11.1.9条的要求外,尚应符合下列规定:1一级抗震等级时,不应小于4根直径16mm的直锚钢筋;2二级抗震等级时,不应小于4根直径14mm的直锚钢筋;3有柱间支撑的柱子,柱顶预埋件应增设抗剪钢板。11.6框架梁柱节点5.4.5一、二、三级抗震等级的框架应进行节点核心区抗震受剪承载力验算;四级抗震等级的框架节点可不进行计算,但应符合抗震构造措施的要求。框支层中间层节点的抗震受剪承载力验算方法及抗震构造措施与框架中间层节点相同。5.4.6一、二、三级抗震等级的框架梁柱节点核心区的剪力设计值jV,应按下列规定计算:1顶层中间节点和端节点1)一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架:buaj'精彩文档实用标准文案b0sV1.15Mha...(11.6.2-1)2)其他情况:jbbj'b0sMVha....(11.6.2-2)2其他层中间节点和端节点1)一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架:'buab0sj'b0scbV1.15M1hahaHh............(11.6.2-3)2)其他情况:'jbbb0sj'b0scb1MhaVhaHh.............(11.6.2-4)式中:bua.M——节点左、右两侧的梁端反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和,可根据实配钢筋面积(计入纵向受压钢筋)和材料强度标准值确定;带格式的:项目符号和编号精彩文档实用标准文案带格式的:项目符号和编号159.Mb——节点左、右两侧的梁端反时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和,一级抗震等级框架节点左右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;jb.——节点剪力增大系数,对于框架结构,一级取1.50,二级取1.35,三级取1.20;对于其他结构中的框架,一级取1.35,二级取1.20,三级取1.10;b0h、bh——分别为梁的截面有效高度、截面高度,当节点两侧梁高不相同时,取其平均值;cH——节点上柱和下柱反弯点之间的距离;'sa——梁纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离。5.4.7框架梁柱节点核心区的受剪水平截面应符合下列条件:..jjccjjREV10.3..fbh..(11.6.3)式中:jh——框架节点核心区的截面高度,可取验算方向的柱截面高度ch;jb——框架节点核心区的截面有效验算宽度,当bb不小于cb/2时,可取cb;当bb小于cb/2时,可取..bcb.0.5h和cb中的较小值;当梁与柱的中线不重合且偏心距0e不大于cb/4时,可取..bcb.0.5h、..bcc00.5b.0.5b.0.25h.e和cb三者中的最小值。此处,bb为验算方向梁截面宽度,cb为该侧柱截面宽度;j.——正交梁对节点的约束影响系数:当楼板为现浇、梁柱中线重合、四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度1/2,且正交方向梁高度不小于较高框架梁高度的3/4时,可取j..1.50,对9度设防烈度宜取j..1.25;当不满足上述约束条件时,应取j..1.00。5.4.8框架梁柱节点的抗震受剪承载力应符合下列规定:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架'b0sjjtjjyvsvjREV10.9fbhfAhas...........(11.6.4-1)精彩文档实用标准文案带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1602其他情况'jb0sjjtjjjyvsvjREc11.10.05bVfbhNfAhabs.............(11.6.4-2)式中:N——对应于考虑地震组合剪力设计值的节点上柱底部的轴向力设计值;当N为压力时,取轴向压力设计值的较小值,且当N大于ccc0.5fbh时,取ccc0.5fbh;当N为拉力时,取为0;svjA——核心区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋各肢的全部截面面积;b0h——框架梁截面有效高度,节点两侧梁截面高度不等时取平均值。5.4.9圆柱框架的梁柱节点,当梁中线与柱中线重合时,其受剪水平截面应符合下列条件:jjccjREV1(0.3..fA)..(11.6.5)式中:jA——节点核心区有效截面面积:当梁宽bb.0.5D时,取2jA.0.8D;当b0.4D.b.0.5D时,取jbA.0.8D(b.0.5D);D——圆柱截面直径;bb——梁的截面宽度;j.——正交梁对节点的约束影响系数,按本规范第11.6.3条取用。5.4.10圆柱框架的梁柱节点,当梁中线与柱中线重合时,其抗震受剪承载力应符合下列规定:19度设防烈度''b0sb0sjjtjyvshyvsvjRE精彩文档实用标准文案V11.2fA1.57fAhafAhass.............(11.6.6-1)2其他情况''b0sb0sjjtjj2jyvshyvsvjREV11.5fA0.05NA1.57fAhafAhaDss...............(11.6.6-2)式中:b0h——梁截面有效高度;shA——单根圆形箍筋的截面面积;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号161svjA——同一截面验算方向的拉筋和非圆形箍筋各肢的全部截面面积。5.4.11框架梁和框架柱的纵向受力钢筋在框架节点区的锚固和搭接应符合下列要求:1框架中间层中间节点处,框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点。贯穿中柱的每根梁纵向钢筋直径,对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/25,当柱为圆形截面时,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/25;对一、二、三级抗震等级,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20,对圆柱截面,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。2对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图11.6.7的相关构造规定。图中lEl按本规范第11.1.7条规定取用,abEl按下式取用:abEaEabl..l(11.6.7-1)式中:aE.——纵向受拉钢筋锚固长度修正系数,按第11.1.7条规定取用。(a)中间层端节点梁筋加锚头(锚板)锚固(b)中间层端间节点梁筋90°弯折锚固(c)中间层中间节点梁筋在节点内直锚固(d)中间层中间节点梁筋在节点外搭接带格式的:项目符号和编号162精彩文档实用标准文案(e)顶层中间节点柱筋90°弯折锚固(f)顶层中间节点柱筋加锚头(锚板)锚固(g)钢筋在顶层端节点外侧和梁端顶部弯折搭接(h)钢筋在顶层端节点外侧直线搭接图11.6.7梁和柱的纵向受力钢筋在节点区的锚固和搭接5.4.12框架节点区箍筋的最大间距、最小直径宜按本规范表11.4.12-2采用。对一、二、三级抗震等级的框架节点核心区,配筋特征值v.分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且其箍筋体积配筋率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。当框架柱的剪跨比不大于2时,其节点核心区配箍特征值不宜小于核心区上、下柱端配箍特征值中的较大值。11.7剪力墙及连梁8.4.10一级抗震等级剪力墙各墙肢截面考虑地震组合的弯矩设计值,底部加强部位应按墙肢底部截面组合弯矩设计值采用;底部加强部位以上部位,墙肢的组合弯矩设计值应乘以增大系数,其值可采用1.2。8.4.11考虑剪力墙的剪力设计值wV应按下列规定计算:1底部加强部位1)9度设防烈度的一级抗震等级剪力墙wuaVw1.1MVM.(11.7.2-1)2)其他情况一级抗震等级带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号163Vw.1.6V(11.7.2-2)二级抗震等级wV.1.4V(11.7.2-3)三级抗震等级wV.1.2V(11.7.2-4)四级抗震等级取地震组合下的剪力设计值。2其他部位wV.V(11.7.2-5)式中:wuaM——剪力墙底部截面按实配钢筋截面面积、材料强度标准值且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值;有翼墙时应计入墙两侧各一倍翼墙厚度范围内的纵向钢筋;M——考虑地震组合的剪力墙底部截面的弯矩设计值;V——考虑地震组合的剪力墙的剪力设计值。公式(11.7.2-1)中,wuaM值可按本规范第7.2.19条的规定,采用本规范第11.4.3条有关计算框架柱端cuaM值的相同方法确定,但其RE.值应取剪力墙的正截面承载力抗震调整系数。8.4.12剪力墙的受剪截面应符合下列要求:当剪跨比大于2.5时精彩文档实用标准文案wcc0REV1(0.2.fbh)..(11.7.3-1)当剪跨比不大于2.5时wcc0REV1(0.15.fbh)..(11.7.3-2)式中:wV——考虑地震组合的剪力墙的剪力设计值。8.4.13剪力墙在偏心受压时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:wshwt0yv0RE110.40.10.80.5VfbhNAfAh..As................(11.7.4)式中:N——考虑地震组合的剪力墙轴向压力设计值中的较小者;当N大于带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号164c0.2fbh时取c0.2fbh;.——计算截面处的剪跨比,..M/.Vh0.;当.小于1.5时取1.5;当.大于2.2时取2.2;此处,M为与设计剪力值V对应的弯矩设计值;当计算截面与墙底之间的距离小于0h/2时,应按距离墙底0h/2处的弯矩设计值与剪力设计值计算。8.4.14剪力墙在偏心受拉时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:wshwt0yv0RE110.40.10.80.5VfbhNAfAh..As................(11.7.5)当公式(11.7.5)右边方括号内的计算值小于shyv00.8fAhs精彩文档实用标准文案时,取等于shyv00.8fAhs。式中:N——考虑地震组合的剪力墙轴向拉力设计值中的较大值。8.4.15一级抗震等级的剪力墙,其水平施工缝处的受剪承载力应符合下列规定:wysREV1(0.6fA0.8N)...(11.7.6)式中:N——考虑地震组合的水平施工缝处的轴向力设计值,压力时取正值,拉力时取负值;As——剪力墙水平施工缝处全部竖向钢筋截面面积,包括竖向分布钢筋、附加竖向插筋以及边缘构件(不包括两侧翼墙)纵向钢筋的总截面面积。8.4.16筒体及剪力墙洞口连梁,当采用对称配筋时,其正截面受弯承载力应符合下列规定:.'.bys0sydsdsdREM1fAhafAzcos.........(11.7.7)式中:bM――考虑地震组合的剪力墙连梁梁端弯矩设计值;yf――纵向钢筋抗拉强度设计值;ydf――对角斜筋抗拉强度设计值;As――单侧受拉纵向钢筋截面面积;Asd――单侧对角斜筋截面面积,无斜筋时取0;zsd――计算截面对角斜筋至截面受压区合力点的距离;.――对角斜筋与梁纵轴线夹角;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1650h――连梁截面有效高度。8.4.17筒体及剪力墙洞口连梁的剪力设计值Vwb应按下列规定计算:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架buabuawbGbn1.1MlMrVVl精彩文档实用标准文案...(11.7.8-1)2其他情况bbwbvbGbnMlMrVVl....(11.7.8-2)式中:buaMl、buaMr——分别为连梁左、右端顺时针或反时针方向实配的受弯承载力所对应的弯矩值,应按实配钢筋面积(计入受压钢筋)和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算;blM、bMr――分别为考虑地震组合的剪力墙及筒体连梁左、右梁端弯矩设计值。应分别按顺时针方向和逆时针方向计算blM与bMr之和,并取其较大值。对一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。ln――连梁净跨;VGb――考虑地震组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值,可按简支梁计算确定;.vb――连梁剪力增大系数。对于普通箍筋连梁,一级抗震等级取1.3,二级取1.2,三级取1.1,四级取1.0;配置有斜向钢筋的连梁.vb取1.0。8.4.18各抗震等级的剪力墙及筒体洞口连梁,当配置普通箍筋时,其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:1跨高比大于2.5时1)受剪截面应符合下列要求:wbV≤cc0RE1(0.20.fbh).(11.7.9-1)2)连梁的斜截面受剪承载力应符合下列要求:带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号166wbV≤0精彩文档实用标准文案svtyv0RE10.42fbhAfh.s.......(11.7.9-2)2跨高比不大于2.5时1)受剪截面应符合下列要求:wbV≤cc0RE1(0.15.fbh).(11.7.9-3)2)连梁的斜截面受剪承载力应符合下列要求:wbV≤0svtyv0RE10.380.9fbhAfh.s.......(11.7.9-4)式中:tf——混凝土抗拉强度设计值;yvf——箍筋抗拉强度设计值;n——箍筋肢数;Asv1——单肢箍筋截面面积。8.4.19对于一、二级抗震等级的框架-剪力墙结构及筒体结构连梁,当跨高比不大于2.5时,宜根据结构类型、抗震等级以及作用剪力分别选择以下设计方案:1当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋方案(图11.7.10-1),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:1)受剪截面应符合下列要求:wbV≤cc0RE1(0.25.fbh).(11.7.10-1)2)斜截面受剪承载力应符合下列要求:....wbt0ydsdREV10.4fbh2.4sin.0.6.fA.精彩文档实用标准文案...(11.7.10-2)..svsv0ydyd..fAhsfA(11.7.10-3)式中:.――箍筋与对角斜筋的配筋强度比,取0.6≤.≤1.2。.――对角斜筋与梁纵轴的夹角;ydf――对角斜筋的抗拉强度设计值;Asd――单向对角斜筋的截面面积;svA――同一截面内箍筋各肢的全部截面面积。16711两折线筋sL对角斜筋sd纵筋s1-1sssLsdsdsLsL图11.7.10-1交叉斜筋配筋连梁2当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用对角斜筋配筋方案(图11.7.10-2)或对角暗柱配筋方案(图11.7.10-3),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:11-11对角斜筋束sd图11.7.10-2对角斜筋配筋连梁对角斜筋束111-1sd图11.7.10-3对角暗柱配筋连梁1)受剪截面应符合式(11.7.10-1)的要求。2)斜截面受剪承载力应符合下列要求:wbydsdREV2fAsin...(11.7.10-4)3当连梁截面宽度小250mm时,可采用简单对角斜筋配筋连梁(图16811.7.10-3),其受剪截面应符合下列要求:精彩文档实用标准文案wbcc0REV1(0.2.fbh)..(11.7.10-5)1-11纵筋s1对角斜筋sdsssdsd图11.7.10-4简单对角斜筋配筋连梁其斜截面受剪承载力应符合下列要求:..wbt0ydsdREV10.4fbh1.9sin.0.6.fA........(11.7.10-6)式中:.――箍筋与对角斜筋的配筋强度比,按式(11.7.10-3)计算,并取0.5≤.≤1.0。8.4.20剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应符合下列要求:1连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2.12;简单对角斜筋连梁单向对角斜筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2.12;交叉斜筋连梁单向对角斜筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2.12,单根两折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的50%,且直径不宜小于12mm;对角斜筋连梁和对角暗柱连梁中每组对角斜筋的最小配筋率不应小于0.15%,应至少由4根钢筋组成,且应至少布置成两层。2简单对角斜筋及交叉斜筋连梁应在各方向对角斜筋接近梁端部位设置不少于3根拉结筋,拉结筋的间距应不大于连梁宽度和200mm的较小值,直径不应小于6mm;对角斜筋连梁应在梁截面内沿水平方向及竖直方向设置双向拉结筋以形成复合箍筋,拉结筋应勾住外侧纵向钢筋,双向拉结筋的间距应不大于200mm,拉结筋直径不应小于8mm;对角暗柱连梁中约束对角暗柱的箍筋外缘169沿梁截面宽度b方向的距离不小于b/2,另一方向的距离不小于b/5,沿对角暗柱方向约束箍筋的间距不大于斜筋直径的6倍。除对角斜筋连梁以外,其余配筋方式连梁的水平构造钢筋及箍筋形成的双层钢筋网应采用拉结筋连系,拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于400mm。3沿连梁全长箍筋的构造应按框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用,应符合本规范第11.3.6条和11.3.8条的要求;对角暗柱连梁沿连梁全长箍筋的间距可按表11.3.6.2中规定的两倍取用。4连梁纵向受力钢筋、交叉斜筋伸入墙内的锚固长度不应小于aEl,且不应精彩文档实用标准文案小于600mm;顶层连梁纵向钢筋伸入墙体的长度范围内,应配置间距不大于150mm的构造箍筋,箍筋直径应与该连梁的箍筋直径相同。5沿墙体表面的水平分布钢筋可作为连梁的纵向构造钢筋在连梁范围内拉通连续配置。当梁的腹板高度wh不小于450mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率尚不应小于0.3%;对角暗柱连梁的水平分布钢筋间距可不大于300mm,梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率不应小于0.2%。8.4.21剪力墙的墙肢截面厚度应符合下列规定:1剪力墙结构:一、二级抗震等级时,一般部位不应小于160mm,且不宜小于最小支承长度的1/20;三、四级抗震等级时,不应小于140mm,且不宜小于最小支承长度的1/25。一、二级抗震等级的底部加强部位,不应小于200mm,且不宜小于最小支承长度的1/16,当墙端无端柱或翼墙时,墙厚不宜小于最小支承长度的1/12;2框架-剪力墙结构:一般部位不应小于160mm,且不宜小于层高的1/20;底部加强部位不应小于200mm,且不宜小于最小支承长度的1/16;3框架-核心筒结构、筒中筒结构:一般部位不应小于160mm,且不宜小于最小支承长度的1/20;底部加强部位不应小于200mm,且不宜小于最小支承长度的1/16。筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度。8.4.22剪力墙厚度大于140mm时,其竖向和水平向分布钢筋应采用双排或多排布置。带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1708.4.23剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋应符合下列规定:1一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%;2部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%。注:对高度不超过24m的四级抗震等级剪力墙,其竖向分布筋最小配筋率应允许按0.15%采用。8.4.24剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于300mm,直径不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm;竖向分布钢筋直径不宜小于10mm。部分框支剪力墙结构的底部加强部位,剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于200mm。8.4.25一、二、三级抗震等级的剪力墙,其底部加强部位在重力荷载代表值作用下的墙肢轴压比不宜超过表11.7.16的限值。表11.7.16剪力墙轴压比限值抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级轴压比限值0.40.50.6注:剪力墙肢轴压比N.fA./c中的A为墙肢截面面积。8.4.26剪力墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,并宜符合下列要求:1一、二、三级抗震等级剪力墙,在重力荷载代表值作用下,当墙肢底截面轴压比大于表11.7.17规定时,其底部加强部位及其以上一层墙肢应按本规范精彩文档实用标准文案11.7.18条的规定设置约束边缘构件;当墙肢轴压比不大于表11.7.17规定时,可按本规范第11.7.19条的规定设置构造边缘构件。表11.7.17剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级轴压比0.10.20.32部分框支剪力墙结构中,一、二、三级抗震等级落地剪力墙的底部加强部位及以上一层的墙肢两端,宜设置翼墙或端柱,并应按本规范第11.7.18条的规定设置约束边缘构件;不落地的剪力墙,应在底部加强部位及以上一层剪力墙的墙肢两端设置约束边缘构件;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1713一、二、三级抗震等级的剪力墙的一般部位剪力墙以及四级抗震等级剪力墙,应按本规范11.7.19条设置构造边缘构件;4对框架-核心筒结构,一、二、三级抗震等级的核心筒角部墙体的边缘构件尚应按下列要求加强:底部加强部位墙肢约束边缘构件的长度宜取墙肢截面高度的1/4,且约束边缘构件范围内宜全部采用箍筋;底部加强部位以上的全高范围内宜按本规范图11.7.18的要求设置约束边缘构件。8.4.27剪力墙端部设置的约束边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)应符合下列要求(图11.7.18):1约束边缘构件沿墙肢的长度cl及配箍特征值v.宜满足表11.7.18的要求,箍筋的配置范围及相应的配箍特征值v.和2v.的区域如图11.7.18所示,其体积配筋率V.应符合下列要求:cVVyvff...(11.7.18)式中:v.——配箍特征值,计算时可计入拉筋。2一、二、三级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对图11.7.19所示暗柱、端柱、翼墙与转角墙分别不应小于图中阴影部分面积的1.2%、1.0%和0.9%;表11.7.18约束边缘构件沿墙肢的长度cl及其配箍特征值v.抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级重力荷载代表值作用下的轴压比.0.2.0.2.0.3.0.3.0.4.0.4v.0.120.200.120.200.120.20暗柱0.20hw0.25hw0.15hw0.20hw0.15hw0.20hwcl(mm)端柱、翼墙或转角墙0.15hw0.20hw0.10hw0.15hw0.10hw0.15hw注:1两侧翼墙长度小于其厚度3倍时,视为无翼墙剪力墙;端柱截面边长小于墙厚2倍精彩文档实用标准文案时,视为无端柱剪力墙;2约束边缘构件沿墙肢长度cl除满足表11.7.18的要求外,且不宜小于墙厚和400mm;当有端柱、翼墙或转角墙时,尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;3约束边缘构件的箍筋或拉筋沿竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于100mm,对二、三级抗震等级不宜大于150mm;带格式的:项目符号和编号1724hw为剪力墙的墙肢截面高度。5体积配箍率计算可适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布钢筋的截面面积。(a)暗柱(b)端柱(c)翼墙(d)转角墙11.7.18剪力墙的约束边缘构件注:图中尺寸单位为mm。1-配箍特征值为v.的区域;2-配箍特征值为v./2的区域8.4.28剪力墙端部设置的构造边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)的范围,应按图11.7.19确定,构造边缘构件的纵向钢筋除应满足计算要求外,尚应符合表11.7.19的要求。表11.7.19构造边缘构件的构造配筋要求底部加强部位其它部位抗震箍筋、拉筋箍筋、拉筋等级纵向钢筋最小配筋量(取较大值)最小直径(mm)最大间距(mm)纵向钢筋最小配筋量(取较大值)最小直径(mm)最大间距(mm)一0.01Ac,6.1681000.008Ac,6.148150二0.008Ac,6.1481500.006Ac,6.128200三0.006Ac,6.1261500.005Ac,4.126200四0.005Ac,4.1262000.004Ac,4.126250注:1Ac为图11.7.19中所示的阴影面积取用;2对其他部位,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍,转角处宜设置箍精彩文档实用标准文案筋;3当端柱承受集中荷载时,应满足框架柱的配筋要求。带格式的:项目符号和编号173(a)暗柱(b)端柱(c)翼墙(d)转角墙图11.7.19剪力墙的构造边缘构件注:图中尺寸单位为mm。11.8预应力混凝土结构构件3.4.13预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。无粘结预应力混凝土结构的抗震设计,应符合专门规定。3.4.14抗震设计时,后张预应力框架、门架、转换层的转换大梁,宜采用有粘结预应力筋;承重结构的预应力受拉杆件和抗震等级为一级的预应力框架,应采用有粘结预应力筋。3.4.15预应力混凝土结构的抗震计算,应符合下列规定:1预应力混凝土框架结构的阻尼比宜取0.03;在框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构及板柱-剪力墙结构中,当仅采用预应力混凝土梁或板时,阻尼比应取0.05;2预应力混凝土结构构件截面抗震验算时,在地震组合中,预应力作用分项系数,一般情况应采用1.0,当预应力作用效应对构件承载力不利时,应采用1.2;3预应力筋穿过框架节点核心区时,节点核心区的截面抗震受剪承载力应按本规范第11.6节的有关规定进行验算,并可考虑有效预加力的有利影响。3.4.16预应力混凝土框架的抗震构造,除符合钢筋混凝土结构的要求外,尚应符合下列规定:1预应力混凝土框架梁端截面,计入纵向受压钢筋的混凝土受压区高度应符合本规范第11.3.1条的规定;按普通钢筋抗拉强度设计值换算的全部纵向受拉钢筋配筋率不宜大于2.5%;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1742在预应力混凝土框架梁中,应采用预应力筋和普通钢筋混合配筋的方式,梁端截面配筋宜符合下列要求;pypspys13fhAAfh.......精彩文档实用标准文案..(11.8.4)注:对二、三级抗震等级的框架-剪力墙、框架-核心筒结构中的后张有粘结预应力混凝土框架,式(11.8.4)右端项系数1/3可改为1/4。3预应力混凝土框架梁梁端截面的底部纵向普通钢筋和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,应符合本规范第11.3.6条第2款的规定。计算顶部纵向受力钢筋截面面积时,应将预应力筋按抗拉强度设计值换算为普通钢筋截面面积。框架梁端底面纵向普通钢筋配筋率尚不应小于0.2%。4当计算预应力混凝土框架柱的轴压比时,轴向压力设计值应取柱组合的轴向压力设计值加上预应力筋有效预加力的设计值,其轴压比应符合本规范第11.4.16条的相应要求。5预应力混凝土框架柱的箍筋宜全高加密。大跨度框架边柱可采用在截面受拉较大的一侧配置预应力筋和普通钢筋的混合配筋,另一侧仅配置普通钢筋的非对称配筋方式。3.4.17后张预应力混凝土板柱-剪力墙结构,其板柱柱上板带的端截面应符合本规范第11.8.4条对受压区高度的规定和公式(11.8.4)对截面配筋的要求。板柱节点应符合本规范第11.9节的规定。3.4.18后张预应力筋的锚具不宜设置在梁柱节点核心区内。11.9板柱节点9.1.28对一、二、三级抗震等级的板柱节点,应按本规范第11.9.3条及附录F进行抗震受冲切承载力验算。9.1.298度设防烈度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点,柱帽及托板的外形尺寸应符合本规范第9.1.10条的规定。同时,托板或柱帽根部的厚度(包括板厚)不应小于柱纵向钢筋直径的16倍,且托板或柱帽的边长不应小于4倍板厚与柱截面相应边长之和。9.1.30在地震组合下,当考虑板柱节点临界截面上的剪应力传递不平衡弯矩时,其考虑抗震等级的等效集中反力设计值l,eqF可按本规范附录F的规定计算,此带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号175时,lF为板柱节点临界截面所承受的竖向力设计值。由地震组合的不平衡弯矩在板柱节点处引起的等效集中反力设计值应乘以增大系数,对一、二、三级抗震等级板柱结构的节点,该增大系数可分别取1.7、1.5、1.3。9.1.31在地震组合下,配置箍筋或栓钉的板柱节点,受冲切截面及受冲切承载力应符合下列要求:1受冲切截面..,eqtm0REFl11.2f.uh..(11.9.4-1)2受冲切承载力..,eqtpc,mm0yvsvu精彩文档实用标准文案RE10.30.150.8lFf..uhfA........(11.9.4-2)3对配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外的截面,尚应按下式进行受冲切承载力验算:..,eqtpc,mm0RE10.420.15lFf..uh...(11.9.4-3)式中:mu——临界截面的周长,公式(11.9.4-1)、(11.9.4-2)中的mu,按本规范第6.5.1条的规定采用;公式(11.9.4-3)中的mu,应取最外排抗冲切钢筋周边以外0.5h0处的最不利周长。9.1.32无柱帽平板宜在柱上板带中设构造暗梁,暗梁宽度可取柱宽加柱两侧各不大于1.5倍板厚。暗梁支座上部纵向钢筋应不小于柱上板带纵向钢筋截面面积的1/2,暗梁下部纵向钢筋不宜少于上部纵向钢筋截面面积的1/2。暗梁箍筋直径不应小于8mm,间距不宜大于3/4倍板厚,肢距不宜大于2倍板厚;支座处暗梁箍筋加密区长度不应小于3倍板厚,其箍筋间距不宜大于100mm,肢距不宜大于250mm。9.1.33沿两个主轴方向贯通节点柱截面的连续预应力筋及板底纵向普通钢筋,应符合下列要求:1沿两个主轴方向贯通节点柱截面的连续钢筋的总截面面积,应符合下式带格式的:项目符号和编号176要求:fpyAp.fyAs.NG(11.9.6)式中:sA——贯通柱截面的板底纵向普通钢筋截面面积;对一端在柱截面对边按受拉弯折锚固的普通钢筋,截面面积按一半计算;pA——贯通柱截面连续预应力筋截面面积;对一端在柱截面对边锚固的预应力筋,截面面积按一半计算;pyf——预应力筋抗拉强度设计值,对无粘结预应力筋,应按本规范第10.1.16条取用无粘结预应力筋的抗拉强度设计值pu.;GN——在本层楼板重力荷载代表值作用下的柱轴向压力设计值。2连续预应力筋应布置在板柱节点上部,呈下凹进入板跨中;3板底纵向普通钢筋的连接位置,宜在距柱面aEl及2倍板厚以外,且应避开板底受拉区范围,采用搭接时钢筋端部宜有垂直于板面的弯钩。UDC中华人民共和国国家标准PGB50010-201×混凝土结构设计规范Codefordesignofconcretestructures177(报批稿)精彩文档实用标准文案201×--发布201×--实施中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布I前言根据原建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2006]77号文)要求,规范修订组经广泛研究,认真总结实践经验,参考有国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。本规范的主要内容是:基本设计规定、材料、结构分析、承载能力极限状态计算、正常使用极限状态验算、结构构造及构件、预应力、结构构件抗震设计以及有关的附录。本规范修订的主要技术内容是:1、补充了“结构方案”和“结构抗倒塌”的设计原则;2、增加了既有结构改造设计的原则的规定;3、修改了预应力混凝土构件正常使用极限状态设计的有关规定;4、增加了楼盖舒适度的设计要求;5、修改了环境等级划分;6、新增500MPa级高强钢筋,淘汰了235MPa级低强钢筋,;7、提出了并筋(钢筋束)的配筋方式;8、对结构侧移的二阶效应(P-Δ效应),提出有限元分析方法及增大系数的简化考虑方法;统一了一般受弯构件与集中荷载作用下的梁的斜截面受剪承载力计算公式;9、补充了拉、弯、剪、扭复合受力钢筋混凝土矩形截面框架柱设计的相关规定;10、修改了受冲切承载力计算公式;11、适当调整了钢筋的保护层厚度规定;12、修改了钢筋锚固长度的有关规定;13、调整了混凝土结构构件纵向受力钢筋最小配筋率要求;14、补充了双向受剪钢筋混凝土柱的抗震设计相关规定;15、调整了混凝土柱轴压比限值,增加了四级抗震等级的轴压比要求;16、补充筒体及剪力墙洞口连梁的受弯承载力及小跨高比连梁、特殊配筋连梁的设计规定;17、修改了剪力墙边缘构件的有关设计要求,增加了三级抗震等级剪力墙的相关规定;18、增加了冲切及板柱节点抗震设计的相关规定;19、补充了预应力混凝土构件抗震设计的相关要求。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行本规范过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院国家标准《混凝土结构设计规范》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮编:100013)。II本规范主编单位:中国建筑科学研究院本规范参编单位:清华大学同济大学重庆大学郑州大学天津大学哈尔滨工业大学浙江大学大连理工大学东南大学精彩文档实用标准文案湖南大学西安建筑科技大学河海大学中国建筑设计研究院北京市建筑设计研究院国家建筑工程质量监督检验中心国家建筑钢材质量监督检验中心中国建筑西南设计研究院华东建筑设计研究院有限公司中国航空工业规划设计研究院南京市建筑设计研究院有限公司中建国际建设公司北京榆构有限公司本规范主要起草人员:赵基达徐有邻黄小坤陶学康李云贵李东彬叶列平李杰傅剑平刘立新王铁成王晓锋朱爱萍郑文忠金伟良宋玉普范重柯长华邱洪兴易伟建吴胜兴梁兴文朱建国邸小坛左江张凤新贾洁吴小宾蒋勤俭邓明胜本规范主要审查人员:吴学敏徐永基白生翔李明顺汪大绥程懋堃康谷贻莫庸王振华胡家顺孙慧中陈国义III耿树江赵君黎刘琼祥娄宇章一萍李霆吴一红4目次1总则..........................................................................................................................12术语、符号..................................................................................................................22.1术语....................................................................................................................22.2符号....................................................................................................................43基本设计规定..............................................................................................................73.1一般规定............................................................................................................73.2结构方案............................................................................................................83.3承载能力极限状态...........................................................................................83.4正常使用极限状态.........................................................................................103.5耐久性设计......................................................................................................133.6防连续倒塌设计原则.....................................................................................153.7既有结构设计的原则.....................................................................................164材料.............................................................................................................................184.1混凝土..............................................................................................................184.2钢筋..............................................................................................................205结构分析....................................................................................................................255.1基本原则..........................................................................................................255.2分析模型..........................................................................................................265.3弹性分析..........................................................................................................27精彩文档实用标准文案5.4弹塑性内力重分布分析.................................................................................285.5弹塑性分析......................................................................................................285.6塑性极限分析..................................................................................................295.7间接作用效应分析.........................................................................................306承载能力极限状态计算...........................................................................................316.1一般规定..........................................................................................................316.2正截面承载力计算..........................................................................................316.3斜截面承载力计算.........................................................................................496.4扭曲截面承载力计算.....................................................................................576.5受冲切承载力计算.........................................................................................6556.6局部受压承载力计算.....................................................................................686.7疲劳验算..........................................................................................................717正常使用极限状态验算...........................................................................................787.1裂缝控制验算..................................................................................................787.2受弯构件挠度验算.........................................................................................868构造规定....................................................................................................................908.1伸缩缝..............................................................................................................908.2混凝土保护层..................................................................................................918.3钢筋的锚固......................................................................................................928.4钢筋的连接......................................................................................................948.5纵向受力钢筋的最小配筋率.........................................................................979结构构件的基本规定...............................................................................................999.1板......................................................................................................................999.2梁....................................................................................................................1039.3柱、梁柱节点及牛腿...................................................................................1099.4墙....................................................................................................................1179.5叠合式构件....................................................................................................1189.6装配式结构....................................................................................................1209.7预埋件及连接件...........................................................................................12110预应力混凝土结构构件.......................................................................................12510.1一般规定......................................................................................................12510.2预应力损失值计算.....................................................................................13410.3预应力混凝土构造规定.............................................................................13811混凝土结构构件抗震设计...................................................................................14511.1一般规定......................................................................................................14511.2材料..............................................................................................................14811.3框架梁..........................................................................................................14911.4框架柱及框支柱.........................................................................................15211.5铰接排架柱..................................................................................................16011.6框架梁柱节点..............................................................................................16111.7剪力墙及连梁..............................................................................................166611.8预应力混凝土结构构件.............................................................................177精彩文档实用标准文案11.9板柱节点......................................................................................................178附录A钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量..........................................181附录B近似计算偏压构件侧移二阶效应的增大系数法......................................182附录C钢筋、混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则......................................184附录D素混凝土结构构件设计...............................................................................196附录E任意截面、圆形及环形构件正截面承载力计算......................................200附录F板柱节点计算用等效集中反力设计值.......................................................205附录G深受弯构件....................................................................................................210附录H无支撑叠合梁板...........................................................................................216附录J后张曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失.....222附录K与时间相关的预应力损失...........................................................................227本规范用词说明............................................................................................................230引用标准名录................................................................................................................231条文说明.........................................................................................................................2327Contents1Generalprovisions.......................................................................................................12Termsandsymbols.......................................................................................................22.1Terms..................................................................................................................22.2Symbols..............................................................................................................43GeneralRequirements..................................................................................................73.1General...............................................................................................................73.2StructuralConcept.............................................................................................83.3UltimateLimitState..........................................................................................83.4ServiceabilityDesign.......................................................................................103.5DurabilityRequirements.................................................................................133.6DesignagainstCompleteStructureFailure....................................................153.7AnalysisofExistingStructures.......................................................................164Materials.....................................................................................................................184.1Concrete............................................................................................................184.2SteelReinforcement.........................................................................................205StructuralAnalysis.....................................................................................................255.1General.............................................................................................................255.2Analysismodel.................................................................................................265.3ElasticAnalysis................................................................................................275.4AnalysisabouttheRe-distributionofPlasticInternalForcesBasedonElasticAnalysis...............................................................................................285.5Elastic-PlasticAnalysis...................................................................................285.6PlasticLimitAnalysis......................................................................................295.7IndirectEffectAnalysis...................................................................................306UltimateLimitState...................................................................................................316.1General.............................................................................................................316.2CalculationofNormalSectionLoad-bearingCapacity.................................316.3CalculationofInclinedSectionLoad-bearingCapacity...............................49精彩文档实用标准文案6.4CalculationofTorsionalSectionLoad-bearingCapacity.............................5786.5CalculationofPunchingShearLoad-bearingCapacity................................656.6CalculationofLocalCompressionLoad-bearingCapacity..........................686.7CheckingCalculationofFatigue....................................................................717CheckingCalculationofServiceabilityLimitStates...............................................787.1CheckingCalculationofCrackControl.........................................................787.2CheckingCalculationofDeflectionofFlexuralMember.............................868DetailingRequirements.............................................................................................908.1ExpansionJoint................................................................................................908.2ConcreteCover................................................................................................918.3AnchorageofSteelReinforcement.................................................................928.4ConnectionsofSteelReinforcement..............................................................948.5MinimumRatioofReinforcementforLongitudinalStressedSteelReinforcement.................................................................................................979FundamentalStipulationsforStructuralMembers..................................................999.1Slab...................................................................................................................999.2Beam...............................................................................................................1039.3Column、NodeandBracket.........................................................................1099.4Wall.................................................................................................................1179.5SuperposedMember......................................................................................1189.6Assembly-TypeStructure..............................................................................1209.7EmbededPartsandConnectingPieces........................................................12110PrestressedConcreteStructureMembers.............................................................12510.1General.........................................................................................................12510.2CalculationofValuesforLossofPrestress................................................13410.3StipulationsforDetailingRequirementsofPrestressedConcreteMember.................................................................................................................................13811Earthquake-resistantDesignofReinforcedConcreteStructuralMembers........14511.1General.........................................................................................................14511.2Materials.......................................................................................................14811.3FrameBeam.................................................................................................14911.4ColumnofFrameandColumnofBracedFrame......................................152911.5ColumnofHingedBent...............................................................................16011.6NodalPointforGerderandColumnofFrame..........................................16111.7Structural(Shear)Wall................................................................................16611.8PrestressedConcreteStructureMembers...................................................17711.9NodalPointsofSlabandColumn...............................................................178AppendixANominalSectionalArea,CalculatedSectionalAreaandTheoreticalWeight....................................................................................................181AppendixBApproximateCoefficientMagnifierMethodforSwayFrames..........182AppendixCConstitutiveRelationandMulti-axialStrengthofReinformentandConcrete.................................................................................................184精彩文档实用标准文案AppendixDCalculationofPlainConcreteStrucuralMember................................196AppendixESimplifiedCalculationforNormalSectionLoad-bearingCapacity...200AppendixFDesignValueofEquivalentConcentratedReactionUsedforCalculationofNodalPointofSlabandColumn...............................205AppendixGDeepFlexuralMember..........................................................................210AppendixHSuperposedBeamandSlabwithNoBrace..........................................216AppendixJCalculationofValuesforLossofPrestressofPost-tensionedCurvedStreelCausedbyDeformationofAnchorageDeviceandShorteningofStreel.........................................................................................................222AppendixKCalculationofValuesforLossofPrestressInterrelatedwithTime...227ExplanationofWordinginThisCode...........................................................................230ListofNormativestandards...........................................................................................231ExplanationofRegulations............................................................................................232附录A钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量表A.0.1钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量公称直径不同根数钢筋的公称截面面积(mm2)单根钢筋10(mm)123456789理论重量(kg/m)628.357851131421701982262550.222850.31011512012523023524024530.3951078.51572363143934715506287070.61712113.122633945256567879190410170.88814153.93084616157699231077123113851.2116201.1402603804100512061407160818091.5818254.55097631017127215271781203622902.00(2.11)20314.26289421256157018842199251328272.4722380.176011401520190022812661304134212.9825490.998214731964245429453436392744183.85(4.10)28615.8123218472463307936954310492655424.8332804.2160924133217402148265630643472386.31(6.65)361017.9203630544072508961077125814391617.99401256.625133770502762837540879610053113109.87(10.34)501963.539285892785698201178413748157121767615.42(16.28)注:括号内为预应力螺纹钢筋的数值。表A.0.2钢绞线的公称直径、公称截面面积及理论重量种类公称直径(mm)公称截面面积(mm2)理论重量(kg/m)8.637.40.2961×310.859.30.46212.985.40.6669.554.80.43012.798.70.775精彩文档实用标准文案15.21391.10117.81911.5001×7标准型21.62852.237表A.0.3钢丝的公称直径、公称截面面积及理论重量公称直径(mm)公称截面面积(mm2)理论重量(kg/m)5.019.630.1547.038.480.3029.063.620.499附录B近似计算偏压构件侧移二阶效应的增大系数法B.0.1在框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构中,当采用增大系数法近似计算结构因侧移产生的二阶效应(P..效应)时,应对未考虑P..11效应的一阶弹性分析所得的柱、墙肢端弯矩和梁端弯矩以及层间位移分别按式(B.0.1-1)和式(B.0.1-2)乘以增大系数s.:M.Mns..sMs(B.0.1-1)s1....(B.0.1-2)式中:sM——引起结构侧移的荷载或作用所产生的一阶弹性分析构件端弯矩设计值;nsM——不引起结构侧移荷载产生的一阶弹性分析构件端弯矩设计值;1.——一阶弹性分析的层间位移;s.——P..效应增大系数,按第B.0.2条或第B.0.3条确定,其中,梁端s.取为相应节点处上、下柱端或上、下墙肢端s.的平均值。B.0.2在框架结构中,所计算楼层各柱的s.可按下列公式计算:sj011NDH....(B.0.2-3)式中:D——所计算楼层的侧向刚度。在计算结构构件弯矩增大系数与计算结构位移增大系数时,应分别按本规范第B.0.5条规定取用结构构件刚度;jN——所计算楼层第j列柱轴力设计值;0H——所计算楼层的层高。B.0.3剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构中的s精彩文档实用标准文案.可按下列公式计算:s2cd110.14HGEJ....(B.0.3-4)式中:.G——各楼层重力荷载设计值之和;cdEJ——与所设计结构等效的竖向等截面悬臂受弯构件的弯曲刚度,可按该悬臂受弯构件与所设计结构在倒三角形分布水平荷载下顶点位移相等的原则计算。在计算结构构件弯矩增大系数与计算结构位移增大系数时,应分别按本规范第B.0.5条规定取用结构12构件刚度;H——结构总高度;B.0.4排架结构柱的s.可按下列公式计算:20si0111500/lehh..........(B.0.4-10)cc0.5fAN..(B.0.4-11)i0ae.e.e(B.0.4-12)式中:c.——截面曲率修正系数;当..1.0时,取..1.0。ie——初始偏心距;0e——轴向压力对截面重心的偏心距,0e.M/N;M为一阶弹性分析柱端弯矩设计值;ae——附加偏心距,按本规范第6.2.5条规定确定;0l——排架柱的计算长度,按本规范表6.2.20-1取用;h,0h——分别为所考虑弯曲方向柱的截面高度和截面有效高度;A——柱的截面面积。对于I形截面取:A=bh+2(bf-b)h’f。精彩文档实用标准文案B.0.5当采用本规范第B.0.2条、第B.0.3条计算各类结构中的弯矩增大系数s.时,宜对构件的弹性抗弯刚度EcI乘以折减系数:对梁,取0.4;对柱,取0.6;对剪力墙肢及核心筒壁墙肢,取0.45;当计算各结构中位移的增大系数s.时,不对刚度进行折减。注:当验算表明剪力墙肢或核心筒壁墙肢各控制截面不开裂时,计算弯矩增大系数s.时的刚度折减系数可取为0.7。附录C钢筋、混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则3.3钢筋本构关系3.3.1普通钢筋的屈服强度及极限强度的平均值ymf、stmf可按下列公式计算:ymykf.1.1f(C.1.1-1)13stmf.1.1fstk(C.1.1-2)式中:ykf、ymf——钢筋屈服强度的标准值、平均值;stkf、stmf——钢筋极限强度的标准值、平均值。3.3.2钢筋单调加载的应力-应变本构关系曲线中普通钢筋的屈服强度fy及极限强度4kfy可根据本现范第C.1.1条取为平均值(图C.1.2)。yf4ykfy.1yk.2yk.3yk...1cyf4ykf..3yk.1yk.2yk.(a)(b)图C.1.2钢筋单调受拉应力-应变曲线(a)普通钢筋;(b)钢丝或钢绞线本构关系曲线方程按下列公式确定,设计中也可根据需要将曲线段简化为直线段。......sss1442s2s1精彩文档实用标准文案211syyyyssyyyyEfkEkkfkkkk............................2(C.1.2)式中:σs——钢筋应力;εs——钢筋应变;Es——钢筋的弹性模量;yf——钢筋的屈服强度代表值,其值可根据实际结构分析需要分别取yf、skf或smf;εy——钢筋的屈服应变,可取/ysfE;1k——钢筋硬化起点应变与屈服应变的比值;带格式的:项目符号和编号142k——钢筋峰值应变与屈服应变的比值;3k——钢筋极限应变与屈服应变的比值;4k——钢筋峰值应力与屈服强度的比值。当不具备完整的钢筋材性试验数据时,对于普通钢筋,1k可取为4,2k可取为25;对于预应力筋,1k可取为1~2,2k可取为10;3k可取为40;4k可取为1.2。必要时,可采用实测曲线确定钢筋的本构关系。3.3.3钢筋反复加载的应力-应变本构关系曲线如图C.1.3所示。..精彩文档实用标准文案..1.,.1..bb..3..3....,bb....2.,.2..aa....1.,.1..aa....2.,.2..bb....2.,.2..bb....1.,.1..aa....1.,.1..bb..3..3....,bb....2.,.2..aa....(a)(b)图C.1.3钢筋反复拉压应力-应变曲线(a)普通钢筋;(b)硬钢或钢绞线本构关系曲线方程可按下列公式确定:..s....spassaasbababaEE...................................(C.1.3-1)........1ssbasbabaEkEpE............(C.1.3-2)式中:k——等效硬化直线的斜率,可取过屈服点和峰值点直线的斜率(图C.1.2);a.——再加载路径起点应力,可取0a..;.a——再加载路径起点对应的应变.b,.b——再加载路径终点对应的应力和应变,如再加载方向钢筋未曾屈服过,则.b,.b取钢筋初始屈服点的应力应变。如再加载方向钢筋已经屈服精彩文档实用标准文案过,则取该方向钢筋历史最大应变。必要时,可采用实测曲线确定钢筋的本构关系。C.2混凝土本构关系156.3.24本节规定的混凝土本构模型适用于下列条件:1混凝土强度等级C20~C80;2混凝土质量密度2200~2400kg/m3;3正常温度、湿度环境;4正常加载速度。C.2.2混凝土单轴受拉的应力-应变曲线方程可按下列公式确定(图C.2.2)。..(1.dt)Ec.(C.2.2-1)51.711.20.2111(1)ttttxxdxxx....................(C.2.2-2)tx...(C.2.2-3)ttctfE...(C.2.2-4)精彩文档实用标准文案式中:t.——混凝土单轴受拉应力-应变曲线下降段的参数值,按表C.2.2取用;tf——混凝土的单轴抗拉强度,其值可根据实际结构分析需要分别取tf、tkf或tmf;t.——与单轴抗拉强度tf相应的混凝土峰值拉应变,按表C.2.2取用;td——混凝土单轴受拉损伤演化参数。表C.2.2混凝土单轴受拉应力-应变曲线的参数取值ft(N/mm2)1.01.52.02.53.03.54.0εt(10-6)658195107118128137αt0.310.701.251.952.813.825.00.0.tft.0.5cfcuc..cf16图C.2.2混凝土单轴应力-应变曲线注:混凝土受拉、受压的应力-应变曲线示意图绘于同一坐标系中,但取不同的比例。符号取“受拉为负、受压为正”。C.2.3混凝土单轴受压的应力-应变曲线方程可按下列公式确定(图C.2.2):..(1.dc)Ec.(C.2.3-1)211111(1)cncccnxdnxxxx.精彩文档实用标准文案..................(C.2.3-2)ccccfE...(C.2.3-3)cccccnEEf.....(C.2.3-4)cx...(C.2.3-5)式中:c.——混凝土单轴受压应力-应变曲线下降段参数值,按表C.2.3取用;cf——混凝土单轴抗压强度,其值可实际结构分析需要分别取cf、ckf或cmf;c.——与单轴抗压强度cf相应的混凝土峰值压应变,按表C.2.3取用;cd——混凝土单轴受压损伤演化参数。表C.2.3混凝土单轴受压应力-应变曲线的参数取值fc(N/mm2)20253035404550556065707580εc(10-6)1470156016401720179018501920198020302080213021902240αC0.741.061.361.651.942.212.482.743.003.253.503.753.99εcu/εc3.02.62.32.12.01.91.91.81.81.71.71.71.6注:.cu为应力应变曲线下降段应力等于0.5cf.时的混凝土压应变。精彩文档实用标准文案C.2.4在重复荷载作用下,受压混凝土卸载及再加载曲线(图C.2.4)的控制点,即混凝土卸载至零应力点时的残余应变(0,z.)和卸载点(unun.,.)控制,残余应变z.、附加应变ca.和更新割线模量rE可按下列公式确定:17..000000max,0.09uncaunzununccacuncacuncuncununrununEE.............................................(C.2.4-1)式中:z.——受压混凝土卸载至零应力点时的残余应变;un.、un.——分别为受压混凝土从骨架线开始卸载时的应力和应变;ca.——附加应变;rE——更新割线模量;un0.、un0.——分别为混凝土受压段卸载曲线终点的应力和应变。受压混凝土的卸载及再加载应力路径可按下式确定:crcz..E(...)(C.2.4-2)精彩文档实用标准文案式中:c.、z.、c.、rE——分别为受压混凝土的压应力、残余应变及压应变和更新割线模量。图C.2.4重复荷载作用下混凝土应力-应变曲线C.2.5混凝土在双轴加载、卸载条件下的本构关系可按下列规定采用:1双轴受拉区(1...0,2...0)加载方程1122(1)td....................(C.2.5-1)....2221212121etvv................(C.2.5-2)181c1222111Evvv..........................(C.2.5-3)式中:td——受拉损伤演化参数,可由式(C.2.2-2)计算,其中ettx...;精彩文档实用标准文案et.——受拉能量等效应变;1..,2..——有效应力;v——混凝土泊松比,可取0.18~0.22。卸载方程11c11222221(1)11unununtunEvdvv.................................(C.2.5-4)式中:1212.un,.un,.un,.un——二维卸载点处的应力、应变。在加载方程中,损伤演化参数应采用即时应变换算得到的能量等效应变计算;卸载方程中的损伤演化参数应采用卸载点处的应变换算的能量等效应变计算,并且在整个卸载和再加载过程中保持不变。2双轴受压区(1...0,2...0)加载方程1122(1)cd....................(C.2.5-5).2121(1)()(1)(1-)ecssvv....精彩文档实用标准文案.....22.12211221.(..v.).(..v.).(..v.)(..v.)(C.2.5-6)1s21rr....(C.2.5-7)式中:cd——受压损伤演化参数,可由式(C.2.3-2)计算,其中eccx...;ec.——受压能量等效应变;s.——受剪屈服参数;r——双轴受压强度提高系数,取值范围1.15~1.30,可根据实验数据确定,在缺乏实验数据时可取1.2。卸载方程1911c11222221(1)11ununundcunEvdvv..................................精彩文档实用标准文案(C.2.5-8)ecdecca......(C.2.5-9)式中:d.——塑性因子;ca.——附加应变,按式(C.2.4-1)计算。3双轴拉压区(1...0,2...0)或(1...0,2...0)加载方程1122(1)00(1)tcdd...........................(C.2.5-10)..21121(1)etvv........(C.2.5-11)式中:td——受拉损伤演化参数,可由式(C.2.2-2)计算,其中ettx..精彩文档实用标准文案.;cd——受压损伤演化参数,可由式(C.2.3-2)计算,其中eccx...;et.,ec.——能量等效应变,其中,ec.按式(C.2.5-6)计算,et.可按式(C.2.5-11)计算。卸载方程11c1122222(1)(1)1(1)(1)ununttunundcdcEddvvdvd......................................(C.2.5-12)式中:d.——塑性因子。C.3钢筋-混凝土粘结滑移本构关系4.1.20混凝土与热轧带肋钢筋之间的粘结应力-滑移本构关系曲线如图C.3.1所示。20图C.3.1混凝土与钢筋间的粘结应力-滑移曲线热轧带肋钢筋与混凝土之间的粘结应力-滑移本构关系可按下列公式确定。0.3uu精彩文档实用标准文案ss.........(0≤s≤su)(C.3.1-1)ur..urrussss...............(susr)(C.3.1-3)式中:.——混凝土与钢筋之间的粘结应力(N/mm2);s——混凝土与钢筋之间的相对滑移(mm);其余参数可按表C.3.1取值。表C.3.1混凝土与钢筋间粘结应力-滑移曲线的参数值特征点粘结应力(N/mm2)相对滑移(mm)峰值τu4.0ftksu0.04d残余τr1.2ftksr0.54d注:表中d——钢筋直径(mm);ftk——混凝土的抗抗强度标准值(N/mm2)。C.3.2除热轧带肋钢筋外,其余种类钢筋的粘结应力-滑移本构关系曲线的参数值可根据试验确定。C.4混凝土强度准则5.6.4当采用非线性方法进行混凝土结构分析或采用混凝土多轴强度准则进行承载力计算时,混凝土的强度指标宜取实测值或平均值。当采用线弹性分析-强度校核方法进行设计时,设计参数取值及抗力计算应符合下列原则:带格式的:项目符号和编号211根据计算或验算需要,混凝土单轴强度(cf或tf)可分别取强度平均值(cmf或tmf)、强度标准值(ckf或tkf)或强度设计值(cf或tf);2混凝土轴心抗压强度平均值fcm、fcm,p和轴心抗拉强度平均值ftm、ftm,p可按表C.4.1取值。表C.4.1混凝土强度的平均值(N/mm2)强度等级精彩文档实用标准文案C15C20C25C30C35C40C45C50C60C70C80fcm15.319.022.726.129.833.436.939.647.053.360.1fcm,p12.716.420.023.627.030.333.536.642.748.554.7ftm1.942.192.422.612.802.983.133.223.483.583.72ftm,p1.621.882.132.362.532.702.842.983.163.263.39注:表中fcm、、ftm为现场拌制混凝土的数值,fcm,p、ftm,p为商品混凝土的数值。3采用线弹性分析或非线性分析求得混凝土的应力分布和主应力值后,混凝土多轴强度验算应符合下列要求:.i.fi(i=1、2、3)(C.4.1-3)式中:σi——混凝土主应力值,受拉为负,受压为正,且σ1≥σ2≥σ3;fi——混凝土多轴强度,受拉为负,受压为正,且f1≥f2≥f3,宜按相对值(icff、itff)计算。5.6.5在二轴应力状态下,混凝土的二轴强度由下列4条曲线连成的封闭曲线(图C.4.2)确定。1L2L3L4L2tff1tff1cff2cff.1.0.1.01.01.0图C.4.2混凝土二轴应力的强度包络图强度包洛曲线方程应符合下列公式的规定。精彩文档实用标准文案带格式的:项目符号和编号22......22211212222121212213124:2:1:1:1tsscctctLffvfffLfffffffLffffLffff..........................(C.4.2)式中:s.——受剪屈服参数,由(C.2.5-7)式确定。二轴强度还可以根据表C.4.2-1、表C.4.2-2和表C.4.2-3所列的数值内捕取值。表C.4.2-1混凝土在二轴拉-压应力状态下的抗拉强度f3/fc0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0f1/ft1.000.900.800.700.600.500.400.300.200.100表C.4.2-2混凝土在二轴受压状态下的抗压强度f1/fc-1.0-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25-1.29-1.25-1.20-1.16精彩文档实用标准文案f2/fc0-0.074-0.16-0.25-0.36-0.50-0.88-1.03-1.11-1.16表C.4.2-2混凝土在二轴受拉状态下的抗压强度f1/ft0.790.70.60.50.40.30.20.10f2/ft0.790.860.930.971.001.021.021.021.00C.4.3混凝土在三轴应力状态下的强度可按下列规定确定:1在三轴受拉(拉-拉-拉)应力状态下,混凝土的三轴抗拉强度3f均可取单轴抗拉强度的0.9倍;2三轴拉压(拉-拉-压、拉-压-压)应力状态下混凝土的三轴抗压强度1f可根据应力比σ3/σ1和σ2/σ1按图C.4.3-1确定,或根据表C.4.3-1内插取值,其最高强度不宜超过1.2倍单轴抗压强度。表C.4.3-1混凝土在三轴拉-压状态下抗压强度的调整系数(1/cff)σ2/σ1σ3/σ1-0.75-0.50-0.25-0.10-0.0500.250.3490.3570.500.700.751.00-1.000000000000000-0.750.100.100.100.100.100.100.050.050.050.050.050.050.0523-0.50---0.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.10-0.25------0.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.20-0.12---------0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.30-0.10---------0.400.400.400.400.400.400.400.400.400.40-0.08------------0.500.500.500.500.500.500.500.500.50-0.05------------0.600.600.600.600.600.600.600.600.60-0.04---------------0.700.700.700.700.700.700.700.70-0.02---------------0.800.800.800.800.800.800.800.80-0.01---------------0.900.900.900.900.900.900.900.900---------------1.001.201.201.201.201.201.201.20注:正号为压,负号为拉-0.6-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.20.00.20.40.60.81.01.21.4.3/.1=0.3/.1=-0.01.3/.1=-0.02.精彩文档实用标准文案3/.1=-0.04.3/.1=-0.05.3/.1=-0.08.3/.1=-0.1.3/.1=-0.12.3/.1=-0.25.3/.1=-0.5.1/fc.2/.1.3/.1=-0.75图C.4.3-1三轴拉压-应力状态下混凝土的三轴抗压强度3三轴受压(压-压-压)应力状态下混凝土的三轴抗压强度1f可根据应力比σ3/σ1和σ2/σ1按图C.4.3-2确定,或根据表C.4.3-2内插取值,其最高强度不宜超过5倍的单轴抗压强度。表C.4.3-2混凝土在三轴受压状态下抗压强度的提高系数(1/cff)σ2/σ1σ3/σ100.050.100.150.200.250.300.400.600.801.0001.001.051.101.151.201.201.201.201.201.201.200.05---1.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40240.08------1.641.641.641.641.641.641.641.641.640.10------1.801.801.801.801.801.801.801.801.800.12---------2.002.002.002.002.002.002.002.000.15---------2.302.302.302.302.302.302.302.300.18------------2.722.722.722.722.722.722.720.20------------3.003.003.003.003.003.003.00图C.4.3-2三轴受压状态下混凝土的三轴抗压强度附录D素混凝土结构构件设计D.1一般规定D.1.1素混凝土构件主要用于受压构件。素混凝土受弯构件仅允许用于卧置在地基上的情况以及不承受活荷载的情况。D.1.2素混凝土结构构件应进行正截面承载力计算;对承受局部荷载的部位尚应进行局部受压承载力计算。D.1.3素混凝土墙和柱的计算长度l0可按下列规定采用:精彩文档实用标准文案1两端支承在刚性的横向结构上时,取l0=H;2具有弹性移动支座时,取l0=1.25H~1.50H;0.00.20.40.60.81.00.00.51.01.52.02.53.03.54.01.21.41.641.82.02.32.72.2/.1.3/.1=0.3/.1=0.05.3/.1=0.08.3/.1=0.1.3/.1=0.12.3/.1=0.15.3/.1=0.18.3/.1=0.2.1/fc3.0253对自由独立的墙和柱,取l0=2H。此处,H为墙或柱的高度,以层高计。D.1.4素混凝土结构伸缩缝的最大间距,可按表D.1.4的规定采用。整片的素混凝土墙壁式结构,其伸缩缝宜做成贯通式,将基础断开。表D.1.4素混凝土结构伸缩缝最大间距(m)结构类别室内或土中露天装配式结构现浇结构(配有构造钢筋)现浇结构(未配构造钢筋)4030精彩文档实用标准文案20302010D.2受压构件D.2.1素混凝土受压构件,当按受压承载力计算时,不考虑受拉区混凝土的工作,并假定受压区的法向应力图形为矩形,其应力值取素混凝土的轴心抗压强度设计值,此时,轴向力作用点与受压区混凝土合力点相重合。素混凝土受压构件的受压承载力应符合下列规定:1对称于弯矩作用平面的截面N..fccAc.(D.2.1-1)受压区高度x应按下列条件确定:\ue5cdec=e0(D.2.1-2)此时,轴向力作用点至截面重心的距离e0尚应符合下列要求:\ue5cd00e.0.9y.(D.2.1-3)2矩形截面(图D.2.1)..cc0N..fbh.2e(D.2.1-4)式中:N——轴向压力设计值;.——素混凝土构件的稳定系数,按表D.2.1采用;fcc——素混凝土的轴心抗压强度设计值,按本规范表4.1.4规定的混凝土轴心抗压强度设计值fc值乘以系数0.85取用;cA.——混凝土受压区的面积;ec——受压区混凝土的合力点至截面重心的距离;0y.——截面重心至受压区边缘的距离;b——截面宽度;26h——截面高度。当按公式(D.2.1-1)或公式(D.2.1-4)计算时,对e0不小于0.45y0.的受压构件,应在混凝土受拉区配置构造钢筋。其配筋率不应少于构件截面面积的0.05%。但符合本规范公式(D.2.2-1)或(D.2.2-2)的条件时,可不配置此项构造钢筋。图D.2.1矩形截面的素混凝土受压构件受压承载力计算1-重心;2-重心线表D.2.1素混凝土构件的稳定系数.l0/b<44681012141618202224262830l0/i<1414212835424956637076839097104.1.000.980.960.910.860.820.770.720.680.630.590.550.510.470.44注:在计算l0/b时,b的取值:对偏心受压构件,取弯矩作用平面的截面高度;对轴心受压构件,取截面短边尺寸。D.2.2对不允许开裂的素混凝土受压构件(如处于液体压力下的受压构件、女儿墙等),当00e不小于0.45y.时,其受压承载力应按下列公式计算:1对称于弯矩作用平面的截面01ct.精彩文档实用标准文案.WeANfA..(D.2.2-1)2矩形截面610ct..hefbhN..(D.2.2-2)式中:ctf——素混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4规定的混凝土轴心抗拉强度设计值ft值乘以系数0.55取用;.——截面抵抗矩塑性影响系数,按本规范第8.2.4条取用;W——截面受拉边缘的弹性抵抗矩;D——截面面积。D.2.3素混凝土偏心受压构件,除应计算弯矩作用平面的受压承载力外,尚应27按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。此时,不考虑弯矩作用,但应考虑稳定系数.的影响。D.3受弯构件D.3.1素混凝土受弯构件的受弯承载力应符合下列规定:1对称于弯矩作用平面的截面MfWct..(D.3.1-1)2矩形截面62ctMfbh..(D.3.1-2)式中:M——弯矩设计值。D.4局部构造钢筋D.4.1素混凝土结构在下列部位应配置局部构造钢筋:1结构截面尺寸急剧变化处;2墙壁高度变化处(在不小于1m范围内配置);3混凝土墙壁中洞口周围。注:在配置局部构造钢筋后,伸缩缝的间距仍应按本规范表D.1.4中未配构造钢筋的现浇结构采用。D.5局部受压精彩文档实用标准文案D.5.1素混凝土构件的局部受压承载力应符合下列规定:1局部受压面上仅有局部荷载作用llcclF...fA(D.5.1-1)2局部受压面上尚有非局部荷载作用..lllF...f..Acc(D.5.1-2)式中:Fl——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;Dl——局部受压面积;.——荷载分布的影响系数:当局部受压面上的荷载为均匀分布时,取.=1;当局部荷载为非均匀分布时(如梁、过梁等的端部支承面),28取.=0.75;.——非局部荷载设计值产生的混凝土压应力;l.——混凝土局部受压时的强度提高系数,按本规范公式(6.6.1-2)计算。附录E任意截面、圆形及环形构件正截面承载力计算9.1.34任意截面钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算:1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力筋单元(图E.0.1a),并近似取单元内应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处;2各单元的应变按本规范第6.2.1条的截面应变保持平面的假定由下列公式确定(图E.0.1b):.ci..u[(xcisin..ycicos.).r](E.0.1-1)suss[(sincos)]jjj....x..y..r(E.0.1-2)puppp0[(sincos)]kkkk....x..y..r..(E.0.1-3)3截面达到承载能力极限状态时的极限曲率u.应按下列两种情况确定:1)当截面受压区外边缘的混凝土压应变c.达到混凝土极限压应变cu.且受拉区最外排钢筋的应变s1.小于0.01时,应按下列公式计算:cuunx...(E.0.1-4)2)当截面受拉区最外排钢筋的应变s1.达到0.01且受压区外边缘的混凝土压应变c.小于混凝土极限压应变cu.时,应按下列公式计算:u01n0.01hx...(E.0.1-5)4混凝土单元的压应力和普通钢筋单元、预应力筋单元的应力应按本规范第6.2.1条的基本假定确定;5构件正截面承载力应按下列公式计算(图E.0.1):精彩文档实用标准文案29111ccsspplmnijkiijjkkN.A.A.A.........(E.0.1-6)111xcccsssppplmnijkiiijjjkkkM.Ax.Ax.Ax.........(E.0.1-7)y1ccc1sss1ppplmniiiijjjjkkkkM.Ay.Ay.Ay.........(E.0.1-8)式中:N——轴向力设计值,当为压力时取正值,当为拉力时取负值;xM、yM——偏心受力构件截面x轴、y轴方向的弯矩设计值:当为偏心受压时,应考虑附加偏心距引起的附加弯矩;轴向压力作用在x轴的上侧时yM取正值,轴向压力作用在y轴的右侧时xM取正值;当为偏心受拉时,不考虑附加偏心的影响;cici.、.——分别为第i个混凝土单元的应变、应力,受压时取正值,受拉时取应力ci.=0;序号i为1,2,…,l,此处,l为混凝土单元数;ciA——第i个混凝土单元面积;cix、ciy——分别为第i个混凝土单元重心到y轴、x轴的距离,cix在y轴右侧及ciy在x轴上侧时取正值;sj.、sj.——分别为第j个普通钢筋单元的应变、应力,受拉时取正值,应力si.应满足本规范公式(6.2.1-6)的条件;序号j为1,2,…,m,此处,m为钢筋单元数;sjA——第j个普通钢筋单元面积;sjx、sjy——分别为第j个普通钢筋单元重心到y轴、x轴的距离,sjx在y轴右侧及sjy在x轴上侧时取正值;pk.、pk.——分别为第k个预应力筋单元的应变、应力,受拉时取正值,应力pk.应满足本规范公式(6.2.1-7)的条件,序号k为1,2,…,n,此处,n为预应力筋单元数;p0k.——第k个预应力筋单元在该单元重心处混凝土法向应力等于零时的应变,其值取p0k.除以预应力筋的弹性模量,当受拉时取正值;p0k.按本规范公式(10.1.6-3)或公式(10.1.6-6)计算;pkA——第k个预应力筋单元面积;30pkx、pky——分别为第k个预应力筋单元重心到y轴、x轴的距离,pkx在y轴右侧及pky在x轴上侧时取正值;精彩文档实用标准文案x、y——分别为以截面重心为原点的直角坐标系的两个坐标轴;r——截面重心至中和轴的距离;01h——截面受压区外边缘至受拉区最外排普通钢筋之间垂直于中和轴的距离;.——x轴与中和轴的夹角,顺时针方向取正值;nx——中和轴至受压区最外侧边缘的距离。(a)截面、配筋及其单元划分(b)应变分布(c)应力分布图E.0.1任意截面构件正截面承载力计算9.1.35环形和圆形截面受弯构件的正截面受弯承载力,应按本规范第E.0.3条和第E.0.4条的规定计算。但在计算时,应在公式(E.0.3-1)、公式(E.0.3-3)和公式(E.0.4-1)中取等号,并取轴向力设计值N=0;同时,应将公式(E.0.3-2)、公式(E.0.3-4)和公式(E.0.4-2)中Nie以弯矩设计值M代替。9.1.36沿周边均匀配置纵向钢筋的环形截面偏心受压构件(图E.0.3),其正截面受压承载力宜符合下列规定:1钢筋混凝土构件1ctysN...fA.(...)fA(E.0.3-1)....ti1c12ysssinsinsin2NefArrfAr.............(E.0.3-2)2预应力混凝土构件..1cp0ppyptpyp0pN...fA..A..f.A..f..A(E.0.3-3)..ti1c12pypppyp0pPsinsin()sin2NefArrfArfAr.................(E.0.3-4)31在上述各公式中的系数和偏心距,应按下列公式计算:.t.1.1.5.(E.0.3-5)i0ae.e.e(E.0.3-6)式中:A——环形截面面积;As——全部纵向普通钢筋的截面面积;Ap——全部纵向预应力筋的截面面积;精彩文档实用标准文案r1、2r——环形截面的内、外半径;rs——纵向普通钢筋重心所在圆周的半径;rp——纵向预应力筋重心所在圆周的半径;e0——轴向压力对截面重心的偏心距;ea——附加偏心距,按本规范第6.2.5条确定;.——受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值;.t——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当.大于2/3时,取.t为0。3当112arccos(2r)/rr...小于时,环形截面偏心受压构件可按本规范第E.0.4条规定的圆形截面偏心受压构件正截面受压承载力公式计算。注:本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根且r1/r2不小于0.5的情况。图E.0.3沿周边均匀配筋的环形截面9.1.37沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件(图E.0.4),其正截面受压承载力宜符合下列规定:..1ctys1sin22NfAfA..................(E.0.4-1)323ti1cyss2sinsinsin3NefArfAr............(E.0.4-2)t..1.25.2.(E.0.4-3)i0ae.e.e(E.0.4-4)式中:A——圆形截面面积;As——全部纵向钢筋的截面面积;精彩文档实用标准文案r——圆形截面的半径;rs——纵向钢筋重心所在圆周的半径;e0——轴向压力对截面重心的偏心距;ea——附加偏心距,按本规范第6.2.5条确定;.——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2.的比值;.t——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当.大于0.625时,取.t为0。注:本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根的情况。图E.0.4沿周边均匀配筋的圆形截面9.1.38沿周边均匀配置纵向钢筋的环形和圆形截面偏心受拉构件,其正截面受拉承载力应符合本规范公式(6.2.25-1)的规定,式中的正截面受弯承载力设计值uM可按本规范第E.0.2条的规定进行计算,但应取等号,并以uM代替iNe。附录F板柱节点计算用等效集中反力设计值F.0.1在竖向荷载、水平荷载作用下的板柱节点,其受冲切承载力计算中所用的等效集中反力设计值l,eqF可按下列情况确定:1传递单向不平衡弯矩的板柱节点当不平衡弯矩作用平面与柱矩形截面两个轴线之一相重合时,可按下列两种33情况进行计算:1)由节点受剪传递的单向不平衡弯矩0unb.M,当其作用的方向指向图F.0.1的AB边时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:0unbAB,eqm0cllFFMauhI...(F.0.1-1)unbunb,clgM.M.Fe(F.0.1-2)gGgG1,221ABCDBA3CDh0/2hch0/2aABaCDath0/2hc精彩文档实用标准文案egaABaCDath0/2bch0/2amh0/2bch0/2am43(a)(b)gGgG21CD31,23ACDBABeg44bch0/2amaABaCDath0/2hch0/2bcamath0/2hch0/2aABaCD(c)(d)图F.0.1矩形柱及受冲切承载力计算的几何参数(a)中柱截面;(b)边柱截面(弯矩作用平面垂直于自由边)(c)边柱截面(弯矩作用平面平行于自由边);(d)角柱截面1-柱截面重心G的轴线;2-临界截面周长重心g的轴线;3-不平衡弯矩作用平面;4-自由边2)由节点受剪传递的单向不平衡弯矩0unb.M,当其作用的方向指向图F.0.1的CD边时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:精彩文档实用标准文案0unbCD,eqm0cllFFMauhI...(F.0.1-3)unbunb,clgM.M.Fe(F.0.1-4)式中:lF——在竖向荷载、水平荷载作用下,柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值;340.——计算系数,按本规范第F.0.2条计算;unbM——竖向荷载、水平荷载引起对临界截面周长重心轴(图F.0.1中的轴线2)处的不平衡弯矩设计值;unb,cM——竖向荷载、水平荷载引起对柱截面重心轴(图F.0.1中的轴线1)处的不平衡弯矩设计值;ABCDa、a——临界截面周长重心轴至AB、CD边缘的距离;cI——按临界截面计算的类似极惯性矩,按本规范第F.0.2条计算;ge——在弯矩作用平面内柱截面重心轴至临界截面周长重心轴的距离,按本规范第F.0.2条计算;对中柱截面和弯矩作用平面平行于自由边的边柱截面,ge=0。2传递双向不平衡弯矩的板柱节点当节点受剪传递到临界截面周长两个方向的不平衡弯矩为0xunb,x.M、0yunb,y.M时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:l,eqlunb,maxm0F.F..uh(F.0.1-5)cy0yunb,yycx0xunb,xxunb,maxIMaI.Ma....(F.0.1-6)式中:unb,max.——由受剪传递的双向不平衡弯矩在临界截面上产生的最大剪应力设计值;unb,xMunb,yM——竖向荷载、水平荷载引起对临界截面周长重心处x轴、y轴方向的不平衡弯矩设计值,可按公式(F.0.1-2)或公式(F.0.1-4)同样的方法确定;0x.、0y.——x轴、y轴的计算系数,按本规范第F.0.2条和第F.0.3条确定;cxI、cyI——对x轴、y轴按临界截面计算的类似极惯性矩,按本规范第F.0.2条和第F.0.3条确定;xya、a——最大剪应力max.的作用点至x轴、y轴的距离。精彩文档实用标准文案353当考虑不同的荷载组合时,应取其中的较大值作为板柱节点受冲切承载力计算用的等效集中反力设计值。F.0.2板柱节点考虑受剪传递单向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中,与等效集中反力设计值l,eqF有关的参数和本附录图F.0.1中所示的几何尺寸,可按下列公式计算:1中柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算(图F.0.1a):2t0m30tc226........Ihahaa(F.0.2-1)2tABCDa.a.a(F.0.2-2)0ge.(F.0.2-3)c0c0031211bhhh......(F.0.2-4)2边柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算:1)弯矩作用平面垂直于自由边(图F.0.1b)2ABt精彩文档实用标准文案0t2AB0m30tc226.....I.ha.haa.ha.a.a(F.0.2-5)mt2tABa2aaa..(F.0.2-6)CDtABa.a.a(F.0.2-7)2cgCDe.a.h(F.0.2-8)c0c00231211bhhh......(F.0.2-9)2)弯矩作用平面平行于自由边(图F.0.1c)2t0m30tc2精彩文档实用标准文案212........ahahaI(F.0.2-10)362tABCDa.a.a(F.0.2-11)0ge.(F.0.2-12)321211c0c00bhhha.....(F.0.2-13)3角柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算(图F.0.1d):2ABt0t2AB0m30tc122.....I.ha.haa.ha.a.a(F.0.2-14)2()mt精彩文档实用标准文案2tABaaaa..(F.0.2-15)CDtABa.a.a(F.0.2-16)2cgCDe.a.h(F.0.2-17)2231211c0c00bhhh......(F.0.2-18)F.0.3在按本附录公式(F.0.1-5)、公式(F.0.1-6)进行板柱节点考虑传递双向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中,如将本附录第F.0.2条的规定视作x轴(或y轴)的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数,则与其相应的y轴(或x轴)的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数,可将前述的x轴(或y轴)的相应参数进行置换确定。F.0.4当边柱、角柱部位有悬臂板时,临界截面周长可计算至垂直于自由边的板端处,按此计算的临界截面周长应与按中柱计算的临界截面周长相比较,并取两者中的较小值。在此基础上,应按本规范第F.0.2条和第F.0.3条的原则,确定板柱节点考虑受剪传递不平衡弯矩的受冲切承载力计算所用等效集中反力设计值l,eqF的有关参数。附录G深受弯构件37G.0.1简支钢筋混凝土单跨深梁可采用由一般方法计算的内力进行截面设计;钢筋混凝土多跨连续深梁应采用由二维弹性分析求得的内力进行截面设计。G.0.2钢筋混凝土深受弯构件的正截面受弯承载力应符合下列规定:M.fyAsz(G.0.2-1)..d0z..h.0.5x(G.0.2-2)0精彩文档实用标准文案d0.800.04lh...(G.0.2-3)当l0.h时,取内力臂z.0.6l0。式中x——截面受压区高度,按本规范第6.2节计算;当x<0.2h0时,取x=0.2h0;h0——截面有效高度:0sh.h.a,其中h为截面高度;当l0/h≤2时,跨中截面sa取0.1h,支座截面sa取0.2h;当l0/h>2时,sa按受拉区纵向钢筋截面重心至受拉边缘的实际距离取用。G.0.3钢筋混凝土深受弯构件的受剪截面应符合下列条件:当h/bw不大于4时..0cc010/60V.1.lhf.bh(G.0.3-1)当h/bw不小于6时..0cc07/60V.1.lhf.bh(G.0.3-2)当h/bw大于4且小于6时,按线性内插法取用。式中V——剪力设计值;l0——计算跨度,当0l小于2h时,取2h;b——矩形截面的宽度以及T形、I形截面的腹板厚度;h、h0——截面高度、截面有效高度;wh——截面的腹板高度:矩形截面,取有效高度h0;T形截面,取有效高度减去翼缘高度;I形和箱形截面,取腹板净高;c.——混凝土强度影响系数,按本规范第6.5.节的规定取用。G.0.4矩形、T形和I形截面的深受弯构件,在均布荷载作用下,当配有竖向分38布钢筋和水平分布钢筋时,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定。.0..0.sv.0.sht0yv0yh0hv8//25/0.7336lhlhAlhAVfbhfhfhss......(G.0.4-1)对集中荷载作用下的深受弯构件(包括作用有多种荷载,且其中集中荷载对支座截面所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况),其斜截面的受剪承载力应符合下列规定。....0sv0sht0yv0yh0精彩文档实用标准文案hv1.75/25/136lhAlhAVfbhfhfh.ss......(G.0.4-2)式中.——计算剪跨比:当l0/h不大于2.0时,取..0.25;当0l/h大于2且小于5时,取0..a/h,其中,a为集中荷载到深受弯构件支座的水平距离;.的上限值为(00.92l/h.1.58),下限值为(00.42l/h.0.58);l0/h——跨高比,当0l/h小于2时,取2.0;G.0.5一般要求不出现斜裂缝的钢筋混凝土深梁,应符合下列条件。ktk0V.0.5fbh(G.0.5)式中kV——按荷载效应的标准组合计算的剪力值。此时可不进行斜截面受剪承载力计算,但应按本规范第G.0.10条、第G.0.12条的规定配置分布钢筋。G.0.6钢筋混凝土深梁在承受支座反力的作用部位以及集中荷载作用部位,应按本规范第6.8节的规定进行局部受压承载力计算。G.0.7深梁的截面宽度不应小于140mm。当0l/h不小于1时,h/b不宜大于25;当0l/h小于1时,0l/b不宜大于25。深梁的混凝土强度等级不应低于C20。当深梁支承在钢筋混凝土柱上时,宜将柱伸至深梁顶。深梁顶部应与楼板等水平构件可靠连接。G.0.8钢筋混凝土深梁的纵向受拉钢筋宜采用较小的直径,且宜按下列规定布置。1单跨深梁和连续深梁的下部纵向钢筋宜均匀布置在梁下边缘以上0.2h的范围内(图G.0.8-1及图G.0.8-2)。2连续深梁中间支座截面的纵向受拉钢筋宜按图G.0.8-3规定的高度范围和39配筋比例均匀布置在相应高度范围内。对于l/h0小于1的连续深梁,在中间支座底面以上0.2l0到0.6l0高度范围内的纵向受拉钢筋配筋率尚不宜小于0.5%。水平分布钢筋可用作支座部位的上部纵向受拉钢筋,不足部分可由附加水平钢筋补足,附加水平钢筋自支座向跨中延伸的长度不宜小于0.4l0(图G.0.8-2)。图G.0.8-1单跨深梁的钢筋配置1—下部纵向受拉钢筋及弯折锚固;2—水平及竖向分布钢筋;3—拉筋;4—拉筋加密区图G.0.8-2连续深梁的钢筋配置1—下部纵向受拉钢筋;2—水平分布钢筋;3—竖向分布钢筋;4—拉筋;5—拉筋加密区;6—支座截面上部的附加水平钢筋40(a)1.5.l0/h.2.5(b)1.l0/h.1.5(c)l0/h.1图G.0.8-3连续深梁中间支座截面纵向受拉钢筋在不同高度范围内的分配比例G.0.9深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸入支座,不应在跨中弯起或截断。在简支单跨深梁支座及连续深梁梁端的简支支座处,纵向受拉钢筋应沿水平方向弯折锚固(图G.0.8-1),其锚固长度应按本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度al精彩文档实用标准文案乘以系数1.1采用;当不能满足上述锚固长度要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋末端焊成封闭式等有效的锚固措施。连续深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸过中间支座的中心线,其自支座边缘算起的锚固长度不应小于al。G.0.10深梁应配置双排钢筋网,水平和竖向分布钢筋直径均不应小于8mm,间距不应大于200mm。当沿深梁端部竖向边缘设柱时,水平分布钢筋应锚入柱内。在深梁上、下边缘处,竖向分布钢筋宜做成封闭式。在深梁双排钢筋之间应设置拉筋,拉筋沿纵横两个方向的间距均不宜大于600mm,在支座区高度为0.4h,宽度为从支座伸出0.4h的范围内(图G.0.8-1和图G.0.8-2中的虚线部分),尚应适当增加拉筋的数量。G.0.11当深梁全跨沿下边缘作用有均布荷载时,应沿梁全跨均匀布置附加竖向吊筋,吊筋间距不宜大于200mm。当有集中荷载作用于深梁下部3/4高度范围内时,该集中荷载应全部由附加吊筋承受,吊筋应采用竖向吊筋或斜向吊筋。竖向吊筋的水平分布长度s应按下列公式确定(图G.0.11a);当1h不大于/2bh时bbs.b.h(G.0.11-1)41当h1大于/2bh时b1s.b.2h(G.0.11-2)式中bb——传递集中荷载构件的截面宽度;bh——传递集中荷载构件的截面高度;h1——从深梁下边缘到传递集中荷载构件底边的高度。竖向吊筋应沿梁两侧布置,并从梁底伸到梁顶,在梁顶和梁底应做成封闭式。附加吊筋总截面面积svA应按本规范第9.2.节进行计算,但吊筋的设计强度yvf应乘以承载力计算附加系数0.8。(a)竖向吊筋(b)斜向吊筋图G.0.11深梁承受集中荷载作用时的附加吊筋注:图中尺寸单位mmG.0.12深梁的纵向受拉钢筋配筋率.(sAbh)、水平分布钢筋配筋率sh.shv(Abs,vs为水平分布钢筋的间距)和竖向分布钢筋配筋率sv.(svhA,bshs为竖向分布钢筋的间距)不宜小于表G.0.12规定的数值。表G.0.12深梁中钢筋的最小配筋百分率(%)钢筋种类纵向受拉钢筋水平分布钢筋竖向分布钢筋42精彩文档实用标准文案HPB3000.250.250.20HRB400、HRBF400、RRB400、HRB335、HRBF3350.200.200.15HRB500、HRBF5000.150.150.10注:当集中荷载作用于连续深梁上部1/4高度范围内且l0/h大于1.5时,竖向分布钢筋最小配筋百分率应增加0.05。G.0.13除深梁以外的深受弯构件,其纵向受力钢筋、箍筋及纵向构造钢筋的构造规定与一般梁相同,但其截面下部二分之一高度范围内和中间支座上部二分之一高度范围内布置的纵向构造钢筋宜较一般梁适当加强。附录H无支撑叠合梁板H.0.1施工阶段不加支撑的叠合式受弯构件,内力应分别按下列两个阶段计算。1第一阶段后浇的叠合层混凝土未达到强度设计值之前的阶段。荷载由预制构件承担,预制构件按简支构件计算;荷载包括预制构件自重、预制楼板自重、叠合层自重以及本阶段的施工活荷载。2第二阶段叠合层混凝土达到设计规定的强度值之后的阶段。叠合构件按整体结构计算;荷载考虑下列两种情况并取较大值:施工阶段考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及本阶段的施工活荷载;使用阶段考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及使用阶段的可变荷载。H.0.2预制构件和叠合构件的正截面受弯承载力应按本规范第6.2节计算,其中,弯矩设计值应按下列规定取用:预制构件11G1QM.M.M(H.0.2-1)叠合构件的正弯矩区段1G2G2QM.M.M.M(H.0.2-2)叠合构件的负弯矩区段2G2QM.M.M(H.0.2-3)43式中1GM——式中预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在计算截面产生的弯矩设计值;2GM——第二阶段面层、吊顶等自重在计算截面产生的弯矩设计值;1QM——第一阶段施工活荷载在计算截面产生的弯矩设计值;2QM——第二阶段可变荷载在计算截面产生的弯矩设计值,取本阶段施工活荷载和使用阶段可变荷载在计算截面产生的弯矩设计值中的较大值。在计算中,正弯矩区段的混凝土强度等级,按叠合层取用;负弯矩区段的混凝土强度等级,按计算截面受压区的实际情况取用。H.0.3预制构件和叠合构件的斜截面受剪承载力,应按本规范第6.5节的有关规定进行计算。其中,剪力设计值应按下列规定取用:预制构件11G1QV.V.V(H.0.3-1)叠合构件精彩文档实用标准文案1G2G2QV.V.V.V(H.0.3-2)式中1GV——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在计算截面产生的剪力设计值;2GV——第二阶段面层、吊顶等自重在计算截面产生的剪力设计值;1QV——第一阶段施工活荷载在计算截面产生的剪力设计值;2QV——第二阶段可变荷载产生的剪力设计值,取本阶段施工活荷载和使用阶段可变荷载在计算截面产生的剪力设计值中的较大值。在计算中,叠合构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值csV应取叠合层和预制构件中较低的混凝土强度等级进行计算,且不低于预制构件的受剪承载力设计值;对预应力混凝土叠合构件,不考虑预应力对受剪承载力的有利影响,取pV.0。H.0.4当叠合梁符合本规范第9.2节梁的各项构造要求时,其叠合面的受剪承载力应符合下列规定:0svt0yv1.20.85hsV.fbh.fA(H.0.4-1)44此处,混凝土的抗拉强度设计值tf取叠合层和预制构件中的较低值。对不配箍筋的叠合板,当符合本规范叠合界面粗糙度的构造规定时,其叠合面的受剪强度应符合下列公式的要求:0.40.bhV(N/mm2)(H.0.4-2)H.0.5预应力混凝土叠合式受弯构件,其预制构件和叠合构件应进行正截面抗裂验算。此时,在荷载的标准组合下,抗裂验算边缘混凝土的拉应力不应大于预制构件的混凝土抗拉强度标准值tkf。抗裂验算边缘混凝土的法向应力应按下列公式计算:预制构件1kck01MW..(H.0.5-1)叠合构件1Gk2kck010MMWW精彩文档实用标准文案...(H.0.5-2)式中1GkM——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重标准值在计算截面产生的弯矩值;1kM——第一阶段荷载标准组合下在计算截面产生的弯矩值,取1k1Gk1QkM.M.M,此处,1QkM为第一阶段施工活荷载标准值在计算截面产生的弯矩值;2kM——第二阶段荷载标准组合下在计算截面上产生的弯矩值,取2k2Gk2QkM.M.M,此处2GkM为面层、吊顶等自重标准值在计算截面产生的弯矩值;2QkM为使用阶段可变荷载标准值在计算截面产生的弯矩值;01W——预制构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩;0W——叠合构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩,此时,叠合层的混凝土截面面积应按弹性模量比换算成预制构件混凝土的截面面积。H.0.6预应力混凝土叠合构件,应按本规范第7.1.5条的规定进行斜截面抗裂验算;混凝土的主拉应力及主压应力应考虑叠合构件受力特点,并按本规范第7.1.645条的规定计算。H.0.7钢筋混凝土叠合式受弯构件在荷载效应的准永久组合下,其纵向受拉钢筋的应力sq.应符合下列规定:sqy..0.9f(H.0.7-1)sqs1ks2q.....(H.0.7-2)在弯矩1GkM作用下,预制构件纵向受拉钢筋的应力s1k.可按下列公式计算:s011Gks1k0.87AhM..(H.0.7-3)式中01h——预制构件截面有效高度。在荷载效应准永久组合相应的弯矩2qM作用下,叠合构件纵向受拉钢筋中的应力增量s2q.可按下列公式计算:s02q1s2q0.870.51AhMhh.........(H.0.7-4)当1Gk1u35.0MM.时,公式(H.0.7-4)中的.精彩文档实用标准文案......hh10.51值应取等于1.0;此处,1uM为预制构件正截面受弯承载力设计值,应按本规范第7.2.节计算,但式中应取等号,并以1uM代替M。H.0.8混凝土叠合构件应验算裂缝宽度,按荷载效应的准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响所计算的最大裂缝宽度wmax,不应超过本规范第3.4节规定的最大裂缝宽度限值。按荷载效应的准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度wmax可按下列公式计算:钢筋混凝土构件...........te1eqss1ks2qmax1.90.08()2....dcEw(H.0.8-1)te1s1ktes2qtk11.10.65........f(H.0.8-2)预应力混凝土构件46........精彩文档实用标准文案...te1eqss1ks2kmax2()1.90.08....dcEw(H.0.8-3)te1s1ktes2ktk10.651.1........f(H.0.8-4)式中eqd——受拉区纵向钢筋的等效直径,按本规范第7.1节的规定计算;te1.、te.——按预制构件、叠合构件的有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率,按本规范第7.1节计算;tk1f——预制构件的混凝土抗拉强度标准值。H.0.9叠合构件应按本规范第7.2.1条的规定进行正常使用极限状态下的挠度验算。其中,叠合式受弯构件按荷载效应准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响的刚度可按下列公式计算:钢筋混凝土构件s21Gkqs1s21qBMMBBBM............(H.0.9-1)精彩文档实用标准文案预应力混凝土构件s21Gkqks1s2k1(1)BMMMBBBM..............(H.0.9-2)k1Gk2kM.M.M(H.0.9-3)q1Gk2Gkq2QkM.M.M..M(H.0.9-4)式中.——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,按本规范第7.2节采用;kM——叠合构件按荷载效应的标准组合计算的弯矩值;qM——叠合构件按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值;s1B——预制构件的短期刚度,按本规范第H.0.10条取用;s2B——叠合构件第二阶段的短期刚度,按本规范第H.0.10条取用;q.——第二阶段可变荷载的准永久值系数。H.0.10荷载效应准永久组合或标准组合下叠合式受弯构件正弯矩区段内的短期刚度,可按下列规定计算。1钢筋混凝土叠合构件471)预制构件的短期刚度s1B可按本规范公式7.2.3-1计算。2)叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算。f1E2ss0s213.50.70.64.5...精彩文档实用标准文案.....hhEAhB(H.0.10-1)式中E.——钢筋弹性模量与叠合层混凝土弹性模量的比值:Esc2..E/E。2预应力混凝土叠合构件1)预制构件的短期刚度s1B可按本规范公式7.2.3-2计算。2)叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算。s2c10B.0.7EI(H.0.10-2)式中c1E——预制构件的混凝土弹性模量;I0——叠合构件换算截面的惯性矩,此时,叠合层的混凝土截面面积应按弹性模量比换算成预制构件混凝土的截面面积。H.0.11荷载效应准永久组合或标准组合下叠合式受弯构件负弯矩区段内第二阶段的短期刚度s2B可按本规范公式7.2.3-1计算,其中,弹性模量的比值取Esc1..E/E。H.0.12预应力混凝土叠合构件在使用阶段的预应力反拱值可用结构力学方法按预制构件的刚度进行计算。在计算中,预应力钢筋的应力应扣除全部预应力损失;考虑预应力长期影响,可将计算所得的预应力反拱值乘以增大系数1.75。附录J后张曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失J.0.1在后张法构件中,应计算曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失。1反摩擦影响长度fl(图J.0.1)可按下列公式计算:pfdaEl....(mm)(J.0.1-1)480dll....精彩文档实用标准文案..(J.0.1-2)式中:a——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值(mm),按本规范表10.2.2采用;..d——单位长度由管道摩擦引起的预应力损失;0.——张拉端锚下控制应力,按本规范第10.1.3条的规定采用;l.——预应力筋扣除沿途摩擦损失后锚固端应力;l——张拉端至锚固端的距离。2当fl.l时,预应力筋离张拉端x处考虑反摩擦后的预应力损失l1.,可按下列公式计算:f1fllxl.....(J.0.1-3)df...2..l(J.0.1-4)式中:..——预应力筋考虑反向摩擦后在张拉端锚下的预应力损失值。3当fl>l时,预应力筋离张拉端x.处考虑反向摩擦后的预应力损失1l..,可按下列公式计算:1d2l.......x...(J.0.1-5)式中:...——预应力筋考虑反向摩擦后在张拉端锚下的预应力损失值,可按以下方法求得:在图J.0.1中设“ca.bd”等腰梯形面积pA.a.E,试算得到cd,则....cd。图J.0.1考虑反向摩擦后预应力损失计算1caa.表示预应力筋扣除管道正摩擦损失后的应力分布线;2eaa.表示fl.l时,预应力筋扣除管道正摩擦和内缩(考虑反摩擦)损失后的应力分布线;张拉端锚固端493db表示lf>l时,预应力筋扣除管道正摩擦和内缩(考虑反摩擦)损失后的应力分布线。J.0.2两端张拉(分次张拉或同时张拉)且反摩擦损失影响长度有重叠时,在重叠范围内同一截面扣除正摩擦和回缩反摩擦损失后预应力筋的应力可取:两端分别张拉、锚固,分别计算正摩擦和回缩反摩擦损失,分别将张拉端锚下控制应力减去上述应力计算结果所得较大值。J.0.3常用束形的后张曲线预应力筋或折线预应力筋,由于锚具变形和预应力筋内缩在反向摩擦影响长度fl范围内的预应力损失值1l.,可按下列公式计算:1抛物线形预应力筋可近似按圆弧形曲线预应力筋考虑。当其对应的圆心角..30.时(图J.0.3-1),预应力损失值.l1可按下列公式计算:1confcf21llx精彩文档实用标准文案rl...................(J.0.3-1)反向摩擦影响长度fl(m)可按下列公式计算:..sfconc1000laE..r...(J.0.3-2)式中:rc——圆弧形曲线预应力筋的曲率半径(m);.——预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数,按本规范表10.2.4采用;k——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数,按本规范表10.2.4采用;x——张拉端至计算截面的距离(m);a——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值(mm),按本规范表10.2.2采用;Es——预应力筋弹性模量。50图J.0.3-1圆弧形曲线预应力筋的预应力损失.l12端部为直线(直线长度为0l),而后由两条圆弧形曲线(圆弧对应的圆心角.≤30°)组成的预应力筋(图J.0.3-2),预应力损失值.l1可按下列公式计算:当x.l0时11102f12()2()l..il.l.il.l(J.0.3-3)当01l12时;2)当按公式(6.2.16-1)算得的受压承载力小于按本规范公式(6.2.15)算得的受压承载力时;3)当间接钢筋的换算截面面积ss0A小于纵向钢筋的全部截面面积的25%时。94图6.2.16配置螺旋式间接钢筋的钢筋混凝土轴心受压构件截面6.3.17矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力应符合下列规定(图6.2.17):N..1fcbx.fy.As...sAs.(.p.0.fp.y)Ap...pAp(6.2.17-1)1c0ys0sp0pyp0p()()()2Ne..fbx.h.x..f.A.h.a.....f.A.h.a.....(6.2.17-2)i2e.e.h.a(6.2.17-3)i0ae.e.e(6.2.17-4)式中:e——轴向压力作用点至纵向受拉普通钢筋和受拉预应力筋的合力点的距离;s.、p.——受拉边或受压较小边的纵向普通钢筋、预应力筋的应力;ie——初始偏心距;a——纵向受拉普通钢筋和受拉预应力筋的合力点至截面近边缘的距离;0e——轴向压力对截面重心的偏心距,取为M/N,当需要考虑二阶效应时,M为按本规范5.3.4条、6.2.4条规定确定的弯矩设计值;ae——附加偏心距,按本规范第6.2.5条确定。带格式的:项目符号和编号95图6.2.17矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算1—截面重心轴按上述规定计算时,尚应符合下列要求:精彩文档实用标准文案1钢筋的应力s.、p.可按下列情况确定:1)当.不大于.b时为大偏心受压构件,取.s为fy、ppy.为f,此处,.为相对受压区高度,取为0xh;2)当.大于.b时为小偏心受压构件,s.、p.按本规范第6.2.8条的规定进行计算。2当计算中计入纵向受压普通钢筋时,受压区高度应满足本规范公式(6.2.10-4)的条件;当不满足此条件时,其正截面受压承载力可按本规范第6.2.14条的规定进行计算,此时,应将本规范公式(6.2.14)中的M以Ne.s代替,此处,se.为轴向压力作用点至受压区纵向普通钢筋合力点的距离;初始偏心距应按公式(6.2.17-4)确定。3矩形截面非对称配筋的小偏心受压构件,当cN大于fbh时,尚应按下列公式进行验算:c0ys0sp0ypp0p()()()()2Ne..fbhh..h.f.Ah..a...f.Ah..a(6.2.17-5)0a()2e..h.a..e.e(6.2.17-6)式中:e.——轴向压力作用点至受压区纵向钢筋和预应力钢筋的合力点的离;0h.——纵向受压钢筋合力点至截面远边的距离。4矩形截面对称配筋(ssA..A)的钢筋混凝土小偏心受压构件,也可按下96列近似公式计算纵向普通钢筋截面面积:21c0sy0s(10.5)()ANefbhfha..........(6.2.17-7)此处,相对受压区高度.可按下列公式计算:b1c02b1c01c01b0s0.43()()NfbhNefbhfbh精彩文档实用标准文案ha................(6.2.17-8)6.3.18I形截面偏心受压构件的受压翼缘计算宽度fb.应按本规范第6.2.12确定,其正截面受压承载力应符合下列规定:1当受压区高度x不大于fh.时,应按宽度为受压翼缘计算宽度fb.的矩形截面计算。2当受压区高度x大于fh.时(图6.2.18),应符合下列规定:....1cffysssp0pypppN..f..bx.b..bh....f.A...A....f.A...A(6.2.18-1)f....1c0ff0ys0sp0pyp0p()()22Ne.fbxhxbbhhhfAha.fAha......................................(6.2.18-2)公式中的钢筋应力s.、p.以及是否考虑纵向受压普通钢筋的作用,均应按本规范第6.2.17的有关规定确定。图6.2.18I形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算1-截面重心轴3当x大于(fh.h)时,其正截面受压承载力计算应计入受压较小边翼缘受压部分的作用,此时,受压较小边翼缘计算宽度fb应按本规范第6.2.12条确定。4对采用非对称配筋的小偏心受压构件,当cN大于fA时,尚应按下列公式进行验算:带格式的:项目符号和编号97..........ffc0ff0ffys0sp0pyp0p222NefbhhhbbhhhbbhhafAha.fAha................................................精彩文档实用标准文案(6.2.18-3)0ae..y..a..(e.e)(6.2.18-4)式中:y.——截面重心至离轴向压力较近一侧受压边的距离,当截面对称时,取h/2。注:对仅在离轴向压力较近一侧有翼缘的T形截面,可取fb为b;对仅在离轴向压力较远一侧有翼缘的倒T形截面,可取fb.为b。6.3.19沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、T形或I形截面钢筋混凝土偏心受压构件(图6.2.19),其正截面受压承载力宜符合下列规定:..1c0ffysssswN..f...bh.b..bh....f.A...A.N(6.2.19-1)..2..f1c0ff0ys0ssw10.5()2Ne.f..bhbbhhhfAhaM..........................(6.2.19-2)1swywsw110.5NfA.............(6.2.19-3)21swywswsw1M0.5fAh.....................(6.2.19-4)式中:swA——沿截面腹部均匀配置的全部纵向钢筋截面面积;ywf——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用;swN——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋所承担的轴向压力,当1.大于.时,取为1.进行计算;精彩文档实用标准文案swM——沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋的内力对sA重心的力矩,当1.大于.时,取为1.进行计算;.——均匀配置纵向钢筋区段的高度swh与截面有效高度0h的比值(sw0h/h),宜取sw0sh为(h.a.)。受拉边或受压较小边钢筋sA中的应力s.以及在计算中是否考虑受压钢筋和受压较小边翼缘受压部分的作用,应按本规范第6.2.17条和第6.2.18条的有关规定确定。注:本条适用于截面腹部均匀配置纵向钢筋的数量每侧不少于4根的情况。带格式的:项目符号和编号98图6.2.19沿截面腹部均匀配筋的I形截面6.3.20轴心受压和偏心受压柱的计算长度0l可按下列规定确定:1刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱,其计算长度0l可按表6.2.20-1取用;表6.2.20-1刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度0l垂直排架方向柱的类别排架方向有柱间支撑无柱间支撑单跨1.5H1.0H1.2H无吊车房屋柱两跨及多跨1.25H1.0H1.2H上柱2.0uH1.25uH1.5uH有吊车房屋柱下柱1.0lH0.8lH1.0lH露天吊车柱和栈桥柱2.0lH1.0lH——注:1表中H为从基础顶面算起的柱子全高;Hl为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度;Hu为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度;2表中有吊车房屋排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,可按无吊车房屋柱的计算长度采用,但上柱的计算长度仍可按有吊车房屋采用;993表中有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于uH/lH不小于0.3的情况;当uH/lH小于0.3时,计算长度宜采用2.5uH。2一般多层房屋中梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度0l可按表6.2.20-2取用。表6.2.20-2框架结构各层柱的计算长度楼盖类型柱的类别0l底层柱1.0H现浇楼盖其余各层柱1.25H底层柱1.25H装配式楼盖其余各层柱1.5H精彩文档实用标准文案注:表中H为底层柱从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层柱为上下两层楼盖顶面之间的高度。6.3.21对截面具有两个互相垂直的对称轴的钢筋混凝土双向偏心受压构件(图6.2.21),其正截面受压承载力可选用下列两种方法之一进行计算:1按本规范附录E的方法计算,此时,附录E公式(E.0.1-7)和公式(E.0.1-8)中的xM、yM应分别用ixNe、iyNe代替,其中,初始偏心距应按下列公式计算:eix.e0x.eax(6.2.21-1)iy0yaye.e.e(6.2.21-2)式中:0x0ye、e——轴向压力对通过截面重心的y轴、x轴的偏心距:0x0xe为M/N、0y0ye为M/N;0x0yM、M——轴向压力在x轴、y轴方向的弯矩设计值,按本规范第6.2.17条规定分别按x轴、y轴方向确定;axaye、e——x轴、y轴方向上的附加偏心距,按本规范第6.2.5条的规定确定;2按下列近似公式计算:uxuyu01N111NNN...(6.2.21-3)式中:u0N——构件的截面轴心受压承载力设计值;100uxN——轴向压力作用于x轴并考虑相应的计算偏心距ixe后,按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值;uyN——轴向压力作用于y轴并考虑相应的计算偏心距iye后,按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值。构件的截面轴心受压承载力设计值Nu0,可按本规范公式(6.2.15)计算,但应取等号,将N以Nu0代替,且不考虑稳定系数.及系数0.9。构件的偏心受压承载力设计值uxN,可按下列情况计算:1)当纵向钢筋沿截面两对边配置时,uxN可按本规范第6.2.17条或第6.2.18条的规定进行计算,但应取等号,将N以uxN代替。2)当纵向钢筋沿截面腹部均匀配置时,uxN可按本规范第6.2.19条的规定进行计算,但应取等号,将N以uxN代替。构件的偏心受压承载力设计值uyN可采用与uxN相同的方法计算。图6.2.21双向偏心受压构件截面1-轴向压力作用点;2—受压区(Ⅳ)正截面受拉承载力计算6.3.22轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:N.fyAs.fpyAp(6.2.22)式中:N——轴向拉力设计值;101sA、pA——纵向普通钢筋、预应力筋的全部截面面积。精彩文档实用标准文案6.3.23矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:1小偏心受拉构件当轴向拉力作用在钢筋sA与pA的合力点和sA.与pA.的合力点之间时(图6.2.23a):...Ne.fyAs.h0.as..fpyAP.h0.a.p.(6.2.23-1)....ys0spyp0pNe..fAh..a.fAh..a(6.2.23-2)2大偏心受拉构件当轴向拉力不作用在钢筋sA与pA的合力点和sA.与pA.的合力点之间时(图6.2.23b):..yspypysp0pyp1cN.fA.fA.f.A.....f.A...fbx(6.2.23-3)......1c02ys0sp0pyp0pNe..fbx.h.x..f.A.h.a.....f.A.h.a.....(6.2.23-4)此时,混凝土受压区的高度应满足本规范公式(6.2.10-3)的要求。当计算中计入纵向受压普通钢筋时,尚应满足本规范公式(6.2.10-4)的条件;当不满足时,可按公式(6.2.23-2)计算。3对称配筋的矩形截面偏心受拉构件,不论大、小偏心受拉情况,均可按公式(6.2.23-2)计算。(a)小偏心受拉构件102(b)大偏心受拉构件图6.2.23矩形截面偏心受拉构件正截面受拉承载力计算6.3.24沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、T形或I形截面钢筋混凝土偏心受拉构件,其正截面受拉承载力应符合本规范公式(6.2.25-1)的规定,式中正截面受弯承载力设计值uM可按本规范公式(6.2.19-1)和公式(6.2.19-2)进行计算,但应取等号,同时应分别取N为0和以uM代替iNe。6.3.25对称配筋的矩形截面钢筋混凝土双向偏心受拉构件,其正截面受拉承载力应符合下列规定:0u0u11NeNM..(6.2.25-1)式中:Nu0——构件的轴心受拉承载力设计值;e0——轴向拉力作用点至截面重心的距离;uM——按轴向拉力作用下的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值。构件的轴心受拉承载力设计值Nu0,按本规范公式(6.2.22)计算,但应取等号,并以Nu0代替N。按通过轴向拉力作用点的弯矩平面计算的正截面受弯承载力设计值uM,可按本节(Ⅰ)的有关规定进行计算。精彩文档实用标准文案公式(6.2.25-1)中的e0/Mu也可按下列公式计算:00x20y2uuxuy()()eeeMMM..(6.2.25-2)式中:0xe、0ye——轴向拉力对截面重心y轴、x轴的偏心距;uxM、uyM——x轴、y轴方向的正截面受弯承载力设计值,按本节(Ⅱ)的规定计算。6.3斜截面承载力计算6.3.25矩形、T形和I形截面受弯构件的受剪截面应符合下列条件:当/4whb.时cc0V.0.25.fbh(6.3.1-1)当/6whb.时带格式的:项目符号和编号103V.0.2.cfcbh0(6.3.1-2)当4w.h/b.6时,按线性内插法确定。式中:V——构件斜截面上的最大剪力设计值;.c——混凝土强度影响系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取1.0c..;当混凝土强度等级为C80时,取c..0.8;其间按线性内插法确定;b——矩形截面的宽度,T形截面或I形截面的腹板宽度;0h——截面的有效高度;hw——截面的腹板高度:矩形截面,取有效高度;T形截面,取有效高度减去翼缘高度;I形截面,取腹板净高。注:1对T形或I形截面的简支受弯构件,当有实践经验时,公式(6.3.1-1)中的系数可改用0.3;2对受拉边倾斜的构件,当有实践经验时,其受剪截面的控制条件可适当放宽。6.3.26计算斜截面受剪承载力时,剪力设计值的计算截面应按下列规定采用:1支座边缘处的截面(图6.3.2a、b截面1-1);2受拉区弯起钢筋弯起点处的截面(图6.3.2a截面2-2、3-3);3箍筋截面面积或间距改变处的截面(图6.3.2b截面4-4);4截面尺寸改变处的截面。注:1受拉边倾斜的受弯构件,尚应包括梁的高度开始变化处、集中荷载作用处和其它不利的截面;2箍筋的间距以及弯起钢筋前一排(对支座而言)的弯起点至后一排的弯终点的距离,应符合本规范第9.2.8条和第9.2.9的构造要求。(a)弯起钢筋(b)箍筋图6.3.2斜截面受剪承载力剪力设计值的计算截面1-1支座边缘处的斜截面;2-2、3-3受拉区弯起钢筋弯起点的斜截面;4-4箍筋截面面积或间距改变处的斜截面6.3.27不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面受剪承载力应符合下精彩文档实用标准文案列规定:带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号104V.0.7.hftbh0(6.3.3-1)14h0800h........(6.3.3-2)式中:h.——截面高度影响系数:当0h小于800mm时,取800mm;当0h大于2000mm时,取2000mm。6.3.28当仅配置箍筋时,矩形、T形和I形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合下列规定:csPV.V.V(6.3.4-1)vcscvt0yv0sVfbhfAhs...(6.3.4-2)pp0V.0.05N(6.3.4-3)式中:Vcs——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值;Vp——由预加力所提高的构件受剪承载力设计值;cv.——截面混凝土受剪承载力系数,对于一般受弯构件取0.7;对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力的75%以上的情况)的独立梁,取cv1.751...为,.为计算截面的剪跨比,可取.等于a/h0,当.小于1.5时,取1.5,当.大于3时,取3,a取集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离;Asv——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积,即nAsv1,此处,n为在同一个截面内箍筋的肢数,Asv1为单肢箍筋的截面面积;s——沿构件长度方向的箍筋间距;yvf——箍筋的抗拉强度设计值,按本规范第4.2.3条的规定采用;精彩文档实用标准文案Np0——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的纵向预应力筋及普通钢筋的合力,按本规范第10.1.13条计算;当Np0大于0.3c0fA时,取0.3c0fA,此处,0A为构件的换算截面面积。注:1对合力Np0引起的截面弯矩与外弯矩方向相同的情况,以及预应力混凝土连续带格式的:项目符号和编号105梁和允许出现裂缝的预应力混凝土简支梁,均应取Vp为0;2先张法预应力混凝土构件,在计算合力Np0时,应按本规范第10.1.9条和第7.1.9条的规定考虑预应力筋传递长度的影响。6.3.29当配置箍筋和弯起钢筋时,矩形、T形和I形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合下列规定:cspyvV.V.V.0.8fAsbsin.s.0.8fpyApbsin.p(6.3.5)式中:V——配置弯起钢筋处的剪力设计值,按本规范第6.3.6条的规定取用;pV——由预加力所提高的构件受剪承载力设计值,按本规范公式(6.3.4-3)计算,但计算合力Np0时不考虑预应力弯起钢筋的作用;sbA、pbA——分别为同一平面内的非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的截面面积;s.、p.——分别为斜截面上非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的切线与构件纵轴线的夹角。6.3.30计算弯起钢筋时,截面剪力设计值可按下列规定取用(图6.3.2a):1计算第一排(对支座而言)弯起钢筋时,取支座边缘处的剪力值;2计算以后的每一排弯起钢筋时,取前一排(对支座而言)弯起钢筋弯起点处的剪力值。6.3.31矩形、T形和I形截面的一般受弯构件,当符合下式要求时,可不进行斜截面的受剪承载力计算,其箍筋的构造要求应符合本规范第9.2.9条的有关规定。cvt0p0V..fbh.0.05N(6.3.7)式中:cv.——截面混凝土受剪承载力系数,按本规范第6.3.4条的规定采用。6.3.32受拉边倾斜的矩形、T形和I形截面受弯构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定(图6.3.8):csspysbsV.V.V.0.8fAsin.(6.3.8-1)yvsvsvysbsbsp0.8()tantanMfAzfAzVzc........(6.3.8-2)式中:M——构件斜截面受压区末端的弯矩设计值;csV——构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值,按本规范公式精彩文档实用标准文案(6.3.4-2)计算,其中h0取斜截面受拉区始端的垂直截面有效高度;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号106spV——构件截面上受拉边倾斜的纵向非预应力和预应力受拉钢筋的合力设计值在垂直方向的投影:对钢筋混凝土受弯构件,其值不应大于sin.ysfA;对预应力混凝土受弯构件,其值不应大于()sin.pypysfA.fA,且不应小于.sin.pepA;svz——同一截面内箍筋的合力至斜截面受压区合力点的距离;sbz——同一弯起平面内的弯起钢筋的合力至斜截面受压区合力点的距离;z——斜截面受拉区始端处纵向受拉钢筋合力的水平分力至斜截面受压区合力点的距离,可近似取为0.90h;.——斜截面受拉区始端处倾斜的纵向受拉钢筋的倾角;c——斜截面的水平投影长度,可近似取为h0。注:在梁截面高度开始变化处,斜截面的受剪承载力应按等截面高度梁和变截面高度梁的有关公式分别计算,并应按不利者配置箍筋和弯起钢筋。图6.3.8受拉边倾斜的受弯构件的斜截面受剪承载力计算6.3.33受弯构件斜截面的受弯承载力应符合下列规定(图6.3.9):..yspypysbsbpypbpbyvsvsvM.fA.fAz..fAz..fAz..fAz(6.3.9-1)此时,斜截面的水平投影长度c可按下列条件确定:ysbspypbpyvsvV..fAsin...fAsin...fA(6.3.9-2)式中:V——斜截面受压区末端的剪力设计值;z——纵向受拉普通钢筋和预应力筋的合力点至受压区合力点的距离,可近似取为0.90h;sbz、pbz——分别为同一弯起平面内的非预应力弯起钢筋、预应力弯起钢筋的合带格式的:项目符号和编号107力点至斜截面受压区合力点的距离;svz——同一斜截面上箍筋的合力点至斜截面受压区合力点的距离。在计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的斜截面受弯承载力时,公式中的pyf应按下列规定确定:锚固区内的纵向预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零,在锚固终点处应取为pyf,在两点之间可按线性内插法确定。此时,纵向预应力筋的锚固长度al应按本规范第8.3.1条确定。图6.3.9受弯构件斜截面受弯承载力计算6.3.34受弯构件中配置的纵向钢筋和箍筋,当符合本规范第8.3.1条至第8.3.5条、第9.2.2至第9.2.4条、第9.2.7条、第9.2.8条和第9.2.9条规定的构造要求时,可不进行构件斜截面的受弯承载力计算。6.3.35矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件和偏心受拉构件,其受剪截面应符合本规范第6.3.1条的规定。6.3.36矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:sv精彩文档实用标准文案t0yv01.750.071VfbhfAhN.s....(6.3.12)式中:.——偏心受压构件计算截面的剪跨比,取为M(Vh0);N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当大于0.3fAc时,取0.3fAc,此处,A为构件的截面面积。计算截面的剪跨比.应按下列规定取用:1对框架结构中的框架柱,当其反弯点在层高范围内时,可取为带格式的:项目符号和编号108/(2)n0Hh。当.小于1时,取1;当.大于3时,取3。此处,M为计算截面上与剪力设计值V相应的弯矩设计值,nH为柱净高;2其它偏心受压构件,当承受均布荷载时,取1.5;当承受符合本规范第6.3.4条所述的集中荷载时,取为a/h0,且当.小于1.5时取1.5,当.大于3时取3。6.3.37矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受压构件,当符合下列要求时,可不进行斜截面受剪承载力计算,其箍筋构造要求应符合本规范第9.3.3条的规定。t01.750.071VfbhN....(6.3.13)式中:剪跨比.和轴向压力设计值N应按本规范第6.3.12条确定。6.3.38矩形、T形和I形截面的钢筋混凝土偏心受拉构件,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:svt0yv01.750.21VfbhfAhN.s....(6.3.14)式中:N——与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值;.——计算截面的剪跨比,按本规范第6.3.12条确定。精彩文档实用标准文案当公式(6.3.14)右边的计算值小于0svyvhsfA时,应取等于0svyvhsfA,且0svyvhsfA值不应小于t00.36fbh。6.3.39圆形截面钢筋混凝土受弯构件和偏心受压、受拉构件,其截面限制条件和斜截面受剪承载力可按本规范第6.3.1至第6.3.14条计算,但上述条文公式中的截面宽度b和截面有效高度0h应分别以1.76r和1.6r代替,此处,r为圆形截面的半径。计算所得的箍筋截面面积应作为圆形箍筋的截面面积。6.3.40矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其受剪截面应符合下列要求:xcc0V.0.25.fbhcos.(6.3.16-1)ycc0V.0.25.fhbsin.(6.3.16-2)式中:xV——x轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为h0,截面宽度为b;yV——y轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为b0,截面宽度为h;.——斜向剪力设计值V的作用方向与x轴的夹角,arctan(/)yx..VV。6.3.41矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其斜截面受剪承载力应符合下列规带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号109定:uxx2uxuy1tanVVVV...........精彩文档实用标准文案(6.3.17-1)uyy2uyux1tanVVVV.........(6.3.17-2)在x轴、y轴方向的斜截面受剪承载力设计值uxV、uyV应按下列公式计算:svxuxt0yv0x1.750.071VfbhfAhN.s....(6.3.17-3)svyuyt0yv0y1.750.071AVfhbfbN.s....(6.3.17-4)式中:xy.、.——分别为框架柱x轴、y轴方向的计算剪跨比,按本规范6.3.12条的规定确定;svxA、svyA——分别为配置在同一截面内平行于x轴、y轴的箍筋各肢截面面积的总和;N——与斜向剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.3fAc时,取0.3fAc,此处,A为构件的截面面积。精彩文档实用标准文案在设计截面时,可在公式(6.3.17-1)、公式(6.3.17-2)中近似取uxuyV/V等于1后直接进行计算。6.3.42矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,当符合下列要求时,可不进行斜截面受剪承载力计算,其构造箍筋要求应符合本规范第9.3.3条的规定。xt0x1.750.07cos1VfbhN...........(6.3.18-1)yt0y1.750.07sin1VfhbN.............(6.3.18-2)6.3.43矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,当斜向剪力设计值V的作用方向与x轴的夹角.在0°~10°或80°~90°时,可仅按单向受剪构件进行截面承载力计算。带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1106.3.44钢筋混凝土剪力墙的受剪截面应符合下列条件:V.0.25.cfcbh0(6.3.20)6.3.45钢筋混凝土剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:wsht0yv0v1(0.50.13)0.5VfbhNAfAh.As....(6.3.21)式中:N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.2fbhc时,取0.2fbhc;A——剪力墙的截面面积;精彩文档实用标准文案Aw——T形、I形截面剪力墙腹板的截面面积,对矩形截面剪力墙,取为A;Ash——配置在同一水平截面内的水平分布钢筋的全部截面面积;vs——水平分布钢筋的竖向间距;.——计算截面的剪跨比,取为M/(Vh0);当.小于1.5时,取1.5,当.大于2.2时,取2.2;此处,M为与剪力设计值V相应的弯矩设计值;当计算截面与墙底之间的距离小于h0/2时,.可按距墙底h0/2处的弯矩值与剪力值计算。当剪力设计值V不大于公式(6.3.21)中右边第一项时,水平分布钢筋应按本规范第9.4.2、9.4.4、9.4.6条的构造要求配置。6.3.46钢筋混凝土剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:wsht0yv0v1(0.50.13)0.5VfbhNAfAh.As....(6.3.22)当上式右边的计算值小于0vshyvhsfA时,取等于0vshyvhsfA。式中:N——与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值;.——计算截面的剪跨比,按本规范第6.3.21条采用。6.3.47剪力墙洞口连梁的受剪截面应符合本规范第6.3.1条的规定,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:vt0yv00.7sVfbhfAhs..(6.3.23)6.4扭曲截面承载力计算带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号111精彩文档实用标准文案9.1.39在弯矩、剪力和扭矩共同作用下,hwb不大于6的矩形、T形、I形截面和wwht不大于6的箱形截面构件(图6.4.1),其截面应符合下列条件:当h/bw(或wwh/t)不大于4时cc0t0.250.8VTfbhW...(6.4.1-1)当h/bw(或wwh/t)等于6时cc0t0.20.8VTfbhW...(6.4.1-2)当41.0时,取.=1.0;对直接承受重复荷载的构件,取.=1.0;精彩文档实用标准文案s.——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉钢筋应力或按标准组合计算的预应力混凝土构件纵向受拉钢筋等效应力;Es——钢筋弹性模量,按本规范表4.2.4采用;132cs——最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离(mm):当cs<20时,取cs=20;当cs>65时,取cs=65;te.——按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率;对无粘结后张构件,仅取纵向受拉钢筋计算配筋率;在最大裂缝宽度计算中,当te.<0.01时,取te.=0.01;teA——有效受拉混凝土截面面积:对轴心受拉构件,取构件截面面积;对受弯、偏心受压和偏心受拉构件,取teffA.0.5bh.(b.b)h,此处,fb、fh为受拉翼缘的宽度、高度;sA——受拉区纵向钢筋截面面积;pA——受拉区纵向预应力筋截面面积;deq——受拉区纵向钢筋的等效直径(mm);对无粘结后张构件,仅为受拉区纵向受拉钢筋的等效直径(mm);di——受拉区第i种纵向钢筋的公称直径;对于有粘结预应力钢绞线束的直径取为1p1nd,其中p1d为单根钢绞线的公称直径,n1为单束钢绞线根数;in——受拉区第i种纵向钢筋的根数;对于有粘结预应力钢绞线,取为钢绞线束数;iv——受拉区第i种纵向钢筋的相对粘结特性系数,按表7.1.2-2采用。注:1对承受吊车荷载但不需作疲劳验算的受弯构件,可将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数0.85;2对按本规范第9.2.15条配置表层钢筋网片的梁,按公式(7.1.2-1)计算的最大裂缝宽度可适当折减,折减系数可取0.7;3对00e/h≤0.55的偏心受压构件,可不验算裂缝宽度。表7.1.2-1构件受力特征系数.cr类型钢筋混凝土构件预应力混凝土构件受弯、偏心受压1.91.5偏心受拉2.4—133轴心受拉2.72.2表7.1.2-2钢筋的相对粘结特性系数钢筋先张法预应力筋后张法预应力筋钢筋类别光面钢筋带肋钢筋带肋钢筋精彩文档实用标准文案螺旋肋钢丝钢绞线带肋钢筋钢绞线光面钢丝iv0.71.01.00.80.60.80.50.4注:对环氧树脂涂层带肋钢筋,其相对粘结特性系数应按表中系数的0.8倍取用。7.1.3在荷载准永久组合或标准组合下,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件开裂截面处受压边缘混凝土压应力、不同位置处钢筋的拉应力及预应力筋的等效应力宜按下列假定计算:1截面应变保持平面;2受压区混凝土的法向应力图取为三角形;3不考虑受拉区混凝土的抗拉强度;4采用换算截面;7.1.4在荷载准永久组合或标准组合下,钢筋混凝土构件受拉区纵向钢筋的应力或预应力混凝土构件受拉区纵向钢筋的等效应力也可按下列公式计算:1钢筋混凝土构件受拉区纵向钢筋的应力1)轴心受拉构件qsqsNA..(7.1.4-1)2)偏心受拉构件..qsqs0sNeAha.....(7.1.4-2)3)受弯构件qsq0s0.87M精彩文档实用标准文案hA..(7.1.4-3)4)偏心受压构件..qsqsNezAz...(7.1.4-4)..20f00.870.121zhhe...................(7.1.4-5)e..e.ys0s(7.1.4-6)134........fff0bbhbh(7.1.4-7).s00...0.....1140002ehl/h(7.1.4-8)式中:As——受拉区纵向钢筋截面面积:对轴心受拉构件,取全部纵向钢筋截精彩文档实用标准文案面面积;对偏心受拉构件,取受拉较大边的纵向钢筋截面面积;对受弯、偏心受压构件,取受拉区纵向钢筋截面面积;qN、qM——按荷载准永久组合计算的轴向力值、弯矩值,对偏心受压构件不考虑二阶效应的影响;e.——轴向拉力作用点至受压区或受拉较小边纵向钢筋合力点的距离;e——轴向压力作用点至纵向受拉钢筋合力点的距离;e0——荷载准永久组合下的初始偏心距,取为Mq/Nq;z——纵向受拉钢筋合力点至截面受压区合力点的距离,且不大于0.870h;s.——使用阶段的轴向压力偏心距增大系数,当lh0不大于14时,取1.0;ys——截面重心至纵向受拉钢筋合力点的距离;..f——受压翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值;b.f、h.f——分别为受压区翼缘的宽度、高度;在公式(7.1.4-7)中,当fh.大于00.2h时,取00.2h。2预应力混凝土构件受拉区纵向钢筋的等效应力1)轴心受拉构件kp0skpsNNAA....(7.1.4-9)2)受弯构件..kp0psk1ps()MNzeAAz......(7.1.4-10)kpP0eeM精彩文档实用标准文案N..(7.1.4-11)ppsp0e.y.e(7.1.4-12)式中:pA——受拉区纵向预应力筋截面面积:对轴心受拉构件,取全部纵向预135应力筋截面面积;对受弯构件,取受拉区纵向预应力筋截面面积;p0N——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力,应按本规范第10.1.13条的规定计算;kN、Mk——按荷载标准组合计算的轴向力值、弯矩值;z——受拉区纵向普通钢筋和预应力筋合力点至截面受压区合力点的距离,按公式(7.1.4-5)计算,其中e按公式(7.1.4-11)计算;1.——无粘结预应力筋的等效折减系数,取1.为0.3;对灌浆的后张预应力筋,取1.为1.0;pe——p0N的作用点至受拉区纵向预应力和普通钢筋合力点的距离;psy——受拉区纵向预应力和普通钢筋合力点的偏心距;p0e——计算截面上混凝土法向预应力等于零时的预加力作用点的偏心距,应按本规范第10.1.13条的规定计算。7.1.5在荷载标准组合和准永久组合下,抗裂验算时截面边缘混凝土的法向应力应按下列公式计算:1轴心受拉构件0kckA..N(7.1.5-1)0qcqAN..(7.1.5-2)2受弯构件0kckW..M(7.1.5-3)0qcqWM..(7.1.5-4)3偏心受拉和偏心受压构件kkck00精彩文档实用标准文案MNWA...(7.1.5-5)qqcq00MNWA...(7.1.5-6)式中:A0——构件换算截面面积;136W0——构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩。7.1.6预应力混凝土受弯构件应分别对截面上的混凝土主拉应力和主压应力进行验算:1混凝土主拉应力1)一级裂缝控制等级构件,应符合下列规定:tptk..0.85f(7.1.6-1)2)二级裂缝控制等级构件,应符合下列规定:tptk..0.95f(7.1.6-2)2混凝土主压应力对一、二级裂缝等级构件,均应符合下列规定:cpck..0.60f(7.1.6-3)式中:.tp、.cp——分别为混凝土的主拉应力、主压应力,按本规范第7.1.7条确定。此时,应选择跨度内不利位置的截面,对该截面的换算截面重心处和截面宽度突变处进行验算。注:对允许出现裂缝的吊车梁,在静力计算中应符合公式(7.1.6-2)和公式(7.1.6-3)的规定。7.1.7混凝土主拉应力和主压应力应按下列公式计算:.......tpcpxyxy2...............精彩文档实用标准文案222(7.1.7-1)0k0xpcI....My(7.1.7-2)..IbVAS0kpepbp0..sin....(7.1.7-3)式中:.x——由预加力和弯矩值Mk在计算纤维处产生的混凝土法向应力;.y——由集中荷载标准值Fk产生的混凝土竖向压应力;.——由剪力值Vk和预应力弯起钢筋的预加力在计算纤维处产生的混凝土剪应力;当计算截面上有扭矩作用时,尚应计入扭矩引起的剪应力;对超静定后张法预应力混凝土结构构件,在计算剪应力时,尚应计入预加力引起的次剪力;137.pc——扣除全部预应力损失后,在计算纤维处由预加力产生的混凝土法向应力,按本规范公式(6.1.5-1)或(6.1.5-4)计算;y0——换算截面重心至计算纤维处的距离;I0——换算截面惯性矩;Vk——按荷载标准组合计算的剪力值;S0——计算纤维以上部分的换算截面面积对构件换算截面重心的面积矩;pe.——预应力弯起钢筋的有效预应力;Apb——计算截面上同一弯起平面内的预应力弯起钢筋的截面面积;.p——计算截面上预应力弯起钢筋的切线与构件纵向轴线的夹角。注:公式(7.1.7-1)、(7.1.7-2)中的.x、.y、.pc和Mky0/I0,当为拉应力时,以正值代入;当为压应力时,以负值代入。7.1.8对预应力混凝土吊车梁,在集中力作用点两侧各0.6h的长度范围内,由集中荷载标准值Fk产生的混凝土竖向压应力和剪应力的简化分布可按图7.1.8确定,其应力的最大值可按下列公式计算:ky,max0.6Fbh..(7.1.8-1)rF2精彩文档实用标准文案.l....(7.1.8-2)k00VlSIb...(7.1.8-3)rrk00VSIb..(7.1.8-4)式中:.l、.r——分别为位于集中荷载标准值Fk作用点左侧、右侧0.6h处截面上的剪应力;F.——集中荷载标准值Fk作用截面上的剪应力;rkkVl、V——分别为集中荷载标准值Fk作用点左侧、右侧截面上的剪力标准值。138(a)(b)(c)图7.1.8预应力混凝土吊车梁集中力作用点附近的应力分布(a)截面;(b)竖向压应力y.分布;(c)剪应力.分布7.1.9对先张法预应力混凝土构件端部进行正截面、斜截面抗裂验算时,应考虑预应力筋在其预应力传递长度ltr范围内实际应力值的变化。预应力筋的实际应力可考虑为线性分布,在构件端部取为零,在其预应力传递长度的末端取有效预应力值.pe(图7.1.9),预应力筋的预应力传递长度ltr应按本规范第10.1.9条确定。图7.1.9预应力传递长度范围内有效预应力值的变化7.2受弯构件挠度验算7.2.1钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法计算,且不应超过本规范表3.3.2规定的限值。在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时,该跨也可按等刚度构件进行计算,其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。7.2.2矩形、T形、倒T形和I形截面受弯构件考虑荷载长期作用影响的刚度B139可按下列规定计算:1采用荷载标准组合时..sqkk精彩文档实用标准文案1BMMBM....(7.2.2-1)2采用荷载准永久组合时sBB..(7.2.2-2)式中:Mk——按荷载的标准组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;Mq——按荷载的准永久组合计算的弯矩,取计算区段内的最大弯矩值;Bs——按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土受弯构件或按标准组合计算的预应力混凝土受弯构件的短期刚度,按本规范第7.2.3条计算;.——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,按本规范第7.2.5条取用。7.2.3按裂缝控制等级要求的荷载组合作用下,钢筋混凝土受弯构件和预应力混凝土受弯构件的短期刚度sB,可按下列公式计算:1钢筋混凝土受弯构件BEAhsassEf.....02115026135......(7.2.3-1)2预应力混凝土受弯构件1)要求不出现裂缝的构件sc0B=0.85EI(7.2.3-2)精彩文档实用标准文案2)允许出现裂缝的构件..c0scrcr0.851BEI......(7.2.3-3)crcrkMM.=(7.2.3-4)..fE.1.00.210.45.0.7..........1+-(7.2.3-5)..crpctk0M....fW(7.2.3-6)140..fff0bbhbh...(7.2.3-7)式中:.——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数,按本规范第7.1.2条确定;E.——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值,即scE/E;.——纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取为()Asbh0;对预应力混凝土受弯构件,取为....1ps0...A.Abh,对灌浆的后张预应力筋,取1.=1.0,对无粘结后张预应力筋,取1.=0.3;0I——换算截面惯性矩;.f——受拉翼缘截面面积与腹板有效截面面积的比值;bf、hf——分别为受拉区翼缘的宽度、高度;精彩文档实用标准文案cr.——预应力混凝土受弯构件正截面的开裂弯矩Mcr与弯矩kM的比值,当cr.>1.0时,取cr.=1.0;.pc——扣除全部预应力损失后,由预加力在抗裂验算边缘产生的混凝土预压应力;.——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数,按本规范第7.2.4条确定。注:对预压时预拉区出现裂缝的构件,Bs应降低10%。7.2.4混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数.可按下列公式计算:m.0.7120.........h(7.2.4)式中:m.——混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数基本值,可按正截面应变保持平面的假定,并取受拉区混凝土应力图形为梯形、受拉边缘混凝土极限拉应变为tkc2fE确定;对常用的截面形状,m.值可按表7.2.4取用;h——截面高度(mm):当h<400时,取h=400;当h>1600时,取h=1600;对圆形、环形截面,取h=2r,此处,r为圆形截面半径或环形截面的外环半径。表7.2.4截面抵抗矩塑性影响系数基本值m.项次12345141对称I形截面或箱形截面翼缘位于受拉区的倒T形截截面面形状矩形截面翼缘位于受压区的T形截面bf/b≤2、hf/h为任意值bf/b>2、hf/h<0.2bf/b≤2、hf/h为任意值bf/b>2、hf/h<0.2圆形和环形精彩文档实用标准文案截面m.1.551.501.451.351.501.401.6-0.24rl/r注:1对ffb..b的I形截面,可按项次2与项次3之间的数值采用;对ffb..b的I形截面,可按项次3与项次4之间的数值采用;2对于箱形截面,b系指各肋宽度的总和;3r1为环形截面的内环半径,对圆形截面取r1为零。7.2.5考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数.可按下列规定取用:1钢筋混凝土受弯构件当..=0时,取.=2.0;当..=.时,取.=1.6;当..为中间数值时,.按线性内插法取用。此处,/()s0...A.bh,/()s0..Abh。对翼缘位于受拉区的倒T形截面,.应增加20%。2预应力混凝土受弯构件,取.=2.0。7.2.6预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加应力反拱值,可用结构力学方法按刚度c0EI进行计算,预应力筋的应力应扣除全部预应力损失。考虑预压应力长期作用的影响,可将计算的反拱值乘以增大系数2.0。对重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值,可根据专门的试验分析确定或根据配筋情况采用考虑收缩、徐变影响的计算方法分析确定。7.2.7对预应力混凝土构件应采取措施控制反拱和挠度,并宜符合下列规定:1当考虑反拱后计算的构件长期挠度不符合本规范第3.5.3条的有关规定时,可采用施工预先起拱等方式控制挠度;2对永久荷载相对于可变荷载较小的预应力混凝土构件,应考虑反拱过大对正常使用的不利影响,并应采取相应的设计和施工措施。8构造规定8.1伸缩缝8.1.5钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表8.1.1确定。142表8.1.1钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)结构类别室内或土中露天排架结构装配式10070装配式7550框架结构现浇式5535装配式6540剪力墙结构现浇式4530装配式4030挡土墙、地下室墙壁等类结构现浇式3020注:1装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值;2框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;3当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;精彩文档实用标准文案4现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。8.1.6对下列情况,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:1柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;2屋面无保温、隔热措施的排架结构;3位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;4采用滑模类工艺施工的各类墙体结构;5混凝土材料收缩较大,施工期外露时间较长的结构。8.1.7对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表8.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:1采用低收缩混凝土材料,采取分仓浇筑、后浇带、控制缝等施工方法,并加强施工养护;2采用专门的预加应力或增配构造钢筋的措施;3采取减小混凝土收缩或温度变化的措施。当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。8.1.8当设置伸缩缝时,框架、排架结构的双柱基础可不断开。1438.2混凝土保护层8.2.5构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求。1构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的直径d。2设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合表8.2.1的规定;设计使用年限为100年的混凝土结构,应符合本规范第3.5.4条的规定。表8.2.1混凝土保护层的最小厚度c(mm)环境等级板墙壳梁柱一1520二a2025二b2535三a3040三b4050注:1混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;2钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,其受力钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。8.2.6当有充分依据并采取下列有效措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。1构件表面有可靠的防护层;2采用工厂化生产的预制构件,并能保证预制构件混凝土的质量;3在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;4当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防腐措施时,与土壤接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。8.2.7当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。可在保护层内配置防裂、防剥落的焊接钢筋网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm,并应采取有效的绝缘、定位措施。8.2.8有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的规定。精彩文档实用标准文案8.3钢筋的锚固8.3.6当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:1基本锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋144yabtfldf..(8.3.1-1)预应力筋pyabtfldf..(8.3.1-2)式中:lab——受拉钢筋的基本锚固长度;yf、pyf——普通钢筋、预应力筋的抗拉强度设计值;tf——混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;d——锚固钢筋的直径;.——锚固钢筋的外形系数,按表8.3.1取用。表8.3.1锚固钢筋的外形系数.钢筋类型光面钢筋带肋钢筋螺旋肋钢丝三股钢绞线七股钢绞线.0.160.140.130.160.17注:光面钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩。2受拉钢筋的锚固长度应根据具体锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm:al.ζalab(8.3.1-3)式中:la——受拉钢筋的锚固长度;ζa——锚固长度修正系数,按本规范第8.3.2条的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6。3当锚固钢筋保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱等杆状构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不大于10d,且均不应小于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。8.3.7纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应根据钢筋的锚固条件按下列规定取用:1当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;2环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;精彩文档实用标准文案1453施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;5锚固区保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为纵向受力带肋钢筋的直径。8.3.8当纵向受拉普通钢筋末端采用钢筋弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的0.6倍。钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求应符合表8.3.3及图8.3.3的规定。表8.3.3钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求锚固形式技术要求90°弯钩末端90°弯钩,弯后直段长度12d135°弯钩末端135°弯钩,弯后直段长度5d一侧贴焊锚筋末端一侧贴焊长5d同直径钢筋,焊缝满足强度要求两侧贴焊锚筋末端两侧贴焊长3d同直径钢筋,焊缝满足强度要求焊端锚板末端与厚度d的锚板穿孔塞焊,焊缝满足强度要求螺栓锚头末端旋入螺栓锚头,螺纹长度满足强度要求注:1锚板或锚头的承压净面积应不小于锚固钢筋计算截面积的4倍;2螺栓锚头产品的规格、尺寸应满足螺纹连接的要求,并应符合相关标准的要求;3螺栓锚头和焊接锚板的间距不大于3d时,宜考虑群锚效应对锚固的不利影响;4截面角部的弯钩和一侧贴焊锚筋的布筋方向宜向内偏置。(a)90°弯钩(b)135°弯钩(c)侧贴焊锚筋(d)两侧贴焊锚筋(e)穿孔塞焊锚板(f)螺栓锚头图8.3.3钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求146锚固长度范围内的构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求。8.3.9混凝土结构中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度应不小于相应受拉锚固长度的0.7倍。受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。受压钢筋锚固长度范围内的构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求。8.3.10承受动力荷载的预制构件,应将纵向受力普通钢筋末端焊接在钢板或角钢上,钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。钢板或角钢的尺寸应按计算确定,其厚度不宜小于10mm。其它构件中的受力普通钢筋的末端也可通过焊接钢板或型钢实现锚固。8.4钢筋的连接8.4.29钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。8.4.30轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其它构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。精彩文档实用标准文案8.4.31同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。图8.4.3同一连接区段内纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为两根,当钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50%。147钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段(图8.4.3)。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,接直径较小的钢筋计算。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。8.4.32纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300mm。llall..(8.4.4)式中:ll——纵向受拉钢筋的搭接长度;l.——纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数,按表8.4.4取用。当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时,修正系数可按内插取值。表8.4.4纵向受拉钢筋搭接长度修正系数纵向搭接钢筋接头面积百分率(%)≤2550100l.1.21.41.68.4.33构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第8.4.4条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且不应小于200mm。8.4.34在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求。当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。8.4.35纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为14835d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm;套筒处箍筋的间距仍应满足构造要求。直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。精彩文档实用标准文案8.4.36细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm,d为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。8.4.37需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固除外不得在钢筋上焊有附件。当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋必须采用焊接接头时,应符合下列规定:1必须采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;2同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%,此时,焊接接头连接区段的长度应取为45d,d为纵向受力钢筋的较大直径;3疲劳验算时,焊接接头应符合本规范第4.2.6条疲劳应力幅限值的规定。8.5纵向受力钢筋的最小配筋率8.5.4钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率ρmin不应小于表8.5.1规定的数值。表8.5.1纵向受力钢筋的最小配筋百分率ρmin(%)149受力类型最小配筋百分率强度级别500N/mm20.50强度级别400N/mm20.55全部纵向钢筋强度级别300N/mm2、335N/mm20.60受压构件一侧纵向钢筋0.20受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0.20和45tyff中的较大值注:1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用C60及以上强度等级的混凝土时,应按表中规定增加0.10;2板类受弯构件的受拉钢筋,当采用强度级别400N/mm2、500N/mm2的钢筋时,其最小配筋百分率应允许采用0.15和45tyff中的较大值;3偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;4受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率均应按构件的全截面面积计算;5受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积.bf..b.hf.后的截面面积计算;6当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。8.5.5卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。8.5.6对结构中次要的钢筋混凝土受弯构件,当构造所需截面高度远大于承载的需求时,其纵向受拉钢筋的配筋率可按下列公式计算:精彩文档实用标准文案crminhh...(8.5.3-1)crminyh1.05M.fb.(8.5.3-2)式中ρ——构件按全截面计算的的纵向受拉钢筋的配筋率;hcr——构件截面的临界高度,当小于h/2时取h/2;h——构件截面的高度;b——构件的截面宽度;M——构件的正截面受弯承载力设计值。1509结构构件的基本规定9.1板(I)基本规定9.1.58混凝土板按下列原则进行计算:1两对边支承的板应按单向板计算;2四边支承的板应按下列规定计算:1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,宜按沿短边方向受力的单向板计算。9.1.59现浇混凝土板的尺寸宜符合下列规定:1板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。2现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表9.1.2规定的数值。表9.1.2现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)板的类别最小厚度屋面板60民用建筑楼板60工业建筑楼板70单向板行车道下的楼板80双向板80面板50密肋楼盖肋高250悬臂长度不大于500mm60精彩文档实用标准文案悬臂板(固定端)悬臂长度1200mm100无梁楼板150151现浇空心楼盖200注:当采取有效措施时,预制板面板的最小厚度可取40mm。9.1.60板中受力钢筋的间距,当板厚不大于150mm时不宜大于200mm;当板厚大于150mm时不宜大于板厚的1.5倍,且不宜大于250mm。9.1.61采用分离式配筋的多跨板,板底钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内延伸的长度应根据负弯矩图确定,并满足钢筋锚固的要求。简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸至支座中心线。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的长度宜适当增加。9.1.62现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜大于50%。采用箱型内孔时,顶板厚度不应小于肋间净距的1/15且不应小于50mm。当底板配置受力钢筋时,其厚度不应小于50mm。内孔间肋宽与内孔高度比不宜小于1/4,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。采用管型内孔时,孔顶、孔底板厚均不应小于40mm,肋宽与内孔径之比不宜小于1/5,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。(II)构造配筋9.1.63按简支边或非受力边设计的现浇混凝土板,当与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内时,应设置垂直于板边的板面构造钢筋,并符合下列要求:1钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,且单位宽度内的配筋面积不宜小于跨中相应方向板底钢筋截面面积的1/3。与混凝土梁、混凝土墙整体浇筑单向板的非受力方向,钢筋截面面积尚不宜小于受力方向跨中板底钢筋截面面积的1/3;2该构造钢筋从混凝土梁边、混凝土墙边伸入板内的长度不宜小于l0/4,砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7,其中计算跨度l0对单向板按受力方向考虑、对双向板按短边方向考虑;3在柱角或墙阳角处的楼板凹角部位,钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起;4板角部分的钢筋应沿两个垂直方向布置,或按放射状、斜向平行布置,并按受拉钢筋在梁内、墙内或柱内锚固。1529.1.64当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,其配筋率不宜小于受力钢筋的15%,且不宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条的限制。9.1.65在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。楼板平面的瓶颈部位宜适当增加板厚和配筋。沿板的洞边、凹角部位宜加配精彩文档实用标准文案防裂构造钢筋,并采取可靠的锚固措施。(III)板柱结构9.1.9混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求:1板的厚度不应小于200mm;2按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.50h(图9.1.9a);箍筋直径不应小于6mm,且应做成封闭式,间距不应大于h0/3,且不应大于100mm;3按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在30°~45°之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图9.1.9b),其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘以外(1/2~2/3)h的范围内。弯起钢筋直径不宜小于12mm,且每一方向不宜少于3根。153(a)用箍筋作抗冲切钢筋(b)用弯起钢筋作抗冲切钢筋图9.1.9板中抗冲切钢筋布置注:图中尺寸单位mm1—架立钢筋;2—冲切破坏锥面;3—箍筋;4—弯起钢筋9.1.10板柱节点可采用带柱帽或托板的结构形式。板柱节点的形状、尺寸应包容45°的冲切破坏锥体,并应满足受冲切承载力的要求。柱帽的高度不应小于板的厚度h;托板的厚度不应小于h/4。柱帽高度或托板厚度与板厚之和不宜小于16d,d为柱中主筋的最大直径。柱帽或托板在平面两个方向上的尺寸均不宜小于同方向上柱截面宽度b加4h的数值(图9.1.10)。b+4hbhh16d45b+4hbhh/416d45(a)柱帽(b)托板图9.1.10带柱帽或托板的板柱结构9.1.10混凝土厚板及卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2m时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1m范围内设置与板面平行的构造钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不154宜大于200mm。9.1.11当混凝土板的厚度不小于150mm时,对板的无支承边的端部,宜设置U形构造钢筋并与板顶、板底的钢筋搭接,搭接长度不应小于2倍板厚。也可采用板面、板底钢筋分别向下、上弯折搭接的形式。9.2梁(I)纵向配筋精彩文档实用标准文案9.2.13梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:5伸入梁支座范围内的钢筋不应少于两根。6梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时钢筋直径不应小于8mm。7梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。8在梁的配筋密集区域可采用并筋的配筋形式。9.2.14钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,从支座边缘算起伸入支座内的锚固长度应符合下列规定:1当V不大于t00.7fbh时,不小于5d;当V大于t00.7fbh时,对带肋钢筋不小于12d,对光面钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径;2如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应按本规范第8.3.3条的规定采取有效的锚固措施;3支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度范围内应配置不少于两个箍筋,其直径不宜小于d/4,d为纵向受力钢筋的最大直径;间距不宜大于10d,当采取机械锚固措施时箍筋间距尚不宜大于5d,d为纵向受力钢筋的最小直径。注:混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V大于t00.7fbh时,对带肋钢筋宜采取附加锚固措施,或取锚固长度不小于15d,d为锚固钢筋的直径。1559.2.15钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,当需要截断时,应符合以下规定:1当V不大于t00.7fbh时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;2当V大于t00.7fbh时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于0h且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于a01.2l.h;3若按本条1、2款确定的截断点仍位于负弯矩对应的受拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于1.3h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的延伸长度不应小于a01.2l.1.7h。9.2.16在钢筋混凝土悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按本规范第9.2.8条规定的弯起点位置向下弯折,并按本规范第9.2.7条的规定在梁的下边锚固。9.2.17梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率tl,min.应符合下列规定:t,min0.6tlyTfVbf..(9.2.5)精彩文档实用标准文案当T/(Vb).2.0时,取T/(Vb).2.0。式中:tl,min.——受扭纵向钢筋的最小配筋率,取stlA/(bh);b——受剪的截面宽度,按本规范第6.4.1条的规定取用,对箱形截面构件,b应以bh代替;lAst——沿截面周边布置的受扭纵向钢筋总截面面积。沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力钢筋,其截面面积不应小于按本规范第8.5.1条规定的受弯构件受拉钢筋最小配筋率计算的钢筋截面面积与按本条受扭纵向钢筋配筋率计算并分配到弯曲受拉边的钢筋截面面积之和。9.2.18梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:1561当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于两根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。2对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为4~6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,直径不宜小于12mm。(II)横向配筋9.2.19混凝土梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。当采用弯起钢筋时,弯起角宜取45°或60°;在弯终点外应留有平行于梁轴线方向的锚固长度,且在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,d为弯起钢筋的直径;梁底层钢筋中的角部钢筋不应弯起,顶层钢筋中的角部钢筋不应弯下。9.2.20在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外(图9.2.8);同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2。当按计算需要设置弯起钢筋时,从支座起前一排的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于本规范表9.2.9中V大于t0p00.7fbh.0.05N时的箍筋最大间距。弯起钢筋不应采用浮筋。图9.2.8弯起钢筋弯起点与弯矩图的关系1—受拉区的弯起点;2—按计算不需要钢筋“b”的截面;3—正截面受弯承载力图;4—按计算充分利用钢筋“a”或“b”强度的截面;5—按计算不需要钢筋“a”的截面;6—梁中心线1579.2.21梁中箍筋的配置应符合下列规定:1按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度大于300mm时,应沿梁全长设置构造箍筋;当截面高度h.150~300mm时,可仅在构件端部0l/4范围内设置构造箍筋,0l为跨度。但当在构件中部0l/2范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋。当截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋;2截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径精彩文档实用标准文案尚不应小于0.25d,d为受压钢筋最大直径;3梁中箍筋的最大间距宜符合表9.2.9的规定;当V大于t000.70.05pfbh.N时,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))尚不应小于tyv0.24f/f;表9.2.9梁中箍筋的最大间距(mm)梁高ht0P0V.0.7fbh.0.05Nt0P0V.0.7fbh.0.05N150.h.300150200300.h.500200300500.h.800250350h.8003004004当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应符合以下规定:1)箍筋应做成封闭式,且弯钩直线段长度不应小于5d,d为箍筋直径;2)箍筋的间距不应大于15d,并不应大于400mm。当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d,d为纵向受压钢筋的最小直径;3)当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。9.2.22在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率sv.不应小于tyv0.28f/f。箍筋间距应符合本规范表9.2.9的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置。当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积。受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d,d为箍筋直径。在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b,此158处b按本规范第6.4.1条的规定取用,对箱形截面构件,b均应以bh代替。(III)局部配筋9.2.23位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在长度为s(s=2h1.3b)的范围内(图9.2.11)。当采用吊筋时,弯起段应伸至梁的上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第9.2.7条的规定。附加横向钢筋所需的总截面面积应符合下列规定:sin.yvsvfA.F(9.2.11)式中:svA——承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积;当采用附加吊筋时,svA应为左、右弯起段截面面积之和;F——作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;.——附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。(a)附加箍筋(b)附加吊筋图9.2.11梁截面高度范围内有集中荷载作用时附加横向钢筋的布置注:图中尺寸单位mm1—传递集中荷载的位置;2—附加箍筋;3—附加吊筋9.2.24折梁的内折角处应增设箍筋(图9.2.12)。箍筋应能承受未在压区锚固纵向受拉钢筋的合力,且在任何情况下不应小于全部纵向钢筋合力的0.35。159精彩文档实用标准文案图9.2.12折梁内折角处的配筋由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力按下列公式计算:未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的合力为:s1ys12cos2NfA..(9.2.12-1)全部纵向受拉钢筋合力的0.35为:s2ys0.7cos2NfA..(9.2.12-2)式中:sA——全部纵向受拉钢筋的截面面积;s1A——未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的截面面积;.——构件的内折角。按上述条件求得的箍筋应设置在长度s(s=htan(3./8))的范围内。9.2.13梁的腹板高度wh不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(wbh)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度wh按本规范第6.3.1条的规定取用。9.2.14薄腹梁或需作疲劳验算的钢筋混凝土梁,应在下部二分之一梁高的腹板内沿两侧配置直径8mm~14mm的纵向构造钢筋,其间距为100mm~150mm并按下密上疏的方式布置。在上部二分之一梁高的腹板内,纵向构造钢筋可按本规范第9.2.13条的规定配置。9.2.15当梁的混凝土保护层厚度不小于50mm时,可配置表层钢筋网片,表层钢筋网片的配置应符合下列规定:1表层钢筋宜采用焊接网片;应配置在梁底和梁侧的混凝土保护层中。其直径不宜大于8mm、间距不应大于150mm;梁侧的网片钢筋还应延伸到梁下部160受拉区之外,并按受拉钢筋要求进行锚固;2两个方向上表层网片钢筋的截面积均不应小于相应混凝土保护层(图9.2.15阴影部分)面积的1%。3表层网片钢筋保护层应符合本规范第8.2.3条的要求。h0.3h13212图9.2.15表层钢筋配置筋构造要求1-梁侧表层钢筋网片;2-梁底表层钢筋网片;3-配置网片钢筋区域9.2.16深受弯构件的设计应符合本规范附录G的规定。9.3柱、梁柱节点及牛腿精彩文档实用标准文案(I)柱9.3.14柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:1纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;2柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;3偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;4圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根;且宜沿周边均匀布置;5在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。注:水平浇筑的预制柱,纵向钢筋的最小净间距可按本规范第9.2.1条关于梁的有关规定取用。9.3.15柱中的箍筋应符合下列规定:1箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;1612箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;3柱及其它受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于本规范8.3.1条规定的锚固长度,且末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于5d,d为箍筋直径;4当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;5柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm。箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径;6在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时,箍筋间距不应大于80mm及dcor/5,且不宜小于40mm,dcor为按箍筋内表面确定的核心截面直径。9.3.16I形截面柱的翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。当腹板开孔时,宜在孔洞周边每边设置2~3根直径不小于8mm的补强钢筋,每个方向补强钢筋的截面面积不宜小于该方向被截断钢筋的截面面积。腹板开孔的I形截面柱,当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净间距时,柱的刚度可按实腹I形截面柱计算,但在计算承载力时应扣除孔洞的削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时,柱的刚度和承载力应按双肢柱计算。(III)梁柱节点9.3.17梁纵向钢筋在框架中间层端节点的锚固应符合下列要求。1梁上部纵向钢筋伸入节点的锚固:1)当采用直线锚固形式时,不应小于al,且应伸过柱中心线。伸过的长度不宜小于5d,d为梁上部纵向钢筋的直径;2)当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋可采用本规范第8.3.3条钢筋端部加机械锚头的锚固方式。梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵筋内边,包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4lab(图9.3.4a);162精彩文档实用标准文案3)梁上部纵向钢筋也可采用90°弯折锚固的方式,此时梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向节点内弯折,其包含弯弧在内的水平投影长度不应小于0.4lab,弯折钢筋在弯折平面内包含弯弧段的投影长度不应小于15d(图9.3.4b)。(a)钢筋端部加锚头锚固(b)钢筋末端90°弯折锚固图9.3.4梁上部纵向钢筋在中层端节点内的锚固2框架梁下部纵向钢筋在端节点处的锚固:1)当计算中充分利用该钢筋的抗拉强度时,钢筋的锚固方式及长度应与上部钢筋的规定相同;2)当计算中不利用该钢筋的强度或仅利用该钢筋的抗压强度时,伸入节点的锚固长度应分别符合本规范第9.3.5条中间节点梁下部纵向钢筋锚固的规定。9.3.18框架中间层中间节点或连续梁中间支座,梁的上部纵向钢筋应贯穿节点或支座。梁的下部纵向钢筋应符合下列锚固要求:1当计算中不利用该钢筋的强度时,其伸入节点或支座的锚固长度对带肋钢筋不小于12d,对光面钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径;2当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,钢筋应按受压钢筋锚固在中间节点或中间支座内,其直线锚固长度不应小于a0.7l;3当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,钢筋可采用直线方式锚固在节点或支座内,锚固长度不应小于钢筋的受拉锚固长度al(图9.3.5a);4当柱截面尺寸不足时,也可采用本规范第9.3.4条第1款规定的钢筋端部加锚头的机械锚固措施,或90°弯折锚固的方式;5钢筋也可在节点或支座外梁中弯矩较小处设置搭接接头,搭接长度的起始点至节点或支座边缘的距离不应小于1.5h0(图9.3.5b)。163(a)下部纵向钢筋在节点中直线锚固(b)下部纵向钢筋在节点或支座范围外的搭接图9.3.5梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座范围的锚固与搭接9.3.19柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外。柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合下列要求:1柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于al;2当截面尺寸不足时,可采用90°弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0.5abl,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于12d(图9.3.6a);3当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的竖向锚固长度不应小于0.5abl(图9.3.6b)。(a)柱纵向钢筋90°弯折锚固(b)柱纵向钢筋端头加锚板锚固图9.3.6顶层节点中柱纵向钢筋在节点内的锚固9.3.20顶层端节点柱外侧纵向钢筋可弯入梁内作梁上部纵向钢筋;也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接,搭接可采用下列方式:1搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置,搭接长度不应小于1.5lab(图9.3.7a)。其中,伸入梁内的柱外侧钢筋截面面积不宜小于其全部面积的65%;梁宽范围以外的柱外侧钢筋宜沿节点顶部伸至柱内边锚固。当柱钢筋位于柱顶第一层时,钢筋伸至柱内边后宜向下弯折不小于8d后截断(图9.3.7a);164当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时,可不向下弯折,d为柱纵向钢筋的直径。梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋也可伸入现浇板内,其长度与伸入梁内的柱纵向钢筋精彩文档实用标准文案相同;2当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋应满足上述规定且宜分两批截断,截断点之间的距离不宜小于20d,d为柱外侧纵向钢筋的直径。梁上部纵向钢筋应伸至节点外侧并向下弯至梁下边缘高度位置截断。3搭接接头也可沿节点外侧直线布置(图9.3.7b),此时,搭接长度自柱顶算起不应小于1.7lab。当上部梁纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,弯入柱外侧的梁上部纵向钢筋应满足以上规定的搭接长度,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d,d为梁上部纵向钢筋的直径;(a)搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置(b)搭接接头沿节点外侧直线布置图9.3.7顶层端节点梁、柱纵向钢筋在节点内的锚固4当梁的截面高度较大,梁柱钢筋相对较小,从梁底算起的直线搭接长度未延伸至柱顶即已满足1.5lab的要求时,应将搭接长度延伸至柱顶并满足搭接长度1.7lab的要求;当柱的截面高度较大时,梁柱钢筋相对较小,从梁底算起的弯折搭接长度未延伸至柱内侧边缘即已满足1.5lab的要求时,其弯折后包括弯弧在内的水平段的长度不应小于15d,d为柱纵向钢筋的直径;5柱内侧纵向钢筋的锚固应符合本规范9.3.6条关于顶层中节点的规定。9.3.21顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积sA应符合下列规定:yccb0s0.35ffbhA..(9.3.8)式中:bb——梁腹板宽度;1650h——梁截面有效高度。梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径不大于25mm时,不宜小于6d;大于25mm时,不宜小于8d。钢筋弯弧外的混凝土中应配置防裂、防剥落的构造钢筋。9.3.22在框架节点内应设置水平箍筋,箍筋应符合本规范第9.3.2条柱中箍筋的构造规定,但间距不宜大于250mm。对四边均有梁的中间节点,节点内可只设置沿周边的矩形箍筋。当顶层端节点内有梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接接头时,节点内水平箍筋应符合本规范第8.4.6条的规定。(III)牛腿9.3.23对于a.h0的柱牛腿,截面尺寸应符合下列要求(图9.3.10):1根据牛腿的裂缝控制要求0tk0vkhk精彩文档实用标准文案vk0.510.5hafbhFFF............(9.3.10)式中vkF——作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的竖向力值;hkF——作用于牛腿顶部按荷载效应标准组合计算的水平拉力值;.——裂缝控制系数:支承吊车梁的牛腿取0.65;其它牛腿取0.80;a——竖向力作用点至下柱边缘的水平距离,应考虑安装偏差20mm;当考虑安装偏差后的竖向力作用点仍位于下柱截面以内时取等于0;b——牛腿宽度;0h——牛腿与下柱交接处的垂直截面有效高度,取1sh.a.c.tan.,当.大于45o时,取45°,c为下柱边缘到牛腿外边缘的水平长度。2牛腿的外边缘高度1h不应小于h/3,且不应小于200mm。3在牛腿顶受压面上,竖向力vkF所引起的局部压应力不应超过0.75fc。166图9.3.10牛腿的外形及钢筋配置注:图中尺寸单位mm1—上柱;2—下柱;3—弯起钢筋;4—水平箍筋9.3.24在牛腿中,由承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积和承受水平拉力所需的锚筋截面面积所组成的纵向受力钢筋的总截面面积,应符合下列规定:yhy0v1.20.85fFfhFaAs..(9.3.11)当0a.0.3h时,取0a.0.3h。式中vF——作用在牛腿顶部的竖向力设计值;hF——作用在牛腿顶部的水平拉力设计值。9.3.25沿牛腿顶部配置的纵向受力钢筋,宜采用HRB400级或HRB500级热轧带肋钢筋。全部纵向受力钢筋及弯起钢筋宜沿牛腿外边缘向下伸入下柱内精彩文档实用标准文案150mm后截断(图9.3.10)。纵向受力钢筋及弯起钢筋伸入上柱的锚固长度,当采用直线锚固时不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度al;当上柱尺寸不足时,钢筋的锚固应符合本规范第9.3.4条梁上部钢筋在框架中间层端节点中带90°弯折的锚固规定。此时,锚固长度应从上柱内边算起。承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.20%及ty0.45f/f,也不宜大于0.60%,钢筋数量不宜少于4根直径12mm的钢筋。当牛腿设于上柱柱顶时,宜将牛腿对边的柱外侧纵向受力钢筋沿柱顶水平弯入牛腿,作为牛腿纵向受拉钢筋使用。当牛腿顶面纵向受拉钢筋与牛腿对边的柱167外侧纵向钢筋分开配置时,牛腿顶面纵向受拉钢筋应弯入柱外侧,并应符合本规范第8.4.4条有关钢筋搭接的规定。9.3.26牛腿应设置水平箍筋,箍筋直径宜为6mm~12mm,间距宜为100~150mm;且在上部2h0/3范围内的箍筋总截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一。当牛腿的剪跨比不小于0.3时,宜设置弯起钢筋。弯起钢筋宜采用HRB400级或HRB500级热轧带肋钢筋,并宜使其与集中荷载作用点到牛腿斜边下端点连线的交点位于牛腿上部l/6至l/2之间的范围内,l为该连线的长度(图9.3.10)。其截面面积不宜小于承受竖向力的受拉钢筋截面面积的二分之一,且不宜少于2根直径12mm的钢筋。纵向受拉钢筋不得兼作弯起钢筋。9.4墙9.4.9竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计。墙的厚度不宜小于140mm;对剪力墙结构尚不宜小于层高的1/25,对框架-剪力墙结构尚不宜小于层高的1/20。当采用预制板时,支承墙的厚度应满足墙内竖向钢筋贯通的要求。9.4.10厚度大于160mm的墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。9.4.11在平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用下,钢筋混凝土剪力墙宜根据结构分析所得的内力和本规范第6.2节的有关规定,分别按偏心受压或偏心受拉进行正截面承载力计算,并按本规范第6.3节的有关规定进行斜截面受剪承载力计算。在集中荷载作用处,尚应按本规范第6.6节进行局部受压承载力计算。在承载力计算中,剪力墙的翼缘计算宽度可取剪力墙的间距、门窗洞间翼墙的宽度、剪力墙厚度加两侧各6倍翼墙的厚度、剪力墙墙肢总高度的1/10四者中的最小值。9.4.12剪力墙水平及竖向分布钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于300mm。可利用焊接钢筋网片进行墙内配筋。168剪力墙水平分布钢筋的配筋率sh.(vshbsA,vs为水平分布钢筋的间距)和竖精彩文档实用标准文案向分布钢筋的配筋率sv.(,hsvbsAhs为竖向分布钢筋的间距)不宜小于0.20%;重要部位的剪力墙,水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率宜适当提高。9.4.13对于高度不大于10m且不超过3层房屋的墙,其厚度不应小于120mm,配筋率不宜小于0.15%。9.4.14墙中配筋构造应符合下列要求:1墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la;2墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间,沿水平方向的净间距不宜小于500mm;3墙中水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d,d为钢筋直径;4端部有翼缘或转角的墙,内墙两侧和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角外边,并分别向两侧水平弯折,弯折长度不宜小于15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧的水平分布钢筋搭接;5带边框的墙,水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。9.4.15墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径应不小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm的箍筋,箍筋直径宜与跨内箍筋直径相同。同时,门窗洞边的竖向钢筋应满足受拉钢筋锚固长度的要求。墙洞口上、下两边的水平钢筋除应满足洞口连梁正截面受弯承载力的要求外,尚不应少于2根直径不小于12mm的钢筋。对于计算分析中可忽略的洞口,洞边钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总截面面积的一半。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。9.4.16剪力墙墙肢两端应配置竖向受力钢筋,并与墙内的竖向分布钢筋共同用于墙的正截面受弯承载力计算。每端的竖向受力钢筋不宜少于4根直径不小于12mm的钢筋或2根直径不小于16mm的钢筋;并宜沿该竖向钢筋方向配置直径不169小于6mm,间距为250mm的箍筋或拉筋。9.5叠合式构件(I)水平叠合式构件9.5.8二阶段成形的水平叠合式受弯构件,当预制构件高度不足全截面高度的0.4倍时,施工阶段应有可靠的支撑。施工阶段有可靠支撑的叠合式受弯构件,可按整体受弯构件设计计算,但其斜截面受剪承载力和叠合面受剪承载力应按本规范附录H计算。施工阶段无支撑的叠合式受弯构件,应对底部预制构件及浇筑混凝土后的整体叠合构件按本规范附录H的要求进行二阶段受力计算。9.5.9叠合式混凝土梁、板应符合下列规定。1叠合梁的叠合层混凝土的厚度不宜小于100mm,混凝土强度等级不宜低精彩文档实用标准文案于C30。预制梁的箍筋应全部伸入叠合层,且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于10d,d为箍筋直径。预制梁的顶面应做成凹凸差不小于6mm的粗糙面;2叠合板的叠合层混凝土厚度不宜小于40mm,混凝土强度等级不宜低于C25。预制板表面应做成凹凸差不小于4mm的粗糙面。承受较大荷载的叠合板,宜在预制底板上设置伸入叠合层的构造钢筋。9.5.10在既有结构的楼板、屋盖上浇筑混凝土叠合层的受弯构件,应按本规范9.5.2条的规定进行界面处理,并按本规范第3.3节、3.7节的有关规定进行施工阶段和使用阶段计算。(II)竖向叠合式构件9.5.11由预制构件及后浇混凝土成形的叠合式柱和墙,应考虑施工阶段及使用阶段进行计算。9.5.12在既有柱的周边或既有墙的侧面浇筑混凝土而成形的竖向叠合式构件,应考虑既有构件的承载历史以及施工支顶的情况,按本规范第3.3节、3.7节规定的原则进行进行施工阶段和使用阶段的承载力计算。9.5.13竖向叠合式柱、墙在使用阶段的承载力计算中,应根据实测结果考虑既有构件部分几何参数变化的影响。170竖向叠合式柱、墙的材料强度设计值按下列原则确定:既有构件部分混凝土、钢筋的强度根据检测值的统计分析确定;当材料的性能符合原设计的要求时,可按原设计的规定取值;后浇混凝土部分混凝土、钢筋的强度应按本规范第4章确定并乘以强度利用的折减系数:对轴心受压构件取0.8;偏心受压构件取0.9;但宜考虑施工时支顶的实际情况适当调整。9.5.14柱外二次浇筑混凝土层的厚度不应小于60mm,混凝土强度等级不应低于既有柱的强度。结合面粗糙的凹凸差不应小于6mm,或通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中纵向受力钢筋直径不应小于14mm;箍筋直径不应小于8mm且不小于柱内相应箍筋的直径,箍筋间距与柱内相同。墙外二次浇筑混凝土层的厚度不小于50mm,混凝土强度等级不应低于预制墙或既有墙的强度。结合面粗糙的凹凸差应不小于4mm,或通过植筋、焊接等方法设置界面构造钢筋。后浇层中竖向、水平钢筋直径不宜小于8mm且不小于墙中相应钢筋的直径。9.6装配式结构9.6.9装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件应按下列原则进行设计:1应在结构方案和传力途径中确定预制构件的布置及连接方式,并在此基础上进行结构分析及构件设计;2预制构件的设计应满足建筑使用功能,并考虑标准化要求;3预制构件的连接宜设置在结构受力较小处,且宜便于施工;结构构件之间的钢筋连接及连接处的混凝土应满足结构传递内力的要求;4各类预制构件及其连接构造应按从生产、施工到使用过程中可能产生的不利工况进行设计,对预制非承重构件尚应符合本规范第9.6.8条的规定。9.6.10预制混凝土构件在生产、施工过程中应按实际工况的荷载、计算简图、混凝土实体强度进行施工阶段验算。验算时应将构件自重乘以相应的动力系数:对脱膜吸附、翻转、吊装、运输时取1.5,临时固定时取1.2。精彩文档实用标准文案注:动力系数尚可根据具体情况适当增减。9.6.11装配式混凝土结构中各类预制构件的连接构造,应便于构件安装,且符171合结构内力传递的要求。装配整体式结构中的预制构件的连接应能传递结构整体分析所确定的内力。对计算时不考虑传递内力的连接,也应有可靠的固定措施。9.6.12装配整体式结构中框架梁的纵向受力钢筋和柱、墙中的竖向受力钢筋宜采用机械连接、焊接或螺栓连接等形式;板、墙等构件中的受力钢筋可采用搭接连接形式;混凝土接合面应进行粗糙处理或做成齿槽式;拼接处应采用强度等级不低于预制构件的混凝土灌缝。装配整体式结构的节点处,柱的纵向钢筋应贯穿节点;梁的纵向钢筋应满足本规范第9.3节的锚固要求。当柱采用装配式榫式接头时,接头附近区段内截面的轴心受压承载力宜为该截面计算所需承载力的1.3~1.5倍。此时,可采取在接头及其附近区段的混凝土内采取加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级和设置附加纵向钢筋等措施。柱、墙中的竖向受力钢筋也可采用浆锚接头、胶锚接头连接,但应符合有关标准的要求。9.6.13房屋装配整体式楼盖、屋盖应采取下列构造措施。1预制板侧应为双齿边;拼缝上口宽度不小于30mm;空心板端孔中应有堵头,深度不少于60mm;并应在拼缝中浇灌强度不低于C30的细石混凝土;2预制板端宜伸出锚固钢筋互相连接,并宜与板的支承结构(圈梁、梁顶或墙顶)伸出的钢筋及板端拼缝中设置的通长钢筋连结。9.6.14整体性要求较高的装配整体式楼盖、屋盖,应采用预制构件加现浇叠合层的形式;或在预制板侧间隔设置配筋混凝土后浇带,并在板端设置负弯矩钢筋、板的周边沿拼缝设置拉接钢筋与支座连接。9.6.15装配整体式结构中预制承重墙板沿周边设置的连接钢筋应与支承结构及相邻墙板互相连接,并浇筑混凝土与周边楼盖、墙体连成整体。9.6.16非承重预制构件的设计应符合下列要求。1与支承结构之间宜采用柔性连接方式;2在框架内镶嵌或采用焊接连接时,应考虑其对框架抗侧移刚度的影响;3外挂板与主体结构的连接构造应具有一定的变形适应性。1729.7预埋件及连接件9.7.8受力预埋件的锚板宜采用Q235、Q345级钢,锚板厚度应根据受力情况计算确定,且不宜小于锚筋直径的0.6倍。受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8,b为锚筋的间距。受力预埋件的锚筋应采用HRB400或HPB300钢筋,不应采用冷加工钢筋。直锚筋与锚板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm和0.5d(HPB300级钢筋)或0.6d(HRB400级钢筋),d为锚筋的直径。9.7.9由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积sA应符合下列规定(图9.7.2)。1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取精彩文档实用标准文案其中的较大值:fzMfNfAVrvybyrbys..0.8.1.3.....(9.7.2-1)fzMfANbyrbys0.8.0.4....(9.7.2-2)2当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:fzMNzfAVNrvyrbys1.30.30.4........(9.7.2-3)fzAMNzrbys0.40.4....(9.7.2-4)当M小于0.4Nz时,取0.4Nz。上述公式中的系数v.、b.,应按下列公式计算:..yc精彩文档实用标准文案v4.00.08f...df(9.7.2-5)当v.大于0.7时,取0.7。d0.60.25tb...(9.7.2-6)173当采取防止锚板弯曲变形的措施时,可取b.=1.0。式中yf——锚筋的抗拉强度设计值,按本规范第4.2节采用,但不应大于300N/mm2;V——剪力设计值;N——法向拉力或法向压力设计值,法向压力设计值不应大于c0.5fA,此处,A为锚板的面积;M——弯矩设计值;r.——锚筋层数的影响系数;当锚筋按等间距布置时:两层取1.0;三层取0.9;四层取0.85;v.——锚筋的受剪承载力系数;d——锚筋直径;b.——锚板的弯曲变形折减系数;t——锚板厚度;z——沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离。图9.7.2由锚板和直锚筋组成的预埋件1-锚板;2-直锚筋9.7.10由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件(图9.7.3),其弯折锚筋的截面面积sbA应符合下列规定:vsysb1.41.25AfA.V..(9.7.3)式中系数v.按本规范第9.7.2条取用。当直锚筋按构造要求设置时,取0sA.。注:弯折锚筋与钢板之间的夹角不宜小于15°,也不宜大于45°。174图9.7.3由锚板和弯折锚筋及直锚筋组成的预埋件9.7.11预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。预埋件的位置应使锚筋位于构件的外层主筋的内侧。预埋件的受力直锚筋直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。数量不宜少于4根,且不宜多于4层;受剪预埋件的直锚筋可采用2根。对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm。对受剪预埋件,其锚筋的间距b及b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c均不应小于3d和45mm(图9.7.2)。精彩文档实用标准文案受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。9.7.12预制构件宜采用内埋式螺母、内埋式吊杆或预留吊装孔,并采用配套的专用吊具实现吊装,也可采用吊环吊装。内埋式螺母或内埋式吊杆的设计与构造,应满足起吊方便和吊装安全的要求。专用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具,应根据相应的产品标准和应用技术规定选用。9.7.13吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的长度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按二个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm2;当在一个构件上设有四个吊环时,应按三个吊环进行计算。9.7.14混凝土预制构件吊装设施的位置应能保证构件在吊装、运输过程中平稳175受力。设置预埋件、吊环、吊装孔及各种内埋式预留吊具时,应对构件在该处承受吊装荷载作用的效应进行承载力的验算,并应采取相应的构造措施,避免吊点处混凝土局部破坏。10预应力混凝土结构构件10.1一般规定10.1.1预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算。10.1.2预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应;对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力及次轴力应参与组合计算。对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时,预应力作用分项系数p.应取1.0,不利时p.应取1.2;对正常使用极限状态,预应力作用分项系数p.应取1.0。对参与组合的预应力作用效应项,当预应力作用效应对承载力有利时,结构重要性系数0.应取1.0;当预应力效应对承载力不利时,结构重要性系数0.应按本规范第3.3.2条确定。10.1.3预应力筋的张拉控制应力con.应符合下列规定,且不宜小于ptk0.4f:1钢丝、钢绞线.con.0.75fptk(10.1.3-1)2预应力螺纹钢筋conpyk..0.85f(10.1.3-2)当符合下列情况之一时,上述张拉控制应力限值可相应提高ptk0.05f或pyk0.05f:1)要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力筋;2)要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉176台座之间的温差等因素产生的预应力损失。10.1.4施加预应力时,所需的混凝土立方体抗压强度应经计算确定,但不宜低于设计的混凝土强度等级值的75%。精彩文档实用标准文案注:当张拉预应力筋是为防止混凝土早期出现的收缩裂缝时,可不受上述限制,但应符合局部受压承载力的规定。10.1.5后张法预应力混凝土超静定结构,由预应力引起的内力和变形可采用弹性理论分析,并宜符合下列规定:1按弹性分析计算时,次弯矩M2宜按下列公式计算:2r1M.M.M(10.1.5-1)1ppnM.Ne(10.1.5-2)式中:pN——后张法预应力混凝土构件的预加力,按本规范公式(10.1.7-3)计算;pne——净截面重心至预加力作用点的距离,按本规范公式(10.1.7-4)计算;1M——预加力pN对净截面重心偏心引起的弯矩值;rM——由预加力pN的等效荷载在结构构件截面上产生的弯矩值。次剪力可根据构件次弯矩的分布分析计算,次轴力宜根据结构的约束条件进行计算。2在设计中宜采取措施,避免或减少支座、柱、墙等约束构件对梁、板预加力效应的不利影响。10.1.6由预加力产生的混凝土法向应力及相应阶段预应力筋的应力,可分别按下列公式计算:1先张法构件由预加力产生的混凝土法向应力00p0p00p0pcyINeAN...(10.1.6-1)相应阶段预应力筋的有效预应力peconlEpc........(10.1.6-2)预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力p0conl.....(10.1.6-3)1772后张法构件由预加力产生的混凝土法向应力pppnpcnp2nnNNeyAI.....(10.1.6-4)精彩文档实用标准文案相应阶段预应力筋的有效预应力peconl.....(10.1.6-5)预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力p0conlEpc........(10.1.6-6)式中:nA——净截面面积,即扣除孔道、凹槽等削弱部分以外的混凝土全部截面面积及纵向非预应力筋截面面积换算成混凝土的截面面积之和;对由不同混凝土强度等级组成的截面,应根据混凝土弹性模量比值换算成同一混凝土强度等级的截面面积;0A——换算截面面积:包括净截面面积以及全部纵向预应力筋截面面积换算成混凝土的截面面积;I0、In——换算截面惯性矩、净截面惯性矩;ep0、epn——换算截面重心、净截面重心至预加力作用点的距离,按本规范第10.1.7条的规定计算;y0、yn——换算截面重心、净截面重心至所计算纤维处的距离;.l——相应阶段的预应力损失值,按本规范第10.2.1条至10.2.7条的规定计算;.E——钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:Esc..EE,此处,Es按本规范表4.2.4采用,Ec按本规范表4.1.5采用;Np0、Np——先张法构件、后张法构件的预加力,按本规范第10.1.7条计算;p2.——由预应力次内力引起的混凝土截面法向应力。注:在公式(10.1.6-1)、(10.1.6-4)中,右边第二项与第一项的应力方向相同时取加号,相反时取减号;公式(10.1.6-2)、(10.1.6-6)适用于.pc为压应力的情况,当.pc为拉应力时,应以负值代入。10.1.7预加力及其作用点的偏心距(图10.1.7)宜按下列公式计算:1先张法构件178s5s5pp0p0pp0NAAAAll............(10.1.7-1)5s5pp0pp0ss5ss5ppp0ppp0p0+llsllAAAAAyAyAyAye精彩文档实用标准文案........................(10.1.7-2)2后张法构件:s5s5pppeppeNAAAAll............(10.1.7-3)5s5ppeppesns5ssn5pnppeppnpepn+llsllAAAAAyAyAyAye........................(10.1.7-4)式中:p0.、p0..——受拉区、受压区预应力筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力筋应力;.pe、pe..——受拉区、受压区预应力筋的有效预应力;Ap、pA.——受拉区、受压区纵向预应力筋的截面面积;As、sA.——受拉区、受压区纵向普通钢筋的截面面积;yp、py.——受拉区、受压区预应力合力点至换算截面重心的距离;ys、sy.——受拉区、受压区普通钢筋重心至换算截面重心的距离;精彩文档实用标准文案.l5、l5..——受拉区、受压区预应力筋在各自合力点处混凝土收缩和徐变引起的预应力损失值,按本规范第10.2.5条的规定计算;ypn、pny.——受拉区、受压区预应力合力点至净截面重心的距离;ysn、sny.——受拉区、受压区普通钢筋重心至净截面重心的距离。注:1当公式(10.1.7-1)至公式(10.1.7-4)中的pA.=0时,可取式中l5..=0。2当计算次内力时,公式(10.1.7-3)、(10.1.7-4)中的l5.和l5..可近似取零。sspppnpnsnsnp0pnsp0pp0sp0pspepppeps12(a)先张法构件(b)后张法构件图10.1.7预加力作用点位置1—换算截面重心轴;2—净截面重心轴17910.1.8对允许出现裂缝的后张法有粘结预应力混凝土框架梁及连续梁,在重力荷载作用下按承载能力极限状态计算时,可考虑内力重分布,并应满足正常使用极限状态验算要求。当截面相对受压区高度.不小于0.1且不大于0.3时,其任一跨内的支座截面最大负弯矩设计值可按下列公式确定:M..1...(MGQ.M2)(10.1.8-1)..0.2.1.2.5..(10.1.8-2)且调幅幅度不宜超过重力荷载下弯矩设计值的20%。式中:M——支座控制截面弯矩设计值;GQM——控制截面按弹性分析计算的重力荷载弯矩设计值;精彩文档实用标准文案.——截面相对受压区高度,应按本规范第6章的规定计算;.——弯矩调幅系数。10.1.9先张法构件预应力筋的预应力传递长度ltr应按下列公式计算:dfltkpetr....(10.1.9)式中:pe.——放张时预应力筋的有效预应力;d——预应力筋的公称直径,按本规范附录A采用;.——预应力筋的外形系数,按本规范表8.3.1采用;tkf.——与放张时混凝土立方体抗压强度cuf.相应的轴心抗拉强度标准值,按本规范表4.1.3以线性内插法确定。当采用骤然放松预应力的施工工艺时,对光面预应力钢丝,ltr的起点应从距构件末端0.25ltr处开始计算。10.1.10计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截面和斜截面受弯承载力时,锚固长度范围内的预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零,在锚固终点处应取为fpy,两点之间可按线性内插法确定。预应力筋的锚固长度la应按本规范第8.3.1条确定。10.1.11对制作、运输及安装等施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件,或预压时全截面受压的构件,在预加力、自重及施工荷载作用下(必要时应考虑动力系数)截面边缘的混凝土法向应力宜符合下列规定(图10.1.11):180.ct.ftk.(10.1.11-1)ccck..0.8f.(10.1.11-2)简支构件的端截面预拉区边缘纤维的混凝土拉应力允许大于tkf.,但不应大于tk1.2f.。截面边缘的混凝土法向应力可按下列公式计算:0k0kccctpcWMAN.或.....(10.1.11-3)式中:.ct——相应施工阶段计算截面预拉区边缘纤维的混凝土拉应力;.cc——相应施工阶段计算截面预压区边缘纤维的混凝土压应力;精彩文档实用标准文案tkf.、ckf.——与各施工阶段混凝土立方体抗压强度cuf.相应的抗拉强度标准值、抗压强度标准值,按本规范表4.1.3以线性内插法确定;Nk、Mk——构件自重及施工荷载的标准组合在计算截面产生的轴向力值、弯矩值;W0——验算边缘的换算截面弹性抵抗矩。(a)先张法构件(b)后张法构件图10.1.11预应力混凝土构件施工阶段验算1—换算截面重心轴;2—净截面重心轴注:1预拉区、预压区分别系指施加预应力时形成的截面拉应力区、压应力区;2公式(10.1.11-3)中,当.pc为压应力时,取正值,当.pc为拉应力时,取负值;当Nk为轴向压力时,取正值,当Nk为轴向拉力时,取负值;当Mk产生的边缘纤维应力为压应力时式中符号取加号,拉应力时式中符号取减号。3当有可靠的工程经验时,叠合式受弯构件预拉区的混凝土法向拉应力可按cttk..2f.控制。10.1.12施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件,预拉区纵向钢筋的配筋率181(AA)/Aps...不宜小于0.15%,对后张法构件不应计入pA.,其中,A为构件截面面积。预拉区纵向钢筋的直径不宜大于14mm,并应沿构件预拉区的外边缘均匀配置。注:施工阶段预拉区不允许出现裂缝的板类构件,预拉区纵向钢筋的配筋可根据具体情况按实践经验确定。10.1.13先张法和后张法预应力混凝土结构构件,在承载力和裂缝宽度计算中,所用的混凝土法向预应力等于零时的预加力Np0及其作用点的偏心距ep0,均应按本规范公式(10.1.7-1)及(10.1.7-2)计算,此时,先张法和后张法构件预应力筋的应力p0.、p0..均应按本规范第10.1.6条的规定计算。10.1.14无粘结预应力矩形截面受弯构件,在进行正截面承载力计算时,无粘结预应力筋的应力设计值pu.宜按下列公式计算:pupep......(10.1.14-1)..2pp012403350.455.5hlll............(10.1.14-2)精彩文档实用标准文案pepyspcpAfAfbh....(10.1.14-3)对于不少于3跨的连续梁、连续单向板及连续双向板,p..取值不应小于50N/mm2。此时,应力设计值pu.尚应符合下列条件:pupy..f(10.1.14-4)式中:pe.——扣除全部预应力损失后,无粘结预应力筋中的有效预应力(N/mm2);p..——无粘结预应力筋中的应力增量(N/mm2);p.——综合配筋指标,不宜大于0.4;对于连续梁、板,取各跨内支座和跨中截面综合配筋指标的平均值。h——受弯构件截面高度;ph——无粘结预应力筋合力点至截面受压边缘的距离;1821l——连续无粘结预应力筋两个锚固端间的总长度;2l——与1l相关的由活荷载最不利布置图确定的荷载跨长度之和。翼缘位于受压区的T形、I形截面受弯构件,当受压区高度大于翼缘高度时,综合配筋指标p.可按下式计算:..pepyscffpcpAfAfbbhfbh........(10.1.14-5)此处,fh.为T形、I形截面受压区的翼缘高度;fb.为T形、I形截面受压区的翼缘计算宽度,应按本规范有关规定执行。10.1.15无粘结预应力混凝土受弯构件的受拉区,纵向普通钢筋的配置应符合下列规定:1单向板纵向普通钢筋的截面面积sA应符合下式规定:sA.0.002bh(10.1.15-1)且纵向普通钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm。式中:b——截面宽度;h——截面高度。2梁中受拉区配置的纵向普通钢筋的最小截面面积sA应取下列两式计算精彩文档实用标准文案结果的较大值:pupspys13hAAfh..........(10.1.15-2)sA.0.003bh(10.1.15-3)上述要求的纵向普通钢筋直径不宜小于14mm,且应均匀分布在梁的受拉边缘区。3对一级裂缝控制等级的梁,当无粘结预应力筋承担75%以上弯矩设计值时,纵向普通钢筋面积应满足承载力计算和公式(10.1.15-3)的要求。10.1.16无粘结预应力混凝土板柱结构中的双向平板,纵向普通钢筋截面面积及其分布应符合下列规定:1负弯矩区纵向普通钢筋。在柱边的负弯矩区,每一方向上纵向普通钢筋的截面面积应符合下列规定:sA.0.00075hl(10.1.16-1)183式中:l——平行于计算纵向受力钢筋方向上板的跨度;h——板的厚度。由上式确定的纵向钢筋,应分布在各离柱边1.5h的板宽范围内。每一方向至少应设置4根直径不小于16mm的钢筋。纵向钢筋间距不应大于300mm,外伸出柱边长度至少为支座每一边净跨的1/6。在承载力计算中考虑纵向钢筋的作用时,其外伸长度应按计算确定,并应符合本规范第8.3节对锚固长度的规定;2在荷载标准组合下,当正弯矩区每一方向上抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力满足下列规定时,正弯矩区可仅按构造配置纵向普通钢筋:.ck..pc.0.4ftk(10.1.16-2)3在荷载标准组合下,当正弯矩区每一个方向上抗裂验算边缘的混凝土法向拉应力超过0.4ftk且不大于1.0ftk时,纵向普通钢筋的截面面积应符合下列规定:tksy0.5ANf.(10.1.16-3)式中:tkN——在荷载标准组合下构件混凝土未开裂截面受拉区的合力;yf——钢筋的抗拉强度设计值,当fy大于360N/mm2时,取360N/mm2。纵向普通钢筋应均匀分布在板的受拉区内,并应靠近受拉边缘布置。在承载精彩文档实用标准文案力计算中考虑非预应力纵向受拉钢筋作用时,其锚固长度应符合本规范第8.3节的规定。4在平板的边缘和拐角处,应设置暗圈梁或设置钢筋混凝土边梁。暗圈梁的纵向钢筋直径不应小于12mm,且不应少于4根;箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。注:在温度、收缩应力较大的现浇双向平板区域内,应按本规范第9.1.8条配置普通构造钢筋网。10.1.17预应力混凝土受弯构件的正截面受弯承载力设计值应符合下列要求:ucrM.M(10.1.17)式中:uM——构件的正截面受弯承载力设计值,按本规范公式(6.2.10-1)、(6.2.11-2)或公式(6.2.14)计算,但应取等号,并将M以uM代替;crM——构件的正截面开裂弯矩值,按本规范公式(7.2.3-6)计算。18410.2预应力损失值计算10.2.1预应力筋中的预应力损失值可按表10.2.1的规定计算。当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时,应按下列数值取用:先张法构件100N/mm2;后张法构件80N/mm2。表10.2.1预应力损失值(N/mm2)引起损失的因素符号先张法构件后张法构件张拉端锚具变形和预应力筋内缩.l1按本规范第10.2.2条的规定计算按本规范第10.2.2条和第10.2.3条的规定计算与孔道壁之间的摩擦-按本规范第10.2.4条的规定计算张拉端锚口摩擦按实测值或厂家提供的数据确定预应力筋的摩擦在转向装置处的摩擦.l2按实际情况确定混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差.l32t△-预应力钢丝、钢绞线、中强度预应力钢丝普通松弛:concon精彩文档实用标准文案ptk0.40.5f............此处,一次张拉..1,超张拉..0.9预应力筋的应力松弛.l4低松弛:当conptk..0.7f时185conconptk0.1250.5f...........当ptkconptk0.7f...0.8f时conptk0.2con0.575...........f预应力螺纹钢筋一次张拉0.04.con超张拉0.03.con混凝土的收缩和徐变.l5按本规范第10.2.5条的规定计算用螺旋式预应力筋作配筋的环形构件,当直径d不大于3m时,由于混凝土的局部挤压.l6-30精彩文档实用标准文案注:1表中△t为混凝土加热养护时,受张拉的预应力筋与承受拉力的设备之间的温差()℃;2当取超张拉的应力松弛损失值时,张拉程序应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50×××的要求;3当con./ptkf≤0.5时,预应力筋的应力松弛损失值可取为零。10.2.2直线预应力筋由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失值l1.应按下列公式计算:1sElal..(10.2.2)式中:a——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值(mm),可按表10.2.2采用;l——张拉端至锚固端之间的距离(mm)。表10.2.2锚具变形和预应力筋内缩值a(mm)锚具类别a支承式锚具(钢丝束镦头锚螺帽缝隙1具等)每块后加垫板的缝隙1有顶压时5夹片式锚具无顶压时8..10注:1表中的锚具变形和预应力筋内缩值也可根据实测数据确定;1862其它类型的锚具变形和预应力筋内缩值应根据实测数据确定。块体拼成的结构,其预应力损失尚应计及块体间填缝的预压变形。当采用混凝土或砂浆为填缝材料时,每条填缝的预压变形值可取为1mm。10.2.3后张法构件曲线预应力筋或折线预应力筋由于锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失值.l1,应根据曲线预应力筋或折线预应力筋与孔道壁之间反向摩擦影响长度lf范围内的预应力筋变形值等于锚具变形和预应力筋内缩值的条件确定,反向摩擦系数可按表10.2.4中的数值采用。反向摩擦影响长度lf及常用束形的后张预应力筋在反向摩擦影响长度fl范围内的预应力损失值.l1可按本规范附录J计算。10.2.4预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失值2l.,宜按下列公式计算:2conx11le..............(10.2.4-1)当(.x...)不大于0.3时,2l.可按下列近似公式计算:2con..(.x...).l(10.2.4-2)注:当采用夹片式群锚体系时,在con.中宜扣除锚口摩擦损失。式中:x——从张拉端至计算截面的孔道长度,可近似取该段孔道在纵轴上的投精彩文档实用标准文案影长度(m);.——从张拉端至计算截面曲线孔道各部分切线的夹角之和(rad);.——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数,按表10.2.4采用;.——预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数,按表10.2.4采用。表10.2.4摩擦系数孔道成型方式..钢绞线、钢丝束预应力螺纹钢筋预埋金属波纹管0.00150.250.50预埋塑料波纹管0.00150.15—预埋钢管0.00100.30—抽芯成型0.00140.550.60187无粘结预应力筋0.00400.09—注:摩擦系数也可根据实测数据确定。在公式(10.2.4-1)中,对按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线及可分段后叠加的广义空间曲线,夹角之和.可按下列近似公式计算:抛物线、圆弧曲线:22...v..h(10.2.4-3)广义空间曲线:22vh........(10.2.4-4)式中:vh.、.——按抛物线、圆弧曲线变化的空间曲线预应力筋在竖直向、水平向投影所形成抛物线、圆弧曲线的弯转角;vh..、..——广义空间曲线预应力筋在竖直向、水平向投影所形成分段曲线的弯转角增量。10.2.5混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区纵向预应力筋的预应力损失值5l.、l5..可按下列方法确定:1一般情况先张法构件pccu560340l1+15f......(10.2.5-1)pccu精彩文档实用标准文案560340l1+15f.........(10.2.5-2)后张法构件pccu555300l1+15f......(10.2.5-3)pccu555300l1+15f.........(10.2.5-4)式中:pc.、pc..——受拉区、受压区预应力筋合力点处的混凝土法向压应力;188精彩文档实用标准文案cuf.——施加预应力时的混凝土立方体抗压强度;.、..——受拉区、受压区预应力筋和普通钢筋的配筋率:对先张法构件,.=ps0(A.A)/A,..=0p(AA)/As...;对后张法构件,.=psn(A.A)/A,..=np(AA)/As...;对于对称配置预应力筋和普通钢筋的构件,配筋率.、..应按钢筋总截面面积的一半计算。受拉区、受压区预应力筋合力点处的混凝土法向压应力pc.、pc..应按本规范第10.1.5条及第10.1.7条的规定计算。此时,预应力损失值仅考虑混凝土预压前(第一批)的损失,其非预应力筋中的应力.l5、l5..值应取为零;pc.、pc..值不得大于cu0.5f.;当pc..为拉应力时,公式(10.2.5-2)、(10.2.5-4)中的pc..应取为零。计算混凝土法向应力.pc、pc..时,可根据构件制作情况考虑自重的影响。当结构处于年平均相对湿度低于40%的环境下,.l5和l5..值应增加30%。2重要的结构构件,当需要考虑与时间相关的混凝土收缩、徐变及预应力筋应力松弛预应力损失值时,可按本规范附录K进行计算。10.2.6后张法构件的预应力筋采用分批张拉时,应考虑后批张拉预应力筋所产生的混凝土弹性压缩(或伸长)对于先批张拉预应力筋的影响,可将先批张拉预应力筋的张拉控制应力值.con增加(或减小)Epci..。此处,.pci为后批张拉预应力筋在先批张拉预应力筋重心处产生的混凝土法向应力。10.2.7预应力混凝土构件在各阶段的预应力损失值宜按表10.2.7的规定进行组合。表10.2.7各阶段预应力损失值的组合预应力损失值的组合先张法构件后张法构件混凝土预压前(第一批)的损失l1l2l3l4.......l1l2...混凝土预压后(第二批)的损失.l5l4l5l6.....注:先张法构件由于预应力筋应力松弛引起的损失值.l4在第一批和第二批损失中所占的比例,如需区分,可根据实际情况确定。10.3预应力混凝土构造规定18910.3.1先张法预应力筋之间的净间距不宜小于其公称直径的2.5倍和混凝土粗骨料最大粒径的1.25倍,且应符合下列规定:预应力钢丝,不应小于15mm;三股钢绞线,不应小于20mm;七股钢绞线,不应小于25mm。注:当混凝土振捣密实性具有可靠保证时,净间距可放宽至最大粗骨料粒径的1.0倍。10.3.2先张法预应力混凝土构件端部宜采取下列构造措施:1单根配置的预应力筋,其端部宜设置螺旋筋;精彩文档实用标准文案2分散布置的多根预应力筋,在构件端部10d且不小于100mm长度范围内,宜设置3~5片与预应力筋垂直的钢筋网片,此处d为预应力筋的公称直径;3采用预应力钢丝配筋的薄板,在板端100mm长度范围内宜适当加密横向钢筋。4槽形板类构件,应在构件端部100mm长度范围内沿构件板面设置附加横向钢筋,其数量不应少于2根。10.3.3预制肋形板,宜设置加强其整体性和横向刚度的横肋。端横肋的受力钢筋应弯入纵肋内。当采用先张长线法生产有端横肋的预应力混凝土肋形板时,应在设计和制作上采取防止放张预应力时端横肋产生裂缝的有效措施。10.3.4在预应力混凝土屋面梁、吊车梁等构件靠近支座的斜向主拉应力较大部位,宜将一部分预应力筋弯起配置。10.3.5预应力筋在构件端部全部弯起的受弯构件或直线配筋的先张法构件,当构件端部与下部支承结构焊接时,应考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响,宜在构件端部可能产生裂缝的部位设置足够的非预应力纵向构造钢筋。10.3.6后张法预应力筋所用锚具、夹具和连接器等的形式和质量应符合国家现行有关标准的规定。10.3.7后张法预应力筋采用预留孔道应符合下列规定:1预制构件孔道之间的水平净间距不宜小于50mm,且不宜小于粗骨料粒径的1.25倍;孔道至构件边缘的净间距不宜小于30mm,且不宜小于孔道直径的一半;2现浇混凝土梁中,预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外径,水平方向的净间距不宜小于1.5倍孔道外径,且不应小于粗骨料粒径的1.25倍;从190孔道外壁至构件边缘的净间距,梁底不宜小于50mm,梁侧不宜小于40mm;裂缝控制等级为三级的梁,上述净间距分别不宜小于70mm和50mm;3预留孔道的内径宜比预应力束外径及需穿过孔道的连接器外径大6~15mm;且孔道的截面积宜为穿入预应力束截面积的3.0~4.0倍;4当有可靠经验并能保证混凝土浇筑质量时,预应力筋孔道可水平并列贴紧布置,但并排的数量不应超过2束;5在构件两端及曲线孔道的高点应设置灌浆孔或排气兼泌水孔,其孔距不宜大于20m;6凡制作时需要预先起拱的构件,预留孔道宜随构件同时起拱;7在现浇楼板中采用扁形锚固体系时,穿过每个预留孔道的预应力筋数量宜为3~5根;在常用荷载情况下,孔道在水平方向的净间距不应超过8倍板厚及1.5m中的较大值。10.3.8后张法预应力混凝土构件的端部锚固区,应按下列规定配置间接钢筋:1采用普通垫板时,应按本规范第6.6节的规定进行局部受压承载力计算,并配置间接钢筋,其体积配筋率不应小于0.5%,垫板的刚性扩散角应取45°;2局部受压承载力计算时,局部压力设计值对有粘结预应力混凝土构件取1.2倍张拉控制力,对无粘结预应力混凝土取1.2倍张拉控制应力和ptkf中的较大值,ptkf为无粘结预应力筋的抗拉强度标准值;3当采用整体铸造垫板时,其局部受压区的设计应符合相关标准的规定;4在局部受压间接钢筋配置区以外,在构件端部长度l不小于截面重心线精彩文档实用标准文案上部或下部预应力筋的合力点至邻近边缘的距离e的3倍、但不大于构件端部截面高度h的1.2倍,高度为2e的附加配筋区范围内,应均匀配置附加防劈裂箍筋或网片(图10.3.8),配筋面积可按下列公式计算;sbbyvA0.181llPlf........(10.3.8-1)且体积配筋率不应小于0.5%。式中:P——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋的合力设计值,可按本条第2款的规定确定;ll、lb——分别为沿构件高度方向Al、Ab的边长或直径,Al、Ab按本规范第6.6.2条确定;191fyv——附加防劈裂钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3条的规定采用。图10.3.8防止端部裂缝的配筋范围1—局部受压间接钢筋配置区;2—附加防劈裂配筋区;3—附加防端面裂缝配筋区5当构件端部预应力筋需集中布置在截面下部或集中布置在上部和下部时,应在构件端部0.2h范围内设置附加竖向防端面裂缝构造钢筋(图10.3.8),其截面面积应符合下列公式要求:ssvyvATf.(10.3.8-2)sT0.25ePh........(10.3.8-3)当e大于0.2h时,可根据实际情况适当配置构造钢筋。竖向防端面裂缝钢筋宜靠近端面配置,可采用焊接钢筋网、封闭式箍筋或其他的形式,且宜采用带肋钢筋。式中:Ts——锚固端端面拉力;P——作用在构件端部截面重心线上部或下部预应力筋的合力设计值,可按本条第2款的规定确定;e——截面重心线上部或下部预应力筋的合力点至截面近边缘的距离;h——为构件端部截面高度。当端部截面上部和下部均有预应力筋时,附加竖向钢筋的总截面面积应按上精彩文档实用标准文案部和下部的预应力合力分别计算的数值叠加后采用。在构件横向也应按上述方法计算抗端面裂缝钢筋,并与上述竖向钢筋形成网片筋配置。19210.3.9当构件在端部有局部凹进时,应增设折线构造钢筋(图10.3.9)或其他有效的构造钢筋。图10.3.9端部凹进处构造钢筋1-折线构造钢筋;2-竖向构造钢筋10.3.10后张法预应力混凝土构件中,当采用曲线预应力束时,其曲率半径rp宜按下列公式确定,但不宜小于4m:pcp0.35rpfd.(10.3.10)式中:P——预应力筋的合力设计值,可按本规范第10.3.8条第2款的规定确定;pr——预应力束的曲率半径(m);pd——预应力束孔道的外径;cf——混凝土轴心抗压强度设计值;当验算张拉阶段曲率半径时,可取与施工阶段混凝土立方体抗压强度cuf.对应的抗压强度设计值cf.,按本规范表4.1.4-1以线性内插法确定。对于折线配筋的构件,在预应力束弯折处的曲率半径可适当减小。当曲率半径pr不满足上述要求时,可在曲线预应力束弯折处内侧设置钢筋网片或螺旋筋。10.3.11在预应力混凝土结构中,对沿构件凹面布置的纵向曲线预应力束,当预应力束的合力设计值满足下列公式要求时,可仅配置构造U形插筋(图10.3.11)。.0.5.tpppP.fd.cr(10.3.11-1)当不满足时,每单肢U形插筋的截面面积应按下列公式确定:2vsv1pyvAPsrf.(10.3.11-2)193U形插筋的锚固长度不应小于la;当该锚固长度小于al时,每单肢U形插筋的截面面积可按Asv1/k取值。其中,k取el/15d和el/200中的较小值,且k不大于1.0。当有平行的几个孔道,且中心距不大于2dp时,预应力筋的合力设计值应按相邻全部孔道内的预应力筋确定;式中:P——预应力筋的合力设计值,可按本规范第10.3.8条第2款的规定确定;tf——混凝土轴心抗拉强度设计值;或与施工张拉阶段混凝土立方体抗压强度cuf.相应的抗拉强度设计值tf.,按本规范表4.1.4-2以线性内插法确定;精彩文档实用标准文案pc——预应力筋孔道净混凝土保护层厚度;sv1A——每单肢插筋截面面积;vs——U形插筋间距;yvf——U形插筋抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用,当大于360N/mm2时取360N/mm2;el——实际锚固长度。pva2121ⅠⅠ+0.5p(a)抗崩裂U形插筋布置(b)I-I剖面图10.3.11抗崩裂U形插筋构造示意1-预应力束;2-沿曲线预应力束均匀布置的U形插筋10.3.12构件端部尺寸应考虑锚具的布置、张拉设备的尺寸和局部受压的要求,必要时应适当加大。10.3.13后张预应力混凝土外露金属锚具,应采取可靠的防腐及防火措施,并应符合下列规定:1941无粘结预应力筋外露锚具应采用注有足量防腐油脂的塑料帽封闭锚具端头,并应采用无收缩砂浆或细石混凝土封闭;2采用混凝土封闭时,混凝土强度等级宜与构件混凝土强度等级一致,封锚混凝土与构件混凝土应可靠粘结,如锚具在封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,且宜配置1~2片钢筋网,钢筋网应与构件混凝土拉结;3采用无收缩砂浆或混凝土封闭保护时,其锚具及预应力筋端部的保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b类环境时50mm,三a、三b类环境时80mm。11混凝土结构构件抗震设计11.1一般规定4.1.31抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章至第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。4.1.32抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223中特殊设防类、重点设防类、标准设防类建筑的简称。4.1.33房屋建筑混凝土结构构件的抗震设计,应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表11.1.3确定。精彩文档实用标准文案表11.1.3混凝土结构的抗震等级设防烈度结构类型6789高度(m)≤24>24≤24>24≤24>24≤24普通框架四三三二二一一框架结构大跨度框架三二一一框架-高度(m)≤60>60<2424~60>60<2424~60>60≤2424~50带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号195框架四剪力墙三四三二三二一二一结构剪力墙三三二二一一剪力墙高度(m)≤80>80≤2424~80>80<2424~80>80≤2424~60结构剪力墙四三四三二三二一二一高度(m)≤80>80≤2424~80>80≤2424~80剪一般部位四三四三二三二力墙加强部位三二三二一二一部分框支剪力墙结构框支层框架二二一一————框架-框架三二一一核心筒核心筒二二一一内筒三二一一筒体结构筒中筒外筒三二一一高度(m)≤35>35≤35>35≤35>35板柱及周边框架三二二二一板柱-剪力墙结构剪力墙二二二一二一——单层厂精彩文档实用标准文案房结构铰接排架四三二一注:1建筑场地为Ⅰ类时,除6度设防烈度外应允许按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低;2接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级;3大跨度框架指跨度不小于18m的框架;4表中框架结构不包括异形柱框架;5对房屋高度不大于60m的框架-核心筒结构,应允许按框架-剪力墙结构选用抗震等级。4.1.34确定钢筋混凝土房屋结构构件的抗震等级时,尚应符合下列要求:1对框架-剪力墙结构,在规定的水平地震力作用下,框架底部所承担的倾覆力矩大于结构底部总倾覆力矩的50%时,其中框架的抗震等级应按框架结构确定;2裙房与主楼相连,除应按裙房本身确定抗震等级外,相关范围不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应适当加强抗震构带格式的:项目符号和编号196造措施。裙房与主楼分离时,应按裙房本身确定抗震等级;3当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。地下室中无上部结构的部分,抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级;4甲、乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级时,如其高度超过对应的房屋最大适用高度,其抗震构造措施尚应适当提高。4.1.35剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:1底部加强部位的高度应从地下室顶板算起。2部分框支剪力墙结构的剪力墙,底部加强部位的高度可取框支层加框支层以上两层的高度和落地剪力墙总高度的1/10二者的较大值。其他结构的剪力墙,房屋高度大于24m时,底部加强部位的高度可取底部两层和墙肢总高度的1/10二者的较大值;房屋高度不大于24m时,底部加强部位可取底部一层。3当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,按本条第1、2款确定的底部加强部位的范围尚宜向下延伸到计算嵌固端。4.1.36考虑地震组合验算混凝土结构构件的承载力时,均应按承载力抗震调整系数RE.进行调整,承载力抗震调整系数RE.应按表11.1.6采用。正截面抗震承载力应按本规范第6.2节的规定计算,但应在相关计算公式右端项除以相应的承载力抗震调整系数RE.。当仅考虑竖向地震组合时,各类结构构件均应取RE.为1.0。表11.1.6承载力抗震调整系数正截面承载力计算斜截面承载力计算偏心受压柱结构构件类别受弯构件轴压比小于0.15轴压比不小于0.15精彩文档实用标准文案偏心受拉构件剪力墙各类构件及框架节点受冲切承载力计算局部受压承载力计算RE.0.750.750.80.850.850.850.851.0注:预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数应取RE.为1.0。4.1.37混凝土结构构件的纵向受力钢筋的锚固和连接除应符合本规范第8.3节和带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号197第8.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:1纵向受拉钢筋的抗震锚固长度aEl应按下式计算:laE..aEla(11.1.7-1)式中:aE.——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三抗震等级取1.05,对四抗震等级取1.00;al——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第8.3.1条确定。2当采用搭接连接时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度lEl应按下列公式计算:lElaEl..l(11.1.7-2)式中:l.——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第8.4.4条确定。3纵向受力钢筋的连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。4纵向受力钢筋连接的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用机械连接或焊接。5混凝土构件位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不宜超过50%。4.1.38箍筋宜采用焊接封闭箍筋、连续螺旋箍筋或连续复合螺旋箍筋。当采用非焊接封闭箍筋时,其末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不宜大于100mm。4.1.39考虑地震作用的预埋件,应满足以下规定:3直锚钢筋截面面积可按本规范第9章的有关规定计算并增大25%,且应适当增大锚板厚度;2锚筋的锚固长度应符合本规范第9.7节的有关规定并增加10%;当不能满足时,应采取有效措施。在靠近锚板处,宜设置一根直径不小于10mm的封闭箍筋;3预埋件不宜设置在塑性铰区;当不能避免时应采取有效措施。11.2材料精彩文档实用标准文案2.1.50混凝土结构的混凝土强度等级应符合下列规定:带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号1981剪力墙不宜超过C60;其他构件,9度时不宜超过C60,8度时不宜超过C70;2框支梁、框支柱以及一级抗震等级的框架梁、柱及节点,不应低于C30;其他各类结构构件,不应低于C20。2.1.51梁、柱、墙、支撑中的受力钢筋宜采用热轧带肋钢筋;当采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2中牌号带“E”的热轧带肋钢筋时,其强度和弹性模量应按本规范第4.2节有关热轧带肋钢筋的规定采用。2.1.52按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力普通钢筋应符合下列要求:1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;3钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。11.3框架梁6.3.26承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:一级抗震等级x.0.25h0(11.3.1-1)二、三级抗震等级0x.0.35h(11.3.1-2)式中:x——混凝土受压区高度;h0——截面有效高度。6.3.27考虑地震组合的框架梁端剪力设计值bV应按下列规定计算:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架..Gbnrbbuauab1.1VlVMMl...(11.3.2-1)2其他情况一级抗震等级带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号精彩文档实用标准文案带格式的:项目符号和编号199..Gbnrbbb1.3VlVMMl...(11.3.2-2)二级抗震等级..Gbnrbbb1.2VlVMMl...(11.3.2-3)三级抗震等级..Gbnrbbb1.1VlVMMl...(11.3.2-4)四级抗震等级,取地震组合下的剪力设计值。式中:bualM、rb精彩文档实用标准文案uaM——框架梁左、右端按实配钢筋截面面积(计入受压钢筋及有效楼板范围内的钢筋)、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;Mlb、Mbr——考虑地震组合的框架梁左、右端弯矩设计值;VGb——考虑地震组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值,可按简支梁计算确定;ln——梁的净跨。在公式(11.3.2-1)中,Mlbua与rbuaM之和,应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。公式(11.3.2-2)至公式(11.3.2-4)中,Mlb与rbM之和,应分别取顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震组合的弯矩设计值之和的较大值;一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。6.3.28考虑地震组合的矩形、T形和I形截面框架梁,当跨高比大于2.5时,其受剪截面应符合下列条件:..bcc0REV10.20.fbh..(11.3.3-1)当跨高比不大于2.5时,其受剪截面应符合下列条件:..bcc0REV10.15.fbh..(11.3.3-2)6.3.29考虑地震组合的矩形、T形和I形截面的框架梁,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号200svbcvt0yv0REV10.6fbhfAhs..........(11.3.4)精彩文档实用标准文案式中:cv.——截面混凝土受剪承载力系数,按本规范第6.3.4条取值。6.3.30框架梁截面尺寸宜符合下列要求:1截面宽度不宜小于200mm;2截面高度与宽度的比值不宜大于4;3净跨与截面高度的比值不宜小于4。6.3.31框架梁的钢筋配置应符合下列规定:1纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值;表11.3.6-1框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)梁中位置抗震等级支座跨中一级0.40和80tyff中的较大值0.30和65tyff中的较大值二级0.30和65tyff中的较大值0.25和55tyff中的较大值三、四级0.25和55tyff中的较大值0.20和45tyff中的较大值2框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3;3梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表11.3.6-2采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。表11.3.6-2框架梁梁端箍筋加密区的构造要求抗震等级加密区长度(mm)箍筋最大间距(mm)最小直径(mm)一级2h和500中的较大值纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4和100中的最小值10二级纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和100中的最小值8三级纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值8四级1.5h和500中的较大值纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值6注:箍筋直径大于12m、数量不少于4肢且肢距小于150mm时,一、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于150mm。6.3.32梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号201各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。6.3.33梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。精彩文档实用标准文案6.3.34梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的配筋率sv.应符合下列规定:一级抗震等级tsvyv0.30ff..(11.3.9-1)二级抗震等级tsvyv0.28ff..(11.3.9-2)三、四级抗震等级tsvyv0.26ff..(11.3.9-3)11.4框架柱及框支柱11.4.19除框架顶层柱、轴压比小于0.15的柱以及框支梁与框支柱的节点外,框架柱节点上、下端和框支柱的中间层节点上、下端的截面弯矩设计值应符合下列要求:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架buca.M.1.2.M(11.4.1-1)2框架结构二级抗震等级cb.M.1.5.M(11.4.1-2)三级抗震等级cb.M.1.3.M(11.4.1-3)四级抗震等级cb.M.1.2.M(11.4.1-4)带格式的:项目符号和编号2023其他情况一级抗震等级c.M.1.4.Mb(11.4.1-5)二级抗震等级cb.M.1.2.M(11.4.1-6)精彩文档实用标准文案三、四级抗震等级cb.M.1.1.M(11.4.1-7)式中:c.M——考虑地震组合的节点上、下柱端的弯矩设计值之和;柱端弯矩设计值的确定,在一般情况下,可将公式(11.4.1-1)至公式(11.4.1-5)计算的弯矩之和,按上、下柱端弹性分析所得的考虑地震组合的弯矩比进行分配;bua.M——同一节点左、右梁端按顺时针和逆时针方向采用实配钢筋和材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面受弯承载力所对应的弯矩值之和的较大值。当有现浇板时,梁端的实配钢筋应包含现浇板有效宽度范围内的纵向钢筋;b.M——同一节点左、右梁端,按顺时针和逆时针方向计算的两端考虑地震组合的弯矩设计值之和的较大值;一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。11.4.20一、二、三、四级抗震等级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7、1.5、1.3和1.2。底层柱纵向钢筋应按柱上、下端的不利情况配置。注:底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。11.4.21框架柱、框支柱的剪力设计值Vc应按下列公式计算:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架..nbcuatcuac1.2HVMM..(11.4.3-1)2框架结构二级抗震等级带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号203.tb.cccn1.3MMVH精彩文档实用标准文案..(11.4.3-2)三级抗震等级..nbctcc1.2HVMM..(11.4.3-3)四级抗震等级nbctcc1.1HVMM..(11.4.3-4)3其他情况一级抗震等级..nbctcc1.4HVMM..(11.4.3-5)二级抗震等级..nbct精彩文档实用标准文案cc1.2HVMM..(11.4.3-6)三、四级抗震等级nbctcc1.1HVMM..(11.4.3-7)式中:Mcuat、Mcuab——框架柱上、下端按实配钢筋截面面积和材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值;Mct、Mcb——考虑地震组合,且经调整后的框架柱上、下端弯矩设计值;Hn——柱的净高。在公式(11.4.3-1)、(11.4.3-2)中,tcuaM与Mcuab之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值;N可取重力荷载代表值产生的轴向压力设计值。在公式(11.4.3-3)至公式(11.4.3-5)中,Mct与Mcb之和应分别按顺时针和逆时针方向进行计算,并取其较大值。Mct、Mcb的取值应符合本规范第11.4.1条和第11.4.2条的规定。11.4.22一、二级抗震等级的框支柱,由地震作用引起的附加轴向力应分别乘以增大系数1.5、1.2;计算轴压比时,可不考虑增大系数。带格式的:项目符号和编号20411.4.23各级抗震等级的框架角柱,其弯矩、剪力设计值应在按本规范第11.4.1条至第11.4.3条调整的基础上再乘以不小于1.1的增大系数。精彩文档实用标准文案11.4.24考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱,其受剪截面应符合下列条件:剪跨比λ大于2的框架柱1(0.2)cc0REcV.fbh..(11.4.6-1)框支柱和剪跨比λ不大于2的框架柱1(0.15)cc0REcV.fbh..(11.4.6-2)式中:.——框架柱、框支柱的计算剪跨比,取..0MVh;此处,M宜取柱上、下端考虑地震组合的弯矩设计值的较大值,V取与M对应的剪力设计值,0h为柱截面有效高度;当框架结构中的框架柱的反弯点在柱层高范围内时,可取.等于..n0H2h,此处,nH为柱净高。11.4.25考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:..........hNsVfbhfA0.056111.050svt0yvREc..(11.4.7)式中:.——框架柱、框支柱的计算剪跨比。当.小于1.0时,取1.0;当.大于3.0时,取3.0;N——考虑地震组合的框架柱、框支柱轴向压力设计值,当N大于0.3fcA时,取0.3fcA。11.4.26当考虑地震组合的矩形截面框架柱和框支柱,当出现拉力时,其斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:..精彩文档实用标准文案........hNsVfbhfA0.2111.050svt0yvREc..(11.4.8)当上式右边括号内的计算值小于0svyvhsfA时,取等于0svyvhsfA,且0svyvhsfA值不应小于0.36t0fbh。式中:N——考虑地震组合的框架柱轴向拉力设计值。带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号20511.4.27考虑地震组合的矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其受剪截面应符合下列条件:xcc0REV10.2.fbhcos...(11.4.9-1)ycc0REV10.2.fbhsin..精彩文档实用标准文案.(11.4.9-2)式中:xV——x轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为h0,截面宽度为b;yV——y轴方向的剪力设计值,对应的截面有效高度为b0,截面宽度为h;.——斜向剪力设计值V的作用方向与x轴的夹角,arctan(/)yx..VV。11.4.28考虑地震组合时,矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,其斜截面受剪承载力应符合下列条件:uxx2uxuy1tanVVVV...........(11.4.10-1)uyy2uyux1tanVVVV.........(11.4.10-2)svxuxt0yv0RExx11.050.0561VfbhfAhN..s..........精彩文档实用标准文案(11.4.10-3)svyuyt0yv0REyy11.050.0561AVfhbfbN..s............(11.4.10-4)式中:xy.、.——框架柱的计算剪跨比,按本规范6.3.12条的规定确定;svxA、svyA——配置在同一截面内平行于x轴、y轴的箍筋各肢截面面积的总和;N——与斜向剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.3fAc时,取0.3fAc,此处,A为构件的截面面积。在设计截面时,可在公式(11.4.10-1)、公式(11.4.10-2)中近似取uyuxV/V等于1后直接进行计算。11.4.29框架柱的截面尺寸宜符合下列要求:1矩形截面柱,抗震等级为四级或层数不超过2层时,其最小截面尺寸不宜小于300mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于400mm;圆带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号206柱的截面直径,抗震等级为四级或层数不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于450mm;2柱的剪跨比宜大于2;3柱截面长边与短边的边长比不宜大于3。11.4.30框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求:1框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1;表11.4.12-1柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)抗震等级柱类型一级二级三级四级框架中柱、边柱0.90.70.60.5框架角柱、框支柱1.10.90.80.7注:1采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加0.1和0.05采用;2当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中数值加0.1采用;3对框架结构,应按表中数值增加0.1采用。精彩文档实用标准文案2框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定;表11.4.12-2柱端箍筋加密区的构造要求抗震等级箍筋最大间距(mm)箍筋最小直径(mm)一级纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值10二级纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值8三级纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值8四级纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值6(柱根8)注:柱根系指底层柱下端的箍筋加密区范围。3框支柱和剪跨比不大于2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距应符合本条第2款一级抗震等级的要求;4一级抗震等级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距小于150mm及二级抗震等级框架柱的直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除底层柱下端外,箍筋间距应允许采用150mm;四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2带格式的:项目符号和编号207时,箍筋直径不应小于8mm。11.4.31框架边柱、角柱在地震组合下小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增加25%。框架柱、框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比不大于2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。11.4.32框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值;一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。11.4.33柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋且箍筋与纵向钢筋有绑扎时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住箍筋。11.4.34一、二、三、四级抗震等级的各类结构的框架柱、框支柱,其轴压比不宜大于表11.4.16规定的限值。对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。表11.4.16柱轴压比限值抗震等级结构体系一级二级三级四级框架结构0.650.750.850.90框架-剪力墙结构、筒体结构0.750.850.900.95部分框支剪力墙结构0.600.70—注:1轴压比指柱组合的轴向压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;2当混凝土强度等级为C65~C70时,轴压比限值宜按表中数值减小0.05;混凝精彩文档实用标准文案土强度等级为C75~C80时,轴压比限值宜按表中数值减小0.10;3表内限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱;剪跨比不大于2的柱轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号2084沿柱全高采用井字复合箍,且箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用复合螺旋箍,且螺距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍,且螺旋净距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时,轴压比限值均可按表中数值增加0.10;5当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱,且附加纵向钢筋的总截面面积不少于柱截面面积的0.8%时,轴压比限值可按表中数值增加0.05。此项措施与注4的措施同时采用时,轴压比限值可按表中数值增加0.15,但箍筋的配箍特征值v.仍可按轴压比增加0.10的要求确定;7调整后的柱轴压比限值不应大于1.05。11.4.35箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下列规定:1柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,应符合下列规定:cvvyvff...(11.4.17)式中:v.——柱箍筋加密区的体积配筋率,按本规范第6.6.3条的规定计算,计算中应扣除重叠部分的箍筋体积;yvf——箍筋抗拉强度设计值;cf——混凝土轴心抗压强度设计值;当强度等级低于C35时,按C35取值;v.——最小配箍特征值,按表11.4.17采用。表11.4.17柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值v.抗震轴压比等级箍筋形式≤0.30.40.50.60.70.80.91.01.05普通箍、复合箍0.100.110.130.150.170.200.23——一级螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.080.090.110.130.150.180.21——普通箍、复合箍0.080.090.110.130.150.170.190.220.24二级螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.060.070.090.110.130.150.170.200.22精彩文档实用标准文案三、普通箍、复合箍0.060.070.090.110.130.150.170.200.22带格式的:项目符号和编号209四级螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍0.050.060.070.090.110.130.150.180.20注:1普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋;螺旋箍指单个螺旋箍筋;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工成的箍筋;2在计算复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋的体积应乘以系数0.8;3混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或连续复合矩形螺旋箍,当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压比大于0.6时,宜按表中数值增加0.03。2对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%;3框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配箍特征值应按表11.4.17中的数值增加0.02采用,且体积配筋率不应小于1.5%;4当剪跨比..2时,宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配筋率不应小于1.2%;9度设防烈度时,不应小于1.5%。11.4.36在箍筋加密区外,箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的一半;对一、二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d;对三、四级抗震等级,箍筋间距不应大于15d,此处,d为纵向钢筋直径。11.5铰接排架柱i.铰接排架柱的纵向受力钢筋和箍筋,应按地震组合下的弯矩设计值及剪力设计值,并根据本规范第11.4节的有关规定计算确定;其构造除应符合本节的有关规定外,尚应符合本规范第8章、第9章、第11.1节以及第11.2节的有关规定。ii.铰接排架柱的箍筋加密区应符合下列规定:1箍筋加密区长度:1)对柱顶区段,取柱顶以下500mm,且不小于柱顶截面高度;2)对吊车梁区段,取上柱根部至吊车梁顶面以上300mm;3)对柱根区段,取基础顶面至室内地坪以上500mm;4)对牛腿区段,取牛腿全高;5)对柱间支撑与柱连接的节点和柱变位受约束的部位,取节点上、下各带格式的:项目符号和编号210300mm。2箍筋加密区内的箍筋最大间距为100mm;箍筋的直径应符合表11.5.2的规定。表11.5.2铰接排架柱箍筋加密区的箍筋最小直径(mm)抗震等级和场地类别一级二级二级三级三级四级加密区区段精彩文档实用标准文案各类场地Ⅲ、Ⅳ类场地Ⅰ、Ⅱ类场地Ⅲ、Ⅳ类场地Ⅰ、Ⅱ类场地各类场地一般柱顶、柱根区段8(10)86角柱柱顶10108吊车梁、牛腿区段有支撑的柱根区段1088有支撑的柱顶区段柱变位受约束的部位10108注:表中括号内数值用于柱根。iii.当铰接排架侧向受约束且约束点至柱顶的高度不大于柱截面在该方向边长的两倍,柱顶预埋钢板和柱顶箍筋加密区的构造尚应符合下列要求:1柱顶预埋钢板沿排架平面方向的长度,宜取柱顶的截面高度h,但在任何情况下不得小于h/2及300mm;2当柱顶轴向力在排架平面内的偏心距e0在h/6~h/4范围内时,柱顶箍筋加密区的箍筋体积配筋率:一级抗震等级不宜小于1.2%;二级抗震等级不宜小于1.0%;三、四级抗震等级不宜小于0.8%。iv.在地震组合的竖向力和水平拉力作用下,支承不等高厂房低跨屋面梁、屋架等屋盖结构的柱牛腿,除应按本规范第9.3节的规定进行计算和配筋外,尚应符合下列要求:1承受水平拉力的锚筋:一级抗震等级不应少于2根直径为16mm的钢筋;二级抗震等级不应少于2根直径为14mm的钢筋;三、四级抗震等级不应少于2根直径为12mm的钢筋;2牛腿中的纵向受拉钢筋和锚筋的锚固措施及锚固长度应符合本规范第9.3.12条的有关规定,但其中的受拉钢筋锚固长度al应以aEl代替;3牛腿水平箍筋最小直径为8mm,最大间距为100mm。带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号211v.铰接排架柱柱顶预埋件直锚筋除应符合本规范第11.1.9条的要求外,尚应符合下列规定:1一级抗震等级时,不应小于4根直径16mm的直锚钢筋;2二级抗震等级时,不应小于4根直径14mm的直锚钢筋;3有柱间支撑的柱子,柱顶预埋件应增设抗剪钢板。11.6框架梁柱节点精彩文档实用标准文案5.4.17一、二、三级抗震等级的框架应进行节点核心区抗震受剪承载力验算;四级抗震等级的框架节点可不进行计算,但应符合抗震构造措施的要求。框支层中间层节点的抗震受剪承载力验算方法及抗震构造措施与框架中间层节点相同。5.4.18一、二、三级抗震等级的框架梁柱节点核心区的剪力设计值jV,应按下列规定计算:1顶层中间节点和端节点1)一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架:buaj'b0sV1.15Mha...(11.6.2-1)2)其他情况:jbbj'b0sMVha....(11.6.2-2)4其他层中间节点和端节点1)一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架:'buab0sj'b0scbV1.15M1hahaHh............(11.6.2-3)2)其他情况:'jbbb0sj'b0scb1精彩文档实用标准文案MhaVhaHh.............(11.6.2-4)式中:bua.M——节点左、右两侧的梁端反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值之和,可根据实配钢筋面积(计入纵向受压钢筋)和材料强度标准值确定;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号212.Mb——节点左、右两侧的梁端反时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和,一级抗震等级框架节点左右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;jb.——节点剪力增大系数,对于框架结构,一级取1.50,二级取1.35,三级取1.20;对于其他结构中的框架,一级取1.35,二级取1.20,三级取1.10;b0h、bh——分别为梁的截面有效高度、截面高度,当节点两侧梁高不相同时,取其平均值;cH——节点上柱和下柱反弯点之间的距离;'sa——梁纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离。5.4.19框架梁柱节点核心区的受剪水平截面应符合下列条件:..jjccjjREV10.3..fbh..(11.6.3)式中:jh——框架节点核心区的截面高度,可取验算方向的柱截面高度ch;jb——框架节点核心区的截面有效验算宽度,当bb不小于cb/2时,可取cb;当bb小于cb/2时,可取..bcb.0.5h和cb中的较小值;当梁与柱的中线不重合且偏心距0e不大于cb/4时,可取..bcb.0.5h、..bcc00.5b.0.5b.0.25h.e和cb三者中的最小值。此处,bb为验算方向梁截面宽度,cb为该侧柱截面宽度;j.——正交梁对节点的约束影响系数:当楼板为现浇、梁柱中线重合、四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度1/2,且正交方向梁高度不小于较高框架梁高度的3/4时,可取j..1.50,对9度设防烈度宜取j..1.25;当不满足上述约束条件时,应取j..1.00。5.4.20框架梁柱节点的抗震受剪承载力应符合下列规定:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架'b0sjjtjjyvsvj精彩文档实用标准文案REV10.9fbhfAhas...........(11.6.4-1)带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号2132其他情况'jb0sjjtjjjyvsvjREc11.10.05bVfbhNfAhabs.............(11.6.4-2)式中:N——对应于考虑地震组合剪力设计值的节点上柱底部的轴向力设计值;当N为压力时,取轴向压力设计值的较小值,且当N大于ccc0.5fbh时,取ccc0.5fbh;当N为拉力时,取为0;svjA——核心区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋各肢的全部截面面积;b0h——框架梁截面有效高度,节点两侧梁截面高度不等时取平均值。5.4.21圆柱框架的梁柱节点,当梁中线与柱中线重合时,其受剪水平截面应符合下列条件:jjccjREV1(0.3..fA)..(11.6.5)式中:jA——节点核心区有效截面面积:当梁宽bb.0.5D时,取2jA.0.8D;当b0.4D.b.0.5D时,取jbA.0.8D(b.0.5D);D——圆柱截面直径;bb——梁的截面宽度;精彩文档实用标准文案j.——正交梁对节点的约束影响系数,按本规范第11.6.3条取用。5.4.22圆柱框架的梁柱节点,当梁中线与柱中线重合时,其抗震受剪承载力应符合下列规定:19度设防烈度''b0sb0sjjtjyvshyvsvjREV11.2fA1.57fAhafAhass.............(11.6.6-1)2其他情况''b0sb0sjjtjj2jyvshyvsvjREV11.5fA0.05NA1.57fAhafAhaDss...............(11.6.6-2)式中:b0h——梁截面有效高度;shA——单根圆形箍筋的截面面积;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号214svjA——同一截面验算方向的拉筋和非圆形箍筋各肢的全部截面面积。5.4.23框架梁和框架柱的纵向受力钢筋在框架节点区的锚固和搭接应符合下列要求:1框架中间层中间节点处,框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点。贯穿中柱的每根梁纵向钢筋直径,对于9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/25,当柱为圆形截面时,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/25;对一、二、三级抗震等级,当柱为矩形截面时,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20,对圆柱截面,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。精彩文档实用标准文案2对于框架中间层中间节点、中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的锚固和搭接,应符合图11.6.7的相关构造规定。图中lEl按本规范第11.1.7条规定取用,abEl按下式取用:abEaEabl..l(11.6.7-1)式中:aE.——纵向受拉钢筋锚固长度修正系数,按第11.1.7条规定取用。(a)中间层端节点梁筋加锚头(锚板)锚固(b)中间层端间节点梁筋90°弯折锚固(c)中间层中间节点梁筋在节点内直锚固(d)中间层中间节点梁筋在节点外搭接带格式的:项目符号和编号215(e)顶层中间节点柱筋90°弯折锚固(f)顶层中间节点柱筋加锚头(锚板)锚固(g)钢筋在顶层端节点外侧和梁端顶部弯折搭接(h)钢筋在顶层端节点外侧直线搭接图11.6.7梁和柱的纵向受力钢筋在节点区的锚固和搭接5.4.24框架节点区箍筋的最大间距、最小直径宜按本规范表11.4.12-2采用。对一、二、三级抗震等级的框架节点核心区,配筋特征值v.分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且其箍筋体积配筋率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。当框架柱的剪跨比不大于2时,其节点核心区配箍特征值不宜小于核心区上、下柱端配箍特征值中的较大值。11.7剪力墙及连梁8.4.38一级抗震等级剪力墙各墙肢截面考虑地震组合的弯矩设计值,底部加强部位应按墙肢底部截面组合弯矩设计值采用;底部加强部位以上部位,墙肢的组合弯矩设计值应乘以增大系数,其值可采用1.2。8.4.39考虑剪力墙的剪力设计值wV应按下列规定计算:1底部加强部位1)9度设防烈度的一级抗震等级剪力墙wuaVw1.1MVM.(11.7.2-1)2)其他情况一级抗震等级带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号216Vw.1.6V(11.7.2-2)二级抗震等级wV.1.4V(11.7.2-3)三级抗震等级wV.1.2V(11.7.2-4)四级抗震等级取地震组合下的剪力设计值。2其他部位wV.V(11.7.2-5)式中:wuaM——剪力墙底部截面按实配钢筋截面面积、材料强度标准值且考虑精彩文档实用标准文案承载力抗震调整系数计算的正截面抗震承载力所对应的弯矩值;有翼墙时应计入墙两侧各一倍翼墙厚度范围内的纵向钢筋;M——考虑地震组合的剪力墙底部截面的弯矩设计值;V——考虑地震组合的剪力墙的剪力设计值。公式(11.7.2-1)中,wuaM值可按本规范第7.2.19条的规定,采用本规范第11.4.3条有关计算框架柱端cuaM值的相同方法确定,但其RE.值应取剪力墙的正截面承载力抗震调整系数。8.4.40剪力墙的受剪截面应符合下列要求:当剪跨比大于2.5时wcc0REV1(0.2.fbh)..(11.7.3-1)当剪跨比不大于2.5时wcc0REV1(0.15.fbh)..(11.7.3-2)式中:wV——考虑地震组合的剪力墙的剪力设计值。8.4.41剪力墙在偏心受压时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:wshwt0yv0RE110.40.10.80.5VfbhNAfAh..As................(11.7.4)式中:N——考虑地震组合的剪力墙轴向压力设计值中的较小者;当N大于带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号217c0.2fbh时取c0.2fbh;.——计算截面处的剪跨比,..M/.Vh0.;当.小于1.5时取1.5;当.大于2.2时取2.2;此处,M为与设计剪力值V对应的弯矩设计值;当计算截面与墙底之间的距离小于0h/2时,应按距离墙底0h/2处的弯矩设计值与剪力设计值计算。8.4.42剪力墙在偏心受拉时的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:wshwt0yv0RE精彩文档实用标准文案110.40.10.80.5VfbhNAfAh..As................(11.7.5)当公式(11.7.5)右边方括号内的计算值小于shyv00.8fAhs时,取等于shyv00.8fAhs。式中:N——考虑地震组合的剪力墙轴向拉力设计值中的较大值。8.4.43一级抗震等级的剪力墙,其水平施工缝处的受剪承载力应符合下列规定:wysREV1(0.6fA0.8N)...(11.7.6)式中:N——考虑地震组合的水平施工缝处的轴向力设计值,压力时取正值,拉力时取负值;As——剪力墙水平施工缝处全部竖向钢筋截面面积,包括竖向分布钢筋、附加竖向插筋以及边缘构件(不包括两侧翼墙)纵向钢筋的总截面面积。8.4.44筒体及剪力墙洞口连梁,当采用对称配筋时,其正截面受弯承载力应符合下列规定:.'.bys0sydsdsdREM1fAhafAzcos.........(11.7.7)式中:bM――考虑地震组合的剪力墙连梁梁端弯矩设计值;yf――纵向钢筋抗拉强度设计值;ydf――对角斜筋抗拉强度设计值;As――单侧受拉纵向钢筋截面面积;Asd――单侧对角斜筋截面面积,无斜筋时取0;zsd――计算截面对角斜筋至截面受压区合力点的距离;.――对角斜筋与梁纵轴线夹角;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号218精彩文档实用标准文案0h――连梁截面有效高度。8.4.45筒体及剪力墙洞口连梁的剪力设计值Vwb应按下列规定计算:1一级抗震等级的框架结构和9度设防烈度的一级抗震等级框架buabuawbGbn1.1MlMrVVl...(11.7.8-1)2其他情况bbwbvbGbnMlMrVVl....(11.7.8-2)式中:buaMl、buaMr——分别为连梁左、右端顺时针或反时针方向实配的受弯承载力所对应的弯矩值,应按实配钢筋面积(计入受压钢筋)和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算;blM、bMr――分别为考虑地震组合的剪力墙及筒体连梁左、右梁端弯矩设计值。应分别按顺时针方向和逆时针方向计算blM与bMr之和,并取其较大值。对一级抗震等级,当两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩值应取零。ln――连梁净跨;VGb――考虑地震组合时的重力荷载代表值产生的剪力设计值,可按简支梁计算确定;.vb――连梁剪力增大系数。对于普通箍筋连梁,一级抗震等级取1.3,二级取1.2,三级取1.1,四级取1.0;配置有斜向钢筋的连梁.vb取1.0。8.4.46各抗震等级的剪力墙及筒体洞口连梁,当配置普通箍筋时,其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:1跨高比大于2.5时1)受剪截面应符合下列要求:wbV≤cc0精彩文档实用标准文案RE1(0.20.fbh).(11.7.9-1)2)连梁的斜截面受剪承载力应符合下列要求:带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号219wbV≤0svtyv0RE10.42fbhAfh.s.......(11.7.9-2)2跨高比不大于2.5时1)受剪截面应符合下列要求:wbV≤cc0RE1(0.15.fbh).(11.7.9-3)2)连梁的斜截面受剪承载力应符合下列要求:wbV≤0svtyv0RE10.380.9fbhAfh.s.......(11.7.9-4)式中:tf——混凝土抗拉强度设计值;yvf——箍筋抗拉强度设计值;n——箍筋肢数;Asv1——单肢箍筋截面面积。8.4.47对于一、二级抗震等级的框架-剪力墙结构及筒体结构连梁,当跨高比不大于2.5时,宜根据结构类型、抗震等级以及作用剪力分别选择以下设计方案:1当洞口连梁截面宽度不小于250mm时,可采用交叉斜筋配筋方案(图11.7.10-1),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:1)受剪截面应符合下列要求:wbV≤cc0精彩文档实用标准文案RE1(0.25.fbh).(11.7.10-1)2)斜截面受剪承载力应符合下列要求:....wbt0ydsdREV10.4fbh2.4sin.0.6.fA....(11.7.10-2)..svsv0ydyd..fAhsfA(11.7.10-3)式中:.――箍筋与对角斜筋的配筋强度比,取0.6≤.≤1.2。.――对角斜筋与梁纵轴的夹角;ydf――对角斜筋的抗拉强度设计值;Asd――单向对角斜筋的截面面积;svA――同一截面内箍筋各肢的全部截面面积。22011两折线筋sL对角斜筋sd纵筋s1-1sssLsdsdsLsL图11.7.10-1交叉斜筋配筋连梁2当连梁截面宽度不小于400mm时,可采用对角斜筋配筋方案(图11.7.10-2)或对角暗柱配筋方案(图11.7.10-3),其截面限制条件及斜截面受剪承载力应符合下列规定:11-11对角斜筋束sd图11.7.10-2对角斜筋配筋连梁对角斜筋束111-1sd图11.7.10-3对角暗柱配筋连梁1)受剪截面应符合式(11.7.10-1)的要求。精彩文档实用标准文案2)斜截面受剪承载力应符合下列要求:wbydsdREV2fAsin...(11.7.10-4)3当连梁截面宽度小250mm时,可采用简单对角斜筋配筋连梁(图22111.7.10-3),其受剪截面应符合下列要求:wbcc0REV1(0.2.fbh)..(11.7.10-5)1-11纵筋s1对角斜筋sdsssdsd图11.7.10-4简单对角斜筋配筋连梁其斜截面受剪承载力应符合下列要求:..wbt0ydsdREV10.4fbh1.9sin.0.6.fA........(11.7.10-6)式中:.――箍筋与对角斜筋的配筋强度比,按式(11.7.10-3)计算,并取0.5≤.≤1.0。8.4.48剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应符合下列要求:1连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2.12;简单对角斜筋连梁单向对角斜筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2.12;交叉斜筋连梁单向对角斜筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2.12,单根两折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的50%,且直径不宜小于12mm;对角斜筋连梁和对角暗柱连梁中每组对角斜筋的最小配筋率不应小于0.15%,应至少由4根钢筋组成,且应至少布置成两层。2简单对角斜筋及交叉斜筋连梁应在各方向对角斜筋接近梁端部位设置不少于3根拉结筋,拉结筋的间距应不大于连梁宽度和200mm的较小值,直径不应小于6mm;对角斜筋连梁应在梁截面内沿水平方向及竖直方向设置双向拉结筋以形成复合箍筋,拉结筋应勾住外侧纵向钢筋,双向拉结筋的间距应不大于200mm,拉结筋直径不应小于8mm;对角暗柱连梁中约束对角暗柱的箍筋外缘精彩文档实用标准文案222沿梁截面宽度b方向的距离不小于b/2,另一方向的距离不小于b/5,沿对角暗柱方向约束箍筋的间距不大于斜筋直径的6倍。除对角斜筋连梁以外,其余配筋方式连梁的水平构造钢筋及箍筋形成的双层钢筋网应采用拉结筋连系,拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于400mm。3沿连梁全长箍筋的构造应按框架梁梁端加密区箍筋的构造要求采用,应符合本规范第11.3.6条和11.3.8条的要求;对角暗柱连梁沿连梁全长箍筋的间距可按表11.3.6.2中规定的两倍取用。4连梁纵向受力钢筋、交叉斜筋伸入墙内的锚固长度不应小于aEl,且不应小于600mm;顶层连梁纵向钢筋伸入墙体的长度范围内,应配置间距不大于150mm的构造箍筋,箍筋直径应与该连梁的箍筋直径相同。5沿墙体表面的水平分布钢筋可作为连梁的纵向构造钢筋在连梁范围内拉通连续配置。当梁的腹板高度wh不小于450mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率尚不应小于0.3%;对角暗柱连梁的水平分布钢筋间距可不大于300mm,梁两侧的纵向构造钢筋的面积配筋率不应小于0.2%。8.4.49剪力墙的墙肢截面厚度应符合下列规定:1剪力墙结构:一、二级抗震等级时,一般部位不应小于160mm,且不宜小于最小支承长度的1/20;三、四级抗震等级时,不应小于140mm,且不宜小于最小支承长度的1/25。一、二级抗震等级的底部加强部位,不应小于200mm,且不宜小于最小支承长度的1/16,当墙端无端柱或翼墙时,墙厚不宜小于最小支承长度的1/12;2框架-剪力墙结构:一般部位不应小于160mm,且不宜小于层高的1/20;底部加强部位不应小于200mm,且不宜小于最小支承长度的1/16;3框架-核心筒结构、筒中筒结构:一般部位不应小于160mm,且不宜小于最小支承长度的1/20;底部加强部位不应小于200mm,且不宜小于最小支承长度的1/16。筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度。8.4.50剪力墙厚度大于140mm时,其竖向和水平向分布钢筋应采用双排或多排布置。带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号2238.4.51剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋应符合下列规定:1一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%;2部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%。注:对高度不超过24m的四级抗震等级剪力墙,其竖向分布筋最小配筋率应允许按0.15%采用。8.4.52剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于300mm,直径不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm;竖向分布钢筋直径不宜小于10mm。部分框支剪力墙结构的底部加强部位,剪力墙水平和竖向分布钢筋的间距不宜大于200mm。精彩文档实用标准文案8.4.53一、二、三级抗震等级的剪力墙,其底部加强部位在重力荷载代表值作用下的墙肢轴压比不宜超过表11.7.16的限值。表11.7.16剪力墙轴压比限值抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级轴压比限值0.40.50.6注:剪力墙肢轴压比N.fA./c中的A为墙肢截面面积。8.4.54剪力墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,并宜符合下列要求:1一、二、三级抗震等级剪力墙,在重力荷载代表值作用下,当墙肢底截面轴压比大于表11.7.17规定时,其底部加强部位及其以上一层墙肢应按本规范11.7.18条的规定设置约束边缘构件;当墙肢轴压比不大于表11.7.17规定时,可按本规范第11.7.19条的规定设置构造边缘构件。表11.7.17剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级轴压比0.10.20.32部分框支剪力墙结构中,一、二、三级抗震等级落地剪力墙的底部加强部位及以上一层的墙肢两端,宜设置翼墙或端柱,并应按本规范第11.7.18条的规定设置约束边缘构件;不落地的剪力墙,应在底部加强部位及以上一层剪力墙的墙肢两端设置约束边缘构件;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号2243一、二、三级抗震等级的剪力墙的一般部位剪力墙以及四级抗震等级剪力墙,应按本规范11.7.19条设置构造边缘构件;4对框架-核心筒结构,一、二、三级抗震等级的核心筒角部墙体的边缘构件尚应按下列要求加强:底部加强部位墙肢约束边缘构件的长度宜取墙肢截面高度的1/4,且约束边缘构件范围内宜全部采用箍筋;底部加强部位以上的全高范围内宜按本规范图11.7.18的要求设置约束边缘构件。8.4.55剪力墙端部设置的约束边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)应符合下列要求(图11.7.18):1约束边缘构件沿墙肢的长度cl及配箍特征值v.宜满足表11.7.18的要求,箍筋的配置范围及相应的配箍特征值v.和2v.的区域如图11.7.18所示,其体积配筋率V.应符合下列要求:cVVyvff...(11.7.18)式中:v.——配箍特征值,计算时可计入拉筋。2一、二、三级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对图11.7.19所示暗柱、端柱、翼墙与转角墙分别不应小于图中阴影部分面积的1.2%、1.0%和0.9%;表11.7.18约束边缘构件沿墙肢的长度精彩文档实用标准文案cl及其配箍特征值v.抗震等级(设防烈度)一级(9度)一级(7、8度)二级、三级重力荷载代表值作用下的轴压比.0.2.0.2.0.3.0.3.0.4.0.4v.0.120.200.120.200.120.20暗柱0.20hw0.25hw0.15hw0.20hw0.15hw0.20hwcl(mm)端柱、翼墙或转角墙0.15hw0.20hw0.10hw0.15hw0.10hw0.15hw注:1两侧翼墙长度小于其厚度3倍时,视为无翼墙剪力墙;端柱截面边长小于墙厚2倍时,视为无端柱剪力墙;2约束边缘构件沿墙肢长度cl除满足表11.7.18的要求外,且不宜小于墙厚和400mm;当有端柱、翼墙或转角墙时,尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm;3约束边缘构件的箍筋或拉筋沿竖向的间距,对一级抗震等级不宜大于100mm,对二、三级抗震等级不宜大于150mm;带格式的:项目符号和编号2254hw为剪力墙的墙肢截面高度。5体积配箍率计算可适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布钢筋的截面面积。(a)暗柱(b)端柱(c)翼墙(d)转角墙11.7.18剪力墙的约束边缘构件注:图中尺寸单位为mm。1-配箍特征值为v.的区域;2-配箍特征值为v./2的区域8.4.56剪力墙端部设置的构造边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)的范围,应按图11.7.19确定,构造边缘构件的纵向钢筋除应满足计算要求外,尚应符合表11.7.19的要求。表11.7.19构造边缘构件的构造配筋要求底部加强部位其它部位抗震箍筋、拉筋箍筋、拉筋等级纵向钢筋最小配筋量(取较大值)最小直径(mm)最大间距(mm)纵向钢筋最小配筋量(取较大值)最小直径精彩文档实用标准文案(mm)最大间距(mm)一0.01Ac,6.1681000.008Ac,6.148150二0.008Ac,6.1481500.006Ac,6.128200三0.006Ac,6.1261500.005Ac,4.126200四0.005Ac,4.1262000.004Ac,4.126250注:1Ac为图11.7.19中所示的阴影面积取用;2对其他部位,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍,转角处宜设置箍筋;3当端柱承受集中荷载时,应满足框架柱的配筋要求。带格式的:项目符号和编号226(a)暗柱(b)端柱(c)翼墙(d)转角墙图11.7.19剪力墙的构造边缘构件注:图中尺寸单位为mm。11.8预应力混凝土结构构件3.4.31预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。无粘结预应力混凝土结构的抗震设计,应符合专门规定。3.4.32抗震设计时,后张预应力框架、门架、转换层的转换大梁,宜采用有粘结预应力筋;承重结构的预应力受拉杆件和抗震等级为一级的预应力框架,应采用有粘结预应力筋。3.4.33预应力混凝土结构的抗震计算,应符合下列规定:1预应力混凝土框架结构的阻尼比宜取0.03;在框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构及板柱-剪力墙结构中,当仅采用预应力混凝土梁或板时,阻尼比应取0.05;2预应力混凝土结构构件截面抗震验算时,在地震组合中,预应力作用分项系数,一般情况应采用1.0,当预应力作用效应对构件承载力不利时,应采用1.2;3预应力筋穿过框架节点核心区时,节点核心区的截面抗震受剪承载力应按本规范第11.6节的有关规定进行验算,并可考虑有效预加力的有利影响。3.4.34预应力混凝土框架的抗震构造,除符合钢筋混凝土结构的要求外,尚应符合下列规定:1预应力混凝土框架梁端截面,计入纵向受压钢筋的混凝土受压区高度应符合本规范第11.3.1条的规定;按普通钢筋抗拉强度设计值换算的全部纵向受拉钢筋配筋率不宜大于2.5%;带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号2272在预应力混凝土框架梁中,应采用预应力筋和普通钢筋混合配筋的方式,梁端截面配筋宜符合下列要求;pyp精彩文档实用标准文案spys13fhAAfh.........(11.8.4)注:对二、三级抗震等级的框架-剪力墙、框架-核心筒结构中的后张有粘结预应力混凝土框架,式(11.8.4)右端项系数1/3可改为1/4。3预应力混凝土框架梁梁端截面的底部纵向普通钢筋和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,应符合本规范第11.3.6条第2款的规定。计算顶部纵向受力钢筋截面面积时,应将预应力筋按抗拉强度设计值换算为普通钢筋截面面积。框架梁端底面纵向普通钢筋配筋率尚不应小于0.2%。4当计算预应力混凝土框架柱的轴压比时,轴向压力设计值应取柱组合的轴向压力设计值加上预应力筋有效预加力的设计值,其轴压比应符合本规范第11.4.16条的相应要求。5预应力混凝土框架柱的箍筋宜全高加密。大跨度框架边柱可采用在截面受拉较大的一侧配置预应力筋和普通钢筋的混合配筋,另一侧仅配置普通钢筋的非对称配筋方式。3.4.35后张预应力混凝土板柱-剪力墙结构,其板柱柱上板带的端截面应符合本规范第11.8.4条对受压区高度的规定和公式(11.8.4)对截面配筋的要求。板柱节点应符合本规范第11.9节的规定。3.4.36后张预应力筋的锚具不宜设置在梁柱节点核心区内。11.9板柱节点9.1.66对一、二、三级抗震等级的板柱节点,应按本规范第11.9.3条及附录F进行抗震受冲切承载力验算。9.1.678度设防烈度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点,柱帽及托板的外形尺寸应符合本规范第9.1.10条的规定。同时,托板或柱帽根部的厚度(包括板厚)不应小于柱纵向钢筋直径的16倍,且托板或柱帽的边长不应小于4倍板厚与柱截面相应边长之和。9.1.68在地震组合下,当考虑板柱节点临界截面上的剪应力传递不平衡弯矩时,其考虑抗震等级的等效集中反力设计值l,eqF可按本规范附录F的规定计算,此带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号带格式的:项目符号和编号228时,lF为板柱节点临界截面所承受的竖向力设计值。由地震组合的不平衡弯矩在板柱节点处引起的等效集中反力设计值应乘以增大系数,对一、二、三级抗震等级板柱结构的节点,该增大系数可分别取1.7、1.5、1.3。9.1.69在地震组合下,配置箍筋或栓钉的板柱节点,受冲切截面及受冲切承载力精彩文档实用标准文案应符合下列要求:1受冲切截面..,eqtm0REFl11.2f.uh..(11.9.4-1)2受冲切承载力..,eqtpc,mm0yvsvuRE10.30.150.8lFf..uhfA........(11.9.4-2)3对配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外的截面,尚应按下式进行受冲切承载力验算:..,eqtpc,mm0RE10.420.15lFf..uh...(11.9.4-3)式中:mu——临界截面的周长,公式(11.9.4-1)、(11.9.4-2)中的mu,按本规范第6.5.1条的规定采用;公式(11.9.4-3)中的mu,应取最外排抗冲切钢筋周边以外0.5h0处的最不利周长。9.1.70无柱帽平板宜在柱上板带中设构造暗梁,暗梁宽度可取柱宽加柱两侧各不大于1.5倍板厚。暗梁支座上部纵向钢筋应不小于柱上板带纵向钢筋截面面积的1/2,暗梁下部纵向钢筋不宜少于上部纵向钢筋截面面积的1/2。暗梁箍筋直径不应小于8mm,间距不宜大于3/4倍板厚,肢距不宜大于2倍板厚;支座处暗梁箍筋加密区长度不应小于3倍板厚,其箍筋间距不宜大于100mm,肢距不宜大于250mm。9.1.71沿两个主轴方向贯通节点柱截面的连续预应力筋及板底纵向普通钢筋,应符合下列要求:1沿两个主轴方向贯通节点柱截面的连续钢筋的总截面面积,应符合下式带格式的:项目符号和编号229要求:fpyAp.fyAs.NG(11.9.6)式中:sA——贯通柱截面的板底纵向普通钢筋截面面积;对一端在柱截面对边按受拉弯折锚固的普通钢筋,截面面积按一半计算;pA——贯通柱截面连续预应力筋截面面积;对一端在柱截面对边锚固的预应力筋,截面面积按一半计算;pyf——预应力筋抗拉强度设计值,对无粘结预应力筋,应按本规范第10.1.16条取用无粘结预应力筋的抗拉强度设计值pu.;GN——在本层楼板重力荷载代表值作用下的柱轴向压力设计值。2连续预应力筋应布置在板柱节点上部,呈下凹进入板跨中;精彩文档实用标准文案3板底纵向普通钢筋的连接位置,宜在距柱面aEl及2倍板厚以外,且应避开板底受拉区范围,采用搭接时钢筋端部宜有垂直于板面的弯钩。UDC中华人民共和国国家标准PGB50010-201×混凝土结构设计规范Codefordesignofconcretestructures230(报批稿)201×--发布201×--实施中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布I前言根据原建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2006]77号文)要求,规范修订组经广泛研究,认真总结实践经验,参考有国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。本规范的主要内容是:基本设计规定、材料、结构分析、承载能力极限状态计算、正常使用极限状态验算、结构构造及构件、预应力、结构构件抗震设计以及有关的附录。本规范修订的主要技术内容是:1、补充了“结构方案”和“结构抗倒塌”的设计原则;2、增加了既有结构改造设计的原则的规定;3、修改了预应力混凝土构件正常使用极限状态设计的有关规定;4、增加了楼盖舒适度的设计要求;5、修改了环境等级划分;6、新增500MPa级高强钢筋,淘汰了235MPa级低强钢筋,;7、提出了并筋(钢筋束)的配筋方式;8、对结构侧移的二阶效应(P-Δ效应),提出有限元分析方法及增大系数的简化考虑方法;统一了一般受弯构件与集中荷载作用下的梁的斜截面受剪承载力计算公式;9、补充了拉、弯、剪、扭复合受力钢筋混凝土矩形截面框架柱设计的相关规定;10、修改了受冲切承载力计算公式;11、适当调整了钢筋的保护层厚度规定;12、修改了钢筋锚固长度的有关规定;13、调整了混凝土结构构件纵向受力钢筋最小配筋率要求;14、补充了双向受剪钢筋混凝土柱的抗震设计相关规定;15、调整了混凝土柱轴压比限值,增加了四级抗震等级的轴压比要求;16、补充筒体及剪力墙洞口连梁的受弯承载力及小跨高比连梁、特殊配筋连梁的设计规定;17、修改了剪力墙边缘构件的有关设计要求,增加了三级抗震等级剪力墙的相关规定;18、增加了冲切及板柱节点抗震设计的相关规定;19、补充了预应力混凝土构件抗震设计的相关要求。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行本规范过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院国家标准《混凝土结构设计规范》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮编:100013)。II本规范主编单位:中国建筑科学研究院精彩文档实用标准文案本规范参编单位:清华大学同济大学重庆大学郑州大学天津大学哈尔滨工业大学浙江大学大连理工大学东南大学湖南大学西安建筑科技大学河海大学中国建筑设计研究院北京市建筑设计研究院国家建筑工程质量监督检验中心国家建筑钢材质量监督检验中心中国建筑西南设计研究院华东建筑设计研究院有限公司中国航空工业规划设计研究院南京市建筑设计研究院有限公司中建国际建设公司北京榆构有限公司本规范主要起草人员:赵基达徐有邻黄小坤陶学康李云贵李东彬叶列平李杰傅剑平刘立新王铁成王晓锋朱爱萍郑文忠金伟良宋玉普范重柯长华邱洪兴易伟建吴胜兴梁兴文朱建国邸小坛左江张凤新贾洁吴小宾蒋勤俭邓明胜本规范主要审查人员:吴学敏徐永基白生翔李明顺汪大绥程懋堃康谷贻莫庸王振华胡家顺孙慧中陈国义III耿树江赵君黎刘琼祥娄宇章一萍李霆吴一红4目次1总则..........................................................................................................................12术语、符号..................................................................................................................22.1术语....................................................................................................................22.2符号....................................................................................................................43基本设计规定..............................................................................................................73.1一般规定............................................................................................................73.2结构方案............................................................................................................83.3承载能力极限状态...........................................................................................83.4正常使用极限状态.........................................................................................103.5耐久性设计......................................................................................................13精彩文档实用标准文案3.6防连续倒塌设计原则.....................................................................................153.7既有结构设计的原则.....................................................................................164材料.............................................................................................................................184.1混凝土..............................................................................................................184.2钢筋..............................................................................................................205结构分析....................................................................................................................255.1基本原则..........................................................................................................255.2分析模型..........................................................................................................265.3弹性分析..........................................................................................................275.4弹塑性内力重分布分析.................................................................................285.5弹塑性分析......................................................................................................285.6塑性极限分析..................................................................................................295.7间接作用效应分析.........................................................................................306承载能力极限状态计算...........................................................................................316.1一般规定..........................................................................................................316.2正截面承载力计算..........................................................................................316.3斜截面承载力计算.........................................................................................496.4扭曲截面承载力计算.....................................................................................576.5受冲切承载力计算.........................................................................................6556.6局部受压承载力计算.....................................................................................686.7疲劳验算..........................................................................................................717正常使用极限状态验算...........................................................................................787.1裂缝控制验算..................................................................................................787.2受弯构件挠度验算.........................................................................................868构造规定....................................................................................................................908.1伸缩缝..............................................................................................................908.2混凝土保护层..................................................................................................918.3钢筋的锚固......................................................................................................928.4钢筋的连接......................................................................................................948.5纵向受力钢筋的最小配筋率.........................................................................979结构构件的基本规定...............................................................................................999.1板......................................................................................................................999.2梁....................................................................................................................1039.3柱、梁柱节点及牛腿...................................................................................1099.4墙....................................................................................................................1179.5叠合式构件....................................................................................................1189.6装配式结构....................................................................................................1209.7预埋件及连接件...........................................................................................12110预应力混凝土结构构件.......................................................................................12510.1一般规定......................................................................................................12510.2预应力损失值计算.....................................................................................13410.3预应力混凝土构造规定.............................................................................13811混凝土结构构件抗震设计...................................................................................145精彩文档实用标准文案11.1一般规定......................................................................................................14511.2材料..............................................................................................................14811.3框架梁..........................................................................................................14911.4框架柱及框支柱.........................................................................................15211.5铰接排架柱..................................................................................................16011.6框架梁柱节点..............................................................................................16111.7剪力墙及连梁..............................................................................................166611.8预应力混凝土结构构件.............................................................................17711.9板柱节点......................................................................................................178附录A钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量..........................................181附录B近似计算偏压构件侧移二阶效应的增大系数法......................................182附录C钢筋、混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则......................................184附录D素混凝土结构构件设计...............................................................................196附录E任意截面、圆形及环形构件正截面承载力计算......................................200附录F板柱节点计算用等效集中反力设计值.......................................................205附录G深受弯构件....................................................................................................210附录H无支撑叠合梁板...........................................................................................216附录J后张曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失.....222附录K与时间相关的预应力损失...........................................................................227本规范用词说明............................................................................................................230引用标准名录................................................................................................................231条文说明.........................................................................................................................2327Contents1Generalprovisions.......................................................................................................12Termsandsymbols.......................................................................................................22.1Terms..................................................................................................................22.2Symbols..............................................................................................................43GeneralRequirements..................................................................................................73.1General...............................................................................................................73.2StructuralConcept.............................................................................................83.3UltimateLimitState..........................................................................................83.4ServiceabilityDesign.......................................................................................103.5DurabilityRequirements.................................................................................133.6DesignagainstCompleteStructureFailure....................................................153.7AnalysisofExistingStructures.......................................................................164Materials.....................................................................................................................184.1Concrete............................................................................................................184.2SteelReinforcement.........................................................................................205StructuralAnalysis.....................................................................................................255.1General.............................................................................................................255.2Analysismodel.................................................................................................265.3ElasticAnalysis................................................................................................27精彩文档实用标准文案5.4AnalysisabouttheRe-distributionofPlasticInternalForcesBasedonElasticAnalysis...............................................................................................285.5Elastic-PlasticAnalysis...................................................................................285.6PlasticLimitAnalysis......................................................................................295.7IndirectEffectAnalysis...................................................................................306UltimateLimitState...................................................................................................316.1General.............................................................................................................316.2CalculationofNormalSectionLoad-bearingCapacity.................................316.3CalculationofInclinedSectionLoad-bearingCapacity...............................496.4CalculationofTorsionalSectionLoad-bearingCapacity.............................5786.5CalculationofPunchingShearLoad-bearingCapacity................................656.6CalculationofLocalCompressionLoad-bearingCapacity..........................686.7CheckingCalculationofFatigue....................................................................717CheckingCalculationofServiceabilityLimitStates...............................................787.1CheckingCalculationofCrackControl.........................................................787.2CheckingCalculationofDeflectionofFlexuralMember.............................868DetailingRequirements.............................................................................................908.1ExpansionJoint................................................................................................908.2ConcreteCover................................................................................................918.3AnchorageofSteelReinforcement.................................................................928.4ConnectionsofSteelReinforcement..............................................................948.5MinimumRatioofReinforcementforLongitudinalStressedSteelReinforcement.................................................................................................979FundamentalStipulationsforStructuralMembers..................................................999.1Slab...................................................................................................................999.2Beam...............................................................................................................1039.3Column、NodeandBracket.........................................................................1099.4Wall.................................................................................................................1179.5SuperposedMember......................................................................................1189.6Assembly-TypeStructure..............................................................................1209.7EmbededPartsandConnectingPieces........................................................12110PrestressedConcreteStructureMembers.............................................................12510.1General.........................................................................................................12510.2CalculationofValuesforLossofPrestress................................................13410.3StipulationsforDetailingRequirementsofPrestressedConcreteMember.................................................................................................................................13811Earthquake-resistantDesignofReinforcedConcreteStructuralMembers........14511.1General.........................................................................................................14511.2Materials.......................................................................................................14811.3FrameBeam.................................................................................................14911.4ColumnofFrameandColumnofBracedFrame......................................152911.5ColumnofHingedBent...............................................................................160精彩文档实用标准文案11.6NodalPointforGerderandColumnofFrame..........................................16111.7Structural(Shear)Wall................................................................................16611.8PrestressedConcreteStructureMembers...................................................17711.9NodalPointsofSlabandColumn...............................................................178AppendixANominalSectionalArea,CalculatedSectionalAreaandTheoreticalWeight....................................................................................................181AppendixBApproximateCoefficientMagnifierMethodforSwayFrames..........182AppendixCConstitutiveRelationandMulti-axialStrengthofReinformentandConcrete.................................................................................................184AppendixDCalculationofPlainConcreteStrucuralMember................................196AppendixESimplifiedCalculationforNormalSectionLoad-bearingCapacity...200AppendixFDesignValueofEquivalentConcentratedReactionUsedforCalculationofNodalPointofSlabandColumn...............................205AppendixGDeepFlexuralMember..........................................................................210AppendixHSuperposedBeamandSlabwithNoBrace..........................................216AppendixJCalculationofValuesforLossofPrestressofPost-tensionedCurvedStreelCausedbyDeformationofAnchorageDeviceandShorteningofStreel.........................................................................................................222AppendixKCalculationofValuesforLossofPrestressInterrelatedwithTime...227ExplanationofWordinginThisCode...........................................................................230ListofNormativestandards...........................................................................................231ExplanationofRegulations............................................................................................232附录A钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量表A.0.1钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量公称直径不同根数钢筋的公称截面面积(mm2)单根钢筋10(mm)123456789理论重量(kg/m)628.357851131421701982262550.222850.31011512012523023524024530.3951078.51572363143934715506287070.61712113.122633945256567879190410170.88814153.93084616157699231077123113851.2116201.1402603804100512061407160818091.5818254.55097631017127215271781203622902.00(2.11)20314.26289421256157018842199251328272.4722380.176011401520190022812661304134212.9825490.998214731964245429453436392744183.85(4.10)28615.8123218472463307936954310492655424.8332804.2160924133217402148265630643472386.31(6.65)361017.9203630544072508961077125814391617.99401256.625133770502762837540879610053113109.87(10.34)精彩文档实用标准文案501963.539285892785698201178413748157121767615.42(16.28)注:括号内为预应力螺纹钢筋的数值。表A.0.2钢绞线的公称直径、公称截面面积及理论重量种类公称直径(mm)公称截面面积(mm2)理论重量(kg/m)8.637.40.2961×310.859.30.46212.985.40.6669.554.80.43012.798.70.77515.21391.10117.81911.5001×7标准型21.62852.237表A.0.3钢丝的公称直径、公称截面面积及理论重量公称直径(mm)公称截面面积(mm2)理论重量(kg/m)5.019.630.1547.038.480.3029.063.620.499附录B近似计算偏压构件侧移二阶效应的增大系数法B.0.1在框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构中,当采用增大系数法近似计算结构因侧移产生的二阶效应(P..效应)时,应对未考虑P..11效应的一阶弹性分析所得的柱、墙肢端弯矩和梁端弯矩以及层间位移分别按式(B.0.1-1)和式(B.0.1-2)乘以增大系数s.:M.Mns..sMs(B.0.1-1)s1....(B.0.1-2)式中:sM——引起结构侧移的荷载或作用所产生的一阶弹性分析构件端弯矩设计值;nsM——不引起结构侧移荷载产生的一阶弹性分析构件端弯矩设计值;1.——一阶弹性分析的层间位移;s.——P..效应增大系数,按第B.0.2条或第B.0.3条确定,其中,梁端s.取为相应节点处上、下柱端或上、下墙肢端s.的平均值。B.0.2在框架结构中,所计算楼层各柱的s.可按下列公式计算:sj011N精彩文档实用标准文案DH....(B.0.2-3)式中:D——所计算楼层的侧向刚度。在计算结构构件弯矩增大系数与计算结构位移增大系数时,应分别按本规范第B.0.5条规定取用结构构件刚度;jN——所计算楼层第j列柱轴力设计值;0H——所计算楼层的层高。B.0.3剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构中的s.可按下列公式计算:s2cd110.14HGEJ....(B.0.3-4)式中:.G——各楼层重力荷载设计值之和;cdEJ——与所设计结构等效的竖向等截面悬臂受弯构件的弯曲刚度,可按该悬臂受弯构件与所设计结构在倒三角形分布水平荷载下顶点位移相等的原则计算。在计算结构构件弯矩增大系数与计算结构位移增大系数时,应分别按本规范第B.0.5条规定取用结构12构件刚度;H——结构总高度;B.0.4排架结构柱的s.可按下列公式计算:20si0111500/lehh..........(B.0.4-10)cc0.5fAN..(B.0.4-11)精彩文档实用标准文案i0ae.e.e(B.0.4-12)式中:c.——截面曲率修正系数;当..1.0时,取..1.0。ie——初始偏心距;0e——轴向压力对截面重心的偏心距,0e.M/N;M为一阶弹性分析柱端弯矩设计值;ae——附加偏心距,按本规范第6.2.5条规定确定;0l——排架柱的计算长度,按本规范表6.2.20-1取用;h,0h——分别为所考虑弯曲方向柱的截面高度和截面有效高度;A——柱的截面面积。对于I形截面取:A=bh+2(bf-b)h’f。B.0.5当采用本规范第B.0.2条、第B.0.3条计算各类结构中的弯矩增大系数s.时,宜对构件的弹性抗弯刚度EcI乘以折减系数:对梁,取0.4;对柱,取0.6;对剪力墙肢及核心筒壁墙肢,取0.45;当计算各结构中位移的增大系数s.时,不对刚度进行折减。注:当验算表明剪力墙肢或核心筒壁墙肢各控制截面不开裂时,计算弯矩增大系数s.时的刚度折减系数可取为0.7。附录C钢筋、混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则3.4钢筋本构关系3.4.1普通钢筋的屈服强度及极限强度的平均值ymf、stmf可按下列公式计算:ymykf.1.1f(C.1.1-1)13stmf.1.1fstk(C.1.1-2)式中:ykf、ymf——钢筋屈服强度的标准值、平均值;stkf、stmf——钢筋极限强度的标准值、平均值。3.4.2钢筋单调加载的应力-应变本构关系曲线中普通钢筋的屈服强度fy及极限强度4kfy可根据本现范第C.1.1条取为平均值(图C.1.2)。yf4ykfy.1yk.2yk.3yk...1cyf4ykf..3yk.1yk.2yk.(a)(b)图C.1.2钢筋单调受拉应力-应变曲线(a)普通钢筋;(b)钢丝或钢绞线精彩文档实用标准文案本构关系曲线方程按下列公式确定,设计中也可根据需要将曲线段简化为直线段。......sss1442s2s1211syyyyssyyyyEfkEkkfkkkk............................2(C.1.2)式中:σs——钢筋应力;εs——钢筋应变;Es——钢筋的弹性模量;yf——钢筋的屈服强度代表值,其值可根据实际结构分析需要分别取yf、skf或smf;εy——钢筋的屈服应变,可取/ysfE;1k——钢筋硬化起点应变与屈服应变的比值;带格式的:项目符号和编号142k——钢筋峰值应变与屈服应变的比值;精彩文档实用标准文案3k——钢筋极限应变与屈服应变的比值;4k——钢筋峰值应力与屈服强度的比值。当不具备完整的钢筋材性试验数据时,对于普通钢筋,1k可取为4,2k可取为25;对于预应力筋,1k可取为1~2,2k可取为10;3k可取为40;4k可取为1.2。必要时,可采用实测曲线确定钢筋的本构关系。3.4.3钢筋反复加载的应力-应变本构关系曲线如图C.1.3所示。....1.,.1..bb..3..3....,bb....2.,.2..aa....1.,.1..aa....2.,.2..bb....2.,.2..bb....1.,.1..aa....1.,.1..bb..3..3....,bb....2.,.2..aa....(a)(b)图C.1.3钢筋反复拉压应力-应变曲线(a)普通钢筋;(b)硬钢或钢绞线本构关系曲线方程可按下列公式确定:..s....spassaasbababaEE...................................(C.1.3-1)........1ssbasbabaEkEpE......精彩文档实用标准文案......(C.1.3-2)式中:k——等效硬化直线的斜率,可取过屈服点和峰值点直线的斜率(图C.1.2);a.——再加载路径起点应力,可取0a..;.a——再加载路径起点对应的应变.b,.b——再加载路径终点对应的应力和应变,如再加载方向钢筋未曾屈服过,则.b,.b取钢筋初始屈服点的应力应变。如再加载方向钢筋已经屈服过,则取该方向钢筋历史最大应变。必要时,可采用实测曲线确定钢筋的本构关系。C.2混凝土本构关系156.3.48本节规定的混凝土本构模型适用于下列条件:1混凝土强度等级C20~C80;2混凝土质量密度2200~2400kg/m3;3正常温度、湿度环境;4正常加载速度。C.2.2混凝土单轴受拉的应力-应变曲线方程可按下列公式确定(图C.2.2)。..(1.dt)Ec.(C.2.2-1)51.711.20.2111(1)ttttxxdxxx....................(C.2.2-2)tx...(C.2.2-3)精彩文档实用标准文案ttctfE...(C.2.2-4)式中:t.——混凝土单轴受拉应力-应变曲线下降段的参数值,按表C.2.2取用;tf——混凝土的单轴抗拉强度,其值可根据实际结构分析需要分别取tf、tkf或tmf;t.——与单轴抗拉强度tf相应的混凝土峰值拉应变,按表C.2.2取用;td——混凝土单轴受拉损伤演化参数。表C.2.2混凝土单轴受拉应力-应变曲线的参数取值ft(N/mm2)1.01.52.02.53.03.54.0εt(10-6)658195107118128137αt0.310.701.251.952.813.825.00.0.tft.0.5cfcuc..cf16图C.2.2混凝土单轴应力-应变曲线注:混凝土受拉、受压的应力-应变曲线示意图绘于同一坐标系中,但取不同的比例。符号取“受拉为负、受压为正”。C.2.3混凝土单轴受压的应力-应变曲线方程可按下列公式确定(图C.2.2):..(1.dc)Ec.(C.2.3-1)211111(1)c精彩文档实用标准文案ncccnxdnxxxx...................(C.2.3-2)ccccfE...(C.2.3-3)cccccnEEf.....(C.2.3-4)cx...(C.2.3-5)式中:c.——混凝土单轴受压应力-应变曲线下降段参数值,按表C.2.3取用;cf——混凝土单轴抗压强度,其值可实际结构分析需要分别取cf、ckf或cmf;c.——与单轴抗压强度cf相应的混凝土峰值压应变,按表C.2.3取用;cd——混凝土单轴受压损伤演化参数。精彩文档实用标准文案表C.2.3混凝土单轴受压应力-应变曲线的参数取值fc(N/mm2)20253035404550556065707580εc(10-6)1470156016401720179018501920198020302080213021902240αC0.741.061.361.651.942.212.482.743.003.253.503.753.99εcu/εc3.02.62.32.12.01.91.91.81.81.71.71.71.6注:.cu为应力应变曲线下降段应力等于0.5cf.时的混凝土压应变。C.2.4在重复荷载作用下,受压混凝土卸载及再加载曲线(图C.2.4)的控制点,即混凝土卸载至零应力点时的残余应变(0,z.)和卸载点(unun.,.)控制,残余应变z.、附加应变ca.和更新割线模量rE可按下列公式确定:17..000000max,0.09uncaunzununccacuncacuncuncununrununEE..........................................精彩文档实用标准文案...(C.2.4-1)式中:z.——受压混凝土卸载至零应力点时的残余应变;un.、un.——分别为受压混凝土从骨架线开始卸载时的应力和应变;ca.——附加应变;rE——更新割线模量;un0.、un0.——分别为混凝土受压段卸载曲线终点的应力和应变。受压混凝土的卸载及再加载应力路径可按下式确定:crcz..E(...)(C.2.4-2)式中:c.、z.、c.、rE——分别为受压混凝土的压应力、残余应变及压应变和更新割线模量。图C.2.4重复荷载作用下混凝土应力-应变曲线C.2.5混凝土在双轴加载、卸载条件下的本构关系可按下列规定采用:1双轴受拉区(1...0,2...0)加载方程1122(1)td....................(C.2.5-1)....2221212121etvv................(C.2.5-2)181c1222111Evvv..........................精彩文档实用标准文案(C.2.5-3)式中:td——受拉损伤演化参数,可由式(C.2.2-2)计算,其中ettx...;et.——受拉能量等效应变;1..,2..——有效应力;v——混凝土泊松比,可取0.18~0.22。卸载方程11c11222221(1)11unununtunEvdvv.................................(C.2.5-4)式中:1212.un,.un,.un,.un——二维卸载点处的应力、应变。在加载方程中,损伤演化参数应采用即时应变换算得到的能量等效应变计算;卸载方程中的损伤演化参数应采用卸载点处的应变换算的能量等效应变计算,并且在整个卸载和再加载过程中保持不变。2双轴受压区(1...0,2...0)加载方程1122(1)cd....................(C.2.5-5)精彩文档实用标准文案.2121(1)()(1)(1-)ecssvv.........22.12211221.(..v.).(..v.).(..v.)(..v.)(C.2.5-6)1s21rr....(C.2.5-7)式中:cd——受压损伤演化参数,可由式(C.2.3-2)计算,其中eccx...;ec.——受压能量等效应变;s.——受剪屈服参数;r——双轴受压强度提高系数,取值范围1.15~1.30,可根据实验数据确定,在缺乏实验数据时可取1.2。卸载方程1911c11222221(1)11精彩文档实用标准文案ununundcunEvdvv..................................(C.2.5-8)ecdecca......(C.2.5-9)式中:d.——塑性因子;ca.——附加应变,按式(C.2.4-1)计算。3双轴拉压区(1...0,2...0)或(1...0,2...0)加载方程1122(1)00(1)tcdd...........................(C.2.5-10)..21121(1)etvv.......精彩文档实用标准文案.(C.2.5-11)式中:td——受拉损伤演化参数,可由式(C.2.2-2)计算,其中ettx...;cd——受压损伤演化参数,可由式(C.2.3-2)计算,其中eccx...;et.,ec.——能量等效应变,其中,ec.按式(C.2.5-6)计算,et.可按式(C.2.5-11)计算。卸载方程11c1122222(1)(1)1(1)(1)ununttunundcdcEddvvdvd......................................(C.2.5-12)式中:d.——塑性因子。精彩文档实用标准文案C.3钢筋-混凝土粘结滑移本构关系4.1.40混凝土与热轧带肋钢筋之间的粘结应力-滑移本构关系曲线如图C.3.1所示。20图C.3.1混凝土与钢筋间的粘结应力-滑移曲线热轧带肋钢筋与混凝土之间的粘结应力-滑移本构关系可按下列公式确定。0.3uuss.........(0≤s≤su)(C.3.1-1)ur..urrussss...............(susr)(C.3.1-3)式中:.——混凝土与钢筋之间的粘结应力(N/mm2);s——混凝土与钢筋之间的相对滑移(mm);其余参数可按表C.3.1取值。表C.3.1混凝土与钢筋间粘结应力-滑移曲线的参数值特征点粘结应力(N/mm2)相对滑移(mm)峰值τu4.0ftksu0.04d残余τr1.2ftksr0.54d注:表中d——钢筋直径(mm);ftk——混凝土的抗抗强度标准值(N/mm2)。C.3.2除热轧带肋钢筋外,其余种类钢筋的粘结应力-滑移本构关系曲线的参数值可根据试验确定。C.4混凝土强度准则5.6.9当采用非线性方法进行混凝土结构分析或采用混凝土多轴强度准则进行承载力计算时,混凝土的强度指标宜取实测值或平均值。当采用线弹性分析-强度校核方法进行设计时,设计参数取值及抗力计算应符合下列原则:带格式的:项目符号和编号21精彩文档实用标准文案1根据计算或验算需要,混凝土单轴强度(cf或tf)可分别取强度平均值(cmf或tmf)、强度标准值(ckf或tkf)或强度设计值(cf或tf);2混凝土轴心抗压强度平均值fcm、fcm,p和轴心抗拉强度平均值ftm、ftm,p可按表C.4.1取值。表C.4.1混凝土强度的平均值(N/mm2)强度等级C15C20C25C30C35C40C45C50C60C70C80fcm15.319.022.726.129.833.436.939.647.053.360.1fcm,p12.716.420.023.627.030.333.536.642.748.554.7ftm1.942.192.422.612.802.983.133.223.483.583.72ftm,p1.621.882.132.362.532.702.842.983.163.263.39注:表中fcm、、ftm为现场拌制混凝土的数值,fcm,p、ftm,p为商品混凝土的数值。3采用线弹性分析或非线性分析求得混凝土的应力分布和主应力值后,混凝土多轴强度验算应符合下列要求:.i.fi(i=1、2、3)(C.4.1-3)式中:σi——混凝土主应力值,受拉为负,受压为正,且σ1≥σ2≥σ3;fi——混凝土多轴强度,受拉为负,受压为正,且f1≥f2≥f3,宜按相对值(icff、itff)计算。5.6.10在二轴应力状态下,混凝土的二轴强度由下列4条曲线连成的封闭曲线(图C.4.2)确定。1L2L3L4L2tff1tff精彩文档实用标准文案1cff2cff.1.0.1.01.01.0图C.4.2混凝土二轴应力的强度包络图强度包洛曲线方程应符合下列公式的规定。带格式的:项目符号和编号22......22211212222121212213124:2:1:1:1tsscctctLffvfffLfffffffLffffLffff..........................精彩文档实用标准文案(C.4.2)式中:s.——受剪屈服参数,由(C.2.5-7)式确定。二轴强度还可以根据表C.4.2-1、表C.4.2-2和表C.4.2-3所列的数值内捕取值。表C.4.2-1混凝土在二轴拉-压应力状态下的抗拉强度f3/fc0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0f1/ft1.000.900.800.700.600.500.400.300.200.100表C.4.2-2混凝土在二轴受压状态下的抗压强度f1/fc-1.0-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25-1.29-1.25-1.20-1.16f2/fc0-0.074-0.16-0.25-0.36-0.50-0.88-1.03-1.11-1.16表C.4.2-2混凝土在二轴受拉状态下的抗压强度f1/ft0.790.70.60.50.40.30.20.10f2/ft0.790.860.930.971.001.021.021.021.00C.4.3混凝土在三轴应力状态下的强度可按下列规定确定:1在三轴受拉(拉-拉-拉)应力状态下,混凝土的三轴抗拉强度3f均可取单轴抗拉强度的0.9倍;2三轴拉压(拉-拉-压、拉-压-压)应力状态下混凝土的三轴抗压强度1f可根据应力比σ3/σ1和σ2/σ1按图C.4.3-1确定,或根据表C.4.3-1内插取值,其最高强度不宜超过1.2倍单轴抗压强度。表C.4.3-1混凝土在三轴拉-压状态下抗压强度的调整系数(1/cff)σ2/σ1σ3/σ1-0.75-0.50-0.25-0.10-0.0500.250.3490.3570.500.700.751.00-1.000000000000000-0.750.100.100.100.100.100.100.050.050.050.050.050.050.0523-0.50---0.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.100.10-0.25------0.200.200.200.200.200.200.200.200.200.200.20-0.12---------0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.30-0.10---------0.400.400.400.400.400.400.400.400.400.40-0.08------------0.500.500.500.500.500.500.500.500.50-0.05------------0.600.600.600.600.600.600.600.600.60-0.04---------------0.700.700.700.700.700.700.700.70-0.02---------------0.800.800.800.800.800.800.800.80-0.01---------------0.900.900.900.900.900.900.900.900---------------1.001.201.201.201.201.201.201.20注:正号为压,负号为拉-0.6-0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.20.00.20.40.60.8精彩文档实用标准文案1.01.21.4.3/.1=0.3/.1=-0.01.3/.1=-0.02.3/.1=-0.04.3/.1=-0.05.3/.1=-0.08.3/.1=-0.1.3/.1=-0.12.3/.1=-0.25.3/.1=-0.5.1/fc.2/.1.3/.1=-0.75图C.4.3-1三轴拉压-应力状态下混凝土的三轴抗压强度3三轴受压(压-压-压)应力状态下混凝土的三轴抗压强度1f可根据应力比σ3/σ1和σ2/σ1按图C.4.3-2确定,或根据表C.4.3-2内插取值,其最高强度不宜超过5倍的单轴抗压强度。表C.4.3-2混凝土在三轴受压状态下抗压强度的提高系数(1/cff)σ2/σ1σ3/σ100.050.100.150.200.250.300.400.600.801.0001.001.051.101.151.201.201.201.201.201.201.200.05---1.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40240.08------1.641.641.641.641.641.641.641.641.640.10------1.801.801.801.801.801.801.801.801.800.12---------2.002.002.002.002.002.002.002.000.15---------2.302.302.302.302.302.302.302.300.18------------2.722.722.722.722.722.722.72精彩文档实用标准文案0.20------------3.003.003.003.003.003.003.00图C.4.3-2三轴受压状态下混凝土的三轴抗压强度附录D素混凝土结构构件设计D.1一般规定D.1.1素混凝土构件主要用于受压构件。素混凝土受弯构件仅允许用于卧置在地基上的情况以及不承受活荷载的情况。D.1.2素混凝土结构构件应进行正截面承载力计算;对承受局部荷载的部位尚应进行局部受压承载力计算。D.1.3素混凝土墙和柱的计算长度l0可按下列规定采用:1两端支承在刚性的横向结构上时,取l0=H;2具有弹性移动支座时,取l0=1.25H~1.50H;0.00.20.40.60.81.00.00.51.01.52.02.53.03.54.01.21.41.641.82.02.32.72.2/.1.3/.1=0.3/.1=0.05.3/.1=0.08.3/.1=0.1.3/.1=0.12.3/.1=0.15.3/.1=0.18.3/.1=0.2.1/fc3.0253对自由独立的墙和柱,取l0=2H。此处,H为墙或柱的高度,以层高计。精彩文档实用标准文案D.1.4素混凝土结构伸缩缝的最大间距,可按表D.1.4的规定采用。整片的素混凝土墙壁式结构,其伸缩缝宜做成贯通式,将基础断开。表D.1.4素混凝土结构伸缩缝最大间距(m)结构类别室内或土中露天装配式结构现浇结构(配有构造钢筋)现浇结构(未配构造钢筋)403020302010D.2受压构件D.2.1素混凝土受压构件,当按受压承载力计算时,不考虑受拉区混凝土的工作,并假定受压区的法向应力图形为矩形,其应力值取素混凝土的轴心抗压强度设计值,此时,轴向力作用点与受压区混凝土合力点相重合。素混凝土受压构件的受压承载力应符合下列规定:1对称于弯矩作用平面的截面N..fccAc.(D.2.1-1)受压区高度x应按下列条件确定:\ue5cdec=e0(D.2.1-2)此时,轴向力作用点至截面重心的距离e0尚应符合下列要求:\ue5cd00e.0.9y.(D.2.1-3)2矩形截面(图D.2.1)..cc0N..fbh.2e(D.2.1-4)式中:N——轴向压力设计值;.——素混凝土构件的稳定系数,按表D.2.1采用;fcc——素混凝土的轴心抗压强度设计值,按本规范表4.1.4规定的混凝土轴心抗压强度设计值fc值乘以系数0.85取用;cA.——混凝土受压区的面积;ec——受压区混凝土的合力点至截面重心的距离;0y.——截面重心至受压区边缘的距离;b——截面宽度;26h——截面高度。当按公式(D.2.1-1)或公式(D.2.1-4)计算时,对e0不小于0.45y0.的受压构件,应在混凝土受拉区配置构造钢筋。其配筋率不应少于构件截面面积的0.05%。但符合本规范公式(D.2.2-1)或(D.2.2-2)的条件时,可不配置此项构造钢筋。图D.2.1矩形截面的素混凝土受压构件受压承载力计算1-重心;2-重心线表D.2.1素混凝土构件的稳定系数.l0/b<44681012141618202224262830l0/i<1414212835424956637076839097104精彩文档实用标准文案.1.000.980.960.910.860.820.770.720.680.630.590.550.510.470.44注:在计算l0/b时,b的取值:对偏心受压构件,取弯矩作用平面的截面高度;对轴心受压构件,取截面短边尺寸。D.2.2对不允许开裂的素混凝土受压构件(如处于液体压力下的受压构件、女儿墙等),当00e不小于0.45y.时,其受压承载力应按下列公式计算:1对称于弯矩作用平面的截面01ct..WeANfA..(D.2.2-1)2矩形截面610ct..hefbhN..(D.2.2-2)式中:ctf——素混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4规定的混凝土轴心抗拉强度设计值ft值乘以系数0.55取用;.——截面抵抗矩塑性影响系数,按本规范第8.2.4条取用;W——截面受拉边缘的弹性抵抗矩;D——截面面积。D.2.3素混凝土偏心受压构件,除应计算弯矩作用平面的受压承载力外,尚应27按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。此时,不考虑弯矩作用,但应考虑稳定系数.的影响。D.3受弯构件D.3.1素混凝土受弯构件的受弯承载力应符合下列规定:1对称于弯矩作用平面的截面MfWct..(D.3.1-1)2矩形截面62ctMfbh..(D.3.1-2)精彩文档实用标准文案式中:M——弯矩设计值。D.4局部构造钢筋D.4.1素混凝土结构在下列部位应配置局部构造钢筋:1结构截面尺寸急剧变化处;2墙壁高度变化处(在不小于1m范围内配置);3混凝土墙壁中洞口周围。注:在配置局部构造钢筋后,伸缩缝的间距仍应按本规范表D.1.4中未配构造钢筋的现浇结构采用。D.5局部受压D.5.1素混凝土构件的局部受压承载力应符合下列规定:1局部受压面上仅有局部荷载作用llcclF...fA(D.5.1-1)2局部受压面上尚有非局部荷载作用..lllF...f..Acc(D.5.1-2)式中:Fl——局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;Dl——局部受压面积;.——荷载分布的影响系数:当局部受压面上的荷载为均匀分布时,取.=1;当局部荷载为非均匀分布时(如梁、过梁等的端部支承面),28取.=0.75;.——非局部荷载设计值产生的混凝土压应力;l.——混凝土局部受压时的强度提高系数,按本规范公式(6.6.1-2)计算。附录E任意截面、圆形及环形构件正截面承载力计算9.1.72任意截面钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算:1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力筋单元(图E.0.1a),并近似取单元内应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处;2各单元的应变按本规范第6.2.1条的截面应变保持平面的假定由下列公式确定(图E.0.1b):.ci..u[(xcisin..ycicos.).r](E.0.1-1)suss[(sincos)]jjj....x..y..r(E.0.1-2)puppp0[(sincos)]kkkk....x..y..r..(E.0.1-3)3截面达到承载能力极限状态时的极限曲率u.应按下列两种情况确定:1)当截面受压区外边缘的混凝土压应变c.达到混凝土极限压应变cu.且受拉区最外排钢筋的应变s1.小于0.01时,应按下列公式计算:cuunx...(E.0.1-4)2)当截面受拉区最外排钢筋的应变s1.达到0.01且受压区外边缘的混凝土压应变c.小于混凝土极限压应变cu.时,应按下列公式计算:u精彩文档实用标准文案01n0.01hx...(E.0.1-5)4混凝土单元的压应力和普通钢筋单元、预应力筋单元的应力应按本规范第6.2.1条的基本假定确定;5构件正截面承载力应按下列公式计算(图E.0.1):29111ccsspplmnijkiijjkkN.A.A.A.........(E.0.1-6)111xcccsssppplmnijkiiijjjkkkM.Ax.Ax.Ax.........(E.0.1-7)y1ccc1sss1ppplmniiiijjjjkkkkM.Ay.Ay.Ay.........(E.0.1-8)式中:N——轴向力设计值,当为压力时取正值,当为拉力时取负值;xM、yM——偏心受力构件截面x轴、y轴方向的弯矩设计值:当为偏心受压时,应考虑附加偏心距引起的附加弯矩;轴向压力作用在x轴的上侧时yM取正值,轴向压力作用在y轴的右侧时xM取正值;当为偏心受拉时,不考虑附加偏心的影响;cici.、.——分别为第i个混凝土单元的应变、应力,受压时取正值,受拉时取应力ci.=0;序号i为1,2,…,l,此处,l为混凝土单元数;ciA——第i个混凝土单元面积;cix、ciy——分别为第i个混凝土单元重心到y轴、x轴的距离,cix在y轴右侧及ciy在x轴上侧时取正值;sj.、sj.——分别为第j个普通钢筋单元的应变、应力,受拉时取正值,应力si.应满足本规范公式(6.2.1-6)的条件;序号j为1,2,…,m,此处,m为钢筋单元数;sjA——第j个普通钢筋单元面积;sjx、sjy——分别为第j个普通钢筋单元重心到y轴、x轴的距离,sjx在y轴右侧及sjy在x轴上侧时取正值;pk.、pk.——分别为第k个预应力筋单元的应变、应力,受拉时取正值,应力pk.精彩文档实用标准文案应满足本规范公式(6.2.1-7)的条件,序号k为1,2,…,n,此处,n为预应力筋单元数;p0k.——第k个预应力筋单元在该单元重心处混凝土法向应力等于零时的应变,其值取p0k.除以预应力筋的弹性模量,当受拉时取正值;p0k.按本规范公式(10.1.6-3)或公式(10.1.6-6)计算;pkA——第k个预应力筋单元面积;30pkx、pky——分别为第k个预应力筋单元重心到y轴、x轴的距离,pkx在y轴右侧及pky在x轴上侧时取正值;x、y——分别为以截面重心为原点的直角坐标系的两个坐标轴;r——截面重心至中和轴的距离;01h——截面受压区外边缘至受拉区最外排普通钢筋之间垂直于中和轴的距离;.——x轴与中和轴的夹角,顺时针方向取正值;nx——中和轴至受压区最外侧边缘的距离。(a)截面、配筋及其单元划分(b)应变分布(c)应力分布图E.0.1任意截面构件正截面承载力计算9.1.73环形和圆形截面受弯构件的正截面受弯承载力,应按本规范第E.0.3条和第E.0.4条的规定计算。但在计算时,应在公式(E.0.3-1)、公式(E.0.3-3)和公式(E.0.4-1)中取等号,并取轴向力设计值N=0;同时,应将公式(E.0.3-2)、公式(E.0.3-4)和公式(E.0.4-2)中Nie以弯矩设计值M代替。9.1.74沿周边均匀配置纵向钢筋的环形截面偏心受压构件(图E.0.3),其正截面受压承载力宜符合下列规定:1钢筋混凝土构件1ctysN...fA.(...)fA(E.0.3-1)....ti1c12ysssinsinsin2NefArrfAr.............(E.0.3-2)2预应力混凝土构件..1cp0ppyptpyp0pN...fA..A..f.A..f..A(E.0.3-3)..ti1c12pypppyp0pPsinsin()sin2NefArrfArfAr........精彩文档实用标准文案.........(E.0.3-4)31在上述各公式中的系数和偏心距,应按下列公式计算:.t.1.1.5.(E.0.3-5)i0ae.e.e(E.0.3-6)式中:A——环形截面面积;As——全部纵向普通钢筋的截面面积;Ap——全部纵向预应力筋的截面面积;r1、2r——环形截面的内、外半径;rs——纵向普通钢筋重心所在圆周的半径;rp——纵向预应力筋重心所在圆周的半径;e0——轴向压力对截面重心的偏心距;ea——附加偏心距,按本规范第6.2.5条确定;.——受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值;.t——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当.大于2/3时,取.t为0。3当112arccos(2r)/rr...小于时,环形截面偏心受压构件可按本规范第E.0.4条规定的圆形截面偏心受压构件正截面受压承载力公式计算。注:本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根且r1/r2不小于0.5的情况。图E.0.3沿周边均匀配筋的环形截面9.1.75沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件(图E.0.4),其正截面受压承载力宜符合下列规定:..1ctys1sin22NfAfA..................(E.0.4-1)323ti1cyss2sinsinsin3精彩文档实用标准文案NefArfAr............(E.0.4-2)t..1.25.2.(E.0.4-3)i0ae.e.e(E.0.4-4)式中:A——圆形截面面积;As——全部纵向钢筋的截面面积;r——圆形截面的半径;rs——纵向钢筋重心所在圆周的半径;e0——轴向压力对截面重心的偏心距;ea——附加偏心距,按本规范第6.2.5条确定;.——对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2.的比值;.t——纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当.大于0.625时,取.t为0。注:本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根的情况。图E.0.4沿周边均匀配筋的圆形截面9.1.76沿周边均匀配置纵向钢筋的环形和圆形截面偏心受拉构件,其正截面受拉承载力应符合本规范公式(6.2.25-1)的规定,式中的正截面受弯承载力设计值uM可按本规范第E.0.2条的规定进行计算,但应取等号,并以uM代替iNe。附录F板柱节点计算用等效集中反力设计值F.0.1在竖向荷载、水平荷载作用下的板柱节点,其受冲切承载力计算中所用的等效集中反力设计值l,eqF可按下列情况确定:1传递单向不平衡弯矩的板柱节点当不平衡弯矩作用平面与柱矩形截面两个轴线之一相重合时,可按下列两种33情况进行计算:1)由节点受剪传递的单向不平衡弯矩0unb.M,当其作用的方向指向图F.0.1的AB边时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:0unbAB,eqm0cllFFMauhI...(F.0.1-1)unbunb,clgM.M.Fe(F.0.1-2)gGgG1,221ABC精彩文档实用标准文案DBA3CDh0/2hch0/2aABaCDath0/2hcegaABaCDath0/2bch0/2amh0/2bch0/2am43(a)(b)gGgG21CD31,23ACDBABeg44bch0/2amaABaCDath0/2hch0/2bcamath0/2hch0/2精彩文档实用标准文案aABaCD(c)(d)图F.0.1矩形柱及受冲切承载力计算的几何参数(a)中柱截面;(b)边柱截面(弯矩作用平面垂直于自由边)(c)边柱截面(弯矩作用平面平行于自由边);(d)角柱截面1-柱截面重心G的轴线;2-临界截面周长重心g的轴线;3-不平衡弯矩作用平面;4-自由边2)由节点受剪传递的单向不平衡弯矩0unb.M,当其作用的方向指向图F.0.1的CD边时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:0unbCD,eqm0cllFFMauhI...(F.0.1-3)unbunb,clgM.M.Fe(F.0.1-4)式中:lF——在竖向荷载、水平荷载作用下,柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值;340.——计算系数,按本规范第F.0.2条计算;unbM——竖向荷载、水平荷载引起对临界截面周长重心轴(图F.0.1中的轴线2)处的不平衡弯矩设计值;unb,cM——竖向荷载、水平荷载引起对柱截面重心轴(图F.0.1中的轴线1)处的不平衡弯矩设计值;ABCDa、a——临界截面周长重心轴至AB、CD边缘的距离;cI——按临界截面计算的类似极惯性矩,按本规范第F.0.2条计算;ge——在弯矩作用平面内柱截面重心轴至临界截面周长重心轴的距离,按本规范第F.0.2条计算;对中柱截面和弯矩作用平面平行于自由边的边柱截面,ge=0。2传递双向不平衡弯矩的板柱节点当节点受剪传递到临界截面周长两个方向的不平衡弯矩为0xunb,x.M、0yunb,y.M时,等效集中反力设计值可按下列公式计算:l,eqlunb,maxm0F.F..uh(F.0.1-5)cy0yunb,yycx0xunb,xxunb,maxIMaI.Ma....(F.0.1-6)精彩文档实用标准文案式中:unb,max.——由受剪传递的双向不平衡弯矩在临界截面上产生的最大剪应力设计值;unb,xMunb,yM——竖向荷载、水平荷载引起对临界截面周长重心处x轴、y轴方向的不平衡弯矩设计值,可按公式(F.0.1-2)或公式(F.0.1-4)同样的方法确定;0x.、0y.——x轴、y轴的计算系数,按本规范第F.0.2条和第F.0.3条确定;cxI、cyI——对x轴、y轴按临界截面计算的类似极惯性矩,按本规范第F.0.2条和第F.0.3条确定;xya、a——最大剪应力max.的作用点至x轴、y轴的距离。353当考虑不同的荷载组合时,应取其中的较大值作为板柱节点受冲切承载力计算用的等效集中反力设计值。F.0.2板柱节点考虑受剪传递单向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中,与等效集中反力设计值l,eqF有关的参数和本附录图F.0.1中所示的几何尺寸,可按下列公式计算:1中柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算(图F.0.1a):2t0m30tc226........Ihahaa(F.0.2-1)2tABCDa.a.a(F.0.2-2)0ge.(F.0.2-3)c0c0031211bhhh..精彩文档实用标准文案....(F.0.2-4)2边柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算:1)弯矩作用平面垂直于自由边(图F.0.1b)2ABt0t2AB0m30tc226.....I.ha.haa.ha.a.a(F.0.2-5)mt2tABa2aaa..(F.0.2-6)CDtABa.a.a(F.0.2-7)2cgCDe.a.h(F.0.2-8)c0c00231211bhhh...精彩文档实用标准文案...(F.0.2-9)2)弯矩作用平面平行于自由边(图F.0.1c)2t0m30tc2212........ahahaI(F.0.2-10)362tABCDa.a.a(F.0.2-11)0ge.(F.0.2-12)321211c0c00bhhha.....(F.0.2-13)3角柱处临界截面的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数可按下列公式计算(图F.0.1d):2ABt0t2AB0精彩文档实用标准文案m30tc122.....I.ha.haa.ha.a.a(F.0.2-14)2()mt2tABaaaa..(F.0.2-15)CDtABa.a.a(F.0.2-16)2cgCDe.a.h(F.0.2-17)2231211c0c00bhhh......(F.0.2-18)F.0.3在按本附录公式(F.0.1-5)、公式(F.0.1-6)进行板柱节点考虑传递双向不平衡弯矩的受冲切承载力计算中,如将本附录第F.0.2条的规定视作x轴(或y轴)的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数,则与其相应的y轴(或x轴)的类似极惯性矩、几何尺寸及计算系数,可将前述的x轴(或y轴)的相应参数进行置换确定。F.0.4当边柱、角柱部位有悬臂板时,临界截面周长可计算至垂直于自由边的板端处,按此计算的临界截面周长应与按中柱计算的临界截面周长相比较,并取两者中的较小值。在此基础上,应按本规范第F.0.2条和第F.0.3条的原则,确定板柱节点考虑受剪传递不平衡弯矩的受冲切承载力计算所用等效集中反力设计值精彩文档实用标准文案l,eqF的有关参数。附录G深受弯构件37G.0.14简支钢筋混凝土单跨深梁可采用由一般方法计算的内力进行截面设计;钢筋混凝土多跨连续深梁应采用由二维弹性分析求得的内力进行截面设计。G.0.15钢筋混凝土深受弯构件的正截面受弯承载力应符合下列规定:M.fyAsz(G.0.2-1)..d0z..h.0.5x(G.0.2-2)0d0.800.04lh...(G.0.2-3)当l0.h时,取内力臂z.0.6l0。式中x——截面受压区高度,按本规范第6.2节计算;当x<0.2h0时,取x=0.2h0;h0——截面有效高度:0sh.h.a,其中h为截面高度;当l0/h≤2时,跨中截面sa取0.1h,支座截面sa取0.2h;当l0/h>2时,sa按受拉区纵向钢筋截面重心至受拉边缘的实际距离取用。G.0.16钢筋混凝土深受弯构件的受剪截面应符合下列条件:当h/bw不大于4时..0cc010/60V.1.lhf.bh(G.0.3-1)当h/bw不小于6时..0cc07/60V.1.lhf.bh(G.0.3-2)当h/bw大于4且小于6时,按线性内插法取用。式中V——剪力设计值;l0——计算跨度,当0l小于2h时,取2h;b——矩形截面的宽度以及T形、I形截面的腹板厚度;h、h0——截面高度、截面有效高度;wh——截面的腹板高度:矩形截面,取有效高度h0;T形截面,取有效高度减去翼缘高度;I形和箱形截面,取腹板净高;c.——混凝土强度影响系数,按本规范第6.5.节的规定取用。G.0.17矩形、T形和I形截面的深受弯构件,在均布荷载作用下,当配有竖向分38布钢筋和水平分布钢筋时,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定。.0..0.sv.0.sht0yv0yh0hv8//25/0.7336精彩文档实用标准文案lhlhAlhAVfbhfhfhss......(G.0.4-1)对集中荷载作用下的深受弯构件(包括作用有多种荷载,且其中集中荷载对支座截面所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况),其斜截面的受剪承载力应符合下列规定。....0sv0sht0yv0yh0hv1.75/25/136lhAlhAVfbhfhfh.ss......(G.0.4-2)式中.——计算剪跨比:当l0/h不大于2.0时,取..0.25;当0l/h大于2且小于5时,取0..a/h,其中,a为集中荷载到深受弯构件支座的水平距离;.的上限值为(00.92l/h.1.58),下限值为(00.42l/h.0.58);l0/h——跨高比,当0l/h小于2时,取2.0;G.0.18一般要求不出现斜裂缝的钢筋混凝土深梁,应符合下列条件。ktk0V.0.5fbh(G.0.5)式中kV——按荷载效应的标准组合计算的剪力值。此时可不进行斜截面受剪承载力计算,但应按本规范第G.0.10条、第G.0.12条的规定配置分布钢筋。G.0.19钢筋混凝土深梁在承受支座反力的作用部位以及集中荷载作用部位,应按本规范第6.8节的规定进行局部受压承载力计算。G.0.20深梁的截面宽度不应小于140mm。当0l/h不小于1时,h/b不宜大于25;当0l/h小于1时,0l/b不宜大于25。深梁的混凝土强度等级不应低于C20。当深梁支承在钢筋混凝土柱上时,宜将柱伸至深梁顶。深梁顶部应与楼板等水平构件可靠连接。G.0.21钢筋混凝土深梁的纵向受拉钢筋宜采用较小的直径,且宜按下列规定布置。1单跨深梁和连续深梁的下部纵向钢筋宜均匀布置在梁下边缘以上0.2h的范围内(图G.0.8-1及图G.0.8-2)。2连续深梁中间支座截面的纵向受拉钢筋宜按图G.0.8-3规定的高度范围和39配筋比例均匀布置在相应高度范围内。对于l/h0小于1的连续深梁,在中间支座底面以上0.2l0到0.6l0高度范围内的纵向受拉钢筋配筋率尚不宜小于0.5%。水平分布钢筋可用作支座部位的上部纵向受拉钢筋,不足部分可由附加水平钢筋补足,附加水平钢筋自支座向跨中延伸的长度不宜小于0.4l0(图G.0.8-2)。图G.0.8-1单跨深梁的钢筋配置精彩文档实用标准文案1—下部纵向受拉钢筋及弯折锚固;2—水平及竖向分布钢筋;3—拉筋;4—拉筋加密区图G.0.8-2连续深梁的钢筋配置1—下部纵向受拉钢筋;2—水平分布钢筋;3—竖向分布钢筋;4—拉筋;5—拉筋加密区;6—支座截面上部的附加水平钢筋40(a)1.5.l0/h.2.5(b)1.l0/h.1.5(c)l0/h.1图G.0.8-3连续深梁中间支座截面纵向受拉钢筋在不同高度范围内的分配比例G.0.22深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸入支座,不应在跨中弯起或截断。在简支单跨深梁支座及连续深梁梁端的简支支座处,纵向受拉钢筋应沿水平方向弯折锚固(图G.0.8-1),其锚固长度应按本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度al乘以系数1.1采用;当不能满足上述锚固长度要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋末端焊成封闭式等有效的锚固措施。连续深梁的下部纵向受拉钢筋应全部伸过中间支座的中心线,其自支座边缘算起的锚固长度不应小于al。G.0.23深梁应配置双排钢筋网,水平和竖向分布钢筋直径均不应小于8mm,间距不应大于200mm。当沿深梁端部竖向边缘设柱时,水平分布钢筋应锚入柱内。在深梁上、下边缘处,竖向分布钢筋宜做成封闭式。在深梁双排钢筋之间应设置拉筋,拉筋沿纵横两个方向的间距均不宜大于600mm,在支座区高度为0.4h,宽度为从支座伸出0.4h的范围内(图G.0.8-1和图G.0.8-2中的虚线部分),尚应适当增加拉筋的数量。G.0.24当深梁全跨沿下边缘作用有均布荷载时,应沿梁全跨均匀布置附加竖向吊筋,吊筋间距不宜大于200mm。当有集中荷载作用于深梁下部3/4高度范围内时,该集中荷载应全部由附加吊筋承受,吊筋应采用竖向吊筋或斜向吊筋。竖向吊筋的水平分布长度s应按下列公式确定(图G.0.11a);当1h不大于/2bh时bbs.b.h(G.0.11-1)41当h1大于/2bh时b1s.b.2h(G.0.11-2)式中bb——传递集中荷载构件的截面宽度;bh——传递集中荷载构件的截面高度;h1——从深梁下边缘到传递集中荷载构件底边的高度。竖向吊筋应沿梁两侧布置,并从梁底伸到梁顶,在梁顶和梁底应做成封闭式。附加吊筋总截面面积svA应按本规范第9.2.节进行计算,但吊筋的设计强度yvf应乘以承载力计算附加系数0.8。(a)竖向吊筋(b)斜向吊筋图G.0.11深梁承受集中荷载作用时的附加吊筋注:图中尺寸单位mmG.0.25深梁的纵向受拉钢筋配筋率.(sAbh)、水平分布钢筋配筋率sh.shv(A精彩文档实用标准文案bs,vs为水平分布钢筋的间距)和竖向分布钢筋配筋率sv.(svhA,bshs为竖向分布钢筋的间距)不宜小于表G.0.12规定的数值。表G.0.12深梁中钢筋的最小配筋百分率(%)钢筋种类纵向受拉钢筋水平分布钢筋竖向分布钢筋42HPB3000.250.250.20HRB400、HRBF400、RRB400、HRB335、HRBF3350.200.200.15HRB500、HRBF5000.150.150.10注:当集中荷载作用于连续深梁上部1/4高度范围内且l0/h大于1.5时,竖向分布钢筋最小配筋百分率应增加0.05。G.0.26除深梁以外的深受弯构件,其纵向受力钢筋、箍筋及纵向构造钢筋的构造规定与一般梁相同,但其截面下部二分之一高度范围内和中间支座上部二分之一高度范围内布置的纵向构造钢筋宜较一般梁适当加强。附录H无支撑叠合梁板H.0.13施工阶段不加支撑的叠合式受弯构件,内力应分别按下列两个阶段计算。1第一阶段后浇的叠合层混凝土未达到强度设计值之前的阶段。荷载由预制构件承担,预制构件按简支构件计算;荷载包括预制构件自重、预制楼板自重、叠合层自重以及本阶段的施工活荷载。2第二阶段叠合层混凝土达到设计规定的强度值之后的阶段。叠合构件按整体结构计算;荷载考虑下列两种情况并取较大值:施工阶段考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及本阶段的施工活荷载;使用阶段考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及使用阶段的可变荷载。H.0.14预制构件和叠合构件的正截面受弯承载力应按本规范第6.2节计算,其中,弯矩设计值应按下列规定取用:预制构件11G1QM.M.M(H.0.2-1)叠合构件的正弯矩区段1G2G2QM.M.M.M(H.0.2-2)叠合构件的负弯矩区段2G2QM.M.M(H.0.2-3)43式中1GM——式中预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在计算截面产生的弯矩设计值;2GM——第二阶段面层、吊顶等自重在计算截面产生的弯矩设计值;1QM——第一阶段施工活荷载在计算截面产生的弯矩设计值;精彩文档实用标准文案2QM——第二阶段可变荷载在计算截面产生的弯矩设计值,取本阶段施工活荷载和使用阶段可变荷载在计算截面产生的弯矩设计值中的较大值。在计算中,正弯矩区段的混凝土强度等级,按叠合层取用;负弯矩区段的混凝土强度等级,按计算截面受压区的实际情况取用。H.0.15预制构件和叠合构件的斜截面受剪承载力,应按本规范第6.5节的有关规定进行计算。其中,剪力设计值应按下列规定取用:预制构件11G1QV.V.V(H.0.3-1)叠合构件1G2G2QV.V.V.V(H.0.3-2)式中1GV——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重在计算截面产生的剪力设计值;2GV——第二阶段面层、吊顶等自重在计算截面产生的剪力设计值;1QV——第一阶段施工活荷载在计算截面产生的剪力设计值;2QV——第二阶段可变荷载产生的剪力设计值,取本阶段施工活荷载和使用阶段可变荷载在计算截面产生的剪力设计值中的较大值。在计算中,叠合构件斜截面上混凝土和箍筋的受剪承载力设计值csV应取叠合层和预制构件中较低的混凝土强度等级进行计算,且不低于预制构件的受剪承载力设计值;对预应力混凝土叠合构件,不考虑预应力对受剪承载力的有利影响,取pV.0。H.0.16当叠合梁符合本规范第9.2节梁的各项构造要求时,其叠合面的受剪承载力应符合下列规定:0svt0yv1.20.85hsV.fbh.fA(H.0.4-1)44此处,混凝土的抗拉强度设计值tf取叠合层和预制构件中的较低值。对不配箍筋的叠合板,当符合本规范叠合界面粗糙度的构造规定时,其叠合面的受剪强度应符合下列公式的要求:0.40.bhV(N/mm2)(H.0.4-2)H.0.17预应力混凝土叠合式受弯构件,其预制构件和叠合构件应进行正截面抗裂验算。此时,在荷载的标准组合下,抗裂验算边缘混凝土的拉应力不应大于预制构件的混凝土抗拉强度标准值tkf。抗裂验算边缘混凝土的法向应力应按下列公式计算:预制构件1kck精彩文档实用标准文案01MW..(H.0.5-1)叠合构件1Gk2kck010MMWW...(H.0.5-2)式中1GkM——预制构件自重、预制楼板自重和叠合层自重标准值在计算截面产生的弯矩值;1kM——第一阶段荷载标准组合下在计算截面产生的弯矩值,取1k1Gk1QkM.M.M,此处,1QkM为第一阶段施工活荷载标准值在计算截面产生的弯矩值;2kM——第二阶段荷载标准组合下在计算截面上产生的弯矩值,取2k2Gk2QkM.M.M,此处2GkM为面层、吊顶等自重标准值在计算截面产生的弯矩值;2QkM为使用阶段可变荷载标准值在计算截面产生的弯矩值;01W——预制构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩;0W——叠合构件换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩,此时,叠合层的混凝土截面面积应按弹性模量比换算成预制构件混凝土的截面面积。H.0.18预应力混凝土叠合构件,应按本规范第7.1.5条的规定进行斜截面抗裂验算;混凝土的主拉应力及主压应力应考虑叠合构件受力特点,并按本规范第7.1.645条的规定计算。H.0.19钢筋混凝土叠合式受弯构件在荷载效应的准永久组合下,其纵向受拉钢筋的应力sq.应符合下列规定:sqy..0.9f(H.0.7-1)sqs1ks2q.....(H.0.7-2)在弯矩1GkM作用下,预制构件纵向受拉钢筋的应力s1k.可按下列公式计算:s011Gks1k0.87AhM..(H.0.7-3)式中01h——预制构件截面有效高度。在荷载效应准永久组合相应的弯矩2qM作用下,叠合构件纵向受拉钢筋中的应力增量s2q.可按下列公式计算:s02q1s2q0.870.51精彩文档实用标准文案AhMhh.........(H.0.7-4)当1Gk1u35.0MM.时,公式(H.0.7-4)中的.......hh10.51值应取等于1.0;此处,1uM为预制构件正截面受弯承载力设计值,应按本规范第7.2.节计算,但式中应取等号,并以1uM代替M。H.0.20混凝土叠合构件应验算裂缝宽度,按荷载效应的准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响所计算的最大裂缝宽度wmax,不应超过本规范第3.4节规定的最大裂缝宽度限值。按荷载效应的准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度wmax可按下列公式计算:钢筋混凝土构件...........te1eqss1ks2qmax1.90.08()2....dcEw(H.0.8-1)te1s1ktes2qtk11.10.65精彩文档实用标准文案........f(H.0.8-2)预应力混凝土构件46...........te1eqss1ks2kmax2()1.90.08....dcEw(H.0.8-3)te1s1ktes2ktk10.651.1........f(H.0.8-4)式中eqd——受拉区纵向钢筋的等效直径,按本规范第7.1节的规定计算;te1.、te.——按预制构件、叠合构件的有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率,按本规范第7.1节计算;tk1f——预制构件的混凝土抗拉强度标准值。H.0.21叠合构件应按本规范第7.2.1条的规定进行正常使用极限状态下的挠度验算。其中,叠合式受弯构件按荷载效应准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响的刚度可按下列公式计算:钢筋混凝土构件s21Gkqs1s21qBMM精彩文档实用标准文案BBBM............(H.0.9-1)预应力混凝土构件s21Gkqks1s2k1(1)BMMMBBBM..............(H.0.9-2)k1Gk2kM.M.M(H.0.9-3)q1Gk2Gkq2QkM.M.M..M(H.0.9-4)式中.——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,按本规范第7.2节采用;kM——叠合构件按荷载效应的标准组合计算的弯矩值;qM——叠合构件按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值;s1B——预制构件的短期刚度,按本规范第H.0.10条取用;s2B——叠合构件第二阶段的短期刚度,按本规范第H.0.10条取用;q.——第二阶段可变荷载的准永久值系数。H.0.22荷载效应准永久组合或标准组合下叠合式受弯构件正弯矩区段内的短期刚度,可按下列规定计算。1钢筋混凝土叠合构件471)预制构件的短期刚度s1B可按本规范公式7.2.3-1计算。精彩文档实用标准文案2)叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算。f1E2ss0s213.50.70.64.5........hhEAhB(H.0.10-1)式中E.——钢筋弹性模量与叠合层混凝土弹性模量的比值:Esc2..E/E。2预应力混凝土叠合构件1)预制构件的短期刚度s1B可按本规范公式7.2.3-2计算。2)叠合构件第二阶段的短期刚度可按下列公式计算。s2c10B.0.7EI(H.0.10-2)式中c1E——预制构件的混凝土弹性模量;I0——叠合构件换算截面的惯性矩,此时,叠合层的混凝土截面面积应按弹性模量比换算成预制构件混凝土的截面面积。H.0.23荷载效应准永久组合或标准组合下叠合式受弯构件负弯矩区段内第二阶段的短期刚度s2B可按本规范公式7.2.3-1计算,其中,弹性模量的比值取Esc1..E/E。H.0.24预应力混凝土叠合构件在使用阶段的预应力反拱值可用结构力学方法按预制构件的刚度进行计算。在计算中,预应力钢筋的应力应扣除全部预应力损失;考虑预应力长期影响,可将计算所得的预应力反拱值乘以增大系数1.75。附录J后张曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失J.0.1在后张法构件中,应计算曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失。1反摩擦影响长度fl(图J.0.1)可按下列公式计算:pfdaEl...精彩文档实用标准文案.(mm)(J.0.1-1)480dll......(J.0.1-2)式中:a——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值(mm),按本规范表10.2.2采用;..d——单位长度由管道摩擦引起的预应力损失;0.——张拉端锚下控制应力,按本规范第10.1.3条的规定采用;l.——预应力筋扣除沿途摩擦损失后锚固端应力;l——张拉端至锚固端的距离。2当fl.l时,预应力筋离张拉端x处考虑反摩擦后的预应力损失l1.,可按下列公式计算:f1fllxl.....(J.0.1-3)df...2..l(J.0.1-4)式中:..——预应力筋考虑反向摩擦后在张拉端锚下的预应力损失值。3当fl>l时,预应力筋离张拉端x.处考虑反向摩擦后的预应力损失1l..,可按下列公式计算:1d2l.......x...(J.0.1-5)式中:...——预应力筋考虑反向摩擦后在张拉端锚下的预应力损失值,可按以下方法求得:在图J.0.1中设“ca.bd”等腰梯形面积pA.a.E,试算得到cd,则....cd。图J.0.1考虑反向摩擦后预应力损失计算1caa.表示预应力筋扣除管道正摩擦损失后的应力分布线;2eaa.表示fl.l时,预应力筋扣除管道正摩擦和内缩(考虑反摩擦)损失后的应力分布线;张拉端锚固端493db表示lf>l时,预应力筋扣除管道正摩擦和内缩(考虑反摩擦)损失后的应力分布线。J.0.2两端张拉(分次张拉或同时张拉)且反摩擦损失影响长度有重叠时,在重叠范围内同一截面扣除正摩擦和回缩反摩擦损失后预应力筋的应力可取:两端分精彩文档实用标准文案别张拉、锚固,分别计算正摩擦和回缩反摩擦损失,分别将张拉端锚下控制应力减去上述应力计算结果所得较大值。J.0.3常用束形的后张曲线预应力筋或折线预应力筋,由于锚具变形和预应力筋内缩在反向摩擦影响长度fl范围内的预应力损失值1l.,可按下列公式计算:1抛物线形预应力筋可近似按圆弧形曲线预应力筋考虑。当其对应的圆心角..30.时(图J.0.3-1),预应力损失值.l1可按下列公式计算:1confcf21llxrl...................(J.0.3-1)反向摩擦影响长度fl(m)可按下列公式计算:..sfconc1000laE..r...(J.0.3-2)式中:rc——圆弧形曲线预应力筋的曲率半径(m);.——预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数,按本规范表10.2.4采用;k——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数,按本规范表10.2.4采用;x——张拉端至计算截面的距离(m);a——张拉端锚具变形和预应力筋内缩值(mm),按本规范表10.2.2采用;Es——预应力筋弹性模量。50图J.0.3-1圆弧形曲线预应力筋的预应力损失.l12端部为直线(直线长度为0l),而后由两条圆弧形曲线(圆弧对应的圆心角.≤30°)组成的预应力筋(图J.0.3-2),预应力损失值.l1可按下列公式计算:当x.l0时11102f12()2()l..il.l.il.l(J.0.3-3)当01l


  • 编号:1700832717
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:432页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:1126440 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>