国家标准接地电阻规范要求,国家标准和行业标准制定规范

收藏

本作品内容为国家标准接地电阻规范要求,格式为 doc ,大小 37376 KB ,页数为 5页

国家标准接地电阻规范要求


('国家标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。A(1)类接地工程:接地电阻值(评定标准):10欧姆以下接地场所:高压设备的外壳、外箱接地目的:防止电压上升,查出事故电流B(2)类接地工程:接地电阻值(评定标准):R=《150/I(R:接地电阻,I:高压电路的接地电流)接地场所:三相变压器低压侧的端子;单相变压器低压侧的中性点;变压器的防混触电板接地目的:在没有2秒自动切断装置(由于高低压的混触,当对地电压在低电压测的电位上升到150V)时,可以防止因高低压混触带来的危险C(特别3)类接地工程:接地电阻值(评定标准):10欧姆以下接地场所:超过300V的低压(600V以下)设备的外壳接地目的:防止触电事故D(3)类接地工程:接地电阻值(评定标准):100欧姆以下接地场所:300V以下低压设备的外壳;二次侧电路接地目的:防止触电事故防雷系统接地电阻标准值是多少?建筑物10欧姆机房4欧姆综合1欧姆土壤电阻率的测量测量土壤电阻率ρ的目的是为了进行有效的接地设计。土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能。一般取1m3的正方体土壤电阻值为该土壤电阻率ρ,单位为Ω·m。土壤电阻率土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,单位是欧姆·米。土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。土壤电阻率是决定接地体电阻的重要因素,为了合理设计接地装置,必须对土壤电阻率进行实测,以便用实测电阻率做接地电阻的计算参数。测量土壤电阻率的方法之一是对接地体进行接地电阻测量,测得接地体接地电阻后,再按下面的公式计算土壤电阻率。用钢管或圆钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(4L/d))=RjL/(0.336lg(4L/d))Ωcm其中L为钢管或圆钢入地长度,单位md为钢管或圆钢直径,单位mRj为测出的接地电阻值,单位Ω用扁钢作接地体时ρ=2πRjL/(ln(2L^2/(bh)))=RjL/(0.336lg(2L^2/(bh)))Ωcm其中L为扁钢长度,单位mb为扁钢厚度,单位mh为埋设深度,单位m。上述方法有个缺点,就是由于存在接地电阻的影响,可能造成很大误差,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率也随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化。采用四级法进行测量。X、B为电流极,c、d为电压极,四个电极分布在一条直线上,电极的插入深度h应小于极间距离a的1/20,根据电流表A和电压表V的指示,即可算出土壤电阻率ρ=2πaV/I其中ρ为计算土壤电阻率,单位ΩcmU为测量电压,单位VI为测量电流,单位Aa为极间距离,单位m建议测试步骤:方案一:摇表对比法(如果熟悉摇表,则可以先用此方法做对比)1.断开接地极,放线,GPS定位,用摇表测量出接地极电阻。2.使用摇表已经放好的线,把这些线通过端子接入GEOXPe,用三极法(消除接线电阻)进行测量。选用不同测量频率得出测量结果。3.分析比对摇表与GEOXPe的测量结果方案二:大地网接地电阻测试仪法GEOXPe1.不断开接地地极,保持被测地极原始状态。用GEOXPe测量不同地极的接地电流,分析不同接地极的接地电流大与小的原因。2.用GEOXPe测量接地极附近土壤地电压,了解接地极附近的干扰情况。3.用双钳法,可以测量回路电阻或接地电阻(单一接地体情况)4.在不断开接地地极的情况下,用单钳ART法测量每个接地极的接地电阻。放线方法同摇表法。5.在确保安全的情况下断开被测接地极,比对单钳ART法,GEOXPe三极法和摇表法的测量结果。方案三:土壤电阻率测量1.可以线放摇表的线,用摇表测量出土壤电阻率(有些摇表没有这个功能)2.用GEOXPe的线(四线法)放线,注意四个地极的间距与地极深度的关系,然后测量出土壤电阻率。3.比对摇表法与GEOXPe的测量结果4.注意:土壤电阻率的每次测量面积最好在4个平米以内,然后把各个区域的测量值做统计,得出区域的土壤电阻率平均值。或画出土壤电阻率等值图。测量接地电阻的大电流法和小电流法:•最早是用大电流法,产品是加拿大的,约40万加元。•GEOXP就是比对大电流接地电阻测试设备做的•加上修正参数,测量结果与大电流法一致•国内做大电流很难,只好用高电压来生成大的电流。但测试时很危险,需要隔离人群,测试准备时间长,需要人员多,费用高。•还有一种说法是:接地极可以承受小电流,但大电流时接地极会被击穿,所以必须用大电流法来测试。•这种观点,听起来好像对,但实际是错的:•雷击或短路产生的短路电流是瞬时几千安培,没有哪个大电流接地电阻测试仪可以产生这么大的电流。•接地电阻是个经常性的测试,看的是变化趋势(就像蓄电池阻抗测试仪一样,主要是看变化趋势,而不是1-2次的测试结果)•看趋势用大电流和小电流是没有什么区别的。•小电流法;安全,快速,费用低,可以做到经常性测量。尤其是双钳法更是快捷方便。当发现问题时,再做深入检查。•这是小电流法区别于大电流法的根本特点!变压器接地电阻升高的危险及预防100kVA以下的变压器接地点接地电阻不大于10Ω,100kVA以上的变压器接地点接地电阻不大于4Ω。但由于设计施工技术的过失或外力的破坏,常常导致变压器接地点接地电阻升高和接地线断线故障发生,造成供电异常,用户电器设备烧毁,给供电单位的运行管理带来一定困难。为此我们必须采取一定的措施,预防变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高造成的危害。1变压器接地线和中性线断线及接地电阻升高的原因(1)由于接地体埋设不规范,安装工艺马虎,接地体与接地线接头松动,大地过于干燥等,均有可能造成接地电阻的升高。(2)由于变压器设计安装时,对接地线的作用及重要性认识不足,中性线截面选择过小,当三相负荷不平衡时,中性线电流过大而导致烧断。另外由于外力的破坏或接地线被盗等原因都有可能导致接地线或中性线断线。2升高的现象及危害(1)变压器接地线接地电阻升高,同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如,B相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,B相电压加在大地和接地电阻上,当接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,如果接地电阻足够大,那么加在人体上的电压就会很高,导致人触电。如果人体误触A相或C相,加在人体上的电压将是线电压380V,那么对人身安全将造成更大的威胁。另外,由于有的用户将变压器中性线与用电设备外壳相连,作保护接地用,而设备又不对地绝缘。当B相接地,大地就和B相等电位,相电压就加于大地和中性线之间,这时用电设备如取用A相或C相电源,外壳对地电压将升高到220V,设备相对地电压将为380V。这时人如果接触用电设备外壳,同样会引起触电。另外,B相接地时,将有一个电流从大地流入机壳回到中性线,对于有的要求较高的用电设备将无法运行。(2)接地线断线,变压器附近接地线断线,就犹如接地电阻升高到无穷大,这时的大地电位就是接地相电位,一切现象就同接地电阻升高时一样,只是危害更大,这里不再重述。(3)当三相四线供电变压器中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,负载接地点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高,烧毁用电设备。当接地线断线或接地电阻升高时,由于变压器避雷器接地线断开或接地电阻升高。雷击过电压时,避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器损坏。3预防措施(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设。按规程选取接地线的截面及种类,正确选取中性线截面积。(2)在用户电能表后装设剩余电流动作保护器。当我们在用户装设了保护器后,如果用户后的导线或用电设备绝缘损坏,形成对地放电。此时如果变压器接地点接地电阻过高,大地电位将不再为零,这时将有一个电流经保护器、大地流入变压器接地点,此电流将使保护器动作,而将接地点切除,防止了大地电位的升高。另外,加装保护器后,当人接触相线时,保护器也会动作,从而保障了人员的人身安全。(3)在变压器的中性线上选取适当的位置将变压器的中性线多点重复接地。当变压器中性线在某点断线时,由于多点接地,中性线电流仍可经大地回到变压器中性点,中性线的电位始终为零,每相负载的电压始终为正常的相电压。另一方面,当变压器接地点接地电阻升高或接地线断线相线接地,由于有了多点的重复接地,也能保证大地的电位为零,不会对人生安全和设备的正常运行造成威胁。',)


  • 编号:1700832068
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:5页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:37376 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>