Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 《电力工程电缆设计规范》,电力工程电缆设计规范最新版

《电力工程电缆设计规范》,电力工程电缆设计规范最新版

收藏

本作品内容为《电力工程电缆设计规范》,格式为 docx ,大小 1233004 KB ,页数为 48页

《电力工程电缆设计规范》


('中华人民共和国国家标准电力工程电缆设计标准StandardfordesignofcablesofelectricpowerengineeringGB50217-2018主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2018年9月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1827号住房城乡建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计标准》的公告现批准《电力工程电缆设计标准》为国家标准,编号为GB50217-2018,自2018年9月1日起实施。其中,第5.1.9条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007同时废止。本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部2018年2月8日前言本标准是根据住房城乡建设部《关于印发<2015年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2014]189号)的要求,由中国电力企业联合会和中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007修订而成的。本标准共分7章和8个附录,主要技术内容是:总则、术语、电缆型式与截面选择、电缆附件及附属设备的选择与配置、电缆敷设、电缆的支持与固定、电缆防火与阻止延燃等。本标准修订的主要技术内容是:(1)修改了本标准的适用范围;(2)增加了核电厂常规岛及与生产有关的附属设施电缆敷设的有关规定;(3)修改了铜导体电缆、铝导体电缆的选用范围,增加了铝合金导体电缆的选用范围;(4)修改了交联聚乙烯绝缘电缆采用内、外半导电屏蔽层与绝缘层三层共挤工艺适用范围;(5)增加了1kV及以下电源中性点直接接地系统中,未配出中性导体或回路不需要中性导体引至受电设备时电缆芯数选择的规定;(6)增加了移动式电气设备电缆芯数的选择要求;(7)修改了10kV及以下的电力电缆经济电流截面选择计算公式,给出了部分绝缘类型电缆经济电流曲线;(8)增加了熔断器回路电缆最小热稳定截面校验的规定;(9)增加了计算电力电缆最大短路电流的短路点选择的规定;(10)修改了电力电缆金属屏蔽层有效截面计算用的最高温度取值;(11)修改了护层电压限制器工频感应过电压耐受时间。本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本标准由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化管理中心负责日常管理,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司(地址:四川省成都市东风路18号,邮政编码:610021),以供今后修订时参考。本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:主编单位:中国电力企业联合会中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司参编单位:中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司中广核工程有限公司喜利得(中国)有限公司中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司主要起草人:李国荣胡振兴彭勇唐俊王喆杨东齐春杨毅伟丁唯乔楠罗晓康翟长春李翔李论涛主要审查人:李淑芳徐剑浩杜小军姚雯张欢畅王宗景庞芝碧叶凌李标周桂华胡吉磊罗志刚丁杰张振鹏聂涛廖宇孔志达王志强1总则1.0.1为使电力工程电缆设计做到技术先进、经济合理、安全适用、便于施工和维护,制定本标准。1.0.2本标准适用于发电、输变电、配用电等新建、扩建、改建的电力工程中500kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。本标准不适用于下列环境:矿井井下;制造、适用或贮存火药、炸药和起爆药、引信及火工品生产等的环境;水、陆、空交通运输工具;核电厂核岛部分。1.0.3电力工程电缆设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语2.0.1阻燃电缆flameretardantcables具有规定的阻燃性能(如阻燃特性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。2.0.2耐火电缆fireresistivecables具有规定的耐火性能(如线路完整性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。2.0.3金属塑料复合阻水层metallic-plasticcompositewaterbarrier由铝或铅箔等薄金属套夹于塑料层中特制的复合带沿电缆纵向包围构成的阻水层。2.0.4热阻thermalresistance计算电缆载流量采取热网分析法,以一维散热过程的热欧姆法则所定义的物理量。2.0.5回流线auxiliarygroundwire配置平行于高压交流单芯电力电缆线路、以两端接地使感应电流形成回路的导线。2.0.6直埋敷设directburying电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层,且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。2.0.7浅槽channel容纳电缆数量较少、未含支架的有盖槽式构筑物。2.0.8工作井manhole专用于安置电缆接头等附件或供牵拉电缆作业所需的有盖坑式电缆构筑物。2.0.9电缆构筑物cablebuilding专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、排管、隧道、夹层、竖(斜)井和工作井等构筑物的统称。2.0.10挠性固定slipfixing使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横向移动的固定方式。2.0.11刚性固定rigidfixing使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式。2.0.12电缆蛇形敷设snakingofcable按定量参数要求减小电缆轴向热应力或有助自由伸缩量增大而使电缆呈蛇形状的敷设方式。3电缆型式与截面选择3.1电力电缆导体材质3.1.1用于下列情况的电力电缆,应采用铜导体:1电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路;2振动场所、有爆炸危险或对铝有腐蚀等工作环境;3耐火电缆;4紧靠高温设备布置;5人员密集场所;6核电厂常规岛及与生产有关的附属设施。3.1.2除限于产品仅有铜导体和本标准第3.1.1条确定应选用铜导体外,电缆导体材质可选用铜导体、铝或铝合金导体。电压等级1kV以上的电缆不宜选用铝合金导体。3.1.3电缆导体结构和性能参数应符合现行国家标准《电工铜圆线》GB/T3953、《电工圆铝线》GB/T3955、《电缆的导体》GB/T3956、《电缆导体用铝合金线》GB/T30552等的规定。4电缆附件及附属设备的选择与配置4.1一般规定4.1.1电缆终端的装置类型选择应符合下列规定:1电缆与六氟化硫全封闭电器直接相连时,应采用封闭式GIS终端;2电缆与高压变压器直接相连时,宜采用封闭式GIS终端,也可采用油浸终端;3电缆与电器相连且具有整体式插接功能时,应采用插拔式终端,66kV及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜采用插拔式;4除本条第1款~第3款规定的情况外,电缆与其他电器或导体相连时,应采用敞开式终端。4.1.2电缆终端构造类型选择应按满足工程所需可靠性、安装与维护方便和经济合理等因素确定,并应符合下列规定:1与充油电缆相连的终端应耐受可能的最高工作油压;2与六氟化硫全封闭电器相连的GIS终端,其接口应相互配合;GIS终端应具有与SF6气体完全隔离的密封结构;3在易燃、易爆等不允许有火种场所的电缆终端应采用无明火作业的构造类型;4在人员密集场所、多雨且污秽或盐雾较重地区的电缆终端宜具有硅橡胶或复合式套管;566kV~110kV交联聚乙烯绝缘电缆户外终端宜采用全干式预制型。4.1.3电缆终端绝缘特性选择应符合下列规定:1终端的额定电压及其绝缘水平不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平;2终端的外绝缘应符合安置处海拔高程、污秽环境条件所需爬电距离和空气间隙的要求。4.1.4电缆终端的机械强度应满足安置处引线拉力、风力和地震力作用的要求。4.1.5电缆接头的装置类型选择应符合下列规定:1自容式充油电缆线路高差超过本标准第3.4.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头;2单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属套连接部位,除可在金属套上实施有效隔断及绝缘处理的方式外,应采用绝缘接头;3电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第2款情况外,应采用直通接头;4电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,应采用Y型接头;53芯与单芯电缆直接相连的部位应采用转换接头;6挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位应采用过渡接头。4.1.6电缆接头构造类型选择应根据工程可靠性、安装与维护方便和经济合理等因素确定,并应符合下列规定:1海底等水下电缆宜采用无接头的整根电缆;条件不允许时宜采用工厂接头;用于抢修的接头应恢复铠装层纵向连续且有足够的机械强度;2在可能有水浸泡的设置场所,3kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆接头应具有外包防水层;3在不允许有火种的场所,电缆接头不得采用热缩型;466kV~110kV交联聚乙烯绝缘电缆线路可靠性要求较高时,不宜采用包带型接头。4.1.7电缆接头的绝缘特性应符合下列规定:1接头的额定电压及其绝缘水平不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平;2绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压不得低于所连接电缆护层绝缘水平的2倍。4.1.8电缆终端、接头布置应满足安装维修所需间距,并应符合电缆允许弯曲半径的伸缩节配置的要求,同时应符合下列规定:1终端支架构成方式应利于电缆及其组件的安装;大于1500A的工作电流时,支架构造宜具有防止横向磁路闭合等附加发热措施;2邻近电气化交通线路等对电缆金属套有侵蚀影响的地段,接头设置方式宜便于监察维护。4.1.9220kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆采用的终端和接头应由该型终端和接头与电缆连成整体的预鉴定试验确认。4.1.10电力电缆金属套应直接接地。交流系统中3芯电缆的金属套应在电缆线路两终端和接头等部位实施直接接地。4.1.11交流单芯电力电缆金属套上应至少在一端直接接地,在任一非直接接地端的正常感应电势最大值应符合下列规定:1未采取能有效防止人员任意接触金属套的安全措施时,不得大于50V;2除本条第1款规定的情况外,不得大于300V;3交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势宜按照本标准附录F的公式计算。4.1.12交流系统单芯电力电缆金属套接地方式选择应符合下列规定:1线路不长,且能满足本标准第4.1.11条要求时,应采取在线路一端或中央部位单点直接接地(图4.1.12-1);2线路较长,单点直接接地方式无法满足本标准第4.1.11条的要求时,水下电缆、35kV及以下电缆或输送容量较小的35kV以上电缆,可采取在线路两端直接接地(图4.1.12-2);3除本条第1款、第2款外的长线路,宜划分适当的单元,且在每个单元内按3个长度尽可能均等区段,应设置绝缘接头或实施电缆金属套的绝缘分隔,以交叉互联接地(图4.1.12-3)。图4.1.12-1线路一端或中央部位单点直接接地1-电缆终端;2-中间接头;3-护层电压限制器注:设置护层电压限制器适合35kV以上电缆,35kV及以下电缆需要时可设置。图4.1.12-2线路两端直接接地1-电缆终端图4.1.12-3交叉互联接地1-电缆终端;2-中间接头;3-绝缘接头;4-护层电压限制器注:图中护层电压限制器配置示例按Y0接线。4.1.13交流系统单芯电力电缆及其附件的外护层绝缘等部位应设置过电压保护,并应符合下列规定:135kV以上单芯电力电缆的外护层、电缆直连式GIS终端的绝缘筒,以及绝缘接头的金属套绝缘分隔部位,当其耐压水平低于可能的暂态过电压时,应添加保护措施,且宜符合下列规定:1)单点直接接地的电缆线路,在其金属套电气通路的末端,应设置护层电压限制器;2)交叉互联接地的电缆线路,每个绝缘接头应设置护层电压限制器。线路终端非直接接地时,该终端部位应设置护层电压限制器;3)GIS终端的绝缘筒上,宜跨接护层电压限制器或电容器。235kV及以下单芯电力电缆金属套单点直接接地,且有增强护层绝缘保护需要时,可在线路未接地的终端设置护层电压限制器。3电缆护层电压限制器持续电压应符合现行国家标准《交流金属氧化物避雷器的选择和使用导则》GB/T28547的有关规定。4.1.14护层电压限制器参数选择应符合下列规定:1可能最大冲击电流作用下护层电压限制器的残压不得大于电缆护层的冲击耐压被1.4所除数值;2系统短路时产生的最大工频感应过电压作用下,在可能长的切除故障时间内,护层电压限制器应能耐受。切除故障时间应按2S计算;3可能最大冲击电流累积作用20次后,护层电压限制器不得损坏。4.1.15护层电压限制器的配置连接应符合下列规定:1护层电压限制器配置方式应按暂态过电压抑制效果、满足工频感应过电压下参数匹配、便于监察维护等因素综合确定,并应符合下列规定:1)交叉互联线路中绝缘接头处护层电压限制器的配置及其连接,可选取桥形非接地△、Y0或桥形接地等三相接线方式;2)交叉互联线路未接地的电缆终端、单点直接接地的电缆线路,宜采取Y0接线配置护层电压限制器。2护层电压限制器连接回路应符合下列规定:1)连接线应尽量短,其截面应满足系统最大暂态电流通过时的热稳定要求;2)连接回路的绝缘导线、隔离刀闸等装置的绝缘性能不得低于电缆外护层绝缘水平;3)护层电压限制器接地箱的材质及其防护等级应满足其使用环境的要求。4.1.16交流系统110kV及以上单芯电缆金属套单点直接接地时,下列任一情况下,应沿电缆邻近设置平行回流线。1系统短路时电缆金属套产生的工频感应电压超过电缆护层绝缘耐受强度或护层电压限制器的工频耐压;2需抑制电缆对邻近弱电线路的电气干扰强度。4.1.17回流线的选择与设置应符合下列规定:1回流线的阻抗及其两端接地电阻应达到抑制电缆金属套工频感应过电压,并应使其截面满足最大暂态电流作用下的热稳定要求;2回流线的排列配置方式应保证电缆运行时在回流线上产生的损耗最小;3电缆线路任一终端设置在发电厂、变电站时,回流线应与电源中性导体接地的接地网连通。4.1.18110kV及以上高压电缆线路可设置在线温度监测装置。4.1.19采用金属套单点直接接地或交叉互联接地的110kV及以上高压交流电力电缆线路可设置护层环流在线监测装置。4.1.20高压交流电力电缆线路在线监测装置技术要求应符合现行行业标准《高压交流电缆在线监测系统通用技术规范》DL/T1506的有关规定。5电缆敷设5.1一般规定5.1.1电缆的路径选择应符合下列规定:1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害;2满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短;3应便于敷设、维护;4宜避开将要挖掘施工的地方;5充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。5.1.2电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求,并应符合电缆绝缘及其构造特性的要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:1宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列;当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列;在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置;2支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆可排列于同一层支架;少量1kV及以下电力电缆在采取防火分隔和有效抗干扰措施后,也可与强电控制、信号电缆配置在同一层支架上;3同一重要回路的工作与备用电缆应配置在不同层或不同侧的支架上,并应实行防火分隔。5.1.4同一层支架上电缆排列的配置宜符合下列规定:1控制和信号电缆可紧靠或多层叠置;2除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置;3除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆的相互间宜有1倍电缆外径的空隙。5.1.5交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离应符合下列规定:1应满足电缆金属套的正常感应电压不超过允许值;2宜使按持续工作电流选择的电缆截面最小;3未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响;4当距离较长时,高压交流系统三相单芯电力电缆宜在适当位置进行换位,保持三相电抗相均等。5.1.6交流系统用单芯电力电缆与公用通信线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施:1使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响;2对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通;3沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。5.1.7明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许最小净距,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表5.1.7的规定。表5.1.7电缆与管道之间无隔板防护时的允许最小净距(mm)注:1计及最小净距时,应从热力管道保温层外表面算起;2表中与热力管道之间的数值为无隔热措施时的最小净距。5.1.8抑制对弱电回路控制和信号电缆电气干扰强度措施,除应符合本标准第3.7.6条~第3.7.8条的规定外,还可采取下列措施:1与电力电缆并行敷设时,相互间距在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆,间距宜更远;2敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离;3沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线,也可将电缆敷设于钢制管或盒中。5.1.9在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有可燃气体或可燃液体的管道穿越。5.1.10爆炸性气体环境敷设电缆应符合下列规定:1在可能范围宜保证电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所,并应符合下列规定:1)可燃气体比空气重时,电缆宜埋地或在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护;2)可燃气体比空气轻时,电缆宜敷设在较低处的管、沟内;3)采用电缆沟敷设时,电缆沟内应充砂。2电缆在空气中沿输送可燃气体的管道敷设时,宜配置在危险程度较低的管道一侧,并应符合下列规定:1)可燃气体比空气重时,电缆宜配置在管道上方;2)可燃气体比空气轻时,电缆宜配置在管道下方。3电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应采用防火封堵材料严密堵塞。4电缆线路中不应有接头。5除本条第1款~第4款规定外,还应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。5.1.11用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:1非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段;2可能有载重设备移经电缆上面的区段。5.1.12除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆,户外使用时,宜采取罩、盖等遮阳措施。5.1.13电缆敷设在有周期性振动的场所时,应采取下列措施:1在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成的衬垫;2电缆蛇形敷设不满足伸缩缝变形要求时,应设置伸缩装置。5.1.14在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面,以及通行的隧洞中,电缆不得敞露敷设于地坪或楼梯走道上。5.1.15在工厂和建筑物的风道中,严禁电缆敞露式敷设。5.1.161kV及以下电源中性点直接接地且配置独立分开的中性导体和保护导体构成的TN-S系统,采用独立于相导体和中性导体以外的电缆作保护导体时,同一回路的该两部分电缆敷设方式应符合下列规定:1在爆炸性气体环境中,应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中;2除本条第1款规定的情况外,宜敷设在同一路径的同一构筑物中。5.1.17电缆的计算长度应包括实际路径长度与附加长度。附加长度宜计入下列因素:1电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量;235kV以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量;3终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度。35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度应符合本标准附录G的规定。5.1.18电缆的订货长度应符合下列规定:1长距离的电缆线路宜采用计算长度作为订货长度;对35kV以上单芯电缆,应按相计算;线路采取交叉互联等分段连接方式时,应按段开列;2对35kV及以下电缆用于非长距离时,宜计及整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素,按计算长度计入5%~10%的裕量,作为同型号规格电缆的订货长度;3水下敷设电缆的每盘长度不宜小于水下段的敷设长度,有困难时可含有工厂制作的软接头。5.1.19核电厂安全级电路和相关电路与非安全级电路电缆通道应满足实体隔离的要求。6电缆的支持与固定6.1一般规定6.1.1电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:1应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求;2应保持电缆配置整齐;3应适应工程条件下的布置要求。6.1.2直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距宜符合表6.1.2的规定。表6.1.2普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)注:能维持电缆较平直时,该值可增加1倍。6.1.335kV及以下电缆明敷时,应设置适当的固定部位,并应符合下列规定:1水平敷设,应设置在电缆线路首、末端和转弯处以及接头的两侧,且宜在直线段每隔不少于100m处;2垂直敷设,应设置在上、下端和中间适当数量位置处;3斜坡敷设,应遵照本条第1款、第2款因地制宜设置;4当电缆间需保持一定间隙时,宜设置在每隔约10m处;5交流单芯电力电缆还应满足按短路电动力确定所需予以固定的间距。6.1.435kV以上高压电缆明敷时,加设的固定部位除应符合本标准第6.1.3条的规定外,尚应符合下列规定:1在终端、接头或转弯处紧邻部位的电缆上,应设置不少于1处的刚性固定;2在垂直或斜坡的高位侧,宜设置不少于2处的刚性固定;采用钢丝铠装电缆时,还宜使铠装钢丝能夹持住并承受电缆自重引起的拉力;3电缆蛇形敷设的每一节距部位宜采取挠性固定。蛇形转换成直线敷设的过渡部位宜采取刚性固定。6.1.5在35kV以上高压电缆的终端、接头与电缆连接部位宜设置伸缩节。伸缩节应大于电缆允许弯曲半径,并应满足金属套的应变不超出允许值。未设置伸缩节的接头两侧应采取刚性固定或在适当长度内电缆实施蛇形敷设。6.1.6电缆蛇形敷设的参数选择,应保证电缆因温度变化产生的轴向热应力无损电缆的绝缘,不致对电缆金属套长期使用产生应变疲劳断裂,且宜按允许拘束力条件确定。6.1.735kV以上高压铅包电缆在水平或斜坡支架上的层次位置变化端、接头两端等受力部位,宜采用能适应方位变化且避免棱角的支持方式,可在支架上设置支托件等。6.1.8固定电缆用的夹具、扎带、捆绳或支托件等部件,应表面平滑、便于安装、具有足够的机械强度和适合使用环境的耐久性。6.1.9电缆固定用部件选择应符合下列规定:1除交流单芯电力电缆外,可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀塑金属扎带;强腐蚀环境应采用尼龙扎带或镀塑金属扎带;2交流单芯电力电缆的刚性固定宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具,其他固定方式可采用尼龙扎带或绳索;3不得采用铁丝直接捆扎电缆。6.1.10交流单芯电力电缆固定部件的机械强度应验算短路电动力条件,并宜满足下式要求:式中:F——夹具、扎带等固定部件的抗张强度(N);i——通过电缆回路的最大短路电流峰值(A);D——电缆相间中心距离(m);L——在电缆上安置夹具、扎带等的相邻跨距(m);k——安全系数,取大于2;b——夹具厚度(mm);h——夹具宽度(mm);σ——夹具材料允许拉力(Pa),对铝合金夹具,σ取80×106Pa。6.1.11电缆敷设于直流牵引的电气化铁路附近时,电缆与金属支持物之间宜设置绝缘衬垫。7电缆防火与阻止延燃7.0.1对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响波及火灾的电缆密集场所,应设置适当的防火分隔,并应按工程重要性、火灾概率及其特点和经济合理等因素,采取下列安全措施:1实施防火分隔;2采用阻燃电缆;3采用耐火电缆;4增设自动报警和/或专用消防装置。7.0.2防火分隔方式选择应符合下列规定:1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等均应实施防火封堵。2在电缆沟、隧道及架空桥架中的下列部位,宜设置防火墙或阻火段:1)公用电缆沟、隧道及架空桥架主通道的分支处;2)多段配电装置对应的电缆沟、隧道分段处;3)长距离电缆沟、隧道及架空桥架相隔约100m处,或隧道通风区段处,厂、站外相隔约200m处;4)电缆沟、隧道及架空桥架至控制室或配电装置的入口、厂区围墙处。3与电力电缆同通道敷设的控制电缆、非阻燃通信光缆,应采取穿入阻燃管或耐火电缆槽盒,或采取在电力电缆和控制电缆之间设置防火封堵板材。4在同一电缆通道中敷设多回路110kV及以上电压等级电缆时,宜分别布置在通道的两侧。5在电缆竖井中,宜按每隔7m或建(构)筑物楼层设置防火封堵。7.0.3实施防火分隔的技术特性应符合下列规定:1防火封堵的构成,应按电缆贯穿孔洞状况和条件,采用相适合的防火封堵材料或防火封堵组件;用于电力电缆时,宜对载流量影响较小;用在楼板孔、电缆竖井时,其结构支撑应能承受检修、巡视人员的荷载;2防火墙、阻火段的构成,应采用适合电缆敷设环境条件的防火封堵材料,且应在可能经受积水浸泡或鼠害作用下具有稳固性;3除通向主控室、厂区围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的防火墙部位应设置防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时可不设防火门;防窜燃方式,可在防火墙紧靠两侧不少于1m区段的所有电缆上施加防火涂料、阻火包带或设置挡火板等;4防火封堵、防火墙和阻火段等防火封堵组件的耐火极限不应低于贯穿部位构件(如建筑物墙、楼板等)的耐火极限,且不应低于1h,其燃烧性能、理化性能和耐火性能应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB23864的规定,测试工况应与实际使用工况一致。7.0.4非阻燃电缆用于明敷时,应符合下列规定:1在易受外因波及而着火的场所,宜对该范围内的电缆实施防火分隔;对重要电缆回路,可在适当部位设置阻火段实施阻止延燃;防火分隔或阻火段可采取在电缆上施加防火涂料、阻火包带;当电缆数量较多时,也可采用耐火电缆槽盒或阻火包等;2在接头两侧电缆各约3m区段和该范围内邻近并行敷设的其他电缆上,宜采用防火涂料或阻火包带实施阻止延燃。7.0.5在火灾概率较高、灾害影响较大的场所,明敷方式下电缆的选择应符合下列规定:1火力发电厂主厂房、输煤系统、燃油系统及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆;2地下变电站、地下客运或商业设施等人流密集环境中的回路,应选用低烟、无卤阻燃电缆;3其他重要的工业与公共设施供配电回路,宜选用阻燃电缆或低烟、无卤阻燃电缆。7.0.6阻燃电缆的选用应符合下列规定:1电缆多根密集配置时的阻燃电缆,应采用符合现行行业标准《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级及要求第1部分:阻燃电缆》GA306.1规定的阻燃电缆,并应根据电缆配置情况、所需防止灾难性事故和经济合理的原则,选择适合的阻燃等级和类别;2当确定该等级和类别阻燃电缆能满足工作条件下有效阻止延燃性时,可减少本标准第7.0.4条的要求;3在同一通道中,不宜将非阻燃电缆与阻燃电缆并列配置。7.0.7在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施防火分隔或采用耐火电缆:1消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等重要回路;2计算机监控、双重化继电保护、保安电源或应急电源等双回路合用同一电缆通道又未相互隔离时的其中一个回路;3火力发电厂水泵房、化学水处理、输煤系统、油泵房等重要电源的双回供电回路合用同一电缆通道又未相互隔离时的其中一个回路;4油罐区、钢铁厂中可能有熔化金属溅落等易燃场所;5其他重要公共建筑设施等需有耐火要求的回路。7.0.8对同一通道中数量较多的明敷电缆实施防火分隔方式,宜敷设于耐火电缆槽盒内,也可敷设于同一侧支架的不同层或同一通道的两侧,但层间和两侧间应设置防火封堵板材,其耐火极限不应低于1h。7.0.9耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所时,应采用符合现行行业标准《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级及要求第2部分:耐火电缆》GA306.2规定的A类耐火电缆(ⅠA级~ⅣA级)。除上述情况外且为少量电缆配置时,可采用符合现行行业标准《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级及要求第2部分:耐火电缆》GA306.2规定的耐火电缆(Ⅰ级~Ⅳ级)。7.0.10在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等其他耐火要求高且敷设安装和经济合理时,可采用矿物绝缘电缆。7.0.11自容式充油电缆明敷在要求实施防火处理的公用廊道、客运隧洞、桥梁等处时,可采取埋砂敷设。7.0.12在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中,应配备适用于环境的可靠动作的火灾自动探测报警装置。明敷充油电缆的供油系统宜设置反映喷油状态的火灾自动报警和闭锁装置。7.0.13在地下公共设施的电缆密集部位,多回充油电缆的终端设置处等安全性要求较高的场所,可装设水喷雾灭火等专用消防设施。7.0.14用于防火分隔的材料产品应符合下列规定:1防火封堵材料不得对电缆有腐蚀和损害,且应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB23864的规定;2防火涂料应符合现行国家标准《电缆防火涂料》GB28374的规定;3用于电力电缆的耐火电缆槽盒宜采用透气型,且应符合现行国家标准《耐火电缆槽盒》GB29415的规定;4采用的材料产品应适用于工程环境,并应具有耐久可靠性。7.0.15核电厂常规岛及其附属设施的电缆防火还应符合现行国家标准《核电厂常规岛设计防火规范》GB50745的规定。附录A常用电力电缆导体的最高允许温度表A常用电力电缆导体的最高允许温度注:括号内数值适用于截面大于300mm2的聚氯乙烯绝缘电缆。附录B10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法和经济电流密度曲线B.0.110kV及以下电力电缆经济电流密度宜按下式计算:式中:j——导体的经济电流密度(A/mm2);A——与导体截面有关的费用的可变部分[元/(m·mm2)];Imax——导体最大负荷电流(A);Sec——导体的经济截面(mm2);ρ20——导体直流电阻率(Ω·m);α20——实际导体材料20℃时电阻温度系数(1/K);θm——导体温度(℃);NP——每回路的相线数目;NC——传输同样型号和负荷值的回路数;τ——最大损耗的运行时间(h/a);P——在相关电压水平上1kW·h的成本[元/(kW·h)];D——供给电能损耗的额外供电容量成本[元/(kW·a)];CI——导体本体及安装成本(元);CT——导体总成本(元);R——单位长度的交流电阻(Ω/m);L——电缆长度(m);a——负荷年增长率(%);b——能源成本增长率(%),不计及通货膨胀的影响;i——贴现率(%),不包括通货膨胀的影响;N——导体经济寿命期(a);YP、YS——集肤效应系数和邻近效应系数;λ1、λ2——金属套系数和铠装损耗系数。B.0.210kV及以下电力电缆经济电流密度宜按经济电流密度曲线查阅,并应符合下列规定:1图B.0.2-1~图B.0.2-6:适用于单一制电价;2图B.0.2-7~图B.0.2-12:适用于两部制电价[D值取424元/(kW·a)];3曲线1:适用于VLV-1(3芯、4芯)及VLV22-1(3芯、4芯)电力电缆;4曲线2:适用于YJLV-10、YJLV22-10、YJLV-6及YJLV22-6电力电缆;5曲线3:适用于YJLV-1(3芯、4芯)及YJLV22-1(3芯、4芯)电力电缆;6曲线4:适用于YJV-1(3芯、4芯)、YJV22-1(3芯、4芯)、YJV-6、YJV22-6、YJV-10及YJV22-10电力电缆;7曲线5:适用于VV-1(3芯、4芯)及VV22-1(3芯、4芯)电力电缆。图B.0.2-1铜、铝电缆经济电流密度[单一制电价P=0.298元/(kW·h)]图B.0.2-2铜、铝电缆经济电流密度[单一制电价P=0.363元/(kW·h)]图B.0.2-3铜、铝电缆经济电流密度[单一制电价P=0.443元/(kW·h)]图B.0.2-4铜、铝电缆经济电流密度[单一制电价P=0.540元/(kW·h)]图B.0.2-5铜、铝电缆经济电流密度[单一制电价P=0.659元/(kW·h)]图B.0.2-6铜、铝电缆经济电流密度[单一制电价P=0.804元/(kW·h)]图B.0.2-7铜、铝电缆经济电流密度[两部制电价P=0.298元/(kW·h)]图B.0.2-8铜、铝电缆经济电流密度[两部制电价P=0.363元/(kW·h)]图B.0.2-9铜、铝电缆经济电流密度[两部制电价P=0.443元/(kW·h)]图B.0.2-10铜、铝电缆经济电流密度[两部制电价P=0.540元/(kW·h)]图B.0.2-11铜、铝电缆经济电流密度[两部制电价P=0.659元/(kW·h)]图B.0.2-12铜、铝电缆经济电流密度[两部制电价P=0.804元/(kW·h)]B.0.310kV及以下电力电缆按经济电流截面选择,应符合下列规定:1宜按照工程条件、电价(要区分单一制电价与两部制电价)、电缆成本、贴现率等计算拟选用的10kV及以下铜芯或铝芯的聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘等电缆的经济电流密度值;2对备用回路的电缆,如备用的电动机回路等,宜根据其运行情况对其运行小时数进行折算后选择电缆截面。对一些长期不使用的回路,不宜按经济电流密度选择截面;3当电缆经济电流截面比按热稳定、允许电压降或持续载流量要求的截面小时,则应按热稳定、允许电压降或持续载流量较大要求截面选择。当电缆经济电流截面介于电缆标称截面挡次之间时,可视其接近程度,选择较接近一挡截面。附录C10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量C.0.11kV~3kV常用电力电缆持续允许载流量见表C.0.1-1~表C.0.1-4。表C.0.1-11kV聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时持续允许载流量(A)注:1适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;2单芯只适用于直流。表C.0.1-21kV聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时持续允许载流量(A)注:1适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;2单芯只适用于直流。表C.0.1-31kV~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时持续允许载流量(A)注:1持续允许载流量的确定还应符合本标准第3.6.4条的规定;2水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。表C.0.1-41kV~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时持续允许载流量(A)注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。C.0.26kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量见表C.0.2。表C.0.26kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量(A)注:1适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;2电缆导体工作温度大于70℃时,持续允许载流量还应符合本标准第3.6.4条的规定。C.0.310kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量见表C.0.3。表C.0.310kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量(A)注:1适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;2电缆导体工作温度大于70℃时,持续允许载流量还应符合本标准第3.6.4条的规定。附录D敷设条件不同时电缆持续允许载流量的校正系数D.0.110kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数见表D.0.1。表D.0.110kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数D.0.2除表D.0.1以外的其他环境温度下载流量的校正系数可按下式计算:式中:θm——电缆导体最高工作温度(℃);θ1——对应于额定载流量的基准环境温度(℃);θ2——实际环境温度(℃)。D.0.3不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数见表D.0.3。表D.0.3不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数注:1适用于缺乏实测土壤热阻系数时的粗略分类,对110kV及以上电缆线路工程,宜以实测方式确定土壤热阻系数;2校正系数仅适用于本标准附录C中表C.0.1-2采取土壤热阻系数为1.2K·m/W的情况,不适用于三相交流系统的高压单芯电缆。D.0.4土壤中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.4。表D.0.4土壤中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数注:本表不适用于三相交流系统单芯电缆。D.0.5空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.5。表D.0.5空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数注:1S为电缆中心间距,d为电缆外径;2按全部电缆具有相同外径条件制订,当并列敷设的电缆外径不同时,d值可近似地取电缆外径的平均值;3本表不适用于三相交流系统单芯电缆。D.0.6电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6。表D.0.6电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数注:呈水平状并列电缆数不少于7根。D.0.71kV~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数见表D.0.7。表D.0.71kV~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数注:运用本表系数校正对应的载流量基础值,是采取户外环境温度的户内空气中电缆载流量。附录E按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法E.1固体绝缘电缆导体允许最小截面E.1.1电缆导体允许最小截面应按下列公式确定:式中:S——电缆导体截面(mm2);J——热功当量系数,取1.0;q——电缆导体的单位体积热容量[J/(cm3·℃)],铝芯取2.48J/(cm3·℃),铜芯取3.4J/(cm3·℃);θm——短路作用时间内电缆导体最高允许温度(℃);θp——短路发生前的电缆导体最高工作温度(℃);θH——电缆额定负荷的电缆导体最高允许工作温度(℃);θo——电缆所处的环境温度最高值(℃);IH——电缆的额定负荷电流(A);Ip——电缆实际最大工作电流(A);α——20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/℃),铜芯为0.00393/℃,铝芯为0.00403/℃;ρ——20℃时电缆导体的电阻系数(Ω·cm2/cm),铜芯为0.01724×10-4Ω·cm2/cm,铝芯为0.02826×10-4Ω·cm2/cm;η——计入包含电缆导体充填物热容影响的校正系数,对3kV~10kV电动机馈线回路,宜取η=0.93,其他情况可取η=1.00;K——电缆导体的交流电阻与直流电阻之比值,可由表E.1.1选取。表E.1.1K值选择用表E.1.2除电动机馈线回路外,均可取θp=θH。E.1.3Q值确定方式应符合下列规定:1对发电厂3kV~10kV断路器馈线回路,机组容量为100MW及以下时:式中:I——系统电源供给短路电流的周期分量起始有效值(A);t——短路持续时间(s);Tb——系统电源非周期分量的衰减时间常数(s)。2对发电厂3kV~10kV断路器馈线回路,机组容量大于100MW时Q值表达式见表E.1.3。表E.1.3机组容量大于100MW时Q值表达式注:1Td为电动机反馈电流的衰减时间常数(s),Id为电动机供给反馈电流的周期分量起始有效值之和(A);2对于电抗器或Uo%小于10.5的双绕组变压器,取Tb=0.045s,其他情况取Tb=0.060s;3对中速断路器,t可取0.15s,对慢速断路器,t可取0.20s。3除发电厂3kV~10kV断路器馈线外的情况:附录F交流系统单芯电缆金属套的正常感应电势计算方法F.0.1交流系统中单芯电缆线路1回或2回的各相按通常配置排列情况下,在电缆金属套上任一点非直接接地处的正常感应电势值可按下式计算:式中:ES——感应电势(V);L——电缆金属套的电气通路上任一部位与其直接接地处的距离(km);ESO——单位长度的正常感应电势(V/km)。F.0.2ESO的表达式见表F.0.2。表F.0.2ESO的表达式附录G35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度表G35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度注:对厂区引入建筑物,直埋电缆因地形及埋设的要求,电缆沟、隧道、吊架的上下引接,电缆终端、接头等所需的电缆预留量,可取图纸量出的电缆敷设路径长度的5%。附录H电缆穿管敷设时允许最大管长的计算方法H.0.1电缆穿管敷设时的允许最大管长应按不超过电缆允许拉力和侧压力的下列公式确定:式中:Ti=n——从电缆送入管端起至第n个直线段拉出时的牵引力(N);Tj=m——从电缆送入管端起至第m个弯曲段拉出时的牵引力(N);Tm——电缆允许拉力(N);Pj——电缆在j个弯曲管段的侧压力(N/m);Pm——电缆允许侧压力(N/m)。H.0.2水平管路的电缆牵拉力可按下列公式计算:式中:Ti-1——直线段入口拉力(N),起始拉力T0=Ti-1(i=1),可按20m左右长度电缆摩擦力计,其他各段按相应弯曲段出口拉力计;μ——电缆与管道间的动摩擦系数;W——电缆单位长度的重量(kg/m);C——电缆重量校正系数,2根电缆时,C2=1.1;3根电缆Li——第i段直线管长(m);θj——第j段弯曲管的夹角角度(rad);d——电缆外径(mm);D——保护管内径(mm)。H.0.3弯曲管段电缆侧压力可按下列公式计算:H.0.4电缆允许拉力应按承受拉力材料的抗张强度计入安全系数确定。可采取牵引头或钢丝网套等方式牵引。用牵引头方式的电缆允许拉力可按下式计算:式中:k——校正系数,电力电缆k=1,控制电缆k=0.6;σ——导体允许抗拉强度(N/m2),铜芯取68.6×106N/m2,铝芯取39.2×106N/m2;q——电缆芯数;s——电缆导体截面(m2)。H.0.5电缆允许侧压力可采取下列数值:1分相统包电缆,Pm=2500N/m;2其他挤塑绝缘或自容式充油电缆,Pm=3000N/m。H.0.6电缆与管道间动摩擦系数可取表H.0.6所列数值。表H.0.6电缆与管道间动摩擦系数注:电缆外护层为聚氯乙烯,敷设时加有润滑剂。本标准用词说明1为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。引用标准名录《电工铜圆线》GB/T3953《电工圆铝线》GB/T3955《电缆的导体》GB/T3956《核电站用1E级电缆通用要求》GB/T22577《钢结构防火涂料》GB14907《防火封堵材料》GB23864《电缆防火涂料》GB28374《交流金属氧化物避雷器的选择和使用导则》GB/T28547《耐火电缆槽盒》GB29415《电缆导体用铝合金线》GB/T30552《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058《城市工程管线综合规划规范》GB50289《核电厂常规岛设计防火规范》GB50745《城市综合管廊工程技术规范》GB50838《高压交流电缆在线监测系统通用技术规范》DL/T1506《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484《500kV交流海底电缆线路设计技术规程》DL/T5490《核电厂电缆系统设计及安装准则》EJ/T649《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级及要求第1部分:阻燃电缆》GA306.1《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级及要求第2部分:耐火电缆》GA306.2《电缆载流量计算》JB/T10181《防腐电缆桥架》NB/T42037中华人民共和国国家标准电力工程电缆设计标准GB50217-2018条文说明编制说明《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018,经住房城乡建设部2017年2月8日以第1827号公告批准发布。本标准修订过程中,编制组结合电力工程电缆设计进行了广泛的调查研究,总结了近年来我国电力工程建设的实践经验,同时参考了国内外先进的技术法规、技术标准等。本标准修订过程中,编制组还对已建成的电力工程电缆的设计进行了分析、总结经验,在广泛征求意见的基础上,反复讨论研究标准条文。为便于广大设计、施工和生产单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《电力工程电缆设计标准》编制组按章、节、条顺序修订了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。',)


  • 编号:1700831726
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:48页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:1233004 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>