('钢结构安装验收标准一、CECS1002:2002门式钢架轻型房屋钢结构技术规程(2012)表1支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)项目允许偏差支承面标高±3.0水平度l/1000地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移5.0螺栓露出长度+10.00螺纹长度+20.00预留孔中心偏移10.0注:l为锚栓总长度。表2钢架斜梁安装允许偏差(mm)项目允许偏差跨梁中垂直度H/500-1-梁挠曲侧向L/1000垂直方向+10.0-5.0相邻梁接头部位中心错位3.0顶面高差2.0相邻梁顶面高差支撑处10.0其它处L/500表3钢架柱安装的允许偏差(mm)项目允许偏差图例柱脚底座中心线对定位轴线的偏移△5.0柱基准点标高有吊车梁的柱+3.0-5.0无吊车梁的柱+5.0-8.0弯曲矢高H/100010.0-2-柱轴线垂直度△单层柱H≤10m10.0H>l0m20.0多节柱底层柱10.0柱全高25.0柱顶标高△≤±10.0表4吊车梁安装的允许偏差(mm)-3-项目允许差a(mm)图例轴轨10直线度3-4-竖向偏差10跨梁的1/1500上承时梁顶高差支座处10其他处15下挂时梁底高差10-5-相邻梁高差1.0表5压型钢板安装允许偏差(mm)项目允许偏差在梁上压型钢板相邻列的错位10.0檐口处相邻两块压型钢板端部的错位5.0压型钢板波纹线对屋脊的垂直度L/1000墙面板波纹线的垂直度H/1000墙面包角板的垂直度H/1000墙面相邻两块压型钢板下端的错位5.0-6-二、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范1、单层钢结构安装工程表1支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)项目允许偏差支承面标高±3.0水平度l/1000地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移5.0-7-预留孔中心偏移10.0表2座浆垫板的允许偏差(mm)项目允许偏差顶面标高0.0-3.0水平度l/1000位置20.0表3杯口尺寸的允许偏差(mm)项目允许偏差底面标高0.0-5.0杯口深度H±5.0-8-杯口垂直度H/lOO,且不应大于10.0位置10.0表4地脚螺栓(锚栓)尺寸的允许偏差(mm)项目允许偏差螺栓(锚栓)露出长度+30.00.0螺纹长度+30.00.0-9-表5单层钢结构中柱子安装的允许偏差(mm)项目允许偏差图例检验方法柱脚底座中心线对定位轴线的偏移5.0用吊线和钢尺检查柱基准点标高有吊车梁的柱+3.0-5.0用水准仪检查无吊车梁的柱+5.0-8.0弯曲矢高H/1200,且不应大于15.0用经纬仪或拉线和钢尺检查柱轴线单层柱H≤10mH/1000用经纬仪或吊线和钢尺检查H>l0mH/1000,且不应大于25.0-10-垂直度多节柱单节柱H/1000,且不应大于10.0柱全高35.0表6钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差(mm)项目允许偏差图例跨中的垂直度h/250,且不应大于15.0侧向弯曲矢高fl≤30ml/1000,且不应大于10.030m60ml/1000,且不应大于50.0-11-表6整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm)项目允许偏差图例主体结构的整体垂直度H/1000,且不应大于25.0主体结构的整体平面弯曲L/1500,且不应大于25.0表7现场焊缝组对间隙的允许偏差(mm)项目允许偏差无垫板间隙+3.00.0有垫板间隙+3.0-2.02、多层及高层钢结构安装工程-12-表1建筑物定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的允许偏差(mm)项目容许偏差图例建筑物定位轴线L/20000,且不应大于3.0基础上柱的定位轴线1.0基础上柱底标高±2.0地角螺栓(锚栓)位移2.0表2多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差(mm)项目允许偏差图例检验方法上、下柱连接处的错口△3.0用钢尺检查-13-同一层柱的各柱顶高度差△5.0用水准仪检查同一根梁两端顶面的高差△l/1000,且不应大于10.0用水准仪检查主梁与次梁表面的高差△±2.0用直尺和钢尺检查压型金属板在钢梁上相邻列的错位△15.00用直尺和钢尺检查表3多层及高层钢结构主体结构总高度的允许偏差(mm)项目允许偏差图例-14-用相对标高控制安装±∑(△h+△z+△w)用设计标高控制安装H/1000,且不应大于30.0-H/1000,且不应小于-30.0注:l、△h为每节柱子长度的制造允许偏差;2、△z为每节柱子长度受荷载后的压缩值;3、△w为每节柱子接头焊缝的收缩值。3、钢网架结构安装工程表1支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差(mm)项目允许偏差支承面顶板位置15.0顶面标高0-3.0支座锚栓顶面水平度l/1000-15-中心偏移±5.0表2小拼单元的允许偏差(mm)项目允许偏差节点中心偏移2.0焊接球节点与钢管中心的偏移1.0杆件轴线的弯曲矢高L1/1000,且不应大于5.0锥体型小拼单元弦杆长度±2.0锥体高度±2.0上弦杆对角线长度±3.0平面桁架型小跨长≤24m+3.0-7.0>24m+5.0-10.0跨中高度±3.0-16-拼单元跨中拱度设计要求起拱±L/5000设计未要求起拱+10.0注:1、L1为杆件长度;2、L为跨长。表3中拼单元的允许偏差(mm)项目允许偏差单元长度≤20m,拼接长度单跨±l0.0多跨连续±5.0单元长度>20m,拼接长度单跨±20.0多跨连续±10.0表4钢网架结构安装的允许偏差(mm)项目允许偏差检验方法-17-纵向、横向长度L/2000,且不应大于30.0-L/2000,且不应小于-30.0用钢尺实测支座中心偏移L/3000,且不应大于30.0用钢尺和经纬仪实测周边支承网架相邻支座高差L/400,且不应大于15.0用钢尺和水准仪实测支座最大高差30.0多点支承网架相邻支座高差L1/800,且不应大于30.0注:l、L为纵向、横向长度;2、L1为相邻支座间距。4、其它-18-表1钢吊车梁安装的允许偏差(mm)项目允许差图例检验方法梁的跨中垂直度△h/500用吊线和钢尺检查侧向弯曲矢高l/1500,且不大于10.0用拉线和钢尺检查垂直上拱矢高10.0两端支座中心安装在钢柱上时,对牛中心的偏移5.0安装在混凝土柱上时,对定位轴线的偏移5.0-19-位移吊车梁支座加劲板中心与子承压加劲板中心的偏移△1t/2用吊线和钢尺检查同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差△支座处10.0用经纬仪、水准仪和钢尺检查其他处15.0同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差△10.0-20-同列相邻两柱间吊车梁顶面高差△l/1500,且不应大于10.0用水准仪和钢尺检查相邻两吊车梁接头部位△中心错位3.0用钢尺检查上承式顶面高差1.0下承式底面高差1.0同跨间任一截面的吊车梁中心跨距△±10.0用经纬仪和光电测距仪检查;跨度小时,可用尺检查轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移△t/2用吊线和钢尺检查-21-表2墙架、檩条等次要构件安装的允许偏差(mm)项目允许偏差检验方法墙架立柱中心线对定位轴线的偏移10.0用钢尺检查垂直度H/1000,且不应大于10.0用经纬仪或吊线和钢尺检查弯曲矢高H/1000,且不应大于15.0用经纬仪或吊线和钢尺检查抗风桁架的垂直度h/250,且不应大于15.0用吊线和钢尺检查檩条、墙梁的间距±5.0用钢尺检查檩条的弯曲矢高L/750,且不应大于12.O用拉线和钢尺检查墙梁的弯曲矢高L/750,且不应大于10.O用拉线和钢尺检查注:1、H为墙架立柱的高度;2、h为抗风桁架的高度;-22-3、L为檩条或墙梁的长度。表3钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差(mm)项目允许偏差检验方法平台高度±15.0用水准仪检查平台梁水平度l/1000,且不应大于20.0用水准仪检查平台支柱垂直度H/1000,且不应大于15.0用经纬仪或吊线和钢尺检查承重平台梁侧向弯曲l/1000,且不应大于10.0用拉线和钢尺检查承重平台梁垂直度h/250,且不应大于15.0用吊线和钢尺检查直梯垂直度l/1000,且不应大于15.0用吊线和钢尺检查栏杆高度±15.0用钢尺检查栏杆立柱间距±15.0用钢尺检查-23--24-',)