Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 断路器技术参数,35kv断路器技术参数

断路器技术参数,35kv断路器技术参数

收藏

本作品内容为断路器技术参数,格式为 doc ,大小 77312 KB ,页数为 4页

断路器技术参数


('断路器技术参数参考标准:GB1984-2003;GB/T11022-1999;1、额定电压:126kV、252kV、550kV;(额定电压取值与IEC60694不同)2、额定绝缘水平:表1额定电压范围I的额定绝缘水平(与IEC60694表1a中不完全一致)额定电压UrkV(有效值)额定短时工频耐受电压UdkV(有效值)额定雷电冲击耐受电压UpkV(峰值)通用值隔离断口通用值隔离断口126185210450520230265550630252360415850950395460950105046053010501200表2额定电压范围II的额定绝缘水平(与IEC60694表2a中不完全一致)额定电压UrkV(有效值)额定短时工频耐受电压UdkV(有效值)额定操作冲击耐受电压UskV(峰值)额定雷电冲击耐受电压UpkV(峰值)相对地和相间开关断口和/或隔离断口相对地和开关断口相间隔离断口相对地和相间开关断口和/或隔离断口550630800105016801050(+450)14251425(+315)6801175176015501550(+315)3、额定频率:高压断路器额定频率的标准值为50Hz;4、额定电流(Ir):额定电流应当从GB/T762规定的R10系列中选取:R10系列中包括数字:1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积。5、额定短时耐受电流(Ik)额定短时耐受电流应当从GB/T762规定的R10系列中选取:R10系列中包括数字:1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积。额定短时耐受电流等于额定短路开断电流;6、额定峰值耐受电流:额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流,额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流;7、额定短路持续时间:额定短路持续时间的标准值为2s;如果需要,可以选取小于或大于2s的值。推荐值为0.5s,1s,3s和4s。8、操动机构和辅助及控制回路的额定电源电压(Ua)额定电压电压应当从表4和表5给出的标准值中选取:表4直流电压直流电压,V2448110220在额定值的85%和110%间的任一电源电压下,操动机构应该能使开关合闸和分闸。表5交流电压(与IEC60694不完全一致)三相、三线或四线制系统V单相三线制系统V单相两线制系统V-110/220110220/380-220230/400-230注:230/400V在将来是唯一的标准值,并推荐在新的系统中采用。9、操动机构和辅助回路的额定电源频率:额定电源频率的标准值为DC,50Hz;10、绝缘、操作和/或开断用的压缩气源的额定压力除非制造厂另有规定,额定压力的标准值为:0.5,1,1.6,2,3,4MPa;11、额定短路开断电流:额定短路开断电流的交流分量额定短路开断电流的交流分量应当从GB/T762规定的R10系列中选取:R10系列中包括数字:1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积。额定短路开断电流的直流分量:12、与额定短路开断电流相关的瞬态恢复电压13、额定短路关合电流对于额定频率为50Hz且时间常数标准值为45ms,额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值的2.5倍。对于所有特殊工况的时间常数,额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值的2.7倍,与断路器的额定频率无关。14、额定操作顺序a)O-t-CO-t’-CO除非另有规定,否则:t=3min,不用于快速自动重合闸的断路器;t=0.3s,用于快速自动重合闸的断路器;t’=3min;注:t’=15s和t’=1min也可用于快速自动重合闸的断路器;b)CO-t’’-COt’’=15s,不用于快速自动重合闸的断路器。15、额定单个电容器组开断电流表5额定容性开合电流的优选值线路电缆单个电容器组背对背电容器组额定电压额定线路额定电缆额定单个额定背对额定背对涌流的频kV(有效值)充电开断电流A(有效值)充电开断电流A(有效值)电容器组开断电流A(有效值)背电容器组开断电流A(有效值)背电容器组关合涌流kA(峰值)率Hz12631.514040040020425025212525040040020425055050050040040020425016、机械操作的次数标准断路器(基本的机械寿命)M1级2000次操作循环特殊使用要求的断路器(延长的机械寿命)M2级10000次操作循环17、相对漏气率标准值为每年1%和3%。18、密封压力系统密封压力系统的密封性以其预期工作寿命来规定。标准值是20年和30年。19、对开关设备和控制设备中气体的要求在额定充气密度下充入的用作绝缘的气体,它在20℃时测得的最大允许含水量应该使它的露点温度不高于-5℃。断路器技术参数:参考标准:DL/T593-20061、额定绝缘水平(与GB1984不完全一致)额定电压范围I的额定绝缘水平额定电压kV(有效值)额定工频短时耐受电压kV(有效值)额定雷电冲击耐受电压kV(峰值)126185185[+50/70]450450[+70/100]230230[+50/70]550550[+70/100]252395395[+100/145]950950[+140/200]460460[+100/145]10501050[+140/200]额定电压范围II的额定绝缘水平额定电压kV(有效值)额定短时工频耐受电压kV(有效值)额定操作冲击耐受电压kV(峰值)额定雷电冲击耐受电压kV(峰值)相对地及相间开关断口及隔离断口相对地相间开关断口及隔离断口相对地及相间开关断口及隔离断口550680680[+220/315]117517601050(+450)15501550[+315/450]740740[+220/315]130019501175(+450)16751675[+315/450]2、额定短路持续时间a)550kV~1100kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为2s;b)126kV~363kV的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3s;3、气体的封闭压力系统a)对SF6和SF6混合气体,标准值为每年0.5%和1%;b)对其他气体的标准值为每年0.5%、1%和3%;c)对于SF6系统补气间隔至少为10年以上,对于其他气体补气间隔应与密封性能相对应。',)


  • 编号:1700830748
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:4页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:77312 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>