停电更换合成绝缘子施工方案,35kv线路更换绝缘子施工方案
本作品内容为停电更换合成绝缘子施工方案,格式为 doc ,大小 122880 KB ,页数为 15页
('附表:供电局外来施工单位施工方案审批表工程名称线停电更换合成绝缘子施工方案施工单位负责人接收收到施工方案时间:接收人:运行管理部门(1)审核人:年月日运行管理部门(2)审核人:年月日职能管理部门(1)审核人:年月日职能管理部门(2)审核人:年月日调度管理所审核人:年月日审批签名:年月日线停电更换合成绝缘子施工方案批准:安监部审核:工程部审核:编写:2012年04月15日目录一、工程概述……………………………………………………………………..3一、工程概况....................................................................................3工程概述..........................................................................................31.2工作任务及开始工作时间…………………………………………………….3二、组织措施....................................................................................3组织结构..........................................................................................3作业前准备工作.................................................................................4责任分工..........................................................................................4工器具.............................................................................................52.5材料…………………………………………………………………………...42.6工作计划安排………………………………………………………………...4三、技术措施及施工方法....................................................................6工作中技术措施包含的主要内容..........................................................6标准的选取......................................................................................6更换步骤..........................................................................................6四、安全措施..................................................................................10五、环境保护措施...........................................................................11工作前...........................................................................................11工作中...........................................................................................11工作结束后.....................................................................................12六、事故应急预案和响应措施...........................................................12一、工程概况工程概述110kV金龙线于2000年11月投运,该线路连接220kV金马变~110kV龙州变,线路全长,杆塔共174基,使用合成绝缘子型号为xsh-100/110B1,至今运行时间已将近11年,在内力和外力的长期作用下,其中001#~005#、023#、024#、025#、026#、027#、034#~037#、041#、046#、052#、058#、059#、062#、068#、105#、106#、111#、112#、118#、119#、122#~148#、172#共54基杆塔原来使用的合成绝缘子已经老化严重,绝缘子严重老化,容易引起线路污闪跳闸事故,雷击跳闸事故甚至是导线断线、倒塔事故的发生,为了提高线路防污性能,避免事故的发生,降低雷击跳闸率,提高线路安全运行水平,为满足输电线路绝缘要求,需要将54基铁塔共141串严重老化的绝缘子更换为防污型合成绝缘子,以确保线路的安全稳定运行。计划安排更换110kV金龙线001#~005#、023#、024#、025#、026#、027#、034#~037#、041#、046#、052#、058#、059#、062#、068#、105#、106#、111#、112#、118#、119#、122#~148#、172#共54基杆塔共186串棒式合成绝缘子。工作任务及开始工作时间:线路名称:110kV金龙线。工作任务:110kV金龙线001#~005#、023#、024#、025#、026#、027#、034#~037#、041#、046#、052#、058#、059#、062#、068#、105#、106#、111#、112#、118#、119#、122#~148#、172#共54基杆塔停电更换合成绝缘子施工。工作地点:110kV金龙线001#至172#杆塔段。计划工作时间:2012年04月21日08时00分至2012年04月27日18时00分共计7天(具体停电时间以调度批准为准)。二、组织措施组织结构施工现场负责人:韦韬:安全负责人:沈开批:本次工作分为四个小组同时施工:第一小组:小组负责人:杨兴隆技术工:陈光宪、农贵龙地面工:陈远敏第二小组:小组负责人:卢永义技术工:陈涛、谢永旺地面工:黄媛按第三小组:小组负责人:黄应壮技术工:吴再好、吴秀存地面工:陈光兰第四小组:小组负责人:黄应礼技术工:杨兴荣、卢欣地面工:张顺妹作业前准备工作对施工人员进行分组,做线路调查,熟悉线路路径走向及各杆塔型号及位置。施工前,确保每位施工人员都能熟悉本施工方案,并组织所有施工人员对更换绝缘子的方法、技术要求及安装工艺进行学习和总体交底。在施工前,将施工所需工器具及材料运至施工现场,进行安全检查施工工具器。开工前,施工负责人必须向全体施工人员进行安全技术交底,并进行危险点分析。交底时,要做好相关的记录。责任分工所有高空作业人员必须持证上岗,按章作业,对本小组其它人员具有监护职责,指出和纠正违章作业,拒绝违章指挥。工作负责人:全面负责技术、质量、安全、环境保护工作,填写检修记录监护。高空作业:负责更换绝缘子工作,对所负责工作的检修质量、安全、环境保护负责。地面工:配合杆塔上电工工作,对所负责工作的安全、环境保护负责。每一组作业人员组织序人员分工人数备注1小组负责人1监护人12高空作业人员23地面作业人员1工器具每组所需工具材料序号名称规格单位数量备注1验电器110kV个22接地线110kV组63手板葫芦5T把1可选双钩、紧线器4夹线器150~240把15传递绳条16滑车1t个17绳套个18钢丝绳套条29卸扣个210保护绳条5或者选钢丝绳配卸扣11安全围栏米100可选12安全警示牌个4可选材料序号材料名称规格/型号单位数量1合成绝缘子FXBW4-110/100串1862铝包带米若干工作计划安排接地线拆装和工作人员工作班组携带接地线六组所挂接地线杆号接地线编号挂接地线责任人拆接地线责任人核实人复查核实责任人备注七队3组110kV金龙线001#塔01、02、03号杨兴隆杨兴隆七队3组110kV金龙线172#塔04、05、06号杨兴荣杨兴荣根据工作量,计划投入4个作业组进行同时安装施工。具体分工如下表所示。工作时间第一组工作任务第二组工作任务第三组工作任务第四组工作任务危险点4月21日001#、002#041#、046#122#、123#172#、148#高空坠落、高空坠物4月22日003#、004#、005#052#、058#124#、125#、126#147#、146#高空坠落、高空坠物4月23日023#、024#059#、062#、0127#、128#145#、144#高空坠落、高空坠物68#、143#4月24日025#、026#、027#105#、106#129#、130#、131#142#、141#、高空坠落、高空坠物4月25日034#、035#111#、112#132#、133#、134#140#、139#高空坠落、高空坠物4月26日036#、037#118#、119#135#、136#138#、137#高空坠落、高空坠物4月27日输电验收高空坠落小组负责人杨兴隆卢永义黄应壮黄应礼三、技术措施及施工方法工作中技术措施包含的主要内容本指导书适用于110kV线路停电更换绝缘子(葫芦法)的作业。标准的选取DL409-1991电业安全工作规程(电力线路部分)GB50173-92110kV及以上架空电力线路施工及验收规范Q/CSG10005-2004电气工作票技术规范(线路部分)更换步骤1、工作负责人在得到调度的工作许可命令后,带领工作人员进入工作现场;组织工作班人员戴好安全帽列队召开工前会:宣读工作票、交代安全措施、技术措施、现场安全注意事项和危险点及工作任务,并逐个询问工作人员的精神状况,均无问题后进行小组分工发放工作任务单,宣布开始工作。2、得到调度许可工作命令后,挂接地人员携带绝缘手套、相应电压等级的验电器进行对110kV金龙线验电,确认无电压后,在110kV金龙线001号塔小号侧、172号大号侧塔挂好接地线。挂接地线时,先清除铁塔上的油漆,接好接地端后,再用绝缘操作杆挂导体端,操作过程中禁止触碰接地线,更不可用手直接操作,整个操作过程必须在专人监护下完成。所使用的验电器、绝缘手套必须经实验合格,电压等级相符。接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,并经定期检验合格。3、验电、挂好接地线后,高空作业人员便开始上杆,登杆塔时应正确使用防高空坠落装置,用手扶稳,防止脚打滑碰伤,到达工作位置时应立即打好安全带,作业位置转移时不得失去安全带保护。4、当高空人员安全到达杆塔上后,地面工作人员通过工作绳把工具绑牢后吊上杆塔上,由杆塔上人员进行连接安装,后备保护绳的安装长度应合适。5、将葫芦用钢丝套固定于角铁上,另一侧用夹线器夹住导线,检查后备保护绳挂接位置是否正确,确认无误后采用正确的姿势进行逐渐收紧手扳葫芦;待手扳葫芦收紧到适当位置后,做好手扳葫芦的防滑措施后。6、当葫芦固定好并将导线拉起时,用保护绳套住导线并绑在固定塔材上,防止葫芦或者是钢丝套损坏或滑落情况下时的保护措施。7、杆塔上人员用拔销钳先拨出待更换绝缘子导线端的弹簧销,用工作绳绑扎牢固旧绝缘子后,拨出待更换绝缘子横担端的弹簧销,受力后脱开绝缘子慢慢向下吊至地面。8、地面工作人员用毛巾擦干净绝缘子表面,检查W型销是否齐全后按图纸要求组装成绝缘子串;新绝缘子串用工作绳绑扎牢固后慢慢向上吊,起吊过程中应及时通过工作绳控制绝缘子串的位置,工作绳尾部应做好防滑的措施;新绝缘子串到位后,先联接绝缘子导线端,后联接绝缘子横担端;安装过程中工作人员应保持身体平衡。9、导线上人员解除手扳葫芦的防滑措施,采用正确的姿势缓慢放松应手扳葫芦,待绝缘子串差不多受力时,调整绝缘子串W型销,然后继续缓慢放松手扳葫芦至绝缘子串全部受力;拆除夹线器和保护绳。10、工作负责人及导线上人员分别对绝缘子倾斜度、W型销方向、均压环方向及组装情况进行检查。11、杆上人员拆除手板葫芦、保护绳等工具,并经工作绳绑牢后吊至地面。工作内容、工作步骤及工艺、质量要求序号工作内容或程序工作步骤及方法工艺、质量要求风险说明1准备工具材料准备工具要轻放,安全工器具及材料并进行检查。确保所用工具、安全工具经试验并合格有效。2办理工作票、许可手续按照中国南方电网有限责任公司《电气工作票技术规范》(整合本)执行。工作负责人向全体工作人员讲解工作存在的风险,分析危险点,现场交待安全措施。3验电、挂接地线调度许可工作后,必须先核对杆号牌、回路色标来确认工作杆塔及位置。验电前先应对验电器进行测试(按“测试”按钮后发出声音及闪光),确认正常后方可进行验电。挂接地线时应先接接地端,后接导线端,双回路垂直排列导线,按照上相、中相、下相顺序挂接;装、拆接地线时,人体不得碰触接地线;铁塔构件表面涂油漆的,应先把油漆刮去后再安装接地端。人员触电4登杆塔登杆塔时应正确使用防高空坠落装置,用手扶稳,防止脚打滑碰伤,到达工作位置时应立即打好安全带,作业位置转移时不得失去安全带保护。人员坠落出导线前应先扣好安全带的保护绳,选择合适的位置出导线,先对绝缘子、连接金具做冲击,无异常后再出导线。更换合成绝缘子时需挂绝缘子平梯,挂梯后检查挂接可靠后,工作人员方可沿挂梯出导线。使用登杆工具登杆前,应先检查登杆工具,使用脚扣必须做冲击试验。上杆时,人员必须打好围杆身安全腰绳。到横担时必须打好第2条安全腰绳后才能解开第1条安全腰绳上横担。5挂保护绳、滑车、绳索、工具地面工作人员通过工作绳把工具绑牢后吊上杆塔上,由杆塔上人员进行连接安装,后备保护绳的安装长度应合适。安装夹线器时,应位置正确,注意防滑。人员砸伤如工作点在公路边或人员来往处,则必须起吊前在工作点范围内设安全围栏,并放置安全警示牌,地面工作人员穿反光背心,禁止人员在工作点下方逗留。人员砸伤工具损坏6收紧手扳葫芦收紧手扳葫芦前,杆上工作人员应先检查后备保护绳挂接位置是否正确,确认无误后采用正确的姿势进行逐渐收紧手扳葫芦。工具损坏人员砸伤待手扳葫芦收紧到适当位置后,做好手扳葫芦的防滑措施后。7绑牢保护绳当葫芦固定好并将导线拉起时,用保护绳套住导线并绑在固定塔材上防止葫芦或者是钢丝套损坏或滑落情况下时导致导线滑落的保护措施。8拆除旧的绝缘子串。杆塔上人员用拔销钳先拨出待更换绝缘子导线端的弹簧销,用工作绳绑扎牢固旧绝缘子后,拨出待更换绝缘子横担端的弹簧销,受力后脱开绝缘子慢慢向下吊至地面。放下过程中应及时通过工作绳控制绝缘子串的位置,工作绳尾部应做好防滑的措施。肌肉受损人员砸伤9安装新的绝缘子串地面工作人员用毛巾擦干净绝缘子表面,检查W型销是否齐全后按图纸要求组装成绝缘子串。绝缘子表面清洁、W型销齐全、绝缘子大口朝上。新绝缘子串用工作绳绑扎牢固后慢慢向上吊,起吊过程中应及时通过工作绳控制绝缘子串的位置,工作绳尾部应做好防滑的措施。物件坠落半径下方禁止人逗留。新绝缘子串到位后,先联接绝缘子导线端,后联接绝缘子横担端;安装过程中工作人员应保持身体平衡。10放松手扳葫芦导线上人员解除手扳葫芦的防滑措施,采用正确的姿势缓慢放松应手扳葫芦,待绝缘子串差不多受力时,调整绝缘子串W型销,然后继续缓慢放松手扳葫芦至绝缘子串全部受力;拆除夹线器和保护绳。工具损坏人员砸伤11检查各部件安装情况工作负责人及导线上人员分别对绝缘子倾斜度、W型销方向、均压环方向及组装情况进行检查。按照GBJ233-90《架空电力线路施工及验收规范》的要求检查。12吊下工器具杆上人员拆除手板葫芦、保护绳等工具,并经工作绳绑牢后吊至地面。人员砸伤13人员下杆塔下杆塔时应用手扶稳,防止脚打滑坠落。人员坠落14检查杆塔上有没有遗留物待人员下杆塔后,工作负责人认真进行检查杆塔上有没有遗留物,有遗留物时必须登杆塔取走;拆除安全围栏及安全警示牌。15拆除接地线拆除接地线必须使用安全带,接地线拆除后,任何人员不得再登杆塔。拆接地线时应先拆导线端,后拆接地端。16结束工作票工作负责人确认工作已完成、人员下杆塔并接地线已全部拆除后应结束工作票。工作负责人向调度值班员汇报:工作完成情况、接地线已拆除、工作人员已撤离、可以送电。17回收被更换的绝缘子施工完毕后,及时清理施工现场和场地恢复,做到工完料尽场地清,防止对环境造成污染。18工作结束工作结束前,工作负责人检查所有工具已收拾完毕、被更换的绝缘子已回收,人员已撤离。工作负责人填写检修记录。四、安全措施、施工前,工作负责人必须对全体施工人员进行安全技术交底,认真交待工作任务及危险点。办理好电力线路第一种工作票,得到调度许可后方可进行工作。、为防止感应电,安装防高空坠落的每基铁塔三相都必须加挂螺栓式接地线做为保安地线。挂接地线时,必须先挂接地端,后挂导体端。、工作中如遇雷、雨及风力大于5级天气时,应立即下杆,停止工作。、塔上工作人员必须有专人监护,监护人不得参与工作。、所用工器具使用前应仔细检查,不符合规范要求严禁使用。、所有进入施工作业区的人员必须正确佩带安全帽,2米以上高空作业人员必须系好安全带,转移时不得失去安全带保护。、所有物件必须使用绳索进行传递,严禁向下抛掷。、工作完毕后,工作人员在下杆前应认真检查杆塔上有无遗留工具材料。、工作开始前应在人员、车辆来往密集的相关工作范围设置围栏,以防止与施工无关的人员进入工作范围。、施工开始前,应对线路下方的人员、车辆等进行疏散隔离或设专人监护。、交通用车应注意安全,遵守交通规则,不准超载超员,不准人货混装,装卸货物要统一协调,防止货物滚动伤人。、当葫芦固定好并将导线拉起时,用保护绳套住导线并绑在固定塔材上,防止葫芦或者是钢丝套损坏或滑落情况下时滑落以至碰到导线下方的电压等级较小的电力线的保护措施。、危险点分析和控制措施危险点分析及控制措施序号危险点(危害)风险存在风险的活动描述防范措施1高空坠落人员伤亡作业人员登杆塔过程中登杆塔前检查人员精神状态是否满足登杆作业条件,检查杆塔塔身、脚钉等攀爬物结构是否良好、牢靠;使用脚扣等登杆工具必须现做外观检查,在电杆米高出做人力冲击,无问题后方可使用;因该线路尚未安装高空防坠落装置,因此高空高空作业人员在上塔过程中一定要检查好脚钉是否有松动现象。杆塔上移位系好双保险安全带,在塔上移动过程中不得失去安全带保护。上落绝缘子串及在导线上工作时系好双保险安全带,上落时保持有安全带保护。2人员触电人员伤亡误登杆塔登杆塔前核对杆号牌,配戴工作线路相对应的识别标记。误入同杆带电部分横担在验电前一律当设备带电,并注意安全距离;设专人监护。感应电较大工作点加挂接地线。3高空坠物人员伤亡作业时地勤人员被高空坠物砸伤作业点下方禁止人员停留;工具、材料传递时要绑牢。4工器具损坏工器具损坏工器具受力失效受力后做冲击试验,无问题再操作。5旧绝缘子的拆除直线及耐张绝缘子更换防止导线飞出在更换直线塔的绝缘子是注意拆除旧绝缘子拆除时导线失去受重保护而飞出;耐张应注意拆除旧绝缘子时导线受张力的牵引而飞出,故在拆除旧绝缘子是应做好双保险措施。6雷雨天气雷击雷雨季节应防止雷击五、环境保护措施工作前1)、要文明施工,减少施工对环境的影响程度,保护生态环境。2)、采取一切合理措施,避免污染、噪音等,保护工地及周围环境。3)、每个施工点应做到及时清理好施工现场废弃物,保护施工场地、材料站、生活驻地整齐有序。4)、施工队应配备有防虫、防毒等药品,工地用餐时间应按时进行,施工现场保持有饮用水供应。5)、车辆运输应遵守交通规则,严禁超重、超载及带病行驶,大型机具材料的转场运输,安全员必须在场监护。6)、堆放材料应根据现场情况,选择合理布置方案,力求占地最少,搬运距离最近,对环境造成污染最小。工作中1)在工程施工中,要遵守国家环境保护等法规,搞好环保、防火、等工作,不对当地生态环境造成破坏和影响。2)在施工现场留宿人员及驻地,不得乱扔废弃物及生活污水定点排放,不应随地大小便,不应有大的喧闹,搞好周围环境卫生,以保护环境卫生和安静。3)工作中产生废弃物应回收统一处理,禁止乱扔乱放污染自然环境。4)中午吃饭时白色饭盒要进行回收,防止对环境造成白色污染。工作结束后1)施工完毕后要清理场地,不能让铁钉、玻璃、石头、废钢丝钢线、机油等物品丢在场地上。六、事故应急预案和响应措施为了预防和控制潜在的事故或紧急情况,做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的事故后果,确保财产安全和人员安全,结合本工程的特点和实际情况,制定应急预案与事故应急响应小组。事故应急响应小组应急小组组长:韦韬:组员:沈开批:罗应贵:韦杰峰:附图:一次主接线图',)
提供停电更换合成绝缘子施工方案,35kv线路更换绝缘子施工方案会员下载,编号:1700831854,格式为 docx,文件大小为15页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。