设备断路器选型计算方法


('设备断路器选型计算方法当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下:一、计算计算电流:1)三相负荷时:;;其中,为功率因数,为需要系数,可根据《建筑电气常用数据》附表(P23-27)查出。由回路的计算电流大小,根据《施耐德电气配电产品选型手册》选择断路器。依据计算电流从小到大,常用的断路器如下:C65断路器,计算电流不超过40A的可选用该系列的,具体选型查手册8-16,8-17,8-18;例1:,;,选断路器时,其额定电流;因此,选择的断路器的型号为:C65N-D32A/4P+30mA。CompactNS塑壳断路器,计算电流在450A以下的,可选用该系列断路器,常用的是NSX100,NSX160,NSX250系列的;例2:,,NSX100的满足要求;选断路器时,其额定电流,因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P。注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A型,其他的插座回路选C型曲线;开水器断路器选用B型曲线;配电照明回路断路器一般选用C型曲线;电动机断路器选用D型曲线;2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P,带漏电保护时(+30mA/100mA),极性也是4P。其他情况下为3P。3、选择TM(热磁脱扣单元)原因在于,价格便宜。2)单相负荷时:;;根据计算电流大小选择合适的断路器例3:;选断路器时,其额定电流;因此选定的断路器型号为C65N-C25A/2P+30mA注:1、单相负荷回路,极性通常选择为2P,脱口曲线通常是C型;2、负荷回路中都是单相负荷时,做照明时,通常选C10系列的,做插座时,通常选C20系列的;3、由配电箱引出的负荷回路中既有单相回路,又有三相回路时,所有的单相回路按分组排列,若有剩余,设置成预留回路,分别将所有相加,三个和值尽量差别较小。取最大和值的3倍,再与三相负荷回路的计算功率求和,得出配电箱上的计算功率,进而选出配电箱进线电路上断路器的型号。二、确定电线标称截面参考《建筑电气常用数据》(P48)表6.3,单相负荷时,由配电箱到负荷回路是3根线,同理,三相负荷时,选择5根线。确定电线标称截面时依据如下:环境温度选择40℃,导体工作温度选择90℃,电线根数选择3,电流选择参考,考虑到实际情况,选择的标称截面对应的电流值要大于。注:1、配电箱回路最小截面是10;2、截面>16时,例如经查表确定三相负荷回路导线截面是70,不能写成的形式,正确写法为:,两个截面是2倍关系。三、确定电线/电缆的穿管半径根据查出的电线标称截面,确定电线/电缆的穿管半径。电线的穿管半径参考《建筑电气常用数据》(P71-72)表6-37和6-35,楼层配电箱电力电缆的穿管半径参考《建筑电气常用数据》(P74)表6-42,条件是一个弯曲时。四、线路及导线敷设变压器二次侧至用电设备之间配电级数不宜超过三级,每一楼层是否设楼层集中配电箱,根据实际情况确定。负荷回路电线的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P68)——导线敷设部位的标注,配电箱回路的敷设方式参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》(P68)——线路敷设方式的标注。干线断路器选型的话,计算电流×1.25',)