('断路器回路电阻试验试验对象:真空断路器回路电阻测量试验试验目的:测量在合闸状态下导电回路的接触电阻,检查回路有无接触性缺陷,是否接触良好,端口有摩擦,接触面是否存有氧化层试验仪器:回路电阻测试仪采用100A试验步骤:1.导电回路电阻测量应在合上断路器状态下进行。2.首先将测试仪接地,先接接地端再接仪器端。3.将电压、电流线分别插入仪器的V+、V-和I+、I-两端。4.电流线(粗线)和电压线(细线)接在一个钳子上,两个钳子分别夹在A相上下两个端口引线端子处。5.检查试验接线正确,操作人员征得试验负责人许可后方可加压试验。6.打开电源开关,要求测试电流应≥100A,按下测试键开始测量。7.待充电电流及测试数据稳定后记录试验结果。8.按下返回键,待仪器放电完毕后断开电源,注意:首先要断开仪器总电源。9.挂接好放电棒后,拆除高压试验接线。10.拆除仪器端电压、电流线。11.最后拆除接地线。12.用同样的方法测量B、C相的回路电阻,并填写试验数据。V+I+V-I-合闸CBA试验结果:ABC回路电阻值39.3μΩ40.5μΩ39.0μΩ试验标准:试验项目例行试验标准(基准周期:3年)交接试验标准主回路电阻测量初值差<30%测试结果应符合产品技术条件的规定试验周期:主回路电阻测量,基准周期3年,要求初值差<30%.试验注意事项:1.回路通入的直流电流值100A到额定电流之间的任一值,并保持1分钟2.测量应选用反映平均值的仪表,测量表计等的精度不低0.5级3.电压表接在被测回路内侧,在电源回路接通后再接入,并防止测量中断路器突然分闸或测量回路突然开断损坏4.当红外热像显示断口温度异常、相间温差异常,或自上次试验之后又有100次以上分、合闸操作,也应进行本项目。缺陷查找:断路器导电回路各连接处常由于各种因素使得接触电阻有所增加,导致回路电阻偏大,可将断路器导电回路分解成各部分接触电阻电阻之和,分别测试各部分电阻,确定接触电阻偏大的部位。测试原理图可等效如下:VI+V+V-I-mAKE断路器回路电阻缺陷查找测量原理图R1、R2、R3、R4、R5、R6-回路中各部分电阻;PA-直流电流表;PV-直流毫伏表;如图在断路器导电回路中施加试验电流,将电压表两端测试线夹在R3所代表的接触点的两端(注意:电压测试线极性应与电源保持一致),可单独测出该部位接触电阻,同理可分别测出各部分电阻,再通过一定的分析比较,可准确的判断出接触不良的部位,从而迅速查找出缺陷所在。AVR1R2R3R4R5R6PAPV+-',)
提供断路器回路电阻试验,断路器回路电阻试验标准会员下载,编号:1700832448,格式为 docx,文件大小为3页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。