('断路器有1P,2P,3P,4P.请问极数是指什么,在选择断路器的时候怎么判断选几极的断路器?极数就是指切断线路的导线根数。1P就是切断一根导线;2P就是同时切断2根导线,一次类推。极数指断线数.1P、2P用于单相,3P、4P用于三相.当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。2P:相线和中性线都装设保护器,动作时同时断开相线和中性线。漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。漏电保护在电气安全领域尚属比较新的技术。近三十年来,随着电子技术的发展,高灵敏度、快速动作型漏电保护装置获得了极大的发展。德国、法国、英国、美国、日本等国乃至国际电工委员会都先后建立和修订了漏电保护装置的产品标准及其关联标准和法规。在我国漏电保护装置生产厂家众多,产品品种繁多,国家制订了国家标准《漏电电流动作保护器》(GB6829-86),该标准对漏电保护器的特性、分类、工作条件和安装条件、结构与性能要求、试验方法、检验规则等方面作出了明确的规定。一、漏电保护器的原理和构成漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。那么漏电保护器是如何起到保护作用呢?我们知道,电气设备漏电时,将呈现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。我们把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分:1.检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使#$上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。2.中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。3.执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。4.试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。二、漏电保护器的分类漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路。因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。(2)同时具有过载保护功能。(3)同时具有过载、短路保护功能。(4)同时具有短路保护功能。(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。3.漏电保护插座是指具有对漏电流检测和判断并能切漏电保护器的工作原理和应用国内外多年的运行经验表明,推广使用漏电保护器,对防止触电伤亡事故,避免因漏电而引起的火灾事故,具有明显的效果。本文就广泛使用的电流型漏电保护器(以下简称漏电保护器)的工作原理及应用作些介绍。1漏电保护器的工作原理漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。2装设漏电保护器的范围1992年国家技术监督局发布的国标GB13955292《漏电保护器安装和运行》,对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。2.1必须装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施,如产品外壳接地);(2)安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;(3)建筑施工工地的电气施工机械设备;(4)暂设临时用电的电器设备;(5)宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;(6)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;(7)游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;(8)安装在水中的供电线路和设备;(9)医院中直接接触人体的电气医用设备;(10)其它需要安装漏电保护器的场所。2.2报警式漏电保护器的应用对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,应安装报警式漏电保护器,如:(1)公共场所的通道照明、应急照明;(2)消防用电梯及确保公共场所安全的设备;(3)用于消防设备的电源,如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;(4)用于防盗报警的电源;(5)其它不允许停电的特殊设备和场所。3漏电保护器额定漏电动作电流的选择正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时,漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1)为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值;(2)为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;(3)为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215倍。第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA;漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100mA,阴雨季节为300mA。第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小。漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间,一般取30~75mA。第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小,一般不超过10mA,宜选用额定动作电流为30mA,动作时间小于011s的漏电保护器。4漏电保护器的正确接线方式TN系统是指配电网的低压中性点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护线与该接地点相接。TN系统可分为:TN2S系统整个系统的中性线与保护线是分开的。<第4.5.6条在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。4P的短路器N极型式很多,有先断开,同时断开,后断开。总接通。串漏电线圈多种,你可根据具体工程应用范围选取。3P的多用于电机。在早的民用设计上一般作为电源总断路器使用断开。什么情况用3P+N?什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?住宅总进线设置漏电断路器的方法一、住宅总进线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;在高层住宅中最大不宜超过250A。三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三极四线漏电断路器。四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防火用途的应首选四极。空气开关常问问题:1.小型断路器有何用途?用于照明、动力配电系统作过载和短路保护,以及线路的不频繁转换之用2.B、C、D类脱扣特性有何区别?如何应用?B类的瞬时脱扣电流是3-5In,适用于电阻性负载;C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。3.小型断路器通电後表面发热,正不正常?如果温度没有超过允许温升,应属正常;如果温度超过允许温升,应更换小型断路器或减小负载或改善散热条件。4.小型断路器把手合不上,为什麽?先检查小型断路器输出回路有没有短路或过载情况发生。如有,排除故障就可以了;如没有,更换小型断路器。5.“1P+N”小型断路器与“2P”小型断路器有何区别?“1P+N”小型断路器的额定电压是交流230伏,只能分断单相电路,而且相线与零线不能接错;“2P”小型断路器的额定电压是交流400伏,可分断双相/单相电路6.2位的“1P+N”小型断路位与器有何区别?1位的“1P+N”小型断路器体积小,分断能力只有4.5KA,而不能带附件;2位“1P+N”小型断路器体积大,但分断能力达4.5KA,可带各种附件。7.漏电保护器、漏电附件等漏电产品的功能是什麽?用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。8.漏电保护器如何使用?用于漏电保护。在安装接线後,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故障未被清除之前,即使再将把手推至“ON”的位置,也不能使电路重新接通(即问题4),避免了人为错误地将故障电路接上。9.漏电附件如何使用?/b>?br>与小型断路器配合使用,起过载、短路和漏电保护。在安装接线後,按下漏电附件的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电附件能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电附件之功能。过载或短路时,小型断路器把手动作,漏电附件把手不动作。发生漏电触发时,两个把手都动作。复位时,必须先复位漏电附件把手。漏电原因未消除前,小型断路器把手和漏电附件把手都无法复位。10.漏电保护器与漏电附件有何异同?二者都起漏电保护作用。但漏电保护器可独立安装,而漏电附件必须与小型断路器配合使用。11.漏电断路器与漏电保护器、漏电附件有何异同?漏电断路器集过载、短路和漏电保护于一体,相当于漏电保护器加小型断路器或漏电附件加小型断路器。微断1P+N或3P+N的什么时候用?冷风()11:44:56微断1P+N或3P+N的什么时候用?大尘小事()11:46:18单相的时候就无所谓三相的时候,如果三相严重不平衡最好不用大尘小事()11:46:18单相的时候就无所谓三相的时候,如果三相严重不平衡最好不用为什么?大尘小事()12:07:09因为单相的时候中性线和相线电流是一致的而三相的时候,可能中性线电流较大,因此要设保护秦月()12:08:36那为什么最好不用3P+N呢?大尘小事()12:09:46我个人认为3P+N没有多少价值三相基本平衡的时候都可以用3P严重不平衡的时候用4P大尘小事()12:10:19你用3P+N中性线实际是不受保护的秦月()12:12:27那就是说,三相不平衡时,中性线电流大,用+N的微断可以较好的保护中性线是吗?大尘小事()12:13:32我说的严重不平衡是一些极端情况一般来说中性线电流不会大于相线电流秦月()12:14:15明白了大尘小事()12:14:44+N的不推荐用跟“4P开关应慎用”理由差不多,此外加上我说的理由秦月()12:16:29慎用?这个不太明白,为什么?我还以为用了只是浪费而已冷风()12:16:56+N的大部分不断开N线的冷风()12:17:03可以看看样本冷风()12:17:58规范上有要求要断N要同时断L、N秦月()12:18:53不断N那有什么用呢?我晕了冷风()12:19:05所以我不知道微断1P+N或3P+N的什么时候用大尘小事()12:20:493P+N不断N和3P有区别么?冷风()12:20:36接上面问题冷风()12:21:16如果漏电保护配用断路器你们选+N的还是2P4P的?大尘小事()12:22:00那个按照规范来说还是选后者秦月()12:22:07我以为2P就是1+N冷风()12:21:58不对秦月(42694390)12:22:20怎么区别啊?冷风()12:22:13你看样本大尘小事()12:22:40+N的,N线不设保护大尘小事()12:22:56只随P开断电路冷风()12:22:38对秦月()12:23:142P就是相线中线全断开?大尘小事()12:23:31不只是这样秦月()12:23:40还有呢大尘小事()12:23:46是二者都受保护冷风()12:23:27但是你看样本的电子原理线路+N的不断开N冷风()12:23:50所以莫名其妙了大尘小事()12:24:13那可能是带漏电的大尘小事()12:24:42带漏电的,只检测N不断有冷风()12:24:35带漏电的必需断开N,规范有条纹冷风()12:24:55具体现在找不到,有找到过大尘小事()12:25:43所以说规范说漏电都用4P秦月()12:25:56那就是,要漏电保护的回路全给它选2P和4P了?副部长‖错错()12:26:03这些倒是知道所以总用2P的很少用1P+N的谁说说什么时候用1P+N的啊?秦月()12:26:13那+N的还有什么用啊冷风()12:25:59是啊冷风()12:26:12所以请教秦月()12:26:32是嘞是嘞画图/雨潇()12:26:45我认为是一样的。大尘小事()12:26:52其实无所谓现在的4P或者2P相线和中线都是同时断的副部长‖错错()12:26:53肯定不一样画图/雨潇()12:27:17当时我问给我审图的他也说可以通用。副部长‖错错()12:27:27我的意思是什么时候用1P+N的。也就是什么时候N不需要断冷风()12:27:134P或者2P的N有过载保护画图/雨潇()12:27:34一般么的用到1P+N画图/雨潇()12:27:40最多就是DPN冷风()12:27:30看来大家都糊涂了冷风()12:27:46DPN是一起断的副部长‖错错()12:28:06是啊是一般不用但是什么时候用呢?副部长‖错错()12:28:24断不断样本说的很清楚冷风()12:28:06有没有人问过厂家大尘小事()12:28:32个人认为+N的,用起来意义不大画图/雨潇()12:28:39同上副部长‖错错()12:28:40同意冷风()12:28:24不大为什么生产大尘小事()12:28:43不论是几P副部长‖错错()12:28:45哈哈副部长‖错错()12:29:10厂家的难道都是傻子?用不到还要生产?梧桐树()12:29:12看用在什么场合及接地型式。+N还有点用的大尘小事()12:29:15那是因为人与人之间有区别冷风()12:28:59当摆设啊大尘小事()12:29:26每个人有自己的想法呵呵副部长‖错错()12:29:35哈哈画图/雨潇()12:29:44但是很多样本都没有+N副部长‖错错()12:29:47晕了权威也没在副部长‖错错()12:29:59新来的速度报道冷风()12:29:45你看看施奈德就有+N冷风()12:29:56哪个漏电保护器安全监察规定》第二条本规定所称漏电保护器,是指当电路中发生漏电或触电时,能够自动切断电源的保护装置,包括各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。第十七条选用漏电保护器,应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定。一般应选用电流动作型的漏电保护器。第十八条当漏电保护器作分级保护时,应满足上下级动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流应不小于下一级漏电保护器的额定漏电动作电流,或是所保护线路设备正常漏电电流的2倍。第十九条在不影响线路、设备正常运行(即不误动作)的条件下,应选用漏电动作电流和动作时间较小的漏电保护器。第二十条+选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。第二十一条选用漏电保护器,应满足保护范围内线路、用电设备相(线)数要求。保护单相线路和设备时,应选用单极二线或二极产品;保护三相线路和设备时,可选用三极产品;保护既有三相又有单相的线路和设备时,可选用三极四线或四极产品。第二十六条漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。第二十七条安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施。安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。第三十七条使用者应掌握漏电保护器的安装使用要求、保护范围、操作及定期检查的方法。使用者不得自行装拆、检修漏电保护器。http://bbs.shejis.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.shejis.com/thread-375480-1-1.html漏电保护器安全监察规定安监总政法2010135号国家安全监管总局关于废止242件安全生产规范性文件的通知,废止漏电保护器安全监察规定第一章总则第一条为了加强漏电电流动作保护器(以下简称漏电保护器)的安全监察工作,保证产品的安全性能及使用安全,特制定本规定。第二条本规定所称漏电保护器,是指当电路中发生漏电或触电时,能够自动切断电源的保护装置,包括各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、带漏电保护功能的组合电器等。第三条本规定适用于各类漏电保护器的生产、销售和安装使用。第二章生产与销售第四条漏电保护器的设计、制造必须符合相应的国家标准。凡执行企业标准或行业标准的,均不得低于国家标准。第五条生产企业需具有保证产品质量的技术文件、工艺、设备、生产环境条件、质量检验手段、管理制度及售后服务措施。第六条生产企业经所在地市工商行政管理局登记注册后,应履行产品认证手续,并应具有国家有关部门授权的检验机构所出具的产品型式试验报告。第七条生产企业必须设立安全质量管理机构,配备专职检验人员。对出厂的产品,必须逐台进行安全性能检验,并出具产品合格证。第八条漏电保护器必须经安全检验合格,并具有认证标志,方可销售。销售单位对其经销的产品应有销售服务措施。第九条任何单位、商店经销漏电保护器,必须经工商部门登记,并报当地劳动部门备案,接受监督检查。第三章使用范围与选用原则第十条触电、防火要求较高的场所和新、改、扩建工程使用各类低压用电设备、插座,均应安装漏电保护器。第十一条对新制造的低压配电柜(箱、屏)、动力柜(箱)、开关箱(柜)、操作台、试验台,以及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时,必须考虑漏电保护。用户在使用以上设备时,应优先采用带漏电保护的电器设备。第十二条建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。第十三条手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其它移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。第十四条潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,如机械加工、冶金、化工、船舶制造、纺织、电子、食品加工、酿造等行业的生产作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等辅助场所,必须安装漏电保护器。第十五条应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。第十六条额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。第十七条选用漏电保护器,应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定。一般应选用电流动作型的漏电保护器。第十八条当漏电保护器作分级保护时,应满足上下级动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流应不小于下一级漏电保护器的额定漏电动作电流,或是所保护线路设备正常漏电电流的2倍。第十九条在不影响线路、设备正常运行(即不误动作)的条件下,应选用漏电动作电流和动作时间较小的漏电保护器。第二十条选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。第二十一条选用漏电保护器,应满足保护范围内线路、用电设备相(线)数要求。保护单相线路和设备时,应选用单极二线或二极产品;保护三相线路和设备时,可选用三极产品;保护既有三相又有单相的线路和设备时,可选用三极四线或四极产品。第二十二条在需要考虑过载保护或有防火要求时,应选用具有过电流保护功能的漏电保护器。第二十三条在爆炸危险场所,应选用防爆型漏电保护器;在潮湿、水汽较大场所,应选用密闭型漏电保护器;在粉尘浓度较高场所,应选用防尘型或密闭型漏电保护器。第二十四条固定线路的用电设备和正常生产作业场所,应选用带漏电保护器的动力配电箱;建筑施工与临时作业场所用电设备应选用移动式带漏电保护器的配电箱;临时使用的小型电器设备,应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。第四章安装与管理第二十五条漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。第二十六条漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。第二十七条安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施。安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。第二十八条在第14条规定的场所,必须设置独立的漏电保护器。不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。第二十九条在安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。第三十条漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。第三十一条各级劳动部门负责对安装使用单位进行安全监察,相应的职业安全卫生检测检验站负责在用漏电保护器的常规检测。常规检测每年应进行一次,检测的项目为绝缘电阻、试验装置性能和动作特性等。第三十二条使用单位的安全管理部门应加强对漏电保护器运行安全的监督,并建立相应的管理制度。第三十三条对在用漏电保护器的管理,应有明确的分工。对漏电保护器运行动作情况,包括正常动作、误动作、拒动作等,都要记录和统计分析。第三十四条漏电保护器的安装、检查等应由电工负责进行。对电工应进行有关漏电保护器知识的培训、考核。内容包括漏电保护器的原理、结构、性能安装使用要求、检查测试方法、安全管理等。第三十五条回路中的漏电保护器停送电操作,应按倒闸操作程序及有关安全操作规程进行。第三十六条运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。第三十七条使用者应掌握漏电保护器的安装使用要求、保护范围、操作及定期检查的方法。使用者不得自行装拆、检修漏电保护器。第三十八条漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。第三十九条对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查、试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。第四十条检查漏电保护器时,应注意操作试验按钮的时间不能太长,次数不能太多,以免烧坏内部元件。第四十一条漏电保护器的检修应由专业生产厂进行、检修后的漏电保护器必须经过专业生产厂按国家标准进行试验,并出具检验合格证。检修后仍达不到规定要求的漏电保护器必须报废销毁,任何单位、个人不得回收利用。第五章监督检验与处罚第四十二条省、自治区、直辖市劳动部门要对管辖区内的生产企业建档建卡,对生产企业的漏电保护器产品安全性能实施监察。对产品安全性能不合格的企业,应及时发出安全监察指令书,限期整改。第四十三条劳动部门认可的特种电器安全检验机构,应配合省、自治区、直辖市劳动部门实施对漏电保护器产品安全性能的监督检验工作。第四十四条产品安全性能监督检验的项目为:验证绝缘电阻和介电性能;验证动作特性;验证试验装置的性能;验证温升;验证过电流保护特性(仅适用于具有该项功能的漏电保护器);验证辅助电源中断时漏电保护器的性能等。第四十五条凡违反本规定,进行生产、销售、安装使用的,视情节轻重由劳动部门责令停产停销或限期整改,并按规定给予相应的经济处罚。第四十六条凡因产品安全性能不合格,或不按照本规定安装使用而造成火灾、爆炸、人身触电伤亡事故的,应追究生产或使用单位的法律责任,并由其负责赔偿经济损失。第六章附则第四十七条地方劳动部门可根据本规定制定实施细则。第四十八条本规定由各级劳动部门监督实施。第四十九条本规定由劳动部负责解释。第五十条本规定自颁发之日起施行。发布部门:劳动和社会保障部(含劳动部)发布日期:1990年06月01日实施日期:1990年06月01日(中央法规)关于断路器的3P还是4P的选择《民规》第二稿7.5.4三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:1正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。2带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。3在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。4TN-C系统严禁采用四极开关。5保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。6TT系统的电源进线开关应采用四级开关。7IT系统中当有中性线时应采用四极开关。附4P断路器四种类型:①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关',)


  • 编号:1700760400
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:15页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:59392 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>