安装避雷器施工方案


('安装避雷器施工方案一.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括避雷器安装、绝缘电阻测量、泄漏电流测量。二.施工准备2.1避雷器的额定电压是否与线路电压相同;2.2底盘瓷板是否有裂纹,瓷件表面是否有裂纹、损伤、闪络痕迹和掉釉现象。如有损坏,损坏面应小于0.5cm~2,不超过三处可继续使用;2.3将避雷器向不同方向轻轻摇动,内部不得有松动声;2.4检查瓷套与法兰连接处的粘接、密封是否良好。三.维护技术标准及质量保证措施4.1维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不低于25002。35kV及以下,不小于1000Ω。1.直流1m电压(U1mA)和0.75u1ma下的泄漏电流。2.不应低于GB11032的规定值。3.U1mA的测量值与厂家的初始值或规定值比较,变化不大于±5%。3)0.75u1ma以下的泄漏电流不大于50ua。4.2质量保证措施4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。5个。维护安全措施5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认。4.维修作业危险源辨识及风险评估。5.绝缘安全器具试验时有触电危险。6.环境控制措施6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。7.维修现场严禁遗留废保险丝。8.废雨刷、手套、保险丝统一回收。四.主要施工方法1检查确认安全措施齐全,办理工作票。2操作避雷器,将避雷器浸入水中8小时,取出并通风8小时。3试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。4避雷器应垂直安装,倾角不大于15°。安装位置应尽量靠近保护设备。避雷器与3-10kV设备的电气距离不应大于15m,易检查、易巡视的带电部分距地面小于3m时,应设置障碍物。5避雷器导线及母线与导线连接处的截面积不小于规定值:3-10kV铜导线导线截面积不小于16mm2,铝导线截面积按设计要求不小于25mm235kv及以上。上下引线连接牢固,无松动,金属接触面应清除氧化膜和油漆;6避雷器周围应有足够的空间,带电部分与相邻相导线或金属框架的距离不小于0.35m,底座之间的距离板与地面不应小于2.5m,以免周围物体干扰避雷器的电位分布,降低间隙放电电压;五.高压避雷器的支柱绝缘子串必须牢固,其弹簧应适当调整,以保证自由伸缩,螺母在弹簧箱不应松动,应有保护装置;同相耐张绝缘子串的张力应均匀;1.均压环应水平安装,不得歪斜,三相中心孔应一致;所有电路(从母线线到地线)不应应尽可能短而直;2.测量绝缘电阻和泄漏电流。3.试验结束后,拆除自装接地短路。4.清理现场,不留杂物。',)