('一、常用文字符号:电箱符号序号名称符号(字母)备注1高压开关柜AH2高压计量柜AM3高压配电柜AA4高压电容柜AJ5低压电力配电箱柜AP6低压照明配电箱柜AL7应急电力配电箱柜APE8应急照明配电箱柜ALE9低压负荷开关箱柜AF10低压电容补偿柜ACC或ACP11直流配电AD12操作信号箱柜AS13控制屏台箱柜AC14继电保护箱柜AR15计量箱柜AW16励磁箱柜AE17低压漏电断路器箱柜ARC18双电源自动切换箱柜AT19多种电源配电箱柜AM20刀开关箱柜AK21电源插座箱AX22建筑自动化控制器箱ABC23火灾报警控制器箱AFC24设备监控器箱ABC25住户配线箱ADD26信号放大器箱ATF27分配器箱AVP28接线端子箱AXT1/20线路敷设符号序号名称符号(字母)备注一、电线穿线管一般有:1PVC管:PC202焊接钢管:SC203扣压式镀锌薄壁电线管:KBG204紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:序号名称符号名称符号1沿钢线槽敷设SR沿屋架或跨屋架敷设BE2沿柱或跨柱敷设CLE沿墙面敷设WE3沿天棚面或顶棚面敷设CE在能进入人的吊顶内敷设ACE4暗敷设在梁内BC暗敷设在柱内CLC5暗敷设在墙内WC暗敷设在顶棚内CC6暗敷设在不能进入的顶棚内ACC暗敷设在地面内FC7吊顶内敷设,要穿金属管SCE三、导线穿管表示序号符号名称符号名称1SC-焊接钢管CT-桥架2MT-电线管PC-PVC塑料硬管3FPC-阻燃塑料硬管MR-金属线槽4M-钢索CP-金属软管5PR-塑料线槽RC-镀锌钢管四、导线敷设方式的表示1DB-直埋TC-电缆沟2BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内3WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设4CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设5F-地板及地坪下SR-沿钢索6BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷五、灯具安装方式的表示1CS-链吊DS-管吊2W-墙壁安装C-吸顶3R-嵌入S-支架2/204CL-柱上5SR沿钢线槽:BE沿屋架或跨屋架:6CLE沿柱或跨柱:SC穿焊接钢管敷设:7MT穿电线管敷设:PC穿硬塑料管敷设:8FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:CT电缆桥架敷设:9MR金属线槽敷设:PR塑料线槽敷设:10M用钢索敷设:KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:11CP穿金属软管敷设:DB直接埋设:12TC电缆沟敷设:AB导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:13BC暗敷在梁内:AC沿或跨柱敷设:14CLC暗敷设在柱内:WS沿墙面敷设:常用电气元件文字符号表序号名称符号序号名称符号1发电机G40电压小母线WV2电动机M41控制小母线WCL3控制变压器TC42事故音响小母线WFS4自耦变压器TA43预告音响小母线WPS5整流变压器TR44闪光小母线WF6稳压器TS45直流母线WB7电压互感器TV46电压继电器KV8电流互感器TA47电流继电器KA9熔断器FU48时间继电器KT10断路器QF49中间继电器KM11隔离开关QS50信号继电器KS12负荷开关QL51闪光继电器KFR13刀开关QK52差动继电器KD14刀熔开关QR53接地继电器KE15交流接触器KM54控制继电器KC16电阻器R55热继电器(热元件)KH17压敏电阻器RV56控制、选择转换开关SA18启动电阻器RS57行程开关ST19制动电阻器RB58微动开关SS20电容器C59限位开关SL21电感器、电抗器L60按钮SB22变频器U61合闸按钮SBC23压力变换器BP62分闸按钮SBS24温度变换器BT63试验按钮SBT25避雷器F64合闸线圈YC26黄色指示灯HY65跳闸线圈YT3/2027绿色指示灯HG66接线柱X28红色指示灯HR67连接片XB29白色指示灯HW68端子板(排)XT30蓝色指示灯HB69插座XS31照明灯EL70插头XP32蓄电池GB71电流表P33加热器EH72电压表PVPV34光指示器HL73有功电度表PJ35声音报警器HA74无功电度表PJR36二极管VD75有功功率表PW37三极管V76无功功率表PR38晶闸管VT77功率因数表PPF39电位器RP78频率表PF二、电缆型号NH是耐火,YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆4150是4芯150平方毫米E70是接地用线为70平方毫米。你学习一下下面的电缆基础知识就知道了!一、电缆型号由下面字母属性组成(1)类别:H——市内通信电缆HP——配线电缆HJ——局用电缆(2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘YF——泡沫聚烯烃绝缘YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套V——聚氯乙烯护套(4)特征:T——石油膏填充G——高频隔离C——自承式(5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层三、常用电缆规格型号4/201、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线)BV-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)2、低烟无卤系列产品低烟无卤阻燃系列电缆电线,WDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类,例如:WDZD-VYWDZA-YJYWDZB-YJV23WDZC-BYWDZ-BVYWDZB-KYJYWDZC-KVV23等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于高层建筑、医院、剧场、电站、地铁、隧道、舰船、海上石油平台、广播电视中心、计算机中心等人员密集、空间封闭的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压。3、额定电压10kV及1kV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKYJ、JKLYJ—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKY、JKLY—铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆JKV、JKLV—铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆(只适用于1kV)供固定敷设在额定交流电压U0/U为10kV、1kV的室内、室外架空的输配电力线路使用,可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min的系统,亦可用于最长每次不超过8h,每年累计不超过125h的系统。4、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆VV,VLV一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆供固定敷设在额定交流电压UO/U为0.6/1KV及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力线路用。1芯:1.5--630mm2芯:21.5--2185mm3芯:31.5-3300mm4芯:44-4300mm3+1芯:34+12.5-3300+1150mm3+2芯:34+12.5-3300+2150mm4+1芯:44+12.5-4300+1150mm5、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯(聚乙烯)护套电力电缆VV22,VLV22-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆VV23,VLV23-铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆供固定敷设在额定交流电压U/0U为0.6/1KV及以下的室内、电缆沟道、管道内或直埋等能承受较大机械外力等固定场合的输配电力线路用。1芯:10~630mm22芯:2Ⅹ4~2Ⅹ185mm23芯:3Ⅹ4~3Ⅹ400mm25/204芯:4Ⅹ4~4Ⅹ400mm23+1芯:3Ⅹ4+1Ⅹ2.5~3Ⅹ400+1Ⅹ185mm23+2芯:3Ⅹ4+2Ⅹ2.5~3Ⅹ400+2Ⅹ185mm24+1芯:4Ⅹ4+1Ⅹ2.5~4Ⅹ400+1Ⅹ185mm26、铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套控制电缆KVV-铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆KVV22-铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装,聚乙烯护套控制电缆KVVP2-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆KVVP-铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆本品适用于交流额定电压450/750V及以下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。7、铜芯聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套耐火电线电缆NH-2271EC01(BV)-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BVV-[NH-2271EC10(BVV)]-300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电线NH-VV-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV22-0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-KVV-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套耐火控制电缆NH-VV22-450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆本产品用于交流额定电压0.6/1KV及以下聚氯乙烯绝缘耐火电缆,适用于火灾多发区在着火的情况下,仍能保持一定时间继续运行的固定敷设场合。8、低烟低卤系列产品低烟低卤阻燃系列电缆电线,DDZ-(加普通型号的电缆电线代号)注:阻燃一般分A、B、C、D四类例如:DDZC-VVDDZA-YJVDDZA-YJV22DDZC-BVDDZB-BVVDDZC-KYJVDDZA-KVV22等供固定(软电缆为移动式)敷设在额定交流电压U0/U为35kV及以下的室内、电缆桥架、电缆管道等固定场合的输配电力线路用,主要应用于人流密集公共场所及地下公共设施的场所,电缆的额定电压应不低于供电系统的标称电压9、交联聚乙烯绝缘电力电缆YJYYJLV铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆YJY22YJLV22铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。供固定敷设在额定交流电压UOU为0.6/1kv及以下的室内电缆沟道、管道内的输配电力线路用。10、铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘(铠装)聚氯乙烯护套电线电缆ZR-227IEC01(BV),ZR-BLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线ZR-BVV,ZR-BLVV,ZR-227IEC10(BVV)-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(电线)ZR-VV,ZR-VLV-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZR-VV22,ZR-VLV22-铜(铝)芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆ZR-KVV-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆ZR-KVV2-铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆四、图例符号和文字符号电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。图线形式及应用表1图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用6/20粗实线电气线路,一次线路点划线控制线细实线二次线路,一般线路双点划线辅助围框线虚线屏蔽线路,机械线路常用电气图例符号表2图例名称备注图例名称备注双绕组变压器形式1形式2电源自动切换箱(屏)隔离开关三绕组变压器形式1形式2接触器(在非动作位置触点断开)电流互感器脉冲变压器形式1形式2断路器电压互感器形式1形式2熔断器一般符号屏、台、箱柜一般符号熔断器式开关动力或动力—照明配电箱熔断器式隔离开关照明配电箱(屏)避雷器事故照明配电箱(屏)总配线架室内分线盒中间配线架室外分线盒壁龛交接箱灯的一般符号分线盒的一般符号球型灯单极开关(暗)顶棚灯双极开关花灯双极开关(暗装)7/20弯灯三极开关荧光灯三极开关(暗装)三管荧光灯单相插座五管荧光灯单相插座(暗装)壁灯密闭(防水)广照型灯(配照型灯)防爆防水防尘灯带保护接地插座开关一般符号带接地的单相插座(暗装)单极开关带接地单相插座(密闭防水)指示式电压表防爆功率因数表带接地插孔的三相插座有功电能表(瓦时计)带接地插孔的三相插座(暗)TP—电话FX—传真M—传声器FM—调频TV—电视—扬声器插座箱(板)单极限时开关指示式电流表调光器匹配终端钥匙开关传声器一般符号电铃扬声器一般符号天线一般符号感烟探测器放大器一般符号感光火灾探测器分配器,两路,一般符号气体火灾探测器(点式)三路分配器缆式线型定温探测器四路分配器感温探测器8/20电线、电缆、母线、三根导线三根导线n根导线手动火灾报警按钮接地装置(1)有接地极(2)无接地极水流指示器电话线路火灾报警控制器视频线路火灾报警电话机(对讲电话)广播线路应急疏散指示标志灯消火栓应急疏散照明灯线路敷设方式文字符号表3敷设方式新符号旧符号敷设方式新符号旧符号穿焊接钢管敷设SCG电缆桥架敷设CT穿电线管敷设MTDG金属线槽敷设MRGC穿硬塑料管敷设PCVG塑料线槽敷设PRXC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设FPCZYG直埋敷设DB穿聚氯乙烯塑料波纹管敷设KPC电缆沟敷设TC穿金属软管敷设CP混凝土排管敷设CE穿扣压式薄壁钢管敷设KBG钢索敷设M线路敷设部位文字符号表4敷设方式新符号旧符号敷设方式新符号旧符号沿或跨梁(屋架)敷设ABLM暗敷设在墙内WCQA暗敷设在梁内BCLA沿顶棚或顶板面敷设CEPM沿或跨柱敷设ACZM暗敷设在屋面或顶板内CCPA9/20暗敷设在柱内CLCZA吊顶内敷设SCE沿墙面敷设WSQM地板或地面下敷设FDA标注线路用途文字符号表5名称常用文字符号名称常用文字符号单字母双字母三字母单字母双字母三字母控制线路WWC电力线路WWP直流线路WD广播线路WS应急照明线路WEWEL电视线路WV电话线路WF插座线路WX照明线路WL线路的文字标注基本格式:ab-c(d×e+f×g)i-jh其中a——线缆编号;b——型号;c——线缆根数;d——线缆线芯数;e——线芯截面(mm2);f——PE、N线芯数;g——线芯截面(mm2);i——线路敷设方式;j——线路敷设部位;h——线路敷设安装高度(m)。上述字母无内容时则省略该部分。例:N1BLX-3×4-SC20-WC表示有3根截面为4mm2的铝芯橡皮绝缘导线,穿直径为20mm的水煤气钢管沿墙暗敷设。用电设备的文字标注格式为:其中a——设备编号;b——额定功率(kW)。动力和照明配电箱的文字标注格式为:a-b–c其中a——设备编号;b——设备型号;c——设备功率(kW)。例:3表示3号动力配电箱,其型号为XL-3-2型、功率为35.165kW。照明灯具的文字标注格式为:a-bf其中a——同一个平面内,同种型号灯具的数量;b——灯具的型号;c——每盏照明灯具中光源的数量;d——每个光源的容量(W);e——安装高度,当吸顶或嵌入安装时用“—”表示;f——安装方式;L——光源种类(常省略不标)。灯具安装方式文字符号见表6灯具安装方式文字符表6名称新符号旧符号名称新符号旧符号线吊式自在器线吊式SW顶棚内安装CRDR链吊式CSL墙壁内安装WRBR10/20管吊式DSG支架上安装SJ壁装式WB柱上安装CLZ吸顶式CD座装HMZH嵌入式RR五、电气照明平面图图15-1为某车间电气照明平面图。车间里设有6台照明配电箱,即AL11~AL16,从每台配电箱引出电源向各自的回路供电。如AL13箱引出WL1~WL4四个回路,均为BV-2×2.5-S15-CEC,表示2根截面为2.5mm2的铜芯塑料绝缘导线穿直径为15mm的钢管,沿顶棚暗敷设。灯具的标注格式22P表示灯具数量为22个,每个灯泡的容量为200W,安装高度4m,吊管安装。11/20六、电气动力平面图图15-2为某车间电气动力平面图。车间里设有4台动力配电箱,即AL1~AL4。其中AL1表示配电箱的编号为AL1,其型号为XL-20,配电箱的容量为4.8kW。由AL1箱引出三个回路,均为BV-3×1.5+PE1.5-SC20-FC,表示3根相线截面为1.5mm2,PE线截面为1.5mm2,均为铜芯塑料绝缘导线,穿直径为20mm的焊接钢管,沿地暗敷设。配电箱引出回路给各自的设备供电,其中表示设备编号为1,设备容量为1.1kW。12/20七、电气系统图1.配电箱系统图图15-3表示配电箱系统图。引入配电箱的干线为BV-4×25+16-SC40-WC;干线开关为DZ216-63/3P-C32A;回路开关为DZ216-63/1P-C10A和DZ216-63/2P-16A-30mA;支线为BV-2×2.5-SC15-CC及BV-3×2.5-SC15-FC。回路编号为N1~N13;相别为AN、BN、CN、PE等。配电箱的参数为:设备容量Pe=8.16kW;需用系数Kx=0.8;功率因数cosΦ=0.8;计算容量Pjs=6.53kW;计算电流Ijs=13.22A。图15-3配电箱系统图2.配电干线系统图配电干线系统图表示各配电干线与配电箱之间的联系方式。图15-4表示某住宅楼配电干线系统图。(1)本工程电源由室外采用电缆穿管直埋敷设引入本楼的总配电箱,总配电箱的编号为AL-1-1。(2)由总配电箱引出4组干线回路1L、2L、3L和4L,分别送至一单元、二单元、三单元一层电气计量箱和TV箱,即AL-1-2箱、AL-1-3箱、AL-1-4箱和电视前端设备箱TV。1L、2L、3L至一层计量箱的干线均为3×25+2×16-SC50-FC、WC。4L回路至电视前端设备箱TV为3×2.5-SC15-WC。总开关为GM225H-3300/160A,干线开关为GM100H-3300/63A和XA10-1/2-C6A。(3)1L、2L、3L回路均由一层计量箱再分别送至本单元的二层至六层计量箱,并受一层计量箱中XA10-3P-50A的空气开关的控制和保护。1L、2L、3L回路由一层至二层的干线为BV-5×16-SC40-WC;由二层至三、四层的干线为BV-4×16-SC40-WC;由四层至五、六层的干线为BV-3×16-SC40-WC。13/20(4)除一层计量箱引出3L、BV-3×2.5-SC15-WC公共照明支路和4L三表数据采集支路外,所有计量箱均引出1L和2L支路接至每户的开关箱L。(5)由开关箱L向每户供电。开关箱L引出一条照明回路和两条插座回路,其空气开关为XA10-1/2-C16A和XA10LE-1/2-16A[30mA]。14/2015/20智能建筑电气工程施工图一、火灾自动报警系统施工图火灾自动报警系统施工图是现代建筑电气施工图的重要组成部分,包括火灾自动报警系统图和火灾自动报警平面图。主要介绍火灾自动报警系统图,如图15-5所示。图15-5火灾自动报警系统图火灾自动报警系统图反映系统的基本组成、设备和元件之间的相互关系。由图可知在各层均装有感烟、感温探测器及手动报警按钮、报警电铃、控制模块、输入模块、水流指示器、信号阀等。一层设有报警控制器为2N905型,控制方式为联动控制。地下室设有防火卷闸门控制器,每层信号线进线均采用总线隔离器。当火灾发生时报警控制器2N905接收到感烟、感温探测器或手动报警按钮的报警信号后,联动部分动作,通过电铃报警并启动消防设备灭火。二、共用天线电视系统施工图共用天线电视系统施工图包括共用天线电视系统图和共用天线电视平面图。主要介绍共用天线电视系统图,如图15-6所示。共用天线电视系统图反映网络系统的连接;系统设备与器件的型号、规格;同轴电缆的型号、规格、敷设方式及穿管管径;前端箱设置、编号等。由图15-6可知,从前端箱系统分四组分别送至一号、二号、三号、四号用户区。其中二号用户区通过四分配器将电视信号传输给四个单元,采用SYKV-75-9同轴电缆传输,经分支器把电视信号传输到每层的用户。16/20图15-6共用天线电视系统图二、电话通信系统施工图电话通信系统施工图包括电话通信系统图和电话通信平面图。图15-7所示为电话通信系统图。由图可知电话进户HYA200×(2×0.5)S70由市政电话网引来,电话交接箱分三路干线,干线为HYA50×(2×0.5)S40等,再由电话支线将信号分别传输到每层的电话分线盒。17/20图15-7电话通信系统图第三节变配电工程图变配电工程图是建筑电气施工图的重要组成部分,主要包括变配电所设备安装平面图和剖面图;变配电所照明系统图和平面布置图;高压配电系统图、低压配电系统图;变电所主接线图;变电所接地系统平面图等。本节主要介绍高压配电系统图、低压配电系统图及变电所接线图。一、高压配电系统图高压配电系统图表示高压配电干线的分配方式。如图15-8所示。由图可知该变电所两路10kV高压电源分别引入进线柜1AH和12AH,1AH和12AH柜中均有避雷器。主母线为TMY-3(80×10)。2AH和11AH为电压互感器柜,作用是将10KV高电压经电压互感器变为低电压100V供仪表及继电保护使用。3AH和10AH为主进线柜;4AH和9AH为高压计量柜;5AH和8AH为高压馈线柜;7AH为母线分段柜。18/20正常情况下两路高压分段运行,当一路高压出现停电事故时则由6AH柜联络运行。二、低压配电系统图低压配电系统图表示低压配电干线的分配方式。如图15-9所示。由图可知低压配电系统由5AA号柜和6AA号柜组成。5AA号柜的WP22~WP27干线分别为1~16层空调设备的电源,电源线为VV-4×35+1×16。WP28及WP29为备用回路。6AA号柜的WP30干线采用VV-3×25+2×16电力电缆引至地下人防层生活水泵。WP31电源干线为BV-3×25+2×16-SC50,引至16层电梯增压泵。WP32和WP33为备用回路。WP02为电源引入回路,电源线为2(VV-3×185+1×95),电源一用一备。图15-9低压配19/20电系统图三、变电所主接线图图15-10变电所主接线图图中所示配电所高压10kV电源分WL1、WL2两路引入。高压进线柜为GG-1A(F)-11型,高压主母线LMY-3(40×4)。高压隔离开关GN6-10/400作分段联络开关。电压互感器柜为GG-1A(F)-54型,6台高压馈电柜为GG-1A(F)-03型,引出6路高压干线分别送至高压电容器室;1、2、3号变电所;高压电动机组。变压器将10kV高压变为400V低压。低压进线柜AL201号(PGL2-05A型)和AL207号(PGL2-04A型),并由它们送至低压主母线LMY-3(100×10)+1(60×6),两路低压电源可分段与联络运行。由低压馈线柜AL202号(PGL2-40型)引出4路低压照明干线;AL203号(PGL2-35A型)、AL205号(PGL2-35B型)、AL206号(PGL2-34A型)柜分别引出了4路低压动力干线;AL204号(PGL2-14型)柜引出了2路低压动力干线。图15-10变电所主接线图20/20',)
提供电气工程施工图图例详解,电气工程施工图识图方法会员下载,编号:1700816582,格式为 docx,文件大小为20页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。