Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 湖南施工图审查流程,湖南施工图审查官网

湖南施工图审查流程,湖南施工图审查官网

收藏

本作品内容为湖南施工图审查流程,格式为 doc ,大小 404520 KB ,页数为 24页

湖南施工图审查流程


('附件一房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查施工图审查流程框图建设单位将施工图设计文件送审查机构审查,签订审查合同审查机构对施工图设计文件审查,填写审查意见书没有违反强制性条文及严重安全隐患问题,编制深度符合规定(通过)没有严重安全隐患问题,但存在违反强制性条文现象,或设计中存在严重保守浪费现象,或设计深度不符合国家有关规定(不通过)存在严重全安隐患问题或编制深度严重不符合规定,需要重新设计。(不通过)填写审查报告(审查合格)由建设单位通知勘察设计企业按审查意见书修改设计文件,并填写审查意见反馈单填写审查报告(审查不合格)建设单位或委托审查机构将审查报告送备案机关备案审查机构将审查报告送备案机关审查机构在审查合格的设计文件盖章,施工图设计文件可交付使用如有争议,建设行政主管部门指定其他机构进行复查并给出结论附件二湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查报告(编号):工程项目名称:建设单位:审查机构:(公章)施工图送审时间:年月日审查完成时间:年月日湖南省建设厅制填写说明1、本报告应包括《政策性审查表》(表1)、《审查意见表》(表2)、《湖南省民用建筑节能审查表》(表3)、《审查意见汇总表》(表4)、《不良行为记录单》(表5)。其中,《湖南省民用建筑节能审查表》(表3)按居住建筑(表3-1)和公共建筑(表3-2)分别选用。2、《审查意见表》由各专业审查人员填写。(1)、房屋建筑审查包括建筑、结构(含抗震)、给排水、电气(含建筑智能化)、通风与空调、岩土勘察专业和建筑节能审查。(2)、市政基础设施审查包括市政道路、桥隧、燃气、供水、污水处理、环境保护等方面的主导专业和建筑、结构、总图、给排水、电力、暖通、自控、岩土勘察等土建及公用辅助专业。3、本报告应如实填写,不得弄虚作假。4、本审查合格书一式三份,审查机构、建设单位、备案机关各一份。表1房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查政策性审查意见表工程名称工程地址市(州)县(市)勘察单位资质等级设计单位资质等级工程概况工程类别:□建筑工程□市政工程工程性质:□新建□改建□扩建工程类型:□住宅□公建□商住楼□厂房□其它□给水□排水□燃气□热力□道路□桥隧□风景园林□环境卫生□公共交通建筑面积m2建筑高度m层数地下:地上:基础形式结构类型设防烈度度总投资万元超限高层□是□否是否超标□是□否工业建筑的火灾危险性分类工程规模工程等级子项目名称层数建筑面积(m2)高度(m)结构类型基础形式工程等级工程规模耐火等级地上地下政策性审查是否依法进行了勘察设计招标、投标□是□否是否按规定进行了初步设计审批□是□否是否超越资质或无证从事勘察设计勘察单位□是□否设计单位□是□否是否执行了国家规定的勘察设计收费标准勘察单位□是□否设计单位□是□否是否符合有关政策规定□是□否是否经济合理(是否存在严重的保守浪费现象)□是□否是否符合节能、节地、节水、节材的原则□是□否审查结论□合格□不合格审查人:(签名)年月日表2房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查审查意见表专业:共页,第页工程名称审查意见□合格□必须修改□需要重新设计序号图号审查意见规范编号违规类型处理意见□必须修改的内容:□建议修改的内容:审查人签名年月日表3-1湖南省民用建筑节能设计审查表(居住建筑)工程项目名称单位工程名称体形系数建筑面积m2层数部位传热系数限值K[W/(㎡·K)]热惰性指标D平均窗墙面积比节能做法的(平均)传热系数K[W/(㎡·K)]D≥2.5D≥3.0屋顶≤0.8≤1.0外墙南≤1.0≤1.5北≤1.0≤1.5东≤1.0≤1.5西≤1.0≤1.5外窗(含阳台门透明部分)南偏东30°至偏西30°北偏东60°至偏西60°东偏北30°至偏南60°遮阳:有无西偏北30°至偏南60°遮阳:有无天窗≤4.0户门(含阳台门非透明部分)≤3.0分户墙≤2.0楼梯间隔墙封闭式开敞式楼板≤2.0底部自然通风的架空楼板≤1.5建筑节能综合评价审查人:年月日备注当建筑物不符合规定性指标时,应按《湖南省居住建筑节能设计标准》第5·0·2条的要求进行建筑节能综合评价。表3-2湖南省民用建筑节能审查表(公共建筑)一、建筑工程项目基本情况工程项目名称单位工程名称建筑类型层数节能设计建筑面积(m2)实际竣工面积(m2)二、围护结构技术措施基本情况执行现行公共建筑节能设计标准及相关规定等情况外围护结构项目限值(标准指标)实际结果(计算值)传热系数K值W/(㎡.K)屋面≤0.70外墙(包括非透明幕墙)平均≤1.0底面接触室外空气的架空或外挑楼板≤1.0热阻(㎡.k)/W地面≥1.2地下室外墙(与土壤接触的墙)≥1.2屋顶透明部分传热系数(K值)≤3.0遮阳系数(SC)≤0.40面积(%)≤20%其余部位说明气密性能外窗分级透明幕墙分级外门门斗\uf0a8旋转\uf0a8中空\uf0a8其它\uf0a8外墙、屋面热桥部位技术措施外墙:有\uf0a8无\uf0a8屋面:有\uf0a8无\uf0a8中庭夏季通风、排风机械\uf0a8自然\uf0a8透明幕墙通风形式可开启部分:有\uf0a8无\uf0a8通风换气装置:有\uf0a8无\uf0a8外窗(包括透明幕墙)朝向实际窗墙面积比(计算值)实际传热系数(计算值)遮阳系数(加权平均值)可见光透射比(计算值)可开启面积遮阳形式东内\uf0a8外\uf0a8固定\uf0a8活动\uf0a8南内\uf0a8外\uf0a8固定\uf0a8活动\uf0a8西内\uf0a8外\uf0a8固定\uf0a8活动\uf0a8北内\uf0a8外\uf0a8固定\uf0a8活动\uf0a8围护结构热工性能权衡判断参照建筑物的采暖和空气调节能耗(kWh/m2)设计建筑物的采暖和空气调节能耗(kWh/m2)主要节能措施外墙保温型式外保温\uf0a8内保温\uf0a8自保温\uf0a8其它\uf0a8外墙饰面涂料\uf0a8面砖\uf0a8保温材料种类屋面屋顶类型平屋顶\uf0a8坡屋顶\uf0a8保温材料种类外窗窗框型材PVC塑料普通\uf0a8PVC塑料低辐射\uf0a8金属材料\uf0a8断热金属材料\uf0a8金属材料低辐射\uf0a8其它\uf0a8窗玻璃材料中空\uf0a8Low-E\uf0a8窗玻璃厚度(mm)5mm\uf0a86mm\uf0a8中空空气层(mm)6A\uf0a89A\uf0a812A\uf0a815A\uf0a8>20A\uf0a8架空或外挑楼板保温材料种类选用厚度(mm)结论(是否符合标准)屋面外墙架空或外挑楼板地面地下室外墙屋顶透明部分外窗气密性能传热系数遮阳系数面积百分比窗墙比传热系数遮阳系数可见光透射可开启面积外窗透明幕墙是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8围护结构热工性能权衡判断是\uf0a8否\uf0a8暖通设备选用三、用能设备技术措施基本情况冷热源设备锅炉设备热源类型燃料品种单台额定制热量(kW)台数(个)热效率(%)锅炉\uf0a8电热水器\uf0a8其它\uf0a8燃煤\uf0a8燃油\uf0a8其它\uf0a8锅炉\uf0a8电热水器\uf0a8其它\uf0a8燃煤\uf0a8燃油\uf0a8其它\uf0a8锅炉\uf0a8电热水器\uf0a8其它\uf0a8燃煤\uf0a8燃油\uf0a8其它\uf0a8冷水(热泵)机组机组类型台数(个)单台额定制冷量(kW)制冷性能系数COP(W/W)水冷(活塞式/涡旋式)水冷(活塞式/涡旋式)水冷(活塞式/涡旋式)单元式空气调节机组机组类型能效比(W/W)风冷式\uf0a8水冷式\uf0a8接风管\uf0a8不接风管\uf0a8风冷式\uf0a8水冷式\uf0a8接风管\uf0a8不接风管\uf0a8风冷式\uf0a8水冷式\uf0a8接风管\uf0a8不接风管\uf0a8溴化锂吸收式机组机组类型台数(个)性能参数单位制冷量蒸汽耗量[kg/(kW.h)]制冷性能系数(W/W)供热性能系数(W/W)蒸汽双效\uf0a8直燃\uf0a8蒸汽双效\uf0a8直燃\uf0a8蒸汽双效\uf0a8直燃\uf0a8通风空调系统空气调节冷热水系统最大输送能效比空气调节风管绝热层最小热阻(m2K/W)结论(是否符合标准)冷、热源设备风机的单位风量耗功率冷热水系统的最大输送能效比风管绝热层最小热阻冷热水管道绝热照明功率密度值空调自动控制系统能源计量设计是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8是\uf0a8否\uf0a8审查意见专业审查人日期建筑年月日暖通年月日电气年月日建筑节能综合评价意见审查人:年月日表4房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查审查意见汇总表工程名称违反工程建设标准强制性条文数条次工程勘察地基勘察基坑支护地基处理城市勘察建筑工程建筑设计建筑节能建筑防火建筑设备勘察和地基基础结构设计房屋抗震设计结构鉴定和加固市政工程城市供水排水城市供热城镇燃气城市公共交通城市道路城市桥梁城市环境卫生城市园林绿化发现严重安全隐患问题数条次违反地方规范情况条次注:违反标准条文的数目,只统计第一次审查时的情况;同一条文在同类问题中重复出现时记为一条,在不同类问题中出现时重复计入。表5房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查不良行为记录单工程名称:涉及单位不良行为涉及人员类型内容姓名注册证书承担工作类别号码(建设单位名称)(1)(2)(3)(4)(5)(设计企业名称)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(勘察企业名称)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)表6房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查综合结论意见(项目名称):根据《房屋建筑工程和市政基础设施施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)的有关规定,该项目施工图设计文件业经本机构审查,审查结论如下:⎕一次审查合格。⎕存在违反强制性条文情况,已由原勘察设计单位修改,经本机构复核,审查合格。⎕设计深度不符合国家有关规定,已由原勘察设计单位修改,经本机构复核,审查合格。⎕存在严重保守浪费现象,已由原勘察设计单位修改,经本机构复核,审查合格。⎕存在严重安全隐患问题,审查不合格,必须重新勘察/设计。技术负责人:(签字盖章)法定代表人或委托代理人:(签字盖章)审查机构:(公章)年月日附件三房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查审查意见书本项目施工图设计文件已于年月日完成审查,审查意见为:□没有违反强制性条文及严重安全隐患问题,审查通过。□存在违反强制性条文的情况,必须修改并反馈。□设计深度不符合国家有关规定,必须修改并反馈。□存在严重保守浪费现象,政策性和经济合理性审查未通过,必须修改并反馈。□存在严重安全隐患问题,审查未通过,需要重新勘察、设计后再送审。请建设单位将审查意见书及时送达勘察、设计单位,按审查意见修改后,以意见反馈单、设计变更单或修改施工图的形式反馈本审查机构。工程名称:建设单位:勘察单位:设计单位:审查机构:(公章)建设单位签收人:年月日注:1、本意见书应附各专业审查意见表及政策性审查意见表;2、本意见书一式三份,建设单位、设计(勘察)单位、审查机构各一份;附件四房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查审查意见反馈单专业:共页,第页工程名称勘察、设计单位审查机构意见:反馈意见(可另附图纸):反馈文件审查意见:审查人:年月日设计(勘察)人:勘察设计单位印章:年月日注:此表一式三份,建设单位、勘察(设计)单位、审查机构各一份。附件五审查报告编号:备案号:湖南省房屋建筑和市政基础设施工程工程施工图设计文件审查备案表工程名称:————————建设单位:————————(公章)湖南省建设厅制年月日工程名称工程地址市(州)县(市)勘察单位资质等级设计单位资质等级工程概况工程类别:□建筑工程□市政工程工程性质:□新建□改建□扩建工程类型:□住宅□公建□商住楼□厂房□其它□给水□排水□燃气□热力□道路□桥隧□风景园林□环境卫生□公共交通建筑面积m2建筑高度m层数地下:地上:基础形式结构类型设防烈度度总投资万元超限高层□是□否是否超标□是□否工业建筑的火灾危险性分类工程规模工程等级子项目名称层数建筑面积(m2)高度(m)结构类型基础形式工程等级工程规模耐火等级地上地下备案资料⎕立项批准文件\u200c⎕规划设计条件(或选址意见书)⎕初步设计批复文件⎕委托审查合同(协议)书⎕勘察合同书⎕设计合同书⎕审查报告⎕法规、规章规定需提供的其它文件(除审查报告系原件外,其余可为复印件)根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)的有关规定,本工程已完成施工图设计文件审查,审查合格。现准予备案。备案机关(公章)年月日备注1、本表一式五份,建设单位三份(分别用于办理施工许可、竣工验收备案、留存),审查机构、备案机关各一份;2、本备案表系基本建设程序的法定文书,不利涂改、伪造。附件六建设工程质量责任主体和有关机构不良记录摘录建设单位:(1)施工图设计文件应审查而未经审查批准,擅自施工的;设计文件在施工过程中有重大设计变更,未将变更的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准,擅自施工的。(2)采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的;明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的。(3)明示或者暗示勘察设计单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的。(4)涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自施工的。(5)其他影响建设工程质量的违法违规行为。勘察、设计单位:(1)未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察、设计的。(2)设计单位未根据勘察文件进行设计的。(3)未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的。(4)勘察、设计中采用可能影响工程质量和安全,且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料,未按规定审定的。(5)勘察、设计文件没有责任人签字或者签字不全的。(6)勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的。(7)勘察、设计文件在施工图审查批准前,经审查发现质量问题,进行一次以上修改的。(8)勘察、设计文件经施工图审查未获批准的。(9)勘察单位不参加施工验槽的。(10)在竣工验收时未出具工程质量评估意见的。(11)设计单位对经施工图审查批准的设计文件,在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的;拒绝参与建设工程质量事故分析的。(12)其他可能影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。施工图审查机构:(1)未经建设行政主管部门核准备案的,擅自从事施工图审查业务活动的。(2)超越核准的等级和范围从事施工图审查业务活动的。(3)未按国家规定的审查内容进行审查,存在错审、漏审的。(4)其他可能影响审查质量的违法违规行为。附件七房屋建筑和市政基础设施工程工程施工图设计文件审查审查情况统计报表(年度、季度)统计单位:(盖章)统计期限:年月日——年月日负责人:(签字或盖章)统计人:(签字)统计日期:年月日填表说明1、本报表分年度报表或季度报表。年度报表封面填写☓☓☓☓年度,季度报表封面填写☓☓☓☓年第☓季度。2、审查机构抽检情况和不良记录情况由市、州建设行政主管部门填写。1、按业务情况统计:报表1序号工程分类及等级审查情况统计1工程勘察工程等级应审项目数审查项目数一次审查合格项目数一次审查合格率%一次审查退回项目数发现严重安全隐患问题数违反工程建设标准强制性条文数地基勘察基坑支护地基处理城市勘察甲级乙级丙级合计2建筑工程工程等级应审项目数审查项目数建筑面积(万㎡)投资额(万元)一次审查合格项目数一次审查合格率%一次审查退回项目数发现严重安全隐患问题数违反工程建设标准强制性条文数建筑设计建筑节能建筑防火建筑设备勘察和地基基础结构设计房屋抗震设计结构鉴定和加固特级一级二级三级合计3市政工程工程等级应审项目数审查项目数建筑面积(万㎡)投资额(万元)一次审查合格项目数一次审查合格率%一次审查退回项目数发现严重安全隐患问题数违反工程建设标准强制性条文数城市供水排水城市供热城镇燃气城市公共交通城市道路城市桥梁城市环境卫生城市园林与绿化大型中型小型合计报表22、按勘察设计单位统计勘察设计单位审查项目数一次审查通过项目数总数建筑工程市政工程勘察工程总数建筑工程市政工程勘察工程项目数其中住宅项目数其中住宅甲级勘察设计单位乙级勘察设计单位丙级勘察设计单位专项勘察设计单位3、审查人员数量(人)机构名称小计建筑结构勘察给排排水暖通电气道路桥遂其他合计4、审查收费情况(万元)机构名称本年度收入合计本年度支出合计本年度人均收入合计5、审查机构抽检情况一类审查机构二类审查机构抽检项目数合格项目数抽检项目数合格项目数报表36、不良记录情况单位类型不良记录类型涉及项目数不良记录条次建设单位(1)(2)(3)(4)(5)勘察单位(1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(12)设计单位(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)审查机构(1)(2)(3)(4)',)


  • 编号:1700876030
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:24页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:404520 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>