Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 路灯安装施工方案及工艺方法,小区路灯安装施工方案

路灯安装施工方案及工艺方法,小区路灯安装施工方案

收藏

本作品内容为路灯安装施工方案及工艺方法,格式为 docx ,大小 29395 KB ,页数为 5页

路灯安装施工方案及工艺方法


('路灯安装施工方案及工艺方法1、材料准备(1)各种路灯灯具的型号、规格必须符合设计要求,灯具应有产品合格证、生产许可证、“CCC”认证标识。且应符合下列规定:①常规路灯灯具的效率不应低于60%。②灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。路灯灯具的防护等级、密封性能必须在IP55以上。③反光器应干净整洁,并应进行抛光氧化或镀镆处理,反光器表面应无明显划痕和裂纹。④透明罩的透光率应达到90%以上,并无气泡、明显的划痕和裂纹。⑤封闭路灯灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护,灯罩与尾座的连接配合应无间隙。⑥灯内配线严禁外露,且相线、零线(N)、接地线(PE)用不同颜色,金属网无扭曲变形,密封垫完好。灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线。(2)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》GB/T9790、《热喷涂金属件表面预处理通则》GB/T11373、国家现行标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》ZBJ36011的有关规定。(3)灯杆、灯臂等热镀锌后应进行油漆涂层处理,其外观、附着力、耐湿热性应符合国家现行标准《灯具油漆涂层》QB1551的有关规定;进行喷塑处理后覆盖层应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷,覆盖层与基体应有牢固的结合强度。2、机具设备(1)手动工具:电工组合工具、钢锯、扁锉、圆锉、台钳、压力案子、活扳手、套丝板、喷灯等。(2)电动工具:台钻、电钻等。(3)测试工具:兆欧表、万用表、试电笔、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠等。(4)其他工具:起重机、梯子、移动升降梯、锡锅、锡勺、电炉、电烙铁等。3、作业条件(1)电源电缆敷设到位,并绝缘测试合格。(2)场地平整,具备施工条件。(3)高空安装的灯具,地面通断电实验合格。4、技术准备(1)施工图纸和技术资料齐全。(2)施工方案编制完毕并经审批。(3)施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。5、操作工艺6、施工方法(1)测量定位①根据路灯安装施工图及道路中心线和参考点等,确定路灯的安装位置及基础高度,并标出基础安装位置。基础顶面标高应提供标桩。②直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的3%;直线杆沿线路方向横向位移不应超过50mm;转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。(2)灯杆、灯臂及灯具安装①根据产品说明书安装好灯杆组件,然后利用起重机将灯杆吊起到基础试运行绝缘测试路灯控制系统安装接线接地接零保护灯杆、灯臂及灯具安装基础施工测量定位的上方,缓缓下降至适当高度,调整灯杆,使灯杆底座的螺栓孔穿过预埋好的地脚螺栓,并使电源电缆穿进灯杆至接线盒处,放下并扶正灯杆,将灯杆与底座固定牢固。立杆时应有防止杆身滚动、倾斜的措施。钢灯杆吊装时应采取防止钢缆擦伤灯杆表面油漆或喷塑防腐装饰层的措施。②根据产品说明书安装好灯臂组件,然后将灯臂安装在灯杆上。杆上路灯灯臂的抱箍应紧固,不得松动,装灯方向与道路纵向应成90°,误差不得大于3°。(3)安装灯具组件①根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。②根据说明书穿各分支回路的绝缘电线。③根据组装图组装并接线。④安装各种附件。将灯具安装在灯臂上,并将灯具电源线沿灯臂、灯杆敷设至灯杆内的接线盒处。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。灯具的悬挑长度不宜超过灯具安装高度的1/8,且不宜超过2m。同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。(4)系统调试系统测试包括的主要内容有:电缆电气试验,配电箱试验、防雷接地测试等。1)电力电缆的试验根据不同电压等级的电缆,分别使用相应等级的绝缘摇表测试电缆相之间及各相对地的绝缘电阻。按一般规定,48伏及以下的电气设备和线路用250伏摇表,48伏以上到500伏的用500伏摇表,500伏以上的用1000伏或2500摇表测量,用摇表测量电缆芯线对外皮和芯线之间的绝缘电阻,为了消除表面泄漏所引起的误差,采用屏蔽端子“G”测量电缆芯对外皮的绝缘时,端子“L”接被测体,端子“E”接外皮,相互不得反接,测量时应保持额定转速120转/分,摇动摇表一分钟时,读取表针指示值,再做相同绝缘电阻测试。2)配电箱的试验①首先校核一、二次回路接线是否正确,与设计系统图及原理图是否一致,系统的保护零线(PE线)是否己可靠接通。②用万用表核对线圈额定工作电压值是否与设计吻合,用校线器检查继电器、接触器触点,特别是主接触器的触点和接触面积是否符合标准,其机械活动部分应无卡阻现象。③检查箱/盘内设备、元件情况是否良好,按照设计图纸核对各单体设备及元/器件铭牌型号、规格、级别等技术参数是否与设计选型相符合。用绝缘摇表测试各一、二次回路绝缘电阻,应符合规范要求最小值不低于0.5MΩ。并作好测试记录。使用摇表的电压等级必须与被测元/器件的电压等级相符。④达到送电条件后,就可对系统进行试送电。在试送电前需确认:所有的临时接线及障碍物均已拆除,系统已进行过模拟试验;各终端负荷开关已断开,变电所工作己全部结束,具备送电条件;配备有必要的安全设施和用具,对意外情况的发生有应急处理措施。对需进行就地/远动切换试验的箱盘,试验前先检查切换开关的位置是否正确,检查联锁装置动作是否灵活、可靠。切换试验应按设计要求逐项进行,在试验中若发现灯具动作与设计要求不相符合时,应及时查明原因加以更正,以保证就地/远动切换的正确性。3)防雷接地系统测试:①试验项目和标准:电气设备、电力线路及防雷设施接地装置的试验项目主要包括以下几项:外观检查:接地引下线的通断检查;接地装置的热稳定校验;测量接地电阻;测量土壤电阻率;测量接触电压、电位分布和跨步电压。试验标准应符合其各自的设计规定。按规范要求,防雷接地与电气安全接地、交流电源工作接地共用接地装置的接地电阻必须小于4.0Ω。②测量接地电阻的方法:现场测量接地装置的接地电阻时,一般采用专用的接地电阻测试仪,所采用电阻测试仪必须符合有关规范对测量仪器的要求,并经法定计量单位检定合格,其测量方法可按仪表的说明和要求方法进行操作。③电极的布置:测量配电所接地体的接地电阻时,各测量电极问可成直线布置;测量大型接地体的接地电阻时,要求消除引线互感对测量的干扰时,各测量电极间宜作成三角形布置。④测量接地电阻注意事项:雨后土壤潮湿时,不宜测量接地电阻;测量接地体的接地电阻时,应将接地线直接引入构架的架空部分断开;测量时,电压极与电流极插入土壤的位置,应远离地下金属管道,电缆线路以及铁路轨道等较大的金属体;测量前,应把接地测量位置清除干净,避免因此而引起的测量误差。4)灯具试亮及光强测试①灯具试亮:路灯工程安装结束后,应进行灯光试亮工作,灯光试亮应按照建设单位的统一指挥进行,持续时间如建设单位有要求(高于规范要求),可依照执行;否则,应按规范要求进行。试亮过程中,所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续运行时间内应无故障。②光强测试:是否进行光强测试应按没计要求确定,光强测试时,我们将与灯具生产厂家配合,按照设计要求或产品要求进行测试',)


  • 编号:1700815059
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:5页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:29395 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>