万通中心核心筒局部楼板开洞加固施工方案
本作品内容为万通中心核心筒局部楼板开洞加固施工方案,格式为 doc ,大小 55848 KB ,页数为 7页
('万通中心核心筒局部楼板开洞加固施工方案(开洞、加固、封堵)编制:审核:北京东方悦工程技术有限公司2013.11.15万通中心核心筒局部楼板开洞加固施工方案一.编制依据本施工方案编制依据主要有:1.1原结构设计图纸1.2《混凝土结构加固设计规范》GB50367-20061.3《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-20041.4《建筑抗震加固技术规程》1.5有关材料说明书1.6设计院批复意见二.工程概况本工程为万通中心D座核心筒设备强电间楼板开洞加固工程。因D座20层冠通期货设备增容,需在D座B2---20层强电间局部楼板开洞每层一个,规格为250mm300mm,用于强电电缆桥架安装;另在21层---28层空调管道竖井间楼板开洞一个,规格为200mm200mm,用于空调冷媒铜管敷设安装。本工程施工现场空间小,原有设备正常运行工作,施工难点在于原有设备成品保护。开洞采用无损静力金刚石切割机对混凝土进行切割,人工剔凿配合施工。空调间新开洞口施工空间较小,无需作补强处理。加固主要对强电间新开洞口处混凝土楼板进行上下粘贴钢板加固,钢板采用Q235-6mm钢板,结构胶采用国产富宇辰YC-200结构粘钢胶。(作法示意见附图)。强电间新开洞口需要用防火泥封堵,楼板上增加混凝土挡水条,地面漆涂装与原地面漆一致。三.施工部署3.1项目组织机构根据实际情况,公司对本工程进行总体管理。其施工项目组织机构如下:3.2工程进度计划根据开洞加固内容,配合设备安装,结合施工现场的特殊性,本工程工期暂定为40天,如有变更,可按实际情况和要求进行调整。3.3现场人员安排详见下表:序号名称人数备注1项目经理1负责开洞、粘钢全面管理2技术负责1负责施工现场技术问题、现场洽商等事宜3安全员1负责现场安全、消防及工人食宿4技工4开洞、粘钢等工作5配胶员1负责现场粘钢配胶等工作6普工1现场搬运、清理等工作说明:如需要,其他人员由公司统一调配。3.4主要设备投放计划项目经理现场施工管理技术负责切割开洞班组粘钢施工班组封堵垃圾清运班组项目组织机构序号设备名称规格型号单位数量备注1角磨机台22金刚石切割机台1水钻机台22电锤把23配电设备套24等离子切割机台15气割套16台钻台1四.施工准备4.1施工条件准备本开洞、加固工程施工场地和临时设施均已基本落实,如另有需要可随现场安排、外界环境、工程进度调整。根据国家现行在建筑施工环境保护方面的有关规定,在考虑施工方案时,结合降低工程造价等因素,尽量采用低噪音、低粉尘、低污染的施工方法,届时再由建设单位和我公司进行现场协调,克服一切不利因素,顺利完成本项施工任务。加固工程供电需求为50KVA,供电额定电压为220V。4.2技术准备工作参与施工的所有技术人员和管理人员必须认真仔细地熟悉图纸、现场和相关的技术文件,切实做到心中有数。提前做好以下技术准备:4.2.1采购、进场主要材料计划与验收;联系主要建筑材料(钢板、配套胶、结构胶等)供应单位,签订供料合同。确定新开洞口轴线位置,标高。4.2.2结合现场核对施工图纸,发现问题及时向建设及设计单位汇报,尽快制定解决方案。必要时,由项目技术人员依据现场实际情况以及设计图纸中的做法要求对其局部改动绘制施工细化图,并经设计院审核同意,方可进行施工。4.2.3根据施工工地位置及现场实际情况,搭设上人脚手架,必要时,在施工区周围搭设围挡。五.施工工艺5.1切割开洞施工流程定位放线→脚手架围挡整理→安装切割机→分块连续切割→分块搬运→清理施工面→检查→验收1.放线依照图纸对照现场标出需要开洞的位置轮廓线。可大于图纸要求完成面尺寸2-5mm。2.脚手架整理搭设切割用施工脚手架,采用钢管扣件式或龙门式脚手架。设备间设备及其他物品做好围挡。3.安装切割机(水钻机)将水钻机沿轮廓线安装,检查配电设备,进出水设备,核查放线准确度。4.分块切割将所要切割楼板打开250300的洞口。5.用混凝土块吊至地面,清运至垃圾站,集中运出施工现场。5.2粘钢施工流程定位放线→砼表面处理→钢板下料打磨、钻孔→钢板预贴→胀栓→配胶→涂胶→粘贴加压→固化养护→检查→验收1定位放线首先按照设计图纸要求弹出粘贴钢板位置线。2砼表面处理用角磨机对混凝土粘合面进行打磨,去掉2~3mm表面抹灰碳化层,用压缩空气除去粉尘。3钢板下料、打磨、钻孔钻孔孔径及位置必须符合设计要求,用等离子切割机将钢板裁成设计要求尺寸,钢板长度不够时可现场焊接,但焊缝不许在跨中且钢件焊缝要错开,不在同一截面上。按设计要求用台钻在钢板上钻锚栓孔。钢板粘贴面,必须进行除锈和粗糙处理,可用角磨机打磨,打磨纹路应与钢板受力方向垂直。4螺栓固定按设计要求结合现场实际,用电锤钻孔。5钢板预贴在涂胶、粘胶前,先将钢板进行试安装,钢板应与砼面吻合,并在预贴钢板端部划出粘贴位置控制线(在砼上标示),同时将预贴钢板暂时固定,检查钢板粘贴位置与螺栓孔位是否对正,否则要进行调整。6配胶粘钢用胶采用专用粘钢结构胶,按照材料要求,搅拌均匀,随用随配。7涂胶、粘贴、加压将钢板与砼基面用丙酮擦洗干净,用抹刀将配好的胶同时涂抹在已处理好的砼表面和钢板面上,厚度为1~3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴于预定位置,用锚栓紧固、施压,并用手锤沿粘贴面轻轻敲击钢板,若无空洞声,表示已粘贴密实,否则应剥下钢板,重新粘贴。8固化养护粘钢结构胶在常温下(5~20℃)可自然固化,室内施工3天后即可加载施工,7天后可以达到最大设计使用荷载。9验收及质量标准参照《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)的要求,用小锤轻轻敲击粘结钢板,从音响判断是否存在空鼓现象而判断粘结效果。粘结质量以粘结面积占总面积的百分比来衡量确定,锚固区粘结面积≥90%,非锚固区粘结面积≥70%。5.2封堵1)在所有线槽及需从新开洞口内敷设的线管等安装完毕后,采用防火泥将洞口与线槽间的缝隙封堵,必要时增加铁皮做挡板。2)在楼板上支护50mm50mm的条形模板,将新开洞口与墙壁围拢。3)浇筑c25混凝土或砂浆,待混凝土上强度后拆除模板。4)涂装地面漆,地面漆的颜色尽量选用与原地面漆颜色相符,用油漆刷分两遍进行涂装,确保油漆一致。5)垃圾清理,房间打扫卫生,施工结束。六.主要管理措施6.1工程质量保证措施1)以项目经理为首,对加固工程质量实行分工责任制并落实到实处,使全员充分认识到确保工程质量的重要意义。2)对上岗人员进行技术交底、技术培训,特殊工种必须持证上岗。3)主要材料进场的同时,要求具备相应的合格证、检验报告等有关证书。4)加强施工质量检查验收工作。执行工程质量报验制度,做好各分项工程的隐检、预检工作。5)现场负责人需对进入现场的材料认真监督、检查,发现不合格项目及时上报并制止使用。6.2安全消防等措施6.2.1.安全管理措施1)本项目部在现场设置1名责任心强的专职安全员,负责检查现场施工安全。2)开工前,本项目部对施工人员进行安全教育,提高工人对安全生产重要性的认识,加强安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想。3)实行安全生产持证上岗制度。对从事特殊工种即电工等施工人员要求具备上岗操作证方可上岗作业。6.2.2安全技术措施1)施工现场施工人员进入现场必须戴安全帽、着工作服、穿工作鞋。2)高处作业要系好安全带,安全带另一头必须扣牢在固定物上。3)脚手架搭设牢固,跳板不允许有探头板。在跳板上运送工具、材料等物品时必须用棕绳运送,不得上下抛掷。4)施工机械器具必须由专人操作管理,其它人员不得随意妄动。6.2.3消防措施1)严格执行上级有关消防、保卫的规章制度,贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针,确保施工顺利进行。2)除在有标志的吸烟处之外,施工现场严禁吸烟。现场不得用火,必须用火时需征得建设单位同意,并开具用火证明,由专人用火,且必须有防火措施。3)电工对施工电源、线路、开关、漏电保护器等的安全负责,平时经常检查,及时消除安全隐患。一旦发生意外,首先切断电源。七.说明如因现场实际情况与本次施工设计图纸不符或发生变动,根据实际情况增补方案或技术交底。北京东方悦工程技术有限公司2013-11-15',)
提供万通中心核心筒局部楼板开洞加固施工方案会员下载,编号:1700813433,格式为 docx,文件大小为7页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。