Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 桥架安装施工方案,桥架安装施工方案简单版

桥架安装施工方案,桥架安装施工方案简单版

收藏

本作品内容为桥架安装施工方案,格式为 docx ,大小 685308 KB ,页数为 5页

桥架安装施工方案


('桥架安装施工方案本项目洁净区采用封闭式喷塑桥架,非洁净区采用梯式钢制桥架,热镀锌处理。⑴作业条件①土建施工条件:\uf0fc预留孔洞、预埋铁件全部完成。\uf0fc顶棚和墙面的喷浆、油漆等工作全部完工后。②施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。③桥架的材料、配件齐全,并运至现场仓库。⑵操作工艺①工艺流程,如下图所示\uf0fc弹线定位:根据设计图纸确定桥架的安装线路位置,用墨斗沿墙壁、顶棚和地面等处在桥架的安装位置弹出轮廓线,按设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并标出具体位置。②支吊架安装:\uf0fc支吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。\uf0fc钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。\uf0fc支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直。\uf0fc支吊架材料规格一般不小于扁钢25×25×3mm。\uf0fc固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。\uf0fc支吊架距离上层楼板不应小于150~200mm;距地面高度不应低于100~150mm。③桥架安装\uf0fc桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。\uf0fc桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直。盖板装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。\uf0fc不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。\uf0fc桥架经过建筑物的变形缝时,桥架本身应断开,桥架内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和桥架内导线均应留有补偿余量。\uf0fc敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,有防火隔堵措施④电缆桥架穿墙防火做法,如下图所示\uf0fc防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间间隙≤1cm。\uf0fc穿墙洞防火枕摆放厚度≥24cm。⑤保护地线连接\uf0fc保护地线应根据设计要求敷设在桥架内一侧,接地处螺丝直径不应小于5mm;并且根据需要加平垫和弹垫,用螺母压接牢固。\uf0fc桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。⑶质量标准①保证项目\uf0fc桥架的规格、安装位置必须符合设计要求和有关规范的规定。②基本项目桥架应固定牢靠、横平竖直、布置合理。盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角、丁字连接、转弯连接正确严实,桥架内外无污染。\uf0fc检验方法:观察检查。支吊架应布置合理、固定牢固、平整。\uf0fc检验方法:观察检查。桥架穿过梁、墙、楼板等处时,桥架不应固定在建筑物上;跨越建筑物变形缝处的桥架应断开,保护地线应留有补偿余量;桥架与电气器具连接紧密,内敷设线路无外露现象。\uf0fc检验方法:观察检查。允许偏差项目\uf0fc桥架水平或垂直敷设直线部分的平直程度和垂直度允许偏差。应不超过5mm。成品保护\uf0fc安装桥架时,应注意保持墙面和顶棚的清洁。\uf0fc安装完成后,桥架盖板应齐全平实,不得遗漏,应严禁施工人员拿桥架当脚手架随意踩踏,严禁随意拆卸、挪动支吊架和桥架。\uf0fc桥架安装完成后,不应再进行喷浆、刷油之类的工作,以防止桥架外观遭到破坏。',)


  • 编号:1700810769
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:5页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:685308 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>