防排烟系统新旧规范对比-与建筑相关条文
本作品内容为防排烟系统新旧规范对比-与建筑相关条文,格式为 doc ,大小 1098240 KB ,页数为 8页
('防排烟系统新旧规范对比(与建筑相关条文)1.新规:当楼梯间采用自然排烟,前室或合用前室采用机械加压送风系统,其加压送风口需设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上。新规原文:旧规:无要求。影响:前室或合用前室加压风井布置时,宜尽量有一面墙布置在正对前室入口,以便设置加压风口。否则需从风井内接管出来在顶部设风口,影响净高及装修。2.新规:剪刀楼梯的两个楼梯间应分别设置机械加压送风系统。新规原文:旧规:剪刀楼梯可合用加压送风系统。旧规原文:影响:剪刀楼梯间设置加压送风系统时,不能合用一个风道,需分别设置风道、风口及风机。3.新规:采用自然通风的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。新规原文:旧规:封闭楼梯间仅要求能采光通风,无具体面积要求。旧规原文:影响:自然排烟时,楼梯间最高部位需设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。4.新规:送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当必须设在同一面上时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。新规原文:旧规:仅要求竖向布置时,送风机的进风口宜设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不宜小于3.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不宜小于10.0m。旧规原文:影响:地下室出地面风井(机房)布置需进行相应调整,可能影响车位数量及园林。5.新规:加压风机应设置在专用机房内,包括设在屋顶、首层的加压风机。新规条文解释:旧规:加压风机应设置在专用机房内,但对于设置在室外的风机没具体要求。影响:设置在室外的风机(包括屋顶)也应设置在专用机房内。6.新规:机械加压送风系统、排烟系统,应采用管道送风,不应采用土建风道。新规原文:旧规:无要求。影响:土建风道内需内衬铁皮风管,影响土建风道尺寸及施工。7.新规:设置机械机械加压送风的楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1平米的固定窗,靠外墙的防烟楼梯间,尚应在外墙每5层内设置总面积不小于2平米的固定窗。新规原文:旧规:无要求,可不设。影响:即使楼梯间采用了机械加压送风系统,仍需在合适部位设置一定面积的固定窗。8.新规:机械加压送风系统的设计风量不小于计算风量的1.2倍。新规原文:旧规:无特别要求,一般按计算风量选取即可。影响:风机选型风量需加大,加压风井尺寸需加大。9.新旧规不同部位加压风量对比表1消防电梯前室加压送风的计算风量新规旧规备注系统负担高度h(m)加压送风量(m3/h)系统负担层数加压送风量(m3/h)风量对比24<h≤5035400~36900<20层15000~20000约1.8~2.3倍50<h≤10037100~4020020~32层22000~27000约1.2~1.6倍表2楼梯间自然通风,前室、合用前室加压送风的计算风量新规旧规备注系统负担高度h(m)加压送风量(m3/h)系统负担层数加压送风量(m3/h)风量对比24<h≤5042400~44700<20层22000~27000约1.6~1.9倍50<h≤10045000~4860020~32层28000~32000约1.6倍表3前室不送风,封闭楼梯间、防烟楼梯间加压送风的计算风量新规旧规备注系统负担高度h(m)加压送风量(m3/h)系统负担层数加压送风量(m3/h)风量对比24<h≤5036100~39200<20层25000~30000约1.3~1.4倍50<h≤10039600~4580020~32层35000~40000约1.1倍表4防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的计算风量新规旧规备注送风部位系统负担高度h(m)加压送风量(m3/h)系统负担层数加压送风量(m3/h)风量对比楼梯间24<h≤5025300~27500<20层16000~20000约1.4~1.6倍合用前室24800~2580012000~16000约1.6~2.0倍楼梯间50<h≤10027800~3220020~32层20000~25000约1.3~1.4倍合用前室26000~2810018000~22000约1.3~1.4倍影响:根据上述对比,不同部位新规加压风量约为旧规的1.5倍以上,加压风井尺寸需相应加大到2倍以上(包括内衬风管)。10.新规:自然排烟窗的有效面积需满足规范要求进一步明确。新规原文:旧规:无有效面积的具体算法,但在13J811-1改《建筑设计防火规范》图示中有明确,与新规基本一致。11.新规:三合一前室必须设置机械加压送风系统。新规原文:旧规:无要求。影响:三合一前室须设置机械加压送风系统。12.新规:当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2平方的可开启外窗或直通室外的疏散门。新规原文:旧规:无此条文,仅在广东省公安部文件《广东省2014-加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》有此条文。13.新规:不满足避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m或避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m的避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统新规原文:旧规:仅要求避难走道前室设置。旧规原文:影响:避难走道可能须设置机械加压送风系统。14.新规:对避难层(间)自然排烟要求)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0m2。新规原文:旧规:仅要求可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%旧规原文:影响:避难层(间)总开窗面积及每个朝向开窗面积均有要求。15.新规:机械加压送风系统按100m为界限分段。新规原文:旧规:系统按32层为界限分段。旧规原文:影响:小于100米建筑可合用系统,减少加压送风系统。16.新规:建筑高度小于等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统。新规原文:旧规:要求每隔二至三层设一个加压送风口旧规原文:影响:条件如满足,可减少风井设置。17.新规:当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。新规原文:旧规:楼梯间加压送风,独立前室可不设。旧规原文:影响:当独立前室有多个门时,楼梯间及独立前室均需设置加压送风系统。18.新规:当自然排烟窗设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内,但走道、室内净高不大于3米的区域的自然排烟窗可设在室内净高度的1/2以上。(旧规范只要求自然排烟口宜设在外墙上方或屋顶)新规原文:旧规:只要求自然排烟口宜设在上方。旧规原文:影响:新规开窗面积要求较大。',)
提供防排烟系统新旧规范对比-与建筑相关条文会员下载,编号:1700836825,格式为 docx,文件大小为8页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。