Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 机房布线规范标准 (1)

机房布线规范标准 (1)

收藏

本作品内容为机房布线规范标准 (1),格式为 doc ,大小 179240 KB ,页数为 22页

机房布线规范标准 (1)


('机房布线规范标准(总17页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--机房布线规范2目录机房布线规范1(版本)1目录2第一章总则3第二章机房环境要求4第三章机架基本要求6第四章设备机架安装及摆放标准7第一节设备安装前要求7第二节机架加固与防震7第三节设备机架安装7第四节外围终端设备8第五节电缆走线架(走线槽道)8第五章机房线缆要求9第一节信号线缆布放要求9第二节电源线布放要求9第三节尾纤布放要求10第六章标签规范12第一节线缆标签格式12第二节设备标签153第一章总则第一条为了加强机房通信质量管理,为数据设备提供安全、稳定、标准、优质的机房环境,根据相关法律、法规及信息产业部政策文件,结合运达实际情况制定本规范。第二条本规范适用于机房,作为数据机房建设和管理相关依据。第三条本规范未涉及到的内容应当在保证机房安全、稳定、标准、优质的原则下协商实施,并将此类问题及解决方案及时上报有限公司,以备今后修订规范时参考补充。第四条本规范的解释权所属有限公司网络部。第五条本规范自发布之日起执行。4第二章机房环境要求第六条机房应提供公共操作间及工作区,用于设备调试及维护,以尽量减少维护人员进入设备区。有条件的机房可以考虑设置辅房,用于工程期间设备的临时存放。第七条为了适应运达数据业务的迅速发展,数据机房应设置维护专区,用于放置试点设备。对维护专区具体要求如下:1.物理区域的隔离:由于试点设备经常需要进行现场维护测试,为了确保整体网络安全,维护专区应与其他区域物理隔离。2.专用的网络接入设备:为了尽可能减少试点设备对运营网络的影响,维护专区应通过专门的设备接入运营网络。网络接入设备需具备安全隔离的能力。3.试点设备测试结束后,如果正式投入运营,需要割接出维护专区,纳入正常运营网络统一管理。5第八条机房不应有易燃易爆品、污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源及所有危害系统正常操作或运行的因素。第九条机房所有门窗应密封,同时避免阳光直射,以减少尘埃、噪音等外来干扰,机房各门及走道的尺寸应保证设备运输方便。第十条机房应有充足照明,设有机房疏散照明、安全出口标志灯,建议参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)相关要求执行。第十一条机房隔断应符合消防分区要求,隔断应采用防火材料。第十二条机房内建议配备专用铁皮柜,用于存放机房必备的文件、资料、工具、仪器仪表等。第十三条机房井道、孔洞必须用防火材料封堵严实,电缆沟内无积水、杂物,所采用的盖板必须具备阻燃性。第十四条机房温度湿度要求:1.机房温度:21±3摄氏度;相对湿度:55%±10%;不结露。2.温度变化率:最大3℃/小时;湿度变化率:最大6%/小时。3.温度、湿度的测量点为空调回风口处。6第十五条机房防尘及洁净度要求参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)标准执行,建议如下1.机房内的空气含灰尘粒子不得是导电的、铁磁性的和腐蚀性的。2.机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于μm的尘粒数,应少于18,000粒。3.建议每年请专业检测机构至少检测一次。第十六条机房电磁干扰及静电参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)标准执行,建议如下:1.电磁干扰:建议电场强度小于126dB(uV/m);磁场强度小于800(A/m)。2.建议每年请专业检测机构至少检测一次。7第三章机架基本要求第十七条为了提高对各种数据设备的适应性,提高机架空间的利用率,要求机房内统一采用19英寸或23英寸标准集装架。第十八条同一机房内机架、电源柜、配线柜应采用统一颜色,并实际做到各列头平齐。第十九条机架前、后门应保持50%以上的通透率,构成设备散热气流的必要通道,适应目前数据设备大多采用前后通风的散热特点。通透率=(机架前后面网孔分布面积/机架前后面整体面积)×100%第二十条为了保障架内设备供电安全,机架要求采用双路供电方式,架内必须配备空气开关。机架应有保护接地装置,可采用IGB(杂相排)或者汇流排方式。8第四章设备机架安装及摆放标准第二十一条机房内部各类通信设备的布局,在预留发展空间的前提下,应相对集中,高效的利用机房空间。第一节设备安装前要求第二十二条搬运设备机箱应做到安全可靠,搬运过程中必须注意人身、设备和建筑物的安全。第二十三条开箱应用专用工具将铁丝钉或木螺钉取出,严禁使用铁榔头、撬杆等硬敲、硬撬、硬砸的行为,开箱时应按照装箱单与实物进行逐一核对检查,开箱后的包装板应及时清离施工现场。第二十四条注意设备上的各种零件、部件及有关标志正确、清晰、齐全。第二节机架加固与防震第二十五条设备机架需要和底座或地面进行加固连接,因此需要根据机架的实际需要用螺丝固定在底座上。9第二十六条机架加固底座的安装应在设备到货后由施工人员具体精确确定安装位置,同时根据设备安装设计图纸进行安装,机架加固底座采用膨胀螺栓直接加固在水泥地面上。第三节设备机架安装第二十七条机架安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。第二十八条机架必须按施工图要求进行抗震加固。第二十九条采用吊垂测量时,设备机架安装垂直偏差度应不大于3mm。第三十条大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢;整列机架前面面板应在一平面上,无凹凸现象。第三十一条设备摆放要平稳,压板、支架要牢固,同型号、同高度的设备机架要尽量相邻排列。第三十二条设备机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全。第四节外围终端设备第三十三条终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。10第三十四条机房电脑(终端)布线整齐。第三十五条外围终端设备的取电需要统一到规定或设计的插线排上取电,严禁随意接插机架内电源插座。第五节电缆走线架(走线槽道)第三十六条电缆走线架(走线槽道)的安装位置应符合施工图设计的规定。第三十七条安装走线架(走线槽道)应符合下列规定:1.水平走线架(走线槽道)应与列架保持平行或直角相交;2.垂直走线架(走线槽道)应与地面保持垂直并无倾斜现象;3.走线架(走线槽道)吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。第三十八条电缆走线架(走线槽道)穿过楼板孔或墙洞的地方,应按消防要求进行封堵。11第五章机房线缆要求第一节信号线缆布放要求第三十九条布放线缆的规格、路由和位置应符合施工图的规定,线缆排列必须整齐,外皮无损伤。第四十条布放在走线架上的线缆必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。使用麻线帮扎时麻线必须浸蜡。第四十一条布放在槽道内的线缆可不绑扎,但槽内线缆应顺直,不宜交叉。在线缆转弯处应绑扎固定。第四十二条线缆在机柜内布放时不能绷紧,应留有适当余量,绑扎力度适宜,布放顺直、整齐,不应交叉缠绕。第四十三条在具备条件的情况下,信号线和电源线应分井引入,若分井敷设确有困难的,电源线应与信号线缆必须作适当隔离。12第四十四条上走线的机房,走线架上线缆较少时可将交、直流电源线和信号线在同架上隔离布放;线缆较多的,要求将交、直流电源线和信号线分架走线。第二节电源线布放要求第四十五条交、直流电源电缆必须分开布放;电源电缆和信号线缆应分离布放。第四十六条电源线必须采用整段线料,中间无接头。第四十七条电源线走线采用地槽或架上走线时,应避免交叉,布线要整齐。第四十八条电源线和信号线应分井引入,若分井敷设确有困难的,电源线与信号线必须作适当隔离;第四十九条交流电源线和直流电源线应分井引入,若有困难,应将交流线和直流线在同一井内分两边引入。第五十条机房电源线布放方式如下:131.采用上走线方式时,交、直流电源线应尽量分架布放。在机房空间紧张且电源线较少时,交、直流电源线可在同一个走线架上分两边隔离走线。如果设备机柜没有上线孔,则需要顺其机架安装爬梯或爬线槽。2.如必须采用地板下槽道走线时,槽道须架空,交、直流电源线之间应隔离。第五十一条所有进入机房的电缆均应采用优质阻燃电缆。第五十二条活动地板下禁止设电源接线板和用电终端设备。第五十三条敷设电源线应平直并拢、整齐,不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;在电缆走道或走线架上敷设电源线的绑扎间隔应符合设计规定,绑扎线扣整齐、松紧合适。绑扎电源线时不得损伤电缆外皮第五十四条电源线穿钢管应符合下列要求:1.钢管管口应光滑,管内清洁、干燥,接头紧密,不得使用螺丝接头;2.钢管管径及钢管位置应符合设计规定;3.穿入管内的电源线不得有接头,穿线管在穿线后应按设计规定将管口密封;4.室外穿线钢管应分别在电缆进出户处将钢管可靠接地;145.非同一级电压的电力电缆不得穿在同一管孔内。第五十五条电源线与设备应可靠连接,连接时应符合下列要求:1.截面在10平方毫米及以下的单芯电源线打接头圈连接时,线头弯曲方向应与紧固螺丝方向一致,并在导线与螺母间加装垫圈,所有接线螺丝均应拧紧;2.截面在10平方毫米以上的多股电源线应加装铜鼻子,其尺寸应与导线线径相配合;第三节尾纤布放要求第五十六条尾纤在走线架上布放时应用专用尾纤槽或套管保护;第五十七条尾纤布放时,应尽量减少转弯,需转弯时应弯成弧形。第五十八条机柜内多余的尾纤应绕圈绑扎、整齐放置。第五十九条暂时不用的尾纤,头部应用护套保护,整齐盘绕成直径不小于8厘米的圈后绑扎固定,且绑扎松紧适度。尾纤严禁压、折。15第六章标签规范第六十条标签要求使用经过UL-969标准认证的标签。对于线缆标签,尽量使用标签打印机打印标签或覆盖保护膜标签。当使用覆盖保护膜标签缠绕在电缆时,透明的“尾巴”覆盖在白色的打印区上,透明的尾端应有足够的长度,至少能够缠绕电缆一圈或一圈半。第六十一条各省可以参照以下各类标签的格式,结合省内实际情况,确定省内使用相应标签的格式,要求标签的标示必须清晰、简洁、准确。第六十二条各省省内各数据机房使用的标签材质、样式、帮扎方式等必须统一。第一节线缆标签格式第六十三条网络配线架跳线标签格式建议如下:楼层(可选)楼层英文缩写(可选)间隔符机柜列号机柜号间隔符配线架端口号符号数字字符字符字符数字字符数字/字符字符数≤2大写字母:F11(大写字母)21≤6161.“楼层”、“楼层英文缩写”:表示配线架所处楼层位置,如4楼表示为4F。2.“机柜列号”:表示配线架所在机柜所属列,用大写字母A-Z顺序编码表示。3.“机柜号”:表示配线架所在机柜。用2位数字表示,每列的列头柜为“00”,第二个机柜为“01”,依次类推。4.“间隔符”可使用“-”、“/”、空格。5.“配线架端口号”:用不多于6位数字标识网线所连接的配线模块端口。6.网络配线架跳线标签举例(如图一所示):(1)上排代码表示跳线起始端“四楼A列00柜第8个模块端口1”;(2)TO表示去向;(3)下排代码表示跳线中止端“四楼A列00柜第9个模块端口1”;第六十四条设备线缆标签格式建议如下楼层(可选)楼层英文缩写(可间隔符(可选)机柜列号(可选)机柜号(可选)间隔符设备名称间隔符设备端口间隔符备注(可选)174F-A-00-08-01TO4F-A-01-09-22图一选)符号数字字符字符字符数字字符字符字符字符/数字字符字符/数字字符数≤2大写字母:F11(大写字母)21≤8(大写字母或数字)1≤15(大写字母或数字)1≤81.“楼层”、“楼层英文缩写”:表示配线架所处楼层位置,如4楼表示为4F。此类标签中,这两个字段为可选项。2.“机柜列号”:表示配线架所在机柜所属列,用大写字母A-Z顺序编码表示。3.“机柜号”:表示配线架所在机柜。用2位数字表示,每列的列头柜为“00”,第二个机柜为“01”,依次类推。4.“间隔符”可使用“-”、“/”、空格。5.“设备名称”:表示线缆所连接的设备,设备名称按照维护习惯进行标识。6.“设备端口”:表示线缆连接的设备端口。设备端口书写规则建议参照《运达数据网资源命名规范》中的设备端口命名规范。例如E-181/2、FE-7/12、E1-4/0/1。由于光纤要分收发,所以光纤端口描述中“S”表示收,“F”表示发,比如:GE-4/1-S,POS-1/0/2-F。7.网络设备线缆标签举例(如图二所示):(1)上排表示4楼B01机柜3808-1(这个机柜中有两台3808,标签上分别标识为3808-1和3808-2)交换机FE2/12端口;(2)TO表示去向;(3)下排表示四楼A列01柜第9个模块端口22”。第六十五条数据机房ODF尾纤标签格式建议如下:楼层(可选)楼层英文缩写(可选)间隔符(可选)机柜列号(可选)机柜号(可选)间隔符ODF子框号间隔符纤芯号间隔符备注(可选)符号数字字符字符字符数字字符数字字符字符/数字字符字符/数字字符数≤2大写字母:F11(大写字母)2111≤41≤8194F-B-01-38081-FE-2/12TO4F-A-01-09-22图二1.“楼层”、“楼层英文缩写”:表示配线架所处楼层位置,如4楼表示为4F。此类标签中,这两个字段为可选项。2.“机柜列号”:表示配线架所在机柜所属列,用大写字母A-Z顺序编码表示。3.“机柜号”:表示配线架所在机柜。用2位数字表示,每列的列头柜为“00”,第二个机柜为“01”,依次类推。4.“间隔符”可使用“-”、“/”、空格。5.“ODF子框号”:表示同一ODF架中的不同的ODF子框。当同一个机柜中有多个ODF子框时,从上到下,依次标识为“1”、“2”、“3”……6.纤芯号”:可以表示为“A00”芯、“A01”芯、“B02”芯……7.数据机房ODF尾纤标签举例(如图三所示):(1)上排表示4楼B01机柜3808交换机GE-1/1端口的收光尾纤;(2)TO表示去向;(3)下排表示四楼A列03柜(03柜是ODF柜)第4个ODF子框的A汇接盘的03芯”。204F-B-01-3808-1-GE-1/1-STO4F-A-03-4-A-03图三第六十六条单个协议转换器标签格式建议如下:1.可参照数据设备线缆标签格式来书写,设备型号就写协转的设备型号。2.协议转换器2M线的标签书写格式,按照传输线缆标签格式书写。第六十七条线缆标签建议使用缠绕或旗形方式张贴。第二节设备标签第六十八条为了便于日后维护管理和监督工程实施情况,建议按照此标签规则规定的内容制作设备标签。设备标签的介质应由省公司统一负责提供,对整个标签制作过程把关。第六十九条设备标签应能够全面涵盖所描述设备的各项具体信息,但又要尽量做到简洁、清晰、规范。适用于机房机器设备及客户主机等设备。张贴于设备表面醒目位置。第七十条设备标签应包含但不限于以下项目:21设备所属工程名称:________________________________设备型号:________________________________________设备用途:________________________________________设备名称:_________________________________________1.设备所属工程名:描述设备所属的工程名称,应该与相关合同描述一致,如运达互联网NAP工程。2.设备型号:描述设备的详细型号,如CISCOAS53003.设备用途:描述此设备在工程项目中的具体用途,如安装CISCOGSRManager。4.设备名:设备名是全网惟一的用于代表某一台网络设备。第七十一条对于IDC机房内托管客户设备,为了保证客户信息安全,客户设备标签可只包含客户编号。22',)


  • 编号:1700832565
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:22页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:179240 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>