屋面工程质量验收规范 (1),屋面工程质量验收规范1993版本
本作品内容为屋面工程质量验收规范 (1),格式为 doc ,大小 35368 KB ,页数为 5页
('GB50207—2012屋面工程质量验收规范应知条文必会条文(1)3.0.3施工单位应建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。(2)3。0.4屋面工程施工前应通过图纸会审,施工单位应掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,施工单位应编制屋面工程专项施工方案,并应经监理单位或建设单位审查确认后执行。(2)3。0。10屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检“制度,并应有完整的检查记录.每道工序施工完成后,应经监理单位或建设单位检查验收,并应在合格后再进行下道工序的施工.(4)4.1.3屋面找坡应满足设计排水坡度要求,结构找坡不应小于3%,材料找坡宜为2%,檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。(5)4。2.4找平层分格缝纵横向间距不宜大于6m,分格缝的宽度宜为5mm~20mm。(6)4.2.10找坡层表面平整度的允许偏差为7mm,找平层表面平整度的允许偏差为5mm。(7)4。5。2用块体材料做保护层时,宜设置分格缝,分格缝纵横间距不应大于10m,分格缝宽度宜为20mm。(8)4。5。4用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距不应大于6m。分格缝的宽度宜为10mm~20mm。(9)4.5。5块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密(1)3。0。6屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(2)3。0。12屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象.(3)5。1.7保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(4)7。2.7瓦片必须铺设牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施.封材料嵌填密实。(10)5。2。5板状材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,负偏差应为5%,且不得大于4mm。(11)5。2.9板状材料保温层表面平整度的允许偏差为5mm.(12)5.2.10板状材料保温层接缝高低差的允许偏差为2mm。(13)5.3.4纤维材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,毡不得有负偏差,板负偏差应为4%,且不得大于3mm。(14)5。4.4一个作业面应分遍喷涂完成,每遍厚度不宜大于15mm,当日的作业面应当日连续喷涂施工完毕.(15)5。4.5硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人;喷涂硬泡聚氨酯保温层完成后,应及时做保护层。(16)5.4。10喷涂硬泡聚氨酯保温层表面平整度的语序偏差为5mm。(17)5.5.6现浇泡沫混凝土保温层的厚度应符合设计要求,其正负偏差应为5%,且不得大于5mm。(18)5.5。10现浇泡沫混凝土保温层表面平整度的允许偏差为5mm。(19)5。6.2种植隔热层的屋面坡度大于20%时,其排水层、种植土层应采取防滑措施。(20)5。6.5种植土的厚度及自重应符合设计要求。种植土表面应低于挡土墙100mm。(21)5.6.12种植土应铺设平整、均匀,其厚度的允许偏差为±5%,且不得大于30mm。(22)5。7.1架空隔热层的高度应按屋面宽度货坡度大小确定.设计无要求时,架空隔热层的高度宜为180mm~300mm。(23)5。7.4.1非上人屋面的砌块强度等级不应低于MU7。5;上人屋面的砌块强度等级不应低于MU10。(24)5。7。4。2混凝土板的强度等级不应低于C20,板厚及配筋应符合设计要求。(25)5。8.3每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕,不得留施工缝。(26)5.8.9防水混凝土表面的裂缝宽度不应大于0。2mm,并不得贯通。(27)6.2。1屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施.(28)6.2。4.5接缝口应用密封材料封严,宽度不应小于10mm。(29)6.2.6.5厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工.(30)6。2。15卷材防水层的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为—10mm。(31)6。3。7涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不得小于设计厚度的80%。(32)8.3。4檐沟防水层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。(33)6.4。1卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。(34)7.1。4瓦材或板材与山墙及突出屋面结构的交接处,均应做泛水处理.(35)8。2.3檐口800mm范围内的卷材应满粘。(36)8。4.2女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽.(37)8。4。5女儿墙和山墙的卷材应满粘,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。(38)8.5。2水落口杯上口应设在沟底的最低处;水落口出不得有渗漏和积水现象。(39)8.5。4水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口周围的附加层铺设应符合设计要求。(40)8。5。5防水层及附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。(41)8。7.4伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。(42)8.8。4屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,附加层铺设和护墙应符合设计要求.(43)8。8。5屋面出入口的泛水高度不应小于250mm.(44)8.10。4设施基座直接放置在防水层上时,设施基座下部应增设附加层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm。(45)9。0。2.2一般项目的质量应经抽检合肥,有允许偏差值的项目,其抽查点应有80%及其以上在允许偏差范围内,且最大偏差值不得超过语序偏差值的1.5倍。(46)9。0。8检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水2h后进行,并应填写淋水试验记录。具备蓄水条件的檐沟、天沟应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于24h,并应填写蓄水试验记录.(47)9.0.10屋面工程验收后,应填写分部工程质量验收记录,并应交建设单位和施工单位存档.',)
提供屋面工程质量验收规范 (1),屋面工程质量验收规范1993版本会员下载,编号:1700828909,格式为 docx,文件大小为5页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。