空调冷负荷计算


("空调冷负荷计算(冷负荷系数法)计算结果详细计算书一.基本气象参数:1.地理位置:广东省广州2.台站位置:北纬23.130东经113.3103.夏季大气压:1004.50kPa4.夏季室外计算干球温度:33.50℃夏季空调日平均:30.10℃夏季计算日较差:6.50℃5.夏季室外湿球温度:27.70℃6.夏季室外平均风速:1.80m/s二.主要计算公式:1.人体冷负荷:由显热散热造成的冷负荷=群集系数计算时刻空调房间的总人数一名成年男子小时的显热散热量人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷=群集系数计算时刻空调房间的总人数一名成年男子小时的潜热散热量人体潜热散热量的冷负荷系数2.人体湿负荷:湿负荷=0.001群集系数空调房间人数一名成年男子小时散湿量3.灯光冷负荷:白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷=1000同时使用系数照明设备的安装功率照明散热的冷负荷系数镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷=1200同时使用系数照明设备的安装功率照明散热的冷负荷系数暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷=1000反射通风系数照明设备的安装功率照明散热的冷负荷系数其它冷负荷=1000照明实际散热量照明散热量的冷负荷系数4.设备冷负荷:电热设备冷负荷=1000同时使用系数利用系数小时平均实耗功率与设计最大功率之比通风保温系数设备安装总功率设备器具散热的冷负荷系数电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷=1000同时使用系数输入功率系数设备安装总功率设备器具散热的冷负荷系数只有电动机在空调房间内的冷负荷=1000同时使用系数输入功率系数设备安装总功率(1-电动机效率)设备器具散热的冷负荷系数只有工艺设备在空调房间的冷负荷=1000同时使用系数输入功率系数设备安装总功率电动机效率设备器具散热的冷负荷系数其它冷负荷=1000设备散热量设备散热量的冷负荷系数5.新风冷负荷:新风全冷负荷Qq=md新风量(iw-in)/3.6其中:md--夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)iw--夏季室外计算参数下的焓值(kJ/kg)in--室内空气的焓值(kJ/kg)6.新风湿负荷:新风湿负荷Qq=md新风量(dw-dn)0.001(kg/h)其中:dw--夏季空调室外计算参数时的含湿量(g/kg)dn--室内空气的含湿量(g/kg)7.渗透冷负荷:计算方法同新风冷负荷8.渗透湿负荷:计算方法同新风湿负荷9.外墙和屋面冷负荷:冷负荷CL=FK((tl+td)Ka-tn)其中:F--外墙或屋面的面积K--外墙或屋面的传热系数tl--冷负荷计算温度的逐时值td--温度的地点修正值,单位:度Ka--温度的由于外表面放热系数不同引起的温度修正系数,无因次tn--室内设计温度10.外窗和天窗冷负荷:该冷负荷可分为三部分:直射冷负荷,散射冷负荷,传热冷负荷直射冷负荷CL=FzCzDj,maxCcl其中:Fz--窗玻璃的直射面积Cz--窗玻璃的综合遮挡系数Dj,max--日射得热因数的最大值Ccl--冷负荷系数散射冷负荷CL=FsCzDj,maxCcl其中:Fs--窗玻璃的散射面积传热冷负荷CL=FK(tl'-tn)11.内围护结构冷负荷:<注:内围护结构包括:内门,内窗,内墙,楼板>冷负荷CL=FKTls其中Tls--邻室温差三.房间参数及计算结果:共有房间数目:1各个房间冷负荷/湿负荷总计:---------------------------计算时刻8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点冷负荷5228752287522875228752287522875228752287522875228752287湿负荷48.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.83最大冷负荷(包括新风)出现在8点其冷负荷为:52287W房间编号:101---------------------------------------------------------------放大系数:冷负荷放大系数:1.00湿负荷放大系数:1.001.房间冷负荷/湿负荷总计---------------------------计算时刻8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点冷负荷5228752287522875228752287522875228752287522875228752287湿负荷48.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.8348.83最大冷负荷(包括新风)出现在8点其冷负荷为:52287W2.房间设置:基本参数:当前房间人数:100.0人人均新风:30.00m^3/h设计温度:25.00℃设计相对湿度60.00%群集系数:0.930劳动强度轻--->一名成年男子每小时显热散热量64.00一名成年男子每小时潜热散热量117.0人体/新风的冷负荷/湿负荷计算方式:按最大值计算灯光冷负荷计算方式:按最大值计算设备冷负荷计算方式:按最大值计算其它冷负荷:0.000W其它湿负荷:0.000kg/h负荷详细列表:---------------------------计算时刻8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点显热冷系数1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000人显热负荷5952.5952.5952.5952.5952.5952.5952.5952.5952.5952.5952.是否有人是是是是是是是是是是是人潜热负荷1088110881108811088110881108811088110881108811088110881人体冷负荷1683316833168331683316833168331683316833168331683316833------人体湿负荷16.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.2716.27新风冷负荷3093930939309393093930939309393093930939309393093930939新风湿负荷32.0232.0232.0232.0232.0232.0232.0232.0232.0232.0232.02渗透冷负荷515.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6515.6渗透湿负荷0.5330.5330.5330.5330.5330.5330.5330.5330.5330.5330.533灯光冷负荷3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.设备冷负荷1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.3.此房间没有围护结构!",)


  • 编号:1700760809
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:4页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:41472 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>