Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 中央空调维保方案及报价,中央空调维保方案及报价单

中央空调维保方案及报价,中央空调维保方案及报价单

收藏

本作品内容为中央空调维保方案及报价,格式为 doc ,大小 122880 KB ,页数为 3页

中央空调维保方案及报价


('.中央空调系统维护保养方案及报价一、项目信息1.客户名称:2.设备名称:日立水冷螺杆主机组3台冷却水泵3台冷却水泵6台冷却塔7台风柜20台(2、3楼各10台)3.冷却水处理1项4.冷冻水处理1项鉴于此空调系统长期缺乏该有的保养,拟定本方案二、项目方案及1、日立水冷螺杆机组一次性保养(具体保养办法及内容见附表)日立水冷螺杆机组保养(3台)项目序号维保内容备注电器系统1三相电压及不平衡度检查2三相电流及不平衡度检查3检查接线端子,如氧化腐蚀必须更换4压缩机主接触器接触头保养5检查机组接地良好压缩机1三相电流不平衡度检查2电机线圈绝缘检测3紧固接线端子4热敏电阻值检测5除锈防锈处理蒸发器1蒸发器内铜管的除锈、除垢的清洁冷凝器1冷凝器内铜管的除锈、除垢的清洁膨胀阀1检测膨胀阀开度是否良好2检查膨胀阀运行时有无结霜现象冷冻油1冷冻油检查,视情况进行添补或更换冷媒1检测机组压力,视实际相应添注冷媒量油过滤芯/器1检查油过滤芯/器有无堵塞,视实际进行清洗或更换干燥过滤器1检查过滤器有无堵塞,进出口有无明显温差机组控制保护装置1检查水流开关工作是否完好2检查高/低压开关工作是否完好3检查油压开关工作是否完好4检查安全阀有无泄漏现象.阀门1阀门动作检查,看其是否灵活2阀门密封性检查机组结构1机组防锈处理2机组5S单价(元/台)23000小计(元)460002、吊顶式风柜一次性保养(具体保养办法及内容见附表)吊顶式风柜保养(20台)项目序号维保内容备注吊顶式风柜1运行状况检查2电机线路绝缘电阻检查3回风滤网清洗4热交换器、冷凝水盘、风机叶片等的清洗5送、回风口清洗6电器元件各导体联接线端紧固7检查阀件及软接头是否有泄漏或者腐蚀8温感器检查9控制柜各电器元件的检查、紧固、更换及柜的5S单价(元/台)1200小计(元)240003、冷却塔一次性保养(具体保养办法及内容见附表)冷却塔保养(7台)项目序号维保内容备注冷却塔1运行状况检查2电机线路绝缘电阻检查3电机轴承检查,视实际添加润滑油或者是更换轴承4电机支座加固5填料清洗6水盘补漏单价(元/台)1500小计105004、冷却/冻水泵一次性保养(具体保养办法及内容见附表)冷却/冻水泵保养(9台)项目序号维保内容备注.冷却/冻水泵1运行状况检查2电机线路绝缘电阻检查3电机轴承检查,视实际添加润滑油或者是更换轴承4电机接地是否良好单价(元/台)500小计(元)45005、冷却水系统一次性保养(具体保养办法及内容见附表)冷却水系统保养(1套)项目序号维保内容备注冷却/冻水系统1检测水质2投加水处理清洗剂,并循环清洗除垢除锈及相关藻类至水质达标3清洗过滤器并投加预膜钝化剂处理单价(元/套)7500小计(元)75005、冷冻水系统一次性保养(具体保养办法及内容见附表)冷却/冻水系统保养(1套)项目序号维保内容备注冷却/冻水系统1检测水质2投加水处理清洗剂,并循环清洗除垢除锈及相关藻类至水质达标3清洗过滤器并投加预膜钝化剂处理单价(元/套)15000小计(元)15000合计(元)107500税率6%(元)6450总计(元)113950附注:1、以上报价为一次性维保服务;2、维保过程中设备所需更换的零配件、管阀件及电器元件不含在该报价范围内;3、维保过程中如涉及空调改造等项目需另行报价;4、该报价不含维保过程产生的水、电费用以及维保过程中所产生的与该维保相关的物业管理费用。',)


  • 编号:1700835974
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:3页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:122880 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>