当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 图-纸-会-审-记-录(给排水)

图-纸-会-审-记-录(给排水)

收藏

本作品内容为图-纸-会-审-记-录(给排水),格式为 doc ,大小 5550669 KB ,页数为 62页

图-纸-会-审-记-录(给排水)


('图纸会审记录表B3-1编号:给排水01工程名称宜昌国际广场共18页第1页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见1《给排水设计施工说明(三)》PC-T-03(C)1.建议雨水管统一改为HDPE管、2#、3#住宅冷凝管改为UPVC管,1#及裙房冷凝水管改为镀锌钢管。2.建议DN50以上镀锌管和衬塑钢管采用沟槽连接。3.“第三条管道安装”中“第2、3条”中提到,给排水管道穿梁、楼板、墙壁等处需预留洞......用水泥砂浆封堵”,建议增设大2#刚性套管。4.因规范要求,喷淋管道及消火栓管道均应刷红色面漆,为了明显区分及观感质量,建议喷淋管道统一刷黄色面漆并按规范做色环标识。5.“第三条管道安装”中“第2条”中提到凡穿越地下室外墙、屋面的给排水管道均须预埋刚性防水套管,A型用于钢质管,B型用于铸铁管,穿水池壁采用柔性防水套管。建议补充穿越地下室顶板及其它潮湿场所的套管采用大2号刚性防水套管。1、按图施工2、同意3、同意4、同意5、采用钢套管2给排水P-WS-0117轴-20轴/A轴给排水管套管是否遗漏?因此处降板、套管设置在B轴3《地下一层给排水、消火栓平面图》P-WS-01(C)灭火器没有确定型号与规格,请明确。灭火器配置规格按给排水设计施工说明(二),采用MF/ABC5技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水02工程名称宜昌国际广场共18页第2页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见4《地下一层给排水、消火栓平面图》P-WS-01(C)平面图上立管B1F-XHF-3-2与立管B1F-XHL-1-5之间有阀门,是否以平面图为准。以平面图为准5《地下一层给排水、消火栓平面图》P-WS-01(C)污水立管B3F-WL-2-1未见排出管,请明确。设置排水管,接至B3F-WL-2-3干管技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水03工程名称宜昌国际广场共18页第3页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见6《地下一层给排水、消火栓平面图》P-WS-01(C)地下室一层报警阀间未考虑排水设施,建议增加排水沟。图中有排水沟及地漏,增补DN100镀锌管排至地下二层潜水泵集水坑7《地下一层给排水、消火栓平面图》P-WS-01(C)YYL-1~4立管是否应排放到地下三层排水沟或直接排至室外?直接排至室外技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水04工程名称宜昌国际广场共18页第4页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见8《地下一层给排水、消火栓平面图》P-WS-01(C)强弱电间内未见灭火器,是否需增设。增设两具MF/ABC59《地下一层给排水、消火栓平面图》P-WS-01(C)为方便汽车出入,YYL-1能否调整到如箭头所示位置?YYL-1高位排至室外排水沟技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水05工程名称宜昌国际广场共18页第5页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见10《地下二层给排水、消火栓平面图》P-WS-02(C)消防横支管能否下移,避免穿越剪力墙;B3F-WL-9-1立管在剪力墙内,能否调整。同意横支管下移,B3F-WL-9-1立管移至剪力墙外11《地下二层给排水、消火栓平面图》P-WS-02(C)地下二层的消防水池及生活水箱未见进水管线,请补充。设计院出变更单技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水06工程名称宜昌国际广场共18页第6页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见12《地下二层给排水、消火栓平面图》P-WS-02(C)地下二层、三层排水沟、集水井能否优化。需与建筑、结构专业协商13《地下二层给排水、消火栓平面图》P-WS-02(C)地下二层给排水图中R轴-U轴/2-3轴、R轴-U轴/11轴-12轴、B轴-E轴/6轴-7轴、B轴-E轴/17轴-18轴、B轴-E轴/21轴-22轴地漏、排水管规格、材质未标注,请明确。采用DN100地漏,排水管采用DN100镀锌钢管技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水07工程名称宜昌国际广场共18页第7页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见14《地下二层给排水、消火栓平面图》P-WS-02(C)污水提升器及隔油器是否应设置通气管设计院出变更单15《地下二层给排水、消火栓平面图》P-WS-02(C)商铺外走道暗装消火栓箱多处于墙体交界处,是否有误。消火栓微调,避开墙体交界处技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水08工程名称宜昌国际广场共18页第8页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见16《地下二层给排水、消火栓平面图》P-WS-02(C)隔油间集水井内未见排出管,是否应增设。增设DN100镀锌钢管17给排水P-WS-03地下三层给排水图中B轴-D轴/23轴、H轴-K轴/23轴、T轴-V轴/13轴、P轴/14轴-15轴是否增加人防套管。穿人防墙均需设人防套管18给排水P-WS-03L-M轴/10-11轴消防电梯井排水管是否有遗漏?见C版图19给排水P-WS-031、5轴、7轴、10轴/Y轴3个集水井排水共B3F-WL-1-1管排至室外,建议管径改为DN150,或每根单独排出,类似情况等同处理;2、地下室底板内排水管建议改为镀锌管1、独立外排;2、同意20给排水P-WS-0314轴/B轴、28轴/S轴污水泵(卫生间污水)性能应带搅匀、撕裂功能。采用自带搅匀、切割功能的一体化提升装置技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水09工程名称宜昌国际广场共18页第9页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见21《地下三层给排水、消火栓平面图》P-WS-03(C)此处无墙体,潜水泵管路及阀门无法安装,是否有误。增加墙体22给排水P-D-01消防水池泄压管管径未标注?电子水位计管径未标注?请注明。消防水箱泄压管管径为DN150,水位计应是固定产品(DN25)技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水10工程名称宜昌国际广场共18页第10页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见23《地下室水泵房详图(一)》P-D-01(D)水泵房给排水详图高区消防管走线与地下二层给排水、消火栓平面图走线不符,是否以平面图为准。以平面图为准24给排水P-D-01水泵房给排水详图20轴/N轴水池连通管安装位置有误。避开剪力墙柱500mm安装,管径改为DN300技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水11工程名称宜昌国际广场共18页第11页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见25给排水P-D-02水泵进出口软接头均采用可挠曲橡胶接头。因橡胶材质易老化、且压力承受能力有限,爆裂情况时有发生,给业主造成不必要的重大财产损失,因此建议改为不锈钢材质,类似情况等同处理。由甲方确定26《地下室卫生间详图》P-D-03(C)排水横支管连接的大便器大于4个,是否要增加清扫口?增加27《地下室卫生间详图》P-D-03(C)给水管径是否偏大?改为De32技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水12工程名称宜昌国际广场共18页第12页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见28给排水P-FS-01G-E轴/13-14轴送风机房喷头是否遗漏。S-P轴/22-23轴有喷头,水管遗漏。均补充29《地下一层喷淋平面图》P-FS-01(C)前室未见喷头,是否应增设。增设30《地下二层喷淋平面图》P-FS-02(C)此处进风机房的喷头是否穿越了防火分区。设计院出变更单技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水13工程名称宜昌国际广场共18页第13页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见31《地下三层喷淋平面图》P-FS-03(C)地下三层喷淋供水管如何接入二层水泵房,图中不清楚,请明确。穿二层楼板与水泵房内的湿式报警阀连接32给排水P-SY-01地下室集水井压力排水管道上止回阀建议改为消音止回阀。同意33给排水P-SY-01消火栓系统图中DN200干管至B3F-XHL-5-1、B3F-XHL-5-4支管管径未标,请明确。环管管径DN200,接单个消火栓支管DN65技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水14工程名称宜昌国际广场共18页第14页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见34给排水水管穿越剪力墙图中未标套管,是否二次开孔?预埋钢套管,比管径大2号35给排水建议穿越地下室人防区外墙、顶板的给排水管道,在人防区一侧靠近墙面/板面200mm以内增设防爆波阀。设置36给排水应防火规范要求,建议所有塑料水管(PVC、PPR、HDPE等)水平穿越防火分区及竖向穿越楼板时,均增设阻火圈。规范要求横管均设置,立管≥De110的设置37给排水地下一层没有排水措施,建议增加DN100地漏及DN100排水管(镀锌钢管)排至地下二层或地下三层排水沟。同意38给排水前室喷头遮挡照明,能否将前室的喷头改为侧喷。不改侧喷,喷头离墙距离在规范范围内现场微调。39给排水地下室给排水:地下室平面图纸中(-1层2轴交A轴)集水井E显示3台潜污泵,而集水井排水原理图中洗衣房集水井为2台型号100JYWQ65-15-2000-5.5的潜污泵。建议以3台型号50JYWQ15-15-1200-1.5的潜污泵为准。同意技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水15工程名称宜昌国际广场共18页第15页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见40给排水2#给排水:20层、36层水箱进、出水管系统图P-D-02C(管径为DN50)和避难层生活水箱给排水详图P-D-05C(管径为DN65)规格不一致,以哪个图为准请明确;3#同种情况。以详图为准,采用DN65技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水16工程名称宜昌国际广场共18页第16页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见41给排水裙楼给排水:一层给排水平面图纸中(19轴交U轴)从室外水表进室内的给水水管无系统图,且平面图中显示一层有立管,但地下室和二层均无,请明确设计院出变更单42给排水请明确2#给排水之49层和50层复式户内给排水系统图;3#给排水之49层和50层复式户内给排水系统图;2#、3#无冷凝水系统图及平面图设计院出图技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水17工程名称宜昌国际广场共18页第17页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见43给排水地下室给排水:地下室平面图纸中污水处理间集水井D显示1台潜污泵,然而集水井排水原理图第5中隔油间、污水处理间集水井为2台型号50JYWQ15-15-1200-1.5的潜污泵,平面图与集水井排水原理图不一致。建议以2台型号50JYWQ15-15-1200-1.5的潜污泵为准。同意技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。图纸会审记录表B3-1编号:给排水18工程名称宜昌国际广场共18页第18页地点沿江大道记录整理人日期年月日参加人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见44给排水建议商铺和住宅内的消火栓建议尽量调整为暗装和半暗装。同意45给排水建议住宅厨房不用设计水井,管道可以在装修中处理。已取消46给排水屋面、室外及车道口裸露金属管道是否应有防冻措施。本地区冬季屋面温度有时候会低于零度增设橡塑保温47给排水消防水池内的积水槽是否要设排水管。可以采用移动泵清理48给排水商业裙房一层的两个相邻的卫生间排水管,是否可以合并成一根排水管排除。由甲方定49给排水2号、3号楼水井内设置有普通排水管及喷淋调试排水管各1根,因水井内排水管只有在水井内产生事故漏水才有用处,喷淋排水管也只有喷淋管调试时才用,建议只安装一根水井排水管,在此管上可加斜三通排喷淋调试水。取消自喷排水管,保留普通排水管50给排水一层空调水管平面图1号水井有两个防火门,其中有3根管在防火门中,见附图;其中有个防火门失去作用。是否可调整水管的安装位置,在水井中间部分安装一个防火门。与暖通专业配合调整51给排水一层两台室外商业扶梯是否需要加集水井和排水泵。预留排水管到地下室技术负责人:建设单位盖章技术负责人:设计单位盖章技术负责人:监理单位盖章技术负责人:施工单位盖章由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。请贵设计院对我司的优化方案给予回复意见。模型优化意见一、模型碰撞展示二、地下室初步优化意见地下二、三层优化意见:1、由于负三层都是机械车位,为保证车位能正常安装,建议将所有管道于车道上方安装,车位上方仅留灯与喷淋支管。2、地下二层都为普通车位,建议风管于车道上方安装,桥架与水管于车位上方安装。3、车道宽度足够则所有管道齐梁下平铺,风管与车道中心线对齐,风管两侧留灯位;考虑支管就近原则,桥架于车道内侧安装,水管于车道外侧安装。4、车道宽度不足时,可根据具体情况将管道分为两层安装。5、走道、门厅处若空间足够则尽量平铺,若空间不足,在满足净高要求的情况下,可分二或三层安装,由上至下依次为桥架、水管、风管。三、水管井优化意见1#水管井优化意见:1、1#水管井边的风井只给楼梯LT1-1通风,建议将地下室风井改得与裙楼一致,这样地上地下水管井也能保持一致,方便水管排布.地下室地上2、若结构根据第一条建议修改,则水管井内空间足够,建议将楼梯间的HYL-A、HYL-B雨水管移到水管井内。优化前后对比:优化前优化后2/3#水管井优化意见:1、若按原始设计所有水管全部排列在管井内靠边放置,管道会比较密集,考虑到支架安装以及后期维修方便,建议将两个DN200的消防供水管移动到管井外布置。2、左侧管井门向上移动150mm,保证供水管移出后管井门能正常开启。3、右侧洞口向上移动200mm,保证供水管移除后不会挡住洞口。4、建议自喷排水跟地漏排水参照1#做法,共用一根管道,这样就可以取消一根排水管了,管井内空间会大一点。优化前后对比:优化前优化后四、优化做法展示1、路由优化2、优化原则序号内容综合管线布置统一原则1管道桥架分层管线统一平面无法布置则分层布置,电气桥架线槽最上层,消防、喷淋管靠右上下排布,风管靠左距墙边125mm,垂直方向最小间距不得小于15cm。2管道桥架分区在同一垂直平面上,管线也可分区分层布置,统一类型的桥架的管线,尽量集中在某一区,区与区之间考虑安装与检修空间。3桥架间距同一类型桥架之间的最小的间隙可考虑为50mm,强弱电桥架之间的间隙可考虑为200mm。桥架与墙之间的最小间隙可考虑为50mm。4同一平面管线交叉桥架与桥架交叉:小桥架避让大桥架,即小桥架做上翻弯。桥架与管道交叉:如是主电缆大桥架或桥架的数量与体重均沾绝对优势,管道做下翻:其余情况,桥架均做上翻。管道与管道交叉:小管避让大管,有压管避让无压管。管道与风管交叉:如风管为主干管,则管道尽量避让风管;如为风管支管,而管道为主干管,则风管避让。风管与桥架交叉:入围风管主干管,则桥架避让风管,如为风管支管,而桥架又为主桥架,则风管避让。5综合布局综合管线布置强调管线整齐划一,错落有致,空间布局合理,安装检修方便,以最经济、最有效的方式施工3、净高原则4、工具5、标准层展示6、地下室展示',)


  • 编号:1700742418
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:62页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:5550669 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>