Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 迎峰度夏设备隐患排查治理工作方案

迎峰度夏设备隐患排查治理工作方案

收藏

本作品内容为迎峰度夏设备隐患排查治理工作方案,格式为 doc ,大小 44544 KB ,页数为 5页

迎峰度夏设备隐患排查治理工作方案


('迎峰度夏设备隐患排查治理工作方案为深入贯彻国网公司2010年安全生产会议精神,落实安全生产“三个不发生”要求,根据国网公司认真做好迎蜂度夏设备隐患排查治理工作的通知要求,按照省公司部署,结合我局当前生产工作实际,制订本方案。一、组织机构二、工作时间安排及形式本次迎峰度夏设备隐患排查工作从4月15日开始至6月15日结束,共分为三个阶段:1、各单位自查阶段(4月15日—5月10日)。各单位按照局迎峰度夏设备隐患排查工作要求,结合各自实际,制定具体的隐患排查实施方案,对查出的设备隐患制定整改计划。2、局检查、整改阶段(5月11日—5月31日)。局将组织相关专业对各单位设备隐患排查工作开展情况进行检查考核。包括方案制订、责任落实、重点工作开展情况,隐患排查、整改情况等方面。3、总结、上报阶段(6月5日—6月15日)。生产部根据各单位排查出的设备隐患,进行归纳、总结,并上报省公司生产部,同时做好迎接国网公司迎峰度夏设备隐患排查治理抽查工作。三、工作目标加强迎峰度夏设备隐患排查治理和运行维护,确保不发生重大及以上设备事故;不发生因运维管理不到位造成的厂站全停事故和影响严重的供电中断事件;一般设备事故同比进一步下降。四、重点工作以防止变电所全停,防止变压器、断路器、互感器等主设备事故和因雷击、风偏、过热、受潮等引起的设备损坏事故为重点,全面开展设备隐患排查和治理工作。(一)开展变电所全停隐患排查治理。1、生产部核查全局断路器短路开断水平及其它设备短路冲击耐受水平,防止在电网结构变化及运行方式改变情况下,局部设备故障扩大造成全站停电。2、各运行工区负责核查所用交、直流系统配置、接线和运行方式,定期对交、直流动力电缆及沟道、所用电屏以及大功率用电设备进行巡视检查,防止因站用交直流系统故障导致全站停电。3、各运行工区、检修工区、试验所、生产部核查变电设备外绝缘配置情况,对爬距不满足标准要求或污秽严重地区的设备,采用调整爬距,喷涂防污闪涂料、加装硅橡胶辅助伞裙等措施,提高防污闪水平,防止设备发生大范围污闪、雨闪事故。4、继电保护所、各运行工区核查保护装置的运行状况,保证各类继电保护装置定值与整定单一致、投退状态与调令一致、运行状态与系统运行方式相符,防止因保护误动或拒动扩大造成全站停电。5、各运行工区、检修工区、生产部检查站内设备引线防风偏措施落实情况,对易发生风偏放电的架构布置形式和引线连接方式,采取加装重锤、改双分裂导线、调整引线弧垂等方法治理。6、各运行工区、生产部核查变电所改、扩建施工现场管理措施落实情况,加强施工人员现场监督管理,落实检修改造设备与运行设备的隔离防护措施,防止人员误入运行间隔、误碰运行设备造成的全站停电。(二)开展变压器运行隐患排查治理。1、各运行工区、检修工区、试验所核查变电所中低压设备检测工作。主要包括10-35kV母线清扫和耐压试验、变压器各侧断路器及其操作机构性能检查、CT动热稳定校核、电缆及电缆终端耐压、避雷器绝缘性能检测等,检查中低压设备技术改造措施落实情况。2、各运行工区全面检查10-35kV配电室运行状况。检查配电室防漏雨、防潮、防进水、防小动物措施落实情况,及时消除房屋漏雨和配电室进水隐患;检查开关柜门及电缆孔洞封堵情况,采取有效措施防止小动物进入。3、调度所、各运行工区、生产部核查消弧线圈装设及运行情况。对电容电流超标的系统加装具有自动跟踪补偿功能的消弧线圈;检查消弧线圈运行情况,确保可靠投入,对不满足要求的消弧线圈进行增容改造。4、继电保护所核查继电保护和自动装置校核情况,优化调整主变及低压侧设备后备保护定值,尽量缩短主变低压侧故障保护动作时间;完善恶劣天气下出线自动重合装置管理,防止变压器连续遭受近区短路冲击。5、试验所负责核查变压器绕组变形诊断开展情况。对遭受出口短路、近区多次短路冲击的变压器,核查绕组变形测试情况,故障后未开展测试的变压器应及时补做,通过低电压短路阻抗、绕组频响测试以及绕组电容量测试等方法综合诊断绕组变形情况,判明主变的受损状况。对状态评价为“注意”“异常”和“严重”的变压器,制订针对性运行管控措施。6、各运行工区、检修工区、试验所检查变压器关键组部件治理措施落实情况。按照反事故措施要求,重点检查套管端部密封、末屏接地、冷却装置维护、分接开关油质检测以及瓦斯继电器、压力释放器二次回路防雨等措施落实情况,对油中溶解气体成分异常的套管应开展诊断性测试分析。(三)开展GIS设备运行隐患排查治理。1、试验所依据公司《电力设备带电检测技术规范》(试行),对投运三年以内的110kV及以上电压等级GIS设备开展超声波、超高频局部放电检测,排查GIS运行安全隐患。2、试验所对超声波、超高频局部放电检测发现异常的GIS隔室,应补充进行SF6纯度、气体成分分析等项目检测。3、为确保检测工作的准确性和有效性,便于统一对比分析,在中国电科院前期课题研究及仪器检测比对基础上,提出测试方案和缺陷判定标准(详见附录A、附录B)。4、生产部对检测中发现异常的GIS设备,应组织专家开展分析,必要时应开展进一步停电试验或开罐检查;对难以确定的疑似隐患,应制订运行监视和跟踪检测措施,防止隐患失控酿成事故。(四)开展老旧互感器绝缘性能抽检。1、试验所对运行15年以上的220kV及以上电压等级互感器设备进行一次绝缘性能抽样检测。对同一制造厂、同一型号的互感器应至少抽1台进行性能检测,总体抽样比例不低于运行15年以上互感器总数的3%。2、依据《输变电设备状态检修试验规程》,互感器绝缘性能检测内容应包括例行试验和诊断性试验,主要包括绝缘电阻、高电压介质损耗、绝缘油溶解气体、耐压试验、局部放电测量等。3、各运行工区、试验所、生产部梳理统计老旧互感器台帐,对运行15年以上互感器的投运年限、制造厂、结构型式进行分类,制定抽检方案,对测试发现异常的互感器应适当增加抽样比例,组织专家开展进一步深入分析,并提前落实应急方案和备品。(五)开展输变电设备诊断性红外测温。1、依据《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW168—2008)和《带电设备红外诊断应用规范》(DL/T664-2008)规定,在迎峰度夏前全面完成重要输变电设备的红外诊断测温工作。2.各运行工区、试验所负责对变电所的主要一次设备,包括变压器(电抗器)、套管、断路器、互感器、避雷器、耦合电容器等开展精确检测。3、送电工区负责输电线路重点开展重载线路和运行20年以上的老旧线路;检测重点是导线连接金具(耐张线夹、接续管、修补管、并沟线夹、跳线线夹、T型线夹、设备线夹)。4、精确检测应使用像素不低于320×240的红外热像仪,并满足带电设备红外诊断检测环境条件要求。开展精确检测的设备应按变电所和输电线路建立红外图库,对测试数据及图像进行动态管理。(六)开展电缆运行及配网安全隐患排查治理。1、各供电局、电缆工区依据《电缆通道管理规范》,排查电缆线路沿线路面塌陷,工井、沟道、隧道积水、坍塌、外力破坏等运行隐患,及时消除电缆沟道结构安全、渗漏水、防火、通风、支架及夹具锈蚀等安全隐患。2、各供电局、电缆工区开展重载电缆、重要电缆中间头和终端头的红外测温、局部放电检测,对发现异常的应加强运行监视,缩短检测周期,组织专家开展进一步深入分析,并提前落实应急方案和备品备件。3、各供电局、电缆工区全面排查吊车碰线、车辆撞杆、施工损伤电缆等外力破坏隐患以及树障、房障、广告牌等环境隐患,加强运行巡视,及时发现并消除运行隐患,降低配网外力破坏故障率。4、各供电局加强配网线路及台区负荷监测,结合负荷预测,对重载、满载配变及线路及时进行改造,以解决迎峰度夏期间供电能力不足和“卡脖子”等问题。5、各供电局排查配网开关站、配电室、环网柜、电缆分接箱、箱式变等设备防水、防潮、防火、防小动物等方面的安全隐患,及时消除漏雨、进水、小动物进入等安全隐患。6、各供电局、电缆工区对标志性场馆、交通枢纽、通信枢纽及广播电视台等重要场所和用户的供电设施运行状况、供电方式及应急供电措施等进行排查,对电网原因的供电隐患应制订计划,及时整改消除。五、工作要求1、各单位要高度重视,精心组织,周密部署,把电网设备隐患排查治理工作作为落实“三个不发生”要求、确保电网迎峰度夏安全稳定运行的重要抓手,切实抓紧、抓实、抓好。在开展设备隐患排查治理的同时,高度重视排查和消除设备管理责任制落实、生产规章制度建立完善与有效执行、各级生产管理人员到岗到位、生产应急能力提高等方面存在的薄弱环节和问题,全面提升生产管理精益化水平。2、各单位结合电网设备运行情况和工作实际,制订实施计划,按照“边检查、边整改”的原则,有计划、有重点、有针对性地开展设备隐患排查治理工作。3、各单位要首先对设备隐患进行全面排查。针对发现问题,要研究制定整改措施计划,限定责任人和完成时间。排查出的设备隐患及治理情况填入附表1,设备排查统计填入附表2-附表9。4、各单位要按照公司“三个不发生”百日安全活动的总体要求,加强输变电设备检测、试验、检查工作的安全管理,认真开展作业危险点辨识预控,严格执行现场标准化作业要求,确保工作质量和人身、设备安全。5、各单位工作中不能自行解决的设备隐患及时上报生产部。6、各单位将迎峰度夏设备隐患排查治理工作方案于4月20日前,设备隐患排查整改工作总结及统计6月10日前报生产部相关专业。对工作开展不积极、走过场的单位按有关规定进行考核,并通报批评。',)


  • 编号:1700836787
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:5页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:44544 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>