职业技术学院配电增容方案,西安航空职业技术学院电力增容

收藏

本作品内容为职业技术学院配电增容方案,格式为 docx ,大小 38663 KB ,页数为 2页

职业技术学院配电增容方案


('职业技术学院配电增容方案一.工程概述:职业技术学院原有配电变压器容量为两台1000kVA变压器。电源来自双拥路旁室外环网柜、10kV单电源进线、高压电源和高压电表。配电室位于办公楼的地下室——一楼。原有高压柜6台,其中进线电缆提升柜1台,进线断路器柜1台,计量柜1台,母线Pt柜1台,负荷开关出线柜2台。由于学生宿舍新安装了空调,电力负荷将增加。根据院方要求,拟增加2台630kVA箱式变压器。专用于学生宿舍空调负荷。2、配电增容工程主要内容:配电增容工程包含的范围:10kv电源点到0.4kv出线端以上的电力规划设计、用电手续办理、新增电力设备及材料、安装施工、设备试验调试、验收、送电等包工包料包送电的交钥匙工程。具体施工内容包括以下:1.10kV进线电缆更换原负荷为2000kva,考虑此次空调增容负荷,增加2台630kva箱变。负荷合计为3260kva,考虑以后负荷的增加,远景规划负荷按4500kva选择。电源点仍取自双拥路室外环网柜,原电缆为yjv22-10kv-3x95。增容后,10kV进线电缆改为yjv22-10kV-3x150。拔出原电缆,重新铺设电缆,修理每根损坏的电缆,更换损坏的电缆管,更换电缆头。2、高压配电房内设备增加及改造高压配电室新增一台高压出线断路器柜。提供增容负荷,出线负荷容量为2500kVA。原高压计量柜内计量ct更换2台,计量变比更换为250/5a。原高压进线柜ct更换2台,变比为400/5a。更换原高压配电室一次配电系统仿真图,更换运行电源,完善安全用具和操作规程,并对原高压配电室的配电柜进行全面测试和全面维护。3、户外新增设备安装办公楼外增加一个电缆分线箱,由高压配电室断路器出线柜供电。配置一进三支,采用原10kV进线电缆yjv22-10kV-3x95。两台箱变增容采用一回出线,远期为负荷预留两回出线。宿舍区安装2台箱变,容量为630kva。其中一台采用环网型,一台采用终端型。10kv电缆先进第一台环网型箱变,再到第二台终端箱变。电缆仍采用退出的原10kv进线电缆yjv22-10kv-3x95。二台箱变及一台电缆分支箱基础土建施工、电缆管道施工、电缆井土建施工。4.所有新设备的交接试验。配合电力部门和学院进行全增容工程的验收和送电工作。三、施工工期安排及施工期间保电措施因此,增加学生宿舍空调的能力,施工期计划在2022年5月15日至2022年8月15日的三个月内完成。在5月15号到6月15号之间的一个月完成电力增容报装、电力规划设计。6月15号到7月15号之间的一个月完成材料采购、设备制作、10kv进线电缆沟清理、新增箱变及电缆分支箱基础施工。7月16日至19日,在4天内完成了10kV进线电缆、高压进线CT、高压计量CT的更换、10kV出线断路器柜的安装以及原高压配电设备的全面检修和维护。7月20号到8月15号完成电缆分支箱安装、箱变安装、10kv出线电缆敷设、新增设备及电缆调试试验、配合空调安装单位送电调试。7月16日至19日这四天的工作量最大。这四天只需要切断外部电源。在此期间,将提供一台400KW柴油发电机,以提供住宅和建筑用电。四、工程总概算以上安装内容总价约为1200000.00元,大写:壹佰壹拾万元整。这个价格是交钥匙工程的价格。包括上述安装内容的设计费、安装施工费、试验费、材料费、土建费、用电手续费。此报价含税。湖南电力建设有限公司2021-03-21',)