Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 标准规范 > 环氧树脂地坪漆施工技术交底,金刚砂地坪施工技术交底

环氧树脂地坪漆施工技术交底,金刚砂地坪施工技术交底

收藏

本作品内容为环氧树脂地坪漆施工技术交底,格式为 doc ,大小 73256 KB ,页数为 5页

环氧树脂地坪漆施工技术交底


('环氧树脂地坪漆施工技术交底记录施工单位工程名称分部工程精装修工程交底部位楼层机房、设备间环氧树脂地坪漆日期交底内容:一、施工范围楼层机房、设备间环氧树脂地坪漆二、材料准备环氧树脂地流平涂料、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子,填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份,应按一定配比充分混匀,其质量标准见下表。表1环氧树脂地流平涂料的技术指标试验项目技术指标涂料状态均匀无硬块涂膜外观平整光滑干燥时间表干(25℃)≤4h实干(25℃)≤24h耐磨性(750g/500r),g≤0.04附着力(级)≤1硬度(摆杆法)≥0.6对比率≥0.87光泽度(%)≥30耐冲击性40Kgcm无裂纹、皱纹及剥落现象耐水性96h无异常耐碱性(10%NaOH)96h无异常耐盐水性(10%NaCl)96h无异常三、主要机具3.1漆刷或滚筒、盛水桶、低转速搅拌器(400转/分钟)或电动搅拌枪、专用钉鞋、镘刀、专用齿针刮刀、放气滚筒。3.2施工机具在使用前需清洗干净。用完后的工具要在干固时间内用水清理,以免影响下次使用。四、基层处理(1)施工基层应平整、粗糙,清除浮尘、旧涂层等,达到C25以上强度,并作断水处理,不得有积水,干净、密实。不能是疏松土、松散颗粒、石膏板,涂料、塑料、乙烯树酯、环氧树脂,及有粘接剂残余物、油污、石蜡、养护剂及油腻等污染物附着。新浇混凝土不得少于4周,起壳处需修补平整,密实基面需机械方法打磨,并用水洗及吸尘器吸净表面疏松颗粒,待其干燥。有坑洞或凹槽处应与1天前以砂浆或腻子先行刮涂整平,超高或凸出点应予铲除或磨平,以节省用料,并提升施工质量。基层基面。自流平砂浆浇刚性,因而须留伸缩缝,可降低收缩影响。(2)含水率测定含水率的测定有以下几种方法:1)塑料薄膜法(ASTM4263):把45cm×45cm塑料薄膜平放在混凝土表面,用胶带纸密封四边16小时后,薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土过湿,不宜涂装。2)无线电频率测试法:通过仪器测定传递、接收透过混凝土的无线电波差异来确定含水量。3)氯化钙测定法:测定水分从混凝土中逸出的速度,是一种间接测定混凝土含水率的方法。测定密封容器中氯化钙在72h后的增重,其值应≤46.8g/m2。(3)水分的排除混凝土含水率应小于9%,否则应排除水分后方可进行涂装。排除水分的方法有以下几种:1)通风:加强空气循环,加速空气流动,带走水分,促进混凝土中水分进一步挥发。2)加热:提高混凝土及空气的温度,加快混凝土中水份迁移到表层的速率,使其迅速蒸发,宜采用强制空气加热或辐射加热。直接用火源加热时生成的燃烧产物(包括水),会提高空气的雾点温度,导致水在混凝土上凝结,故不宜采用。3)降低空气中的露点温度:用脱水减湿剂、除湿器或引进室外空气(引进室外空气露点低于混凝土表面及上方的温度)等方法除去空气中的水汽。(4)基层表面处理方法对于平整地面,常用下列方法处理:1)酸洗法(适用于油污较多的地面):用质量分数为10~15%的盐酸清洗混凝土表面,待反应完全后(不再产生气泡),再用清水冲洗,并配合毛刷刷洗,此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。2)机械方法(适用于大面积场地):用喷砂或电磨机清除表面突出物,松动颗粒,破坏毛细孔,增加附着面积,以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面,应用环氧树脂树脂砂浆或环氧树脂腻子填平修补后再进行下步操作。(5)经处理后的基层性能应符合以下指标。表2合格基层指标检查项目湿度强度平整度PH值表面状况合格指标≤9%>21.0MP≤2mm/M<10无砂无裂无油无坑五、施工方法1、工艺流程:①清理基面→②涂刷底涂(间隔时间30分钟左右)→③配制自流平浆料→④浇注→⑤刮涂面层→⑥专用滚筒消泡(在20分钟内)→⑦自流平面完成2、不同类型地面的涂装要求(见表3与表4)表3不同地坪类型的涂装要求工序环氧树脂薄涂地坪环氧树脂砂浆薄涂地坪环氧树脂砂浆防滑地坪底涂中涂批补面涂厚度(mm)0.3-0.51-31-3施工工期(天)3-54-64-6养护期(天)71010应用要求洁净要求洁净、平整、耐磨要求洁净、耐磨、防滑表4不同涂层的工艺要求涂层材料参考用量涂装工艺涂装间隔备注底涂环氧树脂地流平涂料10~15(m2/Kg)辊涂或刷涂5小时添加40~60%的水混匀即可使用中涂环氧树脂地1~2刮涂6小时与1.5-2倍流平涂料、石英砂(m2.mm/Kg)的石英砂混匀,加水调节施工粘度,每层的厚度<0.5mm批补环氧树脂、石英粉4~6(m2/Kg)刮涂4小时拌适量石英粉调成环氧树脂腻子面涂环氧树脂3~4(m2/Kg)辊涂或刷涂6小时充分搅匀,添加水调节施工粘度3、施工工艺3.1底涂:将底油加水以1:4稀释后,均匀涂刷在基面上。1Kg底油涂布面积为5平方米。用漆刷或滚筒将自流平底涂剂涂于处理过的混凝土基面上,涂刷二层,在旧基层上需再增1道底漆。第一层干燥后方可涂第二层(间隔时间30分钟左右)。底涂剂用量约为0.18kg/m2,每桶可施工约为110m2。底涂剂干燥后进行自流平施工。3.2浆料拌和:先秤量7公斤的水量置于拌和机内,边搅拌边加入环氧树脂自流平,直到均匀不见颗粒状,且流动性佳的情况,再继续搅拌3-4分钟,使浆料均匀,静止10分钟左右方可使用。如一次拌和二包,则先加14公斤的水,但只能先加一包,搅和至均匀不见颗粒,再加第二包。3.3刮涂面层:待底油半干后即可浇注浆料,并以带齿推刀或刮板加助展开,并控制薄层厚度,再以消泡滚筒处理即成高平整地坪。将搅拌均匀自流平砂浆倒于底涂过的基面上,一次涂抹须达到所需厚度,再用镘刀或专用齿针刮刀摊平,再用放气滚筒放弃,待其自流。表面凝结后,不用再涂抹。用量标准见表5.表5面层涂刷用量表基面平整情况厚度(mm)用量(Kg/m2)微差表面整平≥2约3.2一般表面整平≥3约4.8标准全空间整平≥6约9.6严重不平整基体整平≤10约16六、质量标准环境温度为25℃时,施工后2~3天应该达到实干,即硬度达到完全固化的80%左右;表面不能出现发粘现象;气泡:平涂型、砂浆型无气泡,自流平型允许1个小气泡/10㎡;流平性好,无镘刀痕、滚筒痕,大面积接口处基本平整;无浮色发花,颜色均匀一致,大面积接口处允许有极不明显的色差;自流平表面应平整光滑,光泽度应达到设计要求(高光泽≥90、有光≥70、半光50~70),平涂型为有光、水性为半光~无光。硬度:无指甲压痕或很快恢复;耐磨性:≤0.024g(500g/1000r);中等强度、中等浓度酸碱及常见溶剂擦洗无影响;湿拖把拖过或水冲洗表面不变色;涂膜无脱层(咬底)、鼓起、露底等现象。本工法必须遵照的标准、规范有:《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212—2002。审核人交底人接受交底人',)


  • 编号:1700831117
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:5页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:73256 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>