电业安全工作规程


('WHNYXLFJY/CX13-ZD44-2013电业安全工作规程版次:C/0电业安全工作规程1目的为加强我厂电气现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合我厂实际情况,制定本规程2适用范围本规程适用于运用中的变、配电设备上的工作人员3职责3.1生产调度技术部负责本规程的编制。3.2电仪维修车间负责本制度的贯彻执行。3.3安全健康环保部负责监督。4控制要求4.1作业现场的基本条件4.1.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。4.1.2电仪维修车间制定地点配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。4.1.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4.1.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。4.2作业人员的基本条件4.2.1具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。4.2.2具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。4.2.3新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。4.2.4任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。4.2.5在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。4.3电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V以下者。所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。神华乌海能源有限责任公司西来峰煤化工分公司焦油厂1WHNYXLFJY/CX13-ZD44-2013电业安全工作规程版次:C/04.4高压设备工作的基本要求4.4.1一般安全要求4.4.1.1运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。。4.4.1.2无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,设备不停电时的安全距离:10KV及以下电压的安全距离为0.70m4.4.2高压设备的巡检4.4.2.1运行人员巡检变压器必须两人,巡检过程中要观察变压器的温度和油位。4.4.2.2雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴。4.4.2.3高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。4.4.2.4巡视配电装置,进出高压室,必须随手关门。4.5工作票的办理4.5.1任何单位在电气设备上工作,应填写工作票,并有专人监护。4.5.2事故抢修时可以不填工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。如抢修时间超过4小时,仍应按规定填写工作票。4.5.3基建施工或其他单位在配电室工作时,必须由车间签发工作票,并履行工作许可手续。4.5.4工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。4.5.5需要变更工作负责人时,须由工作负责人同意。并由工作票签发人将变动情况记录在工作项目。若需变更或增设安全措施者,必须填写新的工作票,并重新履行工作许可手续。4.5.6工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人,工作负责人可填写工作票,工作许可人不得签发工作票。4.5.7工作负责人和允许办理工作票的值班员应由电气负责人或主管领导书面批准。4.5.8工作票所列人员的安全责任:4.5.8.1工作票签发人:①、工作必要性。②、工作是否安全。③、工作票所填安全措施是否完备。④、所派工作负责人和工作人员是否适合、足够,精神状态是否良好。4.5.8.2工作负责人(监护人):①、正确安全地组织工作。②、结合实际进行安全思想教育。③、监督监护工作人员遵守本规程。④、工作前对工作班成员交待安全措施和技术措施。⑤、严格执行工作票所列安全措施,必要时还应加以补充。⑥、工作班人员变动是否合适。神华乌海能源有限责任公司西来峰煤化工分公司焦油厂2WHNYXLFJY/CX13-ZD44-2013电业安全工作规程版次:C/04.5.8.3工作许可人:①、负责检查工作票所列安全措施是否完备,是否符合现场条件。②、负责检查停电设备确无突然来电危险。③、工作现场布置的接地线等安全措施是否正确完备。④、对工作票中所列内容,即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。(4)、工作班成员:要认真执行本规程现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。4.6工作许可规定4.6.1工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应作以下工作:4.6.1.1配合工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,进行验电,证明检修设备确无电压。4.6.1.2对工作负责人指明带电设备位置和注意事项。4.6.1.3和工作负责人在工作票上分别签名。完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。4.6.1.4工作负责人、工作许可人任何一方不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意。4.7工作监护规定4.7.1完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施,带电部位和其它注意事项。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。4.7.2所有工作人员(包括工作负责人),不许单独留在高压室内。若工作需要(如测量极性,回路导通试验等),而且现场具体情况允许时,可准许工作班中有实际工作经验的一个或几个人同时在其它室进行工作,但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的指示。4.7.3工作负责人(监护人)在全停部电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作点,不致误碰到带电部分的情况下,方能参加工作。工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监护和批准被监护的人数。工作监护人不得兼做其它工作。4.7.4工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作人员。原工作负责人返回工作地点现场时,也应履行同样的交待手续。若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。4.7.5值班人员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可以暂时停止工作,并立即报告上级。神华乌海能源有限责任公司西来峰煤化工分公司焦油厂3WHNYXLFJY/CX13-ZD44-2013电业安全工作规程版次:C/04.8工作间断、转移和终结制度4.8.1作业间断时,工作人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无须通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应征得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须重新认真检查安全措施是否符合工作票要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。4.8.2未办理工作票终结手续以前,值班人员不准将施工设备合闸送电。在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先将工作班全班人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人或电气负责人,在得到他们可以送电的答复后方可执行,并采取下列措施:4.8.2.1拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险”的标示牌。4.8.2.2必须在所有通路派专人守侯,以便告诉工作班人员“设备已经送电合闸,不得继续工作“,守侯人员在工作票未交回以前,不得离开守侯地点。4.8.2.3只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线,临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。4.8.2.4全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班人员讲清所修项目、发现问题、试验结果存在问题等,并与值班人员共同检查设备状况、有无遗留物件、是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方可终结。4.8.2.5已经结束的工作票,保存三个月以上。5相关文件和记录6文件信息制定部门:生产调度技术部编制人:姜海生审核:李彦良神华乌海能源有限责任公司西来峰煤化工分公司焦油厂4',)


  • 编号:1700818267
  • 分类:标准规范
  • 软件: wps,office word
  • 大小:4页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:60968 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关标准规范更多>