('.实用文档.一、年度保养方案1、年度起始,1月至2月,每月下旬进行常规检查,确保设备电源正常供给,设备及配套系统无故障产生。1、3月下旬开始开利中央空调冷水机组供冷季来临前的开机保养。2、4月份开始试运行及巡检维护,填写巡检报告,提交保养小结。3、5月视天气情况启动冷冻机组,进行常规巡检,观察设备运行状态。4、6月至9月,进入制冷季,进行常规巡检,保证供冷正常。5、10月视天气情况,关闭冷冻机,预留局部,以防高温反弹情况发生。6、11月至12月,设备封停保养,检查各系统设备使用情况,提交封机保养报告。7、分体空调4月进行整体清洗及保养施工。8、中央空调4月开机保养时,更换枯燥过滤器、吸气过滤器、回油过滤器,更换或补充冷冻油、冷媒,对机组进行常规维护保养,更换相应零配件,其中包括是否对机组冷凝器进行物理、化学清洗,并提交报告。9、年度维保过程中,可能需要有排放冷却水,切断主机电源等事项,希望物业方配合,感谢!本年度大体方案如下表,保养事项的进行时间为暂定,如有需要,可变更或顺延:2021保养方案保养时间保养内容备注1)开机保养,调试运行,提交开机调试报告2)更换中央空调过滤器等3)补加制冷剂、冷冻油4)常规保养物理、化学清洗巡检保养,应急调试处置1)停机保养,提交停机保养报告2)常规巡视二、中央空调大保养方案及流程保养内容:主机水系统换热器通炮化学清洗主机更换过滤器、冷冻油等事项各项保养流程..实用文档.1、主机水系统换热器通炮化学清洗:检查传热管中的结构状况及水网路中水处理是否得当。检查冷水出水和进水温度传感器有无异样,之后综合所有数据。水温差过大,证明换热器结垢较严重。需要对换热器进行物理化学清洗。通炮前先检查冷冻、却水阀门是否关严,确认无误后再行拆卸端盖,进行通炮操作。其次冷凝器,由于此环路是一个开式系统,传热管内壁极易结垢,另外同样需检查温度传感器。如果压力高于正常冷凝器压力,而达不到最大负载,可判断传热管内结垢.清洗流程如下:1)手动或电动关闭相应换热器进出水阀门2)排空换热器内的余水,利用水泵,水桶,水泵接管,机器与水管连接件,接电,水泵循环将加过清洗剂的水打循环到换热器,循环时间长短视换热器结垢状况而定。3)循环结束后,排空换热器内的循环水,拆开换热器端盖,去除端盖等相应处的铁锈,冲洗端盖。4)接通清洗机电源,更换毛刷,对换热器进行通炮。5)结束后利用管道已有的冷冻或冷却水对换热器进行反冲洗。再安装端盖,蒸发器要重新做好保温。6)都结束后规整施工器材及耗材。2、主机更换过滤器、冷冻油等事项1)更换冷媒枯燥过滤器、吸气冷媒过滤器等:关闭过滤器隔离阀,翻开喇叭口释放压力,尽快更换,在压力释放完全前更换完毕。2)更换冷冻机油泵过滤器:过滤器两端有隔离阀,在停机状态下,断开油泵电源断路器,关闭隔离阀,查下端盖更换,后抽真空,开阀,上电。3)更换回油过滤器及冷冻油:..实用文档.更换要在机组停机的情况下进行,标注油位,做好标示,断开控制回路及油加热器断路器,慢慢翻开阀门,拆下旧过滤器,放掉旧冷冻油,之后拧紧新过滤器一短,翻开隔离阀排空后立即拧紧过滤器,冷冻油充注到标注油位,假设下视镜不满那么继续充注,知道上视镜能看到油位即可。完成以上局部后接通控制回路及油加热断路器,对油加热到60摄氏度,通过控制测试让油泵运转2分钟,完成后关闭测试功能。待以上诸项进行完毕后,调试机组,查看有无异常,确认在开机前各个阀门、开关等处于正常状态。机组运行稳定,观察摘录相关参数。撤掉平安措施,清理施工现场后完成任务并撤场。.',)
提供中央空调年度维保计划及方案,中央空调系统维保计划方案会员下载,编号:1700811129,格式为 docx,文件大小为3页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。