Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 500KV线路合成绝缘子憎水性检查现场作业指导书

500KV线路合成绝缘子憎水性检查现场作业指导书

收藏

本作品内容为500KV线路合成绝缘子憎水性检查现场作业指导书,格式为 doc ,大小 174632 KB ,页数为 11页

500KV线路合成绝缘子憎水性检查现场作业指导书


('500KV线路复合绝缘子憎水性检查现场作业指导书1.编写说明为了检测合成绝缘子运行状况,分析合成绝缘子的表面憎水性是否满足运行条件,为预知性维修提供第一手资料,特制定线路复合绝缘子憎水性检查现场作业指导书,以便在线路停电检修期间完成对复合绝缘子憎水性抽查。2.适应范围本指导适用于500KV线路复合绝缘子憎水性检查作业项目。测试点选择:3.规范性引用文件国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)国电网安监[2005]83号DL/T741—2001架空送电线路运行规程GBJ233-1990110~500KV架空电力线路施工及验收规范DL/5092-1999110-500KV架空送电线路设计技术规范《国家电网公司发布的国家电网公司安全生产规程规定》防止电力生产重大事故的重点要求《2002年京津唐电网盐密测量、憎水性测量资料》(华北电力科学研究院有限责任公司)根据DL/T741-2001《架空送电线路运行规程》第6条制定第1页共11页4.技术参数和分级标准√序号内容及技术参数分级标准备注1测试周期复合绝缘子憎水性测试每年抽测一次,抽测数量一般为每条线路挂网运行复合绝缘子总数的10%;2根据巡视检查结果确定抽测情况运行的合成绝缘子憎水性采用喷水分级法(HC法),该方法将材料表面的憎水性状态分为7级,为HC1---HC7,其中HC1对应最佳憎水性,对应最差憎水性,及完全亲水性。合成绝缘子表面水滴状态及憎水性分级标准1HC值表面水滴状态描述;2HC1只有分离的水珠,面积很小,且水珠分布均匀;3HC2只有分离的水珠,面积较小,水珠一般为圆的;4HC3只有分离的水珠,水珠一般不是圆的;5HC4同时存在分离的水珠与水带,完全湿润的水带面积小于2cm2,总面积小于被测区域面积的90%;6HC5一些完全湿润的水带面积大于2cm2,总面积小于被测区域面积的90%;7HC6完全湿润总面积大于被测区域面积的90%,仍存在少量干燥区域;8HC7整个被测区域形成连续的水膜。第2页共11页5.检测前的准备工作5.1.人员的要求√序号内容负责人备注1高空作业人员身体健康,经医生检查无妨碍高空作业的疾病;2作业人员周期身体检查合格、精神状态良好;3作业人员必须通过相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格方可上岗;4作业人员必须通过职业鉴定,并取得相应的资质证书且会熟练操作数码像机;5登塔检测人员应有一定工作经验、熟悉相关的安规规定、熟悉设备情况、本次作业的安排及要求。5.2.组织措施√序号内容标准责任人备注1憎水性测试工作执行第一种工作票。(工作票由输变电检修处申请)所有参加工作人员必须严格执行《电力安全工作规程》(电力线路部分)的有关安全规定2根据公司标准化管理规定结合设备运行情况和线路周边的气候条件及资料编制本项作业的现场指导书根据《现场标准化作业指导书》编制导则3开工前三天准备好憎水性测试用的工器具及材料工器具必须有试验合格证,工具、材料应充足齐全4组织本组检测人员在开工前学习作业指导书、安全措施及危险点分析与控制措施工作班组必须全员参加,认真学习,全面分析5憎水性测试工作人员组成(见附录1)复合绝缘子憎水性测试工作任务分工安排(见附录1)第3页共11页5.3工作人员安全职责√人员分工安全职责工作负责人(监护人)①正确安全地组织工作;②负责检查工作票所列安全措施是否正确完善和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;③工作前对工作班组成员进行工作内容及危险点告知、交待安全技术措施,并确认每个工作班成员都已知晓;④督促、监护工作班组成员忠守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;⑤工作班组成员精神状态是否良好;⑥工作班组成员变动是否合适。工作人员①明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续;②严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;③相互关心工作安全,并监督《安规》的执行和现场安全措施的实施;④严格执行工作票所列安全措施。5.4检测所用工器具及材料第4页共11页√序号工器具材料名称规格数量备注1数码像机SONY2台2喷壶1000ml2个3绳梯5米、7米各1付4安全帽4个5安全带3条6记号笔43支7温湿表2块后备保护绳3根水饮用水足量5.5危险点控制分析√序号危险点控制措施1防高空坠落①工作人员上、下塔时,应穿胶鞋,必须沿脚钉攀抓,严禁攀抓松动的脚钉和浮材;②塔上作业人员应使用安全带,安全带应系在牢固的构件上,并检查扣环是否扣牢;③作业人员上、下复合绝缘子串进行检测时,应使用安全带和后备绳双重保护并系牢靠;④在合成绝缘子串上进行检测作业时,必须使用绳梯,作业人员要注意踩空滑落;⑤地面监护人应时刻提醒塔上人员系好安全带,塔上人员转位时不得失去安全带的保护。2防物体打击①塔上作业人员避免掉东西,所用的工器具材料在传递时应用绳索,不得抛掷;②地面工作人员要戴好安全帽,防止掉物砸伤;③地面工作人员不要进入作业点下的危险范围内;3防感应电触电①工作人员登塔前要核对停电线路名称、色标应与胸卡颜色相符,严禁误登带电杆塔;②登塔测试人员在临近或跨越其它电力线路时,如遇有感应电要在作业处加挂临时接地线;③登塔检查人员应与带电体及架空地线保持足够的安全距离;4防交通事故①各领车人员应时刻提醒司机注意行车安全;②乘车人员不得在行车途中打闹嬉戏;③司乘在行驶过程中,如遇大风天、雨天或大雪天一定要慢行,防止路滑;④严禁司机酒后驾车、疲劳驾车以及超速行驶;第5页共11页5.6安全措施√序号措施内容1工作前工作负责人必须向全体工作人员交待工作现场环境、设备情况、技术质量要求、工作任务及现场安全、技术防范措施和注意事项;2工作负责人在工作前要让全体作业组成员复诵各自岗位的安全职责、工作任务及安全措施,并在安全作业票上签字;3工作人员进入现场必须正确戴好安全帽,工作人员在作业过程中要互相监督和督促作业现场的一切不安全行为;4出工前小组负责人、安全员对小组工作成员的安全用具认真检查,发现不合格的及时更换,严禁不合格的安全用具带入现场;5登塔进行复合绝缘子测试工作要有专人监护,单人严禁登塔作业,必须一人监护,一人登塔;6登塔前要核对停电线路名称、标志,应与自己所佩戴的胸卡颜色相符,严禁误登带电杆塔;7塔上作业必须正确使用安全带,应系在牢固的构件上并检查扣环是否牢靠,上下复合绝缘子串必须使用安全带、后备绳双重保护措施,塔上转位时不得失去安全带的保护;8登塔作业人员上下复合绝缘子必须使用绳梯,注意踩空滑落,防止损伤合成绝缘子;9在作业过程中如有感应电反映到停电线路上时应加挂临时接地线,挂、拆时要戴绝缘手套,应先挂接地端,后挂导线端,且连接要可靠,拆时操作顺序与其相反;10塔上作业人员应使用工具袋,上下传递物件应用绳索传递,严禁抛掷,作业人员应防止掉东西;11登塔作业应在良好的天气下进行,在工作中遇到有6级以上大风以及雷雨、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气时,应停止工作;12各领车负责人要时刻提醒司机注意行车安全,行车途中乘车人员不得有防碍行车安全的行为;13全体工作人员要服从工作总负责人的统一指挥,工作期间全体人员要按时作息,严禁酗酒。第6页共11页5.7技术措施√序号措施内容1检修验收工作坚持“计划、布置、检查、总结、评比”五同时,严格执行《安规》、“两票”制度及《防止电力生产重大事故的重点要求》,全面贯彻“反习惯性违章工作重点”和“小型作业现场安全规定”,深入开展“三不伤害”和反习惯性违章、反误操作活动。2工作组人员在接到工作总负责人开始工作命令后,方可开始测试检查工作,未接到工作总负责人的命令,任何人不得擅自登塔作业。3严格执行安全、质量、测试、报告制度,工作人员要认真执行测试作业指导书所编制的各项内容工作程序和标准。4整个复合绝缘子测试过程中,着重从防高空坠、物体打击、触电伤害及交通事故等几方面抓好安全工作,确保万无一失。5测试要求每支复合绝缘子测试位置为:全塔所挂的全部复合绝缘子从横担侧第一片,中间一片,导线侧一片,伞群上下表面均测试。6测试用水必须是干净的饮用自来水,测试用喷壶必须是质量好,能方便、稳定的调节雾状水流。7测试中,做到认真负责发现问题要做好记录,表达位置要准确,术语要规范,照片要真实,以便进行运行分析处理。8严格执行公司安全生产禁令、现场劳动纪律,以及全过程安全技术管理制度。9全部工作结束后,所有工器具、材料,安全用具特别是接地线清点后,由工作负责人汇报本次测试工作全部结束,可以办理恢复送电手续。第7页共11页6.现场作业程序6.1开工√序号内容作业人员签字1履行开工手续。2线路复合绝缘子憎水性测试在线路停电时进行。3全体作业人员必须听从工作总负责人的统一指挥。4开工前工作总负责人必须组织全体工作人员学习本项工作的现场作业指导书的全部内容。5工作负责人交待工作现场环境、设备情况、技术质量要求、工作任务及现场安全、技术防范措施和现场危险点的控制措施及注意事项。6工作负责人宣读现场危险点的控制及安全措施、任务分工并履行现场复诵制,全体工作人员在开工小票上逐一签字。7作业前对每一工作组的安全保护用品、工器具、材料进行检查清点合格后使用。第8页共11页6.2作业内容步骤及标准√序号作业内容作业步骤及标准监护人签字1登塔作业前1.各作业组负责人及工作班组人员接到工作总负责人的开始工作的命令后,分别检查工作区段两端杆塔所封挂接地线的可靠性;2.作业人员应检查所用的工器具是否齐全适用;3.作业人员必须核对停电线路的名称、杆塔号、胸卡及其色标、工作小票与该停电线路实际相符后,方可登杆塔进行作业。2登塔作业1.作业人员携带安全用具以及工器具,沿杆塔脚钉手抓主材逐步上塔进行检测工作;2.上塔后必须攀抓牢固的塔材沿横担主材到达作业点;3.作业人员在塔上首先要挂好安全带及后备绳后,再按正确的方法固定绳梯;4.固定绳梯要先用绳梯下端钩子将导线钩住再按垂直力的方向用绳梯上端卡具将横担主材卡住固定好,用专用工具把绳梯全部搜紧吃力,再用二道保护绳大捋住横担主材将其固定绑牢。3复合绝缘子1.安全用具及绳梯固定好后,作业人员开始对合成绝缘子进行增水性测试工作;2.测试人员要在合复绝缘子串的上中下三处测试位置进行喷洒水雾;3.喷水装置采用质量较好的喷壶,可以方便、稳定地调节出雾状水流并应满足:每次喷水量为0.7-1ml;喷射水流散开角度为50°-70°;4.测试方法要求在喷水设备喷嘴距合成绝缘子伞裙表面25cm,每秒喷水1次,共25次,喷水后表面应有水份流下;5.喷射方向应垂直于伞群表面,增水性分级的HC值的读数应在喷水结束后30s以内完成,试品与水平面呈20°-30°左右倾角;喷水结束后30S以内进行测试单片伞裙喷水面积不少于50cm2;6.在每个合成绝缘子喷洒处要标明塔号、相别和位置,用数码像机拍摄喷洒处的增水性情况测试结果按要求及时、详细的做好记录;7.测试人员按照上述方法把整塔复合绝缘子逐一检测完毕后,收拾工器具放入工具袋用绳索传至地面,测试工作结束。4测试完毕下塔进入地面1.测试人员按照上述方法把测试工作完毕后塔上作业人员按照上塔的相反程序安全地进入地面;2.小组负责人(监护人)检查清点小组人员和所用接地线及工器具,是否全部下塔;3.小组负责人清点以后,确认小组人员全部下塔、地线全部拆下,报告工作总负责人测试工作全部结束。第9页共11页6.3竣工√序号内容工作负责人(监护人)签字1测试工作结束后检查线路设备上有无遗留的工器具、材料。2工作负责人应清点作业人员是否全部下塔撤离工作现场。3工作负责人检查临时接地线是否全部拆除,并核对数量,向工作总负责人汇报测试工作全部结束。4做好测试检查记录并存档,统计整理测试检查结果,总结分析测试工作。5收集全体工作人员对本项工作的现场作业指导书的针对性、可操作性进行评价,对各条操作项目的修改和遗漏以及存在的问题做出统计,并进行整改和完善7.检测填写的表格表1检测总结序号检测总结1检测评价2检测存在的问题第10页共11页表2指导书执行情况评估评估内容符合性优可操作项良不可操作项可操作性优修改项良遗漏项存在问题改进意见第11页共11页',)


  • 编号:1700759141
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:11页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:174632 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>