Login
升级VIP 登录 注册 安全退出
当前位置: 首页 > word文档 > 其他文档 > 电流互感器的作用及接线方法(图文)--民熔

电流互感器的作用及接线方法(图文)--民熔

收藏

本作品内容为电流互感器的作用及接线方法(图文)--民熔,格式为 docx ,大小 118219 KB ,页数为 10页

电流互感器的作用及接线方法(图文)--民熔


('电流互感器的作用及接线方法通过大电流测量的导线可以按一定比例感应到小电流,也可以为继电保护和自动装置提供电源。例如,现在有一条很粗的电缆,电流很高。如果你想测量它的电流,你需要断开电缆,把电流表串联在这个电路上。因为它很厚,电流很大,所以需要一个大电流表。但事实上没有这么大的电流表,因为电流表的规格在5A以下,那我该怎么办?此时,有必要使用电流互感器。首先选择合适的电流互感器,然后将电缆穿过电流互感器。此时,电流互感器将感应到来自电缆的电流,感应电流只会降低一定的倍数。将感应电流送入仪器进行测量,然后将测量结果乘以一定倍数,得到真实结果。我们从使用功能上将电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。电流互感器一次侧电流从P1端子进入,从P2端子引出,即P1端子接电源侧,P2端子接负载侧。电流互感器二次侧的电流从S1流出,进入电流表的正极端子。电流表负端出来后,流入电流互感器二次端子S2。原则上S2端子要求接地。注:一些电流互感器为一次电流互感器,L1和L2电流互感器为标称电流互感器,K1和K2为二次电流互感器。穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。电流互感器接线总体分为四个接线方式:1.单台电流互感器接线图只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。单台电流互感器接线图2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。三相完全星形电流互感器接线图三相完全角形电流互感器接线图3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图在实际工作中用得最多,但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。两相不完全星形接线形式电流互感器接线图4.两相差电流接线形式电流互感器接线图也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,以及用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。两相差电流接线形式电流互感器接线图5.其它接线方式电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。电流互感器原边串联、副边串联接线图电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。电流互感器原边串联、副边并联接线图电流互感器原边并联、副边串联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍。电流互感器原边并联、副边串联接线图电流互感器原边并联、副边并联接线图如下所示,并联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。根据线路(电缆)的额定电流来选择电流互感器电流比。50/5的互感器一次线路(电缆)最大允许通过50A的电流;100/5的互感器一次线路(电缆)最大允许通过100A的电流;150/5的互感器一次线路(电缆)最大允许通过150A的电流;以此类推....在电工仪表中,指针在1/3--2/3量程之间精确度最高。为了保证测量精确度,仪表的量程应该比额定电流大1/3左右。如果一次线路(电缆)电流额定电流为100安,那么应该就应该选150/5的电流互感器。',)


  • 编号:1700754546
  • 分类:其他文档
  • 软件: wps,office word
  • 大小:10页
  • 格式:docx
  • 风格:商务
  • PPT页数:118219 KB
  • 标签:

广告位推荐

相关其他文档更多>