冷却塔落水噪声及防治措施,冷却塔噪声的防治措施
本作品内容为冷却塔落水噪声及防治措施,格式为 doc ,大小 214016 KB ,页数为 21页
('摘要本论文主要阐述了根据冷却塔噪声的实测结果,就冷却塔噪声的成因、性质及其治理方法进行了分析。介绍了冷却塔分为逆流塔、横流塔、喷雾通风无填料冷却塔、封闭式冷却塔等几种类型的相关内容和冷却塔的基本原理以及冷却塔的性质。冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。对冷却塔落水噪声的检测、冷却塔落水噪声的声源特性、及其落水噪声影响范围的相关内容进行了阐述。并且提出了冷却塔落水噪声治理的基本途径、治理方法和治理冷却塔落水噪声的材料选用。冷却塔的噪声可视为点声源,其治理方法可分为塔内和塔外两条途径。塔内治理可采用冷却塔落水消能降噪装置,塔外治理可采用声屏障方法。关键词冷却塔;噪声;治理;降低AbstractThemainthesisofthiscoolingtowerinaccordancewiththemeasuredresultsofnoise。Coolingtowersonthecausesofnoise,thenatureandtreatmentmethodsareanalyzed。Introductionintothecoolingtowercountercurrenttower,cross-flowtower,nofillersprayventilationcoolingtowers,closedcoolingtowersandothertypesofrelevantcontentandthebasicprinciplesofcoolingtowersaswellasthenatureofthecoolingtower。Coolingtowersaresetaerodynamics,thermodynamics,fluidscience,chemistry,biochemistry,materialsscience,staticanddynamicstructuralmechanics,processingtechnology,avarietyofdisciplinesforanintegratedproduct。Noiseofthecoolingtowerwatertesting,coolingtowerwaternoisecharacteristicsofthesoundsource,anditsnoiseimpactonthescopeofwater-relatedcontentonthe。Andmadeawatercoolingtowerofthebasicapproachtonoisemanagement,governanceandmanagementofwatercoolingtowernoiseMaterialsSelection。Coolingtowercanbeseenaspointsofthenoisesoundsource,thetreatmentcanbedividedintothetowerandthetoweroutsidethetwoways。Towercoolingtowerwatertreatmentmaybenoisereductionofenergydissipationdevices,outsidethecontroltowercouldbethesoundbarriermethods。KEYWORDcoolingtower;noisecontrol;control;Lower目录第一章前言....................................................................................................................1第二章冷却塔基本知识....................................................................................................2第一节冷却塔..............................................................................................................2第二节冷却塔特点........................................................................................................2一、逆流塔...............................................................................................................2二、横流塔...............................................................................................................3三、喷雾通风无填料冷却塔.........................................................................................3四、封闭式冷却塔.....................................................................................................3第三节冷却塔的作用及分类...........................................................................................3一、冷却塔作用.........................................................................................................3二、冷却塔的分类.....................................................................................................4三、各种冷却塔简述..................................................................................................4第三章冷却塔落水噪声....................................................................................................8第一节冷却塔落水噪声的检测........................................................................................8第二节冷却塔落水噪声的声源特性..................................................................................8第三节冷却塔落水噪声的影响范围..................................................................................8一、声波的距离衰减规律............................................................................................8“”二、冷却塔为点声源的起始位置...............................................................................9三、冷却塔噪声影响范围的评估...................................................................................9第四章冷却塔噪声治理的基本途径及治理方法...................................................................11第一节治理途径.........................................................................................................11第二节塔内声源的治理...............................................................................................12一、降噪原理..........................................................................................................12二、形式结构..........................................................................................................12三、材质选用..........................................................................................................12四、降噪效果..........................................................................................................12第三节塔外传声途径的声波阻隔...................................................................................12一、降噪原理..........................................................................................................12二、形式结构..........................................................................................................12三、材质选用..........................................................................................................13四、降噪效果..........................................................................................................13五、投资及效果的估算.............................................................................................13结束语.........................................................................................................................15致谢............................................................................................................................16参考文献......................................................................................................................17第一章前言近年来,随着国民经济的快速发展,科学技术的日新月异,冷却塔也渐渐的被人们所了解和认识,它给一些企业和工厂带来了好处,它将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气,但同时也留下了一个负面影响,那就是噪声。而治理噪声正是国家实现科学技术环保化的重要标志,也是每一个技术人员肩负的重要责任。随着社会的不断发展,人民生活水平不断的提高,周边环境的不断改善,大家对环保的意识也越来越高,所以冷却塔噪声对周围环境的影响已越来的引起人们的重视,开始出现了整治冷却塔噪声污染的呼声,妥善处理好冷却塔噪声对周围环境的影响问题正逐步成为全社会的共识。所以对冷却塔落水噪声产生的原因、性质、检测以及治理措施就成为了一项重要的研究、探讨内容。1第二章冷却塔基本知识第一节冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:P=1.004×10Pa(753mmHg)干球温度:θ=31.5℃湿球温度:τ=28℃(方形和普通型为27℃)冷却塔设计参数1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃4.普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃第二节冷却塔特点冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。冷却塔按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优劣,是冷却塔业界在学术上长期争论不休的问题,这种争论有力地促进了冷却塔的技术的发展,在争论中各自扬长避短,使冷却塔技术不断完善,向节能降耗,提高效率,降低投资等目标不断技术进步。冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、漂水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,是用户及设计师在选用冷却塔时反复考察比较中最关注的焦点。一、逆流塔1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。②填料水与空气热交换段。③填料至集水池空间淋水段,水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述,逆流塔比横流塔在相同的情况下,填料体积小20%左右,逆流塔热交换过程更合理冷效高。3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更2容易。多台可组合设计,冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。4、施工安装检修容易、费用低,常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。二、横流塔l、水在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内,是空调界使用较多的冷却循环塔。优点节能、水压低、风阻小、亦配置低速电机、无滴水噪声和风动噪声,填料和配水系统检修方便。2、可随建筑形状随意构筑基础多台放置,根据所需的水温分别启动单台或多台冷却塔。3、应注意的是:框架要多40%热交换时要有较多的填料体积,填料易老化、配水孔易堵塞、防结冰不好、湿气回流大。横流塔的优点正是逆流塔的缺点。三、喷雾通风无填料冷却塔采用独特的喷雾喷嘴安装在冷却塔底上部进风处,有喷雾自旋无电机送风和塔顶排风两种方式。将热水经喷嘴内旋片时产生内旋流形成细微雾状化喷出,使雾状存在、向上喷顺流亦下落逆流两个冷却时效。雾化均匀无中空现象,冷却效果稳定、电能消耗低、漂水率0.01%,不用填料、造价低寿命长,符合GB7190.1-1997国家标准。使用范围冶金、食品、化工、高浊、高温、防腐冷却塔。四、封闭式冷却塔1.封闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。它实际上是一种蒸发式冷却塔冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触,成为一种封闭式冷却塔,通过喷淋水增强传热传质的效果。2.封闭式冷却塔适用于对循环水质要求较高的各种冷却系统,在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景。另一方面,与空冷式热交换器相比,蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热,使空气侧传热传质显著增强,也具有明显的优点。第三节冷却塔的作用及分类一、冷却塔作用工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海、这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气。火电厂为例,锅炉回将水加热3成高温高压蒸汽;推动汽轮机作功使发电机发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高。挟带废热的冷却水,在冷却塔中将其热量传给空气,从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环。其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。二、冷却塔的分类1.按通风方式分:自然通风冷却塔机械通风冷却塔混合通风冷却塔2.按热水和空气的接触方式湿式冷却塔干式冷却塔干湿式冷却塔3.按热水和空气的流动方向逆流式冷却塔横流(交流)式冷却塔混流式冷却塔4.其他型式的冷却塔其他型式有喷流式冷却塔和用转盘提水冷却的冷却塔三、各种冷却塔简述自然通风逆流湿式冷却塔自然通风逆流湿式冷却塔在我国电力部门使用最多,其剖面见图2-1。这种塔型的通风筒常采用双曲线形,用钢筋混凝土浇制其高度已达170多米。老式的塔筒平面上呈多角形、立面为锥形的,现在已经很少用了。如图所示,热水由管道通过竖管(竖井)送人热水分配系统。这种分配系统在平面上呈网状布置,分槽式布水、管式布水或槽管结合布水;然后通过喷溅设备,将水洒到填料上;经填料后成雨状落人蓄水池,冷却后的水抽走重新使用.塔筒底部为进风口,用人字柱或交叉柱支承。空气从进风口进人塔体.穿过填料下的雨区,和热水流动成相反方向流过填料(故称逆流式),通过收水器回收空气中的水滴后.再从塔街出口排出.塔外冷空气进人冷却塔后,吸收由热水蒸发和接触散失的热量,温度增加,湿度变大,密度变小.因此,收水器以上的空气经常是饱和或接近饱和状态;其温度要通4过计算确定,初步设计时,可取为冷却塔进、出水温的平均值。塔外空气温度低、湿度小、密度大。由于塔内、外空气密度差异在进风口内外产生压差。致使塔外空气源源不断地流进塔内而无需通风机械提供动力,故称为自然通风。图2-1自然通风逆流湿式冷却塔剖面图为满足热水冷却需要的空气流量,塔内、外要有足够的压差,但塔内、外空气密度差是有限的,因此自然通风冷却塔必须建造一个高大的塔筒。填料断面气流速度一般为1.0~1.2m/s,比机械通风冷却塔气流速度要小。逆流方式冷却效果高,但通气阻力相对也大,所以填料体积小。填料有点滴式和薄膜式之分,现在大多采用薄膜式填料。这种填料的特点是,水淋过填料时,水的表面积比较固定;在水量增大时其表面积没有多大变化,所以其淋水密度不宜太大,一般采用6~8(t/(m·h))。在高温、高湿地区,气压较低,形成同样的过塔气量,需要更高的塔简,所以对建造这种塔不利。自然通风湿式冷却塔建造费用高,运行费用低,随着国际上石油价格的提高,机械运行费用相应增加,自然通风冷却塔就显得更经济,因而被采用的愈来愈多了。自然通风横流湿式冷却塔这种塔的填料设置在塔简外,如图2-2所示。热水通过上水管,流人配水池,他底设布水孔,孔距约50cm,下连喷嘴,将热水洒到填料上冷却后,进入塔底水池,抽走重复使用。空气从进风口水平向穿过填料,与水流方向正交,故称横流式或交流式。空气出填料后,通过收水器,从塔街出口排出。在冷却方式中;逆流式效率最高,顺流式效率最差,横流式居中。由于横流冷却方式效率比逆流式差,所以需要比逆流式大的填料体积,但通气阻力较小,因此淋水密度可以加大到15~20t/(m·h)。横流塔若采用薄膜式填料,则因耗材料太多而增加了塔的造价,所以现在多采用点滴式填料。使用点滴式填料的另一个好处是,淋水表面在大水量时有较大的增加,相应地提高了冷却效果。这种塔的塔筒内是空的,气流速度可以高一些,因此塔筒宜径可以比同客量的逆流塔小,相应降低了造价。5图2-2自然通风横流湿式冷却塔这种施工场地不互相干扰,有利于施工。运行管理方便,但防冰冻性能不如逆流培总造价一般比逆流塔低,但运行费用高。辅助通风冷却塔图2-3是一种自然通风和机械通风共同作用的冷却塔在自然通风逆流式冷却塔底部,加装鼓风机以辅助塔风简通风。瑞舍吉-·考垂(R_Cottrell)公司设计的这种塔,高度为同容量自然通风速流塔的1/2,底部直径为其2/3,负荷小时可以不开风机。图2-3辅助风简式冷却塔机械通风湿式逆流冷却塔分鼓风式和抽风式两种。鼓风式塔从塔底部进风口用风机向塔内鼓风,现使用不多,其原理同抽风式,不再介绍。较大型的机械通风逆流式冷却塔,一般是多座(格)塔连成一排,每格塔成正方形或矩形,从两面进风。只有在单个塔时才形成圆形,如一些较小型(水量小于1000T/h)的玻璃钢冷却塔。热水通过上水管进入冷却塔,通过槽式或管式配水系统,使热水沿塔平面成网状均匀分布,然后通过喷嘴,将热水洒到填料上,穿过填料,成雨状通过空气分配区(雨区),落入塔底水池,变成冷却后的水待重复。67第三章冷却塔落水噪声第一节冷却塔落水噪声的检测在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m处,测高点1.2m,测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱见图3-1。图3-1不同塔形冷却塔的实测噪声频谱第二节冷却塔落水噪声的声源特性声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。落水撞击瞬时速度:7-8m/s声源声级:80db(a)左右。频谱:音频分布呈高频(1000-16000HZ)及中频(500-1000HZ)成分为主的峰形曲线;峰值位于4000HZ左右。声速:c=340m/s。波长:λ=c/f;1.36m(250HZ)~o.02m(1000HZ),以0.085m(4000HZ)为主。8第三节冷却塔落水噪声的影响范围一、声波的距离衰减规律落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源”的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减6db。用公式表达即为:L1-L2=20lg(r2/r1)式中:L1,L2——离声源边缘由近及远二个测点的声级值,db;r2/r1——远、近二个测点分别到声源边缘的距离之比。当r2/r1=2时,lg(r2/r1)=0.3010,于是L1-L2=20lg(r2/r1)=6db。落水噪声的声源为内置的一片圆形水面,腔体内声波通过进风口向外传播,所以可将进风口视为声源边缘,其庞大特殊的弧面出声口使“附近区域”内的声波并不立即按“点声源”的距离衰减规律衰减,在这个由近及远的“附近区域”内存在着一个按“面声源”(声波不衰减)及至“线声源”(距离每增加一倍声能衰减3db)的距离衰减规律的过渡区域,只有当受声点(测点)外移至可将冷却塔的环形进风口视为一个“点”以外的后方,声波才开始按“点声源”的距离衰减规律衰减。于是,在“点声源”以外的范围内,只要知道某测点的声级,便可根据上式求得任一点的声级。二、冷却塔为“点声源”的起始位置根据已有距离衰减实测资料,分析各起始位置d(视进风口为声源边缘)的规律可知,视冷却塔为“点声源”的起始位置d可用下式估算:d=a1/2/4式中:a——冷却塔面积,m²。以目前我国常见范围的2000m²(仪化电厂)-9000m²(吴径电厂)的冷却塔为例,其“点声源”起始位置d点(以进风口底缘为起点),分别为11.18m及23.72m。由此可见,设在离塔(以进风口底缘为起点)25m以外的噪声测点基本上都可将所有的冷却塔视为“点声源”。三、冷却塔噪声影响范围的评估冷却塔噪声声级的绝对值在工业噪声中虽然并不算很大,而且其声能同样随着距离每增加一倍而衰减6db(“点声源”),但由于其声源庞大,它的衰减起始距离较9远(25m),翻三番便已到了200m,相对于25m处也才降了18db,所以其影响范围远大于一般性工业噪声。仍以2000-9000m2的冷却塔为例,在25m处(“点声源”以外测点、以进风口底缘为起点)实测所得声级分别为71.7及77.ldb(a),如按“点声源”的距离衰减规律即距离每增加一倍声能衰减6db计,则50m处的声级应分别为65.7及71.ldb(a);100m处的声级应分别为59.7及65.ldb(a);200m处的声级应分别为53.7及59.ldb(a),220m处的声级用公式推算则应分别为52.9及58.3db(a)。这就是噪声影响范围(力度)的大致评估,它包含了目前常见的各类大小塔型范围。借助此法,我们便可根据10-25m处(各塔与其塔型大小相应的“点声源”起始位置)以远测点实测所得声级,评估各种塔型(单塔)的噪声影响范围(力度)。但这只是一种理想条件下的简便、粗略的评估方法在实际厂况环境中,由于受池水水位变化、淋水密度变化、地表地形、障碍物分布、塔群分布、风向风力、气候气温及其它声源的影响,各类冷却塔噪声的实际分布、衰减规律将会有所出人。据对吴径电厂9000m2冷却塔的落水噪声进行的实测[4],在距塔220m外的受声点所测得的噪声值为55.4-58.3db(a)(另一次测试结果为61.9db(a),估计受顺风影响),与我们以25m处实测声级为依据推算220m处为58.3db(a)的结果十分吻合。图3-2表示冷却塔噪声的影响范围。从图2中可以看出由于冷却塔声源庞大,在距进风口10-25m范围内,噪声级衰减很慢,其中“面声源”距离范围内声级衰减的理论值为零。但对于尺度很小(1m左右)的一般性声源,由于不存在“面声源”及“线声源”的衰减形态,所以声源的声级一开始就按“点声源”的衰减速率迅速下降,如图2左侧第一条粗虚线所示。图3-2冷却塔落水噪声距离衰减规律示意10第四章冷却塔噪声治理的基本途径及治理方法第一节治理途径针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。其中以声波阻隔辅以声波吸收为塔外治理的主要手段,无论是塔内的声源治理技术还是国外已有应用的塔外声波阻隔技术,在我国的应用还刚起步,因而都缺乏实践应用经验。下面列表归纳并推荐几种冷却塔噪声的治理技术供工程参考选用,各自的特点、适用性参见表4-1。表4-111第二节塔内声源的治理一、降噪原理采用dy—l型冷却塔落水消能降噪装置。该装置采用斜面消能减噪声原理——在冷却塔落水直接撞击水面之前,使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡,取得消减落水冲击噪声的治理效果,是针对塔内声源源头的一项治理技术。二、形式结构dy-1型冷却塔落水消能降噪声装置主要由“支承构架”及“落水消能降噪器”两12大部分组成。“支承构架”又可分为漂浮式及固定式二种形式。“落水消能降噪器”以六角蜂窝斜管为主体形式,层高18cm,由竖向导人段、无声擦贴斜段、粘滞减速斜段疏散洒落挑流段等四个功能段组成。三、材质选用漂浮式落水消能降噪装置主要由采用挤拉、注塑或热压成型的塑料件或玻璃钢件(受力件)构成。其材质特点是结构轻型、便于搬运、易于安装、防腐耐用。固定式落水消能降噪声装置上部的支承框架及降噪器的材质选用与漂浮式相同,所不同的是其下部固定的主、次支承梁系是由型钢构成的。经防腐处理的型钢(q235)具有强度高、刚度好的特点。四、降噪效果在落差h=6m、淋水密度q=8t/(m²•h)标准试验工况下,冷却塔模拟落水声源与降噪装置器的声级及频谱测试结果的对比参见图3。图3表明降噪器削去了落水声源的高频成分。采用飘浮式落水消能降噪装置,260元/m²,固定式落水消能降噪装置,300元/m²。第三节塔外传声途径的声波阻隔一、降噪原理声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏体绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。二、形式结构声屏障的结构可分为地上和地下二部分,地上部分为厚约20cm的屏蔽声波的巨型、连续板式立面(包括斜撑),其顶部为扇形吸声体或内倾式遮檐;地下部分则为承重、抗倾覆(风荷载)的基础。屏障的高度及宽度原则上以隔断声源到达受声点的直达声波为最低限度,一般来说,为提高屏蔽效果,屏障的高度通常不低于进风口高度的1.3倍;为避免影响进风,屏障离进风口距离通常不小于进风口高度的2倍。三、材质选用声屏障的地上部分即屏蔽层可采用砖墙、薄钢板、铝合金、玻璃钢、聚碳酸脂塑料等耐老化。抗腐蚀材料;声屏障的地下部分即基础则以混凝土及钢材为主。13四、降噪效果声波遇到屏障发生的绕射现象会减弱声屏障的隔声作用,而绕射能力与声波的频率有关,所以声屏障的降噪效果与声波的频率即波长的关系很大。声屏障对于波长短、不易绕射的高频波的屏蔽作用十分显著,可以在屏障后面形成很长的声影区;而对于波长、具有很强绕射能力的低频波的屏蔽作用则十分有限。当然,也可以通过加高屏障的办法来削弱绕射声波对受声点的影响。由于声屏障对高频声波产生明显有效的屏蔽作用,而冷却塔落水噪声的频谱以中高频成分为主,所以采用声屏障隔断并吸收冷却塔声源到达受声点的直达声波可以取得一定的降噪效果。在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用。把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大。(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果)。更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅同时不会产生轴承的磨擦声音。在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面玻璃钢冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。声屏障的降噪效果以声影区中紧挨屏障的局部区域为最好,最高可达25db(a)左右,这对于以厂界测试结果为达标依据的评价规则很解决问题;然而,声影区以外的降噪声级则由于中频绕射声波的到达而有所反弹,但对于高频波而言,衰减量一般还可达到10-15db(a)(不含距离衰减部分),然而由于冷却塔落水噪声中尚含有中频成分,所以其降噪效果会有折扣。这样,对于厂外受声点来说,为取得满意的降噪效果,在不影响进风的前提下,尚应通过加大屏障高度调节之。五、投资及效果的估算由于缺乏应用实例,故只能以两个工程的初设报价供其它工程参考估算:①扬州电厂二座4000m2冷却塔填料层直径为71m,进风口高7m,二座塔的部分绕塔的隔声墙总长382m,墙高9.6m,包括设计、安装在内总价为246万元。其厂界的设计降噪量为19db(a),即由实测的74dbu)降为预期的55db(a)。②吴径电厂9000m2冷却塔填料层直径为107m,进风口高10m,距进风口20m的东侧布置总长160m的一字形声屏障,屏高13m,总投资额为336万元。屏障本身的隔声指数高达26.5db(a)(“shp-w.型微穿孔吸声屏障”鉴定证书、上海申降噪量为8.2db(a),由降噪前现场测试数据中的最大值61.9db(a)降为降噪后的预期目标值53.7db(a)。1415结束语本次毕业设计的内容主要基于对冷却塔基本知识的了解,对冷却塔的作用和类型特点进行了分析说明,对冷却塔落水噪声进行了检测,说明了落水噪声的声源特性以及冷却塔落水噪声的影响范围。提出了治理冷却塔落水噪声的基本途径和治理方法,并具体说明了解决冷却塔落水噪声的两大措施,即冷却塔塔内声源的治理和冷却塔塔外传声途径的声波阻隔,通过对治理冷却塔落水噪声的材质选用和降噪效果做出了简单的投资及效果估算的参考。许多还只是我们的初步尝试,必然存在不完善之处,随着社会的不断发展,环保要求将会越来越高,而降噪也将是治理项目之一,所以我们对降噪技术和治理噪声将再进一步的不断完善和提高。16致谢这次毕业设计能够顺利完成,我要感谢我们的指导老师李丽娟老师。从刚开始的论文选题、研究、撰写到定稿,都得到老师细心的指导。老师亲切待人,对学生关怀备至,在工作上精益求精,启发学生开拓视野,强调科研与实践相结合,鼓励学生学以致用,在实践中发现问题、解决问题,其开明的学术思想、求实的科研作风和对科学研究及发展趋势的深刻认识给我以极大的影响、启发和熏陶,并激励我在今后的工作和学习中更加努力。在论文完成之际我要感谢四年求学期间给予我关心和帮助的所有老师,感谢他们对我四年来孜孜不倦的教诲以及对我学习和工作上的帮助,让我在学业上有长足进步的同时体会到人生的价值和意义。最后,谨向百忙之中审阅论文和参加答辩的每一位老师表示由衷的谢意!参考文献17[1]赵振国冷却塔[m].北京:中国水利水电出版社,1996.[2][日]公害防止技术法规编委会(卢贤昭译).公害防止技术噪[4]gb3096—93,城市区域环境噪声标准[s].[3]倪季良.冷却塔落水消能降噪装置[r].西安:西北电力设计院,2001.[4]徐世勤,王樯.工业噪声与振动控制[m].北京:冶金工业出版社,1999.[5]王建荣,火电厂冷却塔噪声防治措施分析与探讨[r].南京:江苏省电力设计院,2000.18',)
提供冷却塔落水噪声及防治措施,冷却塔噪声的防治措施会员下载,编号:1700742133,格式为 docx,文件大小为21页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。